    • Вопрос:

      Что понимается под термином «полезное сечение» для кабель- каналов?

      Ответ:

      Согласно Правилам устройства электроустановок 2.1.61, сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать для коробов с открываемыми крышками 40% от внутреннего сечения короба. В нашем описании эта цифра обозначена как полезное сечение кабель- канала.

       

    • Вопрос:

      На вашем сайте в новостях нашел новинку выпускаемой продукции - двустенную гофрированную трубу, однако в каталоге ее не нашел. Подскажите, как можно посмотреть ассортимент двустенных труб.

      Ответ: Посмотрите на сайте раздел Продукция/Мастер-каталог продукции/5.Системы для прокладки кабеля, стр. 355.

    • Вопрос:

      Интересует изолента, соответствующая по ГОСТ 16214-86. У Вас есть такая?

      Ответ: Изолента IEK соответствует ГОСТ 16214-86, что подтверждено сертификатами соответствия.

    • Вопрос: Комплектуются ли трубы муфтами соединительными из расчета 1 уп. =1 муфта?

      Ответ:

      Да, в комплект гофрированных труб ПНД/ПВД IEK входит 1 муфта и протяжка на одну бухту.

    • Вопрос:

      На объект закупили "площадка самокл.20х20 под хомуты бел.", интересует инструкция/технологическая карта на крепление данных площадок.

      Ответ:

      Инструкции как таковой по монтажу площадок нет. Площадки клеятся на очищенную от загрязнений и пыли поверхность. На поверхностях с плохой адгезионной способностью или при необходимости повторного использования площадки могут быть дополнительно зафиксированы с помощью саморезов или гвоздей через крепежные отверстия.

    • Вопрос: В вашей номенклатуре есть колодки клеммные КЕ.10.1, КЕ.10.3. Есть ли у вас чертёж, как именно с помощью этих колодок выполняется подключение светильников наружного освещения? Подойдут ли данные колодки для проходного подключения светильников, когда магистраль выполнена кабелем АВБШв 5х4, ответвление ВВГ 3х1,5 с уходом магистрали на другую опору, подключение внутри опоры? В презентации сказано, что данные клеммники также идут наборами НК-1, НК-2, НК-3. В чём отличие применения набора от применения просто клеммника?

      Ответ: Колодки клеммные предназначены для соединения и разветвления проводников (медных или алюминиевых). Подключение выполняется зажатием предварительно отчищенного проводника в ячейке клеммы. Наборы отличаются количеством изделий входящих в комплект поставки, стр. 86 "Арматура для воздушных и кабельных линий электропередач" - https://www.iek.ru/products/techcat/

    • Вопрос:

      Можно ли применять металлорукав Р3-ЦП IEK в деревянных домах для прокладки кабелей?

       

      Ответ:

      Металлорукав РЗ-ЦП предназначен для защиты проводов от химического и механического повреждения, воздействия влаги и солнечного излучения. Для повышения пожаробезопасности при прокладке проводки по сгораемым поверхностям следует использовать металлорукав РЗ-ЦХ (согласно ПУЭ-7 п.7.1.38).

    • Вопрос:

      Возможно ли у Вас получить более полную информацию по следующей продукции:
      1
      . Кронштейны замковые CLP1CL-100, CLP1CL-200; 2. Профиль перфорированный CLP1Z-050-25; 3. Лотки проволочные CLW10-060-100-3, CLW10-060-200-3.
      Кроме информации по габаритным размерам, указанным в каталоге, интересуют размеры и шаг пазов по первым двум позициям и шаг расстановки поволоки по третьей позиции.

      Ответ:

      Кронштейны: длина среднего паза - 35мм, длина остальных пазов - 15мм, расстояние между пазами - 12,5мм, ширина паза - 7мм.
      Профиль: длина паза - 20мм, расстояние между пазами - 10мм, ширина паза - 9мм.
      Лотки: расстояние между поперечными проволоками - 100мм, шаг расстановки см. на сайте в разделе Продукция\Технические каталоги\ Кабеленесущие системы.

    • Вопрос: Имеет ли соединение металлических лотков встык (мама-папа) достаточную проводимость, чтобы не соединять лотки отдельными проводниками ПУГВ?

      Ответ: При соединении металлических (не)перфорированных лотков и аксессуаров производства IEK GROUP допускается не устанавливать специальные перемычки для дополнительной металлической связи в местах соединения при условии соблюдения п.1.7.126 ПУЭ. Отношение начального сопротивления контактного соединения элементов лотков к сопротивлению целого участка лотков не более 2, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические». Лотки и аксессуары соединяются между собой при помощи унифицированного комплекта соединительного КС М6х10 (артикул CLP1M-CS-6-10). Замковое соединение крышки с лотком обеспечивает достаточную металлосвязь. Эквивалентные сечения защитных медных проводников, указанные в таблице 51 Руководства по эксплуатации, должны соответствовать таблице 1.7.5 ПУЭ. Если эквивалентного сечения недостаточно для соблюдения условия по наименьшему сечению защитных проводников рекомендуется дополнительно соединять элементы системы лотков специальными перемычками, например, пластиной заземления GP (артикул CLP1Z-GP) и применять дополнительный провод заземления соответствующего сечения.

    • Вопрос:

      1.Для каких типов жил предназначена гильза ГМЛ (многопроволочные, однопроволочные), какой тип матрицы необходимо использовать при опрессовке?

      2. Допустимо ли использование гильзы ГМЛ при соединении провода СИП и кабеля ВВГ?

      Ответ:

      1. ГМЛ используются для соединения многопроволочных и однопроволочных жил круглого сечения из меди или алюминия. Для опрессовки используются стандартные матрицы с шестигранным профилем обжатия соответствующего размера.

      2. Допускается на участках не подверженных механическим нагрузкам.

    • Вопрос: Подскажите, какие системы прокладки кабеля можно использовать для прокладки кабеля ВВГ 2,5мм2 по кирпичной стене здания. Т.е. на гофру или трубу будет воздействовать ультрафиолетовое излучение и отрицательные температуры?

      Ответ:

      Для прокладки кабеля на открытом воздухе возможно использование металлорукава в ПВХ-изоляции типа РЗ-ЦП. Подробная информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=63811

    • Вопрос: Есть ли у вас в ассортименте концевых кабельных муфт, муфта для кабеля АВВГ-6кВ (или аналога)?

      Ответ: В ассортименте ГК IEK нет указанного Вами оборудования.

    • Вопрос: Парапетный кабель-канал поставляется без крышки? Зачем в каталоге отдельно предлагается Крышка для кабель-канала?

      Ответ: Без крышек поставляется кабель-канал размером 150х60 мм (крышки заказываются отдельно), остальные размеры поставляются с крышками.

    • Вопрос: Какова толщина цинкового покрытия у горячеоцинкованных лотков (HDZ)?

      Ответ: Толщина цинкового покрытия у горячеоцинкованных лотков (HDZ) от 55 до 120 мкм по ГОСТ 9.307.

    • Вопрос: 1.Должна ли присутствовать маркировка, вашей фирмы, на таких изделиях как перчатка термоусаживаемая ПТк, трубка термоусаживаемая ТТК, гильза ГМЛ?
      2.В какой последовательности производится опресовка гильзы ГМЛ(количество обжатий, расположение обжимов - последующий обжим ведётся с перекрытием предыдущего или с отступом от предыдущего).

      Ответ: 1) На перечисленных изделиях присутствует маркировка на изделии.
      2) Обжим ведется без перекрытия обжима, в зависимости от профиля матрицы пресса, обжим может быть как точечным, так и шестигранным.

    • Вопрос: Имеет ли муфта CMP20D-MB-050-005 герметизацию (фиксацию) кабеля?

      Ответ: Фиксация происходит посредством цангового зажима. Изделие имеет IP54.

    • Вопрос: 1)Прошу уточнить номер ТУ на изделие: Шина L на двух угловых изоляторах с никелевым покрытием ШНИ-6х9-8-У2-С и Шина N на двух угловых изоляторах с никелевым покрытием ШНИ-6х9-6-У2-С. 2)Прошу уточнить, есть ли различие между Фазными и Нулевыми шинами или же они взаимозаменяемы?

      Ответ: 1. Данные изделия производятся в Китае и ТУ для них не разрабатывались. Все сертификаты соответствия и отказные письма расположены на сайте, на странице электронного каталога под изображением. 2. Указанные шинки предназначены для коммутации PE и N проводников. Для коммутации проводников L необходимо использовать клеммники (стр. 398) или ШНК, РБД (стр. 415) "4. Шкафы, боксы и принадлежности к ним" - https://www.iek.ru/products/main_catalog/

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, может ли труба гладкая разборная D=110 мм прокладываться под строящимися железнодорожными путями для защиты существующего силового кабеля?

      Ответ: Указанные изделия имеют защиту от пыли и влаги IP 30 и не предназначены для укладки в среде с повышенной влажностью. Возможно рассмотреть неразборные трубы с учётом нагрузочной способности, температуры окружающей среды и подбором фитингов с IP 54 - https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/truby_plastikovye/truby_plastikovye_gladkie/?pagec=100

    • Вопрос: Изолятор с болтом sm-25 (YIS11-25-06-B) комплектуется стальным болтом или латунным?

      Ответ: Болт изготовлен из стали с антикоррозионным покрытием.

    • Вопрос: Подскажите, вы производите короба 90*50 150 метров под розетки типа дкц?

      Ответ: В нашем ассортименте имеются кабель-каналы серии Праймер, подробная информация в каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf

       

    • Вопрос: Почему блоки зажимов БЗН из карболита имеют макс. рабочую температуру всего +50 град. С? Карболит выдерживает длительно до +150 град., а кратковременно до +300 град.

      Ответ: Изделие подвергается испытанию на рабочий ток целиком: Материал корпуса БЗН ТВ – АБС-пластик. Материал корпуса БЗН ТС – Карболит. Материал корпуса БЗН TK – АБС-пластик. Крышка изготовлена из прозрачного пластика.

    • Вопрос: Необходимо состыковать гладкую трубу и гофрированную трубу с одинаковым внешним диаметром(внешний диаметр обоих труб 25 мм). Какой переходник выбрать?

      Ответ: Возможно использование соединительных муфт CTA10D-GIG25-K41-050.

    • Вопрос: У меня вопрос по системам подвесов металлических лотков. Мне нужен вес кронштейнов потолочных одинарных и двойных.

      Ответ: SSH                   0,80 кг
      SSH-400            1,32 кг
      SSH-600            1,70 кг
      BSD(KPD)          0,94 кг
      BSD(KPD)-400   1,98 кг
      BSD(KPD)-600   2,74 кг

    • Вопрос: Решил себе в квартире установить электрические розетки и выключатели производства Вашей компании. Для мест монтажа розеток и выключателей использовал широкий короб. Прошу уточнить, имеется в Вашем производстве кабель-канал небольших размеров (35*12, 40*20)? Несуразно складывать в кабель-канал 80*40 провод ПУГНП 3х2,5.

      Ответ: Ассортимент кабель-каналов и примеры монтажа представлены в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf .

    • Вопрос: Добрый день! Подскажите, есть ли у вас коробка с шиной заземления для уравнивания потенциалов в санузлах и т.д...?

      Ответ:

      Предлагаем рассмотреть - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9139

    • Вопрос: Не могу найти в вашем ассортименте:
      1.Поворот на 90 градусов для кабель-каналя 20х10
      2.Поворот на 90 градусов для кабель-каналя 25х16
      3.Угол внутренний для кабель-канала 20х10
      4.Отвод-тройник для кабель-канала 25х16
      5.Отвод-тройник для кабель канала 20х10 6.Заглушка кабель-канала 20х10.

      Ответ: Ассортимент аксессуаров для магистральных кабель-каналов представлен на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185. Вкладка "Ассортимент".

    • Вопрос: Есть ли в ассортименте гофрированные трубы для комплектации на их основе ОКЛ (огнестойкой кабельной линии для пожарной сигнализации)?

      Ответ: Возможно рассмотреть трубы ПВХ - https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/truby_plastikovye/truby_plastikovye_gofrirovannye/truby_plastikovye_gofrirovannye_pvkh/truba_gofrirovannaya_pvkh_d_16mm_s_zondom_10m_iek

      Для получения инструкции по монтажу необходимо в письме указать завод-производитель кабеля, который будет использоваться вместе с трубой.

    • Вопрос: Может ли устанавливаться муфта UZM-XLS1-VN4-150240S на медный кабель? Подойдут ли гильзы, которые в комплекте, для соединения медного кабеля?

      Ответ: Муфта UZM-XLS1-VN4-150240S может устанавливаться на медный кабель. Болтовые гильзы и наконечники IEK изготовлены из специального дюралюминиевого сплава. Они могут применяться для оконцевания и соединения алюминиевых и медных жил кабелей и для присоединения к алюминиевым или медным шинам.

    • Вопрос: Какой аналог перегородки (взамен уже не выпускаемой CLP1F-100-2) для лотка H=100 вы можете предложить?

      Ответ: Артикул: CLM50D-RP-100-30 Перегородка разделительная h=100мм L3000 IEK

    • Вопрос: Подскажите: нам необходимо обжать в одном наконечнике два провода по 70 кв. мм каждый. провод медный гибкий (пугв 1*70) unp22-240-21-16 подойдёт (войдут ли два провода)?

      Ответ: Наконечник арт. unp22-240-21-16 предназначен для опрессовки проводников сечением 240 мм2, проводники меньшего диаметра не будут иметь должной степени сжатия.

    • Вопрос: Предполагается ли подключение нескольких моножильных проводов на одну сторону клеммы ЗНИ-35 без опрессовки в двойную гильзу? Например, 2 провода 10 мм2. Какие меры предпринять для улучшения контакта на клемме при таком соединении?

      Ответ: В зажим ЗНИ-35 допускается присоединение двух медных проводников сечением 10 мм2. Для многопроволочных жил применяются наконечники-гильзы. Для однопроволочных жил дополнительные меры не требуются.

    • Вопрос: Имеется ли какая-либо информация о непрерывной электрической связи соединённых металлических перфорированных и листовых лотков?

      Ответ: Отношение начального сопротивления контактного соединения элементов лотков к сопротивлению целого участка лотков не более 2, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические». Лотки и аксессуары соединяются между собой при помощи унифицированного комплекта соединительного КС М6х10.

    • Вопрос: Можно ли подключать к РБД-125А алюминиевые жилы, например сип?

      Ответ: Для подключения алюминиевых проводников РБД не предназначены. Согласно ГОСТ 30011.7.1, которому соответствуют РБД, к ним допускается подключать медные проводники.

    • Вопрос: При помощи каких материалов осуществляется заземление металлорукава?

      Ответ: Заземление металлорукава (при необходимости) выполняется специально предназначенным устройством для заземления металлорукава. В ассортименте IEK таковое отсутствует.

    • Вопрос: Предназначен ли зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 (UZA-11-D01-D10) ИЭК для ответвления медных проводников?

      Ответ: В зажимы ЗОИ допускается подключение как алюминиевых, так и медных проводников. Контактная часть зажимов изготовлена из латуни, внутри зажимов имеется специальная смазка, предотвращающая электрохимическую коррозию.

    • Вопрос:

      Подскажите, можно ли Зажимом ответвительным изолированным ЗОИ 16-95/2,5-35 соединять СИП с проводами ПВС или подобными с многопроволочной жилой, не повредится ли многопроволочная жила? Или ЗОИ предназначен только для соединения с проводом ВВГ?

      Ответ: Область применения зажимов ЗОИ распространяется на провода СИП, которые имеют отличительные особенности в параметрах и кол-ве жил, а так же материала изоляции.
      Это условие формирует параметры изделия ЗОИ, в частности, усилие затяжки для качественного электрического соединения. Оно рассчитано для применения с определёнными проводниками (СИП).
      Теоретически можно предположить возможность применения с проводниками не СИП, но гарантировать качество соединения и остаточную механическую прочность провода мы не можем.

    • Вопрос:

      Имеется шкаф управления в который требуется ввести несколько кабелей. Кабели предполагается уложить в гофрированную ПВХ трубу. Как правильно ввести трубу и кабели в шкаф. Обычно кабели вводятся через сальники типа PG. Они позволяют механически закрепить кабель на входе в шкаф. Но при использовании трубы кабель будет висеть на клеммах, что не очень хорошо. Как решения стоит применить в данном случае?

      Ответ: Для ввода гофрированной ПВХ трубы в шкаф используются специальные муфты. В нашем ассортименте такие муфты есть только для гладких труб (муфта BS). Для фиксации кабеля внутри шкафа возможно использование кабельных хомутов. Подробная информация по трубам и аксессуарам в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf

    • Вопрос: Возник вопрос: являются ли "Трубы гладкие жесткие из ПВХ торговой марки IEK" негорючим материалом (класс НГ)? Если да, то какой документ это подтверждает.

      Ответ: У гладких труб ПВХ категория стойкости к горению FV-0 (ПВ-0) по ГОСТ 28779. Это указано в паспорте.

    • Вопрос:

      1. Комплект промежуточной подвески для СИП-4 2х16 ES 1500 (КОПМ 1500) состоит из кронштейна анкерного и поддерживающего зажима ЗПМ 1500: снимается ли поддерживающий зажим ЗПМ 1500 с анкерного кронштейна или нет?
      2. Возможно ли подсоединение кабеля СИП-4 2х16 к магистральной не изолированной линии сжимом ответвительным У734 (или XEGEL) 16-35/16-25 мм2 или подсоединение нужно производить только зажимом ответвительным P2X-95 16-95/4-35?

      Ответ:

      1. Да, снимается. Металлическая шпилька, которая фиксирует две части ЗПН 1500, выбивается с одной стороны. Усилие нужно прикладывать к той стороне шпильки, которая имеет круглое основание. С обратной стороны она имеет форму звездочки. Ни в коем случае нельзя прикладывать усилие к стороне шпильки со "звездочкой", иначе шпилька еще сильнее будет входить в корпус.

      2. Соединение СИП и голого провода нужно осуществлять с помощью зажимов плашечных ЗП (требуется снятие изоляции с СИП) или еще лучше с помощью зажимов для соединения СИП и неизолированных проводов ЗСГП. Снятие изоляции с СИП не требуется.

    • Вопрос: Допускается ли использование гофрированной трубы ПВХ на открытом воздухе? Если не допускается, то чем ее можно заменить?

      Ответ: Труба ПВХ предназначена для стационарной прокладки внутри строительных конструкций из несгораемых и трудносгораемых материалов и на их поверхности. В ассортименте компании нет пластиковых труб для прокладки на улице. Для прокладки на открытом воздухе возможно использовать: Металлорукав РЗ-ЦПнг, РЗ-ЦПнг-ХЛ, РЗ-Н.

    • Вопрос: Подскажите? для монтажа поворота на 90 град труба CRS40G IEK с трубой гладкой ПВХ 40мм просто состыковывается и фиксируется? Или нужен какой то доп.крепеж или муфты?

      Ответ: Монтаж выполняется посредством установки трубы в паз поворота без использования каких либо дополнительных элементов.

    • Вопрос:

      Интересует длина кабель канала «Импакт». На сайте данной информации не обнаружил.

      Ответ: Длина кабельных каналов «Импакт» 2 метра.

    • Вопрос:

      Мне нужно провести под землей электропровод пунп 15 метров, существуют ли какие то специальные гофры или еще что то подобное для этих целей?

      Ответ:

      В Вашем случае нужно использовать трубы гофрированные ПНД . Высокие прочностные характеристики позволяют использовать ПНД не только для заливки в бетон, но и для укладки в грунт, диапазон их рабочих температур при длительной эксплуатации -45С до +90С.

    • Вопрос:

      Подскажите, пожалуйста, выпускают ли кабельные каналы 20х16 пвх?

      Ответ:

      В ассортименте магистральных кабель-каналов серии «Элекор» IEK есть только три близких габарита к запрашиваемому: 16х16; 20х10 и 25х16.
      Габарит 20х16 не выпускается.

    • Вопрос: Подскажите, какая степень защиты (IP) у кабель канала Элекор?

      Ответ:

      Степень защиты кабельных каналов «Элекор» IP40 по ГОСТ 14254: защита от проникновения внешних твердых предметов диаметров больше или равным 1,0 мм.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста. Необходимо проложить слаботочную систему в здании. Закладываю ваше оборудование и встал вопрос. В каких лотках проложить пожарную систему и в каких скс, ТВ, радио?

      Ответ: Кабель-каналы из ПВХ и металлические лотки предназначены для прокладки сетей любого типа напряжением до 1000В. Какие именно системы для прокладки использовать - решает проектная организация по техническому заданию заказчика.
      Информация на сайте:
      http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf
      http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/albom-tpr-2-obl_dlya-sajta.pdf

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какие парапетные кабель каналы подходят к розеткам одноместным компьютерным РК10-КБ, какие нужны аксессуары для установки?

      Ответ:

      К данным розеткам одноместным компьютерным РК10-КБ подходят парапетные кабель-каналы серии "Праймер" с размерами: 100х60, 100х40, 80х40 (CKK-100-060-1-K01, CKK-100-040-1-K01, CKK-080-040-1-K01).
      Аксессуары для установки: рамка и суппорт на 2 модуля 45х45 (CKK-40D-RU2-K01), рамка и суппорт на 4 модуля 45х45 (CKK-40D-RSU4-075-K01, CKK-40D-RSU4-060-K01), рамка и суппорт на 6 модулей 45х45 (CKK-40D-RSU6-075-K01, CKK-40D-RSU6-060-K01).

    • Вопрос: Рамка и суппорт CKK-40D-RU2-K01 указан один артикул на все каналы, независимо от ширины? Действительно ли их можно устанавливать на каналы любой ширины от 80 до 150см?

      Ответ:

      Данную рамку можно устанавливать на все 4 типоразмера КК серии Праймер. На КК 80х40 рамку нужно устанавливать меньшей стороной поперечно КК, на КК-лы 100х40 и 100х60 мм рамку нужно устанавливать длинной стороной поперечно КК. Для установки в КК 150х60 мм рамку надо ставить меньшей стороной поперечно КК, опирая одну сторону рамки на бортик КК, а вторую сторону рамки на разделительную перегородку

    • Вопрос: Приобрели кабель-каналы серии "Праймер" 100х60. К ним приобрели согласно конфигуратору подборов аксессуаров CKK-40D-RSU4-060-K01 Рамка и суппорт для К.К. "Праймер" на 4 модуля, 60 мм белый IEK. Но не могу понять как он может крепиться к данному кабель-каналу. Помогите разобраться. Спасибо!

      Ответ: Рамка и суппорт арт. CKK-40D-RSU4-060-K01 предназначена для установки в кабельный канал размером 80х40. Для установки в кабельный канал размером 100х60 предназначены рамка и суппорт арт. CKK-40D-RSU4-075-k01.

    • Вопрос: Можно ли устанавливать зажим ЗОИ 16-70/1,5-10 ИЭК под напряжением?

      Ответ: Устанавливать зажим ЗОИ 16-70/1,5-10 ИЭК под напряжением допускается при соблюдении правил безопасности проведения работ под напряжением до 1000 В.

    • Вопрос: Купил клеммные зажимы ЗНИ-6. Есть для них боковые заглушки или чем их можно заменить?

      Ответ: К зажимам ЗНИ-6 подходят заглушки от ЗНИ-4.

    • Вопрос: Я купил клещи обжимные КО-01.Не могу понять, каким образом обжимаются наконечники типа Е1,5,Е2,5,Е4-6, НГИ2,НГ. При сжатых клещах наконечники свободно проходят в любое отверстие. Разъясните, пожалуйста, каким образом можно обжать вышеуказанные наконечники. В аннотации к прибору было указано, что клещи КО-01 предназначены для обжима такого типа наконечников.

      Ответ: КО-01 не предназначены для опрессовки гильз, указанных в письме. Для них в ассортименте есть КО-05Е, КО-06Е, КО-07Е, КО-03Е, КО-04Е, КО-08Е.

    • Вопрос: Интересует разъем UKZ-ZO-859M. На сколько направлений у него ответвления (4-35мм2) - на 2 или на 1?

      Ответ: Ответвительные зажимы У859 предназначены для подключения одного провода ответвления (4 - 35 мм2).

    • Вопрос: Есть ли у вас примеры с монтажом ЗПО-1 и ЗПО-2? Чем они отличаются? Их потом надо изолировать?

      Ответ:

      Отличия ЗПО-1 и ЗПО-2 в способе монтажа (см. рис.)

      Монтаж ЗПО-1:


      Монтаж ЗПО-2:



       

    • Вопрос: Прошу помочь с обоснованием использования СИЗ в монтаже. Ссылка на документы. Спасибо.

      Ответ: Соединительные изолирующие зажимы СИЗ согласно документации производителя соответствуют требованиям ГОСТ 31195.1 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения» и технического регламента ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". Информация по сертификатам доступна на сайте в разделе Профессионального сообщества после регистрации.

    • Вопрос: Какой провод можно опрессовывать наконечниками при помощи обжимного инструмента IEK?

      Ответ: Обжимными инструментами IEK можно опрессовывать проводники сечением от 0,5мм2 до 1000мм2 вне зависимости от материала, т.е. можно опрессовывать как медные проводники медными или лужеными наконечниками или гильзами, так и алюминиевые проводники алюминиевыми или медно-лужеными наконечниками и гильзами. Особо стоить отметить, что обжимной инструмент IEK позволяет реализовать опрессовку наконечников на проводник в полном соответствии с ГОСТ. Опрессовка может быть произведена как шестигранной матрицей, так и точечным профилем обжатия.

    • Вопрос: Меня интересует вес одной струбцины М8 и одной шпильки М8х1000.

      Ответ: Вес одной струбцины М8 – 85 гр; вес одной шпильки М8х1000 – 250 гр.

    • Вопрос: Возможно абонентское ответвление проводом СИП4 (40 метров) с использованием зажима "Зажим анкерный ЗАС 4х16-50/14400 (HEL-5506) IEK"? Или какая альтернатива для этого может быть использована?

      Ответ: Выполнить указанное ответвление указанным зажимом возможно. Из ассортимента компании для этих целей предназначены зажимы ЗАБ и ЗАБу -

      https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/oborudovanie_i_lineynaya_armatura...

    • Вопрос: В чем состоит основное отличие характеристик хомутов из нейлона и полиамида?

      Ответ: Основные характеристики хомутов для фиксации проводов и кабелей определяет назначение их применения, а именно, механическая прочность отдельных частей в процессе применения. Эти два материала весьма схожи, но полиамид более хрупок, что провоцирует большее количество (до 10 раз) сломавшихся хомутов при затягивании. Прочие характеристики сопоставимы.

    • Вопрос: Подойдет ли крышка арт. CLP1K-300-1 к лестничному лотку арт. LLK1-080-300?

      Ответ: Подойдет. Крышки подходят ко всем типам лотков (перфорированные, неперфорированные, лестничные, проволочные).

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, максимальную ширину перфорированного металлического лотка IEK.

      Ответ: Максимальная ширина прокатных лотков (перфорированных и неперфорированных) – 500 мм. В начале 2014 года в ассортимент был введен габарит 80х80. Максимальная ширина лотков лестничного типа 600 мм.

    • Вопрос: Подскажите, какую нагрузку в кг. может выдержать полка кабельная К1163, артикул CLW10-GEM-PK-450 http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=66059&sphrase_id=980584 ? Планирую сделать из них полки в гараж.

      Ответ: Рабочая нагрузка полки кабельной К1163 составляет 27,5кг.

    • Вопрос: Подскажите, на какой ток нагрузки рассчитаны «Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО»? И можно ли их устанавливать в силовых цепях розеточных групп, с током нагрузки около 20-25А и напряжением 220В/380В?

      Ответ: Зажимы серии ЗПО рассчитаны на допустимый ток максимального сечения соединяемых проводников. Для цепей с током нагрузки 20-25А рекомендуем использовать ЗПО с диапазоном сечений проводников 2,5-6,0.

    • Вопрос: Здравствуйте.Можно ли установить в парапетный кабель канал серии Праймер 100х40 силовой трёхфазный разъём (розетку). Какие аксесуары нужны.

      Ответ: Парапетный кабель канал серии Primer не предназначен для установки силовых разъёмов.

    • Вопрос: Можно ли применять Гильзы алюминиевые соединительные GL-95 для соединения СИП3 95 в пролете под нагрузкой (натяжением)?

      Ответ: Гильзы GL для соединения проводов СИП под нагрузкой не испытывались. Для соединения СИП предназначены гильзы ГИФ (60% прочности) и ГИН (95% прочности).

    • Вопрос: Металлический лоток CLWG10-060-100-3-INOX: какое полезное сечение данного лотка?

      Ответ: При заполнении 40% полезное сечение составит: 56х84х0,4=1882мм2 (толщина проволоки 4мм).

    • Вопрос: Меня интересуют технические характеристики кабель-канала размером 25х16 мм. Какая может быть толщина стенки и площадь полезного сечения?

      Ответ: Толщина стенки: 1мм.
      Площадь внутреннего поперечного сечения: 283мм2.
      Полезное сечение: 114мм2 (40%).

    • Вопрос: Допустимо ли применять Металлорукав РЗ-ЦХ для скрытой проводки по горючим основаниям одиночных кабелей сечением до 2,5 кв. мм. включительно? Иначе говоря, обладает ли он должной локализационной способностью, или же используется только как средство защиты от механических повреждений?

      Ответ: Металлорукав Р3-ЦХ изготовлен из несгораемого материала (металлической оцинкованной ленты), его допускается применять при прокладке проводки по сгораемым поверхностям (согласно ПУЭ-7 табл.2.1.3).

    • Вопрос: Есть вопрос по изоляторам Изолятор SM60 (М8) силовой IEK и аналогичным им производства IEK. В технических характеристиках на изоляторы типа SM указан номинальный ток, значит ли это, что данные изоляторы нельзя использовать с проводниками на больший номинальный ток и с чем это связано?

      Ответ: Указание номинального тока связано с тепловым и динамическим воздействием на изделие. Номинальный максимальный ток указывается как конечное значение тока.

    • Вопрос: Интересуют гильзы с возможностью соединения кабеля или 4+4мм2 или 6+6мм2 при условии, что в гильзе они должны находиться один поверх другого. Какой диаметр гильзы подойдет для данных сечений? Есть ли гильзы длиной 1см?

      Ответ: В ассортименте компании имеются гильзы для обжима двух проводников последовательно, отдельно друг от друга.

    • Вопрос: Можно ли использовать ЗОИ 16-70/1,5-10 для соединения СИП 3х16 с медным ВВГНГ 2х6?

      Ответ: Допустимо использовать в качество ответвления проводник ВВГнг 2х6.

    • Вопрос: Нужны клеммные сборки на DIN-рейку на сечение провода 4 мм2, количество соединений 36 шт. Подскажите подходящий артикул из вашего каталога.

      Ответ: Возможно рассмотреть: Артикул: YZN30-004-K03 Клемма винтовая КВИ-4 мм2 серая IEK
      Артикул: YZN30D-ZGL-004-K03 Заглушка для КВИ-4/10мм2 серая IEK
      Артикул: YZN30Q-004-10P Перемычка центральная для КВИ-4мм2 10PIN IEK

      Указанные клеммы предназначены для сборки клеммных блоков.

    • Вопрос: Меня интересует размер отверстий и шаг перфорации у короба CKM50-025-040-1-K03

      Ответ: Для крепления к монтажной поверхности в кабель-канале арт. CKM50-025-040-1-K03 имеется перфорация:
      отверстия 4,4х7,8 мм и 6,2х12,8 мм расстояние между отверстиями 25 мм.

    • Вопрос: Допускает ли шина ШНИ-8х12-18-У2-С подключение в отверстие для сечения 10 мм2 жил сечением 16 мм2. Диаметр этих отверстий на шине составляет 5 мм, а диаметр жил сечением 16мм2 составляет 4.5 мм.

      Ответ: В руководстве по эксплуатации приводятся рекомендации по допустимой площади сечения подключаемых проводников. Основным и самым главным параметром является номинальный ток, протекающий через шину.

    • Вопрос: Возникла потребность провести ремонт электрических щитов в МКД с алюминиевой проводкой. Регулярно обслуживать их некому, поэтому остро встал вопрос, где найти нулевую шину или самозажимного действия (WAGO на DIN-рейку), или с подпружиненными винтами, совместимую с алюминиевыми проводами. Быть может вы планируете производство подобных шин, учитывая что скоро вероятно снова будет разрешено использование алюминиевой проводки при строительстве МКД?

      Ответ: Возможно использовать клеммы СМК производства ГК ИЭК - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=102469&sphrase_id=1885582

    • Вопрос: Из какого материала выполнены зубья ответвительного зажима ЗОИ 16-95/2.5-35?

      Ответ: Для изготовления указанных элементов используется алюминиевый сплав.

    • Вопрос: Выбор металлического лотка для прокладки кабельной продукции по протяженному периметру, по улице в районах Крайнего Севера. Какой лоток применить, перфорированный или неперфорированный и почему?

      Ответ: Дополнительная перфорация необходима для увеличения отведения тепла. Применяется по необходимости. Необходимость определяется проектным расчетом. При монтаже и эксплуатации необходимо учитывать температуру окружающей среды допустимую для лотка: -50...+40 °С.

    • Вопрос: Ответвитель ЗПО-1 используется для многожильных или одножильных проводов?

      Ответ: Зажимы ЗПО-1 применяются для соединения или ответвления одножильных проводов с многопроволочной или цельной жилой.

    • Вопрос: Подскажите как подобрать арматуру для СИП4 или универсальную из номенклатуры выпускаемой IEK.

      Ответ: Смотрите информацию на стр.74-85 в техническом каталоге "Арматура для воздушных и кабельных ЛЭП" на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/catalog_Mufts-ASIP_sm.pdf .

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какие аксессуары нужны для вывода из плинтуса CKK20-080-020-1-K01 двух розеток RG-45? Возможно ли использовать коробку CKK11D-U-080-020-K01 и рамку CKK-40D-RK2-K01?

      Ответ: 1. Т-образный угол                            CKK11D-T-080-020-K01
      2. Коробка КМКУ                                CKK10D-U-1-K01
      3. Рамка с суппортом для коробок   CKK-40D-RSK2-K01
      4. Розетка RG-45                               CKK-40D-RI1-K01   (2 шт.)
       
      Примеры монтажа аксессуаров плинтусного кабель-канала смотрите на стр.10 технического каталога на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, какой ток выдерживает ЗОИ 16-95/2.5-35? В описании не нашел.

      Ответ: Номинальный ток зажима ЗОИ 16-95/2.5-35 составляет 95А .

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, к гофрированной трубе ПНД (диаметр 25) CTG20-25-K02-050-1 подходит муфта труба-коробка (диаметр 25) CTA10D-BS25-K41-050?

      Ответ: Муфту использовать допускается, но степень защиты IP65 соблюдаться не будет (гофрированная труба мягче, чем гладкая).

    • Вопрос: Здравствуйте. Существуют ли к клеммным зажимам серии ЗНИ клеммные двух(трех и т.д.)полюсные перемычки?

      Ответ: Перемычек для зажимов серии ЗНИ в ассортименте нет.

    • Вопрос: В шкафу автоматики установлены клеммы КПИ 2 в 1,5. Я так понимаю, что перемычку кабелем сделать не получится из 2 проводов пугв 1х1,5 в наконечнике ншви(2)2,5? Нужна специальная перемычка?

      Ответ: Предлагаем воспользоваться одной из специальных перемычек IEK:
      https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuar...

    • Вопрос: Здравствуйте. Для монтажа эл. оборудования на объекте взят щит ЦМП - 1 - 0 74 У2. Какие дополнительные изделия для монтажа необходимо установить, чтобы в данный шкаф можно было разместить один вводной автомат ВА 47 29 220В Iр = 20А и два автомата на отходящие линии ВА 47 29 220В Iр = 16А

      Ответ: Добрый день. DIN-рейка (20см) оцинкованная YDN10-0020 Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК YNN10-69-10D-K07 Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж ИЭК YNN10-69-10D-K05

    • Вопрос: Наконечник медный DT-10 указан радиус отверстия R = 7 мм, и тут же указан диаметр этого отверстия D = 8.5 мм. Как это понять? Необходимы наконечники для провода сечением 10 мм2 и последующим соединением их болтом М8

      Ответ: Диаметр отверстия под болт D=6.5 мм. R=7мм - это радиус округления наконечника (внешний).
      Наконечник DT-10 подойдет для использования для обжимания провода сечением 10 мм2 и последующим креплением болтом М8:

      Наконечники.png

    • Вопрос: В обсуждениях с электриком всплыл вопрос о необходимости подтяжки установленных ЗОИ на ВЛ СИП-4 через год-два. В инструкции на ЗОИ нет такой информации. Уточните, пожалуйста, ЗОИ вашего производства нужно подтягивать и если да, то как часто?

      Ответ: Такой необходимости нет. Изделие не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

    • Вопрос: Как определить необходимое количество держателей для гофрированной трубы в зависимости от её диаметра?

      Ответ: При диаметре 16 мм крепеж располагают на расстоянии в 30–40 см. Гофра диаметром 32, 40 мм требует расположения клипс с расстоянием в 20–30 см друг от друга. Гофра диаметром 50, 63 мм требует расположения клипс с расстоянием в 15–20 см.

    • Вопрос: Добрый день, какие розетки подходят для монтажа в кабель канал Праймер или Элекор? На сайте не ищется по старым артикулам.

      Ответ: Для Праймера подойдут розетки «Праймер», через суппорт можно поставить Кварту. Через КМКУ к к-к. Праймер и Элекор с помощью суппортов можно установить розетки Праймер и Кварта.

    • Вопрос: Здравствуйте.Подскажите в каких случаях применяется пластина заземления CLP1Z-GP при монтаже металлического перфорированного лотка(оцинкованного).Спасибо.

      Ответ: При соединении металлических (не)перфорированных лотков и аксессуаров производства ГК IEK допускается не устанавливать специальные перемычки для дополнительной металлической связи в местах соединения при условии соблюдения п.1.7.126 ПУЭ. Отношение начального сопротивления контактного соединения элементов лотков к сопротивлению целого участка лотков не более 2, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические». Лотки и аксессуары соединяются между собой при помощи унифицированного комплекта соединительного КС М6х10 (артикул CLP1M-CS-6-10). Замковое соединение крышки с лотком обеспечивает достаточную металлосвязь.
            Эквивалентные сечения защитных медных проводников, указанные в таблице 51 Руководства по эксплуатации, должны соответствовать таблице 1.7.5 ПУЭ. Если эквивалентного сечения недостаточно для соблюдения условия по наименьшему сечению защитных проводников рекомендуется дополнительно соединять элементы системы лотков специальными перемычками, например, пластиной заземления GP (артикул CLP1Z-GP) и применять дополнительный провод заземления соответствующего сечения.

    • Вопрос: Можно ли использовать центральную перемычку для КВИ-16 мм2 для объединения клеммных зажимов ЗНИ-10?

      Ответ: Указанные изделия несовместимы. Перемычки для клемм ЗНИ не разрабатывались.

    • Вопрос: Почему на клемму вводную силовую КВС 6-50 мм2 IEK есть ограничение по сечению алюминиевого провода 6 мм2, а по меди можно и 2,5 мм2?

      Ответ: При подключении алюминиевого провода сечением менее 6 мм2 под давлением зажимного винта клеммы токопроводящая жила может разрушиться или значительно снизится ее поперечное сечение.

    • Вопрос: Возможно ли использовать ЗОИ 16-95/2.5-35 ECOLINE для соединения медного вводного кабеля ВВГнг-LS 2х10 (в деревянный дом) с ВЛ выполненной проводом СИП-2?

      Ответ: Зажим ответвительный  ЗОИ предназначен для ответвления абонентских проводников от основной магистрали. Позволяет присоединять как медные, так и алюминиевые проводники.

    • Вопрос: Помогите подобрать необходимые элементы, что-бы встроить 1 электрическую розетку в Кабель-канал 100х40 ECOLINE Я знаю, что нужен суппорт, сама розетка и рамка. Все белого цвета.

      Ответ: Кабельный канал серии ECOLNE является магистральным и не имеет возможности установки электроустановочных изделий. Данную возможность имеет кабельный канал серии Праймер стр. 420 "5. Системы для прокладки кабеля" -https://www.iek.ru/products/main_catalog/

    • Вопрос: Добрый день. Подскажите, какое усилие у Пресс гидравлический ручной ПГРc-240 ИЭК, С-образная голова?

      Ответ: Усилие гидравлического ручного пресса ПГР-240 составляет 12 т.

    • Вопрос: Добрый день, не могу найти информацию по габаритным размерам клеммных сборок КЕ10.1.

      Ответ: Размер клеммной колодки КЕ10.1 32х26х54 мм.

    • Вопрос: Добрый день, меня интересует есть ли отличие полок кабельных, изготовленных методом горячей оцинковки от термодиффузионной оцинковки и выпускает ли компания IEK полки кабельные с термодиффузионным оцинкованным покрытием?

      Ответ: Горячее оцинкование — покрытие металла слоем цинка путём опускания изделия в ванну с расплавленным цинком при температуре около 460 °C. Толщина цинкового покрытия от 40 до 200 мкм.
      Термодиффузионное оцинкование – покрытие формируется в результате насыщения цинком поверхности металлических изделий в порошковой среде при температуре 290-450°С. Процесс происходит в закрытом контейнере с добавлением к обрабатываемым деталям специальной насыщающей смеси. Толщина цинкового покрытия от 6 до 100 мкм. Термодиффузионное оцинкование применяется преимущественно для изделий сложной формы, имеющих в своей геометрии резьбу и тп (метизы, крепежные элементы), т.к. для этих изделий необходима небольшая толщина цинкового покрытия и точность поверхности.
      Наша компания не изготавливает полки кабельные, оцинкованные термодиффузионным методом.

    • Вопрос: Скажите пожалуйста, есть ли увВашей компании продукт, позволяющий заземлять броню кабеля?

      Ответ:

      В нашем ассортименте имеются гибкие шины заземления ПМЛ и пружины постоянного давления ППД (для присоединения шин к броне). Подробная информация на стр. 695 каталога: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/11_catalog_montagka&drive_sm.pdf

    • Вопрос: Можно ли применять ЗОИ 16-70/1,5-10 внутри жилых многоквартирных домов? Например, для выполнения ответвлений от стояков к этажным щитам.

      Ответ: Зажим ответвительный ЗОИ возможно использовать для ответвления проводов в этажных щитах.

    • Вопрос: Можно ли в зажим ЗОИ 16-70/1,5-10 ,с максимальным сечением 10,вставить кабель 16? По размерам он умещается.

      Ответ: Зажим ЗОИ 16-70/1,5-10 рассчитан на номинальный ток провода ответвления с максимальным сечением 10 мм2. Для подключения провода 16 мм2 используйте зажим ЗОИ 16-95/2,5-35.

    • Вопрос: Добрый день, интересуют фитинги для металлорукава. Есть ли они у вас в ассортименте? Нашла сальники для подключения кабеля, но это же другой продукт?

      Ответ: В ассортименте ГК IEK нет фитингов для металлорукавов. Размеры металлорукава стандартные, что позволяет подобрать фитинги любых производителей.

    • Вопрос: Интересует ваша продукция, а именно СМК 222-413. Не совсем понятна их характеристика, а точнее, к какой группе и классу соединений они относятся.

      Ответ: Указанные изделия соответствуют ГОСТ Р 31602.1 и ГОСТ Р 30011.7.1. В представленных документах нет привязки к классу или группе. Изделия являются разборными контактными соединениями.

    • Вопрос: Хочу приобрести шину (N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-4-Д-С IEK). Можно ли к ней подключить в одно отверстие алюминиевый провод, а в другое медный? Шина используется как нулевая.

      Ответ: Присоединение медных и алюминиевых проводников в разные отверстия допустимо только к шинам с никелевым покрытием.

      Как пример: артикул: YNN10-06-D-K07-N. Шина N "ноль" на DIN-изоляторе с никелевым покрытием ШНИ-6х9-6-Д-С IEK. 

    • Вопрос: На какие автоматические выключатели, узо, диф. автоматы IEK нельзя подсоединять алюминиевые кабели?

      Ответ: Клеммы модульных коммутационных устройств для подключения проводников рассчитаны для подключения как медных, так и алюминиевых проводников.

    • Вопрос: Здравствуйте! подскажите пожалуйста аналог монтажной коробки http://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=UKO10-100-100-029-K01 с креплением на din-рейку.

      Ответ: В ассортименте ГК IEK нет монтажных коробок для установки на DIN-рейку.
      Возможно Вам будет интересны шинки в корпусе для установки на DIN-рейку:  http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9234

    • Вопрос: Собрался покупать шину заземления, входной кабель 16 кв. мм, другие - 1,5 и 2,5 кв. мм. У вас на сайте есть шина PE "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-24-У2-Ж IEK. Вопрос: 16 мм затянуть можно, а вот меньшего сечения получится притянуть, чтобы контакт был плотным?

      Ответ: У данной шины 2 отверстия для присоединения проводников сечением до 25 мм2 и остальные отверстия - для проводников сечением до 10 мм2. См табл. 2 Руководства по эксплуатации.

    • Вопрос: Допускается ли использовать зажим ЗОИ 16-95/2,5-35 (артикул UZA-11-D02-D35) для подсоединения СИП 16 кв.мм к голому алюминиевому проводу 50 кв.мм? Если нет, то какие решения IEK возможно использовать для такого подключения?

      Ответ: Соединение любых зажимов ЗОИ с голыми проводниками не рекомендуется. В настоящее время разрабатывается изделие, которое будет соединять голые провода и СИП. Новинка появится в декабре 2011 года.

    • Вопрос: Каким способом можно подключить одножильный кабель ВВГ-1х240 к алюминиевой шине? Как я понимаю, наконечники DTL-240 предоставляют возможность подключения алюминиевых жил к медным шинам. А наоборот?

      Ответ: Для соединения алюминиевых проводников с алюминиевыми шинами существует наконечник DL-240 алюминиевый кабельный IEK (артикул UNP10-240-21-16).

    • Вопрос: Как правильно закрепить СИП, ведомый от магистрали к щиту, закрепленному на том же столбе.

      Ответ: Прием проводника на столбе должен осуществляться с помощью анкерного зажима, далее вводиться в щит. Если расстояние до щита большое, необходимо использовать КФК.

    • Вопрос: Мне, электромонтажнику, поручено перенести гибкий кабель внешним диаметром 42 мм. Определить название кабеля затруднительно. У вас в продукции имеется крепеж для данного кабеля? Если есть, то с какими интервалами монтируется каждый вид крепежа? Способ монтажа: только бетонный потолок, т.к. стена пустотелая. Длина монтажа 30 метров.

      Ответ: Возможно применение нейлоновых хомутов 4,8 х 200...250 мм с монтажными площадками. Для крепления монтажных площадок можно использовать дюбель-гвоздь 6х40...6х60 (диаметр крепежного отверстия 6,2 мм). Расстояние между точками крепления кабеля 0,5...0,6 м. Хомуты: UHH32-D048-200-100 или UHH32-D048-250-100; площадки: UHP33-22-16-5-100-K02.

    • Вопрос: Самопрокалывающие зажимы ЗОИ 16-95/2,5-35 - из какого материала у них сделаны прокалывающие пластины? Медь, алюминий или металл? Нужно для соединения СИП алюминий и медный провод.

      Ответ: При использовании зажимов ЗОИ 16-95/2,5-35 допускается в качестве ответвления применять медный провод с пластиковой изоляцией (СПЭ, ПВХ). В качестве магистрального провода используется СИП. Контакты изготовлены из луженой меди, внутри зажима есть специальная паста, которая дополнительно защищает контактное соединение от электрохимической коррозии.

    • Вопрос: Сообщите нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ), которому соответствует скоба металлическая двухлапковая СМД, применяемая в качестве крепежа для металлорукава Р3-ЦХ.

      Ответ: ТУ 4833-001-57393508-2007.

    • Вопрос: По проекту на строящийся объект был включен кабель-канал производства Легранд. Но после просчетов решено пересогласовать на IEK, новую серию Прайм. Помогите подобрать аналоги к предоставленным позициям Легранд: Кабель-канал 105х50 DLP 1 100 м Разделитель 50х80/105/150 DLP 2м 1 100 м Накладка на стык крышки 65 DLP 550 шт Заглушка 50х105 DLP 256 шт Угол внутр 50х105 DLP 128 шт Угол внеш 50х105 DLP 128 шт Розетка силовая 2к+з, 2 модуля (белая) РКС-20-30-П 220 шт Рамка и суппорт для к.к. универ. на 2 мод. 80 шт Рамка и суппорт для К.К. на 6 модулей, 75мм 140 шт

      Ответ:


      Соответствие артикулов LEGRAND и IEK указано в таблице.

       

      Наименование 

      Артикул IEK 

      Наименование IEK 

      DLP Кабель-канал 105x50 

      CKK40-100-060-1-K01 

      Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" парапетный 

      DLP Перегородка разделит. 50 мм 

      CKK-40D-P60-K01 

      Разделительная перегородка для К.К. высотой 60 мм. 

      DLP Накл. на стык крышки 65мм 

      CKK-40D-SL60-K01 

      Соединитель на стык лицевой для крышки 60 мм. 

      DLP Заглушка 105x50 

      CKK-40D-Z-100-060-K01 

      Заглушка для К.К. "Праймер" 100х60 

      DLP Уг.внутр. 50х105  

      CKK-40D-X-100-060-K01 

      Внутренний изменяемый угол для К.К. "Праймер" 100х60 

      DLP Уг.внеш. д/ 50х105 

      CKK-40D-W-100-060-K01 

      Внешний изменяемый угол для К.К. "Праймер" 100х60 


      Последние 3 артикула являются ассортиментом серии «ПРАЙМЕР» :

      CKK-40D-RSZB2-K01 Розетка силовая 2к+з, 2 модуля (белая) РКС-20-30-П – 220 шт
      CKK-40D-RU2-K01 Рамка и суппорт для к.к. универ. на 2 мод. – 80 шт
      CKK-40D-RSU6-075-K01 Рамка и суппорт для К.К. на 6 модулей, 75мм – 140 шт

    • Вопрос: Нуждается ли ОПН (в подстанции с Uсш класса 0,8 кВ, вводным автоматическим выключателем на 2000 А) в защите плавкими вставками или автоматом? Если ли какой-либо нормативный документ/ГОСТ/ пункт ПУЭ - регламентирующий установку защитного аппарата перед ОПН?

      Ответ: Изделие предназначено для работы в сети ~400 В. Защитный аппарат или плавкая вставка 125 А.

    • Вопрос: Укажите категорию климатического исполнения и размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ15543.1-89 для: Металлорукава РЗ-ЦХ; Металлических прокатных лотков; Системы подвесов для металлических лотков.

      Ответ: УХЛ 3 (Условное обозначение вида климатического исполнения по ГОСТ15150-69).

    • Вопрос: Интересуюсь термоусадочной трубкой. Пожалуйста дайте информацию по следующим вопросам: - что означает 40/20 черная 50 м/рол? - есть ли связь между цветовой гаммой и техническими параметрами термоусадочных трубок?

      Ответ: Первая цифра до знака «/», в Вашем примере это «40», означает диаметр трубки до усадки, соответственно вторая цифра – диаметр после усадки. Цвет в данном случае черный. 50 метров в ролике. Связь между цветовой гаммой и техническими параметрами существует. Черные трубки можно использовать снаружи, когда объект подвержен воздействию прямых солнечных лучей.

    • Вопрос: Скажите пожалуйста в вашем ассортименте есть ПВХ кабель-канал серого цвета 20х30? (неперфорированный)

      Ответ: В ассортименте ГК ИЭК есть магистральный кабель-канал:
      белого цвета - http://www.iek.ru/products/catalog/?page=section&id=390&pagen=1&pagec=100
      цветные - http://www.iek.ru/products/catalog/?page=section&id=417

    • Вопрос: Допускается ли подключение кабелей с медной жилой к алюминиевым шинам с помощью луженных медных наконечников?

      Ответ: Допускается.

    • Вопрос: Кронштейн потолочный CLW10-SSH - в описание HDZ (покрытие методом горячего погружения), а в названии HDZ не указан. Уточните покрытие?

      Ответ: Пометка HDZ означает покрытие изделия цинком методом горячего цинкования. Толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм.

    • Вопрос: В чем состоит основное отличие характеристик хомутов из нейлона и полиамида.

      Ответ: Основные характеристики хомутов для фиксации проводов и кабелей определяет назначение их применения, а именно, механическая прочность отдельных частей в процессе применения. Эти два материала весьма схожи, но полиамид более хрупок, что провоцирует большее количество (до 10 раз) сломавшихся хомутов при затягивании. Прочие характеристики сопоставимы.

    • Вопрос: Подскажите, в каком из сальников присутствует пробивная мембрана? Артикул: YSA20-08-09-54-K41-I и Артикул: YSA20-08-09-54-K41.

      Ответ: У сальников YSA20-08-09-54-K41-I и YSA20-08-09-54-K41 нет технических отличий, отличаются только формой упаковки. Оба этих сальника имеют пробивную мембрану.

    • Вопрос: Чем обусловлен выбор конструкции скреп СТ-20?

      Ответ: Перфорация скреп ТМ IEK расположена с обратной стороны относительно ленты (аналогичная продукция других производителей имеет перфорацию с лицевой стороны). Дело в том, что проведенные испытания показали, что расположение перфорации с обратной стороны увеличивает прочностные характеристики скрепы на момент монтажа более чем в два раза, что снижает вероятность раскрытия скрепы в процессе натяжения ленты.

    • Вопрос: Допускает ли анкерный зажим ТМ IEK обжимание несущего провода сечением менее 25мм2?

      Ответ: Действительно, доработка конструкции анкерного зажима различных серий из ассортимента ТМ IEK позволяет зажимать, при условии соблюдения нормативов по нагрузкам, проводники сечением 16мм2. Для сравнения: другие производители аналогичных зажимов декларируют минимальное обжимаемое сечение «не менее 25 мм2».

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста какой диаметр отверстий в "держателях с защелкой CF"?

      Ответ: Держатель с защелкой имеет типоисполнения для следующих диаметров трубы: 6, 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм. Отверстие для крепления на монтажную поверхность имеет овальную форму с размерами 10х5,5мм.

    • Вопрос: Есть ли в комплекте с панелью для установки счётчика ПУ 1/2-7 нулевая шина? или необходимо заказывать дополнительно шину с изоляторами?

      Ответ: В комплект панели ПУ 1/7-7 входят две изолированные шины – «N» и «РЕ».

    • Вопрос: Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом черная (100м) IEK стойкая к ультрафиолету? Можно использовать на улице?

      Ответ: Гофрированную трубу из ПНД в данном случае применять нельзя по требованиям пожарной безопасности. Трубы из ПНД являются горючими и не могут использоваться для открытой прокладки, эти трубы предназначены для скрытой прокладки в штробах и стяжках из негорючих и трудносгораемых материалов (возможна прокладка в грунте). В данном случае рекомендуем применить металлорукав в ПВХ-изоляции типа Р3-ЦПнг, см. ассортимент на сайте: https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/metallorukav_i_truby_metallicheskie/metallorukav_i_aksessuary/metallorukav_v_izolyatsii/

    • Вопрос: Здравствуйте, у меня вопрос по металлорукаву РЗ-ЦХ. Возможно ли его использование для скрытой прокладки кабеля в пустотах перегородок по горючим основаниям (п.14.15 СП-31-110-2003)? Или же возможна только открытая прокладка, например, по дереву?

      Ответ: Металлорукав РЗ-ЦХ торговой марки IEK соответствует ТУ 4833-001-57393508-2007. Настоящие ТУ распространяются на рукава гибкие металлические негерметичные круглого сечения типа РЗ, предназначенные для защиты проводов, кабелей, резиновых шлангов и других подобных изделий от механических повреждений, для обеспечения требований пожарной безопасности, для вентиляционных систем и отвода газов с температурой до +100 градусов по цельсию - для рукавов с хлопчатобумажным уплотнением. Согласно данному ТУ металлорукав невозможно использовать для скрытой прокладки кабеля в пустотах перегородок по горючим основаниям. В связи с трудностью доступа к кабелю данный металлорукав возможно прокладывать по по горючим основаниям только открытым способом. В п.14.15 СП-31-110-2003 нет упоминания о рукавах. Проводка должна проходить либо в трубах, либо в металлических лотках. Кроме того, «электропроводка должна быть сменяемой», а гибкий рукав под это требование не подходит.

    • Вопрос: Подскажите, являются ли хомуты кабельные нейлоновые ТМ IEK устойчивыми к ультрафиолету?

      Ответ: Устойчивыми к ультрафиолету являются черные хомуты, в особенности хомуты для СИП.

    • Вопрос: Каково назначение укороченного контакта в некоторых моделях промышленных разъемов?

      Ответ: Это дополнительный «служебный» контакт. Он предназначен для предотвращения коммутационных перегрузок при присоединении или разъединении разъемов под нагрузкой. Через этот контакт подается питание на катушку управления вспомогательного контактора, через контактную группу которого осуществляется передача электроэнергии через разъем к потребителю. Конструктивно, этот контакт выполнен укороченным. Это обеспечит предварительное отключение контактора и разрыва цепи нагрузки разъема перед его разъединением. Подключается в обратном порядке – сначала контактная группа обеспечивает качественное соединение, а затем посредством вспомогательного контакта включается контактор и замыкается цепь нагрузки.

    • Вопрос: Напишите пожалуйста стандарт - гост или ту которому соответствуют кабельные стяжки вашего производства.

      Ответ: ТУ 3449–113–18461115–2007.

    • Вопрос: Что означает термин «Промышленные разъемы»?

      Ответ: Этот термин распространяется на штепсельные соединители, предназначенные для коммутации токов в диапазоне от 16 до 125 А с напряжением переменного тока до 690 В, и постоянного - до 600 В. Проектируются и изготавливаются с учетом особо жестких условий эксплуатации, которых никогда не бывает в «быту». Это обеспечивает повышенную надежность элементов соединения для обеспечения бесперебойной работы электроустановки.

    • Вопрос: Какова нормативная документация по размещению количества кабелей в кабельканалах вашего производства. В частности: кабель ВВГ-3Х1,5 + ВВГ-2Х1,5+ ВВГ-2Х2,5. Заранее спасибо!

      Ответ: В соответствии с требованиями п. 2.1.61 «Правил устройства электроустановок, изд. 6, перераб. и дополненное, с изменениями», сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для коробов с открываемыми крышками 40% сечения короба. Исходя из этого условия, следует выбрать кабель-канал подходящего размера. Также необходимо помнить, что при выборе сечения токоведущих жил проводов и кабелей при прокладке в коробах следует учитывать требования п. 1.3.11 Правил устройства электроустановок (см. приведенные в ПУЭ таблицы).

    • Вопрос: Существуют ли перемычки для соединения клемников ЗНИ ?

      Ответ: Планируется ввод в ассортимент данных изделий в конце этого года.

    • Вопрос: Здравствуйте, в связи с экономическим кризисом мы перешли с продукции Schneider Electric на IEK. В целом, переход прошел безболезненно, даже выключатель нагрузки с модульным встраиваемым корпусом под него оказался в ассортименте, что очень порадовало, но с некоторыми неудобствами мы все же столкнулись. Во-первых, в ассортименте кабельных наконечников не оказалось наконечника двужильного кабеля, позволяющего обжать два провода в один наконечник и, таким образом, организовать цепь без разрыва. Во-вторых, для элементов управления и индикации не оказалось держатей маркировки (у SE это держатель маркировки ZBZ). Очень хотелось бы, чтобы эти изделия появились в вашем ассортименте.

      Ответ: По кабельным наконечникам. В ассортименте компании эта продукция появилась в 2008 году. Называются они НГИ2, и созданы специально для оконцевания двух проводов одновременно, либо двужильных проводов. По маркировке. Действительно, изделий с указанной маркировкой компания пока не выпускает. В настоящий момент компания рассматривает возможность включения ее в ассортимент. Спасибо за информацию.

    • Вопрос: Мы давно и успешно используем клеммы серии ЗНИ TM IEK. Но в последнее время нам приходится от них отказываться по следующим причинам: - Минимальное сечение клемм ЗНИ от 4 мм2, при ширине клеммы 6,3 мм, что увеличивает длину клеммного ряда. А для цепей контроля и управления сечения 2,5 мм2 более, чем достаточно. - Отсутствуют аксессуары к клеммам ЗНИ, хотя бы элементарная цифровая маркировка. Планируется ли расширение ассортимента клемм ЗНИ?

      Ответ: 1. Расширение ЗНИ не только планируется, но и успешно реализуется. В скором времени в ассортименте компании появятся клеммные зажимы сечением 2,5 мм2 и 90 мм2. 2. Клеммные зажимы ЗНИ комплектуются заглушками для ЗНИ соответственного размера и цвета, которые выполнены из негорючего полиамида. В качестве цифровой маркировки подводимых проводников, в ассортименте TM IEK имеются кабельные маркеры с цифрами от «0» до «9», а так же символами “N”, “A”, ”B”, ”C”. Кабельные маркеры предназначены для проводников с сечениемя от 1,5 до 10 мм2.

    • Вопрос: Возможны ли у вас изготовление и поставка шины соединительной PIN (штырь) 4-фазной или 3-фазной, ток 100А?

      Ответ: Шины с такими характеристиками скоро пополнят ассортимент TM IEK на постоянной основе. Ориентировочно продукция появится в мае месяце.

    • Вопрос: Каково минимальное сечение проводов для подключения к винтовым зажимам ЗВИ-3 TM IEK?

      Ответ: Минимальное сечение присоединяемых проводников к ЗВИ-3 составляет 1 мм2. Подробнее размеры и технические характеристики смотрите в каталоге продукции на сайте.

    • Вопрос: Допускается ли укорачивание "Шина соединительная типа PIN (штырь) 1Р 63А" TM IEK?

      Ответ: Размер штыря соединительной шины регламентирован ГОСТ, и в случае его уменьшения мы, как производитель, не гарантируем надёжное крепление его в клемном зажиме автоматического выключателя.

    • Вопрос: Нужны наконечники, медь, ГОСТ 7386-80. Какие наконечники будут в вашем ассортименте согласно ГОСТ, и если можно, каковы их наименования?

      Ответ: Ассоритмент наконечников см. в каталоге продукции на сайте. Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным Законом РФ о техническом регулировании от 27 декабря 2002 г. (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ) соответствие продукции техническим требованиям, указанным в ГОСТ является добровольным, производитель не обязан изготавливать продукцию, соответствующую ГОСТ (статья 2 понятие «стандарт», статья 12 «Принципы стандартизации», статья 46 пункт 1). Производство силовых наконечников торговой марки IEK имеет сертификат менеджмента качества ISO 9000-9001.

    • Вопрос: Есть у меня ВЛ 0,4 СИП-2.Могу ли я в конце лилии опустить калель СИП и завести в рубильник, который стоит на земле. Или нужно переходить на кабель и ставить муфту?

      Ответ: На кабель переходить не надо. СИП можно подключить к рубильнику с помощью изолированных наконечников НИМ или болтовых наконечников АММН. Смотрите чертеж 8 на стр.80 технического каталога на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/catalog_Mufts-ASIP_sm.pdf.

    • Вопрос:

      Добрый день, подскажите, трубы гофрированные ПНД обладают характеристикой затухания и допускается ли прокладывание кабеля в трубе гофрированной ПНД по деревянной конструкции?

      Ответ:

      Трубы ПНД соответствуют нормам пожарной безопасности по НПБ 244. Г1, В2, РП1, Д3, Т2, в которых конкретное использование по дереву не указано.

    • Вопрос: Кабель какого максимального сечения и диаметра можно подключить к розетке MAGNUM ССИ-134 ИЭК PSN12-063-4 63A?

      Ответ: Сечение подключаемых проводников 6 - 25 мм2. Диаметр кабеля 20 - 29 мм (сальник MG40).

    • Вопрос:

      Добрый день! У меня возникли вопросы по магистральным кабель-каналам:
      1. Возможно ли из комплектующих магистральных кабельных каналов, которые прокладываются по низу помещений, установить под потолком и оттуда спускать до розеток и выключателей?
      2. Есть ли у вас правила монтажа кабель канала?

      Ответ:

      1. По низу прокладывается плинтусный кабель-канал серии «Элекор». Под потолком можно проложить магистраль обычными коробами кабель-каналов «Элекор» и спустить вниз до розеток через тройник.

      2. Специальных требований и правил нет. Монтаж достаточно прост, много примеров монтажа в свободном доступе в интернете.

    • Вопрос: В каких случаях применять кабель-каналы "Элекор", а в каких "Праймер"? В чем их отличие? По иллюстрациям не ясно. Почему кабель-каналы "Праймер" называются Парапетными?

      Ответ: В парапетные кабельные каналы есть возможность устанавливать электро-установочные изделия (розетки, выключатели и т.п.). Магистральные кабельные каналы предназначены только для прокладки кабельных линий. Подробная информация в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf .

    • Вопрос:

      Добрый день! Действительно ли зажим анкерный ЗАБ 4Х16-35 (SO 158) ИЭК был снят с производства? Планируется ли что-то взамен ввести в ассортимент? Ведь эта позиция была одна из ходовых по продажам СИП арматуры.

      Ответ:

      Действительно этот зажим снят с производства. В качестве замены можем предложить следующий вариант: Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (PA25x100), арт. UZA-14-D16-D25-M.
      ЗАБ 16-25 М был испытан на сечения 35 кв. мм и подходит для проводников сечением от 16 до 35 кв. мм.

    • Вопрос: Можно ли использовать гибкие гофрированные ПНД-трубы при трубной разводке в перекрытии (закладка труб в монолит перекрытий)? Монолитное перекрытие 180 мм. Или что обычно заказчики используют при прокладке кабелей в монолите перекрытий?

      Ответ: Допускается прокладка внутри и на поверхности строительных конструкций из несгораемых материалов, замоноличивание в бетон.

    • Вопрос: Какую максимальную температуру выдерживает кабель-канал вашего производства?

      Ответ:

      От +60 С до -15 С при монтаже.

  • Инструмент (37)

    • Вопрос: Каковы нормальные условия эксплуатации индикаторов?

      Ответ: Нормальными условиями эксплуатации являются: - температура окружающей среды от -10 до +50°С; - высота над уровнем моря не более 2000м; - среднее значение относительной влажности не более 90%; - окружающий воздух не должен быть засорен пылью, дымом, коррозионными или воспламеняющимися газами, а так же парами солей.

    • Вопрос: Возможно ли использование индикаторов в качестве указателя напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока напряжением до 1000В?

      Ответ: Индикаторы не предназначены для применения в качестве указателя напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока напряжением до 1000В по ГОСТ 20493.

    • Вопрос: Какому классу защиты от поражения электрическим током соответствуют индикаторы (отвертки-пробники)?

      Ответ: Индикаторы пробники ОП-1 и ОП-2э соответствуют классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

    • Вопрос: Ставится ли маркировка о проверке: Пассатижи Expert 160мм до 1кВ; Отвертка шлицевая 6,5х150мм 1кВ; Отвертка диэлектрическая шлицевая PROFI 4х100мм до 1кВ. Какая дата стоит на инструменте. Спасибо.

      Ответ:

      Приемо-сдаточные испытания диэлектрического инструмента проводятся выборочно. Маркировки о проверке на инструменте нет.

    • Вопрос: Наткнулся в интернете на картинку, на которой изображены 3 серии шарнирно-губцевого инструмента IEK: мастер, эксперт и профи. У серии мастер изображен кабелерез, заинтересовал, но не смог найти в каталоге. Существует ли данный товар в ассортименте, либо ожидается его поступление на рынок?

      Ответ: Кабелерез серии Master появится в ассортименте в 4 квартале 2017 г.

    • Вопрос: Я приобрел таймер IEK РТЭ-1, в характеристиках указано, что можно настроить 140 программ, но в настройках таймера всего 20 программ - это как понимать?

      Ответ: В Руководстве по эксплуатации и в характеристиках на сайте указано максимальное количество программ в неделю - 140. В настройках вы можете запрограммировать не более 20 циклов в сутки (в неделю получится 140).

    • Вопрос: Добрый день! Можно ли обжимными клещами К0-05Е с артикулом TKL20-D05-006 обжимать гильзы 2,5 мм? Если нет, то предложите другую модель клещей.

      Ответ:

      Да, можно. Так же можно обжимать следующими клещами:

      TKL20-D4 Клещи обжимные КО-03Е 6,0-16 мм2 (квадрат) ИЭК
      TKL10-D4 Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0 мм2 (квадрат) ИЭК
      TKL20-D05-006 Клещи обжимные КО-05Е 0,5-6мм для Е-типа ИЭК
      TKL10-D6 Клещи обжимные КО-08Е 0,5-6,0 мм2 (шестигранник) ИЭК

    • Вопрос: Купил отвертку-тестер ОП-2э вашего производства. В режиме L и H при касании любой точки стены в квартире всегда загорается зеленый индикатор, и отвертка издает звук, хотя распределительная коробка находится в определенном месте и розетки тоже? Поменял в магазине на такую же, ситуация не изменилась! Боковой контакт не задеваю. С чем это может быть связано? Также не понятно, почему при задевании одного из контактов розетки удлинителя, выключенного из сети (в тех же режимах), срабатывает тестер (издает звук и пищит)?

      Ответ: Отвертка-пробник ОП-2э позволяет безопасно проверить следующие параметры: наличие фазного напряжения, полярность, целостность цепи. Но следует учесть, что прибор применяется для оценочных, а не точных измерений. В вашем случае; скорее всего низкое сопротивление изоляции проводников, так же отсутствует или некачественно выполнено подключение заземляющего проводника. Если же у вас бетонные стены (а бетон является хорошим проводником)+ к тому же еще повышенная влажность, происходит снижение изоляционных свойств стены. Пробник, приложенный к удлинителю, может показывать наведенное напряжение. Удлинитель в таком случае ведет себя как антенна.

    • Вопрос: Меня интересует вопрос по комплектации «Мультиметр цифровой universal M838». В инструкции указано в пункте 6.2: дополнительно в комплект поставки мультиметр М838 входит термопара типа "К" ТР-01 1шт. Но в упаковке ее не было, упаковка была полностью запечатана и не вскрывалась. Подскажите что делать. При покупке комплектация не проверялась.

      Ответ: По недокомплекту необходимо обратиться в место приобретения мультиметра. Продавец должен произвести замену.

    • Вопрос: Владею моделью мультиметра М182. Как с помощью ее измерить емкость конденсатора?

      Ответ: Функция измерения емкости конденсаторов есть только у мультиметров серии PROFESSIONAL, у М182 такой функции нет.

    • Вопрос: Амперметр Э47 АС: включение через трансформатор тока, при его использовании для контроля номинального тока ас. эл. двигателя, требуется защита от пускового тока или он уже с перегрузочной шкалой?

      Ответ: Амперметры Э47 выдерживают кратковременную (до 5с) перегрузку 10In. Защита от пускового тока эл. двигателя не требуется.

    • Вопрос: Потребление мощности у амперметров и вольтметров Э47 (необходимо для расчета ТТ)?

      Ответ: Потребление мощности у амперметров и вольтметров Э47 несущественно и в технических условиях не нормируется.

    • Вопрос: Здравсвуйе. Имеются ли съемные колодки, для других типов разъёмов, для обжимных клещей КО-05Е?

      Ответ: Съемных колодок для обжимных клещей КО-05Е в ассортименте ГК IEK нет. Весь ассортимент представлен на сайте: https://www.iek.ru/products/catalog/?page=section&id=380

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, существует ли возможность где-то достать ремкомплекты ( прокладки, сальники и т.п.) для пресса гидравлического ПГР-70, ПГР-240, и вообще компания IEK GROUP производит ли данные комплектующие? При покупке были утеряны ремкомплекты, которые шли комплектно, и теперь нигде не можем найти.

      Ответ: Ремкомплекты для указанных изделий находятся в комплекте с изделием и отдельно не поставляются.

    • Вопрос: Можно ли заказать запчасть для секторных ножниц?

      Ответ: Запасные части для секторных ножниц серии НС отдельно не поставляются.

    • Вопрос: Чем отличается Мультиметр цифровой Universal M838 от Мультиметр цифровой Universal M838L?

      Ответ: Функциональные возможности и технические характеристики этих мультиметров указаны на стр. 707(46) в каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/11_catalog_montagka&drive_sm.pdf

    • Вопрос: Есть ли у вас аналог силового удлинителя типа ПРИЗМА, КГ3х2,5, 30 метров?

      Ответ: Группа компаний IEK выпускает силовые удлинители серии Professional: Катушка УК30 на мет с т/з 4 места 2Р+PЕ/30м КГ 3х2,5мм2 IP44 «Professional».

    • Вопрос: У гидравлического пресса ПГР-70 внутри корпуса неподвижной рукоятки находится резиновая емкость, заполненная гидравлическим маслом с колпачком. При эксплуатации емкость треснула и дала течь масла. Где я могу приобрести данную емкость? Подойдут ли аналоги от прессов других производителей?

      Ответ: Замена емкости для пресса ПГР-70 не предусмотрена, в связи с этим возможности приобрести ее отдельно нет. Испытания на совместимость с аксессуарами сторонних производителей не проводились.

    • Вопрос: Какая разница между клещами КО-04Е и КО-08Е. Есть ли принципиальная разница какие наконечники использовать для тех или иных видов соединений? Правильно ли я понял, что клещи обжимные КО-01 1,5-6мм ИЭК подойдут для обжатия всех видов изолированных наконечников (НКИ5,5-6;SVS5.5-5)?

      Ответ: Всю информацию смотрите в паспорте на изделие.
      Ниже – рисунок и таблица с характеристиками из паспорта:
      Клещи-паспорт.png

    • Вопрос: Где можно купить ремкомплект для ПГР-70?

      Ответ: Ремкомплект для указанного изделия не поставляется отдельно. В комплект поставки входит комплект уплотнительных колец.

    • Вопрос: Изоляцию кабелей СИП какой толщины может проколоть, с последующим надежным электрическим контактом (после прокола), Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) ИЭК?

      Ответ: Зажимы ЗОИ испытывались с проводами СИП, соответствующими требованиям ГОСТ 31946-2012. Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 обеспечивает достаточную механическую и электрическую прочность соединения проводов СИП с номинальной толщиной изоляции магистрального провода до 1,7мм и провода ответвления до 1,3мм (по ГОСТ 31946-2012, п.5.2.1.8 таб.1).

    • Вопрос: Можно ли к данному прессу: Пресс механич. ручной ПМР-300 ИЭК TKL10-020 заказать отдельно зубчатую часть?

      Ответ: Отдельно указанные элементы не поставляются.

    • Вопрос: Здравствуйте! Вопросы по зажимам ЗВИ. 1) Предназначены ли они для одножильных проводов? 2) Можно ли соединять три провода? Т.е. можно ли зажимать в данном зажиме на один болт два и более провода.

      Ответ: 1. Зажимы винтовые типа ЗВИ предназначены для соединения медных проводников жестких или гибких (одно- или многожильных) со специальной подготовкой или без специальной подготовки, а также алюминиевых жестких проводников. 2. Присоединение двух медных проводников под один винт зажима допускается, но не рекомендуется, а двух алюминиевых проводников не допускается (согласно ПУЭ п.3.4.7).

    • Вопрос: У меня есть гидравлический пресс IEK для прессовки наконечников в максимальный размер диам. 70 мм кабеля, но он поломался. Мне нужны запчасти, куда устанавливаются матрицы для наконечников. Вопрос к вам, есть ли такая деталь на замену или не бывает?

      Ответ: Запасные части для гидравлических прессов отдельно не поставляются. Ремкомплекты (уплотнительные кольца и прокладки) входят в комплектацию инструмента. Излом головки пресса - это механическое повреждение, которое гарантийным случаем не является. Для предотвращения излома головки пресса рекомендуем использовать прессы с автоматическим клапаном сброса давления.

    • Вопрос: Нужен стандартный мультиметр с датчиком температуры и желательно с измерение тока до 20А.


      Ответ: Информация о функциональных возможностях и диапазонах измерений мультиметров IEK есть на стр. 707-709 каталога на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/11_catalog_montagka&drive_sm.pdf

    • Вопрос: Приобрёл клещи обжимные КО-02 вашего производства. В описании инструмента указано, что идентификационная цветовая маркировка красного цвета на сечение 1,5мм.кв, а гильзы подходят для сечения от 0,25мм.кв до 1,5мм.кв. У меня медные жилы кабеля сечением от 0,5мм.кв до 1,5мм.кв. Подойдёт ли Ваш инструмент КО-02 для опрессовки гильз при условии, что сечение медной жилы находится в диапазоне от 0,5мм.кв до 1,5мм.кв?

      Ответ: КО-02 обжимают провода сечением 0,5 мм2.

    • Вопрос: Какие сечения проводников способны обжимать клещи обжимные КО-2? В паспорте, размещённом на сайте, указан ряд из двух размеров: 1,5 и 2,5 кв. мм, а в кратком описании указано ещё и сечение 0,5 кв. мм.

      Ответ: Клещи обжимные КО-2 обжимают проводники сечением 0,5; 1,5 и 2,5 кв. мм.

    • Вопрос: Каково рабочее (предельное) переменное и постоянное напряжение клеммных зажимов ЗНИ?

      Ответ: 600В – напряжение переменного тока; 440В – напряжение постоянного тока.

    • Вопрос: Существует ли ГОСТ,ТУ на производимые вами товары: 1.монтажнпя DIN-рейка, 2.коннектор кабельный PG9 (4-8ММ) 3.коннектор кабельный PG21 (13-16ММ. 4.хомуты нейлон?

      Ответ: На DIN-рейку ТУ нет. На сальники – ТУ 3449-110-18461115-03. На хомуты – ТУ 3449-113-18461115-2007

    • Вопрос: У Вас на сайте нашел шину нулевую YNN21-14-100, но присоединительные размеры отображены не в полной мере, в частности нет межосевого размера крепления шины.

      Ответ: У шины «N» нулевой 8х12 мм 14/2 (14 групп/крепёж по краям) присоединительный размер 109 мм.

    • Вопрос: Приобрел токоизмерительные клещи IEK266 и теперь не понимаю пределы измерений. В инструкции указаны верхние границы измерений, а нижних нет. Прошу предоставить информацию по нижним пределам измерений токовых клещей серии IEK266 (ток, напряжение, сопротивление) для корректного выбора прибора.

      Ответ: Нижним пределом будет являться 1 % от 1000 В с точностью измерения +- 1 ед. счета. Т.е. нижним пределом 10 В +- 1 ед. счета. Описан предел постоянного тока.

    • Вопрос: Сообщите, пожалуйста, сколько зажимов ЗНИ в упаковке? (в проекте ед. изм. - упаковка, а стоимость монтажа расценивается поштучно). ЗНИ-70,95,2,5,4,6,10,16,35. Заранее благодарна.

      Ответ: Наименование Количество в групповой упаковке ЗНИ-2,5 50 ЗНИ-4 60 ЗНИ-6 50 ЗНИ-10 40 ЗНИ-16 30 ЗНИ-70 8 ЗНИ-95 5

    • Вопрос: Провод какого сечения можно опрессовывать при помощи обжимного инструмента IEK®?

      Ответ: Применяя обжимной инструмент IEK®, опрессовывают проводники сечением от 0,5мм2 до 1000мм2 вне зависимости от материала. Т.е. можно опрессовывать как медные проводники (медными или лужеными наконечниками или гильзами), так и алюминиевые проводники (алюминиевыми или медно-лужеными наконечниками и гильзами). Обжимной инструмент IEK® позволяет реализовать опрессовку наконечников на проводник в полном соответствии с ГОСТ. Опрессовка может быть произведена как шестигранной матрицей, так и точечным профилем обжатия.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста можно ли с помощью отвертки-пробника ОП-1 найти скрытую электропроводку? Если да, то как?

      Ответ: Скрытую проводку можно найти только с помощью отвертки-пробника ОП-2э (см. паспорт и инструкцию пользования на ОП-1 и ОП-2э).

    • Вопрос: Есть ли у пробника ОП-2э дополнительные возможности, не отраженные в документации?

      Ответ: Есть. Например, в документации не указано, что пробник ОП-2э можно использовать как искатель скрытой проводки. Это помогает предотвратить повреждения цепей электропитания и защитить персонал от поражения электрическим током при проведении работ, допустим, при сверлении отверстий в оштукатуренной стене с проложенными в ней линиями электропитания.

    • Вопрос: Какова сфера применения индикаторов (отверток пробников)?

      Ответ: С помощью индикаторов можно проверить следующие элементы электрических цепей и электрические приборы: - аккумуляторы: определение полярности; - гальванические элементы (1,2В и выше): оценка состояния; - пассивная цепь (обесточенная): проверка целостности; - экраны телевизоров и мониторы компьютеров: оценка из лучения с потоком не более 5 мВт/см2; - однополюсные выключатели бытовых электроприборов: проверка правильности расположения в фазном проводе; - заземление: проверка подключения к РЕ проводнику металлических корпусов бытовой техники; - электронные компоненты: проверка конденсаторов, диодов, выпрямителей, транзисторов типа n-p-n и p-n-p; - лампочка, катушка реле, предохранитель, динамик, бата рейки; - сеть переменного тока: поиск места обрыва.

    • Вопрос: Каковы рабочие режимы эксплуатации индикаторов?

      Ответ: Индикатор (отвертка-пробник) ОП-1 не имеет переключателя рабочих режимов и постоянно находится в режиме «О», со ответствующем положению «О» индикатора (отвертки-пробника) ОП-2э. Индикатор ОП-2э имеет встроенный переключатель рабочих режимов: - положение «О». Режим контактной работы (горит красный светодиод), при меняется для контактного определения наличия напряжения, целостности цепей приборов и бесконтактного определения наличия электромагнитных полей; - положение «L». Режим бесконтактной работы с низкой чувствительностью (горит зеленый светодиод и используется зуммер), применяется для бесконтактного определения наличия напряжения, электромагнитных полей и т.п.; - положение «Н». Режим бесконтактной работы с высокой чувствительностью (горит зеленый светодиод и используется зуммер), применяется для бесконтактного определения наличия напряжения, электромагнитных полей и т.п.

  • Корпуса модульные пластиковые (56)

    • Вопрос:

      Подскажите пожалуйста существует ли пломбирующее устройство для вводного автомата, которое применяется в комплекте с "Пластиковые корпуса для установки счетчика ЩУРн-П"? К сожалению, артикула не нашел.

      Ответ:

      Наименование: Устройство блокировки выводов механическое БВМ. Артикул устройства: MVA20D-BVM.

    • Вопрос:

      Добрый день! Сообщите, пожалуйста, присоединительные размеры Корпуса модульного пластикового КМПн 5/16 IP55.

      Ответ:

      Установочные размеры:
      -
      по горизонтали – 145мм;
      -
      по вертикали – 260 мм.

      Пласт.б.jpg

    • Вопрос:

      Меня интересуют изоляторы шинные sm, а точнее как к изолятору крепится шина. Болтовым соединением или как-то по-другому?

      Ответ:

      Шина к изолятору крепится при помощи болтового соединения.

    • Вопрос:

      День добрый. Подскажите, выключатели нагрузки ВН-32 3Р разместятся в блок-боксе КМПн-2/5?

      Ответ:

      Выключатели нагрузки ВН-32 3Р имеет размер в 3 модуля. В бокс пластиковый серии КМПн 2/5 возможна установка аппаратов шириной до 5 модулей.
      Обратите внимание, что КМПн 2/5 относится к боксам старого дизайна. Данные изделия сняты с производства, им соответствуют боксы нового дизайна – КМПн 2/6 IP55.

    • Вопрос: Артикул MKP93-N-302013-65. Если ли опция или аналогичный шкаф с замком под обычный ключ с секретом, а не под треугольный ключ?

      Ответ: В корпуса ЩМПп установка замков другого типа не предусмотрена, замки отдельно не поставляются.

    • Вопрос: Объясните, пожалуйста, по поводу изолятора YIS22. Он защелкивается на шину или нужен винтовой крепеж?

      Ответ: Для изолятора YIS22 нужен винтовой крепеж.

    • Вопрос: Как приобрести ЩРВ-П-36 с предыдущим (ранее вами изготовляемым) размером - ширина 300мм? Построил дом с учетом размера ЩРВ-П-36, новый размер 342мм не помещается в нишу. Помогите, пожалуйста.

      Ответ: По всей видимости, нужен корпус MKP22-V-36-40-06 Бокс ЩРВ-Пм-36 мод. встраив. пластик ИЭК. Его ширина 282 мм.

    • Вопрос: Какой максимально допустимый диаметр можно использовать для вводимых кабелей в Корпус модульный пластиковый КМПн, IP55?

      Ответ:

      В зависимости от модели можно использовать разные кабели. Для ввода кабелей в данных корпусах предусмотрены специальные перфорированные (заглушенные) отверстия, которые необходимо вырезать монтажным ножом. Эти отверстия находятся на верхней и нижней границах корпуса.

      Вот таблица по максимальным диаметрам отверстий в зависимости от модели:

      Артикул                 Наименование                                                Max диаметр выламываемого отверстия

      MKP72-N-05-55        КМПн 2/5 - ИЭК IP 55 для 5 мод.авт.выкл.                 25 мм
      MKP72-N-07-55        КМПн 2/7 - ИЭК IP 55 для 7 мод.авт.выкл.                 25 мм
      MKP72-N-09-55        КМПн 2/9 - ИЭК IP 55 для 9 мод.авт.выкл.                 25 мм
      MKP72-N-13-55        КМПн 2/13 - ИЭК IP 55 корпус пласт. навесн.             32 мм
      MKP72-N-19-55        КМПн 2/19 - ИЭК IP 55 корпус пласт. навесн.             32 мм
      MKP72-N-26-55        КМПн 2/26 - ИЭК IP 55 корпус пласт. навесн.             32 мм
      MKP72-N-38-55        КМПн 2/38 - ИЭК IP 55 корпус пласт. навесн.             32 мм
      MKP72-N-39-55        КМПн 2/39 - ИЭК IP 55 для 39 (13х3) мод.авт.выкл.    32 мм
      MKP72-N-57-55        КМПн 2/57 - ИЭК IP 55 для 57 (19х3) мод.авт.выкл.    32 мм
      MKP75-N-16-55-10   КМПн 5/16-ИЭК IP55 с прозрачной крышкой                32 мм

    • Вопрос:

      При вводе/выводе плоского кабеля (например ВВГнг-LS 2х1,5 в плоском исполнении) из щитов управления, распределительных щитов и прочего оборудования можно ли обеспечить степень защиты IP54, с помощью сальников PG IEK?

      Ответ: Сальники PG, PGL, MG предназначены для ввода проводов и кабелей круглого сечения. Сальников для ввода плоского кабеля в нашем ассортименте нет.

    • Вопрос: Шины ШНИ могут использоваться для подсоединения нулевых рабочих, нулевых защитных и фазных проводников? Как правильно использовать данные элементы?

      Ответ: Согласно паспортных данных, шины ШНИ предназначены для соединения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников.

    • Вопрос: Подскажите, есть ли информация, какой ударный и установившийся ток КЗ выдерживает "Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе". Подразумевается сборка в одном корпусе из 3-х или 4-х шин

      Ответ: Номинальный ударный ток 20кА.

    • Вопрос: Добрый день ! Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/7-2 IP55 ИЭК MSP372-3-55 . Страна производитель ?

      Ответ: Указанное Вами оборудование производится в России, в г. Ясногорск Тульской обл.

    • Вопрос: Заинтересовали ваши шины нулевые с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6x9-6-У2-С (арт. YNN10-69-6C2-K07). Не могли бы вы дать более подробную информацию о их креплении: диаметры отверстий под крепежные винты и их меж. осевые расстояния.

      Ответ: Диаметр крепежных отверстий 4,2 мм. Чертеж шин есть в паспорте.

    • Вопрос: Поставщики выписывали корпус пластиковый 300х214х200 прозрачная крышка IP55 КМПн 5/16 IEK. В сети артикул MKP75-N-16-55-10, но размеры где 300х214х200, а где 300х214х120. Какие размеры реальны?

      Ответ: У корпуса КМПн 5/16 габаритные размеры 300х214х120 мм (высота х ширина х глубина).

    • Вопрос: Прошу уточнить, для Бокса ЩРН-П-18 мод. навесной пластик IP41 GENERICA IEK MKP12-N-18-41-G есть в комплектации шина? И вообще что входит в комплектацию?

      Ответ: Комплектация указана на сайте в руководстве по эксплуатации (вкладка справа). Шина в комплект не входит. 

      Можем предложить аналог: MKP12-N-18-40-10 В комплектации есть шины (см Руководство по эксплуатации п3)

    • Вопрос: Нигде не нашёл информации о горючести оперативной панели Корпусов щитов распределения ЩРн(в) серии PRO? Выполнена она из пластика, не поддерживающего горение или нет?

      Ответ: В корпусах ЩРн(в) серии PRO оперативная панель изготовлена из АБС-пластика, не поддерживающего горение. Испытания проводятся раскаленной проволокой 650°С, свечение и горение образца должно прекращаться в течении 30 секунд после удаления раскаленной проволоки.

    • Вопрос: Распределительный щит в жил. вагоне мобильном пластиковый. К нему подводится питающий кабель 5-жильный (380 В). Соответствующий короб (кабель канал) металлический. Вопрос: нужно ли его заземлять?

      Ответ: Пластиковые щиты IEK имеют класс защиты II и не подлежат заземлению. Испытания на использование изделий в подвижных составах не проводились.

    • Вопрос: В последнее время широко используем Корпус полиэстерный ЩМП 640×400×205 мм УХЛ1 IP54. У некоторых заказчиков возникает вопрос действительно ли они антивандальные.

      Ответ: ГК IEK испытывала корпуса полиэстерные на этапе ввода в ассортимент, в том числе проводилась проверка на прочность корпуса. Все реализуемые корпуса соответствуют установленным требованиям технической документации. По результатам испытаний корпуса соответствуют высшей степени защиты IK10. Протоколы испытаний от 2013 года предоставляются по официальному запросу.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, размеры отверстия под модульное оборудование в панели ЛМА к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT. Или проще - на сколько модулей рассчитана панель ЛМА к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT?

      Ответ: Размеры отверстий в панелях ЛМА одинаковы для щитов серии PRO и GARANT: Панель ЛМА к ЩМП-1 - 12 модулей; Панель ЛМА к ЩМП-2 - 17 модулей; Панель ЛМА к ЩМП-3 - 22 модулей; Панель ЛМА к ЩМП-4 (5, 6, 7) - 27 модулей;

    • Вопрос: Технически возможен ли монтаж двух панелей YKM40-PM-500х745 в корпусе ЩМП 16.6.4 0 36 УХЛ3 IP31?

      Ответ: В корпус ЩМП 16.6.4 панели устанавливаются на вертикальные уголки YKM40-U-1560X. Высота монтажных панелей 300 или 500мм, ширина - 545мм. Общая высота панелей не должна превышать высоту уголка (1560мм). Возможна установка до трех панелей 500х545мм. Общий вид ЩМП с установленными панелями см. на стр. 285, аксессуары к ЩМП на стр. 291: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/4-catalog_korpusa_sm.pdf

    • Вопрос: Добрый день! Применяем ваше оборудование и щиты при проектировании жилых и общественных зданий. Линейка щитов с монтажной панелью ЩМП (например ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 арт. YKM10-04-31). Щиты поставляются без шин РЕ, N и установочной рейки. Подскажите какие шины (РЕ N) и установочную рейку для их крепления в щитах ЩМП лучше учитывать.

      Ответ: Шины выбираются исходя из условий монтажа и номинальных токов.
      Из ассортимента ГК ИЭК возможно использовать:
      http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9223
      http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9234
      http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=125297

      Для крепления шин возможно использовать:
      http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=58876  
      http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9236

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, IEK еще выпускает сальники MG63?

      Ответ: Данный сальник производится и есть в наличии на складах в достаточном количестве.

    • Вопрос: Здравствуйте, хотелось бы узнать – у вас есть изоляторы, аналогичные SM , работающие при высоких температурах до 300градусов?

      Ответ: Диапазон рабочих температур для SM изоляторов по паспорту заявлен от -40 до +60 град. Однако, принимая во внимание материал, из которого они изготовлены (органический материал на основе углерода и кремния с использованием минеральных добавок), данный диапазон температур смело можно расширять в сторону увеличения максимальной температуры эксплуатации. Пока испытаний на работоспособность данных изоляторов при температурах +300 град не проводилось. Однако, при необходимости, мы можем организовать подобные испытания.

    • Вопрос: Ваши пластиковые боксы имееют степень защиты IP41, и мне нужны корпуса именно с этой степенью защиты. Можете ли вы ее подтвердить её документально?

      Ответ: Корпуса IEK имеют степень защиты IP41, что указано в паспорте изделия в таблице 1.

    • Вопрос: Вопрос по шинам нулевым без изоляторов с креплением по краям - YNN21-18-100, YNN21-14-100, YNN20-18-100. Какое расстояние между крепежными отверстиями? И в чем различие между YNN21-18-100 и YNN20-18-100?

      Ответ:

      Расстояние между крепежными отверстиями шин нулевых без изоляторов с креплением по краям - YNN21-18-100, YNN21-14-100, YNN20-18-100 указаны в паспорте и каталоге. Отличие шин с артикулом YNN21-18-100 и YNN20-18-100 – во внешнем виде и расстояниях между крепежными отверстиями (см. рисунок).

      YNN21-18-100 имеет вид шины типоисполнения 6х9 Х/2 и 8х12 Х/2;
      YNN20-18-100 имеет вид шины типоисполнения 6х9 Х/1 и 8х12 Х/1.

    • Вопрос: Здравствуйте. Подскажите, какой шаг резьбы у данного сальника https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=YSA10-25-32-68-K02 

      Ответ: Сальники MG 32 производства ГК ИЭК имеют метрическую резьбу с шагом 1,5 мм.

    • Вопрос: Здравствуйте, скажите можно ли физически в (Бокс ЩРН-П-24 модуля навесн.пластик IP41 PRIME белая дверь) установить контактор КМИ-10910 с тепловым реле и пару автоматов однополюсных?

      Ответ: Бокс ЩРН-П-24 не предназначен для установки КМИ и РТИ. Полезная глубина корпуса от din-рейки в нижнем положении до закрытой дверцы 75мм. Высота КМИ 80мм.
      Если закрепить din-рейку непосредственно на заднюю стенку бокса (без регулировочных держателей) и вырезать фальшь-панель, то можно разместить контактор и тепловое реле внутри бокса. Такие изменения конструкции лишают гарантии производителя.

    • Вопрос: Шины в корпусе (кросс-модули) можно использовать в качестве Главной заземляющей шины? В ПУЭ написано, что ГЗШ должна быть, как правило, медной?

      Ответ:

      ГЗШ должна быть изготовлена из медной или стальной шины. Использование шин в корпусе в качестве ГЗШ не допускается.

    • Вопрос: Добрый день. Наше производство использует изоляторы серии SM, произведенные вашей компанией. Хотелось бы знать токи, на которые они рассчитаны. В паспортах к изоляторам такой информации нет.

      Ответ: Для расчетов динамических сил воздействующих на изолятор используются данные из таблицы 1 руководства по эксплуатации "Изоляторы шинные опорные SM". Динамические воздействия электрического тока зависят от многих факторов и в связи с этим расчеты производятся индивидуально.

    • Вопрос: Прошу дать рекомендации по доукомплектованию щитов ЩРв-36з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND и ЩРн|24з|1 38 УХЛ3 IP31 шинами N и PE и дополнительными клеммными колодками для подключения по схеме TN-C-S. Данные нужны для проекта СКС (электропитание рабочих мест).

      Ответ: В щитах ЩРн и ЩРв имеется рейка для установки шин N и PE, длина рейки 240мм. На рейку устанавливаются шины на угловых изоляторах или в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка". Возможна установка шин без изоляторов (РЕ). Информация по шинам на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9223 (вкладка Ассортимент).

    • Вопрос: Добрый день, скажите пожалуйста ваши пластиковые боксы имееют степень защиты IP41? Мне понадобятся корпуса именно с этой степенью защиты IP41?

      Ответ: Корпуса IEK имеют степень защиты IP41, что указано в паспорте изделия в таблице 1.
      На боксы пластиковые т.з. IEK оформлена декларация Таможенного союза, принятая на основании протокола испытаний подтверждения соответствия № ГЛИЦ.640323.297 от 12.11.2013. Результаты испытаний на проверку степени защиты IP41 зафиксированы в протоколе ГЛИЦ.640323.297.

    • Вопрос: У меня возник вопрос по шинам нулевым: габаритные размеры шины нулевой 6х9 мм 14/2 (YNN11-14-100); размеры шины нулевой с двумя изоляторами ШНИ-6x9-20-У2-Ж (YNN10-69-20C2-K05); и какие размеры для шины нулевой с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-22-У2-С Арт.YNN10-69-22C2-K07?

      Ответ: Вся информация по шинам есть в другом техническом каталоге: https://iek.ru/upload/pictures/katalogi/catalog_metallokorp_sm.pdf(стр. 112).
      Шина нулевая 6х9 мм 14/2 (YNN11-14-100) имеет длину 102 мм. ШНИ-6x9-20-У2-Ж (YNN10-69-20C2-K05) имеет длину 143 мм. Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-22-У2-С Арт.YNN10-69-22C2-K07 имеет длину 155 мм.

    • Вопрос: Добрый день, ШНИ-6x9-10-У2 (10 зажимов), каково расстояние между центрами крепежных отверстий по краям самой шины? Спасибо.

      Ответ: Расстояние между центрами крепежных отверстий шины нулевой серии ШНИ-6x9-10-У2 составляет 68 мм.

    • Вопрос: Здравствуйте. Каким напряжением мегаомметра можно испытывать шину соединительную pin-штырь 3 фазную, 63А?

      Ответ: Соединительная шина типа PIN тз IEK соответствует ГОСТ Р 51321.1. Все методики необходимых испытаний описаны в данном стандарте.

    • Вопрос: Вопрос про корпус полиэстерный ЩМП 640*400*205. В описании указана возможность сборки корпусов в блоки. Если я хочу собрать 2 корпуса вместе, то у одного я должен убрать стенку слева, а у другого справа? Для соединения корпусов нужно ли закладывать дополнительное оборудование (винты, болты и т.п.)? Подскажите пожалуйста длину и сечение болтов которыми скрепляются шкафы (Корпус ЩРС 6*8*2).

      Ответ: Способ соединения: 2 боковые стенки скрепляются между собой с помощью болтов после чего на станке вырезается внутренняя часть. Стыки заполняются силиконом (см. фото). Дополнительно используются только болты/гайки/шайбы по 4 шт. + силикон. Для сборных корпусов по вертикали используются болты 6х50, для горизонтальных - 6х20. Т.е. для ЩРС 6х8х2 используются 6х20.
      ЩМП в блоки.jpg
      ЩМП в блоки2.jpg

    • Вопрос: Окажите техническую помощь в подборе корпуса для переустановки счетчика индукционного типа СО-505 и монтажа новых модулей на DIN-рейку.

      Ответ: Возможно рассмотреть: Артикул: MSP308I-3-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/8 И IP55 IEK

    • Вопрос: Необходим подбор аналогов: 1. Шина универсальная распределительная ШнУР 1 в корпусе 2 ввода 7 групп 160 А TDM 2. Шина универсальная распределительная ШнУР 2 на плоскую шину 7x16мм2 450 А TDM 3. Шина "N" нулевая в изоляторе 6х9мм 8 групп TDM

      Ответ: Полного аналога для шин 160 и 450 А нет, наиболее близкой по своим техническим параметрам будет:
      1. Распределительный блок на DIN-рейку РБД-160А арт. RBD-160;
      2. Распределительный блок на DIN-рейку РБД-500А арт. RBD-500
      Ассортимент нулевых шин в изоляторе - http://www.iek.ru/products/catalog/?page=section&id=376

    • Вопрос: Корпус пластиковый КМПн-4 (артикул MKP73-N-04-66).

      Идут ли в комплекте суппорта для нулевой и шины заземления?

      Ответ: В комплект поставки входит шина PEN 6х9 на 5 соединений с суппортом.

    • Вопрос: Какие размеры имеет IEK ЩРВ-П-4 ? Интересует глубина и желательно внутри. Имеется ли аналог для подвесной или наружной установки (по размерам и цене)?

      Ответ: Внутренняя глубина корпуса ЩРВ-П-4 составляет 56мм. Для навесного монтажа используется корпус ЩРН-П-4.

    • Вопрос: Скажите пожалуйста, каков момент затяжки винтов фазной шины ШНИ-6х9-10-К-Ср ИЭК (артикул YNN10-69-10KD-K02), требуется ли, и как часто, протягивание соединений?

      Ответ: Для шин 6х9 мм усилие затяжки 1,2 Нм. Рекомендуется подтягивать винтовые зажимы один раз в 6 месяцев.

    • Вопрос: Хочу соединить два и более ВА47-29М 4P 50А в ряд с помощью соединительной шины FORK 100A 4P или PIN 100A 4P. Допустимо ли это (проведет ли 100А винт автомата и контакты от вводного провода к шине)?
      Кроме того судя по рисунку корпуса четырехполюсных соединительных шин на 100А выступают по обе стороны контактов. То есть PIN 100A 4P не даст возможности подключить вводный провод? А FORK 100A 4P исключит возможность опломбировки автоматов с помощью заглушек?

      Ответ: Вся токоведущая часть автоматического выключателя рассчитана на номинальный ток автоматического выключателя указанный на передней панели аппарата.
      Питание подключить к нижним контактам вводного аппарата, а шину типа PIN - к верхним зажимам вводного аппарата. Произвести подключение аппаратов отходящих линий с помощью шины PIN к верхним контактам, а подключение нагрузки - к нижним контактам. Это позволит опломбировать аппараты с помощью заглушки для опломбировки.
      Конструкция аппаратов ВА47 позволяет подключение питания как к нижним так и к верхним контактам аппарата.
      Для присоединения большого количества автоматических выключателей можно использовать шину на DIN-рейку в корпусе.

    • Вопрос: Подскажите размер треугольного ключа корпус полиэстерный ЩМП YKP40-N-442.

      Ответ: Длинна ребра треугольного углубления 8 мм.

    • Вопрос: Могут ли щиты ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME комплектоваться замком с ключом, желательно металлическим?

      Ответ: ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME замком с ключом не комплектуются.

    • Вопрос: Можно ли опломбировать прозрачную крышку бокса бокс КМПн 2/2 для наружной установки? 

      Ответ: Прозрачная крышка во всех корпусах КМПн не пломбируется. Пломбируется корпус в корпусах до IP31 включительно, что исключает доступ к контактным зажимам коммутационных устройств.

    • Вопрос: При использовании щитка (арт. MKP12-V-12-40-10) и автоматов в сумме на 12 модулей можно ли вместить дополнительно шинку (арт. YNN10-69-8D-K07)?

      Ответ: Длина DIN-рейки в корпусе ЩРВ-П-12 составляет 240 мм. Ширина стандартного модуля 18мм. Места для установки шины YNN10-69-8D-K07 достаточно.

    • Вопрос: Как в шкафу типа ПР осуществить подключение кабела АВБбШв-4х95 на автомат на 100 А с возможностью подключения на 35 мм кабеля? Возможно ли установить рядом с ПР некую шинную коробку в которую завести 95 мм. а вывести уже 35 мм?

      Ответ: В ассортименте ГК IEK есть распределительные блоки РБД на DIN-рейку для электрощитов и распределительных шкафов, обратите на них внимание, возможно они подойдут для решения Вашего вопроса.

    • Вопрос: Какими дополнительными аксессуарами комплектуются пластиковые щитки?

      Ответ: Пластиковые щитки, в зависимости от серии, могут быть укомплектованы различными аксессуарами. В минимальном варианте – это элементы, выполненные при отливке корпуса. Для других серий – это держатели нулевой шины в комплекте с собственно нулевой шиной и шиной заземления различного конструктивного исполнения; металлические DIN-рейки; сальники ввода кабеля; монтажные панели; элементы крепления к стене; маркировочные наклейки. Вся вышеперечисленная комплектация позволяет конструировать малогабаритные системы защиты и коммутации, учитывая почти любые пожелания заказчика.

    • Вопрос: Прошу уточнить параметры клеммных колодок монтажных коробок КМ41212, КМ41219, КМ41222.

      Ответ: В монтажных коробках КМ41212, КМ41219, КМ41222 установлены две клеммные колодки по три контактные группы.

    • Вопрос: Есть ли место и возможность установки одного клеммника нейтрали и одного клеммника заземления внутри модульного бокса для автоматов серии КМПн с крышкой?

      Ответ: Специального места и креплений для установки нулевой или РЕ шины внутри боксов КМПн не предусмотрено. Если очень нужно, можно просверлить отверстия на дне корпуса и таким образом закрепить шину.

    • Вопрос: Добрый день,есть ли у Вас гермовводы Р6-9?

      Ответ: Сальников с наименованием Р6-9 в нашем ассортименте нет. Характеристики сальников IEK указаны на стр. 139-140 технического каталога: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/catalog_shit-metall_sm.pdf .

    • Вопрос: Под отверстие диаметром 42мм нужно подобрать сальник, какой максимальный диаметр можно применить. "IEK Сальник PG 42 диаметр проводника 30-40мм IP54",что обозначает PG42.

      Ответ: В отверстие диаметром 42 мм устанавливается сальник PG 42.
      PG - наименование типа сальников, 42 - максимальный диаметр установочного отверстия (минимальный 38 мм).

    • Вопрос: Комплект силовых шин (медь, габ.1): что означает (какой размер) габарит 1 ... 7?

      Ответ:

      Интересующая информация представлена на странице 323 - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/4-catalog_korpusa_sm.pdf

    • Вопрос: Чем отличается ЩУРн-П 1/8 IP66 PC от ЩУРн-П 1/8 IP66 PC LIGHT?

      Ответ: В серии LIGHT отсутствуют шинки N и PE и индивидуальная упаковка - пакет.

    • Вопрос: Какого размера нужны ниши для установки ЩРВ-П-18 и ЩРВ-П-24?

      Ответ: Габаритные размеры части корпуса встраиваемой в нишу: ЩРВ-П-18 - 215х367х65 мм; ЩРВ-П-24 - 310х257х65 мм. Габаритные размеры самой ниши должны быть немного больше.

    • Вопрос: Подскажите есть ли отдельно в продаже "замок защелка" к корпусу "Корпуса модульные пластиковые ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME"?

      Ответ: Отдельно данная позиция не продается. В корпусе ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME в комплекте должен быть второй запасной замок-защелка.

    • Вопрос: В полиэстерных антивандальных щитах с монтажной панелью ЩМП УХЛ1 IP54 установлена монтажная панель из пластика. Какой материал используется для ее изготовления. Возможно приобрести отдельно данные монтажные панели?

      Ответ: Монтажная панель изготовлена из полиэстера. Отдельно монтажные панели не поставляются.

  • Металлокорпуса (207)

    • Вопрос: Мне надо подобрать шкафы подскажите пожалуйста какой размер окна под автоматы у моделей Панель ЛМА к ЩМП-1 36 Y-PL-O-36-5-0 Панель ЛМА к ЩМП-2 36 Y-PL-O-36-6-0 Панель ЛМА к ЩМП-3 36 Y-PL-O-36-3-0 Панель ЛМА к ЩМП-4 Y-PL-O-36-4567-0

      Ответ: ЛМА для ЩМП-1   12 модулей;
      ЛМА для ЩМП-2 17 модулей;
      ЛМА для ЩМП-3   22 модуля ;
      ЛМА для ЩМП-4   27 модулей.

    • Вопрос: Пожалуйста, посоветуйте, какой мне подойдет корпус щита учетно-распределительного навесного по наименьшей цене, чтобы можно было в нем разместить:
      1.Вводной автоматический выключатель трехполюсной – 1шт.; 2. Счетчик электроэнергии «ЦЕ 6803В-Р31 380 В, 5-50А» 3 фазы – 1 шт.; 3. PE и N шины (устанавливается внутри самого щита) – 1 шт.; 4. Автоматический выключатель 3-х полюсной – 4 шт.;
      Сам щит будет устанавливаться на лестничной клетке. Корпус щита из металла. Наличие стеклянного окошка для счетчика на дверце щита.

      Ответ: Подойдет учетный щит ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 артикул MKM32-N-18-31-ZO .
      Информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9261 .
      По вопросам приобретения продукции обращайтесь к региональным дилерам, контакты которых есть на сайте: http://www.iek.ru/products/where_to_buy/ .

    • Вопрос: Уточните, Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54 ИЭК YKM40-1884-54 в ассортименте IEK еще присутствует? И прошу указать размеры монтажной панели к данному корпусу. Она в комплекте с данным ЩМП?

      Ответ: Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54 в ассортименте есть. Монтажные панели заказываются отдельно.
      Для ЩМП-18.8.4-0 У2 IP54 подойдут панели 300х745 или 500х745 (высота х ширина). Для установки панелей необходимы вертикальные уголки 1760 (один комплект).

    • Вопрос: Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.60.45 IP54 TITAN я понимаю идет без боковых стенок?

      Ответ: Боковые панели для корпусов серии ВРУ TITAN заказываются отдельно.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, способ крепления Щита ЩМП-18.8.4-0 74 к полу.

      Ответ: Изделие крепится к полу с помощью болтового соединения цоколя к поверхности (цоколь входит в комплект поставки).

    • Вопрос: Скажите, нужно в идеале корпус ВРУ-3, но высотой 1600 (ограничены высотой помещения). Можно ли сделать секционирование внутри YKM30-M3-168-36? Установить перегородки и какие пластроны подойдут?

      Ответ: ВРУ-3 серии Titan имеет фиксированную высоту 2000 мм. Корпуса КСРМ не имеют аксессуаров для выполнения секционирования и защитные лицевые панели у этой серии отсутствуют. В ассортименте компании нет корпусов с интересующими параметрами.

    • Вопрос: Ниша 1000х470/350х130 мм, ЩЭ 4-2 36 УХЛЗ IP 31. Встанет ли щит по ширине?

      Ответ: Ниша для интересующего щита должна быть размерами 840х490х120 мм. Ширина встраиваемой части щита - 458 мм.

    • Вопрос:

      Помогите мне пожалуйста подобрать корпус щита для наружной установки(типа КЛ-209). Есть ли у Вас такие щиты?

      Ответ:

      Прямого аналога ГК IEK не выпускает. В случае необходимости возможно разработать и произвести на заказ.

    • Вопрос:

      Здравствуйте. Подскажите, как правильно указать в спецификации оборудования корпус УЭРМ для 3х квартир. Сколько брать коробов КЭТ, КСС и компенсаторов высоты для одного этажа (не понятно, 1 короб-это от пола до потолка или нет). И как обозначить шкафчики для слаботочного оборудования. В каталоге на картинке-схеме они есть, однако никак не обозначены.

      Ответ:

      УЭРМ состоит из нескольких позиций:
      - Короб КCC (шкафчики для слаботочного оборудования входят в среднюю часть короба);
      - Короб КЭТ;
      - Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12 (количество ЯУР = количеству квартир);
      - Компенсатор высоты (в названии указана высота от пола до потолка).

        Для УЭРМ на 3 квартиры необходимо заказать 1 шт. короб КЭТ, 1 шт. короб КСС, 3 шт. ЯУР, 1 компенсатор высоты:

      Артикул

      Наименование

      Количество для УЭРМ на 3 квартиры

      IND-KSS-1

      Короб КCC

      1

      IND-KET-1

      Короб КЭТ

      1

      IND-YAUR-3-12

      Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12

      3

      IND-KOMP-2500-1

      Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2500 (к-т 2шт.)

      1 (в зависимости от необходимой высоты)

      IND-KOMP-2600-1

      Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2600 (к-т 2шт.)

      IND-KOMP-2700-1

      Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2700 (к-т 2шт.)

      IND-KOMP-2800-1

      Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2800 (к-т 2шт.)

      IND-KOMP-2850-1

      Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2850 (к-т 2шт.)

      IND-KOMP-2950-1

      Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2950 (к-т 2шт.)

      IND-KOMP-3300-1

      Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-3300 (к-т 2шт.)

      IND-KOMP-3850-1

      Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-3850 (к-т 2шт.)

    • Вопрос: Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли у вас шкафы ЩМП размерами 1800х800х500, в каталоге нашел такие только глубиной 400мм, нужно 500.

      Ответ: В ассортименте ГК IEKнет указанного Вами оборудования.

    • Вопрос:

      Хочу приобрести Замок 18-18/34 ИЭК YZK10-18-18-34. Вопрос: к каждому замку свои ключи или можно одним ключом открыть любой такой замок?

      Ответ:

      У данных замков единый секрет, можно одним ключом открыть любой такой замок.

    • Вопрос:

      Не нашел на сайте информацию о толщине и материале монтажной панели щитов ЩМП, а именно меня интересует модель ЩМП-5-0 36 УХЛ3.

      Ответ:

      Сталь оцинкованная 1,5 мм.

    • Вопрос:

      Здравствуйте, в щит распределительный навесной ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 поместится выключатель автоматический трехполюсный ВА88-33 3Р 160 А 35 кА?

      Ответ: Данные металлокорпуса разработаны для установки модульной аппаратуры 18 мм конструктива ВА-47. Соответственно, выключатель автоматический трехполюсный ВА88-33 3Р 160 А 35 кА не поместится.

    • Вопрос: Панель вводная ВРУ1-17-70 УХЛ4 с АВР, выключатели автоматические 3Р 2х100А 1Р 2х6А, контактор 1х115А и учет IEK. Можно ли сделать на 80А?

      Ответ: В разделе "Типовые решения НКУ" представлены типовые схемы - это не готовая продукция, это предлагаемые схемные решения НКУ и при сборке возможно изменит номинальные параметры аппаратов. В сборе они нами не производятся. Есть возможность заказать у партнеров комплектующие по спецификации (комплектация указана в карточке товара внизу) и собрать ящик самостоятельно, либо обратиться к партнерам, занимающимся сборкой электрощитов, раздел «где купить», закладка «сборщики»: http://www.iek.ru/products/where_to_buy/

    • Вопрос:

      По поводу ЩМП-2-0 74 У1 IP65 GARANT. Хотел уточнить, каким образом осуществляется обеспечение степени защиты IP65 на кабельном вводе отверстием 171х92?

      Ответ:

      В ЩМП серии GARANT нет кабельного ввода 171х92мм. Сборщики самостоятельно вырезают отверстия необходимого диаметра и далее устанавливают сальники MG (они обеспечивают степень защиты IP68).
      Кабельный ввод 171х92мм присутствует в корпусах ЩМП серии PRO. Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру кабельного ввода нанесен полиуретановый уплотнитель.

    • Вопрос:

      Собираюсь взять себе 2 одинаковых щита на 48 модулей, либо один 2х48 (для красивости).
      Искал на вашем сайте с минимальной глубиной навесной шкаф и нашел, к примеру ЩРн-48-1 36 LIGHT (глубина 109).
      Так же попался мне ЩРн-72з-1 38 УХЛ3 и сразу захотелось это дело поместить в один шкафчик. Вопрос нет ли у вас щита на 96мод, типа ЩРн-96з-1 38 УХЛ3??
      Так же видел серии Универсал (ЩРн-48з-1 74 IP54 UNIVERSAL и PRO, но цены, к сожалению, не для меня.

      Ответ:

      В ассортименте IEK навесные распределительные корпуса на 96 модулей есть двух серий: PRO и UNIVERSAL.
      Серия PRO представлена в 2-х исполнениях IP31 и IP54:

       

      Артикул

      Наименование

      MKM15-N-2X48-31-ZU

      Корпус металлический ЩРн-2x48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO

      MKM16-N-2X48-54-ZU

      Корпус металлический ЩРн-2x48з-1 74 У2 IP54 PRO

        Серия UNIVERSAL в одном исполнении IP54:

      Артикул

      Наименование

      MKM11-N-2X48-54-Z-U

      Корпус металлический ЩРн-2х48з-1 74 IP54 "UNIVERSAL"

        Цены на данные серии корпусов обусловлены их полной комплектацией и высоким качеством.





    • Вопрос: В корпусах Universal ЩРн Оперативная панель сделана из пластика?

      Ответ: Все верно, из пластика.

    • Вопрос:

      Подскажите пожалуйста интересует шкаф металлический навесной для монтажа в него сенсорной панели. Размер панели: 275x335x90 (ВxШxГ).
      Можете ли, что либо предложить из вашей продукции?

       

      Ответ:

      Если нужен самый экономичный вариант корпуса, то можно предложить:

      Артикул

      Наименование

      YKM40-441-31

      Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 36 УХЛ3 IP31

      YKM40-441-54

      Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 74 У2 IP54

      Глубина корпусов 150 мм. Отличие в степени защиты IP31 и IP54, соответственно.

      Если 150 мм глубины недостаточно, можно предложить глубину 250мм:

      Артикул

      Наименование

      YKM40-442-31

      Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 36 УХЛ3 IP31

      YKM40-442-54

      Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 74 У2 IP54


      Подробности здесь: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9219

      Если расположение корпуса предполагается на улице (климатическое исполнение - У1),- можно предложить:

      Артикул

      Наименование

      YKM42-02-54-P

      Корпус металлический ЩМП-2-2 74 У1 IP54 PRO

      Глубина 220мм.

      Детали здесь: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=271501

      Если необходима степень защиты IP65 и расположение на улице (климатическое исполнение - У1), то:

      Артикул

      Наименование

      YKM40-02-65

      Корпус металлический ЩМП-2-0 74 У1 IP65 GARANT

       

      Все детали здесь: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=300957

    • Вопрос: В технических характеристиках шкафа металлического напольного ЩМП-18.8.4-0 У2 IP54 IEK указано, что номинальное питание 630 А. Что если у нас номинал 800 А, есть ли какие либо риски касательно этой ситуации?

      Ответ: Испытания проводились и было определено, что при номинальном токе 630 А динамическое воздействие ударного тока КЗ будет выдержано изделием и конструктив останется цел. Возможность защиты от прикосновения к оболочке тоже рассчитана на номинальный ток 630 А.

    • Вопрос:

      Пожалуйста, посоветуйте, какой мне подойдет корпус щита учетно-распределительного навесного, чтобы можно было в нем разместить:

      1.Вводной автоматический выключатель трехполюсной – 1шт.;
      2. Счетчик электроэнергии «Меркурий-230АМ-02» 3 фазы – 1 шт.;
      3. Нулевую шину (устанавливается внутри самого щита) – 1 шт.;
      4. Автоматический выключатель 3-х полюсной – 2 шт.;
      5. Автоматический выключатель 1 полюсной – 2 шт.
      Сам щит будет устанавливаться в помещении цеха. Корпус щита из металла. Степень защиты IP54. Наличие стеклянного окошка для счетчика на дверце щита непринципиально.

      Ответ:

      Предлагаем шкаф навесной ЩМП-2-0-74У2, IP 54.
      Приблизительная компоновка шкафа, см. рисунок:

       

    • Вопрос:

      В корпусе КМПН 2/57 можно ли спереди насверлить дырок, чтобы туда поставить лампочки – диаметр отверстия 30 мм, длина 50 мм?

      Ответ:

      Конструкцией данного корпуса не предусмотрена возможность высверливания отверстий на лицевой панели.

      Тем не менее, при высверливании отверстий диаметром 30 мм жесткость самого корпуса не нарушится. Теоретически такая возможность есть. Однако стоит учитывать, что в данном случае степень защиты не будет соответствовать IP55.

    • Вопрос:

      Интересует такой вопрос. Приобретая корпус ПР-3-3 (ПР11-3124), хочу на отводящих линиях установить автоматы ВА 88-33 (100А) - 4шт. и ВА 88-32 (50А) – 8 шт. Разместятся ли данные автоматы в таком корпусе?

      Ответ:

      В корпусах типа ПР на отходящих линиях рекомендуется устанавливать автоматические выключатели ВА47-100, для их установки в ПР предусмотрены DIN-рейки. Автоматы ВА88-33 и ВА88-32 не подойдут по глубине установки.
      Однако, в корпусах модификации «3» реализована возможность установки автоматов серии ВА88 габарита 32 и 33 на отводящие линии с помощью дополнительных монтажных панелей-адаптеров. Панели имеют перфорацию для установки автоматов без использования дополнительного инструмента.

    • Вопрос: Допускается ли установка щитка ЩУ-1/1-74 У1 IP54 на фасаде дома вводными и выводными отверстиями вверх,через сальниковые уплотнители и предусмотрена ли установка в нем счетчика Меркурий-201...переходная рейка счетчика не подходит ни к одному отверстию,что посоветуете?

      Ответ: Вводные отверстия должны располагаться снизу. Для крепления счетчика сделайте дополнительные отверстия в монтажной панели или установите дополнительную din-рейку.

    • Вопрос: Сообщите, пожалуйста, артикул панели ЛГ, которая подходит для корпуса ЩМП-4-0 У2 IP54 (YKM40-04-54).

      Ответ: В данных корпусах ЩМП не предусмотрена установка панелей ЛГ. Данные панели можно установить в ЩМП серии PRO и GARANT. См. мастер-каталог, раздел 4, стр. 341-348 - https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/4-catalog_korpusa.pdf

    • Вопрос:

      В проекте заложен «Щит распределительный встраиваемый металлический с дверью с замком  405х320х120, 16 модулей; ЩРв -16з-1 36 УХЛЗ» IEK. Т.к. на сайте информации по  данному оборудованию не удалось найти, прошу пояснить, существует ли щит с заданными параметрами?

      Ответ: Корпус с такими габаритами у нас есть, однако не на 16 модулей, а на 24. Полное наименование: Корпус металлический ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31. Информацию можно найти на сайте.

    • Вопрос: Можно установить на улице КМИ ГОСТ15150 ?

      Ответ: Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4. Диапазон рабочих температур от -25 до +50С. На улице можно устанавливать в шкафах с соответствующей степенью защиты и подогревом (при необходимости).

    • Вопрос:

      Для комплектования «Щита с монтажной панелью ЩМП-7-0-36 УХЛ3» надо ли к нему заказывать нулевую шину? У меня по расчету шина должна быть на 250А, а у вас в каталоге нашла шины до 125А, есть ли у вас медные шины для щитов до 630А?

      Ответ:

      Как вариант можете рассмотреть корпуса ПР, для них можно заказать шину на 250А. Для ЩМП в нашем ассортименте предусмотрены шины только до 125А.

    • Вопрос: В нескольких проектах были заложены ЯТП ~220/12 В для сетей ремонтного освещения + стандартные евророзетки без заземляющего контакта, аналогичные розеткам на самих ЯТП и запитаны так же от ЯТП. Были закуплены переносные светильники РВО-42 с лампами накаливания ~12В для подключения к сети ремонтного освещения. На шнурах светильников изначально были установлены вилки У-87-РБ (36/42в) с плоскими контактами.

      Заказчик утверждает, ссылаясь на 6.6.25. ПУЭ, что "вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки".

      Подскажите, пожалуйста, как обосновать заказчику, что розетки подобраны без нарушений действующих правил, и под какие вилки тогда рассчитаны розетки на самих ЯТП? Ведь ЯТП - это заводские сертифицированные изделия! А вилки на 12В, как оказалось, к ним не подходят и подходить не должны, если ссылаться на вышеуказанный пункт ПУЭ.

      Ответ: Согласно ПУЭ 1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания. В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 "Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы" ...
      ЯТП IEK согласно ТУ соответствуют ГОСТ Р 51321.1 и имеют другой класс изоляции обмоток трансформатора, который не удовлетворяет требованиям ГОСТ 30030, они не являются безопасными разделительными трансформаторами и могут применяться как понижающие трансформаторы в помещениях без повышенной опасности. В указанной области применения ЯТП использование специальных розеток для низкого напряжения не требуется.

    • Вопрос:

      Приобрел ваше изделие ШНК 2х15 (шина нулевая на DIN рейку в корпусе). Возможно ли ее использование для соединения в домашних условиях нескольких нулевых и нескольких фазных проводов, естественно на разных шинах этого изделия? Если нет, то с помощью какого из ваших изделий можно соединить четыре фазных провода вместе, чтобы это было эстетично и надежно?

      Ответ: Возможно, шина нулевая в корпусе для этого и предназначена. Каждая шина отдельно изолирована.

    • Вопрос: Прошу уточнить на какую толщину метала может крепиться стекло для электрощитов пластиковое (артикул YWN12 и YWN11).

      Ответ: Толщина металла должна быть от 0,8 до 1,5 мм.

    • Вопрос:

      Возможно ли применение в вводно-учетных щитах ЩУ-3/1 автоматических выключателей ВА47-100 с расцепителем 100А вместо ВА47-29, и обеспечение учета при токах до 100А?

      Ответ: Ширина модуля ВА47-29 отличается от ВА47-100. ЩУ рассчитан на номинальные токи не более 50А.

    • Вопрос: Возможна ли установка кросс-модуля Артикул: YND10-4-15-125 в навесные щитки ЩРн-__з-1 IP54 UNIVERSAL IEK по глубине? Не будет ли модуль выпирать за пластрон?

      Ответ: Изделие устанавливается на рейку-DIN под лицевую панель щита без воздействия на нее.

    • Вопрос: Хочу освоить применение вашего щита TITAN 5 на 48 модулей со стеклянной дверкой, артикул MKM16-N-048-31-Z-U, в своих сборках. В связи с чем вопрос - позволит ли расстояние внутри щита закрыть дверку при установленном на DIN-рейку реверсивном рубильнике ABB OT63F3C с рукояткой? Вопрос не праздный, данная проблема встречается во многих неглубоких щитах. Если этот вопрос вызовет у вас затруднения, прошу сообщить просто расстояние от DIN-рейки до плоскости закрытой дверки внутри щита. 

      Ответ: Оборудование возможно установить. Зазор между стеклом с внутренней стороны в закрытом положении двери и рубильником 8,5 мм (в теории)

    • Вопрос: В чем отличие Корпус металлический ЩРв-2х48з-1 36 IP31 "UNIVERSAL" от Корпус металлический ЩРв-2х48зк-1 36 IP31 "UNIVERSAL"

      Ответ: Корпус металлический ЩРв-2х48зк-1 36 IP31 "UNIVERSAL" комплектуется защитным пластиковым кожухом (буква "к" в наименовании), см. рисунок на стр.257 каталога: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/4-catalog_korpusa_sm.pdf .
      В корпусе ЩРв-2х48з-1 36 IP31 "UNIVERSAL" кожуха нет. Отдельно защитные кожухи не поставляются.

    • Вопрос: Мне нужен ввод кабеля сверху. Можно просто перевернуть шкаф? Или как реализовать верхний ввод? Артикул: MKM11-N-2X36-54-Z-U

      Ответ: Да, перевернуть можно, но дверцы будут открываться в другую сторону, надпись IEK будет перевернута. Можно сверху сделать перфорацию и установить сальники с IP не ниже 54 https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/salniki_i_kabelnye_vvody/?class_id=451

    • Вопрос: Какие нужны аксессуары для соединения корпусов ВРУ SMART в ряд?

      Ответ: Соединение корпусов ВРУ SMART возможно. Специальных аксессуаров не требуется. Для одного соединения надо 10 комплектов: болт М6х16, шайба М6, гайка М6.

    • Вопрос: Корпус устройства этажного распределительного модульного УЭРМ. С какой стороны учетно-распределительного ящика ЯУР -3/12 и короба электротехнического КЭТ расположены перфорационные гнезда?

      Ответ: Окна ввода-вывода с заглушками у КЭТ и ЯУР расположены с двух сторон.

    • Вопрос: В щит ЩРн-24з-1 74 IP54 «UNIVERSAL» IEK требуется установить на дин рейках:
      - на верхнюю - автоматический трехполюсный ВА88-32   80 А,
      - на нижнюю - автоматический трехполюсный блок с ВА47-29,
      что повлечет изменение расположение от штатного дин реек .
      Возможно ли будет переставить пластиковые элементы на оперативной панели?

      Ответ: Корпус ЩРн-24з-1 74 IP54 UNIVERSAL не предназначен для установки автоматов серии ВА88 (только для модульного оборудования). Изменение расположения din-реек и оперативной панели не предусмотрено.

    • Вопрос: Подскажите, у шкафа ЩМП-1-0 74 У1 IP65 есть ли в комплекте монтажная панель? Как осуществляется ввод кабелей? Сверлить отверстия под гермоввода?

      Ответ: Монтажная панель в комплекте. Для установки сальников необходимо сверлить отверстия.

    • Вопрос: Есть ли в комплекте щитов ЩУРВ (например, ЩУРв|3/24зо|1 36 УХЛ3 IP31) ДИН-рейки? Если нет, то как узнать размеры необходимых реек? Продаются ли длинные ДИН- рейки (2-3метра) для самостоятельной нарезки?

      Ответ: Корпуса ЩУРв поставляются в комплекте с din-рейками.

    • Вопрос: Есть ли в комплекте сальники для ввода кабеля для Корпуса металлического ЩМП-4-0 У2 IP54 RAL 3020 IEK? Если смотреть по паспорту то для ЩПМ-1,2-11шт, для ЩМП-3-13 шт. А для остальных?

      Ответ: В изделии дно закрыто металлической пластиной, предназначенной для самостоятельной перфорации и установки сальников. Сальники в комплект поставки не входят.

    • Вопрос: Корпус металлический учетно-распределительный ЩУРн-1/12зо-0 У2 IP54 IEK. Артикул: MKM22-N-12-54-ZO. На сайте в технических характеристиках указана толщина толщина материала: 0,8...1,0 мм. От чего зависит толщина щитов? В каких случаях она будет 0,8 мм ,а в каких 1,0 мм ?

      Ответ: В данном корпусе: толщина металла оболочки - 1 мм, двери - 1 мм, панели под счётчик - 0,8 мм (оцинк), панели оперативной - 0,8 мм.

    • Вопрос: Выбираю щит. распределительный встраиваемый ИЭК серии UNIVERSAL, есть вопросы: 1. MKM13-V-48-31-ZK-U и MKM13-V-48-31-ZK-U в чем отличие (что означает К)? 2. MKM11,MKM12,MKM13 в чем отличие этих моделей?

      Ответ: 1. Буква К в щитах ЩРВ серии UNIVERSAL означает наличие либо отсутствие защитного пластикового кожуха;
      2. Отличие в исполнении, страница 256 - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/4-catalog_korpusa_sm.pdf

    • Вопрос: Какая степень защиты IP у данных панелей - Панель боковая для ВРУ 1800.ХХХ.450 SMART (уп.2шт) IEK YKV-PB-18-45?

      Ответ: У данных ВРУ степень защиты двух видов IP31 и IP54. ВРУ 1800.ХХХ.450 SMART (уп.2шт) IEK YKV-PB-18-45 – степень защиты IP31.

    • Вопрос: Нужен типовой ВРУ для многоквартирного дома. Вводной автоматический выключатель 400 А, отходящие на 100 А, штук 12. Шины N,PE. Особых требований к токам КЗ нет. Нужно для формирование бюджета дома и закладки вашего решения.

      Ответ: Типовые решения представлены на сайте - https://www.iek.ru/products/catalog/tipovye_resheniya_nku/vru/
      Возможно рассмотреть решения предложенный в техническом каталоге "Каталог типовых схем НКУ" на странице 98 - http://www.iek.ru/products/techcat/

    • Вопрос: Подскажите, у вас есть корпуса габаритом 2200х1000х800 мм с возможностью сборки в ряд?

      Ответ: Шкафов высотой 2200 мм в ассортименте IEK нет. Возможно рассмотреть шкафы FORMAT IEK высотой 2000 мм + цоколь 100 мм , стр. 375 "4. Шкафы, боксы и принадлежности к ним" - https://www.iek.ru/products/main_catalog/

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, ключи у замков "Замок 19-16/40 YZK10-19-16-40" все одинаковые? Есть необходимость поменять замки в электрощитах с ключом, подходящим ко всем замененным замкам.

      Ответ: Если это одна партия, то ключи одинаковые, если партии продукции разные, то могут отличаться.

    • Вопрос: Возможно ли в щите MKM11-N-24-54-Z-U перекинуть петли двери на другую сторону или же перевернуть на 180° пластроны?

      Ответ: Двери в данном щите не перевешиваются. Можно его перевернуть, но в таком случае и надпись IEK будет перевёрнута.

    • Вопрос: У вас есть продукция "Корпус металлический IP54 с прозрачной дверцей" (или не прозрачной), в который бы поместились: 1 дин-розетка, 11 счетчиков однофазных и 12 двойных автоматов? А также интересует примерная цена за такой щит.

      Ответ: Возможно рассмотреть щит: Артикул: YKM11-07-54-1 Корпус металлический ЩМП-7-0 У2 IP54 с прозрачной дверцей IEK. 
      Для более точного моделирования необходимо знать, какие будут установлены счетчики, и рассмотреть однолинейную схему подключений.

      Компания IEK GROUP не занимается прямыми продажами, продажи происходят через партнёров. Контакты партнёров находятся на сайте - http://www.iek.ru/products/where_to_buy/

    • Вопрос: Выбрал шкаф ЩМП 4 У1. Правильно ли я понимаю, что единой монтажной панели на весь корпус нет, нужно набирать несколько штук высотой по 150 мм?

      Ответ: Указанный щит укомплектован монтажной панелью единым размером на все полезное пространство. Стр. 342 "4. Шкафы, боксы и принадлежности к ним" - https://www.iek.ru/products/main_catalog/

    • Вопрос: Есть ли щиты этажные ЩЭ на 6 квартир без слаботочного отделения? если да, то какие размеры ниши под такой щит.

      Ответ: ЩЭ на 6 квартир без слаботочного отделения в ассортименте IEK в настоящее время нет.

    • Вопрос: Порекомендуйте пожалуйста шкаф для дачного посёлка. В шкафу требуется установка трансформаторов тока, 3-х фазного счётчика эл. энергии типа АГАТ, 1-но фазного счётчика типа АГАТ, выключателя нагрузки на 100А и автоматических выключателей на 100А.

      Ответ: Для установки на открытом воздухе и размещения указанного оборудования подойдут щиты с монтажной панелью ЩМП серии PRO или ЩМП серии GARANT. Подробная информация на сайте:http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=271501 ; http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=300957 . Размеры шкафа выбирайте в соответствии с количеством и габаритными размерами устанавливаемого оборудования.

    • Вопрос: У меня такой вопрос, можно ли подключить автомагнитолу к ЯТП-0,25 230 УЗ 220/12в?

      Ответ: Для питания автомагнитолы необходимо постоянное напряжение 12В. У ящика с понижающим трансформатором ЯТП на выходе переменное напряжение, для питания автомагнитолы не подходит.

    • Вопрос: Имеется шкаф управления в который требуется ввести несколько кабелей. Кабели предполагается уложить в гофрированную ПВХ трубу. Как правильно ввести трубу и кабели в шкаф. Обычно кабели вводятся через сальники типа PG. Они позволяют механически закрепить кабель на входе в шкаф. Но при использовании трубы кабель будет висеть на клеммах, что не очень хорошо. Как решения стоит применить в данном случае?

      Ответ: Для ввода гофрированной ПВХ трубы в шкаф используются специальные муфты. В нашем ассортименте такие муфты есть только для гладких труб (муфта BS). Для фиксации кабеля внутри шкафа возможно использование кабельных хомутов. Подробная информация по трубам и аксессуарам в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf .

    • Вопрос: У меня в щитке стоит замок под ключ-треугольник. Мне нужно его заменить на замок под обычный ключ. Видел такие замки в щитках IEK. Посоветуйте что-нибудь.

      Ответ: Замок с трехгранным ключом можно заменить на замок типа MS705-3E. Однако такие замки отдельно от щитов не продаются.

    • Вопрос:

      Приобрели ваш ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54 для установки на территории участка для последующей постройки дома(бывший сгорел). Электрик отказался его подключать-сказал нужно покупать другой щит, иначе этот он опломбирует целиком(мы не сможем добавить автомат к примеру). Подскажите, правомерно ли он поступает?

      Ответ: Пломбировать дверь щита не обязательно. Для опломбирования 1,2,3-х полюсных автоматических выключателей возможно использование специального устройства типа БВМ артикул MVA20D-BVM. Информация в каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/1-catalog_moduln_app_sm.pdf (стр. 75)

    • Вопрос: Помогите мне, пожалуйста, собрать шкаф, который будет состоять из двух Корпусов металлических КСРМ 20.6.6-2. В сборе должны быть боковые панели, цоколь крыша и двери.

      Ответ: Предлагаем использовать следующую продукцию: 1) 2 шт. Х Арт. YKM30-M1-20 КСРМ 20.х.х. Место 1; 2) 2 шт. Х Арт. YKM30-M2-66-36 КСРМ хх.6.6-2 36 УХЛ3 IP31 Место 2; 3) 2 шт. Х Арт. YKM30-M3-206-36 КСРМ 20.6.х-2 36 УХЛ3 IP31 Место 3; 4) 1 шт. Х Арт. YKM30-SV-2000-36 Соединительная вставка 2000-36, для КСРМ; 5) 1 комп. Х Арт. YKM30-BP-20-06-36 Боковая панель 20.6-36, для КСРМ (к-т 2 шт.).

    • Вопрос: Планирую купить корпус металлический настенный ЩМП-7-0 У2 IP54 IEK. Подойдут ли к нему эти компоненты Y-PL-O-36-4567-0, Y-PM-U-G-7-0, Y-UM-G-7-0 или надо изначально брать щит серии GARANT или PRO?

      Ответ: К сожалению, компоненты Y-PL-O-36-4567-0, Y-PM-U-G-7-0, Y-UM-G-7-0 не подойдут для корпуса ЩМП-7-0 У2 IP54 IEK. Это аксессуары только для серии GARANT или PRO.

    • Вопрос: Меня интересуют щиты ЩУРн и ЩРн. Поставляются ли вместе с ними в комплекте шины N, PE и гермовводы, или их нужно заказывать отдельно?

      Ответ: Все металлические корпуса поставляются без шин N и PE. Сальниками IP54 комплектуются корпуса IP54. Корпуса IP31 поставляются без сальников.

    • Вопрос: Возник спорный вопрос: проектировщики в спецификации указывают щит ЩМП-1 IP40. Подскажите есть ли такой? Спасибо.

      Ответ: IEK выпускает щиты ЩМП либо IP31, либо IP54. По всей видимости IP40 указано ошибочно.

    • Вопрос: Есть ли возможность приобрести защитный кожух к ЩРВ 2х48? Номер производителя MKM12-V-2x48-31-Z-U.

      Ответ: В ассортименте IEK есть щит ЩРв-2х48 иэк-1 36 IP31 UNIVERSAL (см. информацию на сайте), артикул MKM12-V-2x48-31-ZK-U, в комплект которого входит защитный кожух. Если есть возможность, обменяйте приобретенный корпус на корпус с защитным кожухом.

    • Вопрос: В каталоге в разделе Корпуса щитов этажных ЩЭ указано, что в щите предусмотрено до 9 модулей на квартиру. Подскажите пожалуйста, в эти 9 модулей должен входить вводной аппарат на квартиру или вводные аппараты устанавливаются отдельно, а эти 9 модулей всецело расходуются на отходящие группы?

      Ответ: В щите предусмотрено 9 модулей на квартиру, вводной аппарат на квартиру устанавливается отдельно, возле прибора учета.

    • Вопрос: Здравствуйте. Мы приобрели вакуумно-формовочный станок, мощностью около 300 кВт. Нам нужно установить для него свой щит учета. Скажите, какие трансформаторы тока мне подойдут и какой счетчик? Так же порекомендуйте шкаф, пожалуйста.

      Ответ: Трансформаторы тока: ТТИ-А 600/5А 5ВА 0,5   артикул ITT10-2-05-0600.
      Счетчик электроэнергии: STAR 302/1 С4-5(7,5) ЭТ, артикул CCE 3С1-3-02-3.
      Корпус металлический: ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31, артикул YKM40-03-31 или ЩМП-3-0 74 У2 IP54, артикул YKM40-03-54 (в зависимости от необходимой степени защиты).

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, модель щитов герметичные навесные с защитой от IP54 на 12 и 24 модуля с возможностью установки на столб.

      Ответ: Есть два типа комплекта для монтажа металлических корпусов к столбу с массой до 80 кг: СВ95 и СВ105. Щиты со степенью защиты IP54 и климатического исполнения У1: ЩУ, КМПн, ЩУРн-П.

    • Вопрос: Подскажите какой диапазон сечений гибкого проводника с наконечником возможно подключить к нулевым шинам 6x9 18/2, 8x12 18/2.

      Ответ: Шина 6х9: без наконечника 1,5 - 10мм2; с наконечником-гильзой 1,0 - 6мм2.
      Шина 8х12: без наконечника 2,5 - 16мм2; с наконечником-гильзой 1,5 - 10мм2.

    • Вопрос: Какие необходимы автоматы для корпуса металлического ПР3-3-36 УХЛ3 IP31 артикул по каталогу YKM14-03-3-31 ввод 600А, распределение 200 А + 2 шт. по 100 А, и оборудование АВР ВРУ здания?

      Ответ: Для щитов ПР на ввод и на отводящие линии подходят автоматы серии ВА88 и ВА47-100.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, можно ли в корпус ЩРН-П-8 вместе с автоматическим выключателем BA47-29 3P установить какой-либо контактор на ток 32-40 А? По ширине места хватает. Если можно, то укажите какой подойдет.

      Ответ: Возможна установка модульного контактора КМ40-40 артикул МКК20-40-40.

    • Вопрос: Прошу пояснить, каким образом обеспечивается исполнение IP54 у щита с монтажной панелью ЩМП16.6.4-0 74 У2 IP54 при условии, что для ввода кабелей используется отверстие размером (404х178) мм снизу, т.е. нарушается целостность оболочки корпуса щита.

      Ответ:

      Само отверстие закрыто, причем по контуру соответственно нанесен полиуретановый уплотнитель:

       

    • Вопрос: Нам в цех нужен дополнительный электрощит, в котором можно установить от 5 до 10 автоматов защиты на токи от 40 до 250 А, что вы можете предложить к покупке?

      Ответ: Мы можем предложить щиты с монтажной панелью ЩМП размером от 500х400х220 до 1320х750х300. Подробная информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9219

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, толщину металла в ЩМП-1-1. В каталоге указана 1-1.4мм, а мне для котировки надо знать точно: 1 или 1,4.

      Ответ: Конкретно в ЩМП-1 толщина 1,0 мм.

    • Вопрос: Подскажите можно ли использовать шину в корпусе (кросс-модуль) 1 шт. для подключения 3 фазной нагрузки (все три фазы в одном корпусе)? В описании для подключения фазных проводников, в тех.характеристиках только нейтраль.

      Ответ: Подключение фазных проводников к шине в корпусе допускается.

    • Вопрос: Какая толщина металла корпуса ЩМП 1-0 74 У2 (54 степень защиты)? И какова толщина металла монтажной платы в данном корпусе?

      Ответ: Толщина металла корпуса ЩМП 1-0 74 У2 - 1,0 мм; Панель оцинкованная - 1,5 мм.

    • Вопрос: Мы занимаемся сборкой электрощитового оборудования. Интересуют следующие вопросы.

      По Корпусу устройства этажного распределительного модульного УЭРМ:

      1. Максимальное количество ЯУР в комплекте УЭРМ 4 шт.?
      2. Какое максимальное количество модулей шириной 18 мм (без вводного автомата) вмещает "Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12". Предполагается 11 модулей.
      3. Какой монтаж счетчика в ЯУР-3/12 - на ДИН-рейку или панель? Где можно посмотреть конструкцию ЯУР-3/12?

      По Корпусу щитов этажных ЩЭ:

      1. В описании ЩЭ в комплекте идет съемная монтажная рама (не панель). Она в комплекте как ЩЭ-Х-1, так и ЩЭ-Х-6?
      2. Почему ЩЭ-Х-6 легче, чем ЩЭ-Х-1, несомтря на то. что в нем используется съемная монтажная панель?
      3. Максимальное количество модулей 9 - это как в ЩЭ-Х-1, так и в ЩЭ-Х-6? Возможна ли установка 11-ти модулей на квартиру (без учета вводного автомата)?
      4. Какой монтаж счетчика как в ЩЭ-Х-1, так и в ЩЭ-Х-6 - на ДИН-рейку или панель?
      5. Какое исполнение (комплектация) щитов ЩЭ-5-1270 36 УХЛ3 и ЩЭ-6-1270 36 УХЛ3 - как у ЩЭ-Х-1 или как у ЩЭ-Х-6?

      Ответ: По УЭРМ:

      1.     Максимальное количество ЯУР в комплекте УЭРМ 4 шт.
      2.     Максимальное количество модулей, устанавливаемых в ЯУР-3/12 – 12шт.
      3.     В ЯУР-3/12 счетчик устанавливается на панель. Подробная информация в инструкции по монтажу.

      По ЩЭ:

      1.     В комплекте ЩЭ-Х-1 монтажная рама, в комплекте ЩЭ-Х-6 монтажная панель.
      2.     Толщина металла ЩЭ-Х-1 1,0мм, толщина металла ЩЭ-Х-6 0,8мм.
      3.     Количество модулей на квартиру: до 9 модулей в ЩЭ-Х-1 и ЩЭ-Х-6; до 7 модулей в ЩЭ-Х-1270.
      4.     Электросчетчики устанавливаются на монтажную раму (ЩЭ-Х-1) или монтажную панель (ЩЭ-Х-6).
      5.     Комплектации ЩЭ указаны в паспортах.

    • Вопрос: Скажите, пожалуйста, щит распределительный встраиваемый ЩРв-24з-1 IP31 (MKM13-V-24-30-Z) Артикул: MKM13-V-24-30-Z имеет ли съемную заднюю стенку?

      Ответ: Задняя стенка у ЩРв съемная. См. раздел "Технические каталоги" на сайте, каталог "Шкафы, боксы и принадлежности к ним", стр. 61.

    • Вопрос: Какие щиты учёта электроэнергии на 2-а счётчика можете предложить?

      Ответ: Для установки двух однофазных счетчиков есть щит учета ЩУ1/2-0 74 У1 IP54. Для установки трехфазных счетчиков возможно использование щитов с монтажной панелью ЩМП соответствующего размера. Подробная информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9262; http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9219.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, размеры установочных отверстий для шкафа ШМП 3-0 74 У2.

      Ответ:

      На сайте, в конце технического каталога «Шкафы, боксы и принадлежности к ним», на «серых страницах» размещены эскизы и габаритно-установочные размеры продукции, в том числе ЩМП.

      См. раздел Технические каталоги на сайте;
      Каталог Шкафы, боксы и принадлежности к ним, стр. 168.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, при проектировании жилого дома (14эт), на этаже 10 квартир. Нужны щитки со слаботочным отсеком. Вводной автомат на квартиру нужен 63А

      Ответ: Возможно использование щитов этажных ЩЭ-5-1270. Подробная информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9265

    • Вопрос: Нашла данные о выпуске щитов на 5 квартир, но на вашем сайте их не обнаружила, и в каталоге IEK пока нет. Где найти необходимую информацию?

      Ответ:

      Это новый ассортимент, который еще не успел попасть на сайт. В ближайшее время будет выложен
      обновленный каталог.
      Общую информацию по этажным щитам смотрите в разделе «Технические каталоги».
      Каталог «Шкафы, боксы и принадлежности к ним», стр. 68.

      Конкретно по щитам на 5 квартир (число модулей на квартиру – семь):



    • Вопрос: Хотел бы узнать полный перечень комплектующих для сборки панелей ЩО-70, и если возможно, с 2D (3D) моделями для трехмерного проектирования РУНН.

      Ответ: Схемы и комплектующие для панелей распределительных щитов ЩО указаны в Каталоге типовых схем НКУ, раздел Продукция/Технические каталоги.
      Базы данных по продукции для проектных организаций размещены на сайте в разделе "Программное обеспечение". Доступны для скачивания они станут после регистрации в Профессиональном сообществе (вкладка на главной странице сайта).

    • Вопрос: В проекте требуется реализовать управление уличным освещением дороги (2 линии нагрузки по 2кВт). Хотим использовать Шкаф уличного освещения И-710 (NKU10-SHOI-71000000-01). С этим возникли следующие вопросы: 1. Можно ли при заказе оборудования убрать ненужные комплектующие (в проекте хотят ставить другой счетчик) 2. Имеется ли у данного устройства антивандальная защита? 3. В комплектацию не входит реле времени, его нужно отдельно заказывать? (необходимо управление от реле времени) Или ждём ваших предложений, может есть более удобные варианты.

      Ответ: По указанному артикулу компания предоставляет не готовое изделие, а проектное решение для сборки низковольтного комплектного устройства. При заказе и комплектации изделия отдельными элементами возможны изменения в схеме и спецификации.

    • Вопрос: Подскажите разницу между корпусом этажным ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 (MKM42-03-31) и Корпусом металлическим ЩЭ-3-6 36 УХЛ3 IP31 (MKM42-4-6-31).

      Ответ:

      Разница между ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 (MKM42-03-31) и ЩЭ-3-6 36 УХЛ3 IP31 (MKM42-4-6-31) заключается в конструкции: в вводно-учетном и распределительном отсеках в корпусах ЩЭ-Х-1 размещены перфорированные планки для крепления счетчиков (по количеству квартир), в корпусах ЩЭ-Х-6 установлена съемная монтажная панель. Щиты ЩЭ-Х-6 более экономичны.

      Всю информацию можно найти в Техническом каталоге, стр. 231.

    • Вопрос: Не могли бы Вы мне предоставить более полное и подробное описание продукта Корпус металлический ЩМП-2-0 74 У2 IP54 ИЭК YKM40-02-54.А именно толщину монтажной панели, способ крепления двери?

      Ответ: В ЩМП-2-0 толщина монтажной панели 1мм. Дверь установлена с правой стороны на несъемных петлях, переустановка на другую сторону невозможна. Габаритные и установочные размеры в каталоге на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9219

    • Вопрос: Необходима ваша помощь в комплектации вру xx80.40.036 N1 не могу подобрать вертикальные стойки, дверь, боковые панели заднюю стенку.

      Ответ: На данный момент указанные Вами шкафы не производятся. Актуальными являются шкафы ВРУ серий Smart и Titan - http://www.iek.ru/products/catalog/?page=section&id=310

    • Вопрос: Пожалуйста, мне нужен каталог по шкафам ЩМП PRO и Тitan.

      Ответ: Информация по PRO будет готова в ближайшее время и выложена на сайт.
      Каталог «Шкафы, боксы и принадлежности к ним», шкафы «TITAN» на стр. 87.

    • Вопрос: В садовом товариществе на столбах воздушной силовой сети необходимо установить шкафы IP54, обеспечивающие размещение до 4-х электросчетчиков и автоматов к ним. Ваши рекомендации по выбору типа шкафа и его содержимого.

      Ответ:

      Щиты учета на 1-2 счетчика: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9262 (комплекты крепления на столб - вкладка "Монтаж").

      Щиты с монтажной панелью: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=271501 .

      Электросчетчики: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=273775.

      Автоматические выключатели: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773.

    • Вопрос: У меня есть шкаф ЩО 20.10.6, мне нужны к нему боковые панели, какие подойдут ? И в чем разница между Боковая панель ЩО 20.6 и Комплект панели ЩО 20.10.6-2000?

      Ответ: Для корпуса ЩО 20.10.6 подойдет боковая панель ЩО 20.6 (2шт. в комплекте) артикул YKM60-BP-206-36.

      Боковая панель ЩО 20.6 закрывает боковые проемы. Комплект панели ЩО 20.10.6-2000 предназначен для дальнейшей сборки НКУ на базе корпуса ЩО, в его состав входят: швеллеры, уголки односекционные, уголки перфорированные, уголки шинные, профили монтажные.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста вес панели боковой для ВРУ-1-18-45 IP31 TITAN (YKV10-PB-1845-31).

      Ответ: Вес одной боковой панели для ВРУ-1-18-45 IP31 TITAN - 5,9 кг.

    • Вопрос: Работаю в проектной организации, мы закладываем в проект ЯТП-0,25 220/12В. Интересует следующее: возможна ли установка на корпусе розетки не с круглыми контактами, а с плоскими Т-образными какие используются для подключения оборудования до 42В?
      И второй вопрос - есть ли ЯТП со степенью защиты IP54?

      Ответ: ЯТП поставляются только в той комплектации, которая представлена в каталоге. Самостоятельная замена розеток возможна, но это лишает гарантии производителя.
      Исполнения ЯТП со степенью защиты IP54 нет.

    • Вопрос: Артикул YKM40-1884-54 Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 У2 IP54. Цоколь входит в комплект поставки?

      Ответ: Цоколь включен в комплект поставки щита. Высота цоколя 100 мм.

    • Вопрос: Купил распределительный щит IEK на 12 мест. В комплекте с ним идут две нулевые шины - одна на 8 присоединений, другая на 4. Зачем в комплекте 2 шины, а не одна на 12 присоединений?

      Ответ: Одна шина – N (8 зажимов), другая – РЕ (4 зажима). В контактный зажим допускается присоединять не более двух проводников. Если присоединений недостаточно, приобретайте шины отдельно.

    • Вопрос: Добрый день! В чем отличие ящиков с понижающим трансформатором MTT12-036-0250 и MTT13-036-0250? Розетка по паспорту одна и там, и там? Кол-во автоматов?

      Ответ: Добрый день. 
      MTT12-036-0250 - имеет 2 аппарата защиты 1-ввод, 1-защита розетки; 
      MTT13-036-0250 - имеет 3 аппарата защиты - 1- ввод, 1-защита розетки, 1-защита дополнительной отходящей линии.

    • Вопрос: Что означает типоисполнение 8x12 Д на шинах нулевых?

      Ответ: Исполнение "Д" означает наличие изолятора для монтажа шины на DIN-рейку.

    • Вопрос: Можно ли ящики ЩРн крепить отверстиями для ввода кабелей к потолку и в каких случаях?

      Ответ: Возможно при установке внутри помещений. При необходимости соблюдения степени защиты IP54 рекомендуем использовать сальники PG, PGL.

    • Вопрос: Для проекта мне необходимо подобрать комплект для монтажа этажного щита ЩЭ-5-1270 36 УХЛ3, пожалуйста помогите, так как в вашем каталоге для этой марки его нет.

      Ответ: Для комплектации одного щита ЩЭ-5-1270 36 УХЛ3 используйте два комплекта для монтажа: ЩЭ-2 (МКМ-40-02) и ЩЭ-3 (МКМ-40-03).

    • Вопрос: 1. По какой причине шит и аналоги Щурв-3/48зо-1 5 а 48 мест не комплектуете шинами? Что за квест "Найди Шину"? 2. И какие шины туда подходят 3. Делайте его дороже но с шинами!

      Ответ: Для щитов возможно использовать шины с возможностью установки на Din-рейку, либо на монтажную поверхность (страница 243 - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/4-catalog_korpusa_sm.pdf) - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9223.

    • Вопрос: Подскажите, какими нулевыми шинками N и PE нужно доукомплектовать шкафы ЩРн 12з-0 74 У2...ЩРн 54з-0 74 У2, в списке продукции большой ассортимент...

      Ответ:

      В шкафы ЩРн на рейки для шин N и PE возможна установка шин с двумя угловыми изоляторами или шин в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка" (подробная информация на сайте).
      В шкафу ЩРн 12 имеется одна рейка длиной 260мм, в ЩРн 54 две рейки по 390мм.

    • Вопрос: В ЩМП-16.8.4-0 74 необходимо установить предохранители и вводной рубильник. Правильно ли я понял, что необходимо заложить панели для предохранителей и монтажную плату для выключателя-нагрузки, т.е. комплекты "Панель ПН (оцинк.), для ЩМП-16.8.4" - 3шт. и "Панель монтажная 300x745 (оцинк.), для ЩМП-16.8.4*" - 1шт. Это все уберется?

      Ответ: В шкафу ЩМП-16.8.4 панели устанавливаются на вертикальные уголки высотой 1560мм (заказываются отдельно). Возможна установка различных панелей и планок с общей высотой не более 1560мм. Пример установки панелей смотрите в каталоге «Шкафы, боксы и принадлежности» в разделе Продукция/Технические каталоги, фото на стр. 98.

    • Вопрос: На странице изоляторов шинных http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9236 в их характеристиках не указаны максимальные токи и напряжения (вероятно, что у SM 35: 380А 10кВ, у SM 51 680А 15кВ)

      Ответ: Номинальное рабочее напряжение изоляторов SM не более 1000В. Изоляторы не являются токопроводящими элементами и рабочий ток не нормируется (см. Паспорт на изделие).

    • Вопрос: Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 18.60.45 IP31 TITAN YKM2-C3-1864-31. Его комплектность (боковые стенки входят в комплект или нет)? КД на стойку для проектирования размещения узлов.

      Ответ: В комплект шкафа ВРУ-2 18.60.45 IP31 TITAN арт. YKM2-C3-1864-31 входит:
      -) Корпус;
      -) Задняя стенка;
      -) Дверь;
      -) Крыша;
      -) Цоколь;
      -) Если IP 54 - нижняя пластина для ввода кабеля.
      Базы данных оборудования для САПР - http://www.iek.ru/products/standard_solutions/

    • Вопрос: Для металлического распределительного ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND IEK, если я сделаю нишу 230x275x125 в кирпичной стене как по заданию, а канал для кабелей я могу сделать только за нишей (т.е. 120 мм кладка, потом канал 140, потом кладка) Как потом электрики просунут кабели в канал? Или мне делать нишу больше по высоте? Но у вас идет обрамление щита.

      Ответ: В указанном щите отверстия для ввода/вывода кабеля имеются только сверху и снизу. Для ввода кабеля сзади отверстия необходимо выполнять самостоятельно. Кабельные линии прокладываются до установки щита в нишу. Формат STEP под изображением - https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye/shchity_raspredelitelnye_serii_trend/korpus_metallicheskiy_raspredelitelnyy_shchrv_12z_3_36_ukhl3_ip31_trend_iek

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, Щит с монтажной панелью ЩМП 2-0 36 У2 IP54 500х400х220 (арт. YKM40-02-54) производится по ТУ 3431-001-18461115-2003, правильно понимаю?

      Ответ: С 2015г. металлические корпуса производства IEK выпускаются по техническим условиям YKM.001.2015 ТУ.
      С 2009г. по 2015г. металлические корпуса выпускались по ТУ 3439-001-18461115-2009.
      С 2003г. по 2009г. металлические корпуса выпускались по ТУ 3431-001-18461115-2003.
      Технические условия изменялись в связи с расширением ассортимента.

    • Вопрос: Прошу дать рекомендации по доукомплектованию щитов ЩРв-36з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND и ЩРн|24з|1 38 УХЛ3 IP31 шинами N и PE и дополнительными клеммными колодками для подключения по схеме TN-C-S. Данные нужны для проекта СКС (электропитание рабочих мест).

      Ответ: В щитах ЩРн и ЩРв имеется рейка для установки шин N и PE, длина рейки 240мм. На рейку устанавливаются шины на угловых изоляторах или в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка". Возможна установка шин без изоляторов (РЕ). Информация по шинам на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9223 (вкладка ассортимент).

    • Вопрос:

      ЩМП06-2 IP54 500 х 400 х 220 мм: подскажите аналог Вашего шкафа с такой же маркировкой, и сколько гермовводов идет в комплекте, какого диаметра – везде разные описания, которые не стыкуются.

      Ответ: Есть два варианта ЩМП с такими характеристиками:
       
      1.

      Корпус металлический ЩМП-2-0 У2 Корпус, мм: 500x400x220; панель, мм: 430x340. Кол-во вводов: 11 отв. 028 мм (снизу). Масса: 9,5 кг RAL 7035 YKM40-02-54

      2.
      ЩМП-2-2 74 У1 IP54 PRO RAL 7032 Количество вводов: 1 отверстие 171x92 мм (снизу).
      Масса 10,4кг.
      Корпус: 500х400х220
      Панель: 475х340х15
      YKM42-02-54-P

    • Вопрос: Хотел бы узнать, имеется ли возможность, на базе вашей продукции каким-либо образом собрать этажный щиток на 4 квартиры, в котором присутствуют: 4 однофазных счетчика, по 2 диф автомата на квартиру, и общий отключающий автомат, но с условием, чтобы ширина счетчика не превышала 370мм. Либо 4 ящика со всеми необходимыми аппаратами, но тоже с шириной 370.

      Ответ: Не совсем понятно, что значит «чтобы ширина счетчика не превышала 370мм»?
      Если пространство ограничено и ширина щита не должна превышать 370мм, то в одном корпусе собрать этажный щит на 4 квартиры не получится. Отдельный щит можно выбрать из ассортимента ЩУРн(в) на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9261 .

    • Вопрос: Купили щит ЩМТ -х.х.4-0 У2IP54 хотелось бы узнать какие размеры монтажной панели для него нужны.

      Ответ: Возможна установка необходимого количества панелей высотой 300 или 500мм. Для установки панелей нужны вертикальные уголки соответствующие высоте щита. Информация на сайте:  http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9219 (вкладка «Аксессуары»).

    • Вопрос: Как соединяются между собой корпуса ВРУ SMART?

      Ответ: Соединение корпусов ВРУ SMART IEK возможно. Специальных аксессуаров не требуется. Для одного соединения нужны 10 комплектов: болт М6х16...20, шайба М6, гайка М6.

    • Вопрос: Возможно ли сохранение IP54 у шкафа при установке рубильника ВР32И, с выносом рукоятки справа или слева от корпуса?

      Ответ: Степень защиты со стороны привода при установке в НКУ - IP32.

    • Вопрос: Какая толщина металла корпуса ЩМП 1-0 74 У2 (54 степень защиты)? и какова толщина металла монтажной платы в данном корпусе?

      Ответ: Толщина металла корпуса 1,0 мм; Панель оцинкованная - 1,5 мм.

    • Вопрос: Можно ли в шкаф цельносварной напольный ВРУ-1 20.60.60 IP31 TITAN IEK установить панель монтажную - артикул: YKV-PM-1850-562?

      Ответ: Указанная монтажная панель не предусмотрена для установки в ВРУ серии TITAN.

    • Вопрос: Добрый день! Скажите пожалуйста, щит распределительный встраиваемый IP31 (MKM13-V-24-30-Z) Артикул: MKM13-V-24-30-Z имеет ли съемную заднюю стенку?

      Ответ: ЩРв-24з-1 имеет съемную заднюю стенку.

    • Вопрос: Добрый день! Входят ли в комплект к корпусу металлическому ЩМП-2-0 74 У2 IP54 сальники? Также какой диаметр отверстия для крепления корпуса к стене и идут ли в комплекте крепежи?

      Ответ: В комплект поставки ЩМП-2-0 74 У2 IP54 входят кабельные ввод-сальники. Также в комплекте имеются зацепы для навески корпуса (4 шт.), диаметр установочных отверстий 8,2мм.

    • Вопрос: Добрый день. Подскажите разницу между корпусом этажным ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 (MKM42-03-31) и Корпусом металлическим ЩЭ-3-6 36 УХЛ3 IP31 (MKM42-4-6-31) Спасибо!

      Ответ: Разница между ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 (MKM42-03-31) и ЩЭ-3-6 36 УХЛ3 IP31 (MKM42-4-6-31) заключается в конструкции: в вводно-учетном и распределительном отсеках в корпусах ЩЭ-Х-1 размещены перфорированные планки для крепления счетчиков (по количеству квартир), в корпусах ЩЭ-Х-6 установлена съемная монтажная панель. Щиты ЩЭ-Х-6 относятся к эконом сегменту.
      Всю информацию можно найти по ссылке на стр. 68: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/catalog_shit-metall_sm.pdf

    • Вопрос: Необходимо подобрать Этажный щит на 6 квартир. В щите должны умещаться счетчики 3-фазные многотарифные габаритами ВхШхГ 151,5х143х72,5. и 6 автоматических выключателя 3-полюсных модульных.

      Ответ: Артикул:MKM42-06-1270-31 Корпус металлический ЩЭ-6-1270 36 УХЛ3 IP31 IEK

    • Вопрос: Интересует информация по этажным щитам на 5,6 квартир, а именно габариты внешние ,а также габариты под нишу.

      Ответ: Смотрите информацию на сайте (ЩЭ-5-1270 36 УХЛ3, ЩЭ-6-1270 36 УХЛ3): http://www.iek.ru/upload/pictures/katalog_2014_2/ru/4-Korpusa.pdf, стр. 233.

    • Вопрос: Здравствуйте. Есть ли возможность приобрести защитный кожух к ЩРВ 2х48? Номер производителя MKM12-V-2x48-31-Z-U?

      Ответ: В ассортименте IEK есть щит серии UNIVERSAL ЩРв-2х48 иэк-1 36 IP31 UNIVERSAL, артикул MKM12-V-2x48-31-ZK-U в комплект которого входит защитный кожух: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9264. Если есть возможность, обменяйте приобретенный корпус на корпус с защитным кожухом.

    • Вопрос: Какой вес оборудования выдерживает дверца шкафа ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3?

      Ответ: Дверь корпуса выдерживает нагрузку в 10 Н.

    • Вопрос: Скажите, пожалуйста, предусмотрено ли у вас цинкование металлических корпусов (на примере Корпуса ЩМП-1-0 74 У2) перед покрытием порошковой краской?

      Ответ: Оцинкование перед покраской не предусмотрено.

    • Вопрос: Возможно ли в ПР8503-1054 помимо 12 отходящих автоматических выключателей дополнительно установить автомат УЗО?

      Ответ: Указанное изделие является предлагаемым проектным решением и не является конечным изделием. Возможность дополнения предложенного решения есть.

    • Вопрос: Чем закрыть ввод кабеля в шкаф ЩМП 4-0 и обеспечить IP54?

      Ответ: Данный кабель-ввод является съемным. Процесс заведения кабеля подразумевает под собой снятие кабель-ввода, проделывание в нем необходимого количества и диаметра отверстий, после чего устанавливаются сальники. Варианты сальников могут быть различными: http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9221

    • Вопрос: Интересует щит с монтажной панелью ЩМП 400х600х250 с исполнением IP65. Возможно ли получить дополнительно внутренние размеры ящика для решения о компоновке

      Ответ: ЩМП в исполнении IP65 в нашем ассортименте представлены ЩМП серии GARANT. Если интересует именно ЩМП 400х600х250 IP65, то данный корпус возможно изготовить на заказ (в случае достаточного объема заказа). Серийно ЩМП 400х600х250 изготавливается в исполнении IP54.

    • Вопрос: Комплект крепления на столб для ЩУРн-П размеры уточните?

      Ответ: Размер одной П- образной части изделия: 96*188 мм

    • Вопрос: Выдержит ли шкаф КСРМ выключатель автоматический(ВА 55-43 на 1600А), весом 50 кг?

      Ответ: Шкафы КСРМ рассчитаны на токи до 630А. В качестве альтернативы предлагаем корпус панелей ЩО, рассчитанный на токи до 2500А. Подробности можно найти по ссылке: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=279901

    • Вопрос: Добрый день! Подскажите пожалуйста снимается ли защитная оперативная панель у щита ЩРн-12з-1 36 УХЛ3.

      Ответ: Защитная оперативная металлическая панель крепится на 4 самореза и при необходимости снимается путем откручивания саморезов.

    • Вопрос: Прошу уточнить: возможно ли подключить к ящику ЯРП бронированный кабель сечением 5х50 или 5х70 мм?

      Ответ: Присоединение кабеля осуществляется при помощи кабельного наконечника, которым окантован кабель. Кабель при этом возможно использовать с любым покрытием.

    • Вопрос: Добрый день! Нужен щиток освещения, навесной, IP54 (не меньше), с автоматом на вводе 16А(3р) и 9 автоматов распределения 10А(1р).

      Ответ: ГК IEK выпускает ОЩВ только IP31.

    • Вопрос: Добрый день. Меня интересуют технические характеристики ящиков 500х400х220 защита IP54.

      Ответ: Характеристики двух серий ЩМП IP54 можно посмотреть здесь: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9219  раздел «технические характеристики»; http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=271501 раздел «технические характеристики».

    • Вопрос: Помогите пожалуйста подобрать монтажный шкаф со следующими требованиями: - степень защиты не ниже Ip54; - регулирование монтажной панели по глубине; - габариты ориентировочно Высота 400, ширина 300, глубина 150-200; - крепление на стену; - дверка без окна с замком.

      Ответ: Регулирование монтажной панели по глубине возможно в ЩМП серии GARANT. Близкий к указанным размерам ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT (395х310х220), подробная информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=YKM40-01-65 .

    • Вопрос: Подойдёт ли "Цоколь ВРУ хх.80.45 IP54 TITAN" к шкафу "ВРУ сборный корпус 1800х800х450 IP31 SMART"?

      Ответ: Цоколь для ВРУ серии SMART и серии TITAN идентичный.

    • Вопрос: Есть ли в вашем оборудовании аналог распределительной панели ВРУ1-50 с автоматическими выключателями до 100А на 2 секции шин с блоком автоматического управления освещением?

      Ответ: Готового изделия в ассортименте компании нет. Возможно обратиться к нашим партнерам (под картой слева) - https://www.iek.ru/products/where_to_buy/) и воспользоваться проектным решением - https://www.iek.ru/products/catalog/tipovye_resheniya_nku/vru/nku_vru_raspredelitelnye_paneli/vru_raspredelitelnye_paneli_vru_1/panel_raspredelitelnaya_vru1_50_00_ukhl4_plavkie_vstavki_30kh250a_iek

    • Вопрос: Мне нужны этажные щиты с учетом навесного исполнения на 2-7 квартир. Есть ли у вас такие?

      Ответ: Ассортимент щитов стр. 311, для навесного монтажа необходим кожух стр. 312: "4. Шкафы, боксы и принадлежности к ним" - https://www.iek.ru/products/main_catalog/

    • Вопрос: Помогите подобрать панели ВРУ, вводные и распределительные

      Ответ: Рекомендуем воспользоваться конфигуратором подбора, расположенным в разделе "Программы и online калькуляторы" - https://www.iek.ru/products/standard_solutions/

    • Вопрос: Прошу помочь в подборе щитков IEK для установки в них счётчиков Меркурий (вся линейка счётчиков - одно- и трёхфазные).

      Ответ:

      В номенклатуре металлокорпусов IEK® присутствует целая группа корпусов, предназначенных для установки в них 1-о и 3-х фазных счетчиков. Такие корпуса обозначаются как ЩУРн(в). Щит учетно-распределительный навесной (либо встраиваемый). Подробную расшифровку наименований можно найти здесь
      Панель в таких корпусах универсальная, т.е. с возможностью установки как 1-о фазного, так и 3-х фазного счетчика. В целом корпуса отличаются количеством модульных аппаратов, которые в них можно установить, например:

      ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31

       Щ - щит
      УР - учетно-распределительный
      н - навесное исполнение
      в - встраиваемый
      1,3 - тип счетчика (одно-, трехфазный)
      12-48 - количество модулей
      з - с замком
      0 - с окном
      1 - номер модификации
      0 - с цельной оперативной панелью для IP31; с раздельной оперативной панелью для IP54
      1 - с раздельной оперативной панелью для IP31; с цельной оперативной панельюдля IP54
      3 - тип покрытия
      3 - ЭПК/шагрень
      5 - ЭПК/глянец
      7 - ППК/шагрень
      6 - цвет краски
      4 - RAL 7032
      6 - RAL 7035
      8 - RAL 9016
      УХЛ3, У2 -климатическое исполнение по Г0СТ15150
      IP31 - степень защиты по ГОСТ 14254
      IP54 - степень защиты по ГОСТ 14254

    • Вопрос: Вопрос по продукции "Корпус металлический ЩМП-4-0 74 У2» артикул: YKM40-04-54. Интересует как организован ввод кабелей в шкаф. Указано что имеется 1 отверстие 523×123 мм (снизу). Т.е. необходимо еще выбирать плату вводов, или она уже в комплекте? Также интересует, входят ли в комплект шкафа замки.

      Ответ: Замки входят в комплектацию и установлены изначально (собственно замками у нас комплектуется любой корпус). Что же касается первого вопроса, то не совсем понятна его суть. Если Вы имеете ввиду металлическую пластину, закрывающую ввод (так наз. «люк»), то выбирать дополнительно ничего не нужно.

    • Вопрос: В ГОСТ Р 52868-2007 Прил.С, пункт С2 написано, что лотки могут использоваться в качестве РЕ-проводников, если это предусмотрено в инструкции по монтажу и эксплуатации.

      Ответ: Металлические лотки не могут быть использованы в качестве РЕ-проводников!! Инструкция по монтажу не предусматривает такой возможности!

    • Вопрос: Есть ли возможность заказать отдельно дверь от арт. YKM50-1800-600-600-54 ВРУ сборный корпус 1800х600х600 IP54 SMART IEK?

      Ответ: К сожалению, дверь от YKM50-1800-600-600-54 ВРУ сборный корпус 1800х600х600 IP54 отдельно не поставляется. Ваш запрос на наличие оборудования, отсутствующего в ассортименте, будет передан в Департамент продуктового маркетинга компании IEK GROUP для оценки возможности расширения ассортимента корпусов SMART IEK.

    • Вопрос: В чем преимущество корпусов ЩРн серии «UNIVERSAL» перед стандартными?

      Ответ: Корпуса ЩРн серии «UNIVERSAL» имеют значительные отличия. Это инновационный продукт, в основу которого положен принцип модульного построения. Главное здесь – съемная монтажная рама. Ассортимент ЩРн (в) серии «UNIVERSAL» достаточно широкий и позволяет разместить в корпусе от 24 до 108 модулей. При таком объеме сохраняются все преимущества новой серии. Монтажную раму легко снять, расположить на столе, без особых усилий смонтировать оборудование в соответствии с проектом, развести и подключить соединительные проводники. Собранную монтажную раму установить в уже закрепленную оболочку, подвести и подключить оставшиеся питающие и потребительские линии. Затем зафиксировать оперативную панель и заглушки, подключить линии заземления. Еще одно принципиальное преимущество состоит в том, что шины заземления и нейтрали расположены в держателях под углом. Таким образом, нет необходимости тратить время и силы на «попадание» в отверстие, а монтаж получается более естественным и наглядным. Все пластиковые элементы корпусов серии «Универсал» прошли испытание не только на механическую прочность, но и на огнестойкость: пластик самозатухающий. Решен вопрос с требованием заземления дверцы. В лицевой панели предусмотрен специальный угловой элемент, который выламывается, и через получившееся отверстие проводится заземляющий проводник, который подключается омедненым шпилькам корпуса и дверцы.

    • Вопрос: День добрый, вопрос по поводу корпуса металлического ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31 на Вашем сайте совместимые изделия - Счетчик эл. энергии однофазный STAR 102/1 C3-5(60)М, я так понимаю что можно и что то другое установить?

      Ответ: Щит предназначен для установки модульного оборудования и имеет монтажную плату для установки счетчика.

    • Вопрос: Какие дополнительные аксессуары и метизы необходимо приобретать для укомплектования корпуса серии «UNIVERSAL»?

      Ответ: Приобретать ничего не нужно, изделие укомплектовано «на все случаи жизни»! В комплекте – монтажная рама, шины N и PE крепеж для установки на стену, маркировочные наклейки, пластиковые заглушки лицевой панели, и т.д. Особо следует отметить заглушки из эластичного полимера кабельных вводов: нанесенная на них перфорация позволит осуществить практически любой способ ввода и вывода кабелей.

    • Вопрос: В какие корпуса можно устанавливать ВР32И?

      Ответ: В качестве основы для построения НКУ с использованием выключателей-разъединителей серии ВР32И Группа компаний IEK рекомендует корпуса металлические ЩМП, панели ЩО, корпуса ВРУ, КСРМ и ШРС собственного производства. Выключатель-разъединитель серии ВР32И может эксплуатироваться в любом пространственном положении при условии обеспечения работоспособности привода. Степень защиты со стороны привода при установке в низковольтное комплектное устройство — IP32. Плоскость присоединения зажимов для внешних проводников перпендикулярна плоскости монтажа.

    • Вопрос: В каких случаях предпочтительнее применение металлических щитов, а в каких – пластиковых?

      Ответ: Предпочтительность применения того или иного варианта исполнения щитка определяется массой критериев. Например, экономические соображения: металлические дороже. По максимально возможному коммутируемому току для пластиковых щитков действует ограничение – не более 63А. То есть, если есть необходимость коммутировать ток свыше 63А, например, вводный щиток локального производства с суммарной мощностью потребления 50кВт, что соответствует току по фазной линии в 100А, необходимо использовать только металлический щиток. Так же на выбор влияют условия эксплуатации. Если щиток будет расположен в помещении с высокой влажностью или вероятностью попадания на него струй воды, а так же в нем предполагается установить относительно маломощное распределительное оборудование, например – в автомойке, то предпочтительнее будет использовать пластиковый щиток с степенью защиты не ниже IP54. Для производственных помещений, связанных, например, с металлообработкой, лучше выбрать металлический щиток. При выборе габарита необходимо также учитывать тепловой режим устанавливаемого оборудования. Например, заполнение оборудованием пластиковых корпусов по рекомендации специалистов не должно превышать 30% объема.

    • Вопрос: Исходные данные:
      1. Корпус ЩМП-5-0 У1 IP65 GARANT.
      2. Комплект крепления на опору (арт. YKK-0-126).

      Вопросы:
      1. Достаточная ли у комплекта крепления из п.2 несущая способность для указанного в п.1 шкафа (вместе с оборудованием 30-35 кг)
      2. Расстояние L1 для шкафа 580 мм (из габаритно-установочного чертежа). Чтобы не проделывать дополнительные отверстия в корпусе шкафа под размер монтажной планки из п.2, можно ли заменить монтажные планки на обычный перфорированный швеллер под размер шкафа?

      Ответ: 1. Наибольшая масса закрепляемого электрощита – 80 кг. 2. Выполнить допустимо, но подобные испытания не проводились. Допустимый вес закрепляемого электрощита, после изменений, будет неизвестен.

    • Вопрос: Подскажите конструктивно-техническое решение по размещению 3-х фазного счетчика эл.энергии в металлическом ящике (типа ЩУ 3/1-0 74 У1 IP54) в учетно-распределительном щите. Хотели взять щит типа ЩУРн-3/13з-0 74 У2 IP54, но не можем найти размеров ниши под эл.счетчик. Уточните, пожалуйста, размеры ниши. Она позволяет установить счетчик в метал. ящике типа ЩУ с габаритами 395х310х150?

      Ответ: Корпуса металлические ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54 и ЩУРН-3/12-0 74 У2 IP54 предназначены для сборки учётных и учётно-распределительных щитов с трёхфазными счётчиками электрической энергии с установочной глубиной до 130мм, например СА4-И678 завода ЛЭМЗ. Счётчик устанавливается на монтажную панель и закрепляется на ней при помощи трёх винтов М5х16, гайки М5 и шайб 5 (крепёж поставляется в комплекте с корпусом металлическим ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54).

    • Вопрос: Постоянно приобретаем шкафы IEK Universal для распределительных сетей в универсамах "Пятёрочка" по 9-11 шт на один объект. С некоторых пор корпуса MKM11-N-48-54-Z-U у вас комплектуются очень неудобными, узкими, короткими нулевыми шинами в пластиковом суппорте. Причём менее ёмкие щиты той же серии комплектуются нормальными шинами с отверстиями под провода до 25 мм2. Правильные шины изображены у вас на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9264

      Ответ: С целью унификации шин комплектация корпусов ЩРН(В) UNIVERSAL с 26.09.2016 была изменена (соответственно, корпуса с датой производства после 26.09.2016 будут нового конструктива).

      Ранее корпуса были укомплектованы уникальными шинами YNN21-26-125 на 125А.

      Теперь корпуса укомплектовываются серийными шинами (которые в свою очередь установлены в суппорта) на номинальные токи 100А и 125А:  

      - ЩРН(В)-12 UNIVESRAL: 2 штуки Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 12/2 (12групп/креп по краям) ИЭК (YNN11-12-100) в одном суппорте;

      - ЩРН(В)-24 UNIVESRAL: 2 штуки Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 24/2 (24групп/креп по краям) ИЭК (YNN11-24-100) каждая в индивидуальном суппорте;

      - ЩРН(В)-36 UNIVESRAL: 2 штуки Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 24/2 (24групп/креп по краям) ИЭК (YNN11-24-100) каждая в индивидуальном суппорте;

      - ЩРН(В)-48 UNIVESRAL: 2 штуки Шина PEN "земля-ноль" 8х12мм 24/2 (24групп/креп по краям)ИЭК (YNN11-24-100) каждая в индивидуальном суппорте;

      - ЩРН(В)-2x24 UNIVESRAL: 4 штуки Шина PEN "земля-ноль" 8х12мм 24/2 (24групп/креп по краям)ИЭК (YNN21-24-100) каждая в индивидуальном суппорте;

      - ЩРН(В)-2x36 UNIVESRAL: 4 штуки Шина PEN "земля-ноль" 8х12мм 24/2 (24групп/креп по краям)ИЭК (YNN21-24-100) каждая в индивидуальном суппорте;

      - ЩРН(В)-2x48 UNIVESRAL: 4 штуки Шина PEN "земля-ноль" 8х12мм 24/2 (24групп/креп по краям)ИЭК (YNN21-24-100) каждая в индивидуальном суппорте.

    • Вопрос: Нашел на вашей странице габаритные размеры на щиты с панелью ЩМП IP31. А мне нужны размеры для IP54 - будут ли они те же самые, особенно установочные отверстия (для крепления на стену)?

      Ответ: Размеры по габаритам есть в каталоге продукции. В целом они совпадают, например, ЩМП-1-0 IP31 = ЩМП-1-0 IP54 и т.д., но установочные отверстия разные!

    • Вопрос: В щитах серии MKM14-N-18-31-Z и подобных комплектуются шины N и PE или их надо заказывать отдельно?
      Какая модель шин?

      Ответ: Щит ЩРн-18з шинами N и PE не комплектуется. В щите имеется рейка (L=380 мм) для установки шин с двумя угловыми изоляторами или шин в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка". Информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9223

    • Вопрос: Рассматриваем возможность приобретения модульных навесных шкафов типа КМПн 5/16 для размещения электронных компонентов. Хотелось более детально уточнить внутренние габариты данного шкафа.

      Ответ: Согласно предоставленным данным поставщика - внутренние размеры корпуса КМПн 5/16 - 260х200х111мм.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста У шкафов YKM42-05-54-P, YKM42-07-54-P,а также у корпуса YKM2-C3-1884-31 только RAL 7035 как это указано в каталоге электротехнической продукции за 2016 год?

      Ответ: Да, у запрашиваемых позиций цвет только RAL 7035.

    • Вопрос: Вопрос по щитам учетным IP54: есть ли у вас крепление на столб для ЩУ-1 и ЩУ-3? Оно идет в комплекте с щитом или продается отдельно? Если отдельно, то сколько стоит? На данный момент мне удалось найти "Комплект крепления на столб для коруса КС1-IP54 (d не более 320мм)", но он для корпуса КС1-IP54. Подходит ли он к ЩУ-1 и ЩУ-3 или для них нужно какое то другое крепление?

      Ответ: В комплекте щитов серии ЩУ имеются скобы крепления на стену. Для крепления на столб необходима специальная металлическая конструкция. В комплект щитов КС1 входит специальная лента для крепления на столб, которая отдельно не продается.

    • Вопрос: Добрый день. Подскажите, какие наборные зажимы возможно использовать с соединительными шинами PIN либо FORK?

      Ответ: Указанные шины возможно использовать только с модульными автоматическими выключателями. Для соединения клеммных зажимов используются соответствующие перемычки.

    • Вопрос: Что в ходит в стоимость ЩЭ-4-1 36 УХЛ3? Только стоимость корпуса или же стоимость счетчиков и т.д.?

      Ответ: В цену щитов входит только стоимость корпуса и комплектующих к нему (динрейки и т.д.).

    • Вопрос: Какие модульные корпуса поставляются в комплекте с шинами N и PE?

      Ответ: Корпуса модульные металлические: УЩВ, УОЩВ. Корпуса модульные пластиковые: КМПв IP30; ЩРН-П IP40, ЩРВ-П IP40; ЩРН-Пм, ЩРВ-Пм.

    • Вопрос: Поясните, пожалуйста, входит ли в комплектацию шкафов ЩРн(в) все то оборудование, которое указано в разделе «Геометрические размеры»: шины N и PE, замок и т.д. Или все это надо заказывать отдельно?

      Ответ: В графе «Габаритные размеры» раздела "Ассортимент" для шкафов ЩРн(В) указана комплектация. Замки и рейка для установки шин N и PE входят в стандартную комплектацию. Сами шины в зависимости от Вашей потребности необходимо заказывать отдельно.

    • Вопрос: Какой вариант можно использовать для коммутации однофазной линии с расцеплением нуля и фазы на 50А для расположения автомата на din рейке, а кнопки(ок) управления – на передней панели корпуса ЩРн IP54. Не хочется каждый раз открывать шкаф для включения вводного автомата. Но так же и не хочется нарушать герметичность корпуса.

      Ответ: Для коммутации однофазной линии с расцеплением нуля и фазы на 50А и расположения автомата на din рейке можно использовать двухполюсный автоматический выключатель с номинальным током не меньше пятидесяти ампер и независимый расцепитель к нему для того, чтобы можно было отключать его кнопкой. А вот для того, чтобы дистанционно включить автоматический выключатель модульной серии, в нашем ассортименте устройств нет.

    • Вопрос: Подскажите, в чем принципиальная разница корпусов: артикула YKM50-2000-800-450-2D-54 и артикула YKM50-2000-800-450-54? Нам необходимо собрать шкаф с комплектующими: - Комплект панелей боковых для ВРУ (Артикул: YKV-PB-20-45-54). - Панель монтажная (Артикул: YKV-PM-1850-762). - Рейка боковая для ВРУ - 2 шт. (Артикул: YKV-RB-450). - Цоколь ВРУ (Артикул: YKV10-TS-800-450-54) (нет в наличии). - Лоток проволочный усиленный (Артикул: CLWU10-035-100-3). Какой из корпусов подойдет для сборки шкафа из указанных комплектующих?

      Ответ: Шкафы отличаются количеством дверей. Артикул: YKM50-2000-800-450-2D-54 - 2 двери. Артикул: YKM50-2000-800-450-54 - 1 дверь.
      Рейка боковая для ВРУ - минимум 3 шт. (Артикул: YKV-RB-450). Смонтировать все аксессуары возможно в оба корпуса.

    • Вопрос: Имеется ли возможность в корпус ПР-2 с шинами габ. 2, с входным автоматом ВА88-35 250А и тремя или двумя исходящими ВА 47-100 25А еще поставить исходящий ВА 88-33 160А? Если использовать скобу для крепления на DIN, то закроется ли фальшпанель при установке на штатную рейку? Или его придется ставить, относя от штатной рейки, и в фальшпанели делать отверстие под рычаг?

      Ответ: Чтобы установить всю данную аппаратуру, Вам необходимо взять корпус металлический ПР-2-3 и панель для установки выключателя автоматического ВА88-32(33) для ПР-2 (заказывается отдельно). С одной стороны на DIN-рейку установить линейку выключателей ВА47-100 (максимальное количество однополюсных выключателей ВА47-100 на одну сторону – 9 шт.), а с другой стороны, при помощи панели, установить ВА88-33. При этом DIN-рейку и П-скобы, на которых стоит DIN-рейка, необходимо будет демонтировать и на это место установить панель под ВА88-33.

    • Вопрос: Вы собираете (комплектуете) по однолинейным схемам(опросным листам) щиты/шкафы ГРЩ, ВРУ и т.д.? или только продаете единичные изделия?

      Ответ: Группа компаний IEK производит только оболочки, и сборкой не занимается. Исключение составляют три корпуса: ЯТП (ящик с понижающим трансформатором), ОЩВ (осветительный щиток с выключателем), РУСП(распределительное устройство для строительных площадок).

    • Вопрос: Выпускаете ли Вы щиты учетно-распределительные ЩУРн-3/30зо-036УХЛ3 комплектно с автоматами и счетчиком, или все электрооборудование щита монтируется на площадке?

      Ответ: Именно такие щиты в сборе не делаются. На нашем тульском заводе мы выпускаем следующие щиты в сборе: ЯТП, ОЩВ, УОЩВ, РУСП. Счетчики компания пока не выпускает.

    • Вопрос: Прошу уточнить, фурнитуру (интересует замок с личинкой треугольник) какого производителя вы используете в производстве ЩМП-2-0 74 У2? Возможна ли комплектация замками dirak?

      Ответ: Изделие типа ЩМП, укомплектованное замками марки DIRAK, может быть изготовлено по специальному заказу. Необходимо отметить, что в связи с большим вылетом выступающей части замок на дверь изделия устанавливаться не будет (поставка в комплекте) в целях предотвращения повреждения изделий при транспортировке.

    • Вопрос: Интересует полная комплектность Корпуса металлического ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31 (YKM40-1884-31). В комплекте идет монтажная плата? Или необходимо к шкафу дозаказать позиции: 1)"Панель монтажная 500x745 (оцинк.). для ЩМП-16.8.4" в нужном количестве; 2)"Уголок вертикальный 1760 (оцинк.) для ЩМП-18.Х.Х (YKM40-U-1760X)" ?

      Ответ: Щит ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31 арт. YKM40-1884-31 поставляется без монтажной платы. Аксессуары приобретаются отдельно, стр. 291 - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/4-catalog_korpusa_sm.pdf В комплект поставки входит цоколь, дверь, профиль для установки вертикального уголка, задняя стенка, конструктив щита. Для оборудования щита монтажными панелями необходимо приобрести: 1) Панель монтажная 500x745 арт. YKM40-PM-500X745 - 1 шт. для; 2) Панель монтажная 300x745 арт. YKM40-PM-300X745 - 4 шт.; 3) Уголок вертикальный 1760 арт. YKM40-U-1760X - 1 шт.

    • Вопрос: Как задать при заказе цвет корпуса для ЩМП-1-0? Нужен черный цвет.

      Ответ: Черная краска, которой окрашены эти корпуса, не имеет обозначения в соответствии с RAL, что обусловлено структурой краски, ее цвет обозначен просто как Black. Ближайший цвет по RAL – 9005. Поэтому при заказе корпусов цвет нужно указывать как RAL – 9005.

    • Вопрос: Мне нужно в Корпус металлический ПР-3-0 36 УХЛ3 IP31, 1300х650х180 (YKM14-03-31) поставить входной автомат ВА88-35 3Р 250А 35кА (SVA30-3-0250). С него развести на автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 16А 10 кА хар-ка С. Отходящие цепи беру прямо с автоматов. Вопрос: сколько штук я их туда смогу поставить? Для разводки я приобретаю Комплект силовых шин (медь, габ.3) к ПР (YKM10-SS-03) и Комплект шин N(PE) (медь, габ.2) к ПР (YKM10-NP-02). Нужны ли мне дополнительно шинные изоляторы для N(PE) и фазных шин? Есть ли ДИН-рейки в корпусе?

      Ответ: В корпус типа ПР-3 на отходящие линии можно установить 10 выключателей типа ВА47-100 3Р (2 ряда по 5 выключателей). Все необходимые изоляторы, а также другой крепёж, входят в комплект поставки шин, как силовых, так и N(PE). В корпуса типа ПР DIN-рейки устанавливаются на заводе-изготовителе.

    • Вопрос: Добрый день, подскажите пожалуйста, производится ли в наст. время ЩМП 3.2.1 0 74 У2 IP 54? С типом покрытия - 7, и цветом краски 4 - RAL 7032 В новом каталоге только ЩМП 3.2.1 0 У2 IP 54.

      Ответ: На данный момент производятся щиты цвета RAL 7035. Щиты цветом RAL 7032 не производятся.

    • Вопрос: В корпус металлический ПР-3-0 36 УХЛ3 IP31, 1300х650х180 (YKM14-03-31) нужно установить 15 штук ВА 47-100 3Р. Можно ли расширить панель и удлинить ДИН-рейки до 15 автоматов? Как вообще лучше сделать такой шкаф на ИЕКовских комплектующих? Дополнение: Чем соединить входные клеммы автоматов ВА 47-100 3П с силовыми шинами? М.б. для этого есть клеммники, или в силовой шине отверстия с резьбой и шурупы? А м.б. не ставить силовые шины вообще, а воспользоваться шиной соединительной типа PIN (штырь) 3Р 63А (дл.1м) IEK (YNS21-3-063)? Тогда чем соединить шину PIN с вводным автоматом?

      Ответ: Да, можно переработать изделие для установки большего количества выключателей на отходящие линии. Для этого Вам нужно сделать заказ на изготовление нетипового изделия. В шинах для ПР на заводе-изготовителе уже выполнены отверстия для подключения линейных выключателей. Весь необходимый крепёж, как уже было отмечено, входит в комплект поставки шин. В Вашем случае для подключения линейных выключателей к силовым шинам, принимая во внимание небольшой ток отходящих линий, рекомендую установить на силовые шины необходимое (по числу полюсов) количество "Шин "N" нулевых" (например, 6х9 8/2 YNN11-08-100). Для этого потребуется выполнить в силовых шинах дополнительные отверстия под винты М4, а также обеспечить надёжный электрический контакт между силовой шиной и "Шиной "N" нулевой 6х9 8/2". Вы не сможете воспользоваться Шиной соединительной типа PIN 3Р 63А, потому что шаг полюсов у неё составляет 17,5 мм, а ширина полюса выключателей типа ВА47-100 составляет 27 мм. Шина соединительная типа PIN 3Р 100А, предназначенная для установки на выключатели типа ВА47-100, в настоящее время находится в разработке, и обязательно появится в ассортименте Компании. Следите за новинками. В ассортименте компании пока нет клемм, позволяющих выполнить электрическое соединение линейного выключателя с установленной соединительной шиной и вводного выключателя. В настоящее время такое соединение можно выполнить, зажав токопроводящую жилу провода (класс не ниже 3 по ГОСТ 22483) в контакте выключателя типа ВА47 вместе с соединительной шиной. Присоединение провода к вводному выключателю следует выполнить с помощь наконечника.

    • Вопрос: Где найти размеры панелей ЛМА (количество устанавливаемых модулей или размер окна под модули)? 

      Ответ: Все необходимые размеры находятся по следующим ссылкам:
      1) Для корпусов Smart - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=1423367
      2) Для корпусов Titan - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=274379

    • Вопрос: Подскажите: выпускаете ли Вы корпуса металлические ЩМП-5-0 (1000х650х300) со степенью защиты оболочки IP54?

      Ответ: Выпускаем: YKM40-05-54 Корпус металлический ЩМП-5-0 74 У2 IP54, но габаритные размеры немного другие: 1000х650х285.

    • Вопрос: Корпус устройства этажного распределительного модульного УЭРМ - идет ли в комплекте соединительный крепеж для всех элементов конструкции, либо его надо закупать отдельно?

      Ответ: Корпус устройства этажного распределительного модульного УЭРМ укомплектован всем необходимым для сборки изделия.

    • Вопрос: Подскажите, не могу найти габаритные размеры корпуса металлического ЩУРн-3/12з-1 38 УХЛ3 IP31?

      Ответ: Габаритные размеры: 540*310*165. Габариты точно такие же, как и у ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31(см. Каталог продукции). Разница в этих корпусах - в наличии стеклянного окошка.

    • Вопрос: Уточните - вкладываются ли паспорта на изделия в шкафы ЩМП -*036 УХЛ3 IP31 или нет?

      Ответ: Паспорта входят в стандартную комплектацию.

    • Вопрос: Почему аксессуары для металлокорпусов ЩМП16.х.х. (монтажные панели и рейки) комплектуются метизами диаметром 6 мм, хотя все крепёжные отверстия предназначены для метизов диаметром 8 мм?

      Ответ: При соединении деталей с помощью болтового (винтового, шпилечного) соединения необходимо, чтобы диаметр отверстия был больше номинального диаметра болта (винта, шпильки). При закреплении деталей с невысокой степенью точности позиционирования друг относительно друга применяют зазоры между болтом и стенкой отверстия до 1 мм на сторону.

    • Вопрос: Подскажите, в Корпус КМПн-24 IP55 есть возможность установить еще по одному модулю в оба ряда?
      И в корпус КМПн-12 IP55 установить 13ый модуль?

      Ответ: В корпуса КМПн-24 IP55 и КМПн-12 IP55 возможности установить в ряд более 12 модулей нет.

    • Вопрос: Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая толщина металла дверец и корпуса ЩМП-16.8.4?

      Ответ: Толщина корпуса и двери - 1,5 мм. См. Каталог продукции TM IEK, Щиты с монтажной панелью.

    • Вопрос: Закупили щиты с монтажными панелями, теперь хотим поменять в них замки на замки с ключами. Подскажите пожалуйста какие замки подходят под щиты ЩМП-4-0 74 У2 (YKM40-04-54), ЩМП-3-0 74 У2 (YKM40-03-54), ЩМП-2-0 74 У2 (YKM40-02-54) и ЩМП-1-0 74 У2 (YKM40-01-54).

      Ответ: Замков с ключом для шкафов ЩМП в ассортименте нет. Предлагаю рассмотреть замок MS705-3E со степенью защиты IP54, эти замки подходят к шкафам ЩМП.

    • Вопрос: Какая суммарная масса элементов допускается для установки на дверях КСРМ 18.8.4; 18.6.4 и на малогабаритных ЩМП-4-0; 6-0?

      Ответ: Суммарная масса элементов для установки на дверях не должна превышать: для КСРМ - 3 кг, для ЩМП-4 - 1 кг, для ЩМП-6 - 1,5 кг.

    • Вопрос: Подскажите в чем разница щитов металлических серии PRO и Universal? 

      Ответ: Щит серии PRO - это щиты с монтажной платой (ЩМП) со степенью пылевлаго защиты IP31 или IP54 наружного монтажа, для установки модульного оборудования необходимо устанавливать дополнительное оборудование, для ввода кабеля необходимо заказывать дополнительные кабельные вводы, шины N и PE заказываются отдельно.
      Щиты серии UNIVERSAL - выпускаются двух видов встраиваемого и наружного монтажа со степенью пылевлаго защиты IP31 или IP54 соответственно. Щиты изначально укомплектованы шиной PE и N, предназначены для установки модульного оборудования и оборудованный защитной лицевой панелью, в комплект шкафов наружной установки входит сальник для ввода кабеля.

    • Вопрос: Каким автоматическим выключателем и розеткой (на какой номинальный ток) в цепи вторичной обмотки трансформатора комплектуется ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12 и 380/12?

      Ответ: В цепи вторичной обмотки понижающего трансформатора ЯТП ОСО-0,25 220/12 или 380/12 установлен однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 с In=16A и характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя «С», и розетка 16А/250В.

    • Вопрос: Собираю этажные щиты на корпусах IEK ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 дата выпуска 18.01.2017, партия 701. Нет токоведущих контактов, на которые приходит с питающего кабеля и распределяется далее. Это недокомплект или изменение конструкции?

      Ответ: Этажные щиты серии ЩЭ распределительными шинами не комплектуются. Для этих целей возможно применение распределительных блоков РБД : http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=125297

    • Вопрос: Каковы размеры перфорации фасадных и боковых стяжек КСРМ?

      Ответ: Фасадные и боковые стяжки перфорированы продолговатыми сквозными отверстиями с размерами: L = 40 мм, В = 9 мм, R = 4,5 мм, шаг перфорации 50 мм, ширина перемычки между отверстиями - 10 мм. Вертикальные стойки перфорированы круглыми отверстиями диаметром 9 мм, шаг 25 мм. См. Каталог продукции.

    • Вопрос: Интересует Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтажной полосой YKK-0-125.
      Укажите размеры планок и в каких местах находятся отверстия.

      Ответ: Монтажная лента - 2х1250 мм; монтажный профиль - 2х400 мм; отверстия сверлятся самостоятельно.

    • Вопрос: Входят ли в стандартный комплект поставки металлокорпуса ПР DIN-рейки, комплект силовых шин, шин N и PE?

      Ответ: В стандартный комплект поставки ПР входят только DINрейки без перфорации. Комплект силовых шин, шины N и PE поставляются отдельно.

    • Вопрос: Где найти информацию по толщине и огнестойкости разделительной перегородки между силовым и слаботочным отсеком в щитах этажных? На сайте не нашла. Только общая фраза.

      Ответ: Толщина разделительной перегородки между силовым и слаботочным отсеком в щитах этажных ЩЭ-Х-1 и ЩЭ-Х-1270 составляет 1,0мм, в щитах ЩЭ-Х-6 – 0,8мм.
      Испытания перегородок на огнестойкость не проводились.

    • Вопрос: Какие заглушки подходят для щитов с пластиковой оперативной панелью серии PRO, в частности для ЩРн-2×48з-0 (артикул MKM15-N-2×48-31-ZU)? Заглушки YZM10-12-K01 не подходят. По периметру отверстий в оперативной панели есть утолщение, в результате чего толщина стенки в этом месте составляет 5мм, а длина зубцов у заглушек меньше - около 3мм. В результате эти заглушки не защелкиваются и вызывают деформацию панелей.

      Ответ: Для ЩРн серии PRO подходят заглушки YIS50-12-K03.

    • Вопрос: Каковы размеры DIN-реек, выпускаемых заводом «Металл-Пласт»?

      Ответ: Металлокорпуса ПР, щиты учетно-распределительные и распределительные комплектуются DIN-рейками длиной от 140 мм до 500 мм, без перфорации с овальными отверстиями по краям с размерами 14 мм х 6 мм, с отступом по 8 мм отверстий от краев по длине, что дает возможность смещения DIN-рейки по необходимости. В розничную продажу поступают перфорированные, с отступом от краев по длине по 5 мм, 35-мм DIN-рейки глубиной 7,5 мм и длиной 100, 130, 200, 250, 300, 600, 1250 мм.

    • Вопрос: Приобрёл корпус металлический ЩРв-36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO. Хочу узнать какая шина заземления и нулевая шина подойдёт к этому корпусу?

      Ответ: Для установки в суппорт размеры шинки - 6х9 Максимальная длинна шинки в суппорте 240 мм.
      Шинки - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9223

    • Вопрос: С какими значениями номинальных токов устанавливаются вводные автоматы в металлокорпуса ПР?

      Ответ: В металлокорпуса для сборки ПР11 устанавливаются вводные автоматы ВА88-33, ВА88-35, ВА88-37, ВА88-40 на номинальные токи 160А, 250А, 400А, 630А в соответствии с типом щита. Например: ПР11-3046 предусматривает вводной автомат ВА88-33 на In=160A; ПР11-3052 - вводной автомат ВА88-35 на In=250A; ПР11-3098 - вводной автомат ВА88-37 на In=400A; ПР11-3122 - вводной автомат ВА88-40 на In=630A.

    • Вопрос: Есть ли у корпуса металлического ЩРн-2х36з-1 IP54 "UNIVERSAL", Артикул: MKM11-N-2X36-54-Z-U внутри встроенная перегородка посередине шкафа? На габаритном чертеже "вид без панелей" не понятно есть ли она или нет.

      Ответ: Шкаф ЩРн-2х36з-1 IP54 "UNIVERSAL" не имеет перегородку посередине.

    • Вопрос: Интересует фильтр с защитным кожухом 176х176мм для вентилятора 102 м3/час IEK. Его можно использовать как отдельное изделие для установки в дверцу электротехнического шкафа?

      Ответ: Фильтр возможно использовать как в сочетании с вентилятором, так и без него.

    • Вопрос: Какова степень защиты и климатическое исполнение КСРМ 16.6.4?

      Ответ: В соответствии с ГОСТ-14254-96 степень защиты КСРМ 16.6.4 – IP31. Климатическое исполнение по ГОСТ-15150-69 – УХЛ3. В перспективе будут выпускаться металлокорпуса со степенью защиты IP54.

    • Вопрос: Входят ли в стандартный комплект поставки КСРМ сборочные болты, гайки и шайбы (метиз)?

      Ответ: Метиз для сборки входит в стандартный комплект поставки КСРМ.

    • Вопрос: Можно ли опломбировать дверь у данного корпуса ВРУ

      Ответ: Да, можно для опломбировки ВРУ 1800х800х450-2Д IP31 SMART IEK дополнительно установить накладку на замок. Артикул: YZZ-22-33

    • Вопрос: Какие возможности размещения оборудования и облегчения доступа к нему предусмотрены для крупногабаритных сборно-разборных металлокорпусов?

      Ответ: Крупногабаритные сборно-разборные металлокорпуса для сборки низковольтных комплектных устройств выпускаются 18 типоразмеров: КСРМ 16.6.4 ÷ КСРМ 20.8.8. Цифры 16.6.4 обозначают: высоту 1600 мм, ширину 600 мм и глубину 400 мм. Для КСРМ предусмотрен большой ассортимент комплектующих, что дает возможность собирать силовые щиты, щиты учета, щиты управления и автоматики. В одном щите возможно размещение оборудования с креплением как на монтажную панель, так и на DIN-рейку. Монтажная панель имеет возможность перемещения во фронтальном направлении, что позволяет разместить на ней оборудование с двух сторон. Есть возможность крепления дверей на любую из боковых стоек, а также установки дверей как с лицевой, так и с тыльной стороны. КСРМ одного типоразмера можно объединить в блоки.

    • Вопрос: Добрый день! Прошу указать толщину корпуса и панели монтажной в корпусах ЩМП YKM40-03-31, YKM40-03-54, YKM40-05-31, YKM40-05-54.

      Ответ: Толщина метала корпуса и монтажной панели в указанных Вами щитах = 1 мм.

    • Вопрос: Каков температурный диапазон щитов с монтажной панелью ЩМП-1-0 74 У2 ÷ ЩМП-7-0 74 У2 со степенью защиты IP54?

      Ответ: Климатическое исполнение У2 щитов с монтажной панелью ЩМП в соответствии с ГОСТ 15150-69 предусматривает верхнее рабочее значение температуры воздуха +40oС и нижнее рабочее значение -40oС.

    • Вопрос: Каково расстояние между монтажной панелью и задней стенкой ЩМП?

      Ответ: Толщина монтажной панели 1,5 мм, расстояние от тыльной стороны монтажной панели до задней стенки составляет 13,5 мм и, следовательно, от монтажной стороны до задней стенки расстояние 15 мм.

    • Вопрос: Сколько вводных отверстий могут иметь распределительные навесные щиты ЩРн-24з?

      Ответ: ЩРн-24з-0 74 У2 со степенью защиты IP54 имеют 5 вводных нижних отверстий 28мм с сальником 29мм. Если ЩРн-24з выполнен со степенью защиты IP31, то он имеет 3 вводных нижних отверстия с такими же размерами.

    • Вопрос: Каков размер «базового модуля» для щитков ЩУРн?

      Ответ: При расчете числа автоматов, размещаемых в щитках ЩУРн, размером «базового модуля» следует считать ширину одного полюса автомата ВА47-29, то есть 18мм.

    • Вопрос: Какие щиты позволяют разместить и защитить вводно-учетную и модульную аппаратуру вне здания, с соблюдением всех требований ПУЭ?

      Ответ: Для размещения «под открытым небом» на наружной стене здания и непосредственно на опоре линии электропередач применяются вводно-учетные щиты ЩУ со степенью защиты IP54 и климатическим исполнением У1. Возможность наружного размещения существенно облегчает доступ к вводноучетным устройствам работникам Энергосбыта и усложняет процесс хищения электроэнергии. Корпуса ЩУ выпускаются 0 и 1 модификации. Внутри сварного корпуса 0 модификации имеется панель для монтажа одного или двух счетчиков, DIN-рейка для установки автомата (ВА47-29), защищающего от перегрузок и короткого замыкания, который одновременно может использоваться для принудительного отключения электроэнергии. На дверце корпуса также предусмотрены одно или два окна для снятия показаний счетчика и приспособление для ее пломбировки. Корпуса 1 модификации позволяют разделить автомат защиты (ВА47-29) и аппарат принудительного отключения электроэнергии (ВН-32). По сравнению с 0 модификацией, они дополнены оперативной панелью для отдельного закрытия счетчика и электроаппаратов, закрывающейся индивидуальным замком с возможностью пломбировки. Оперативная панель имеет окно для снятия показаний счетчика и прорезь для аппарата защиты. В корпусах ЩУ 1 модификации предусмотрено размещение и ограничителей импульсных перенапряжений, установка которых требуется в соответствии с ПУЭ (7.1.22).

    • Вопрос: Какие щиты для вводно-учетной и модульной аппаратуры допускают размещение «под открытым небом», в том числе на опоре линии электропередач, без нарушений требований ПУЭ?

      Ответ: Степень защиты IP54 и климатическое исполнение У1 щитов вводно-учетных ЩУ 1/1-1 и ЩУ 3/1-1 допускает их размещение «под открытым небом» и непосредственно на опоре линии электропередач. Вариантом крепления к опоре линии электропередач может быть металлическая скоба. Щиты распределительные навесные ЩРН-12(з), -24(з), 36(з) и ЩРН-48(з) со степенью защиты IP54 и климатическим исполнением У2 могут быть размещены на наружной стороне здания под навесом для защиты от воздействия атмосферных осадков. Для защиты от перенапряжений, в соответствии с требованиями ПУЭ (7.1.22), в цепи должны быть установлены ограничители импульсных перенапряжений, возможность установки которых предусмотрена в щитах вводно-учетных ЩУ. Рекомендуемая схема защиты от перенапряжения приведена на стр.43 «Каталога электротехнической продукции’06» компании. Щиты серии ЩУ и ЩРН-9(з) ÷ ЩРН-72(з) имеют выполненные из стали с хромированием замки с металлическими никелированными ключами.

    • Вопрос: Вопрос по комплектации поставки Ящика управления освещением ЯУО9601-3474 IEK, артикул: NKU10-YAUO-96013474-01. Подскажите, фотореле с датчиком освещенности входит в поставку к данному ящику или необходимо докупать отдельно?

      Ответ: В разделе "Типовые решения НКУ" (артикулы NKU10…) представлены типовые схемы - это не готовая продукция, а предлагаемые схемные решения НКУ. IEK GROUP не производит электрощиты в сборе. Предлагаем обратиться к партнерам, занимающимся сборкой электрощитов, - раздел «Где купить», закладка «Сборщики».
      Фотореле приобретаются отдельно. 

    • Вопрос: Выпускается ли на сегодняшний день замок-защелка для металлического бокса с пластиковым или металлическим ключом с артикулом YZK20-54?

      Ответ: Замок-защелка с артикулом YZK20-54 снят с производства. Аналогичен ему замок-защелка для металлического бокса с артикулом YZK20-00. С металлическим ключом данное изделие может быть выполнено по индивидуальному заказу.

    • Вопрос: Каковы ограничения по массе устанавливаемого оборудования, выдерживаемой крупногабаритными сборно-разборными металлокорпусами КСРМ?

      Ответ: На основании производившихся на заводе «IEK МЕТАЛЛПЛАСТ» испытаний максимально нагруженного КСРМ в подвешенном состоянии, максимальное значение суммарной массы устанавливаемого оборудования – 300 кг. При необходимости установки оборудования массой, превышающей 300 кг, следует установить рейки опорные, являющиеся стандартным аксессуаром к КСРМ, приведенным в каталоге.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, размер монтажной панели для щитка ЩМП-4.2.1-0 У2 IP54 (артикул YKM40-421-54). Спасибо.

      Ответ: Размер 330х140 мм.

    • Вопрос: Корпус металлический распределительный ЩРв-2х48зк-1 36 IP31 UNIVERSAL продается в комплекте с защитным кожухом. Подскажите, пожалуйста, можно-ли приобрести этот защитный кожух отдельно?

      Ответ: Кожух отдельно не поставляется.

    • Вопрос: Приобрели шкаф ЩМП-3-3 76 У2 IP54 LIGHT IEK. На шкафу установили кнопки и лампочки отображения, но заказчик просит вывести на переднюю панель только 2 лампочки, чтобы все остальные кнопки были скрыты. Есть ли возможность установить на данный Корпус металлический ЩМП-3-3 76 У2 IP54 LIGHT IEK дополнительную дверь? Или есть какие-то еще варианты?

      Ответ: Возможности установить дополнительную дверь нет. Есть вариант использовать кнопки и сигнальные лампы для установки на DIN-рейку: Артикул: MLS10-230-K06 Лампа сигнальная ЛС-47 неон зеленая IEK Артикул: MBD10-11-K51 Кнопка управления модульная КМУ11 IEK

    • Вопрос: Как узнать количество устанавливаемых модулей в данный шкаф? (Артикул YKM14-03-3-31).

      Ответ: Для корпуса ПР-3 возможна установка до 30 модулей ВА47-100 ( ширина 27 мм). См. стр. 388 Мастер-каталога, раздел 4.

    • Вопрос: Прошу уточнить габариты монтажной платы в шкафах TITAN 5 ЩМП из нержавеющей стали AISI 304 шириной 600 и 800 и высотой 1000, 1200 и 1400.

      Ответ: На официальном сайте под изображением доступен формат Step, в котором возможно снять все необходимые размеры. Например - https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/obolochki_metallicheskie/korpusa_metallicheskie_shchmp/shchmp_iz_nerzhaveyushchey_stali/shchmp_iz_nerzhaveyushchey_stali_aisi_316/titan_5_korpus_metallicheskiy_navesnoy_shchmp_100_60_30_aisi_316_ukhl1_ip66_iek

    • Вопрос: Есть ли технический паспорт на самоклеящуюся этикетку "Заземление", артикул YPC20-ZAZEM-1-096?

      Ответ: Технический паспорт для указанного изделия не разрабатывался, вся информация указана на стикере (поставляется в комплекте с транспортной упаковкой).

    • Вопрос: Требуется делать отверстия в эл. шкафах под сальники IEK диаметром 25, 32, 40, 50, 63 мм. Прошу предложить оборудование для этих целей.

      Ответ: Возможно рассмотреть: Артикул:TGP-3-060 Пресс для перфорации листового металла ПГПв-60 IEKэ Артикул: TGP-4-060 Пресс для перфорации листового металла ПГПн-60 IEK

  • Модульное оборудование (2)

    • Вопрос: Скажите, для кабеля ВВГнг-LS 3*2,5 какой автомат - 25 А или 16 А? Допустимый ток по таблице позволяет вроде как и 25 А, но с сторонники 16 А утверждают, что с учетом коэффициента как раз 16 А.

      Ответ: По данным из ПУЭ т. 1.3.4: В вашем случае возможно рассмотреть вариант трехжильного проводника в поливинилхлоридной изоляции - 25 А. Если проводников несколько - вариант не подходит. Вариант 16 А вам предложили с запасом.

    • Вопрос: Допустимо ли применение ВРТ-63 2P для подключения резерва питания? (Возможно ли при переключении одновременное включение двух источников?)

      Ответ: Переключение в указанном изделии происходит через нулевое положение обоих линий, что исключает одновременное включение двух источников питания на одну нагрузку.

  • Автоматические выключатели (165)

    • Вопрос: Как определяется предельная коммутационная способность (ПКС) модульного автоматического выключателя?

      Ответ: Значение ПКС определить можно только в специально оборудованном аккредитованном испытательном центре. На самом деле, в реальности для автоматических выключателей предельных коммутационных способностей две: номинальная и рабочая, но для модульных автоматических выключателей производят проверку только на соответствие рабочей предельной коммутационной способности. Определяется это посредством последовательно подаваемых импульсов тока на заранее включенный автоматический выключатель, а такеже в процессе включения. Калибруется величина импульса на закороченных клеммах выключателя до получения заявленной величины. Автоматический выключатель признается соответствующим заявленной величине ПКС в случае, если по окончании испытаний он сохранил работоспособность в полном объеме, т.е. времятоковые параметры автоматического выключателя не претерпели значительных изменений и не вышли за пределы величин, определенных ГОСТ и сопроводительной документацией.

    • Вопрос: Возможно ли применение аппаратуры IEK (автоматические выключатели, тепловые реле) в сетях с частотой 60Гц?

      Ответ: Это возможно.

    • Вопрос: У Вас есть в ассортименте модульные автоматические выключатели для постоянного напряжения =110В на ток 20А?

      Ответ: В сетях постоянного тока можно использовать автоматы ВА47-29, ВА47-60 (до 48В на полюс) и ВА47-100 (до 60В на полюс). Для увеличения номинального напряжения постоянного тока допускается последовательное соединение полюсов. Токовые характеристики автоматов при этом не изменяются.

    • Вопрос: Для питания светодиодов в светильнике используется LED-driver. Особенностью работы LED-driver является большое значение пусковых токов, достигающие значения (100-150)In светильника. Длительность таких пусковых токов 50-150 мкс. Характеристики срабатывания модульных автоматических выключателей от импульсных токов в каталогах не представлены. Можно ли получить данные характеристики и рекомендации по выбору модульных автоматических выключателей в цепях питания светодиодных светильников.

      Ответ: Автоматические выключатели не реагируют на токовые импульсы длительностью менее 0,005 с. Время-токовые характеристики есть в техническом каталоге на сайте:http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf .

    • Вопрос: Для автоматических выключателей ВА47-29 указано номинальное напряжение 230/400В.Что это значит,1-полюсные,2-полюсные 230В,а остальные 400В или могут быть все (1-полюсные,2-полюсные,3-полюсные) и на 230В и на 400В?

      Ответ: Автоматы ВА47-29 независимо от количества полюсов могут использоваться и на 230В и на 400В.

    • Вопрос: 3-фазный авт.ВА47-29 3Р 16 А х-ка С - ном.ток (16А) указан для трёх фаз в сумме или для каждой фазы 16А(в сумме 48А)?

      Ответ: Номинальный ток автоматических выключателей указывается для одного полюса (16А для каждой фазы).

    • Вопрос: Масса приобретенного модульного оборудования значительно меньше указанной в каталоге:
      -ВА47-29 3p С32 (Р16489 609092016032) – 285 г.
      -ВН-32 3p 32А (35004 508300815032) – 197 г. Это допустимо или мне попался контрафакт?

      Ответ: Согласно технических требований к заводу-изготовителю масса одного полюса ВА47-29 должна составлять 94-97г (в паспорте указано: не более 0,097кг), масса одного полюса ВН-32 должна составлять 65-68г (в паспорте указано: не более 0,08кг, это ошибка, должно быть не более 0,068кг). Масса указанных аппаратов находится в пределах нормы.

    • Вопрос: Мне необходимо знать, возможно ли применение автоматических выключателей для сетей постоянного тока с напряжением 27В, и сетей переменного тока частотой 400Гц c напряжениями 36В, 115В и 208В. Будут ли работать данные автоматические выключатели, выполняя свою функцию, или нет? Если будут работать, то с какими поправками/коэффициентами делать подбор?

      Ответ: В сетях постоянного тока возможно применение автоматических выключателей ВА47-29, ВА47-60 (до 48В на полюс) и ВА47-100 (до 60В на полюс), Время-токовые характеристики автоматов не изменяются.
      Автоматов для сетей 400Гц в нашем ассортименте нет.

    • Вопрос: Подскажите, у нас светодиодные лампы в гараже 8 шт по 36 Вт у них напряжение 196-264 В, сеть слабая от 196 В и проседает до 120 В при заводке компрессора на с мотором 2,2 кВт, успеет ли сработать автомат на 1 А или 2 А при бросках напряжения от запуска электродвигателя и спасти лампы от выхода из строя?

      Ответ: Автомат при бросках напряжения от запуска электродвигателя не сработает. Для отключения линии питания светильников при падении напряжения ниже 165В совместно с автоматом ВА47-29 надо установить расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 (подробная информация в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf).
      Также для нормальной работы светильников можете использовать стабилизатор напряжения мощностью не менее 1 кВА , например СНР1-0-1 (IVS20-1-01000).

    • Вопрос: Прошу пояснить работу контактов КСВ47 в случае отключения авт. выключателя с помощью расцепителя РН47.

      Ответ:

      В случае, если вы отключаете автоматический выключатель при помощи расцепителя серии РН47, то контакт состояния КСВ47 будет менять свое положение.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста класс токоограничения ВА47-29 на 25 ампер.

      Ответ:

      ВА47-29 имеют 3 класс токоограничения.

    • Вопрос:

      Купили ВА47 2п 40А - автомат и 2 доп.контакта КС47. Скажите, как их можно пристегнуть - посадочные места не подходят?

      Ответ:

      Посадочные места ВА47-29 и КС47 могли не совпасть по причине разных конструктивов.
      В 2014 году ассортимент модульной аппаратуры IEK был обновлен, конструкция некоторых аппаратов тоже изменилась. К сожалению, старый и новый конструктив ВА47-29 и КС47 несовместим. Для решения проблемы предлагаем обратиться к компании, в которой приобретали оборудование, и обменять либо ВА47-29 либо КС47 на другой конструктив и проверить совместимость на месте.

    • Вопрос:

      Приобрёл автоматический выключатель IEK ВА47-29 2Р. Не нашел описании указание, к каким контактам возможно подключение питающего кабеля. Возможно ли подключение к нижним контактам?

      Ответ:

      Конструкция автоматических выключателей ВА47-29 производства ГК IEK допускает подвод питания со стороны как верхних, так и нижних выводов. Направление тока, протекающего через автоматический выключатель, не влияет на работоспособность электромагнитного и теплового расцепителей.
      При монтаже оборудования в электроустановках Вам необходимо руководствоваться ПУЭ. В данном случае п.3.1.6 изд.6: «при одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам». Так же следует отметить, что конструкция автоматического выключателя позволяет осуществлять двойное присоединение со стороны неподвижного контакта.

    • Вопрос: На всех автоматических выключателях ВА47-100 со стороны подвижного контакта для каждого полюса установлен скрытый винт с шестигранным шлицом 1.5 мм. В процессе монтажа из-за вибраций такие винты иногда выпадают при работе трещоточным механизмом шуруповерта. Объясните, пожалуйста, функции этих винтов и с каким усилием они должны быть закручены?

      Ответ: Добрый день. Указанный вами винт предназначен для регулировки максимальной токовой защиты автоматического выключателя на заводе и не предназначен для самостоятельного вмешательства. При самостоятельной регулировке IEK GROUP не может гарантировать соответствия устройства заявленным параметрам.

    • Вопрос:

      Интересует реле для защиты от перепадов напряжения и обрыва нулевого проводника.

      Ответ:

      Подобного оборудования в гамме продукции IEK в настоящий момент нет. Нашей компанией выпускаются ограничители импульсных перенапряжений серии ОПС1 и расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 (165В/265В).

    • Вопрос: Возможно ли применение выключателя нагрузки ВН-32 3р 100а при параллельном соединении полюсов для коммутации однофазной нагрузки 160а 220в 50гц (ручной байпас ИБП)?

      Ответ: Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 100А не предназначен для подключения нагрузки, превышающей номинальную, при помощи параллельного соединения полюсов.

    • Вопрос:

      Просьба сообщить расшифровку обозначений маркировок автоматических выключателей вида ВАхх-хх ввиду отсутствия данной информации на вашем сайте. Спасибо.

      Ответ: В автоматических выключателях серии ВА47-29 цифры 47 и 29 не несут технической информации (наименование модели); для серий ВА47-60 и ВА47-100 цифры 60 и 100 соответствуют номинальной отключающей способности 6000А и 10000А; для серии ВА88-ХХ цифра 88 - наименование модели, цифры 32-43 обозначают типоразмер корпуса.

    • Вопрос: Какая максимальная длительная рабочая температура модульного автоматического выключателя? Скажем автомат на 25А, а рабочий ток 20А. Какая температура автомата будет считаться нормальной в нормальных условиях без учета дополнительных факторов?

      Ответ: Рабочая температура модульного автоматического выключателя не должна превышать предельные значения, указанные в ГОСТ Р 50345 п.8.4 http://docs.cntd.ru/document/1200083315.

    • Вопрос: Насколько мне известно, устройства защитного отключения не могут быть двух и четырех полюсными, а на вашем сайте указанно именно это. Возможно вы имели ввиду 1P+N и 3P+N. Ссылка, где я это нашел: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288.

      Ответ:

      Почему Вы решили, что УЗО не могут быть 2-х и 4-х полюсные?

      УЗО подразделяются по следующим основным  параметрам:
      • числу полюсов: два для однофазной (трехпроводной) сети, четыре – для трехфазной (пятипроводной) сети;
      • номинальному току нагрузки;
      • номинальному отключающему дифференциальному току: 10, 30, 100, 300 мА, 500 мА;
      • по типу дифференциального тока: AC (переменный синусоидальный ток, возникший внезапно либо медленно нарастающий), A (то же, что и AC, плюс выпрямленный пульсирующий ток), B (переменный и постоянный), S (задержка времени срабатывания для обеспечения селективности), G (то же, что и S, но время задержки меньше).

    • Вопрос:

      Подскажите, выключатели нагрузки ВН-32 3Р разместятся в блок-боксе КМПн-2/5?

      Ответ:

      Выключатели нагрузки ВН-32 3Р имеет размер в 3 модуля. В бокс пластиковый серии КМПн 2/5 возможна установка аппаратов шириной до 5 модулей.
      Обратите внимание, что КМПн 2/5 относится к боксам старого дизайна. Данные изделия сняты с производства, им соответствуют боксы нового дизайна – КМПн 2/6 IP55.

    • Вопрос: Вышел со строя Автоматический выключатель ВА 47 N048080807016 ТУ2000 АГИЕ.641235.003 ГОСТ Р50345-99 штрих-код 4606056060034, невозможно определить параметры для замены, подскажите его параметры.

      Ответ: Это автомат ВА47-29 С16 (16А характеристика С).

    • Вопрос:

      Какого максимального сечения кабель можно подключить к автоматическому выключателю ВА47-29 , Iн=16 А, ~380 В?

      Ответ: Максимальное сечение провода, присоединяемого к контактным зажимам ВА47-29, не более 25мм2.

    • Вопрос:

      Как правильно записать в конструкторской документации следующие изделия:
      - Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40 А х-ка С;
      - Расцепитель независимый РН60?

      Ответ: В конструкторской документации наименования продукции указываются в соответствии с каталогом:
      - Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40 А х-ка С: ВА47-60 3Р 40 А х-ка С

      - Расцепитель независимый РН60: РН60

    • Вопрос: У меня есть выключатели-разъединители ВН-32. Подскажите, пожалуйста, как определить их дату выпуска?

      Ответ: На внутренней стороне ВН-32 должен быть нанесен 12-ти значный цифровой код. Цифры 4-9 обозначают дату выпуска в формате дд.мм.гг.

    • Вопрос:

      Помогите, пожалуйста, с комплектацией оборудования.

      Необходимо скомплектовать шкаф: вводной автомат 400А, отходящие линии: 100А – 1 шт., 80А – 2 шт., 60А – 2 шт., 40А – 3 шт., 32А – 1 шт., 20А – 2 шт.

      Ответ:

      Вам понадобится вводной автомат серии ВА88. На отводящие линии ставьте серию автоматов ВА47-100. Корпус серии ПР.

    • Вопрос: Подскажите, бывают ли автоматические выключатели на 3 полюса 230В?

      Ответ: Если на автоматическом выключателе указано напряжение 400V, то он может использоваться при любом переменном напряжении до 400В. Токовые характеристики при этом не изменяются.

    • Вопрос:

      Правильно ли выбран 3-х фазный автомат IEK серии D 25 А на тяжелый пуск (вентилятор), мощность двигателя 11 кВт. Каков пусковой ток вашего автомата 25А серии D? Спорим с проектировщиками: у них в теории все правильно, в жизни автомат выбивает, вентилятор не запускается.

      Ответ:

      Нет такого понятия:  «пусковой ток вашего автомата». Ваши проектировщики правильно выбрали автомат.

      Выбивать его может по нескольким причинам: раскатанный подшипник на двигателе (сильно изношенный двигатель) или неправильно подобраны лопасти вентилятора по отношению к двигателю (сильная нагрузка на вал двигателя). Это же и возможные причины тяжелого пуска. Поставьте автомат с большим номиналом, но при этом надо учесть сечения проводников, идущих к двигателю.

    • Вопрос: В моем частном доме установлен на вводе иэк ВА47-29М.
      Планирую после него установить узо селективное. Какую модель вы посоветуете?
      3 фазы в дом. 15 кВт
      А также какие нижестоящие модели узо и автоматов для подключения или диффавтоматов
      1) розеточной линии 2 этажа
      2) розеточной линии 1 этажа
      3) стиральной машины отдельная линия

      4) микроволновки и холодильника отдельная линия
      5) электрочайника и кухонных приборов типа миксера - отдельная линия

      Ответ: Рекомендуем использовать следующее оборудование:
      Селективное УЗО - ВД1-63S 4Р , номинальный ток не менее, чем у вводного автомата. Информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303.

      Дифференциальные автоматы для групповых линий - АВДТ32 С16 или С20 30мА , http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291

    • Вопрос:

      При срабатывании автоматического выключателя ВА 47-29 16А как себя ведет включающий/отключающий флажок автоматического выключателя (переходит в среднее положение или в нижнее)? При «тепловом» отключении и при коротком замыкании?

      Ответ: Флажок полностью дублирует положение рукоятки.

    • Вопрос: 1.Возможно ли подключение к автоматическому выключателю ВА 47-29 алюминиевого кабеля (или провода СИП) напрямую без переходного наконечника?
      2.В каких документах содержится информация о том какого сечения и какого типа проводники можно подключать к ВА 47-29?

      Ответ: К выводам ВА47-29 подключаются медные проводники, согласно п.4.4.2 ГОСТ Р 50345, которому соответствуют эти автоматические выключатели. Максимальное сечение присоединяемого проводника 25мм2, это указано в технических характеристиках в каталогах, в паспорте и на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773.
      Непосредственное подключение алюминиевых проводников к зажимам ВА47-29 не рекомендуем.

    • Вопрос:

      Является ли грубой ошибкой подключение автомата ВА 47-29 таким образом, что питание с вводного автомата идет на нижний подвижный контакт (контакт 2), а потребитель подключается к верхнему неподвижному контакту 1? Будет ли в этом случае автомат работать и защищать линию?

      Ответ:

      Нагрузку к автоматическим выключателям ВА47-29 можно подключать как к верхним, так и к нижним зажимам.

    • Вопрос: Какой нужен автомат для ввода в дом 15 квт – 25 А или 32 А? И с какой время-токовой характеристикой автомата "c" или "D"?

      Ответ: Теоретически достаточно автомата 25А, но это при условии равномерного распределения нагрузки по фазам, которого практически довольно сложно добиться. Например, если нагрузка на одной из фаз поднимется до 6кВт, то автомат 25А отключится от перегрузки (ток по этой фазе составит 6000/220=27,3А). Рекомендую установить автомат с номинальным током 32А, вводной кабель должен быть соответствующего сечения. Если в доме нет электродвигателей мощностью более 3кВт, используйте автомат с характеристикой "С".

    • Вопрос: Подскажите ,пожалуйста, автоматический выключатель ВА47-29: что означает "47" и "29"? Также по автоматическому выключателю ВА88-33 - что означает "88" и "32", "33"?

      Ответ: 1. В названии ВА47-29 цифры 47 обозначают серию аппаратов (модульного исполнения), цифры 29 - обозначают подраздел серии аппаратов с номинальной отключающей способностью 4500 А. 2. В наименовании силовых автоматических выключателей ВА88 цифры 88 обозначают серию аппаратов (в литом корпусе), цифры 32, 33... - габарит изделия (стр. 104-105 "2. Силовое оборудование защиты и коммутации, приборы учета, контроля, измерения и оборудование электропитания" - https://www.iek.ru/products/main_catalog/

    • Вопрос: Допускает ли производитель объединение однополюсных автоматов в многополюсные с помощью планки, закрепляемой на управляющем рычаге автоматов IEK?

      Ответ: Производитель не допускает объединения однополюсных автоматических выключателей в многополюсные.

    • Вопрос:

      В нашем проекте есть два электродвигателя постоянного тока, мощностью 1кВт, с напряжением питания 24 В. Номинальный ток 35 А. Пиковое значение пускового тока - 120 А. Температура эксплуатации -40°С, что важно. Греть нельзя, поскольку питание от возобновляемых источников, нужна экономия мощности. Посоветуйте пожалуйста, автоматический выключатель вашего производства для защиты данного двигателя в таких условиях, поскольку самостоятельно по каталогам я ничего не нашел. Желательно с выводом ручки включения на лицевую панель, поскольку аппараты будут установлены во взрывозащищенном шкафу, который нельзя будет открывать.

      Ответ:

      Автоматические выключатели серии ВА47-100 могут работать на постоянном токе до 60 А (см. технический каталог, стр. 17:  http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln_equipment.pdf)

    • Вопрос:

      Подскажите срок гарантии на автоматы серии ВА47-29.

      Ответ:

      Гарантийный срок на ВА47-29 и ВА47-29М – 5 лет.

    • Вопрос: Выпускаются ли вашим предприятием выключатели автоматические серии АЕ 20?

      Ответ:

      IEK не выпускает автоматические выключатели серии АЕ 20.

      Можем предложить:
      На токи 125А и 160А – автоматические выключатели ВА88 32 и ВА88 33 соответственно .
      На меньшие токи имеет смысл использовать модульное оборудование, т.к. у автоматов АЕ20 максимальное значение ПКС 4,5 кА. Например, автоматические выключатели ВА47-29, ВА47-29М.

    • Вопрос:

      Разрешается ли последовательно устанавливать два автоматических выключателей с одним номиналом, например BА47-29 C16, затем BА47-29 B16. Будет ли обеспечена селективность в зоне токов перегрузки и токов короткого замыкания?

      Ответ:

      Разрешается последовательно устанавливать автоматические выключатели. Селективность в вашем случае будет обеспечена.

    • Вопрос: В модульном выключателе типа ВА47-29 3Р 50А с характеристикой С присутствует место под PIN. Какой предельный ток может проходить между клеммой неподвижного контакта и клеммой PIN?

      Ответ: Шинка устанавливается в зажим для зажатия гибкого проводника. Номинальный ток соответствует максимальному номинальному току аппарата (63 А).

    • Вопрос: Здравствуйте. Подскажите, какова предельно допустимая температура нагрева автоматического выключателя ВА47-29 3Р 40А и ВА88-32 3Р 63А

      Ответ:

      информация указана в техническом каталоге на странице 8 - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Купил IEK BA47-29 C6, подключил через него две натриевые лампы высокого давления по 400 Вт каждая (с дросселями и ИЗУ). Лампы начинают разгораться, но через 30сек. рубильник выбивает. Подскажите пожалуйста почему, на какую мощность он рассчитан и нужно-ли ставить еще один такой-же или может их поменять на другой тип?

      Ответ: Автомат BA47-29 C6 рассчитан на номинальный ток 6А . Пусковой ток одной натриевой лампы мощностью 400Вт составляет 4,5 - 5,5А , поэтому при включении двух ламп автомат выключается от перегрузки. Рекомендую установить автомат BA47-29 C13 (сечение провода не менее 1,5 мм2).

    • Вопрос: Прошу расшифровать ВА47-29 1Р 2А С. Характеристика С - рассчитана на какой диапазон?

      Ответ: У автоматов с характеристикой С диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя составляет 5-10 In. Для ВА47-29 1Р 2А С с номинальным током 2А этот диапазон составит 10 - 20 А .
      Подробная информация в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Судя по изображению на выключателе ВА 47-29 400В~ они имеет диодный мост для понижения значения напряжения до необходимого для подключения сигнальных ламп?

      Ответ: Электрическая схема ВА47-29 представлена в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf.
      Диодного моста в составе ВА47-29 нет. Возможно Вы путаете обозначение диодного моста и обозначение дугогасительной камеры (см. стандартные обозначения по ЕСКД).

    • Вопрос: Что за величина - Мощность рассеяния, Вт?

      Ответ: Для электрооборудования мощность рассеяния характеризует тепловые потери на элементах аппаратов при номинальной нагрузке. В частности, для автоматических выключателей значения тепловых потерь указаны в техническом каталоге на сайте:http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf .

    • Вопрос: Подскажите способ подключения алюминиевого кабеля сечением 50 мм к модульной серии автоматов. Возможно, при помощи: Наконечник кабельный JG-50 медный луженый IEK Артикул: UNP31-050-08-10 Или какого-то другого "клемного расширителя"?

      Ответ: В изделиях выполнен контактный зажим, который может зажать круглый проводник. Аппарат не имеет возможности присоединения наконечников JG. Для изменения сечения и материала присоединяемого проводника возможно воспользоваться: Артикул:YZN12-050-K03 Клемма вводная силовая КВС 6-50мм2 серая IEK

    • Вопрос: Подскажите, какое ваше устройство можно поставить в шкафу со счетчиком, за забором частного дома, для трехфазной сети, чтобы осуществлялась селективность в шкафу, который в доме. Номинал вводного выключателя, исходя из выделенной мощности, 32 А или 40 А будет.

      Ответ: Селективного аппарата в ассортименте компании нет. Возможно выполнять частичную токовую селективность с использованием аппаратов ВА47-29, ВА47-60. Таблицы селективности (Типовые решения и расчетные таблицы) - https://www.iek.ru/products/standard_solutions/

    • Вопрос: Имеется поле солнечных панелей, соединенных последовательно. Дают максимальное постоянное напряжение 390 Вольт, максимальная сила тока 8 Ампер. Можно ли использовать для коммутации и защиты пару автоматов типа ВА47-60 1р хар С.

      Ответ: Для ВА47-60 допускается подключать до 48В DC на один полюс. При последовательном соединении полюсов автомата ВА47-60 4Р возможно подключение до 192В DC. Автоматов для защиты линии с напряжением 390В DC в ассортименте IEK нет.

    • Вопрос: На графике время-токовой характеристике автоматического выключателя ВА 47-29 с характеристикой D явно указана только нижняя граница кратности номинальному току, а верхняя конкретно не указана. Скажите, какая кратность верхней границы отключения автоматического выключателя ВА 47-29 с хар. D.

      Ответ: Согласно паспорта и ГОСТ Р 50345 верхняя граница отключения автоматического выключателя ВА 47-29 хар. D составляет 20 In. В каталоге в графике ВТХ для ВА47-29 с хар. D опечатка.

    • Вопрос: Обратил внимание на то в вашей продукции, в частности автоматических выключателях ВА47-29, ОКОШКО ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ стало красного цвета. Возможно это совсем новая продукция 2016 года, так как в нашем городе продаются А.В. только с индикацией зелёного цвета. В связи с этим как можно отличить настоящую продукцию, от подделки. По маркировке? По весу? И ещё один вопрос: теперь вся продукция вашей фирмы будет продаваться с новым дизайном и с какого месяца и года выпуска появилась новая цветная индикация, чтобы при покупке можно было проверить.

      Ответ:

      В настоящее время на рынке распространены ВА47-29 третьего поколения (выпускаются с 06.2014). С 05.2016 появилось четвертое поколение этих автоматов. Оба поколения имеют индикацию состояния (красный цвет во включенном положении и зеленый в выключенном). Маркировка у 3-го и 4-го поколения одинаковая.

    • Вопрос: Прошу вас помочь мне с подбором однополюсного автоматического выключателя на постоянное напряжение 24 вольта с номиналом 1 ампер.

      Ответ: Под Ваш запрос подойдет ВА47-29 1Р С1. Автоматический выключатель номинального тока 1А с характеристикой расцепления мгновенной перегрузки "С".
      Подробная информация есть на нашем сайте в разделе Продукция/Технические Каталоги/ каталог Модульная продукция: http://www.iek.ru/products/techcat/ .

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, в чем различие контакторов КМ20-20 от КМ20-11?

      Ответ: В КМ20-20 силовые контакты 2НО, а в КМ20-11 силовые контакты 1НО+1НЗ.

    • Вопрос: У меня несколько автоматов со старым логотипом с16, до ребрендинга. Как определить год выпуска, чтобы не нарваться на подделку? есть длинный номер внизу 005110603040, больше ничего.

      Ответ: В цифровой маркировке дату выпуска обозначают цифры с 4-ой по 9-ую. Автомат с номером 005110603040 выпущен 11.06.03, партия № 005, номинальный ток 40А.

    • Вопрос: здравствуйте!у вас на сайте указано:Автоматический выключатель модульного исполнения. Патент на полезную модель №139886 Однако, не указано, какой именно это выключатель ВА 47-29 либо ВА 47-29М либо ВА 47-60 и пр. Скажите пожалуйста где можно увидеть достоверную и конкретную информацию по данному вопросу, мы участвуем в госзакупках и заказчик требует указать патент при наличии.

      Ответ: Патент на полезную модель №139886 действует для автоматических выключателей ВА47-29 с датой выпуска после 06.2014. Информацию по патенту можно найти на сайте ФИПС: http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet

    • Вопрос: Пришлите, пожалуйста, таблицу тепловыделений автоматических выключателей ВА47-29 IEK.

      Ответ: Значения тепловых потерь на элементах выключателей ВА47-29 IEK при номинальной нагрузке указаны на стр.13 Технического каталога: https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/oborudovaniya-raspredeleniya-ehnergii.pdf.

    • Вопрос: Добрый день, подскажите серию Автоматов 1 и 3 фазы с наличием дублирующего контакта для установки PIN шины, как в АВВ.

      Ответ: Автоматические выключатели ВА47 - 29, 60, 100 произведенные после 2014 г имеют двойные клеммы для установки дополнительно шинки FORK.

    • Вопрос: Добрый день! Интересует отличие линейки ва47-29м и ва47-29 . В чем отличия продуктов одной серии от второй?

      Ответ: ВА47-29М не выпускаются с 2014 года, им на замену пришли ВА47-29. Дополнительное оборудование не взаимозаменяемое. У последних:
      -) изменились дугогасительные камеры:
      -) лицевая панель стала цельной;
      -) добавились 2 заклепки на корпус;
      -) возможность подключения шинки Fork - только сверху.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, в двухполюсном автоматическом выключателе типа ВА47-29 в обоих ли полюсах стоят расцепители (электромагнитный и тепловой), или же с расцепителями в одном полюсе и с общим коммутационным рычагом на оба полюса?

      Ответ: В двухполюсном, как и в трех и четырехполюсном исполнениях, объединены одинаковые по конструкции автоматические выключатели, объединенные механически.

    • Вопрос: Добрый день. Прошу помочь мне с выбором выключателя автоматического. В моей схеме присутствуют следующие приборы: 1) Импульсный источник питания 220 В/24 В мощность 150 Ватт, выходной ток до 6,5А. 2) Блок управления двигателем на 24 В. 3) Электродвигатель на 24 В, с током до 2,1 А. 4) И еще на источнике питания висят разные реле и датчики 24 В, общим током потребления 3,6 А, но они никогда одновременно не работают, максимум третья часть. По инструкции источник питания должен подсоединяться проводом сечением не менее 3 кв.мм, подсоединен проводом в 4 кв.мм. Далее от источника до блока управления электромотором тоже 4 кв.мм. Далее от блока управления до мотора 1,5 кв.мм. По остальной схеме до реле и датчиков 0,5 кв.мм. Длина всех проводов незначительная, в пределах станка. Мне надо подобрать автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р, на две линии, подскажите, на какой ток выбрать автомат?

      Ответ: Добрый день. Возможно рассмотреть применение: Артикул: MVA20-2-013-C Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 13А 4,5кА С IEK

    • Вопрос: ваших технических каталогах на модульные автоматы ИЭК ВА47-29 говорится, что « нагрузку можно подключать как к верхним, так и к нижним контактам автомата». Это противоречит нормам ПУЭ 3.1.6 - присоединение питающего проводника должно производиться к неподвижным контактам. Согласно внутренней архитектуре ваших ВА47-29, неподвижным контактом как раз выступает верхняя клемма, а нижняя замыкается через электромагнитный соленоид и биметаллическую пластину. Если питание подавать на нижние клеммы, то перечисленные выше элементы выключателя в случае его отключения останутся под напряжением.

      Ответ: Данное требование ПУЭ не может быть правомочно в отношении ВА47-29, т.к. цепи расцепителей размещены в изолирующем корпусе, в котором отсутствует доступ к этим цепям. Обращаем внимание, что в конструкции ВА47-29 не участвует гравитационная составляющая, налагающая ограничения по размещению устройства.

    • Вопрос: Будет ли обеспечена селективность, если у потребителя стоит ВА47-29 С25, а в щите для защиты линии, питающей данного потребителя, установлен ВА47-29 С32. Если не обеспечивается, то какой АВ надо установить в щите?

      Ответ: Селективность выполняться не будет. К сожалению, на указанные токи реализовать селективность, используя автоматические выключатели IEK, нет возможности. Таблицы селективности - https://www.iek.ru/products/standard_solutions/ "Типовые решения и расчетные таблицы" -> "Таблицы селективности модульное и силовое оборудование"

    • Вопрос: Подскажите, возможна ли установка автоматических выключателей (в частности ВА 47-29 32А) в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении, и могут ли быть претензии у энергосбыта к такой установке вводного автомата? Благодарю!

      Ответ: «Условия эксплуатации: - рабочее положение - вертикальное с возможным отклонением на 90 градусов». Что касается возможного появления претензий у организации, поставляющей вам электроэнергию, касаемо рабочего положения вводного автоматического выключателя, то за разъяснением этого вопроса необходимо обратиться к ним. У организаций поставляющих электроэнергию существуют собственные регламенты и нормы по строительству энергетических объектов.

    • Вопрос: Возможно ли использование автоматических выключателей ВА47 в цепи постоянного тока?

      Ответ: Использование автоматических выключателей ВА47 в цепи постоянного тока при сохранении времятоковых характеристик допускается при следующих условиях: постоянное напряжение не должно превышать значения 48В/полюс для автоматических выключателей серии ВА47-29 и ВА47-29М и значения 60В/полюс для выключателей серии ВА47-100. В случае использования автоматических выключателей ВА47 в цепи постоянного напряжения выше соответственно 48В и 60В, допустимо последовательное соединение полюсов 2-х, 3-х и 4-х полюсного автоматического выключателя ВА47 с учетом тех же условий для соответствующих автоматов – значение постоянного напряжения не должно превышать 48В/полюс и 60В/полюс.

    • Вопрос: Хочу выразить вам признательность за распространённость вашей продукции и относительно невысокую цену на неё. Но прошу принять во внимание и, по возможности, устранить следующие недостатки (все винтовые зажимы затягиваю аккумуляторной отвёрткой на минимальном усилии -- 1.5Нм): 1. При затягивании винтового зажима провода, в корпусе над винтом образуется заметная щель шириной порядка 1-2 мм. 2. Слабая резьба на винтовом зажиме. После двух-трёх затяжек несколько автоматов пришлось заменить из-за срыва резьбы. Подскажите, пожалуйста, какая серия модульного оборудования (автоматические выключатели и УЗО) лишена этих недостатков?

      Ответ: Скорее всего, Вы имели дело с продукцией старого образца. В настоящее время линейка модульных аппаратов обновлена, мы учли все недочеты конструкции модульных аппаратов (Автоматические выключатели, УЗО и т.д.), и при разработке и выпуске обновленной продукции недостатки устранены. На новых аппаратах стоит дополнительная шпилька, препятствующая расслоению корпуса, а также использовано новое винтовое соединение с усиленной резьбой.

    • Вопрос: Можно ли использовать расцепитель независимый РН47 с выключателем нагрузки ВН-32? Смысл вопроса в том, что мне нужно отсечь три фазы при помощи аппарата, который не имеет встроенной защиты от сверхтоков и перегрузок.

      Ответ: Конструкция выключателя нагрузки ВН-32 не позволяет подключать к нему какие-либо дополнительные устройства, поэтому конструктивно невозможно выполнить отключение ВН-32 при помощи расцепителя РН-47.

    • Вопрос: Автоматические выключатели серии ВА47-150. Подвод питания осуществляется только сверху или с любой стороны?

      Ответ: Подвод питания к указанным аппаратам допускается сверху и снизу.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, подходит ли расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 к автоматическим выключателям ВА 47-60 ? Если нет, какой расцепитель минимального/максимального напряжения подходит к автоматическим выключателям ВА 47-60?

      Ответ: РММ47 к автоматическим выключателям ВА 47-60 не подходит. Расцепителя минимального/максимального напряжения для серии ВА47-60 в гамме продукции IEK нет.

    • Вопрос: Необходимо поставить расцепитель минимального и максимального напряжения типа РММ 47 на автоматический выключатель 250А. Если это не возможно, то на какой максимальный ток можно?

      Ответ: Для автоматических выключателей 250А серии ВА88 существует расцепитель минимального напряжения РМ-250/400. Возможна установка РММ47 с автоматами ВА47-100 с номинальным током до 100А.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, можно ли в корпус ЩРН-П-8 вместе с автоматическим выключателем BA47-29 3P установить какой-либо контактор на ток 32-40 А? По ширине места хватает. Если можно, то укажите какой подойдет.

      Ответ: Возможна установка модульного контактора КМ40-40 артикул МКК20-40-40.

    • Вопрос: Дистанционный расцепитель S2C-A1 на 80А ф. АВВ. Есть ли у Вас аналог, совместимый с автоматическим выключателем ВА47-100 80А.

      Ответ: Для автоматических выключателей серии ВА47-100 существует расцепитель независимый РН47 артикул MVA01D-RN.

    • Вопрос: Каким образом разрешается установка ВА 47(горизонтально, вертикально, или же не принципиально)? И будет ли корректно работать ВА при подключении питающей линии к подвижным контактам, а отходящей – к неподвижным (касаемо теплового расцепителя)?

      Ответ: Расположение автоматического выключателя серии ВА47-29/60/100 и схема подключения питания (на подвижный или неподвижный контакт) на характеристики теплового и электромагнитного расцепителей не влияет.

    • Вопрос: Подскажите имеет ли значение с какой стороны для автоматов вашей фирмы подключать питание? Если имеет, то подскажите с какой именно надо?

      Ответ: У автоматических выключателей ВА47-29 неподвижный контакт располагается сверху, а подвижный – снизу. Согласно ПУЭ рекомендуется подключать питание на неподвижный контакт, а нагрузку – на подвижный контакт. Подключать питание и нагрузку на ВА47-29 допускается как сверху, так и снизу. По подключению ВА47, ВА88 есть официальное письмо. При нормальных условиях монтажа подключайте питание сверху, но если возникнет конструктивная необходимость подключить питание снизу, то это допустимо.

    • Вопрос: Где можно посмотреть ток термической стойкости на модульные автоматические выключатели?

      Ответ: ВА47-29 - 4500 А; ВА47-60 - 6000 А; ВА47-100 - 10000 А; ВА47-150 - 15000 А.

    • Вопрос: Применяли при выпуске своей продукции автоматы ВА47-29 IEK При более поздней закупке этих автоматов, они имели немного большие габариты и не подошли по конструкции. К сожалению на тот момент, наши специалисты посчитали, что произошла замена конструкции этих автоматов. Возможно, это была замена на другого производителя.
      Габаритные чертежи ваших автоматов на сайте не указывают высоту 2 плеч от ДИН-рейки.
      Прошу сообщить, менялись ли размеры ваших автоматов указанного типа, высоту плеча выпускаемых сейчас автоматов и является ли знак IEK, гарантией, что при закупке их мы будем иметь нужные нам габариты?

      Ответ: Автоматические выключатели серии ВА47-29 с июня 2014 г. выпускаются в новом конструктиве, габаритные размеры были изменены. На складских остатках у дилерских компаний возможно наличие ВА47-29 в старом исполнении, при закупке уточняйте дату выпуска. Размер плеча: (79-35) / 2 = 22 мм.

      Размеры новых ВА47-29:
      Размеры новых ВА47-29.jpg

    • Вопрос: Я хочу использовать АД14 4Р 32А 100мА для защиты котла с тремя тенами, соединёнными звездой. К автомату на выходе будет подключен только 3 фазы, а ноль не будет задействован, при таком подключении будет или нет работать защита от утечки тока на землю?
      Можно или нет подключить к АД14 4Р 32А 100мА контакт состояния КС47?

      Ответ: При таком подключении АД14 защита от утечки тока на землю работать будет. Обязательно присоедините нулевой провод на входе АД14 для питания схемы дифференциальной защиты автомата. Контакт состояния КС47 подключить можно.

    • Вопрос: В описании про КМУ11 не указано, при нажатии на одну кнопку, вторая тоже срабатывает и переключает свою группу контактов, или же их можно коммутировать отдельно.
      Можно ли включением кнопок прийти к ситуации, когда обе кнопки разрывают или обе кнопки замыкают контакты? Т.е если смотреть по каталогу схему на КМУ11, там указано ОСНОВНОЕ и ДЕЖУРНОЕ освещение, так вот вопрос: можно ли одновременно кнопками включить и дежурное, и основное освещение?

      Ответ: В кнопке КМУ11 две группы контактов с независимым управлением (1 замыкающий+1 размыкающий). В режиме с фиксацией кнопок возможно одновременно включать и выключать две линии. При прямом подключении линий освещения учитывайте номинальный ток контактов КМУ11.

    • Вопрос: Какой ударный ток выдерживают автоматические выключатели ВА47-100 3Р и ВА47-29 3Р?

      Ответ: Номинальная отключающая способность автоматических выключателей ВА47-100 3Р составляет 10кА, ВА47-29 3Р - 4,5кА.

    • Вопрос: Какое динамическое усилие (макс) в Нм необходимо для крепления провода ПВ-1 10мм2 в авт выключателе ВА47-29 (63А) и выкл. нагрузки ВН-32 100а?

      Ответ: Усилие затяжки винтовых зажимов для ВА47-29 и ВН-32 составляет 2 Нм.

    • Вопрос: Можно ли подсоединить РН 47 к 4х полюсному автомату ВА47-29?

      Ответ: РН47 подходит для автоматических выключателей ВА47-29 и ВА47-100 с любым количеством полюсов.

    • Вопрос: Приобрел шину соединительную YNS21-1-063. Подскажите пожалуйста, при подключении к автоматам она должна использоваться в пластмассовом кожухе или без него?

      Ответ: Шина соединительная YNS21-1-063 устанавливается в пластмассовом кожухе.

    • Вопрос: Выбор трёхполюсного автоматического выключателя защиты асинхронного двигателя вместо плавких   предохранителей номиналом 65а

      Ответ: Для защиты сетей с большими индуктивными нагрузками используются автоматические выключатели с характеристикой электромагнитного расцепителя D. В зависимости от необходимой отключающей способности возможно использование автоматов серии ВА47-29, ВА47-60, ВА47-100. Рекомендуем использовать автоматический выключатель с большей номинальной отключающей способностью типа ВА47-100 3Р 63А 10кА х-ка D.

    • Вопрос: В рамках проведения ремонта мы закладываем ваше низковольтное оборудование (щиты, автоматичесчкие выключатели, и т.д.) Хотелось бы узнать: выпускаемая вами продукция, а конкретно автоматические выключатели серии ВА47-29 и ВА47-100 (6А, 10А, 16А...100А), проходит ли проверку в приемо-сдаточных испытаний?

      Ответ: При прохождении выходного контроля на заводе-изготовителе автоматические выключатели ВА47-29 и ВА47-100 подвергаются следующим проверкам и испытаниям:
      Визуальный осмотр;
      Механическое срабатывание;
      Проверка фиксации коммутационных положений;
      Проверка калибровки максимальных расцепителей тока;
      Измерение сопротивления изоляции;
      Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

    • Вопрос: Стыкуются ли вместе с ВА 47-60 сразу оба устройства РН-60 и КДУ-60?

      Ответ: Установка РН60 и КДУ60 на один автомат ВА47-60 возможна. РН60 ставится с правой стороны автомата, КДУ60 - с левой стороны.

    • Вопрос: Поясните пожалуйста, допускается ли подключение нагрузки к автоматическим выключателям типа ВА47-29 и ВА47-60 к верхним контактам или нагрузка должна подключаться только к нижним?
      Тот же вопрос по УЗО типа А вашего производства.

      Ответ: К автоматическим выключателям типа ВА47-29 и ВА47-60 нагрузку допускается подключать с любой стороны, к УЗО и дифференциальным автоматам нагрузка подключается только снизу.

    • Вопрос: Есть сеть 220В с изолированной нейтралью (жилой дом), нужно УЗО на ток 25А 30мА или еще лучше диф. автомат, что можете порекомендовать для данной сети?

      Ответ: Рекомендации по применению устройств дифференциальной защиты в электроустановках различных систем заземления можно найти в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf .

    • Вопрос: РН-47 может находиться под питанием постоянно или же он может работать только от кратковременного импульса?

      Ответ: РН-47 может находиться под питанием постоянно, в расцепителе имеется встроенный микровыключатель, отключающий катушку управления после срабатывания.

    • Вопрос: На тыльной стороне АВ (ВА47-29) цифры: 211070812016. Электрик из УК сказал, что этот АВ был уже старый и поменял на новый. Оба АВ на 16А. Я при покупке участка платил за 5 кВт. Вопрос: приведенные цифры содержат информацию о дате выпуска или нет?

      Ответ: Дата выпуска автомата 07.08.12. Согласно паспортных данных ВА47-29, гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет, срок службы - 15 лет. Автомат с номинальным током 16 А рассчитан на подключение нагрузки до 3,5 кВт.

    • Вопрос: Помогите разобраться со старой и новой сериями ВА47-29. Имею расцепитель РН-47 с пластиковым рычагом отключения (сбоку). Это старая серия? Новые РН-47 идут с металлическим, под автоматы с узкой прорезью?

      Ответ: У РН47 старого типоисполнения: габаритная высота 80 мм, лицевая часть плоская, кнопка возврат квадратной формы.
      У РН47 нового типоисполнения: габаритная высота 83,4 мм, лицевая часть выпуклая, кнопка возврат круглой формы.

    • Вопрос: 3-х фазный выключатель стоит перед счетчиком. Он был опломбирован ЭСО. Доступ к его клеммам у меня отсутствовал из-за пломбы. Выгорел контактная клемма на входе что привело к порче пломбы. Выгорела, потому что за 5 лет эксплуатации не подтягивались болты на клеммах из-за пломбы.
      На какие нормативно правовые акты я могу опираться в суде доказывая что ЭСО лишила меня возможности своевременного обслуживания входного автомата опломбировав его. ведь я должен был проводить своевременную подтяжку болтов на клеммах?
      Есть ли инструкция, которая обязывает меня содержать клеммы в затянутом состоянии, не допуская их прослабления со временем?

      Ответ: Согласно п.1.3 Приложения 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) проверка состояния болтовых (винтовых) контактных соединений производится в соответствии с инструкцией по монтажу зажима: http://www.elec.ru/library/direction/pteep/pril-3.html .

      Согласно п.5.6 Руководства по эксплуатации автоматических выключателей ВА47-29 контактные зажимы рекомендуется подтягивать один раз в 6 месяцев (см. Руководство по эксплуатации).

    • Вопрос: Для автоматических выключателей ВА47-29 IEK в паспорте указаны рабочие температуры от -40 до +50 °С, ниже в паспорте - УХЛ4 (+1...+35 °С). Будут ли выдерживать данные автоматические выключатели температуру от -40 до +50 °С?

      Ответ: Результаты испытаний автоматических выключателей ВА47-29 IEK на возможность работы при различной температуре окружающей среды соответствуют значениям -40...+50 °С . УХЛ4 - это общие значения, которые могут изменяться производителем в случае подтверждения новых значений испытаниями.

    • Вопрос: Какое выбрать УЗО и автомат для проточного водонагревателя мощностью 5.5 кВт и ном. током 25A?

      Ответ: Автомат ВА47-29 1Р 32А х-ка В (В32) и УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА. Сечение провода не менее 4мм2 (медь).

    • Вопрос: Подскажите, все ли однополюсные автоматы ВА47-29 можно соединять шиной ФОРК?

      Ответ: Соединять шиной FORK можно автоматы ВА47-29 нового типоисполнения, которые выпускаются с 06.2014.

    • Вопрос: Когда собираем ДИФ из УЗО + автоматический выключатель, то номиналы берутся одинаковые 16А +16А или 16А + 25А?

      Ответ: Рекомендуется устанавливать аппараты с одинаковыми номинальными токами.

    • Вопрос:

      Подскажите пожалуйста, что означает данная характеристика Напряжение постоянного тока, В/полюс 48? Какое значение она имеет для рядового потребителя?

      Ответ: Данная характеристика необходима при использовании автоматических выключателей в сетях с постоянным напряжением, в бытовых условиях применяется крайне редко.

    • Вопрос: ВА47-60 характеристика D ИЭК: что обозначает характеристика D и C? По селективности защиты какай из них первым срабатывает?

      Ответ: Первым сработает автомат с характеристикой С. Время-токовые характеристики смотрите в руководстве по эксплуатации.

    • Вопрос: Допускается ли постоянное включение Контактора модульного серии КМ, т.е. катушка на нем включена круглосуточно-круглогодично и выключается только в аварийных случаях на короткий промежуток времени. Такая эксплуатация нормальна для данного изделия?

      Ответ: Контакторы серии КМ рассчитаны на продолжительный режим работы. Продолжительность нахождения во включенном состоянии не нормируется.

    • Вопрос: Есть такая ситуация, требующая тех. решения. Каждый день с 7 утра до 1 ночи необходимо с промежутком 20-25 минут запускать и отключать оборудование (циркуляционный насос). Подойдет ли для этих целей вот это реле http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9283 цифровой таймер ТЭ15)? Можно дополнить схему еще одним реле, которое будет выключать это реле на ночь, в период с 1 до 7 утра, или одно реле, имеющее такие настройки?

      Ответ: Новая модификация таймера ТЭ-15 позволяет запрограммировать до 16 циклов "вкл-откл" в сутки. Если этого недостаточно, возможно параллельное подключение двух и более таймеров ТЭ-15. Например, один таймер включает и выключает нагрузку с 7-00 до 15-00, а второй с 15-00 до 1-00.

    • Вопрос: Допустимо ли применение автоматических выключателей ВА47-60М IEK в цепях DC =24В? Если допустимо, где я могу ознакомиться с характеристиками выключателя при таком напряжении?

      Ответ: Автоматический выключатель ВА47-60М IEK допускается использовать в сети переменного тока частотой 50 Гц напряжение до 400 В (см. руководство по эксплуатации).

    • Вопрос: можно ли к автоматам серии ва 47-29 подключать алюминиевые провода?

      Ответ: Контактные зажимы автоматических выключателей ВА47-29 позволяют подключать как медные так и алюминиевые проводники.

    • Вопрос: Можно ли использовать "Выключатель автоматический воздушный типа ВА47-29" в цепи постоянного тока напряжением 12В, при токе 50А ?

      Ответ: Можно. Автоматический выключатель типа ВА47-29 допускается использовать в цепи постоянного тока с напряжением не более 48 В/полюс, но при этом стоит учесть, что кратность срабатывания уменьшится на 30-40%, а также, приблизительно в 10 раз уменьшится количество электрических циклов.

    • Вопрос: Сколько проводов можно подключать к одному зажиму автоматического выключателя? В описании указано только минимальное и максимальное сечение. Можно три провода или нет?

      Ответ: К контактным зажимам допускается присоединять не более двух проводников одинакового сечения.

    • Вопрос: Здравствуйте. Для квартирного щитка купил УЗО - ВД1-63 и несколько автоматов ВА47-29. Предполагал соединить все автоматы двухполюсной шиной-гребёнкой, но почему то у ВД1-63 и автоматов различаются по расстоянию разъёмы для присоединения проводов около 1 см. То есть они не в одну линию и гребёнкой их соединить не получится. Автоматы двухполюсные. Гребёнка двухполюсная IEK. Почему так, я ведь специально брал автоматы одного производителя, а тут такое расхождение?

      Ответ: Размер одного модуля на автоматических выключателях серии ВА47-29 и выключателей дифференциальных серии ВД1-63 равен 18мм. Рисунок ВД1-63во вложении (2P состоит из двух модулей, 4P - четырех).
      В вашем случае это произошло по нескольким причинам:
      1) Автоматические выключатели типа ВА47 и УЗО типа ВД1-63, которые Вы приобрели и фотографию которых предоставили, относятся к разным сериям. Наша компания летом 2014 года обновила всю линейку модульной продукции. Вам попались автоматы нового образца, а УЗО - старого.
      2) Для соединения автоматических выключателей и выключателей дифференциальных рекомендуется осуществлять шиной FORK, а не PIN.
      3) Использовать для соединения не "нижний" контакт автоматического выключателя, а зону для присоединения шины FORK, шляпкой прижимного винта затяжки контактной группы. Вам нужно обратиться к дилерам (где вы приобретали продукцию) и обменять УЗО старого образца на нового. Артикулы номенклатурные совпадают, Вам нужно ориентироваться на внешний вид аппарата.
      Так же поменяйте соединительную шину PIN (что у Вас) на шину типа FORK.

    • Вопрос: Здравствуйте. Мне нужна защита от короткого замыкания в цепи 12 Вольт. Исполняют ли свои защитные функции автоматические выключатели в 12-вольтовой цепи? В частности, типа MVA21-2-016-C?

      Ответ: Для ваших целей подойдет автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 16А х-ка С, арт.MVA21-2-016-C.

    • Вопрос: Здравствуйте, подскажите у вас есть автоматические выключатели (для кондиционера) с установкой в обычный подрозетник? Объясню для чего: чтоб не тянуть отдельный провод питания кондиционера от распределительного щитка, а расположить автомат рядом с розеткой и обеспечить таким образом защиту кондиционера.

      Ответ: К сожалению, в перечне продукции, производимой ГК IEK, нет автоматического выключателя с необходимыми характеристиками.

    • Вопрос: Купил в магазине автомат ВА47-29 С16, визуально отличается от тех что покупал раньше. В частности, нет окошка с индикатором включения. На автомате есть маркировка X12490 207120712016 Автомат весит 84 грамма, те что брал раньше - 92 грамма. Подделка или нет?

      Ответ: ГК IEK до 3 квартала 2014 выпускала автоматические выключатели серии ВА47 одного типа, а после этого периода нового типа. Обновился внешний дизайн (появилось окошко, ребра обдува по бокам, пресс-форма). Вы приобрели, скорее всего, не подделку, а АВ старого образца. На автоматах старого типа отсутствовало индикационное окошко и была более угловатая форма.

    • Вопрос: Что означает последнее число в марке автомата, например ВА47-29? в чем разница между ВА47-29 и ВА47-100? Знаю, что значение номинального тока второй модели больше.

      Ответ: Вторая цифра в наименовании обозначает серию автоматического выключателя. Разные серии имеют некоторое отличие по техническим характеристикам:
      http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773; http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7774
      Утверждение, что значения номинальных токов разные – немного ошибочное, потому как и в одно и в другой серии могут встретиться одинаковые номиналы. Например, номинальный автоматические выключатели на номинальный ток 63А есть и в одной и другой серии.

    • Вопрос: Bнтересует "Уставка срабатывания по току короткого замыкания In, А" по модели MVA20-4-010-C

      Ответ: У автоматических выключателей ВА47-29 с характеристикой С уставка электромагнитного расцепителя 5-10 In. 

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, модель трехфазного автоматического выключателя 380В 25A с возможностью опломбировки.

      Ответ: Вам подойдет один из автоматических выключателей серии ВА47-- 3Р 25А в совокупности с устройством блокировки выводов БВМ:
      http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=111823
      Автоматические выключатели с возможностью самостоятельного блокирования выводов (без дополнительных устройств) в перечне продукции IEK отсутствуют.

    • Вопрос: Здравствуйте, мы проектируем солнечную электростанцию. На инвертор для входа с постоянным напряжением до 1000 и током 12А необходимы предохранители и автоматический выключатель 1000в 36А.
      1- автоматический выключатель для постоянного тока
      2- предохранители.

      Ответ: В перечне продукции, выпускаемой ГК IEK, изделия с необходимыми характеристиками отсутствуют. Предохранители рассчитаны на напряжение до 690В. Автоматические выключатели на постоянный ток пока не выпускаются.

    • Вопрос: Здравствуйте. Прошу помочь определить максимальный ток автоматического выключателя iek ba47-29. К сожалению маркировка случайно стерта растворителем. Под маркировкой цифры в прямоугольниках 4500 и 3. На задней панели напечатано: F11958 и ниже 151100710016.

      Ответ: Маркировка наносится на лицевую часть автоматического выключателя буквами В, С или D (х-ка токовременная автоматического выключателя) с добавлением цифр 1, 2, .... 6.... 16 и т.д (цифры означают номинал по току). Восстановить данную информацию, скорее всего, невозможно.

    • Вопрос: Можно ли применять автоматических выключатели модульного исполнения вашего производства для подключения электроустановок с номинальным напряжением 60В постоянного тока (диапазон напряжений 54...72)?

      Ответ: Номинальное рабочее напряжение постоянного тока на 1 полюс не более 48 В (см. Паспорт на изделие).

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, существует ли шина соединительная для автоматических выключателей ВА47-100 3Р 100А 10кА С IEK?

      Ответ: Шина - https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/shiny_soedinitelnye/?class_id=49&set_filter=y&filter_4560_336913281=y
       Аксессуары - https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuar...

    • Вопрос: Подскажите, независимый расцепитель РН47 снят с производства, какая есть замена?

      Ответ: С 2014 г. автоматические выключатели ВА47-29, ВА47-100 и дополнительные устройства к ним выпускаются в новом типоисполнении. Независимый расцепитель РН47 имеется в ассортименте. Артикул для заказа MVA01D-RN (артикул РН47 до 2014г. MVA00D-RN).

    • Вопрос: Подскажите, авт.выключатели марки ВА47-29 имеют ли возможность пломбировки?

      Ответ: В настоящее время весь ассортимент ВА47-29 выпускается с возможностью установки заглушек для опломбировки (артикул заглушки: MVA20D-UBV-3). Артикулы у автоматов старого и нового типоисполнения одинаковые. Уточняйте возможность установки заглушек при заказе.

    • Вопрос: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли использовать автоматические выключатели для коммутации в низковольтных сетях, в частности интересует сможет ли автомат работать корректно при переменном напряжении 24В?

      Ответ: В паспортных данных модульных автоматических выключателей указано номинальное рабочее напряжение 230/400В, это максимальные значения. Допускается использовать автоматы в низковольтных сетях, в т.ч. и 24В АС. Токовые характеристики при этом не изменяются.

    • Вопрос: Можно ли пристегнуть расцепитель независимый РН47 к автоматическому выключателю дифференциального тока АВДТ32М?

      Ответ: РН47 совместимы с автоматами ВА47-29 и ВА47-100. Для АВДТ32 независимых расцепителей нет.

    • Вопрос: Есть ли возможность скомплектовать автоматический выключатель серии ВА47l100 3Р 100 А, х-ка С + 2, дополнительный блок контакта NO и NC (для мониторинга и сигнализации о состоянии автоматического выключателя)?

      Ответ: На автоматический выключатель ВА47-100 3Р 100А возможна установка двух дополнительных контактов КС47. Электрическую схему КС47 см. в каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как выбрать автоматические выключатель категории В или С: 1 – на розетки, свет и выключатели, 2 – электроплита, 3 – духовой шкаф, 4 – стиральная машина?

      Ответ: 1 и 4 – характеристика С;
      2 и 3 – характеристика В.

    • Вопрос: Прошу прислать время-токовые характеристики дифференциальных автоматических выключателей типа АД-12 с разными номинальными токами для определения правильности срабатывания расцепителей.

      Ответ: Автоматические выключатели дифференциального тока АД12 IEK выполнены на базе ВА47-29 IEK. Время-токовые характеристики указаны в Руководстве по эксплуатации ВА47-29 (размещено в карточке товара, раздел "Скачать документы").

    • Вопрос: Как правильно подключить к АВ ВА47-60 С32А провод СИП 16 мм.кв.? Напрямую или требуется/рекомендуется использование наконечников для более надежного соединения, с учётом того, что АВ будет опломбирован РЭС и доступа к нему не будет.

      Ответ: Контактные выводы автомата ВА47-60 предназначены для подключения медных проводов. Для подключения СИП рекомендуем использовать штыревые наконечники (алюминиево-медные или медные луженые). В ассортименте IEK таких наконечников нет.

    • Вопрос: Могу я посмотреть на сертификат вашей продукции - выключатели ВА47, ВА99, ВА125 IEK?

      Ответ: Сертификаты на автоматические выключатели ВА47 IEK вы можете посмотреть здесь: https://www.iek.ru/products/certificates/ Раздел "Модульное оборудование".
      Также сертификаты имеются на странице продукции под фото. Как пример:
      https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomatiches....

      Автоматических выключателей ВА125 и ВА99 в ассортименте IEK нет.

    • Вопрос: Добрый день! Меня интересует номинал автомата защиты для УЗО MDV11-2-025-030. Он должен быть равен номиналу УЗО (25А) или быть ниже на порядок (16А)? Не нашел информации в тех.описании.

      Ответ: УЗО выбирается на номинальный ток, следующий после номинального тока автоматического выключателя, защищающего его и цепь нагрузки (пример - УЗО 25 А, автоматический выключатель - 16 А). Это связано с характеристиками автоматического выключателя, указанными в таблице "Стандартная время-токовая зона по ГОСТ Р 50345-99" стр. 8 - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Автоматические выключатели ВА47-29 по характеристикам работают до 48 Вольт постоянного тока.
      Какое наименьшее напряжения у этого выключателя для работы с постоянным током?

      Ответ: Для автоматических выключателей серии ВА47-29 наименьшее напряжение постоянного тока не нормируется. Испытания при напряжениях менее 6В DC не проводились.

    • Вопрос: Авт. выключатель ВА47-100 3Р 40А 10кА С IEK имеет характеристику УХЛ4. Можно его устанавливать в щит без вентиляции? Щит находится в отапливаемом помещении. Есть ли эти авт.выключатели с характеристикой УХЛ3?.

      Ответ: В ассортименте компании нет ВА47-100, имеющих климатическое исполнение УХЛ3. Отапливаемое помещение уже является достаточным основанием для использования изделий, имеющих климатическое исполнение УХЛ4. Возможность установки в конкретном случае определяется проектным расчетом.

    • Вопрос: Можно ли выключатель ВА 47-29 С6 трехфазный использовать для теплого пола на 16 А 3600 Вт максимальной нагрузки?

      Ответ: Трёхполюсный автоматический выключатель на номинальный ток 6 А, с характеристикой срабатывания С физически состоит из трех однополюсных выключателей на номинальный ток 6 А, с характеристикой срабатывания С и в связи с этим каждый полюс работает как отдельный автоматический выключатель.
      Указанный Вами ток в 16 А значительно превышает номинал автомата.
      Для определения номинального рабочего тока тёплого пола необходимо знать мощность изделия и коэффициент мощности cosф указанный в паспорте изделия.
      При питании теплого пола от сети 220 В с коэффициентом мощности = 1 имеем 16 А = 3520 Вт.
      При питании теплого пола от сети 380 В с коэффициентом мощности = 1 имеем 16 А = 6080 Вт.

    • Вопрос: Прошу Вас подобрать замену ВА 57-39 340010-500А-1000-690АС КЭАЗ.

      Ответ: Полной замены выключателей ВА 57-39 340010-500А-1000-690АС КЭАЗ в ассортименте ГК "IEK" нет.
      Наиболее близкий по своим техническим характеристикам ВА88-40 3Р 500 А 35 кА арт. SVA50-3-0500 но автоматический выключатель рассчитан на работу в сети напряжением 400 В частотой 50 Гц переменного тока.

    • Вопрос: У меня имеется оборудование по производству щебня. Двигатели мощностью от 3х до 15 квт. Мною приобретены автоматы ВА47-29. Правильно ли это? Или нужно было покупать 47-100? В чем их принципиальное отличие?

      Ответ: Автоматический выключатель ВА47-29 имеет номинальную отключающую способность 4500 А.
      Автоматический выключатель ВА47-100 имеет номинальную отключающую способность 10000 А.
      Выбор выключателя осуществляется в зависимости от тока короткого замыкания в питающей сети.

    • Вопрос: У Вас есть автоматические выключатели ВА47-29 2-х полюсные с характеристикой В, на ток 20 ампер и переменное напряжение 400 вольт?

      Ответ: Выключатели ВА47-29 на напряжение 400 В. Автоматические выключатели ВА47-29 2-х полюсные с характеристикой В арт. MVA20-2-008-B.

    • Вопрос: Возможна ли установка заглушки для пломбировки MVA20D-UBV-3 на автоматический выключатель ВА 47-60?

      Ответ: Заглушка для пломбировки ВА47-29 арт. MVA20D-UBV-3 рассчитана на установку в автоматические выключатели ВА47-29 произведенные с начала 2016 года.

    • Вопрос: Возможна ли замена автоматического выключателя ВА47-29 на ВА47-60?

      Ответ: Да, возможна. В цепях, где допускается применение защитных аппаратов с ПКС не ниже 4500А. Согласно последней, 7-ой редакции ПУЭ - рекомендуется устанавливать во вводных щитках автоматические выключатели со значением ПКС не ниже 6000А. Соответственно, на вводе допускается применение только ВА47-60, тогда как в нижерасположенных цепях – любого автоматического выключателя серии ВА47-ХХ.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, у нас на зл. котле 12 кВт установлены заводом изготовителем три однополюсных ВА-47 20А, а в ЩРВ трехполполюсной ВА-47 40А, и он ежедневно срабатывает,в чем причина?

      Ответ: Срабатывание автоматического выключателя зависит от температуры окружающей среды страница 7 - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf
      Если температура окружающей среды и ток отключения ВА-47 входят в допустимый предел - обратится по гарантии.
      Нужно уточнить какая характеристика срабатывания должна быть у автоматического выключателя.

    • Вопрос: Как корректно произвести проверку автоматического выключателя?

      Ответ: Для проведения испытаний на срабатывание тепловой и электромагнитной защиты автоматических выключателей, соответствующих ГОСТ Р 50030.2-99 Часть 2 «Автоматические выключатели», необходимо контролировать испытательный ток в режиме реального времени с целью получения фактического значения при срабатывании. При подборе испытательного оборудования обязательно необходимо учитывать, что выходное напряжение источника тока при однополюсной проверке должно составлять не менее 10В при испытательном токе более 1кА (особенность конструкции автомата состоит в том, что «проходное» контактное сопротивление не позволит при меньшем напряжении источника тока провести корректные испытания). Так же надо помнить, что настройка механизмов защит производится при температуре аппарата 40 оС! Об этом многие забывают, подавая испытательный ток без учета температуры. Коэффициент повышения значения тока при проведении испытаний при комнатной температуре (25 оС) равен 1,13.

    • Вопрос: В чем состоит особенность механизма управления модульных выключателей серии ВА47?

      Ответ: Особенность механизма управления модульных выключателей серии ВА47 состоит в том, что он выполнен с преобладанием пластиковых деталей, что приводит к снижению веса и увеличению диэлектрической стойкости аппаратов. Имеющиеся металлические детали снабжены специальным покрытием, снижающим трение, и повышающим коррозионную стойкость.

    • Вопрос: Как обеспечивается износостойкость контактной системы автоматических выключателей серии ВА47?

      Ответ: Высокая износостойкость контактной системы ВА47 обеспечивается применением высококачественных материалов: электротехнической меди и напайки на подвижных и неподвижных контактах из композитного сплава на основе серебра. Причем конструкция контактов имеет специальный рельеф, препятствующий свариванию при аварийных режимах.

    • Вопрос: В ГОСТ Р 50345-99 «Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения» и в других аналогичных стандартах режим отключения коммутационного аппарата при воздействии внешнего расцепителя не упоминается. Следовательно, механическая износостойкость при таком его использовании никак не контролируется и, соответственно, никакими методами контроля не обеспечивается. В связи с этим возникает вопрос: для каких целей, в каких режимах и с какими коммутационными аппаратами можно корректно (то есть с достаточно корректным прогнозом надежности и долговечности коммутационного аппарата в таких режимах) использовать внешние расцепители (РН-47, РМ-47, РММ-47 и им аналогичные) и как при этом можно оценить (спрогнозировать) ресурс коммутационного аппарата по механической износостойкости для таких режимов?

      Ответ: Внешние расцепители РН47, РМ47 и РММ-47 торговой марки IEK используются совместно с автоматическими выключателями ВА47-29 и ВА47-100 и предназначены для использования в цепях сигнализации и автоматизации электроустановок любых типов. Электрическая изностостойкость данных устройств составляет не менее 4 000 циклов включения-отключения, механическая износостойкость – не менее 10 000 циклов. Данные параметры заложены в конструкцию изделий, подтверждены испытаниями и приведены в сопроводительной технической документации (паспорте). См. Каталог продукции: Модульное оборудование. Автоматические выключатели до 100 А.

    • Вопрос: Возможно ли установить автоматические выключатели на горизонтальную панель,расположенную в основании сверлильного станка,если при работе она слегка вибрирует?

      Ответ: Автоматический выключатели модульной серии - рабочее положение вертикальное с возможностью отклонения на 90 градусов. Автоматический выключатели в литом корпусе - рабочее положение вертикальное (выводы 1,2,3 вверх) с возможностью отклонения на 90 градусов влево или вправо/ Информация находится в соответствующем руководстве по эксплуатации - http://www.iek.ru/products/passports/

    • Вопрос: В чем состоит особенность системы дугогашения автоматических выключателей серии ВА47?

      Ответ: Все типоисполнения автоматических выключателей серии ВА47 имеют дугогасительную камеру, набранную из металлических пластин, закрепленных в корпусе из специального электротехнического картона. Для предотвращения прожигания корпуса электрической дугой при аварийных режимах работы в боковинах корпуса выключателя установлены металлические пластины. Кроме того, зазор между подвижным и неподвижным контактом, в котором возникает дуга при отключении автоматического выключателя, закрывается с двух сторон пластинами из газогенерирующей пластмассы, которая выделяет газ, способствующий дугогашению. В нижней части корпуса выключателя предусмотрено отверстие для отвода ионизированных газов, образующихся в процессе горения дуги.

    • Вопрос: Согласно ГОСТ Р 50345-99 автоматы бытового назначения проверяются на механическую износостойкость. Судя по тексту ГОСТа, проверка производится включением-отключением автомата рукояткой; при этом коромысло (рейка) сброса своего положения не меняет. Таким образом, при ручном оперировании отсутствует трение скольжения одного из рычагов привода по зубу в верхней части коромысла сброса, и, следовательно, этот элемент кинематической схемы в испытаниях не участвует. Поэтому возникает вопрос: как можно оценить механическую износостойкость изделия при его отключении не вручную, а ВНЕШНИМ(например, независимым или минимальным) расцепителем? Ведь от этого зависит, например, целесообразность использования автомата в схемах защиты с внешними расцепителями, если - по различным причинам - сравнительно велика вероятность частых автоматических отключений. Кроме того, именно механическая износостойкость узла расцепления может оказаться лимитирующей при использовании сравнительно дорогостоящих комбинированных аппаратов защиты (например, АД-12М).

      Ответ: В соответствии со стандартом ГОСТ Р 50345 -99 «Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения» по п 8.7 «Механическая и коммутационная износостойкость» выключатели должны выполнять не менее 4000 циклов оперирования при номинальном напряжении и нагрузкой номинальным током. При этом проверяется износостойкость всей конструкции, в том числе и механизма сброса. Работоспособность узлов теплового и электромагнитного расцепителей проверяется только на соответствие времятоковой характеристики. Проверка износостойкости при воздействии внешнего расцепителя вышеуказанным стандартом не предусматривается, поскольку в стандарте вообще не упоминается такой режим работы выключателя. Что касается автоматических выключателей дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков (например, АД12М), то они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51327.1-99, в котором по п.8.6 проверяется механическая и коммутационная износостойкость другим способом. При этом оперирование производят при номинальном напряжении и нагрузкой номинальным током тремя способами: для первых 1000 циклов – использованием ручных средств оперирования, для следующих 500 циклов – с использованием контрольного устройства (кнопка «Тест»), для последних 500 циклов – путем пропускания через один полюс отключающего дифференциального тока. Устройство считается выдержавшим испытание при выполнении общего количества 2000 циклов оперирования.

    • Вопрос: Для расчетов токов КЗ необходимо знать сопротивление катушек и контактов для автоматических выключателей типа ВА47-29, однако в технических данных эти параметры не приводятся.

      Ответ:

      В таблице приведены внутренние сопротивления автоматических выключателей ВА47-29.

      Номинальный ток  

      Внутреннее сопротивление  

      1A  

      0.45Ω  

      2A  

      68.57mΩ  

      3A  

      39.23mΩ  

      4A  

      18.64mΩ  

      6A  

      12.84mΩ  

      10A  

      3.56mΩ  

      16A  

      2.07mΩ  

      20A  

      1.04mΩ  

      25A  

      1.03mΩ  

      32A  

      0.65mΩ  

      40A  

      0.60mΩ  

      50A  

      0.34mΩ  

      63A  

      0.19mΩ  

    • Вопрос: На какое амплитудное ускорение рассчитан автоматический выключатели ВА 47-29?

      Ответ: В части воздействия механических факторов внешней среды выключатели соответствуют группе условий эксплуатации М4 по ГОСТ 17516.1-90 (см. Табл.1 указанного стандарта).

    • Вопрос: Помогите разрешить противоречие: каков диапазон рабочих температур, в частности, автоматических выключателей ВА 47-29, ВА 47-100 и контакторов КМИ, если в данных электроаппаратов указано "...-25...+40 град. С" и в то же время показаны климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4. Ведь согласно ГОСТ 15150-69(?) эти данные несовместимы.

      Ответ: Согласно Руководства по эксплуатации данных изделий нижний предельный диапазон рабочих температур составляет -40 град. Это соответствует ГОСТ 15150 п.5.2: «В тех случаях, когда функциональное назначение изделия не обусловливает необходимости его работы в диапазоне нормальных значений климатических факторов, установленных для данного вида исполнения, в технических условиях на изделия указывают более узкий или широкий диапазон значений, обусловленный технической необходимостью».

    • Вопрос: Вопрос по автоматическим выключателям(ВА47-29, ВА47-29М, ВА47-100): Тепловые потери постоянны и зависят от номинала автоматического выключателя или зависят от потребляемой энергии в текущий момент времени? Если нагрузка в текущий момент времени равну нулю, то потери тоже равны нулю?

      Ответ: Тепловые потери автоматических выключателей указаны при прохождении номинального тока. Если нагрузка в текущий момент равна нулю, то потери также равны нулю.

    • Вопрос: Какую модель автоматического выключателя Вы рекомендуете к установке в щит учетный сразу после счетчика: ВА47-29, ВА47-29М или ВА47-100?

      Ответ: Для установки в щит учета рекомендуем установку автоматического выключателя ВА47-100, поскольку он имеет более высокое значение отключающей способности 10кА.

    • Вопрос: Есть ли смысл устанавливать двухполюсный автоматический выключатель вместо однополюсного в случае однофазного счетчика (четырехполюсный автоматический выключатель вместо трехполюсного в случае трехфазного счетчика)? Короче говоря, есть смысл использовать один полюс для нулевого провода? Если есть то дайте, пожалуйста, аргументированный ответ.

      Ответ: Установка двухполюсного выключателя в однофазной сети при воздушном вводе повышает надежность и быстродействие защиты, а также обеспечивает безопасность проведения работ, т.к. на нулевом проводнике возможно наличие потенциала.

    • Вопрос: Помогите с выбором вводного автомата для электроснабжения частного дома. Ввод 3-х фазный, 380в, нагрузка около 60А. Что вы порекомендуете поставить ВА88 (32 или 33) или ВА 47-100?

      Ответ: Для Вашего случая в качестве вводного автомата достаточно установить ВА47-100 3р 63А (Предельная коммутационная стойкость - ПКС 10кА). Автоматические выключатели серии ВА88 промышленного назначения и отличаются более высоким значением ПКС 25-35кА, но поскольку у Вас воздушная линия, то таких токов КЗ никогда не будет.

    • Вопрос: На автоматические выключатели ВА47-29 3Р 40А "С" возможно ли подвод питания к нижним зажимам автомата, а отходящая линия с верхних зажимов

      Ответ: Да, сторона подключения сети и нагрузки для автоматических выключателей ВА47-29 – любая.

    • Вопрос: В каких случаях оправдано применение автоматического выключателя на одну розетку, а не на группу розеток?

      Ответ: Данный вопрос не отражен в нормативной документации, поэтому ответ можно дать только один: исходите из экономической целесообразности. Если позволяют ресурсы, то можете устанавливать на каждую розетку по автоматическому выключателю.

    • Вопрос: Здравствуйте, подскажите, какое принципиальное отличие автоматических выключателей серии ВА 47-29М и ВА47-100. Что наиболее подходит для щитка в частном доме.

      Ответ: Это выключатели модульного исполнения и предназначены для отключения питающей сети при возникновении перегрузки. Основное отличие – конструктивное. У ВА47-100 предельная отключающая способность 10кА, а у ВА47-29М – 4,5кА. Это обусловлено внутренним устройством аппарата и его нагрузочной способностью. Поэтому габариты ВА47-100 в 1,5 раза больше. Для щитка в частном доме, питающегося от воздушного ввода достаточно использование выключателей ВА47-29, т.к в данной области применения мала вероятность появления больших токов короткого замыкания.

    • Вопрос: В нашей проектной организации неоднократно сталкивались с такой неопределенностью: в соответствии с п.2.8 ГОСТ 28249-93 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ» расчет токов К.З. следует вести с учетом индуктивных и активных сопротивлений катушек (расцепителей) максимального тока автоматических выключателей. При применении выключателей на токи ниже 50А в ГОСТ 28249-93 отсутствуют сведения о значениях указанных сопротивлений (приложение 6). Однако пренебречь ими нельзя, т.к. они существенно влияют на величину тока К.З. При расчетах всегда используем данные таблицы 4 руководства по монтажу и эксплуатации АГИЕ.641235.004РЭ, в которой приведены значения тепловых потерь мощности. Однако в данном случае определенными являются лишь значения активных сопротивлений r=ΔP/(I)2. Как необходимо учитывать значения индуктивного сопротивления катушек расцепителей? Заранее вам признательны за рассмотрение нашего вопроса.

      Ответ:

      Автоматические выключатели торговой марки IEK выпускаются по стандарту ГОСТ Р 50 345-99, в котором требования по индуктивному сопротивлении катушек расцепления не приводятся. Должны заметить, что и другие производители значений этого параметра не указывают. Чтобы ответить на Ваш вопрос, мы провели специальные измерения. Температура окружающей среды при испытаниях 32 С; Измерительный прибор типа TH2512B. Результаты приводим ниже.

      Измерение индуктивного сопротивления:
      BA47-29  
      Номинальный ток ХL, мОм       ВА47-100   Номинальный ток ХL, мОм  

      1A          449,133 mΩ                              10A             5,178 mΩ
      2A          68,020 mΩ                                16A             2,976 mΩ
      3A          39,217 mΩ                                 20A            1,513 mΩ
      4A          18,583 mΩ                                 25-32A       0,503 mΩ
      6A          12,897 mΩ                                 40-50A       0,452 mΩ
      10A        3,581 mΩ                                   63-80A       0,264 mΩ
      16A        2,074 mΩ                                   100A          0,209 mΩ
      20A        1,041 mΩ                                                      
      25A        1,028 mΩ                                                      
      32A        0,649 mΩ                                                      
      40A        0,600 mΩ                                                      
      50A        0,336 mΩ
      63A        0,189 mΩ 

    • Вопрос: Спасибо за своевременный ответ! Небольшое уточнение: в случае блокировки рычага автоматического выключателя ВА 47-29 в положении ВКЛ может сработать как электромагнитный мгновенный расцепитель, так и тепловой расцепитель? Или же может сработать ТОЛЬКО тепловой расцепитель, а мгновенный электромагнитный расцепитель не имеет возможности сработать? Что необходимо сделать, чтобы снова включить этот автоматический выключатель (с заблокированным в положении ВКЛ рычагом) после срабатывания?

      Ответ: Срабатывание выключателя в заблокированном состоянии происходит как в случае перегрузки (тепловой расцепитель), так и в случае короткого замыкания (электромагнитный расцепитель). Для включения такого выключателя необходимо снять блокировку для обеспечения перемещения рукоятки в отключенное состояние и включить.

    • Вопрос: Возможно ли к автоматическому выключателю ВА47-29 дополнительно установить два контакта КС47 и один контакт КСВ47 ?

      Ответ: На ВА47-29 возможна установка не более двух дополнительных контактов - КС и(или) КСВ. Контакты устанавливаются с левой стороны выключателя один за другим в любом порядке. Третий контакт будет работать некорректно (не всегда переключается). Если необходимо большее количество дополнительных контактов, возможно использование модульных промежуточных реле, например OIR-208-AC230V.

    • Вопрос: Здравствуйте! Если в автоматическом выключателе (например, ВА 47-29) механически заблокировать тумблер в положении "включено", вставив ось в отверстие сбоку, то как будет вести себя этот выключатель при перегрузках по току?

      Ответ: Механизм блокировки автоматического выключателя ВА47-29 предназначен для фиксирования выключателя в отключенном состоянии. В конструкции выключателя есть механизм свободного расцепления, поэтому при блокировании рукоятки во включенном положении, отключение при наличии сверхтока произойдет в обязательном порядке.

    • Вопрос: УЗО ВА47-29 С16 400В. Где на нем указана сила тока (что на дне печатью ставят)? Я не нахожу, чтобы на корпусе четко было написано: столько-то ампер..

      Ответ: Автоматические выключатели серии ВА47 в соответствии с действующими стандартами имеют маркировку на лицевой панели в виде комбинации буквы (В, С или D) и цифр. Буквы обозначают тип характеристики, цифры – значение номинального тока в амперах.

    • Вопрос: С успехом эксплуатируем ваш автомат ВА47-29 на 63А на три полюса. По условиям пожарной сигнализации нам необходим расцепитель на этот автомат. Т.е. при подаче управляющего напряжения 12 вольт расцепитель должен отщелкивать автомат, обесточив здание. Какая модель расцепителей из Вашей линейки нам подходит?

      Ответ: Независимый расцепитель РМ47 сейчас выпускается только на управляющее напряжение 220В, в дальнейшем планируем выпуск и на другие напряжения.

    • Вопрос: Добрый день! Имеется ВА47-29, 2р, 40А, хар.С. Условия эксплуатации: Температура окружающей среды - 30°C, сухое помещение (шкаф с естественным охлаждением). Коммутация =24В, нагрузка 22А, сечение проводника - 2,5 кв. мм. При проверке рукой ощущается легкий, но вполне различимый нагрев; крепеж провода под винтом надежный. Возник вопрос: на какую температуру нагрева рассчитан (настроен) тепловой рассцепитель в данной модели? Насколько уместны данные условия эксплуатации?

      Ответ: Условия эксплуатации автоматических выключателей серии ВА47 допускают превышение температуры нагрева доступных частей корпуса на 40 град. относительно окружающей среды. Температура настройки теплового расцепителя 30 град., а в случае ее повышения снижается нагрузочная способность выключателя.

    • Вопрос: Что означают цифры C20 на автоматическом выключателе ВА47-29?

      Ответ: Маркировка модульных автоматических выключателей в соответствии с ГОСТ Р 50345 состоит из буквы и цифры. Буквы могут быть: В, С и D, что означает тип мгновенного отключения. Зона срабатывания автоматических выключателей с характеристикой В лежит в диапазоне от 3 до 5; С – от 5 до 10; D – от 10 до 15 номинальных токов. Цифры соответствуют номинальному току автоматического выключателя в амперах.

    • Вопрос: Автоматические выключатели ВА 47-29, как указано в каталоге, предназначены для применения в жилых и общественных зданиях. Вправе ли применять их в промышленных установках?

      Ответ: Область применения ВА47-29 не ограничивается только жилыми и общественными зданиями, они предназначены также для использования и в промышленных установках. Нормативные документы определяют область применения модульных выключателей, как любые электроустановки. Согласно ГОСТ Р 50345-99 «Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения» : «Выключатели предназначены для защиты от сверхтоков систем в зданиях и аналогичных установках; они рассчитаны на использование специально необученными для этого людьми и не нуждаются в обслуживании».

    • Вопрос: Возможно ли использование автоматических выключателей ВА47 в цепи постоянного тока?

      Ответ: Использование автоматических выключателей ВА47 в цепи постоянного тока при сохранении времятоковых характеристик допускается при следующих условиях: постоянное напряжение не должно превышать значения 48В/полюс для автоматических выключателей серии ВА47-29 и ВА47-29М и значения 60В/ полюс для выключателей серии ВА47-100. В случае использования автоматических выключателей ВА47 в цепи постоянного напряжения выше соответственно 48В и 60В, допустимо последовательное соединение полюсов 2-, 3- и 4-полюсного автоматического выключателя ВА47 с учетом тех же условий для соответствующих автоматов – значение постоянного напряжения не должно превышать 48В/полюс и 60В/полюс.

    • Вопрос: Возможно ли применение автоматических выключателей ВА47 в промышленности?

      Ответ: ГОСТ Р 50345, требованиям которых соответствуют автоматические выключатели ВА47, не распространяется на выключатели, предназначенные для защиты двигателей, и на выключатели, ток уставки которых регулируется средствами, доступными потребителю. Тем не менее, времятоковая характеристика «С» позволяет использовать выключатели серии ВА47-29 (In=0,5÷63А, Un=230/400В) для защиты маломощных двигателей с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор), а характеристика «D» для защиты двигателей с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы). Степень защиты IP20, диапазон рабочих температур (-40 ÷ +50°С) автоматического выключателя ВА47-100 (In=10 ÷ 100А, Un=230/400В) допускают его использование в местах с жесткими условиями окружающей среды. Ограничений по типам помещений – жилых или производственных ГОСТ Р 50345 не предусматривает и ограничивает только по типу защищаемого оборудования. В промышленных электроустановках с большими токами короткого замыкания рекомендуется применение автоматических выключателей с возможностью крепления на DIN-рейку – ВА88-32, ВА88-33 (In=12,5 ÷ 160А, Un=400В), изготовленных по ГОСТ Р 50030.2-99. Значение номинальной предельной наибольшей отключающей способности Icu – 25-35кА и номинальной рабочей наибольшей коммутационной способности Ics – 12,5кА позволяет использовать автоматические выключатели ВА88-32, ВА88-33 в качестве вводных автоматов в электрощите, для защиты цепей электродвигателей, защиты отходящих линий.

    • Вопрос: Возможно ли у вас получить информацию или технические рекомендации по селективности автоматических выключателей в сетях низкого напряжения. Конкретно интересует информация для выключателей ВА 47 - 100

      Ответ: Таблицы селективности для модульных автоматических выключателей не разрабатывались. При выборе автоматов по селективности можно ориентироваться только на графики ВТХ (см. тех. каталог). Характеристики ВТХ двух последовательно включенных выключателей не должны пересекаться. Селективность будет соблюдаться на участке между ВТХ выключателей. Погрешность ВТХ допускается +-20% по ГОСТ для теплового и электромагнитного расцепителей. Практически при применении обычных автоматических выключателей добиться селективности очень сложно. Лучше использовать селективные автоматы, но IEK такие не выпускает.
       Технический каталог: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf .

    • Вопрос: Подскажите способ утилизации автоматических выключателей.

      Ответ: При утилизации необходимо разделить детали выключателей по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Данная информация находится на официальном сайте компании ИЭК в руководстве по эксплуатации на странице электронного каталога.

    • Вопрос: Есть ли в вашей номенклатуре автоматические выключатели на постоянный ток 63А и напряжение до =750 В.

      Ответ: Автоматических выключателей на напряжение 750В DC в ассортименте IEK нет.
      В сетях постоянного тока могут использоваться автоматы ВА47-29, ВА47-60 (до 48В DC на полюс) и ВА47-100 (до 60В DC на полюс). Допускается последовательное соединение полюсов (не более четырех полюсов), при этом номинальные напряжения DC каждого полюса складываются. Например, для ВА47-100 4Р 63А при последовательном соединении полюсов номинальное напряжение постоянного тока составит 240В DC.

    • Вопрос: У автоматических выключателей вашей фирмы есть электромагнитный расцепитель. характеристики В, С, D. Какая кратность тока короткого замыкания для каждой характеристики? или если точнее видел где то такое соотношение

      Ответ: Согласно ГОСТ Р 50345-99 «5.3.5 Стандартные диапазоны мгновенного расцепления»: Стандартные диапазоны мгновенного расцепления: Тип Диапазон В: Св. 3 In до 5 In включ. С: Св 5 In до 10 In включ. D: Св. 10 In до 50 In включ. Некоторые производители устанавливают свои пределы внутри указанных диапазонов. Например, ВА47-29 характеристики D имеют диапазон расцепления от 10 до 14 крат номинального тока.

    • Вопрос: Подскажите, что значит цифра 3 на автомате ВА47-29 под цифрой 4500 (отключающая способность) и почему нет такой цифры на автоматах ВА47-100 ?

      Ответ: Это обозначение класса токоограничения. Класс «3» соответствует максимальному токоограничению для бытовых автоматических выключателей. В соответствии со стандартами РФ этот показатель указывать не обязательно, поэтому он ставится не на всех ВА. У ВА 47-100 также класс «3».

    • Вопрос: Как проверить работоспособность автоматического выключателя модульной серии?

      Ответ: Проверка состоит в переключении рукоятки выключателя несколько раз из положения «Откл» (О) в положение «Вкл» (I). При этом не должно быть заеданий механизма и четкая фиксация рукоятки в крайних положениях. В положении «Включено» с помощью тестера проверяется факт замыкания цепи главных контактов, а в положении «Откл» – разрыв цепи.

    • Вопрос: Можно ли к автоматическому выключателю ВА47-29 подавать напряжение к нижнему контакту, а отходящую линию подключать к верхнему?

      Ответ: Можно, т.к. сторона подключения сети к модульным выключателям ВА47-29 – любая.

  • Дополнительные устройства модульной серии (84)

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, подходит ли расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 к автоматическим выключателям ВА 47-60 ? Если нет, какой расцепитель минимального/максимального напряжения подходит к автоматическим выключателям ВА 47-60?

      Ответ: РММ47 к автоматическим выключателям ВА 47-60 не подходит. Расцепителя минимального/максимального напряжения для серии ВА47-60 в гамме продукции IEK нет.

    • Вопрос: Добрый день. Необходимо поставить расцепитель минимального и максимального напряжения типа РММ 47 но на автоматический выключатель 250А, если это не возможно то на какой максимальный ток можно.

      Ответ: Для автоматических выключателей 250А серии ВА88 существует расцепитель минимального напряжения РМ-250/400. Возможна установка РММ47 с автоматами ВА47-100 с номинальным током до 100А.

    • Вопрос: Дистанционный расцепитель S2C-A1 на 80А ф. АВВ. Есть ли у Вас аналог, совместимый с автоматическим выключателем ВА47-100 80А.

      Ответ: Для автоматических выключателей серии ВА47-100 существует расцепитель независимый РН47 артикул MVA01D-RN.

    • Вопрос: В описании про КМУ11 не указано, при нажатии на одну кнопку, вторая тоже срабатывает и переключает свою группу контактов, или же их можно коммутировать отдельно?
      Можно ли включением кнопок прийти к ситуации, когда обе кнопки разрывают или обе кнопки замыкают контакты. Т.е если смотреть по каталогу схему на КМУ11, там указано ОСНОВНОЕ и ДЕЖУРНОЕ освещение, так вот вопрос: можно ли одновремнно с кнопки включить и дежурное и основное освещение, или нет.

      Ответ: В кнопке КМУ11 две группы контактов с независимым управлением (1 замыкающий+1 размыкающий). В режиме с фиксацией кнопок возможно одновременно включать и выключать две линии. При прямом подключении линий освещения учитывайте номинальный ток контактов КМУ11.

    • Вопрос: Можно ли подсоединить РН 47 к 4х полюсному автомату ВА47-29?

      Ответ:

    • Вопрос: Приобрел шину соединительную YNS21-1-063. Подскажите пожалуйста, при подключении к автоматам она должна использоваться в пластмассовом кожухе или без него?

      Ответ: Шина соединительная YNS21-1-063 устанавливается в пластмассовом кожухе.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста при исчезновении напряжения на вводе должен или нет отключаться РММ-47?

      Ответ: При отключении питания катушки РММ расцепитель выключит автомат.

    • Вопрос: Стыкуются ли вместе с ВА 47-60 сразу оба устройства РН-60 и КДУ-60?

      Ответ: Установка РН60 и КДУ60 на один автомат ВА47-60 возможна. РН60 ставится с правой стороны автомата, КДУ60 - с левой стороны.

    • Вопрос: Как устанавливается независимый расцепитель РН33 к автоматк ВА88-33? Он встроен в АВ или устанавливается рядом на установочной панели?

      Ответ: РН33 устанавливается внутрь передней крышки автомата с левой стороны. Для установки крышку необходимо снять. РН33 заказывается отдельно.

    • Вопрос: РН-47 может находиться под питанием постоянно или же он может работать только от кратковременного импульса?

      Ответ: РН-47 может находиться под питанием постоянно, в расцепителе имеется встроенный микровыключатель, отключающий катушку управления после срабатывания.

    • Вопрос: Есть такая ситуация, требующая тех. решения. Каждый день с 7 утра до 1 ночи необходимо с промежутком 20-25 минут запускать и отключать оборудование (циркуляционный насос). Подойдет ли для этих целей вот это реле http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9283 цифровой таймер ТЭ15)? Можно дополнить схему еще одним реле, которое будет выключать это реле на ночь, в период с 1 до 7 утра, или одно реле, имеющее такие настройки?

      Ответ: Новая модификация таймера ТЭ-15 позволяет запрограммировать до 16 циклов "вкл-откл" в сутки. Если этого недостаточно, возможно параллельное подключение двух и более таймеров ТЭ-15. Например, один таймер включает и выключает нагрузку с 7-00 до 15-00, а второй с 15-00 до 1-00.

    • Вопрос: Подскажите, у контакторов (например, у https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/kontaktory/kontaktory_kmi/kontaktory_kmi/kontaktor_kmi_10910_9a_110v_as3_1no_iek ) параметры "номинальный рабочий ток" и "номинальная мощность" относятся ко всей группе контактов или к каждому контакту отдельно? Т.е. если контактор АС-3 9А, то на каждую фазу можно присоединять потребитель в 9А или только в 9А / 3 = 3А ?

      Ответ: Номинальный ток контакторов указан для каждого полюса. Т.е. если контактор АС-3 9А, то на каждую фазу можно присоединять нагрузку 9А категории АС-3. Для долгосрочной эксплуатации контакторов рекомендуем выбирать контакторы с запасом по мощности 30-40%.

    • Вопрос: Прошу пояснить работу контактов КСВ47 в случае отключения авт. выключателя с помощью расцепителя РН47.

      Ответ:

      В случае, если вы отключаете автоматический выключатель при помощи расцепителя серии РН47, то контакт состояния КСВ47 будет менять свое положение.

    • Вопрос:

      Купили ВА47 2п 40А - автомат и 2 доп.контакта КС47. Скажите, как их можно пристегнуть - посадочные места не подходят?

      Ответ:

      Посадочные места ВА47-29 и КС47 могли не совпасть по причине разных конструктивов.
      В 2014 году ассортимент модульной аппаратуры IEK был обновлен, конструкция некоторых аппаратов тоже изменилась. К сожалению, старый и новый конструктив ВА47-29 и КС47 несовместим. Для решения проблемы предлагаем обратиться к компании, в которой приобретали оборудование, и обменять либо ВА47-29 либо КС47 на другой конструктив и проверить совместимость на месте.

    • Вопрос: Необходимо на электрический отопительный котел установить таймер автомат или таймер розетку. Электрический котел 6 квт., трехфазный. Какой прибор посоветуете?

      Ответ: Таймерного устройства для непосредственного подключения такой нагрузки в нашем ассортименте нет. Рекомендую использовать для подключения электрокотла модульный контактор КМ25-40, управляемый таймером цифровым ТЭ-15 или таймером аналоговым ТМ-181. Подробная информация на сайте в разделе Продукция / Технические каталоги / "Модульное оборудование": http://www.iek.ru/products/techcat/

    • Вопрос: Возможна ли замена модульного контактора MKK20-25-40 на MKK21-25-40?

      Ответ: Да, возможна замена контактора модульного, арт. MKK20-25-40 на арт. MKK21-25-40 .Технические характеристики аналогичны. Артикул MKK21-25-40 имеет возможность присоединения дополнительных контактов.

    • Вопрос:

      Расцепитель напряжения РММ47, время срабатывания при повышении напряжения: что означает «в расцепителе используется  электронная схема реле с выдержкой времени срабатывания»?

      Ответ: Это выдержка времени от кратковременных скачков напряжения - не более 0,1 с.

    • Вопрос:

      Подскажите, какой максимальный ток пропустит через себя в рабочем режиме РММ47? Судя по присоединяемым проводам, до 250 А?

      Ответ:

      Вы, наверное, что-то перепутали. РММ47 предназначен для отключения автоматических выключателей при недопустимом снижении или повышении напряжения электрической цепи.

    • Вопрос:

      Ответьте, пожалуйста, на два вопроса:

      1)Требуется ли снимать напряжение с катушки независимого расцепителя РН47 после ее срабатывания, или же она допускает длительную работу под напряжением?

      2) Приведенная в каталоге схема дистанционного отключения автоматического выключателя с помощью кнопки и РН47 предусматривает подключение двух проводников под один из зажимов автоматического выключателя (1 проводник - силовая фаза нагрузки, 2 проводник – цепь питания катушки независимого расцепителя РН-47). Будет ли при этом обеспечиваться достаточное контактное соединение?

      Ответ:

      1. Катушка независимого расцепителя РН47 предназначена для кратковременной работы, поэтому обязательно ее обесточивать.

      2. Достаточное контактное соединение будет обеспечиваться, если проводники будут подобраны одинакового сечения.

    • Вопрос:

      Вопрос по правильности подключения расцепителя РММ47, временным характеристикам его срабатывания и проверке его работоспособности после появления 380В вместо 220В.

      Ответ:

      Перейдите по ссылке http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln_equipment.pdf стр. 72.
      При появлении 380V (обрыве нуля) РММ47 отключит ВА47-29, но ВА47-29 должен быть 2-х полюсного исполнения, чтобы сразу отключить нулевой проводник.

    • Вопрос: Подскажите чем лучше заменить устаревший расцепитель АЕ 1031 16А?

      Ответ: Возможна замена на автоматический выключатель ВА47-29 1Р С16 (артикул MVA20-1-016-C). Для установки ВА47-29 на место автомата АЕ 1031 можно использовать специальный переходник (артикул MVA10D-AE1).

    • Вопрос: Вы могли бы сообщить мне вес брутто для выключателей нагрузки ВН-32 (ассортимент 1P, 2P, 3P).

      Ответ: Масса одного полюса выключателей нагрузки ВН-32 составляет не более 80 г.

    • Вопрос: От какого напряжения срабатывает независимый расцепитель PH-47? Имеется в виду какой сигнал нужно подать с охранно-пожарной сигнализации, чтобы он разорвал цепь, и на какое время?

      Ответ: Для срабатывания РН47 необходимо подать на него напряжение переменного тока 220В.

    • Вопрос: Я ищу решение, которое позволит мне управлять силовыми нагрузками порядка 2kWa (1-а фаза), используя слаботочный сигнал 12V или 220V на DIN рейке.

      Ответ: Для этих целей возможно использование модульных контакторов серии КМ. Номинальный ток контакторов следует выбирать с учетом пусковых токов электродвигателя.

    • Вопрос: Какова допустимая температура окружающей среды при эксплуатации ВН32?

      Ответ: В конструкции ВН32 какие-либо элементы автоматизации, характеристики которых зависят от температуры окружающей среды, отсутствуют. Поэтому диапазон рабочих температур ВН32 зависит только от механических свойств пластмасс, использованных при изготовлении корпусных деталей, а также свойств стали, из которой изготовлены пружины. Производитель гарантирует работоспособность устройства в диапазоне температур от –40 до +50°С.

    • Вопрос: Каковы особенности эксплуатации и области применения ВН32?

      Ответ: Выключатель – разъединитель ВН32 допускается эксплуатировать только при наличии последовательно включенного автоматического выключателя или плавкой вставки с соответствующим номинальным током. Выключатели – разъединители ВН32 применяются в учетно – распределительных щитах жилых и общественных зданий и сооружений, где присутствует необходимость в отключении от сети отдельных групп потребителей электроэнергии с целью проведения ремонта или регламентных работ.

    • Вопрос: Подскажите, какую мощность потребляет расцепитель РММ47 новой серии при нормальном напряжении сети (220-230 Вольт)?

      Ответ: Потребляемая мощность не более 3 ВА.

    • Вопрос: Есть ли особенности применения таймеров ТМ IEK при температурах, отличных от комнатной. Какова их устойчивость к электромагнитным помехам и помехам в питающей цепи.

      Ответ: В ассортименте ТМ IEK имеется три разновидности таймеров со следующими допустимыми диапазонами рабочих температур: Таймер освещения TO47 от -25 до +50 °С; Таймер электромеханический ТЭМ181 от -10 до +40 °С; Таймер электронный ТЭ15 от -5 до +40 °С. Наиболее устойчивы к помехам электромеханические таймеры ТО47 и ТЭМ181. Это обусловлено конструкцией прибора. Таймеры чувствительны к продолжительным (более минуты и свыше 10% сверх номинального напряжения питания) перенапряжениям. Кратковременные незначительные помехи практически не приводят к сбою работы таймеров. Таймеры ТЭ15 являются электронным прибором, что налагает на обеспечение его питанием определенные ограничения. Необходимо защищать (как и у всякого другого электронного оборудования) питание таймера от импульсных помех и перенапряжений, которые могут сбить настройки таймера, сбросить счет, привести к выходу из строя. Надежно защитить линии питания оборудования можно с помощью ограничителей импульсных перенапряжений ОПС1 ТМ IEK. Это не только позволит таймеру устойчиво работать, но защитит и остальное оборудование.

    • Вопрос: Есть ли свойство токоограничения у автоматических выключателей серии ВА47?

      Ответ: Да, автоматические выключатели серии ВА47 обладают свойством токоограничения. Характеристика токоограничения отражает скорость гашения дуги, возникающей между размыкающимися контактами при коротком замыкании в нагрузке и подразделяются на три класса ограничения электроэнергии (МЭК 60898). Автоматические выключатели серии ВА47 имеют наиболее высокий класс - 3, обозначенный на устройстве цифрой «3», при этом отключение короткого замыкания происходит за 3…6 мс. Автоматические выключатели с классом токоограничения 2 отключают короткое замыкание за полупериод, то есть за время порядка 10 мс. Для класса 1 предельные значения ограничения энергии не установлены.

    • Вопрос: Каким напряжением управляется расцепитель независимый РН47?

      Ответ: 230В ~ (См. каталог "Модульное оборудование")

    • Вопрос: Просмотрев технические характеристики контакторов модульного типа КМ возник ряд вопросов. 1.Какова механическая и электрическая коммутационная стойкость контактов?

      Ответ: Механическая износостойкость контакторов КМ составляет 106 коммутационных циклов, электрическая износостойкость 0,15х106 коммутационных циклов. Порог срабатывания контакторов соответствует ГОСТ: 0,85 – 1,1 Uн.

    • Вопрос: Интересует диапазон рабочих температур для AD22DS (Светодиодная матрица). В каталоге есть материалы только на кнопки и переключатели, а на светосигнальную арматуру нет.

      Ответ: Диапазон рабочих температур AD22DS составляет -10 …+ 40 град.

    • Вопрос: Здравствуйте, с категориями все понятно. Возник еще один вопрос: конструктивное исполнение КМ20-20 универсально для всех категорий ( с учетом номинального рабочего тока ), или есть различные варианты исполнения для каждой категории применения. И если они различаются, то какой артикул для каждой категории?

      Ответ: Конструкция контактора КМ20-20 одна, но при различен номинальный рабочий ток в зависимости от категории нагрузки: АС1, АС7а - 20А, АС7б - 9А.

    • Вопрос: Скажите в чем отличия категорий применения АС-1, АС-7а, АС-7b модульных контакторов КМ20-20. Особо интересует различия между АС-1, АС-7а

      Ответ: АС1 – Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки, (как пример – лампа накаливания, ТЭН и т.п.); А7а – слабоиндуктивные нагрузки бытового и аналогичных назначений (фактически, все бытовые потребители, где нет электродвигателей и электромагнитов); АС-7b – двигательные нагрузки бытового назначения (бытовые потребители, где в состав оборудования входят небольшие электродвигатели или маломощные электромагниты).

    • Вопрос: Купил у вашего представителя (Элеком) в Якутске ТЭМ 181 и не могу разобраться как подключится. В инструкции ясно с программированием, а вот как подключить непонятно вы можете объяснить?

      Ответ: Схема подключения таймера ТЭМ 181 приведена на лицевой панели устройства. Напряжение питание 220 В подается на выводы 7 и 8. Общий переключающий контакт -2. Контакт 1- нормально разомкнут, контакт 3 – нормально замкнут. Нагрузка включается последовательно через эти контакты.

    • Вопрос: Скажите, ВА 47-29, ВА 47-100ВА47-29, ВА47-100 комплектуются независимым расцепителем? ВА 47 с независимым расцепителем для откл. щита вентиляции при пожаре? ВА 47-29 с РН-47 - это с независимым расцепителем?

      Ответ: РН47 – это независимый расцепитель, который потребитель самомостоятельно может присоединять к автоматическим выключателям серии ВА47 с любым количеством полюсов для реализации функции дистанционного отключения питания.

    • Вопрос: Хотелось бы узнать такой момент. Как относиться к тому, что номинальный кратковременно-допустимый ток выключателей нагрузки ВН-32 указывается для времени 1 с, а ток К.З., как правило, отключается за время менее 0,01 с, но его значение значительно превышает номинальный кратковременно-допустимый ток? Например, ток К.З. равен 800А (цепь отключается через 0,01с), а кратковременно-допустимый ток ВН-32 равен 480А в теч. 1с. Такое превышение (пусть даже в теч. 0,01с) может как-то сказаться на последующей работе ВН-32?

      Ответ: Напомним, что для контактной группы критерием качества является значение интеграла Джоуля I² t (ток в квадрате, умноженный на время), т.е. допустимая энергия рассеивания. Теперь, если взять Ваш пример, то при токе К.З. 800А и времени 0,01с - выделяемая энергия на контактах ВН32 будет составлять 6400 А² с. Контактная группа ВН32 (480А и 1с) способна выдержать - 480² •1 = 230400 А² с. Так что все в порядке: запас по энергии рассеивания выключателя нагрузки ВН32 – 40-кратный. Рекомендуем повсеместное применение выключателя-разъединителя ВН32 в качестве вводного устройства (рубильника).

    • Вопрос: Здравствуйте. Скажите, когда будут КМУ11 и других исполнений? Например, кнопка 1н.о.+1н.з. контакт, т.е. при нажатии на кнопу один контакт замыкается, а другой размыкается. Очень часто приходится использовать именно такое сочетание.

      Ответ: Кнопки КМУ11 других исполнений пока не планируется вводить в ассортимент. Но для решения вашей задачи (одновременного наличия замыкающего и размыкающего контактов) Вы можете использовать промежуточное реле РЭК77 / 78 TM IEK с 3 / 4 переключающими контактами (см. Каталог продукции).

    • Вопрос: Разрабатываю схему аварийного отключения аппаратуры на основе РН-47, очень нужно узнать сработает ли расцепитель в связке с трехсекционным автоматом ВА-47 при подаче 220В на обмотку РН-47 на 20 мс (нужно чтобы не успел). Прошу вас передайте пож. данные о времени срабатывания РН-47 (хотя бы без связки).

      Ответ: Независимый расцепитель РН47 предназначен для комплектации автоматических выключателей серии ВА47 одно-, двух-, трех- и четырехполюсного исполнения. Время отключения РН47 при подаче напряжения управления 220В лежит в интервале 40 – 100мс. Разброс по времени отключения зависит от многих факторов: фазы тока управления в момент подачи импульса управления, количества полюсов автоматического выключателя, качества механического закрепления РН47 на выключателе, качества управляющего напряжения и др.

    • Вопрос: Проектируя продукцию с применением модульных автоматов IEK мы столкнулись с проблемой. В линейке IEK нет возможности присоединения к автоматам серии ВА47-29 ДВУХ групп перекидных вспомогательных контактов, как это сделано в АП-50. Планируете ли вы выпуск автоматов способных заменить АП-50 с сохранением всех функций?

      Ответ: В ассортименте компании имеются дополнительные устройства (перекидные контакты) – контакты состояния КС47 и аварийные контакты КСВ47, которые фиксируются на корпусе автоматических выключателей серии ВА47 с любым количеством полюсов. Для полноценной замены придется ставить два КС47, что допускается. Тогда мы получим полноценную замену. Для расширения функциональности имеется независимый расцепитель РН47 и расцепитель минимального напряжения РМ47 (см. Каталог продукции: КС47 и КСВ47 и РМ47 и РН47). Таким образом, используя дополнительные устройства, можно заменить выключатель АП50.

    • Вопрос: Работаю в проектной организации. Довольно часто применяю продукцию компании ИЭК. Есть вопрос по заказу переключателей. Как правильно заказать переключатель ALCLR-22 на 3 фиксированных положения с дополнительной секцией 1з+1р, чтобы он работал, как 2-хсекционный переключатель? Есть ли такая возможность?

      Ответ: Дополнительную секцию необходимо заказывать отдельно. Заказываются два аксессуара: доп. контакт 1 НЗ и 1 НО. Монтаж производится самим потребителем в следующем порядке: на переключателе удаляется защитная крышка, затем монтируется дополнительная секция из двух аксессуаров, на которую затем защелкивают защитную крышку.

    • Вопрос: Добрый день. Меня интересует аксессуар к модульным автоматам, позволяющий соединять их между собой (из двух однополюсных получить один двухполюсный),есть ли такой товар?

      Ответ: Конструкция двухполюсных автоматических выключателей серии ВА47 – неразборная. Кроме того корпус однополюсного выключателя, входящего в состав двухполюсного. имеет специальные пазы, в который вставлен механизм сопряжения. Поэтому отдельных аксессуаров для самостоятельной сборки в продаже не существует.

    • Вопрос: Какое время срабатывания реле РММ-47?

      Ответ:

      Для РММ47 не нормируется время срабатывания, т.к. собственно размыкание производит автоматический выключатель (далее ВА), а РММ47 только на него воздействует и срабатывания – это время от момента срабатывания реле до размыкания контактов ВА. Привязываться к возникновению напряжению срабатывания нельзя, т.к. допустимый разброс равен +/- 10В. Нормативной базы на эти изделия пока нет. Как наиболее близким по теме, можно руководствоваться документом «Изменение №1 ГОСТ Р 51327.1—99 (МЭК 61009-1—96). Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков (АВДТ)» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.03.2008 № 25-ст. 07.01.2008 г.). Этот документ включает в себя дополнительные требования и методы испытаний для АВДТ с защитой от повышенного напряжения.

      Следует отметить, что с ростом напряжения, время срабатывания уменьшается. Параметры срабатывания по нижнему порогу пока ни где не регламентируются, но отключение должно произойти за время, не более 0,5с., при условии, что напряжение не снизилось ниже рабочего диапазона РММ (50-275В).

      В ГОСТ  приведены нормы на время срабатывания АВДТ (Двухполюсный с одним или двумя защищенными полюсами): 

      Номинальное значение Uоткл              Неотключающее         Отключающее             Время неотключения или отключения
      с допуском, В                                 повышенное             повышенное             с, от повышенного напряжения 
                                                          напряжение, В         напряжение, В
      265 ± 10                                        255                             275                         255 В          275 В        380 В 
                                                                                                                                      Время неотключения 
                                                                                                                           ≥ 3600        > 0,04       > 0,04     
                                                                                                                                      Время отключения 
                                                                                                                              —            ≤ 0,5        ≤ 0,2  

    • Вопрос: Есть ли в ассортименте вашего предприятия розетки с заземляющим контактом с креплением на DIN-рейку? Если есть, то где можно найти их технические характеристики?

      Ответ: В ассортименте торговой марки IEK есть розетки с креплением на DIN-рейку. Это розетка РАр10-3-ОП с заземляющим контактом. См. Каталог продукции "Модульное оборудование".

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какой максимальной длитеьности (в секундах)может быть сигнал управления катушкой независимого расцепителя РН-47?

      Ответ: Длительность сигнала управления должна быть не менее 0,5с

    • Вопрос: Нужны ли дополнительные и аварийные контакты в квартирном щитке?

      Ответ: Данные устройства в настоящее время не нашли широкого распространения в квартирных щитках, хотя применение их значительно расширит функциональные возможности аппаратов защиты и управления. Особенно это будет иметь большое значение при трехфазном вводе и построении схем «умного» дома.

    • Вопрос: Какие возможности предоставляют дополнительные устройства к автоматическим выключателям модульной серии?

      Ответ: Получение информации о положении контактов автоматического выключателя ВА47-29, ВА47-100 и АД12/14 обеспечивают модули КС47 и КСВ47, устанавливаемые со снятой защитной заглушкой с левой стороны автоматического выключателя этих серий. Контакт состояния КС47 демонстрирует положение контактов автоматического выключателя: включены – выключены и изменяет свое положение только в случае изменения положения контактов выключателя, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении. Контакт состояния КСВ47 при взведении автоматического выключателя также переключается, при этом его положение подтверждается индикатором, и не переключается обратно до тех пор, пока автомат не сработает от сверхтока. Если выключить автоматический выключатель вручную, КСВ47 не переключится, что дает возможность убедиться, сработал ли автомат от защиты, или он был выключен вручную. Понижение напряжения в сети до 170В и ниже приведет к отключению автоматического выключателя посредством расцепителя минимального напряжения РМ47. Возможность дистанционного отключения автоматического выключателя предоставляет независимый расцепитель РН47.

    • Вопрос: Возможно ли подключение независимого расцепителя НР-47 к выключателю нагрузки ВН-32?

      Ответ: Нет, невозможно. Конструкцией ВН-32 не предусмотрена установка дополнительных устройств.

    • Вопрос: Не могу подобрать реле времени путаюсь в характеристиках. Нужен проф совет: в течении 1 суток нужно отключить в определенное время эл. печь 220 в 8А мощность около 2 кВат. Спасибо.

      Ответ: Возможно применение таймера ТЭ-15. Подробную информацию смотрите в паспорте.

    • Вопрос: В каталоге IEK отсутствует схема контакта состояния КС47. Прошу предоставить. Возможна ли установка двух КС47 на авт. выкл. ВА47-100?

      Ответ: Установка двух КС47 на автоматический выключатель ВА47-100 возможна. Схема КС47 есть в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf, стр. 70.

    • Вопрос: Помогите с выбором эл. прибора. Насос N = 680 Вт. раб. ток 3 А, пусковой ток 12 А. Необходимо циклическая работа (7-10 мин работа, 7-10 мин перерыв) так как дебет скважины небольшой. Какое реле времени приобрести? Что может еще понадобится? Подойдет ли Реле циклическое ORT 1 контакт 230В AС IEK?

      Ответ: Подойдет реле: Артикул: ORT-S1-AC230V Реле циклическое ORT 1 контакт 230В AС IEK. Контакт реле предназначен для коммутации слабоиндуктивной нагрузки АС1. Не рекомендуется использовать его контакт для прямого пуска насоса. Для пуска насоса возможно использовать контактор КМИ. Например, возможно рассмотреть: Артикул: KKM11-009-230-10 Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО IEK.

    • Вопрос: Мы делаем проводку в 1-комнатной квартире, в домашний 1-фазный щиток установлена ваша продукция IEK, вводной автомат стоит на 25 А. Ориентировочная максимальная нагрузка на сеть 5 кВт, что вряд ли включится одновременно когда-либо. Нам подобрали в магазине компоновку щита, интересует только реле напряжения, которое нам подобрали, - это модель ORV-02 1ф 110-240 В AC/DC IEK. Подойдет ли оно в нашем случае? На нем написано 10 Ампер, но вводной 25 А и при нагрузке 5 кВт оно может повредиться? Или там ток считается по-другому? Вроде бы лучше выбрать модель с бОльшим током, чем вводной выключатель? Какой у нас вариант?

      Ответ: Контакт изделия предназначен для коммутации нагрузки в сети управления с номинальным током 10 А по АС1. В вашем случае его можно использовать для коммутации вводного контактора или подачи сигнала на независимый расцепитель, установленный на автоматический выключатель.

    • Вопрос: Объясните, пожалуйста, технически грамотно, какие возможности предоставляют дополнительные устройства к автоматическим выключателям модульной серии?

      Ответ: Получение информации о положении контактов автоматического выключателя ВА47-29, ВА47-100 и АД-12/14 обеспечивают модули КС47 и КСВ47, устанавливаемые со снятой защитной заглушкой с левой стороны автоматического выключателя этих серий.
      Контакт состояния КС47 демонстрирует положение контактов автоматического выключателя: включены – выключены и изменяет свое положение только в случае изменения положения контактов выключателя, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении.
      Контакт состояния КСВ47 при взведении автоматического выключателя также переключается, при этом его положение подтверждается индикатором, и не переключается обратно до тех пор, пока автомат не сработает от сверхтока. Если выключить автоматический выключатель вручную, КСВ47 не переключится, что дает возможность убедиться, сработал ли автомат от защиты или он был выключен вручную. Понижение напряжения в сети до 170В и ниже приведет к отключению автоматического выключателя посредством расцепителя минимального напряжения РМ47.
      Возможность дистанционного отключения автоматического выключателя предоставляет независимый расцепитель РН47.

    • Вопрос: Допускается ли горизонтальная установка расцепителя РММ47, контактора модульного КМ20-20 и автоматического выключателя ВА47-29? Приводит ли это к ухудшению характеристик указанных устройств?

      Ответ: Допускается, и ухудшения не будет.

    • Вопрос: Как подключить индикатор фаз И Ф С 47

      Ответ: К верхним контактам ИФС (световой индикатор фаз MIF10-400 IEK) подключаются фазы L1, L2, L3. К трем нижним контактам подключается N.

    • Вопрос: Просьба пояснить по вашему оборудованию. 1) В чем отличие "Контактор модульный КМ63-40 AC/DC IEK" и "Контактор модульный КМ63-40М AC/DC IEK"? 2) Не найду информацию по напряжению и силе тока, при управлении модулем - постоянным током DC. Какой требуется вольтаж?

      Ответ: Модифицированный аппарат (с буквой М) допускает установку дополнительных контактов. Номинальное напряжение катушки управления 230 В постоянного или переменного тока частотой 50 Гц. Потребляемая мощность: При пуске - 88 Вт; При удержании - 3,5 Вт.

    • Вопрос: В чём разница между модульными контакторами КМ40-11М АС и КМ40-11 АС ? Точнее, что обозначает буква М ?

      Ответ: Буква "М" обозначает, что изделие модифицировано. Имеет возможность установки дополнительных контактов.

    • Вопрос: Меня интересует металлический цилиндр который идет в комплекте с КПВ 16-16 (CCFBD 16-16). Для чего он нужен?

      Ответ: Это временная вставка (без защиты от перегрузки и КЗ), которая может устанавливаться в плавкую вставку КПВ вместо сгоревшего предохранителя ПВЦ.

    • Вопрос: Здравствуйте, возможна ли установка КСВ47 на АД12/14 и на АВДТ32/34? И есть ли в КСВ47 перекидной контакт?

      Ответ: Возможна установка КСВ47 на АД12/14, схема и описание на стр.70 в техническом каталоге: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf . Для АВДТ32/34 дополнительных устройств в нашем ассортименте нет.

    • Вопрос: Заказали КС47 - 10 шт. Что осталось не ясным:
      1) Посадочные места не подходят под старые модели ВА47-29... Не удобно.
      2) Крепления на DIN-рейку нет. Не удобно.
      Если бы было, то можно было бы к любому автомату подключить,срезав штифты крепёжные...
      3) При использовании с новыми моделями ВА47-29: по выключению рукоятки автомата почему-то контакт КС47 не разрывается. По описанию же КС47 "выполняет функцию контакта состояния автоматического выключателя". Вопрос: а при сработке автомата по сверхтокам контакт КС47 точно разомкнется? Как вы это прокомментируете?
      4) Один новый автомат ВА47-29 ведёт себя так: после выключения рукоятки он разрывает контакт КС47, но после взведения рукоятки контакт КС47 не замыкается... Перепробовал 3 шт. КС47 - на всех ситуация аналогичная. Если в ручную перевести флажок КС47, то его контакт замкнется. Что в этом случаи делать?

      Ответ: 1. Для ВА47-29, ВА47-29М, ВА47-100 выпущенных до 2014г подходит КС47 с артикулом MVA00D-KS-1 .
      2. Удалять фиксирующие штифты не рекомендуем, КС не будет нормально работать.
      3. Согласно электрической схемы КС47 (стр. 70 тех. каталога http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf ), при отключенном автомате контакты КС 11-12 должны быть замкнуты, контакты 11-14 разомкнуты. После включения автомата контакты КС должны переключиться.
      Проблемы с функционированием КС обычно возникают при неправильном монтаже (возможен и заводской брак, но чтобы не работали все 10 КС маловероятно). Проверьте правильность установки КС. Монтаж производится на снятом автомате. Автомат и КС должны быть в отключенном положении. Все крепежные элементы должны быть установлены соответствующим образом.

    • Вопрос: Есть ли в вашем ассортименте дополнительный контакт к модульному контактору, арт. MKK11-20-11?

      Ответ: Дополнительный контакт к интересующему вас контактору - по ссылке.
       

    • Вопрос: можно ли использовать Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 32А в цепях постоянного тока 220 В?

      Ответ: Для ВН-32 номинальное напряжение постоянного тока на один полюс не более 48В, см. тех. характеристики в РЭ: www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/vyklyuchateli_nagruzki_vn_32/vyklyuchateli_nagruzki_serii_vn_32/vyklyuchatel_nagruzki_mini_rubilnik_vn_32_2r_32a_iek В цепях постоянного тока 220В ВН-32 не применяется.

    • Вопрос: Возможно ли управление РН47 выключателем нагрузки ВН-32? Необходимо дистанционно отключать группу трехфазных дифференциальных автоматов.

      Ответ: Независимый расцепитель несовместим с выключателем нагрузки ВН-32. Расцепитель совместим с автоматическими выключателями ВА47-29 и ВА47-100. В ассортименте компании нет устройств для дистанционного отключения выключателя нагрузки.

    • Вопрос: Сколько дополнительных контактов можно установить на переключатель ALCLR-22?

      Ответ: Максимум две пары.

    • Вопрос: У кнопочного выключателя КМУ11 при нажатии зелёной кнопки и замыкании «замыкающего» контакта размыкается ли «размыкающий» контакт? Или красная (стоп) кнопка отдельно (независимо) работает от зелёной (пуск)?

      Ответ: Кнопки (красная и зеленая) у кнопочного выключателя КМУ-11 работают независимо друг от друга. При включении/выключении одной из кнопок замыкание/размыкание второй не происходит.

    • Вопрос: Можно ли использовать расцепитель независимый РН60 на DIN-рейку (MVA30D-RN) с выключателем автоматическим ВА47-60M 1Р 16А 6кА С IEK (MVA31-1-016-C)? Предполагаю, что это замена расцепителя независимого РН47-60М на DIN-рейку для ВА47-60M IEK (MVA31D-RN-1). Так ли это? Можно ли с данным автоматом использовать не MVA31D-RN-1, а MVA30D-RN?

      Ответ: К выключателям серии ВА47-60М подходит только расцепитель РН47-60М. Расцепитель РН-60 не подойдет.

    • Вопрос: Добрый день. Скажите пожалуйста можно ли использовать расцепитель независимый РН47 с выключателем нагрузки ВН-32. Смысл вопроса втом что мне нужно отсечь три фазы при помощи аппарата, который не имеет встроенной защиты от сверхтоков и перегрузок. Заранее спасибо

      Ответ: Конструкция выключателя нагрузки ВН-32 IEK не позволяет подключать к нему какие-либо дополнительные устройства. Отсюда следует, что конструктивно невозможно выполнить отключение ВН-32 при помощи расцепителя РН-47.

    • Вопрос: Приобретенный доп. контакт КС 47 не подходит к автоматическому выключателю ВА 47-29. Как мне объяснили в магазине есть новая и старая версии, которые между собой отличаются физически, а по обозначению абсолютно идентичны (судя про всему мне попались автоматы нового типа, а контакты старого). Так ли это и как мне быть в этой ситуации. Нужен доп. контакт для отслеживания состояния автоматов ВА 47-29.

      Ответ: В заказные артикулы контактов были внесены изменения:
      Контакт состояния КС47 новая серия на DIN-рейку ИЭК, арт: MVA01D-KS-1 (новая версия);
      Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК, арт: MVA00D-KS-1 (старая версия).

    • Вопрос: Здравствуйте, есть ли для автоматических выключателей ВА47-29, ВА47-100 заглушка для пломбировки автоматов с целью защиты от несанкционированного доступа? Если есть, то просьба указать ее наименование.

      Ответ: В ассортименте IEK есть устройство для защиты от несанкционированного доступа – это механическое устройство блокировки выводов БВМ: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=111823

    • Вопрос: Добрый день, подскажите возможно подключить или нет к одному однополюсному автомату ВА 47-29 три контакта состояния КС47?

      Ответ: Конструкция автоматического выключателя ВА47-29 IEK позволяет подключить три приставки контакта состояния КС47.

    • Вопрос: Возникла проблема подключения нового ВА 47-100 и старого РН-47. У них изменился принцип подключения или мы что то не понимаем?

      Ответ: Конструкция изделий и заказной артикул изменился.
      Новый артикул: MVA01D-RN Расцепитель независ.РН47 новая серия на DIN-рейку ИЭК.

    • Вопрос: Как определить при покупке или эксплуатации ОПС-1, что он исправен (индикатор не в счёт)?

      Ответ: Без применения специальных средств измерения об исправности ОПС можно судить только по индикатору. Более точная проверка проводится с помощью цифрового мегаомметра Е6-24 или другого аналогичного прибора с функцией измерения классификационного напряжения (напряжения, при котором открывается варистор). Для проверки необходимо соединить измерительные щупы с выводами ОПС (L и РЕ, каждый полюс отдельно). Затем необходимо измерить классификационное напряжение. Полученное значение необходимо сравнить со значениями: ОПС1-В 700±15В ОПС1-С 650±15В ОПС1-D 530±15В

    • Вопрос: Возможно ли использовать реле ORT-M1-ACDC12-240V IEK как реле задержки отключения? Какой режим нужно для этого использовать?
      Вроде бы по инструкции больше всего подходит режим E, но описание режима противоречит приведенной диаграмме. Поясните, какой режим будет правильным для задержки отключения и чему верить в описании ORT-M1-ACDC12-240V IEK: тексту для режима E или диаграмме?


      Ответ: В режиме Е: 1. Реле работает только при бесперебойной подаче напряжения питания. 2. Отсчет времени начинается только после окончания подачи сигнала на контакт S. 3. При пропадании питания контакты реле возвращаются в нормальное состояние. Для задержки отключения при пропадании питания возможно рассмотреть: Артикул: ORT-D-ACDC12-240V, Реле задержки выключения при снятии питания ORT 12-240В AC/DC IEK.

    • Вопрос: Подскажите в выключатели ВА-88-32 возможно ли установить одновременно и РН-32 и Аварийный контакт АК-125/160?

      Ответ: В автоматические выключатели ВА-88-32 возможна одновременная установка РН-32 и АК-125/160.

    • Вопрос: Таймеры цифровые ТЭ15 (механические) ставятся до автоматического выключателя или после него? При КЗ и сверхтоках таймер сгорит?

      Ответ: Таймеры ТЭ15 не имеют встроенной защиты от сверхтоков. Рекомендуем устанавливать их после автоматических выключателей.

    • Вопрос: Можно ли пристегнуть расцепитель независимый РН47 к автоматическому выключателю дифференциального тока АВДТ32М?

      Ответ: РН47 совместимы с автоматами ВА47-29 и ВА47-100. Для АВДТ32 независимых расцепителей нет.

    • Вопрос: Есть ли возможность скомплектовать автоматический выключатель серии ВА47l100 3Р 100 А, х-ка С + 2, дополнительный блок контакта NO и NC (для мониторинга и сигнализации о состоянии автоматического выключателя)?

      Ответ: На автоматический выключатель ВА47-100 3Р 100А возможна установка двух дополнительных контактов КС47. Электрическую схему КС47 см. в каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, при исчезновении напряжения на вводе должен или нет отключаться РММ-47?

      Ответ: При отключении питания катушки РММ расцепитель выключит автомат.

    • Вопрос: Для двухполюсного модульного контактора КМ40-20 указано, что номинальный рабочий ток 40 А. То есть каждый контакт может работать с током 40 ампер или по 20 ампер на каждый контакт? (Их два НО). Мне нужно коммутировать ток около 40 ампер через мастер-выключатель в квартире (электроплита и пара групп на свет).

      Ответ: Каждый полюс рассчитан на 40 А. Рекомендовано контактор выбирать с запасом 30-40 % от нагрузки. В данном случае предлагаем контактор на 63 А

    • Вопрос: Совместимы ли эти два продукта? MKK11-20-20 Контактор модульный КМ20-20М AC IEK (MKK11-20-20) MKK00D-DK-20 Контакт дополнительный ДК20-КМ 2НО KARAT IEK

      Ответ: Арт. MKK11-20-20 Контактор модульный КМ20-20М AC IEK (MKK11-20-20) и арт. MKK00D-DK-20 Контакт дополнительный ДК20-КМ 2НО KARAT IEK совместимы друг с другом.

    • Вопрос: Возможно ли подключение РММ47 или РН47 к АД12?

      Ответ: Расцепители РММ47 и РН47 не совместимы с автоматическими выключателями АД12.

    • Вопрос: Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 сработает при полном пропадании сетевого напряжения? Или для срабатывания какое-то напряжение ему всё-таки нужно?

      Ответ: Расцепитель РММ47 не работает при подаче на него рабочего напряжения менее 50В.

    • Вопрос: Здравствуйте!Подскажите возможно ли дистанционное отключение ВН-32 при помощи РН-47?

      Ответ: Нет, конструкцией ВН-32 не предусмотрено применение дополнительных устройств. РН47 применяется только с автоматами ВА47-29 и ВА47-100. Информация по применению доп. устройств есть в каталоге "Модульное оборудование" на сайте: http://www.iek.ru/products/techcat/ .

    • Вопрос: Чем контактор КМ20-11МР AC KARAT отличается от контактора КМ20-20МР AC KARAT?

      Ответ: В контакторе КМ20-11МР- 1 н.о и 1 н.з контакт, в контакторе КМ20-20МР 2 н.о контакта.

  • Ограничители импульсных перенапряжений (ОПС) (39)

    • Вопрос: Прошу подсказать: как в электрощите частного дома подключить ОПС1-С при отсутствии заземления?

      Ответ: Изделие должно подключаться к проводнику PE. 
      Подробная информация о данном устройстве - на странице 69 Каталога модульного оборудования IEK 

    • Вопрос: Вопрос по включению в схему ОПС1-С: одиночный модуль какой жилой соединять с клеммой обозначенной N\L? Фазу, или я ошибаюсь?

      Ответ: ОПС1-С можно применять для защиты как фазного, так и нулевого провода. Рекомендации по применению и схемы подключения есть в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf.

    • Вопрос: Меня интересует как правильно подключить ОПС1-D 1Р. У меня к верхнему полюсу подключена фаза, к нижнему проводник PEN этажного щитка. Я читал на вашем сайте в ответах, что нужен автомат для ОПС1. Какого он должен быть типа, номинала, и куда его подключать? Правильно ли я подключаю к полюсу заземления провод PEN, так как чистого заземления РЕ в доме нет. Проводка старого образца TN-C (с глухозаземленной нейтралью).

      Ответ: ОПС1-D используются для защиты отдельной линии и подключаются после группового автомата. В ОПС1 имеется встроенная термозащита, отдельный автомат не требуется. Рекомендации по применению ОПС1 и схемы подключения есть в техническом каталоге на сайте:http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf .

    • Вопрос: Прошу оказать тех.поддержку при выборе УЗИП. На торгово-офисном здании применена активная молниезащита. Заземлитель эл/установки здания и молниезащиты совмещен, согласно ПУЭ. В ВРУ планируется установить УЗИП, а также в распред.щитах, питающие компьютерные силовые розеточные сети. Расстояние м/д ВРУ и распред.щитами 30м и более, расстояние от распред.щитов до компьютеров в среднем 30м и более.

      Ответ:

      Смотрите рекомендации по применению ОПС1 на сайте в разделе Продукция / Технические каталоги / каталог "Модульное оборудование" (стр. 68-69): http://www.iek.ru/products/techcat/

    • Вопрос: Расскажите пожалуйста, как подключить четырёхполюсный ОПС, при системе заземления TT. Спасибо.

      Ответ: Подробная информация есть на сайте: Продукция\Мастер-каталог продукции\1.Модульное оборудование, стр.66-69).
      Для эффективной работы ОПС и УЗО рекомендуем трансформировать систему заземления ТТ в систему TN-C-S. При системе заземления ТТ ограничители перенапряжений следует присоединять к заземлителям (контуру заземления) открытых проводящих частей электроустановки.
       

    • Вопрос: Вы не могли бы порекомендовать схему использования защиты на ОПС1 для защиты выхода источника питания (UPS 3000ВА) 220В, используемого для питания группы удаленных потребителей (видеокамер). Все комплектующие защиты располагаться должны в одном ШР. Т.е. хотелось бы узнать - использовать следует модули ОПС1 1Р или 2Р, всех трех ступеней защиты с включением между ними дросселей или более простая схема? Следует ли перед ОПС1 ставить блок разрядников и какой?

      Ответ: Предлагаем использовать трехступенчатую защиту: 3 х ОПС1 с характеристикой В + 4 витка сетевого провода + 3 х ОПС1 с характеристикой С + 4 витка сетевого провода + 3 х ОПС1 с характеристикой Д – все в одном металлическом щите. Блок разрядников ставить не нужно.

    • Вопрос: Возможно ли использование на вводе в коттедж ОПС класса В с последующей защитой цепей ОПС класса D без промежуточной ступени ОПС класса С? То есть обязательно ли использование всех трех классов защиты?

      Ответ: Ваше решение возможно. Однако, если Ваш коттедж находится в зоне высокой грозовой активности, рекомендуется установка всех ступеней.

    • Вопрос: В наших некоторых проектных организациях на ввод группы учета для жилого помещения закладывают ограничители перенапряжения ОПС марки ИЭК. Стоит делема: мы, как производители, исходя из соображений безопасности и учитывая те. характеристики ограничителей устанавливаем их непосредственно на вводе- т.е. до вводного автомата. Проектные организации закладывают в однолинейных схемах после вводного автоматического выключателя. При сдаче объекта под "красную" полосу, представители электрических сетей требуют подключение согласно проекта. Возникает спор. Вопрос в следующем: учитывая, что автоматы серии ВА47 имеют характеристику по напряжению 400В, а ограничители работают как грозозащита (защита от удара молнии) прошу дать более конкретное объяснение как правильно подключать ОПС? Спасибо.

      Ответ: В соответствии с нашими рекомендациями ОПС1 торговой марки IEK (см. Каталог продукции) необходимо устанавливать после вводного автомата. Для ОПС классов В, С и D так предлагают делать и все ведущие европейские компании. А в месте присоединения электроустановки рекомендуется устанавливать ОПС класса А, которые отсутствуют в нашем ассортименте. Что касается опасения по поводу номинального напряжения в 400В автоматических выключателей серии ВА47, то согласно п.9.7 ГОСТ Р 50345-99 выключатели проверяются на электроизоляционные свойства путем воздействия напряжением 2500В в течение 1 мин., то есть, выключатель способен выдержать перенапряжение гораздо выше 400 В. Кроме того, ОПС – не защищают от ударов молний, они предназначены для защиты от импульсных и грозовых перенапряжений, а защиту непосредственно от удара молнии осуществляют молниеприемники.

    • Вопрос: Насколько быстро сработает ОПС1 Д1Р при подаче на него 270-380В (при использовании для защиты квартиры при обрыве общего 0 на группу квартир по однофазной схеме)?

      Ответ: В случае появления в сети длительного напряжения 270-380В ОПС1 не сработает! Ограничители перенапряжений типа ОПС1 не предназначенs для защиты от длительного перенапряжения. Его назначение состоит в защите от микросекундных импульсных и грозовых перенапряжений. Для защиты от обрыва нуля специально разработан и серийно выпускается дифференциальный автомат с функцией защиты от перенапряжения торговой марки IEK АД12М. Он отключает нагрузки при появлении в сети напряжения 260 ± 5 В длительностью более 0,4 с. Следует отметить наличие в АД12М встроенного варистора для защиты от импульсного перенапряжения. Подробнее см. Каталог "Модульное оборудование" ("Ограничители импульсных перенапряжений" и "Устройства защиты от дифференциального тока").

    • Вопрос: Как осуществляется защита от импульсных перенапряжений в сети 220/380В?

      Ответ: Защиту от импульсных перенапряжений в питающей сети 220/380 В выполняют трехступенчато ограничителями перенапряжений (УЗИП). Первая ступень на вводе в здание выполняют ОПС1-В, вторую ступень в щите учета – ОПС1-С, третью ступень в индивидуальном квартирном щитке – ОПС1-D. При размещении 2-3 ступеней защиты в одном щите их необходимо подключать через специальные разделительные дроссели. При установке каждой ступени защиты в отдельных щитах необходимо их разнести по длине линии на расстояние не менее 10 м.

    • Вопрос: Какой модульный автоматический выключатель (тип) можно поставить перед ограничителем  ОПС1-В?

      Ответ:

      В цепи ограничителя со стороны питающей сети должен быть установлен автоматический выключатель, соответствующий нагрузке цепи. 

    • Вопрос: Какие существуют нормативные документы по применению УЗИП?

      Ответ: В РФ при воздушном вводе в жилые и общественные здания установка ограничителей импульсных перенапряжений является обязательной (Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Раздел 7. Глава 7.1. Глава 7.2). Отдельные вопросы применения рассматриваются в ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21- 2000, ГОСТ Р 50571.22-2000, ГОСТ Р 50571.26-2002.

    • Вопрос: Можете объяснить, как устроен ОПС1?

      Ответ: ОПС1 состоит из основания и сменного модуля, соединенных двумя ножевыми контактами. Основание крепится на монтажной рейке, к нему подключают проводники от защищаемой линии и заземления. Модуль содержит последовательно соединенные дисковый варистор и плавкую вставку с индикатором срабатывания.

    • Вопрос: Какой принцип работы ОПС1?

      Ответ: Основной элемент ОПС1 – это варистор, обладающий свойством нелинейного сопротивления. При появлении на выводах варистора грозового или коммутационного перенапряжения он практически мгновенно снижает свое сопротивление в тысячи раз и пропускает через себя импульс тока. В том случае, когда импульс тока превышает максимальное значение, плавкая вставка, встроенная в варистор, перегорает, а индикатор срабатывания меняет свой цвет с зеленого на красный. Это означает, что сменный варисторный модуль необходимо заменить на новый.

    • Вопрос: С какой целью в ассортименте ИЭК имеются многополюсные исполнения ОПС1?

      Ответ: С целью упрощения монтажа, повышения эстетики, снижения трудоемкости сборки и затрат на провода нижние зажимы объединены общей шиной, подключаемой к заземлению. 4-х полюсное исполнение ОПС-1 используется для защиты трехфазных потребителей в сети TN-C-S и TN-S на участках с разделенным защитным и рабочим проводниками. 3-х полюсное исполнение в сети TN-C-S и TN-С на участках c совмещенным защитным и рабочим проводником. 2- полюсное исполнение ОПС-1 используется для защиты однофазных потребителей. 1- полюсное исполнение ОПС1 применяется для сборки многополюсных исполнений и для ремонта или замены отдельных полюсов.

    • Вопрос: Каковы особенности монтажа ОПС1?

      Ответ: При монтаже необходимо учитывать то, что расстояния между ОПС1 и главной заземляющей шиной (ГЗШ) должны быть минимальными. Соединяющие проводники должны прокладываться возможно кратчайшими путями (предпочтительна общая длина проводников к одному ОПС1 не более 0,5 м) без образования петель и острых углов. Соединительные проводники должны быть медными и иметь сечение не менее 4 мм2. При подключении силовых кабелей к щитку необходимо избегать совместной прокладки защищенного и незащищенного участков кабеля, а также защищенного кабеля и кабеля заземления.

    • Вопрос: Что такое УЗИП?

      Ответ: Определение, данное ГОСТ Р 51992-2002, гласит, что «Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) – это устройство, которое предназначено для ограничения переходных перенапряжений и для отвода импульсов тока. Это устройство содержит, по крайней мере, один нелинейный элемент». В качестве элементной базы для создания УЗИП, как правило, используют разрядники различных типов или оксидно-цинковые варисторы. Например, в устройствах, выпускаемых под торговой маркой IEK – ОПС1, – в качестве нелинейного элемента используется варисторный модуль.

    • Вопрос: Прошу сообщить особенности монтажа УЗИП.

      Ответ: При монтаже УЗИП необходимо учитывать то, что расстояния между УЗИП и главной заземляющей шиной (ГЗШ) должны быть минимальными. Соединяющие проводники должны прокладываться возможно кратчайшими путями (предпочтительна общая длина проводников к одному УЗИП не более 0,5 метра) без образования петель и острых углов. Соединительные проводники должны быть медными и иметь сечение не менее 4 мм2. При подключении силовых кабелей к щитку необходимо избегать совместной прокладки защищенного и незащищенного участков кабеля, а также защищенного кабеля и кабеля заземления.

    • Вопрос: Каковы требования к месту установки УЗИП?

      Ответ: В системе TN-C-S устройства УЗИП должны быть установлены между каждым фазным проводником и проводником PEN или проводником N. В системе TN-S – между каждым фазным проводником и главной заземляющей шиной или главным заземляющим зажимом (выбирают самое короткое расстояние), а также между нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками. В системе TN-S оптимальная защита может быть обеспечена установкой УЗИП между каждым фазным проводником и нулевым рабочим проводником, а также между нулевым защитным и нулевым рабочим проводниками. Такая установка позволяет снизить риск от повреждения импульсным перенапряжением электронных элементов электробытовых приборов.

    • Вопрос: Что означает классификационное напряжение УЗИП, выполненного на основе варисторного модуля?

      Ответ: Классификационное напряжение УЗИП – это величина напряжения постоянного тока, при которой варистор открывается и через него начинает протекать ток величиной 1 мА (минимальное напряжение при открытии туннельного канала варистора).

    • Вопрос: В чем состоит опасность импульсных перенапряжений в сети 220/380В?

      Ответ: При воздействии перенапряжений возможен пробой и разрушение изоляции с возникновением тока утечки. Ток утечки свыше 0,1А может вызвать возгорание изоляции. Кроме того, с большой вероятностью могут выйти из строя полупроводниковые элементы электроприборов: диоды, конденсаторы, транзисторы, тиристоры, микросхемы.

    • Вопрос: Как осуществляется защита от импульсных перенапряжений в сети 220/380В?

      Ответ: Внешнюю защиту здания от атмосферных грозовых разрядов выполняет молниеотвод, соединенный с контуром заземления и системой выравнивания потенциалов инженерного оборудования здания (в соответствии РД 34.21.122-87). Защита от импульсных перенапряжений в питающей сети 220/380В выполняется трехступенчато с помощью ограничителей перенапряжений (УЗИП). Например, первую ступень на вводе в здание выполняют УЗИП торговой марки IEK ОПС1-В, вторую ступень в щите учета – ОПС1С, третью ступень в индивидуальном квартирном щитке – ОПС1-D. При размещении 2-3 ступеней защиты в одном щите их необходимо подключать через специальные разделительные дроссели. При установке каждой ступени защиты в отдельных щитах необходимо их разнести по длине линии на расстояние не менее 10 метров.

    • Вопрос: Приобрел и установил ОПС1-d на выходе двухполюсного автомата, питающего квартиру. У меня следующий вопрос: при всплеске напряжения в сети и срабатывания автоматического выключателя варистор восстановит исходное сопротивление или придется УЗИП выбрасывать?

      Ответ: Работоспособность ОПС1 после срабатывания зависит от мощности импульса повышенного напряжения. Следите за состоянием индикатора на лицевой части ОПС1, если "красный", то аппарат подлежит замене. Отдельно варисторный модуль не заменяется.

    • Вопрос: Отработал ОПС, индикатор показывает "красный" цвет, следовательно нужно заменить сменный модуль. Где можно приобрести сменные модули? Или необходимо менять устройство целиком.

      Ответ: Замена варисторного модуля в ОПС1 не предусмотрена, нужна полная замена устройства.

    • Вопрос: Интересуемся модулем ограничения коммутационных перенапряжений 380-415 В, есть у вас такие?

      Ответ: Если вас интересуют ограничители перенапряжений для воздушных линий, то можем предложить: https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/oborudovanie_i_lineynaya_armatura_dlya_sip/zazhimy_kronshteyny_komplekty_krepleniya/oborudovanie_dlya_zakorotok_i_zazemleniya_ogranichiteli_perenapryazheniya/ogranichitel_perenapryazheniya_opn_440_zoi_lva_440b_fl_iek?sphrase_id=3523277

    • Вопрос: Какого типа и с каким номинальным током нужно выбирать предохранители для установки перед ограничителями импульсных перенапряжений?

      Ответ: Устройство защищается автоматическим выключателем или плавкими предохранителями, установленными на вводе в электроустановку. При превышении допустимого тока, протекающего через ОПС, плавкая вставка перегорает, после чего на устройстве отобразится красное окно. Ознакомиться можно на странице 65 - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Многие производители указывают номинал предохранителя/автомата зазиищающих УЗИП. У вашей компании я не нашел данной информации, где ее можно найти?

      Ответ: Ограничители импульсных перенапряжений серии ОПС1 имеют встроенную термозащиту, применение дополнительных аппаратов защиты не требуется. Рекомендации по применению и схемы подключения ОПС1 есть в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf .

    • Вопрос: Подскажите замену разряднику MOP11-1-C-220. Я так понял, их сняли с производства?

      Ответ: Замена: ОПС1-С 1Р, артикул МОР20-1-С.

    • Вопрос: Чем отличается номинальный разрядный ток 20 и 30 кА?

      Ответ: Номинальный разрядный ток 20кА- для УЗИП класса II (ОПС1-С).
      Номинальный разрядный ток 30кА- для УЗИП класса I (ОПС1-В).
      Подробная информация по ОПС1 – на сайте в разделе Продукция/Технические каталоги/ Каталог "Модульное оборудование"

    • Вопрос: Добрый день! Подскажите, проводом какого сечения необходимо подключать к сети, к заземляющей шине, ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В

      Ответ: 534.2.11 Заземляющие проводники УЗИП должны быть медными и иметь минимальную площадь поперечного сечения 4 мм ГОСТ Р 50571.26-2002 (МЭК 60364-5-534-97) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений.
       
      Примечание: При наличии в электроустановке системы молниезащиты может потребоваться более высокое поперечное сечение проводников, но не менее 10 ммГОСТ Р 50571.26-2002 (МЭК 60364-5-534-97) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений.

    • Вопрос: Питание дачного домика осуществляется от ВЛ 220 В, т.е. 1фаза и PEN. Вопрос: можно ли использовать ОПС1-В и ОПС1-С, т.к. согласно паспортным данным ОПС1-В,С Uном должно быть 400 В? Или необходимо использовать сразу ОПС1-D?

      Ответ: Можно и нужно использовать на вводе в электрощите ОПС1-В и ОПС1-С, поскольку главное требование состоит в том, что бы рабочее напряжение было не выше номинального. ОПС1-D предназначен для защиты только конечного потребителя.

    • Вопрос: Подскажите верна ли информация, что сняты с производства 4-х полюсные ОПС?

      Ответ: С производства сняты только 4-х полюсные ОПС1 типа D, как редко используемые. В этом случае возможно применение 4-х однополюсных ОПС1, что не влияет на защитные характеристики.

    • Вопрос: Требуется ли установка дополнительной защиты в виде автоматических выключателей или предохранителей в цепи включения ограничителей импульсных перенапряжений ОПС1-В 4Р? Если требуется, то какие требования предъявляются к данной защите?

      Ответ: Для защиты от перегрузки ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 имеют встроенный тепловой расцепитель, поэтому дополнительной защиты посредством последовательной установки предохранителя или автоматического выключателя не требуют.

    • Вопрос: Может ли ограничитель перенапряжения типа ОПС1 применяться для защиты от перенапряжений в цепях постоянного тока (Uном = 220В)?

      Ответ: Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 предназначен только для использования в сетях переменного напряжения 220/380В.

    • Вопрос: На ОПС 3Р есть сменные вставки?

      Ответ: Ограничители импульсных перенапряжений ТМ IEK имеют монолитную конструкцию без сменных варисторов. Подробнее о технических характеристиках данного изделия можно найти в паспорте на ОПС: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285

    • Вопрос: Какой вы рекомендуете ОПС1C и D (одиночный или сдвоенный) в щитках частного дома, если шина N и PE (заземление) соединены? Заземление есть отдельное.

      Ответ: В однофазных сетях для защиты фазного и нулевого проводников рекомендуется применять двухполюсные УЗИП. Подробные рекомендации по применению ОПС1 есть в техническом каталоге на сайте (стр.68-69): http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Можно ли заменить ОПС1-В на ОПВ-В?

      Ответ: Да, можно. Основные технические характеристики аналогичны.

    • Вопрос: В техническом каталоге в рекомендациях по применению ОПС-1 на странице 68 написано: «Подключение к фазным и нулевой шинам во всех трех ступенях производят до коммутационной аппаратуры и аппаратуры защитного отключения».
      Далее на стр. 69 на картинке в виде домика ОПС установлены до выключателей, а на схеме ниже на этой же странице – после выключателей. У другого производителя нашел в описании, что надо ставить после автоматов. Как же правильно, и желательно теперь бы обосновать?

      Ответ: ОПС устанавливаются после автоматических выключателей. На картинке в виде домика ОПС каждой ступени установлены после соответствующих автоматов защиты. Фраза на стр. 68 каталога сформулирована некорректно. Под коммутационной аппаратурой подразумеваются контакторы и пускатели, а вместо «аппаратуры защитного отключения»
      следовало указать «устройств защитного отключения (УЗО)». Неточности будут исправлены в следующей редакции каталога.

    • Вопрос: Вопрос по монтажу УЗИП и заземлению.
      Производим реконструкцию частного дома. Сеть однофазная.
      Индивидуальное заземление (металл. шина сечением 60мм2) было выведено внутрь здания, в распределительный щиток со счётчиком.
      Сейчас решили вынести счётчик на улицу. то есть поставить щиток, в котором вводной автомат, узип категории С, и счётчик.
      Щиток в котором раньше был счётчик будет просто распределительным, с узип категорией D
      Вопрос- можно ли точку заземления сделать между этими щитами? Или обязательно в главном щитке, который на улице?
      Предполагается что от каждого щита к металлической шине пойдёт заземляющий медный проводник сечением 10мм2

      Ответ: Позволительно выполнить заземление между вводным щитом на улице и вводным щитом в дом.
      Рекомендации по применению (стр. 69) - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

  • Устройства защиты от дифференциального тока (140)

    • Вопрос: Прошу Вас посоветовать мне устройство (скорее всего, однофазное реле напряжения) для защиты квартиры от скачков напряжения и обрыва нуля. Нужен ли к нему контактор и где в этом случае взять схему подключения (у меня вводной автомат 32А)?

      Ответ: Защиту Вашей квартиры от «скачков» напряжения, электрооборудования от повреждения, а также защиту человека от поражения электрическим током обеспечит многофункциональный дифференциальный автомат АД12М торговой марки IEK. Устройство применяется для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к проводящим частям, а также для защиты при перегрузках и коротких замыканиях и повышении напряжения сети, что в свою очередь, может привести к обрыву нулевого проводника. АД12М с номинальным отключающим дифференциальным током 10 или 30 мА обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, а также к проводящим частям, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции. АД12М с номинальным отключающим дифференциальным током 100 или 300 мА обеспечивает защиту от возгораний, возникающих при длительном протекании токов утечки на землю. Защиту от импульсных перенапряжений выполнит встроенный ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС 1), выполненный на варисторе, который обеспечивает уровень напряжения защиты не более 1000 В. Соответственно, контактор к нему не нужен.

    • Вопрос: Можно ли обеспечить селективность при использовании дифавтомата и УЗО?

      Ответ: Да, можно. Но только в том случае, если УЗО селективное типа ВД1-63S и условие селективности будет соблюдено только для дифференциальных токов. Для решения задачи селективности при возникновении сверхтока необходимо последовательно с селективным УЗО применить автоматический выключатель соответствующего номинала.

    • Вопрос: Что означает время неотключения селективного УЗО?

      Ответ: Согласно ГОСТ Р 51326.1-99 неселективное УЗО должно отключиться при возникновении дифференциального тока в диапазоне 0,5-1 In за время, не большее 40мс. Цель такого ограничения – минимизация времени воздействия тока на человека при возможном его поражении или возникновении иного пути утечки на «землю». Для селективного УЗО важным становится не столько быстродействие срабатывания при возникновении дифференциального тока срабатывания, сколько формирование паузы в диапазоне 0,13-0,5с – для того, чтобы успело произвести отключение аварийной цепи групповое УЗО. В этом случае обесточен будет только аварийный участок. Прочие потребители продолжат свою работу в штатном режиме. Если же в течение вышеупомянутого промежутка возникшая аварийная ситуация не будет устранена – вот тогда и обязано будет сработать селективное УЗО, устранив аварийную ситуацию.

    • Вопрос: Возможна ли замена обычного УЗО на селективное того же номинала?

      Ответ: Нет. Обычное УЗО должно сработать за минимальное время. Это необходимо для уменьшения времени утечки, из-за которой может возникнуть пожар или пострадать человек. Но групповые цепи вне зоны аварии должны остаться работоспособными. Селективное же УЗО предназначено для защиты в том случае, когда УЗО нижнего уровня по какой либо причине не сработало, а дифференциальный ток утечки сохранился. Тогда селективное УЗО, «дав шанс» отключиться групповому УЗО, но не дождавшись его срабатывания, само производит отключение.

    • Вопрос: Провода какого сечения допускается присоединять к селективному УЗО?

      Ответ: Внешне конструктивно ВД1-63S не имеет видимых отличий от ВД1-63. То есть подключать можно провода того же сечения, но не более 35мм2.

    • Вопрос: Можно ли использовать селективное УЗО как групповое, после вводного неселективного УЗО, если последнее выполняет функцию пожарозащитного с номинальным током 300мА? При этом ниже селективного УЗО будут стоять обычные неселективные УЗО конечных потребителей.

      Ответ: Можно. Но в этом случе, при возникновении мгновенных токов утечки величины, сравнимой с номиналом вводного УЗО, произойдет срабатывание именно вводного УЗО, а селективное не отключится! А в случае поражения током человека, при не отключении по какой-либо причине конечного (группового) УЗО, воздействие электрического тока на человека будет гораздо более длительным! Обычно селективное УЗО ставят только на вводе, а групповые и промежуточные – не селективные. Если же возникнет необходимость до группового поставить еще одно УЗО (например, после УЗО квартирного поставить УЗО на розетку в ванной) – то только в этом случае можно поставить селективное. Но при условии, что все цепи после него будут защищаться неселективными УЗО.

    • Вопрос: У меня в квартире стоит автомат УЗО АД12 2Р 16А 30мА. Вчера вечером он отключился и отжалась кнопка "Возврат". Я попытался нажать эту кнопку чтобы она опять зашла заподлицо с корпусов автомата, но она отжимается назад. Автомат конечно не фиксируется во включенном положении. Я попробовал это повторить через несколько часов (думал может сработал тепловой расцепитель), но он не включается. Подскажите пожалуйста, о чем говорит невозможность включения кнопки "Возврат" ведь, по сути, при выключенном положении автомата ток через него не проходит и дифференциальный орган работать не должен, а он как будто всегда сработан. Не может ли это говорить о неисправности автомата либо выходе его из строя.

      Ответ: Проверьте сторону подключения сети и нагрузки. Возможно, что питание на дифавтомат поступает на нижние клеммы. В этом случае при наличии утечки невозможно будет зафиксировать кнопку «Возврат».

    • Вопрос: Установил Дифференциальный автомат АД14 (УЗО) Три фазы проходят через УЗО и питают 3 разные комнаты с одним нулем (N). Если отсутствует напряжение на клемме 5, то кнопка TEST на УЗО не работает, естественно автомат перестает выполнять свои функции. Это так и должно быть?

      Ответ: В Вашем случае диффренциальный выключатель будет неработоспособным. На клемме 5 обязательно должно быть фазное напряжение, т.к. электронный блок получает питание с клемм «N» и «5» (см. схему подключения в паспорте).

    • Вопрос: Установил Дифференциальные автоматы АД12, но правая половина этого устройства нагревается без нагрузки и под нагрузкой, нормально ли это?

      Ответ: Вопрос в том, что понимать под «правой-левой» сторонами, с какой стороны смотрите? Если принять, что правая половина – это дифференциальный блок, то левая – это автоматический выключатель. Нужно учесть, что правилами эксплуатации допускается нагрев диф.блока под нагрузкой до 50 град. Без нагрузки он тоже может быть теплый, т.к. внутри есть электронный блок, потребляющий энергию. В любом случае, необходимо проверить затяжку контактного присоединения внешних проводников. Если же принять за правую сторону автоматический выключатель, то нагрев – это нормальное условие эксплуатации, в соответствии со стандартом.

    • Вопрос: Скажите пожалуйста, если поменять местами при подключении УЗО фазу и ноль, то что будет?

      Ответ: Двухполюсные УЗО допускают подключение, не соответствующее маркировке (к входной клемме «фаза» может подключаться «нейтраль»). Однако, при этом могут возникнуть проблемы при монтаже и эксплуатации устройств – нагрузку также придется подключать неправильно.

    • Вопрос: Купил АВДТ32. В руководстве по монтажу написано, что подключение источника питания необходимо осуществлять сверху. Насколько строго надо выполнять это требование? Что будет, если питание подключить снизу?

      Ответ: Подключение сети к АВДТ32 может осуществляться и к нижним клеммам. Поскольку питание на схему поступает после силовых контактов со стороны нижних клемм, то устройство будет потреблять энергию в отключенном состоянии (не более 1ВА).

    • Вопрос: Подскажите, можно ли при использовании дифференциального автомата АД12М изменять "вход" и "выход" присоединяемых проводов местами или устанавливать аппарат "вверх ногами" и как это скажется на его работе.

      Ответ: Нельзя, так как при проверке работоспособности дифзащиты и нажатием кнопки «Тест»(несколько секунд), произойдет выход из строя узла отключения, и АД-12 выйдет из строя.

    • Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для чего применяется установка контакта состояния КС47 или КСВ47 как дополнительного устройства к дифференциальному автомату АД-12М, у АД-12М уже есть встроенная защита от перегрузки или короткого замыкания. Заранее благодарен за помощь.

      Ответ: КС47 – контакт состояния используется для сигнализации положения АД-12 (АД-12М) «включен или выключен», а КСВ47 – о срабатывании АД-12 (АД-12М), т.е. об отключении в результате срабатывания расцепителей (перегрузки, короткого замыкания, дифтока, повышенного напряжения).

    • Вопрос: Достаточно ли установки в распределительном шкафу дачного дома устройства АД-12М для защиты от грозовых перенапряжений?

      Ответ: Нет, поскольку дифференциальный автомат АД12М имеет в своем составе варистор класса D. При нахождении жилого здания в зоне высокой грозовой активности необходимо на вводе устанавливать ОПС1 классов В и С.

    • Вопрос: Добрый день, скажите пожалуйста что значат цифры в названиях автоматов АД12 и АВДТ32.

      Ответ: АД12: 1 – обозначает типоисполнение (иначе говоря – модификация); 2 – число полюсов в автомате. АВДТ32: в момент разработки и выведения автомата на рынок цифра 32 обозначала допустимый ток; сейчас допустимый ток увеличился до 63А, но в названии автомата цифра осталась прежняя во избежание путаницы.

    • Вопрос: Нужен УЗО для подключения стиральной машины (по паспорту 0.66квт (наверно средняя,скорее всего нужно расчитывать на 1.5квт) и обогревателя (1.2Квт).

      Ответ: Можно защитить тремя вариантами: 1. применить дифференциальный выключатель ВД1-63 16А 10мА с последовательно включенным автоматическим выключателем ВА47-29 10А; 2. установить дифавтомат АВДТ32 10А 10мА; 3. установить дифавтомат АД12 10А 10мА.

    • Вопрос: Вопрос: имею в пользовании АД12 , ВД1-63 , АВДТ32. Все они не срабатывают на утечку тока, т.е. при прикосновении за ноль или фазу устройство не срабатывает и человека бьет током.

      Ответ: Болевые ощущения у человека появляются при воздействии электрического тока величиной 2-10 мА , опасный для жизни человека ток 20-100 мА . УЗО с дифференциальным током 30 мА начинают срабатывать при наличии утечки тока от 15 мА . Для обеспечения лучшей защиты от поражения током используйте УЗО или дифавтоматы с дифференциальным током 10 мА (особенно во влажных помещениях).

    • Вопрос: В прайс-листах торговых организаций УЗО TM IEK обозначены как NFIN. Почему их нет в каталоге продукции ИЭК и где можно найти на это изделие данные о его технических характеристиках, чем это изделие отличается от других УЗО торговой марки IEK (например, ВД1-63)?

      Ответ: На самом деле, NFIN - это международное обозначение "УЗО Электромеханического". В данном случае, сюда относится и УЗО TM IEK ВД1-63.

    • Вопрос: Расскажите пожалуйста, в чем разница между АВДТ32 и АВДТ 34.

      Ответ: АВДТ32 имеет два полюса (номинальное напряжение 230В), АВДТ34 имеет четыре полюса (номинальное напряжение 400В). Характеристики и электрические схемы есть в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf .

    • Вопрос: Каково назначение кнопки «Возврат» дифференциальных автоматов типа АД12/14?

      Ответ: Кнопка «Возврат» служит для распознавания причины срабатывания дифференциального автомата. Если в результате срабатывания в состояние «откл» перешла только рукоятка, то причиной отключения является появление в защищаемой цепи сверхтока (перегрузки или короткого замыкания). А если еще дополнительно выступает кнопка «Возврат», то срабатывание произошло по причине возникновения дифференциального тока (утечка или случайное прикосновение человека токоведущей части).

    • Вопрос: В чем различие дифференциальных автоматов АД-12 и АВДТ32?

      Ответ: Дифференциальных автоматы АД-12 и АВДТ32 отличаются:
      1. Рабочая характеристика при наличии диф. тока: АД12 - АС, АВДТ32 - А .
      2. Номинальная отключающая способность: АД12 - 4,5кА , АВДТ32 - 6кА .
      3. Наличие защиты от сверхтоков в нулевом полюсе: АД12 - есть, АВДТ32 - нет .
      4. Габаритные размеры: АД12 - 3 модуля, АВДТ32 - 2 модуля .

    • Вопрос: Почему дифавтоматы АД стоят дешевле, чем УЗО такого же ампеража и с аналогичными параметрами?

      Ответ: Дифференциальные автоматы типа АД12/14 состоят из серийного автоматического выключателя и скомпонованного с ним электронного блока, они проще в изготовлении, поэтому и стоят дешевле. Стоимость УЗО определяется наличием высокоточного дифференциального трансформатора, изготовленного из высококачественного железа, а также порогового элемента, выполненного на прецизионном электромагнитном расцепителе. Кроме того, дифавтомат не обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током при обрыве N-проводника в отличие от ВД 1-63 (УЗО).

    • Вопрос: Планируется ли выпуск выключателей АВДТ32М В25 30мА. В каталоге с характкристикой В только на 10 и 16А.

      Ответ: В 2017г. выпуск АВДТ32М В25 30мА не планируется.

    • Вопрос: Почему на вводе предпочтительно устанавливать выключатель нагрузки ВН32, а не обычный автоматический выключатель?

      Ответ: В конструкции выключателя нагрузки ВН32 предусмотрено осуществление двойного разрыва цепи с помощью мостиковых контактов, что резко повышает надежность «отделения» потребителя от сети и обеспечивается высокое сопротивление изоляции. Кроме того, рукоятка ВН32 жестко связана с главными контактами и однозначно определяет их положение. Автоматический выключатель не имеет таких свойств и не может служить эффективным разъединителем электрической цепи.

    • Вопрос: Можно ли УЗО использовать в двухпроводной цепи?

      Ответ: Согласно действующему документу «Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий. И.П. Главгосэнергонадзора России от 29.04.07 №42-6/9-ЭТ» (п.1.10) использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»).

    • Вопрос: Какова помехозащищенность УЗО типов AC,A,S к импульсным диф. токам волны 8/20мкс.

      Ответ: Согласно ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п. 9.19.2 Проверка повышенной устойчивости к нежелательному срабатыванию (испытание импульсным током 8/20 мкс) применяется только для ВДТ типa S.
      По типам AC,A УЗО устойчивы к воздействию указанных импульсов, но проверке не подлежат.

    • Вопрос: Что делать, если дифавтомат не взводится?

      Ответ: Если сработала защита от сверхтока (рукоятка выключателя в нижнем положении, кнопка «возврат» утоплена), и невозможно взвести дифавтомат, необходимо выдержать интервал времени до охлаждения биметаллической пластины (до 3 мин). Затем включить повторно. Если автомат не включается, значит в цепи короткое замыкание. Следует отключать поочередно нагрузку и повторять попытки включения до локализации повреждения. Если сработала защита от появления отключающего дифференциального тока (кнопка «ВОЗВРАТ» выступает из панели), и невозможно взвести дифавтомат при нажатии кнопки «ВОЗВРАТ», то следует поочередно отключать нагрузку и повторять попытки включения до выявления цепи с утечкой тока.

    • Вопрос: Можно ли УЗО устанавливать вне щитка?

      Ответ: Можно при наличии специального пластикового бокса, приобретаемого отдельно. Эти боксы имеют встроенную рейку для установки УЗО и отверстия для крепления к стене (см. Каталог продукции "Модульное оборудование").

    • Вопрос: Существуют разные характеристики срабатывания выключателей, например, на выключателе написано В16 или С25. Что это означает?

      Ответ: По международной классификации существует ряд стандартных величин токов «отсечки» электромагнитных расцепителей автоматических выключателей. Это продиктовано разными областями использования и разными категориями нагрузки, защищаемой выключателями. Указанные токи «отсечки» обозначаются буквами А, В, С и D. Наиболее чувствительна «отсечка» у выключателей группы А, которая имеет очень ограниченное использование. Более широко, особенно, в бытовых электрических сетях с алюминиевой проводкой желательно использовать выключатели с характеристикой В. Кратность тока «отсечки» у них от 3 до 5. Они надежно защитят при любых коротких замыканиях, предотвратив опасные последствия. Выключатели с характеристикой «С» лучше использовать в новом строительстве с медной проводкой повышенного сечения. При «отсечке» 5÷10 будет обеспечена надежная защита квартирных цепей и оборудования при коротких замыканиях. Выключатели с характеристикой D предназначены для пуска и защиты от сверхтоков двигательных электропроводок производственного назначения, имеющих пусковые токи 5÷7 кратного значения от номинального. Выключатель обеспечивает надежный пуск и защиту электродвигателя, так как «отсечка» его равна 10÷14 номинальным значениям тока.

    • Вопрос: Как обеспечить селективность действия УЗО?

      Ответ: В соответствии с требованиями ПУЭ, при двух- и многоступенчатой схемах, УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Но на практике это требование не обеспечивает корректной селективности работы устройств. Дело в том, что время срабатывания современных УЗО не зависит от уставки и имеет значение не более 40 мс для всех устройств. Селективность по величине уставки также при возникновении замыкания на землю (через тело человека ток может достигать 220 мА) также не может быть обеспечена. Выход состоит в применении в качестве вводных УЗО селективного действия типа «S», в конструкцию которых заложена временная задержка не менее 0,1 с. Такие устройства выпускаются европейскими производителями. Компания «ИЭК» планирует их выпуск в этом году.

    • Вопрос: Столкнулся с проблемой при использовании УЗО IEK, прошу вашего комментария. В квартирном щитке в новостройке установлено общее (на все группы) УЗО IEK ВД1-63 тип АС, 50 А, диф ток 30 мА, токовая характеристика 4500, купленное летом 2017 года в Москве. Проводка «L», «0», «РЕ». Группы: розетки, свет, группа санузлов, электроплита (однополюсные автоматы IEK). Несколько месяцев всё работало без нареканий. Потом была установлена варочная индукционная панель общей мощностью 6 кВт. Через 10 дней начались «сработки» УЗО при выключенных нагрузках (вилка плиты всегда включена в розетку, но сама плита выключена естественно). Впоследствии УЗО «срабатывало» в среднем раз в неделю (после «сработки» взводилось обратно). По прошествии 3х месяцев УЗО перестало «взводится» (разбор показал, что перестал прилипать к магниту шток (токатель) реле). После установки в щит нового УЗО IEK такого же номинала (тип АС) ситуация повторилась – через 6 дней начались «сработки», которые все время происходят без нагрузки (люди днем на работе, например). Замер постоянной «утечки» индукционной плиты на проводник РЕ показал 2,5 мА при напряжении 110 В. Насколько я понимаю это штатный показатель для такого рода техники, очевидно «полупериод» стекает на защитный проводник РЕ через конденсатор в схеме управления индукционной панели (такая же ситуация возникает и при использовании другой техники, например современной стиральной машины). Возможно имеет место намагничивание постоянным пульсирующим током утечки реле внутри УЗО со временем. Сообщите, нормальная ли это ситуация для УЗО IEK тип АС? Будет ли нормально работать с индукционной панелью УЗО типа А? Или вообще использование УЗО в данной связке недопустимо? Тогда можно ли использовать АВДТ или АД12?

      Ответ: Тема до конца не изучена, но теоретически справедливо Ваше предположение о намагничивании. Применение АВДТ32 или АД12, которые имеют электронный блок дифференциальной защиты, исключит указанную проблему.
      Кроме того, основной мерой защиты стационарных индукционных плит является применение заземления.

    • Вопрос: Защитит ли УЗО при двухполюсном прикосновении?

      Ответ: Вероятность срабатывания УЗО ничтожно мала, поскольку в случае непреднамеренного прикосновения человека к обоим токоведущим полюсам через устройство потечет ток нагрузки, но не дифференциальный. Возможно отключение УЗО, если будет хороший контакт через ноги человека на «землю», и тогда появится дифференциальный ток. Но путь прохождения основного тока «рука-рука», проходящий через сердце, может привести к печальным последствиям.

    • Вопрос: Защищает ли УЗО торговой марки IEK от повышенного напряжения?

      Ответ: Дифференциальный выключатель ВД1-63 – нет. Дифференциальные автоматы АД12/АД14 и АВДТ32 - тоже не защищают от повышенного напряжения, но от импульсных волновых и коммутационных перенапряжений – да, поскольку в схему электронного блока встроен защитный элемент (варистор). В начале 2007 года появится устройство АД12М, имеющее дополнительную функцию – защиту от повышенного напряжения (отключение при напряжении свыше 265 В).

    • Вопрос: Как проверить УЗО и дифавтомат?

      Ответ: Для проверки необходимо подать напряжение от сети 220 В на входные клеммы (на четырехполюсные устройства напряжение подается к крайним выводам, чтобы обеспечить работоспособность тестирующей цепи). Включить устройство и нажать кнопку «Тест» – устройство должно мгновенно отключиться. Эту операцию необходимо проделать несколько раз, при этом должна быть четкая фиксация рукоятки и не должно быть заеданий механизма. Для повторного включения дифавтомата во избежании поломки механизма необходимо сначала утопить кнопку «Возврат», а потом взвести рукоятку. Данная кнопка позволяет различать причину срабатывания дифавтомата: при отключении дифавтомата вследствие появления в цепи нагрузки сверхтоков кнопка не выступает наружу. Узо-адаптер проверяется при установке его в розетку. Нажать кнопку «Вкл» для подачи напряжения на устройство, а затем нажать кнопку «Тест». Узо должно немедленно отключиться.

    • Вопрос: Сохраняется ли работоспособность УЗО при обрыве нулевого провода на вводе?

      Ответ: Дифференциальный выключатель ВД1-63 - электромеханическое устройство, поэтому сохраняет работоспособность, т.е. выполняет функции дифференциальной защиты и при обрыве нулевого проводника. Дифференциальные автоматы АД12/ АД14 и АВДТ32 имеют в своем составе электронный блок, поэтому защита от сверхтока сохраняется, а вот дифференциальный блок станет неработоспособным.

    • Вопрос: Можно ли использовать четырехполюсные УЗО в однофазной сети?

      Ответ: Можно, но при этом для УЗО торговой марки IEK фазный проводник следует подключать к выводу «1», а нулевой проводник - к выводу «N». Данное подключение обеспечит работоспособность тестирующей цепи и питание для электронного блока дифференциальной защиты. Для правильного подключения в однофазную сеть четырехполюсных УЗО других производителей необходимо обратить внимание на схему, которая должна быть приведена на боковой поверхности устройств, т.к. возможны варианты иного подключения.

    • Вопрос: Каков диапазон рабочих температур УЗО?

      Ответ: Диапазон рабочих температур УЗО по соответствующим стандартам должен быть от -5оС до +40оС. Однако УЗО торговой марки IEK ВД1-63, АД12/АД14, АВДТ32 имеют диапазон, расширенный в сторону отрицательных температур до -25оС, что подтверждает маркировка на лицевой панели устройств. При температуре, выходящей за пределы указанного диапазона, работоспособность УЗО сохраняется без гарантии соответствия техническим характеристикам.

    • Вопрос:

      Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем отличие АД12 от АВДТ32 ?

      Ответ: Наиболее полную защиту обеспечивают дифференциальные автоматы с рабочей характеристикой типа А (отключаются при наличии переменного дифференциального тока или при наличии пульсирующего постоянного тока). Источниками пульсирующего постоянного тока могут быть различные блоки питания, зарядные устройства, ПК, автоматические стиральные машины. Рабочей характеристикой типа А обладают АД12М, АВДТ32. В свою очередь эти аппараты отличаются номинальной отключающей способностью и габаритными размерами. У дифференциальных автоматов АД12 и АВДТ32М рабочая характеристика АС, они отключаются только при наличии переменного дифференциального тока. Подробная информация есть на нашем сайте.

    • Вопрос: Какова потребляемая мощность УЗО?

      Ответ: Дифференциальный выключатель ВД1-63 – электромеханическое устройство без потребления энергии. Дифференциальные автоматы АД12/АД14 и автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 32 потребляют не более 0,8 Вт.

    • Вопрос: Выпускает ли IEK селективные диффавтоматы серии АВДТ32?

      Ответ: Данную продукцию ГК IEK не выпускает.

    • Вопрос: Что означает параметр УЗО: характеристика отключения при наличии составляющей дифференциальному току?

      Ответ: По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока различают: - УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток (УЗО ВД1-63, АД12/АД14); - УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток (АВДТ32).

    • Вопрос: Так и не смог определить для себя какой автомат лучше защитит человека и бытовую технику АД12 или АВДТ32. Можно узнать преимущества и недостатки каждого?

      Ответ: См. ответ Анатолию от 11.11.2015.

    • Вопрос: Как будут вести себя четырехполюсные АВДТ при однофазном сверхтоке?

      Ответ: По ГОСТ P 51327.1-99 четырехполюсные АВДТ не должны срабатывать при однофазном сверхтоке, равном нижнему пределу диапазонов сверхтоков мгновенного расцепления для АВДТ с электромагнитным расцепителем всех типов – B, C.

    • Вопрос: Выключатель автоматический АВДТ 32 C25 электромеханический или только электронный? Какие есть электромеханические УЗО и Дифавтоматы ?

      Ответ:

      В ассортименте IEK есть электромеханические (функционально не зависящие от напряжения в сети) УЗО серии ВД1-63. Дифференциальные автоматы серий АВДТ и АД функционально зависят от сетевого напряжения (электронные).

    • Вопрос: С какой стороны необходимо подключать «сеть» и «нагрузку» в аппаратах защиты модульного исполнения?

      Ответ: В соответствии с руководством по эксплуатации устройств АД12/14, АВДТ32 и ВД1-63 «сеть» подключается сверху, а «нагрузка» - снизу. Автоматические выключатели серии ВА47 могут подключаться с любой стороны.

    • Вопрос: Ищу перекидной автомат (или реверсивный переключатель) однофазный на DIN-рейку. То есть, что бы можно было переключать питание нагрузки либо от генератора, либо от сети вручную.

      Ответ:

      Реверсивных (перекидных) автоматических выключателей, рубильников, переключателей в модульном исполнении (на DIN-рейку) в гамме продукции IEK нет.

    • Вопрос: Как функционирует АВДТ в случае появления тока замыкания на землю, содержащего постоянную составляющую?

      Ответ: Требование ГОСТ P 51327.1-99: сохранение работоспособности АВДТ в случае постепенного роста дифференциального пульсирующего тока и в случае его внезапного появления, а также в случае дифференциальных пульсирующих постоянных токов (полуволновый выпрямленный дифференциальный ток – угол задержки тока α=0) с наложением гладкого постоянного тока 0,006 А. В первом случае испытания проводятся при управлении соответствующего тиристора при углах задержки тока 0, 90, 135°. Угол задержки тока – промежуток времени, выраженный в угловой величине, в течение которого устройство фазного управления задерживает момент протекания тока. Равномерное нарастание тока характеризуется заданной скоростью – 1,4 IΔn/30А в секунду для АВДТ с IΔn>0,01 А.

    • Вопрос:

      В гаражном боксе хочу заменить все автоматы, интересуют автоматы Вашей фирмы.
      С автоматом на розетку я определился характеристика С 16А однополюсной (проводка медь, сечением 2,5).
      С амперами автомата на освещение не могу определиться, нужен однополюсной (как я понимаю нужен с характеристикой В), проводка медь, сечением 1,5, нагрузка не более 150вт.
      Так же не могу подобрать автомат по амперам и буквенной характеристики для вытяжного вентилятора, проводка медь, сечение 1,5, мощность 50вт.
      Подскажите пожалуйста, какие автоматы выбрать на освещение и вентилятор.

      Ответ: Основное назначение автоматического выключателя – это защита электропроводки от перегрузки. Для защиты медного провода сечением 1,5мм2 рекомендуется автомат с номинальным током 10А (в Вашем случае достаточно 6А). При такой малой мощности характер нагрузки не имеет значения, поэтому можете использовать и В, и С.

    • Вопрос: Что отражает характеристика дифференциального выключателя: номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IΔc, А?

      Ответ: Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IΔc, равный, к примеру, 3000 А для ВД1-63, один из основных параметров УЗО, характеризующий качество изделия надежность и прочность, качество исполнение его механизма и электрических соединений, проверяемый при сертификационных испытаниях. Смысл данного испытания заключается в определении термической и электродинамической стойкости изделия при протекании сверхтоков по одному проводнику УЗО при включении испытательного тока поочередно по отдельным полюсам УЗО, для чего применятся испытательный стенд, обеспечивающий протекание заданного сверхтока из ряда 3; 4,5; 6; 10 кА. Испытательный ток при этом не достигает заданного значения, т.к. отключается ранее последовательно включенным защитным автоматом с нормированной уставкой (плавкие вставки в виде серебряных проводников калиброванного сечения).

    • Вопрос: Нужно опломбировать АВДТ32 С25. Подойдут ли к нему заглушки для пломбировки ВА47-29?

      Ответ: Заглушки для пломбировки ВА47-29 на АВДТ32 не подойдут. Возможно использование бокса КМПн 1/2   артикул МКР31-N-02-30-252.

    • Вопрос: Какие защиты установлены в дифференциальных автоматах АД12М, каковы их номинальные значения?

      Ответ: АД12М – быстродействующий автоматический выключатель (АВДТ 2-полюсный) на номинальные токи In, А: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 реагирующий на дифференциальный ток с УЗО типа А с номинальным значением отключающего дифференциального тока IΔn, мА: 10, 30, 100 со встроенной защитой от сверхтоков, выполненных на основе биметаллической пластины и электромагнитного расцепителя с характеристикой типа «С» и типа «В» и с защитой от перенапряжения, выполненной на варисторе, срабатывающем при возникновении в питающей сети повышенного напряжения свыше уровня (265 ± 10) В длительностью свыше 0,3 с.

    • Вопрос: Подскажите УЗО селективное 4Р 40А 300мА есть такое?

      Ответ: ВД1-63S 4Р 40А 300мА артикул MDV12-4-040-300 Информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303

    • Вопрос: В чем отличие: ВДТ и АВДТ? Каким типам дифференциальных выключателей соответствуют дифференциальные выключатели IEK?

      Ответ: В соответствии с ГОСТ Р 51326.1 – 99 и ГОСТ Р 51327.1 – 99: ВДТ – управляемый дифференциальным током выключатель, не предназначенный для функций отключения от сверхтоков; АВДТ – управляемый дифференциальным током выключатель, предназначенный для функций отключения от сверхтоков. Дифференциальные выключатели торговой марки IEK представлены в следующих позициях: ВДТ: автоматы ВД1-63; АВДТ: автоматы АД12 / АД14, АВДТ 32, включая АВДТ с защитой от перенапряжения: автоматы – АД12М; Переносные устройства защитного отключения УЗО-ДП соответствующие ГОСТ Р 51328-99 без встроенной защиты от сверхтоков: адаптеры с защитным отключением УЗО-ДПА16 и вилки с УЗО-ДПВ16.

    • Вопрос: В квартире щиток от застройщика, стоят три выключателя IEK АД-12М 2п 16А 30мА, один из них регулярно с 5 до 6 утра самопроизвольно выключается, нагрузка на него минимальная - холодильник, компьютер, телевизор и микроволновка (в дежурном режиме). Подскажите, нужно более мощный автомат покупать? Или рассчитанный на другой ток?

      Ответ: В дифференциальных автоматах серии АД12М имеется встроенная защита от перенапряжения. Диапазон срабатывания у разных экземпляров может отличаться в пределах от 255В до 275В. Измерьте напряжение в квартирном щитке с 5 до 6 утра, возможно в часы минимальной нагрузки напряжение будет завышено.

    • Вопрос: Подскажите? пожалуйста, в чем разница, между MVD14-1-016-C-030 и MAD22-5-016-C-30.

      Ответ: MVD14-1-016-C-030 - в данном АВДТ -УЗО электромеханическое(EM в обозначении). MAD22-5-016-C-30 - в нем УЗО электронное.

    • Вопрос:

      Приобрел ВД1-63. Вопрос: источник напряжения подключается к клеммам 2 и N, а потребитель – к 1 и N? Или наоборот? И подскажите, что стоит первым к источнику: УЗОили авт.выключатель с защитой по току?

      Ответ:

      К верхним клеммам 1 и N Вы подключаете источник питания, к нижним клеммам 2 и N Вы должны подключить нагрузку, т.е потребителя.
      Напоминаем, что эксплуатация ВД1-63 допускается только при наличии включенного последовательно с ними автоматического выключателя с защитой от сверх токов. Подключать следует таким образом: автоматический выключатель – УЗО – нагрузка. УЗО устанавливается на номинал выше, либо равном номиналу автоматического выключателя.

    • Вопрос:

      Чем внешне отличаются модели УЗО ВД 1-63 тип А от АС. Продавцы не могут сказать. Есть какие-то внешние отличия?

      Ответ:

      Тип А: обозначение на лицевой стороне ВД1-63 - номинальный условный ток короткого замыкания 4500А, маркировка сбоку: Выключатель дифференциальный(УЗО) ВД1-63 тип А.

      Тип АС: обозначение на лицевой стороне ВД1-63 - номинальный условный ток короткого замыкания 3000А, маркировка сбоку: Выключатель дифференциальный(УЗО) ВД1-63.

    • Вопрос: В чем отличие диффавтомата АД12М от АД12?

      Ответ: Отличаются характеристикой срабатывания по дифференциальному току: АД12 - АС (переменный ток) , АД12М - А (переменный и пульсирующий постоянный ток). АД12М имеет светодиодную индикацию наличия напряжения на клеммах "Нагрузка" и встроенную защиту от длительных (более 0,5с) перенапряжений сети (265+/-10В).

    • Вопрос:

      Подскажите, пожалуйста, ввод проводов в выключатели дифференциальные ВД 1-63 (УЗО тип А) двухполюсные и автоматические выключатели однополюсные обязательно должен быть сверху? Или направление не важно?

      Ответ: Нагрузку к ВД1-63 и ВА47-29 можно подключать как к верхним, так и к нижним зажимам. 

    • Вопрос:

      В квартире нет официального заземления, т.е. есть фазы, а идут две нейтрали. Оба этих провода, согласно пробника и концеискателя, подключены к корпусу общего групового силового щита на лестничной клетке. Т. е. нейтраль и "земля" является одним проводником. Я взял один провод "нейтральный" за "ноль" и подключил его через диффавтомат, а другой "нейтральный" провод оставил как заземление. Работу диффавтомата на защиту от поражения электрическим током не проверял, замыкать преднамеренно через свое тело токоведущие провода на розетке не решаюсь. Если не сработает, то удар электрического тока напряжением в 220Вольт, как-то не хочется получать.

      Мне сказали, что без реального заземления аппаратура УЗО и диф защиты работать не будет.

      Так как по моим догадкам (и расспросам инженеров электриков), у нас в доме глухозаземленная нейтраль, то аппаратура диффзащиты сможет реально функционировать, либо мне придется создавать реальную "землю" методом заземляющего контура под балконом, либо брать ее от батареи или трубы водоснабжения?

      Ответ:

      Аппаратура работать будет.
      Замыкать преднамеренно через свое тело КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
      Заземлять от батареи или трубы водоснабжения тоже не следует.
      Проверить работоспособность УЗО Вы можете, нажав на кнопку "Тест".

    • Вопрос:

      Проводил испытание изоляции в электроустановках и столкнулся с такой проблемой: изоляция между клеммами дифавтомата АД12_ухл4 С25(16) была равной 0,13 МОм, при том, что минимально допустимая изоляция в электроустановках на о,4 кВ 0,5 МОм. Скажите, пожалуйста, на сколько высока вероятность пробоя изоляции в самом дифавтомате и чем это объяснимо?

      Ответ: Устройство, в составе которого имеется электронный блок контроля утечек дифференциального тока, проверяется с отключенной электроникой, что невозможно на АД12. Вы сожгли электронный блок АД12.

    • Вопрос: Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли подключать нагрузку к верхним контактам УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА?

      Ответ: При подключении УЗО серии ВД1-63 допускается подключать нагрузку к верхним контактным зажимам.

    • Вопрос: Какая гарантия на продукцию ИЕК АВДТ32 до 40 ампер?

      Ответ: Гарантийный срок эксплуатации АВДТ32 составляет 5 лет со дня продажи.

    • Вопрос: AD-12м сработает или нет при обрыве ноля?

      Ответ: Нет, не сработает. АД12М является устройством дифференциальной защиты электронного типа, для функционирования электронного блока необходимо наличие питания 230В +/-10%. При обрыве нуля защиту от токов утечки обеспечивают УЗО электромеханического типа, например ВД1-63.

    • Вопрос: У меня на кухне через АВДТ34 C16 30мА IEK в эл.щитке подключена 3-х фазная розетка на кухне. Мне нужно проводом 3х2,5 кв.мм. подключить духовку (3,5 кВт) на одну фазу (в итоге будет фаза, ноль, заземление). Остальные фазы будут отключены. Будет ли в этом случае срабатывать автомат на какую-то одну из подключенных фаз и можно ли так сделать?

      Ответ: При подключении фазы к выводу 5, а нейтрали – к выводу N, а нагрузки к выводам 6 и N, устройство АВДТ 34 полностью будет выполнять свои функции: защиту от сверхтоков и дифференциальных токов.

    • Вопрос: Вопрос по одномодульным дифавтоматам: как они по качеству в 2021 году? В описании на сайте не увидел информации, в каком диапазоне напряжения сети они сохраняют работоспособность. На уровне слухов, у них якобы есть защита от перенапряжения свыше 275 Вольт. Так ли это? Внешне, одномодульное решение - очень привлекательно.

      Ответ: АВДТ32ML IEK - это обновленная линейка одномодульных дифференциальных автоматов, вышла в продажу в 2020 г. Нареканий на качество не поступало. Предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц. В этой линейке защита от перенапряжения не предусмотрена, она есть в АД12М IEK.

    • Вопрос: Доброго времени суток. В домах старой постройки используется преимущественно двухпроводная электрическая проводка. Заземление подключить не представляется возможным. Приобрёл по совету ВД1-63 16А 30ma для бойлера. Стоит ли его устанавливать в моём случае, и какие схемы можно использовать. Очень много споров среди электриков на форумах. 

      Ответ: Устройство дифференциальной защиты ВД1-63 измеряет разницу тока между фазой и нулем.
      Рекомендации по монтажу находятся на странице 28 - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: При монтаже щитового оборудование квартирных щитов учета, в качестве выключателя дифференциального тока применено УЗО марки IEK ВД1-63S, вводной кабель (кабель питания) подключен к зажимам 2N.
      В связи с эти прошу прояснить следующие вопросы:
      1)Влияет ли на работоспособность (характеристики установленные заводом изготовителем) подключение источника питания к контактам 2N, а нагрузки, соответственно к контактам 1N данного УЗО?
      2) Обеспечивается ли при вышеуказанном подключении (питание снизу, нагрузка-сверху) работоспособность кнопки "тест" данного УЗО
      3) Если вышеуказанное подключение возможно (подключение питания снизу) и не оказывает влияние на работоспособность УЗО и кнопки "тест", прошу прокоментировать такое подключение в свете применения части 2 п. 3.1.6. ПУЭ, а именно: "При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам." т.к. подключение данного УЗО снизу осуществляется с нарушением данного пункта, т.е. к подвижным контактам. Благодарю за оперативный ответ.

      Ответ: Подключение источника питания к контактам 2N,  а нагрузки к контактам 1N допускается и не влияет на работоспособность УЗО ВД1-63S.
      При указанном подключении (питание снизу, нагрузка-сверху) работоспособность кнопки "тест"  УЗО ВД1-63S сохраняется.
      Формулировка ПУЭ "как правило" означает, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обоснованным (п.1.1.17 ПУЭ-7), т.е. ПУЭ не запрещает присоединение питающего проводника к подвижным контактам аппарата защиты.

    • Вопрос: Я приобрёл IEK АВДТ 32 (32А,30mA) потому что у него тип срабатывания А. Хочу поставить его для защиты себя от поражения эл. током. Будет ли у меня схема такая работать правильно? Уставки 30 mA хватит на всю квартиру? Проводка у меня старая алюминиевая.

      Ответ: Изделие будет корректно работать и отвечать на сигналы, предустановленные ранее. Отключение по дифференциальному току от 15 до 30 мА, что является уровнем тока, допустимым для защиты человека. Определять ток утечки в сети необходимо проектным расчетом. Наиболее вероятно, что уровня утечки в 30 мА будет очень мало, и устройство будет ложно срабатывать.

    • Вопрос: Интересуют устройства дифференциальной защиты (УЗО) на DIN-рейку с током от 6 до 16 А и классом B, с защитой от утечки током 30мА. И самая важная особенность, чтобы к устройству можно было присоединить блок-контакты, нормально замкнутый и нормально разомкнутый в одном корпусе, не связанные электрически с друг с другом, можно переключающие.

      Ответ: Из ассортимента компании возможно рассмотреть для номинального тока 16 А:

      Артикул: MAD10-2-016-B-030 Дифференциальный автоматический выключатель АД12 2Р B16 30мА IEK

    • Вопрос: На вводе стоит УЗО фирмы чет на 300 мА, групповые линии защищены АВДТ 32 30 мА. Почему при токе утечки срабатывает вводное УЗО, а не автомат групповой линии? При нажатии кнопки тест на АВДТ 32 оно срабатывает. Ток утечки создавал при помощи подключения контрольки. Почему нет селективности?

      Ответ: Ток утечки, создаваемый контролькой, превышает порог срабатывания вводного УЗО, и какое из УЗО отключится первым – зависит от быстродействия аппаратов. У АВДТ32 время отключения 40мс, УЗО на вводе очевидно имеет меньшее время отключения и поэтому срабатывает первым. Рекомендую установить на вводе селективное УЗО (с задержкой отключения), например, ВД1-63S, которое имеет время отключения 130-500мс.

    • Вопрос: Вопрос такого плана: хочу поставить УЗО в квартиру на водонагреватель, а в подъезде все автоматы на 16А, могу ли я поставить узо 16А 00.1А ?

      Ответ: Да, можете. Номинальный ток УЗО может быть равным или большим, чем номинальный ток защитного автомата.

    • Вопрос: Добрый день! Нужны ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ диффавтоматы IEK для однофазной сети для дачи. Напряжение пониженное. Требуются диффавтоматы на номинальный ток 32 Ампера. Номинальный ток утечки 300, 100, 30 и10 mA. Порекомендуйте серию и название диффавтоматов

      Ответ: Серия АВДТ32EM - https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt/?pagec=50

    • Вопрос: АВДТ32 10А/10мА хар-ка С (или АВДТ32 16А/10мА С) - на что можно заменить??

      Ответ: Полного аналога нет, возможно рассмотреть: MVD12-1-010-C-010-A Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С10 10мА KARAT IEK или MVD12-1-016-C-010-A Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С16 10мА KARAT IEK

    • Вопрос: Сможет ли защитить АД12М электрическую сеть от грозовых перенапряжений вместо ОПС, ведь АД12М отключает сеть при превышении напряжении 265+/-10 вольт. Если невозможно, поясните пожалуйста с технической точки зрения.

      Ответ: Не сможет! Защиту от грозовых перенапряжений осуществляют ОПС (см. электронный каталог ).
      Ад12М сможет защитить только от повышенного напряжения (относительно медленно нарастающего). Грозовой разряд имеет время нарастания порядка единиц и десятков микросекунд. Варистор в схеме АД12м есть, но его назначение – защита электронного блока управления устройством. Энергетика импульса такова, что нужен специальный варистор, который есть в конструкции ОПС.

    • Вопрос: Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе: будет ли работать УЗО, если поменять местами фазу и ноль на входе в УЗО? Является ли важным подключения УЗО как маркировано на аппарате? Теоретически, если смотреть на устройства УЗО, то не имеет никакого значения правильность подключения L и N на входе УЗО.

      Ответ: Полярность для УЗО, как устройства (ВД1-63), не критична. В данном случае это культура проведения работ. Но с точки зрения безопасности, человек может попасть под потенциал фазы, считая ее нейтралью со всеми вытекающими последствиями. Так что рисковать не нужно.

    • Вопрос: Для квартирного щитка купил УЗО ВД1-63 и несколько автоматов ВА47-29. Предполагал соединить все автоматы двухполюсной шиной-гребенкой, но почему-то у ВД1-63 и автоматов различаются по расстоянию разъемы для присоединения проводов около 1 см. То есть гребёнкой их соединить не получится. Почему так, я ведь специально брал автоматы одного производителя, а тут такое расхождение?

      Ответ:

      Размер одного модуля на автоматических выключателях серии ВА47-29 и выключателей дифференциальных серии ВД1-63 равен 18 мм (2P состоит из двух модулей, 4P – четырех). Необходимо знать, на какое кол-во полюсов выбранные вами автоматические выключатели и УЗО? Какую шину-гребенку вы подобрали для соединения полюсов (она относится к продукции IEK).
      В вашем случае это могло произойти по нескольким причинам:
      1) Автоматические выключатели типа ВА47 и УЗО типа ВД1-63, которые Вы приобрели, относятся к разным сериям. Наша компания летом 2014 года обновила всю линейку модульной продукции. Вам попались автоматы нового образца, а УЗО - старого.
      2) Соединения автоматических выключателей и выключателей дифференциальных рекомендуется осуществлять шиной FORK, а не PIN.
      3) Использовать для соединения не «нижний» контакт автоматического выключателя, а зону для присоединения шины FORK – шляпкой прижимного винта затяжки контактной группы.

    • Вопрос: Могу ли я использовать селективное УЗО как групповое после вводного неселективного УЗО, выполняющего функцию пожарозащитного с номинальным током 300мА? Ниже селективного будут стоять обычные неселективные УЗО конечных потребителей.

      Ответ: Можете. Однако в случае возникновения мгновенных токов утечки величиной, сравнимой с номиналом вводного УЗО, произойдет срабатывание именно вводного УЗО, а селективное не отключится. А в случае поражения током человека, при не отключении по какой-либо причине конечного (иначе – группового) УЗО, воздействие электрического тока на человека будет более длительным.
      Обычно селективное УЗО ставят только на вводе, а групповые и промежуточные – не селективные. Если же возникнет необходимость до группового поставить еще одно УЗО (например, после УЗО квартирного поставить УЗО на розетку в ванной) – то только в этом случае можно поставить селективное УЗО, но при условии, что все цепи после него будут защищаться неселективными УЗО.

    • Вопрос: Какие доп. аксессуары можно применить совместно с диф. автоматами АВДТ32? Необходима сборка из диф. автомата+блок контактный+независимый расцепитель.

      Ответ: Для АВДТ32 дополнительные аксессуары не разрабатывались. Дополнительные аксессуары от других изделий не совместимы.

    • Вопрос: Нужна установка ВД1-63. ЭлСхема старого типа - гухозаземлённая нейтраль. На подводящих исправить невозможно. На отводящих исправлять придётся. При включении сработала отсечка. т.е. заземление отводящей соединено с подводящей линией.
      Но, поразило другое. При отключенных фазах простое подключение в клеммы нейтрали проводов нейтрали тоже даёт отключение! В ВД должна сработать катушка соленоида. От чего она срабатывает?
      Ещё вопрос. Ответы прочел. Из них следует, что ВД1-63 от повышенных токов не защищает. Тогда какой смысл писать на корпусе - 16А; 25А;32; и так далее. Непонятно.

      Ответ: Посмотрите схему и техническое описание ВД1-63 на стр.21 технического каталога: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf.
      Как видно из схемы, для питания катушки электромагнитного реле 2 наличие сетевого напряжения не обязательно. Если ВД срабатывает при подключении нулевых проводников, значит в цепи присутствует ток I2 , превышающий по значению дифференциальный ток утечки.
      Номинальный ток на УЗО характеризует параметры контактных групп и необходим для правильного выбора автоматического выключателя защиты от сверхтоков. Номинальный ток УЗО не должен быть ниже номинального тока автоматов.

    • Вопрос: Здравствуйте, возможна ли установка КСВ47 на АД12/14 и на АВДТ32/34? И есть ли в КСВ47 перекидной контакт?

      Ответ: Возможна установка КСВ47 на АД12/14, схема и описание на стр.70 в техническом каталоге: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf . Для АВДТ32/34 дополнительных устройств в нашем ассортименте нет.

    • Вопрос: 1. Обеспечивает ли АВДТ автоматическое включение и выключение нагрузок сети?

      2. Обеспечивает ли АВДТ защиту здоровья и жизни человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок

      Ответ: 1. АВДТ обеспечивает отключение нагрузки при протекании токов утечки на землю (дифференциальная защита), а также при перегрузке и коротком замыкании (защита от сверхтоков).
      Автоматическое включение нагрузки АВДТ не обеспечивает.
      2. Да, обеспечивает. Подробная информация на стр.45-54 в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf .

       

    • Вопрос: Интересует автоматический выключатель дифференциального тока с защитой от сверхтоков и независимым расцепителем. 2-х полюсный (можно больше) Ток - 100...125 А.

      Ответ: В ассортименте IEK имеются дифференциальные автоматы только до 63А . Можем предложить УЗО типа ВД1-63 2Р 100А 100мА и автоматический выключатель ВА47-100 2Р 100А . Подробная информация по модульному оборудованию в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf.

    • Вопрос: Желаю приобрести УЗО IEK, но не могу определиться с моделью. По требованиям и АD14, и АВДT34 подходят.
      ВЛ-0.4 квт, ВУ на столбе, 15кв, 3 фазы, вводный автомат на 25А. Далее 15 м под землей в дом к распределительному щитку.
      Прошу оказать помощь в определении модели УЗО.

      Ответ: Наиболее полную защиту обеспечивают дифференциальные автоматы с рабочей характеристикой типа А (отключаются при наличии переменного дифференциального тока или при наличии пульсирующего постоянного тока).
      Источниками пульсирующего постоянного тока могут быть различные блоки питания, зарядные устройства, ПК, автоматические стиральные машины. Рабочей характеристикой типа А обладают АВДТ34.
      Подробная информация на сайте в разделе Продукция/Технические каталоги, каталог «Модульное оборудование», стр. 51.

    • Вопрос: Почему сняли с производства портативное УЗО-ДПА16, какие причины? Ведь по сути - это чуть ли не единственный портативный вариант УЗО на рынке. Как же быть, если нет возможности поставить модульное УЗО? Чем можно заменить?

      Ответ: К сожалению, УЗО-ДПА16 сняты с производства по причине недостаточного спроса. Альтернативы в настоящее время в гамме продукции IEK нет.

    • Вопрос: Если я ставлю селективное противопожарное УЗО 80 А на 300 мА, то какие УЗО мне ставить ниже в группы (обычные или тоже селективные)?

      Ответ: Для соблюдения условий селективности групповые УЗО выбирают общего типа (неселективные). Только в этом случае противопожарное УЗО выполнит условие селективности и отключится при наличии повреждения в проводниках между вводом и групповыми УЗО или будет дополнительной защитой в случае выхода из строя групповых УЗО.

    • Вопрос: Я хочу использовать АВДТ 34 C32 100мА для защиты котла с тремя тенами, соединёнными звездой. К автомату на выходе будет подключен только 3 фазы, а ноль не будет задействован, при таком подключении будет или нет работать защита от утечки тока на землю?

      Ответ: Защита от утечки тока работать будет. Обязательно подключите ноль на входе для питания электронной схемы АВДТ34.

    • Вопрос: У дифавтомата АД14 в описаниях указано о наличии встроенного варистора в качестве зашиты от имп. и грозовых перенапряжений. По техусловиям мне необходимы зашита от имп. перенапряжений и дифзащита - хотелось обойтись одним аппаратом АД14.

      Ответ: В дифференциальных автоматах серии АД14 встроенной защиты от перенапряжений нет. Защита от длительных перенапряжений сети (265В, 0,5с) есть в АД12М, но как защита от импульсных перенапряжений она не работает. Для этого существуют ОПС1.

    • Вопрос: Установили АД14 4Р 10А 30мА на группу освещения. Возник спор об адекватности расчета допустимого тока утечки на трехфазной группе с однофазными потребителями в группе. Сообщите, есть ли методика расчета такого УЗО?

      Ответ: При расчете тока утечки сети для АД14 учитывается общая длина фазных проводников: 360м*3*0,01мА/м =10,8мА. Ток утечки электроприемников составит: 2470Вт/220В*0,4мА/1А=4,5мА. Суммарный ток утечки составит: 10,8мА+4,5мА=15,3мА.
      Согласно ГОСТ Р 51327.1 дифференциальные автоматы АД14 должны отключаться в диапазоне 0,5 – 1,0 номинального отключающего дифференциального тока, поэтому при таком токе суммарной утечки (15,3мА) отключение АД14 30мА возможно.
      В ПУЭ нет требований и рекомендаций по установке УЗО на линиях освещения, применение АД14 100мА для защиты линии освещения допускается.

    • Вопрос: АД 12 М монтируется в щиток? Его подключать после или до счетчика? Cколько по времени срабатывает устройство при скачке напряжения в сети на выключение и включение?

      Ответ: Дифференциальный автоматический выключатель АД12М устанавливается в учетно-распределительном щите после счетчика. АД12М имеет встроенную защиту от длительных перенапряжений сети (265В, 0,5с), т.е. если напряжение в сети будет превышать 265В в течении 0,5с АД12М отключится.

    • Вопрос: Чем отличаются АВТД 32 – В16 и АВТД32 – С16 и что лучше использовать для коттеджа?

      Ответ: Автоматические выключатели с характеристикой электромагнитного расцепителя "В" предназначены для защиты сетей с неиндуктивной и слабоиндуктивной нагрузкой (лампы накаливания, нагревательные элементы), с характеристикой "С" - для защиты сетей, где используются электродвигатели с небольшими пусковыми токами (холодильники, стиральные машины, пылесосы и т.д.).
      Выбор типа автомата зависит от характера нагрузки. Например, для стиральной машины нужен автомат с характеристикой "С", а для электрокотла - с характеристикой "В". В общем случае для бытовых сетей применяются автоматы с характеристикой "С" как более универсальные.

    • Вопрос: В деревянном доме стоит АВДТ 32 С 32. Приехали после зимы и стали обогревать. Работало где-то 3 обогревателя по 2 квт и 2 бойлера по 1,5 квт + свет. Этот автомат периодически отключается!
      Может нужен другой с другими параметрами? Просто очень устраивает качество и адекватная цена вашей продукции.

      Ответ: Номинальный ток АВДТ32 С32 составляет 32А, что соответствует 7кВт активной нагрузки.
      В Вашем случае автомат отключается от перегрузки. Номинальный ток аппаратов защиты должен соответствовать сечениям проводников защищаемых линий. Для оценки возможности установки АВДТ32 с увеличенным номиналом необходима схема распределительного щита и схема общедомовой сети с указанием типа и сечения проводов.

    • Вопрос: Я хочу использовать АД14 4Р 32А 100мА для защиты котла с тремя тенами, соединёнными звездой. К автомату на выходе будет подключен только 3 фазы, а ноль не будет задействован, при таком подключении будет или нет работать защита от утечки тока на землю?
      Можно или нет подключить к АД14 4Р 32А 100мА контакт состояния КС47?

      Ответ: При таком подключении АД14 защита от утечки тока на землю работать будет. Обязательно присоедините нулевой провод на входе АД14 для питания схемы дифференциальной защиты автомата. Контакт состояния КС47 подключить можно.

    • Вопрос: Планирую собрать распределительный щит для дачного деревянного дома на модульной продукции вашей компании. Собираюсь использовать на группы потребителей электромеханические УЗО ВД1-63 Тип А. Но не знаю какое выбрать противопожарное УЗО.
      Что посоветуете: УЗО ВД1-63 Тип А 100мА, но оно не селективное, или УЗО ВД1-63S 100мА, но оно Типа AC?
      И еще вопрос. Будет ли предпочтительней выбрать автоматы ВА47-60 вместо ВА47-29?

      Ответ: Защиту от пожара из-за протекания токов утечки обеспечивают все типы УЗО.
      При установке на групповых линиях УЗО ВД1-63 Тип А будет обеспечена защита от утечки как переменного тока, так и пульсирующего постоянного тока.
      На вводе для соблюдения условий селективности рекомендуем установить УЗО ВД1-63S 100мА.
      Автоматические выключатели ВА47-60 и ВА47-29 отличаются номинальной отключающей способностью (6кА и 4,5кА соответственно). Для бытового применения достаточно 4,5кА.

    • Вопрос: Поясните пожалуйста, допускается ли подключение нагрузки к автоматическим выключателям типа ВА47-29 и ВА47-60 к верхним контактам или нагрузка должна подключаться только к нижним?
      Тот же вопрос по УЗО типа А вашего производства.

      Ответ: К автоматическим выключателям типа ВА47-29 и ВА47-60 нагрузку допускается подключать с любой стороны, к УЗО и дифференциальным автоматам нагрузка подключается только снизу.

    • Вопрос: Верно ли, что при подключении ВД1-63 на 32А на фазу перед ним нужно ставить обычный автомат на 32А? А если использовать АВДТ - то не нужно?

      Ответ: Да, верно. ВД1-63 - это устройство защитного отключения (УЗО), которое обеспечивает защиту от токов утечки, но не защищает от перегрузки, поэтому необходимо использование автоматического выключателя. В дифференциальных автоматах типа АВДТ функции УЗО и автоматического выключателя совмещены.

    • Вопрос: Какое выбрать УЗО и автомат для проточного водонагревателя мощностью 5.5 кВт и ном. током 25 A ?

      Ответ: Автомат ВА47-29 1Р 32А х-ка В (В32) и УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА. Сечение провода не менее 4мм2 (медь).

    • Вопрос: Живу в квартире. Счетчик расположен в щите в подъезде. Автомат стоит в квартире. Так как дома имеются ЖК телевизор, комп-р, Аристон, микроволновка и др. приборы решил поставить УЗО. Купил ВД1-63 на 32А, позже узнал, что он трехфазный. Можно ли его установить в квартире? Так как нет возможности поменять на другой тип.

      Ответ: Установить можно. Подключайте нулевой полюс и один из фазных полюсов.

    • Вопрос: На многоквартирный дом наша монтажная организация собрала и установила квартирные щиты с использованием АВДТ32. На вводе стоят эл.счетчики Меркурий 201 10(80)А с ЖК экраном. Стали замечать, что без нагрузки счетчики наматывают показания. Замеры показали, что потребление эл.энергии на три АВДТ32 20А 0,03А составляет около 3Вт в час (счетчик реагирует на такие значения нагрузки). Вопрос: или АВДТ32 бракованные попались, или у них есть собственное потребление эл.энергии.

      Ответ: Собственное потребление АВДТ32 – около 0,5Вт/час (Iсоб=2,5мА). Возможно при таких малых нагрузках электросчетчик считает с погрешностью.

    • Вопрос: Подскажите по дифф.автоматам АВДТ34 и АД14. Они оба электронные? Из описания не совсем понятно, чем они отличаются, кроме индикации на АД14 и размера, какие у них принципиальные отличия?

      Ответ: АД14 конструктивно состоит из автоматического выключателя серии ВА47-29, соединенного с модулем дифференциальной защиты, и занимает 5 модулей. АВДТ34 разрабатывался как дифференциальный автомат и занимает 4 модуля. Отличия: номинальная отключающая способность: АД14 - 4,5 кА , АВДТ34 - 6 кА; характеристика срабатывания по диф. току: АД14 - АС (переменный ток) , АВДТ34 - А (переменный и пульсирующий постоянный ток); наличие защиты от сверхтоков в полюсе N: АД14 - есть , АВДТ34 - нет; возможность установки дополнительных контактов: АД14 - да, АВДТ34 - нет. Оба изделия являются электронными и зависят от наличия рабочего нуля N.

    • Вопрос:

      Когда собираем ДИФ из УЗО + автоматический выключатель, то номиналы берутся одинаковые 16А +16А или 16А+25А?

      Ответ: Рекомендуется устанавливать аппараты с одинаковыми номинальными токами.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какие дифавтоматы в линейке вашей продукции электронные, а какие электромеханические? Интересует 2-х полюсные на 25А и 32А.

      Ответ: Дифференциальные автоматы серий АД и АВДТ - электронные, выключатели дифференциальные (УЗО) серии ВД1-63 - электромеханические.

    • Вопрос: АВДТ34: отключение фаз при сработке отдельное или сразу все?

      Ответ: При срабатывании АВДТ34 отключаются все полюса одновременно.

    • Вопрос: Установил АД12 (С16). Ноль и фазу соответственно маркировки. При срабатывании на розетке появляется две фазы (на обеих проводах 220 В.), т.е. Автомат отключает ноль вместо фазы. Может быт маркировка неправильно (слева "1" и справа "N"). Можно ли фазу и "ноль" поменять местами?

      Ответ: При срабатывании АД12 должны отключаться оба полюса. Выключите автомат, отсоедините отходящую линию и проверьте тестером напряжение на выходных зажимах относительно "N вход". В выключенном состоянии на выходных зажимах напряжения 220В быть не должно, если напряжение есть, то автомат неисправен.

    • Вопрос: Произойдут ли какие-нибудь изменения, если на вводе дифавтомата фазу и ноль поменять местами?

      Ответ: Это зависит от наличия защиты от сверхтоков в нулевом полюсе.
      Например, в серии АВДТ такой защиты нет и в этих аппаратах менять местами фазу и ноль не рекомендуется (фазный провод окажется на незащищенном полюсе).
      В дифавтоматах серии АД тепловая и эл. магнитная защита есть во всех полюсах, положение проводов не имеет значения.
      Маркировка выводов автоматов указана с учетом правил монтажа и рекомендаций ПУЭ, при подключении следует им соответствовать.

    • Вопрос: Подскажите, в данном дифавтомате 
      https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/avto... в характеристиках указано 25А. 
      Но остается непонятным, 25А - это общий ток через все 3 фазы или всё же нужно 25А умножить на 3, при расчете нагрузки (25А на каждую фазную секцию)? Иными словами, сейчас установлены вводные автоматы 3х25А на трехфазной сети, нужно заменить их дифавтоматом с аналогичным пределом тока. 

      Ответ: Номинальный ток изделия - это номинальный ток, который изделие рассчитано проводить по каждой фазе отдельно.

    • Вопрос: У меня установлен АД14 4Р 32А 100 мА и он при постоянной нагрузке 23 ампера сильно греется. Это нормально или нет? При внешней температуре 40 градусов какой порог срабатывания теплового расцепителя?

      Ответ: Дифференциальные автоматы АД14 4Р 32А 100 мА выпускаются на базе автоматических выключателей ВА47-29 3Р 32А хар-ка С.
      Значения тепловых потерь и зависимость номинального тока от температуры для выключателей ВА47-29 указана в каталоге «Модульное оборудование», раздел Продукция/Технические каталоги.

    • Вопрос: У меня собран небольшой щит, на вводе которого установлен четырехполюсный дифавтомат АД14. Можно ли укомплектовать его независимым расцепителем РН47 для дистанционного отключения автомата и щита по сигналу прибора пожарной сигнализации?

      Ответ: Дифференциальный выключатель АД14 не может комплектоваться данным расцепителем. РН47можно комплектовать с автоматическими выключателями ВА47-29 и ВА47-100 (см. каталог «Модульное оборудование»).

    • Вопрос: Для розеток в детской комнате не могу выбрать: либо ВД1-63, либо АД12 2Р 16А 10мА, либо АВДТ32 В16. Везде написано практически одинаково – время срабатывания и так далее.

      Ответ: Принципиальные отличия между данными устройствами следующие: ВД1-63 электромеханическое устройство защитного отключения (УЗО), устойчивое к броскам напряжения. Встроенной защиты от сверх токов в нем нет, поэтому ВД1-63 необходимо использовать с последовательно включенным автоматическим выключателем типа ВА47-29. Причем, необходимо учесть, что допустимый ток УЗО должен быть на ступень выше тока ВА47-29. Например, с ВД1-63 40мА следует использовать автоматический выключатель ВА47-29 25-32мА. Также данное устройство сохраняет свою работоспособность при обрыве нулевого проводника. АД12 и АВДТ32 – это электронные устройства со встроенной защитой от сверх токов. У АВДТ32 защита от сверх токов обеспечивается только по фазному полюсу, в то время как у АД12 данная защита обеспечивается по обоим полюсам. Так как оба устройства электронные, при обрыве нулевого проводника они теряют свою работоспособность в части защиты от дифференциальных токов. В Вашем случае советуем использовать дифференциальный автомат АД12 М с рабочей характеристикой защиты от диф. токов типа А. Устройство применяется для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к проводящим частям, а также для защиты при перегрузках, коротких замыканиях и повышении напряжения сети, что в свою очередь, может привести к обрыву нулевого проводника. Устройство с номинальным отключающим дифференциальным током 10 или 30 мА обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, а также к проводящим частям, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции. Защиту от импульсных перенапряжений выполнит встроенный ограничитель импульсных перенапряжений, выполненный на варисторе, который обеспечивает уровень напряжения защиты не более 1000 В. Также, аппарат сохраняет работоспособность при снижении напряжения электрической сети до 50В.

    • Вопрос: Можно ли применять УЗО для защиты розеточных сетей, питающих компьютеры?

      Ответ: В бытовых электроустановках – нужно. Что касается производства, то здесь необходимо учесть вопросы сохранения информации и возможные варианты. Например, существуют ограничения вследствие «фоновых» токов утечки по числу компьютеров, подключаемых на одно УЗО – не более 10 единиц.

    • Вопрос: Хотел бы приобрести вашу продукцию, но не могу разобраться есть ли в вашем ассортименте нужный товар. Я точно нашел что УЗО у вас есть электронные и электромеханические, вопрос в том есть ли диф автоматы электромеханические (в части узо естественно) или все серии диф автоматов у вашей фирмы электронные ?

      Ответ: УЗО ВД1-63 и модификации - электромеханического типа.
      Диф. автоматы АД12, АД14, АВДТ32, АВДТ34 и модификации - электронного типа.
      Диф. автоматов с блоками диф. защиты электромеханического типа в ассортименте IEK нет.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, есть ли у IEK диф.автоматы, со встроенной защитой от перенапряжения? В нашем городе часты аварии с "отгоранием" ноля и последующими скачками напряжения до 380 вольт в квартирах. Хотим поставить защиту и слышали, что некоторые дифавтоматы содержат защиту от повышенного напряжения. Есть ли у Вас такие?

      Ответ: Изделие, о котором Вы говорите, называется дифференциальный автомат АД 12М.

    • Вопрос: Для УЗО вд1-63 ввод нижний или верхний?

      Ответ: Подключение питания следует производить со стороны полюсов 1, N при 2P системе и со стороны 1,3,5,N при 4P системе:
      УЗО ВД.png

    • Вопрос: На эксплуатируемом объекте на розеточные группы установлены ВА47-29 С10, после них ВД1-63 16А. Могу ли я заменить ВА47-29 С10 на ВА47-29 С16? Не знаю год выпуска оборудования, но лет 10 есть ему.

      Ответ: Защитить аппарат ВД1-63 с номинальным током 16 А автоматическим выключателем с номинальным током 16 А допустимо.

    • Вопрос: №1: Можно ли "прицепить" контакт дополнительный универсальный КДУ60 к автоматическому выключателю дифференциального тока АВДТ32 на токи до 40А? По каталогу расписано, что для "34-го" можно, а про "32-й" - молчок
      №2: Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 по схеме "просят" предохранители (автоматы) при подключении. Какие номиналы или начиная с какого номинала и где предохранителями можно пренебречь? Конкретно интересуют ОПС1-C 2P (MOP20-2-C) и ОПС1-D 2Р (MOP20-2-D). Если я правильно понял, эти модели нужны для схемы TN-C-S "на одну фазу". Расключать по схеме на "2 полюса".

      Ответ: 1. Во втором квартале 2014 года произошло обновление конструкции продукции модульного исполнения. В результате чего у автоматических выключателей дифференциального тока серии АВДТ и АД нет подходящих контактов состояния. Контакты состояния есть только для ВА47-29, ВА47-60 и ВА47-100.

      2. Применение автоматических выключателей и предохранителей обязательно, так как ОПС будет защищать оборудование от перенапряжения путем открытия своего перехода, и, как следствие, стекания заряда на землю. Но любые грозовые разряды связаны с протеканием больших токов, и если в момент открытия ограничителя ток, протекаемый в цепи, не будет разорван (путем отключения автоматического выключателя от расцепителей, либо перегорания предохранителей), то в результате протекания тока, большего номинала чем максимальный ток ОПС, ограничитель перенапряжения выйдет из строя из-за тепловых нагрузок, и вся защищаемая цепь опять окажется под угрозой. Либо в результате отсутствия селективности (автоматический выключатель который ставится у ОПС пред защищаемым оборудованием меньше, номиналом по току, чем АВ, стоящий на вводе в щиток, или вводной в жилом доме и т.д.) отключится вышестоящий автомат, который обесточит весь дом (если это многоквартирный жилой дом) или локально маленький район (в Частном секторе) при этом пострадает и ОПС и защищаемый участок цепи.

    • Вопрос: Поясните, пожалуйста, возможно ли использование переносных устройств защитного отключения IEK УЗО-ДПА16 (адаптера, вилки) для защиты от поражения током при подключении их к розеткам без заземляющего контакта PE?

      Ответ: Использование переносных устройств защитного отключения IEK УЗО-ДПА16 для защиты от поражения током при косвенном прикосновении допускается при задействовании ее в двухпроводной системе (без заземляющего контакта PE).
      УЗО реагирует на "ток утечки", не важно как образуется при этом цепь (будь то появление тока утечки на земляной проводник PE, либо появление цепи утечки тока через прикоснувшегося человека).
      Обращаем Ваше внимание, что в настоящий момент ГК IEK продукцию данного типа не выпускает. Возможно на складах дилеров еще остались старые образцы, но на центральном складе ГК IEK в Москве эта продукция уже отсутствует.

    • Вопрос: Запутался... В чем различие АД-12/14 от АВДТ-32? Что лучше поставить на даче и в квартире (2-х проводная система)?

      Ответ: Данные изделия отличаются внешне, размерами и некоторыми техническими характеристиками (см. технический каталог, стр. 39-54): http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf.

      При выборе данных изделий для установки на даче и в квартире принципиальной разницы Вы не ощутите, можете выбирать любое изделие с необходимыми техническими характеристиками.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, возможна ли установка "Контакт дополнительный универсальный КДУ60" с "АВДТ32М". Если нет, то есть ли вообще в вашем ассортименте дополнительные контакты для АВДТ32?

      Ответ: Конструкция дифференциальных автоматов IEK не предусматривает подключения дополнительных контактов.

    • Вопрос: Подскажите срок гарантии на автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32?

      Ответ: Гарантийный срок эксплуатации АВДТ – 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, транспортирования и хранения. По АВДТ с повреждениями корпуса и следами вскрытия претензии не принимаются (см. п. 7 Паспорта на изделие).

    • Вопрос: У меня не подходит Контакт состояния КС47 новая серия на DIN-рейку ИЭК MVA01D-KS-1 к Выключатель авт. диф. тока 1п+N 2мод. B 25A 10mA тип A 6kA АВДТ-32 ИЭК MAD22-5-025-B-10. Почему?

      Ответ: К автоматическим выключателям дифференциального тока серии АВДТ-32 ТМ IEK не предусмотрено дополнительных устройств. Вам необходимо приобрести автомат диф.тока типа АД12: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=125362.

    • Вопрос: Интересует устройство защитного отключения (я так понимаю это оно 01.02.01 Выключатели дифференциальные ВД), способное отработать при отгорании нуля на вводе. Я купил Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 32А 30мА IEK MDV10-2-032-030, но на одних сайтах написано что это электромеханическое УЗО, на других - электронное, в третьих что это электронное узо типа "Д" способное отключить нагрузку без напряжения на вводе.

      Ответ: Изделие не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника - https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vd1_63_uzo_karat_tip_as/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_2r_32a_30ma_iek

    • Вопрос: Какова ширина дифавтомата АД-12М продающегося в настоящее время (декабрь 2016 г.)

      Ответ: В настоящее время (с 06.2014 г.) АД12М выпускаются с габаритной шириной 54 мм. На остатках у дилеров возможно наличие АД12М в старом типоисполнении (выпуск до 06.2014 г.), которые имеют габаритную ширину 64 мм для номиналов до 40А и 71 мм для номиналов 40А и выше.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста диф. автомат АД12М 30 mA совмещает в себе тепловой и электромагнитный расцепитель или это просто УЗО? В каталоге не совсем четко написано.

      Ответ: Дифференциальный автомат АД12М имеет встроенную тепловую и электромагнитную защиту от сверхтоков. Подробная информация в техническом каталоге: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32М . Меня интересует максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2.

      Ответ: Максимальное сечение проводника, присоединяемого к зажимам АВДТ32М составляет 6 мм2.

    • Вопрос: На странице 28 каталога "Модульное оборудование" из таблицы "Выбор последовательного защитного устройства" для УЗО следует, что номинальный ток УЗО на ступень выше номинального тока автоматического выключателя. В ответах на вопросы про УЗО указывают, что номинальные токи УЗО и автоматического выключателя могут быть равны. Как правильно?

      Ответ: УЗО необходимо выбирать на номинал тока следующей "ступени" за устанавливаемым автоматическим выключателем, защищающим его.

    • Вопрос: Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 4Р 25А 30мА IEK. Есть ли разница, если подключить фазы и ноль снизу (2,4, 6, N), а выход на устройство(электрокотел) будет сверху (1,3,5,N)?

      Ответ: ВД1-63 является электромеханическим устройством и позволяет подключать питающую сеть как к выводам сверху (1,3,5,N), так и к выводам снизу (2,4, 6, N). Нагрузка подключается с противоположной стороны.

    • Вопрос: В новостройке в щитке установлен дифференциальный автомат (на розетки) АД12м после непродолжительной работы примерно 30-60мин практически без нагрузки (в розетку включён только роутер) выбивает. Подскажите в чем может быть причина. 

      Ответ: Проблемой может являться недопустимое превышение напряжение в сети питания (265+-10 В), т.к. выключатель имеет встроенную защиту от недопустимого превышения напряжения.

    • Вопрос: Как лучше сделать защиту в летней кухне: АВДТ или ВА + ВД? К кухне походит СИП. Есть рукомойник с тэном. Сейчас стоит просто ВА 2п на 16А. 

      Ответ: Для защиты человека при прямом прикосновении к токоведущим частям электроустановки используют устройства защитного отключения с уровнем тока утечки равным 10 и 30 мА, для защиты от короткого замыкания и перегрузки в сети применяют автоматические выключатели, для комбинированной защиты применяют автоматические выключатели дифференциального тока.
      Модульное оборудование производства ГК ИЭК находится здесь - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Хочу поменять у себя в квартире диффавтомат в щитке. По нужным параметрам подобрал два варианта: Диф.автомат АД14S 4Р 25А 100мА IEK АВДТ 34 C25 100мА - Автоматический Выключатель Дифф. тока Но не могу понять, в чем между ними принципиальная разница (кроме типа тока утечки)? Какой из них лучше ставить в групповом щитке на 3 фазы?

      Ответ: АД конструктивно состоит из автоматического выключателя серии ВА47-29, соединенного с модулем дифференциальной защиты. АВДТ разрабатывался как дифференциальный автомат и имеет меньшие габаритные размеры. Отличия: номинальная отключающая способность: АД - 4,5 кА , АВДТ - 6 кА ; характеристика срабатывания по диф. току: АД - АС (переменный ток) , АВДТ - А (переменный и пульсирующий постоянный ток) ; наличие защиты от сверхтоков в полюсе N: АД - есть , АВДТ - нет . Буква "S" обозначает - селективный. Имеет выдержку времени срабатывания по дифференциальному току (0,5-0,13 с). АВДТ срабатывает без выдержки времени.

    • Вопрос: Возможно ли подводка входящего на УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА ИЭК снизу?

      Ответ: На электромеханические УЗО типа ВД1-63 допускается подключать питание снизу, на технические характеристики это не повлияет.

    • Вопрос: Какой диф.автомат поставить на ввод в доме - ВД1-63,АД12 или АВДТ?

      Ответ: На вводе в дом рекомендуем установить селективное УЗО электромеханического типа ВД1-63S, которое обеспечивает защиту от токов утечки при отсутствии нуля и имеет задержку отключения для обеспечения селективности. Последовательно с УЗО необходимо установить автоматический выключатель для защиты от сверхтоков, при этом номинальный ток УЗО рекомендуется выбирать на одну ступень выше номинального тока автомата защиты. Пример: ВД1-50S 2Р 63А 100мА и ВА47-29 1Р 40А х-ка С.
           Для защиты групповых линий рекомендуем применять дифференциальные автоматические выключатели с рабочей характеристикой при наличии диф. тока типа А : АВДТ32 или АД12М (номинальные токи выбираются в зависимости от величины нагрузки и сечения проводов).
            Пример типовой схемы представлен на стр.79 технического каталога (Схема "Комфорт"): http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Подскажите, в 4-х полюсных УЗО ВД1-63 (конкретно MDV10-4-063-100) номинал по току указывается так же как и у автоматов - по каждой фазе, или все же это суммарный ток по всем фазам? (Вводной автомат стоит 3-х полюсный С25А)

      Ответ: Номинальный ток 4-х полюсных УЗО ВД1-63 указан для каждого полюса. Каждый полюс MDV10-4-063-100 рассчитан на длительную нагрузку 63А. Допускается применять УЗО с номинальным током выше, чем номинальный ток защитного автомата.

    • Вопрос: здравствуйте,мне нужно собрать квартирный щиток, какаие туда лучше поставить диф. автоматы АД12М или АВДТ 32 для защиты розеточных линий(стир. машинки, бойлера, дух шкафа, посудомойки). В чем все таки различие кроме габоритных размеров. Заранее спасибо

      Ответ: АД12 конструктивно состоит из автоматического выключателя серии ВА47-29 соединенного с модулем дифференциальной защиты. АВДТ32 разрабатывался как дифференциальный автомат и имеет меньшие габаритные размеры.
      Отличия:
      номинальная отключающая способность: АД12 - 4,5 кА , АВДТ32 - 6 кА ; характеристика срабатывания по диф. току: АД12 - АС (переменный ток) , АВДТ32 - А (переменный и пульсирующий постоянный ток) ; наличие защиты от сверхтоков в полюсе N: АД12 - есть , АВДТ32 - нет .
      Автоматический выключатель АД12М имеет тип А и защиту от повышения напряжения 265+-10 В.
      Расчетом параметров сети и параметров оборудования к рассчитанной сети занимается инженер проектировщик

    • Вопрос: Будет ли работать дифференциальный ВД1-63 (УЗО), если у меня нет заземления, проводка на даче двухполюсная – фаза и ноль? Я хотел поставить УЗО в дом на розетки, но как я смогу его проверить, не прикасаясь руками за оголённые провода? Я купил ВД1-63 25А 30мил.

      Ответ: УЗО допускается применять в двухпроводных сетях, при этом оно будет полностью выполнять свои защитные функции. Проверка осуществляется нажатием кнопки «ТЕСТ», которая создает цепь протекания дифференциального тока (см. каталог «Модульное оборудование»)

    • Вопрос: Какое устройство лучше применить от обрыва нулевого провода и превышения напряжения до 380 вольт – диф. автомат АД12М или расцепитель РММ-47?

      Ответ: Для защиты от перенапряжения в квартире предпочтительно использовать дифференциальный автомат АД12М, который одновременно выполняет защиту от сверхтока, дифференциального тока и перенапряжения. Кроме того данное изделие обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений в сети.

    • Вопрос: Приобрел УЗО ДПА 16. Допускается ли хранение адаптера, подсоединенного к электросети, в выключенном состоянии? Допустимо ли то, что прибор при этом нагревается?

      Ответ: УЗО- ДПА 16 получает питание через контакты самоблокирующегося реле при нажатии кнопки «ВКЛ». При нажатии кнопки «ВЫКЛ» цепь питания реле и всей схемы разрывается и УЗО находится в обесточенном состоянии. Во включенном состоянии (даже без нагрузки) УЗО потребляет около 3Вт, что и приводит к локальному нагреву его корпуса. Таким образом, УЗО можно оставлять вставленным в розетку, но для экономии энергии необходимо его перевести в отключенное состояние.

    • Вопрос: Какое положение (вертикальное или горизонтальное) можно использовать при монтаже дифференциального автомата АД14?

      Ответ: Эксплуатация дифавтомата АД14, как и всего модульного оборудования, допускается в любом положении.

    • Вопрос: Добрый день. Нужен УЗО для подключения стиральной машины(по паспорту 0.66квт(наверно средняя,скорее всего нужно расчитывать на 1.5квт) и обогревателя (1.2Квт) Просьба посоветовать модель.

      Ответ: Можно защитить тремя вариантами: 1. применить дифференциальный выключатель ВД1-63 16А 10мА с последовательно включенным автоматическим выключателем ВА47-29 10А; 2. установить дифавтомат АВДТ32 10А 10мА; 3. установить дифавтомат АД12 10А 10мА.

    • Вопрос: Можно ли использовать розетку с УЗО без заземления при установке в деревне проточного водонагревателя или сварочного аппарата?

      Ответ: Узо-адаптер (розетка с УЗО), переносное УЗО – это все устройства, которые могут применяться в двухпроводной сети для повышения уровня электробезопасности. Их можно использовать для подключения водонагревателя, однако для сварочного аппарата использовать не рекомендуем, поскольку номинальный ток таких УЗО 16 А (3 кВА), а пусковые токи сварки могут быть гораздо больше. Отсюда может быть выход из строя контактной группы УЗО.

    • Вопрос: У меня вопрос по УЗО. Допускается ли подключение УЗО с нижних клемм, а не с верхних?

      Ответ: Сторона подключения сети к клеммам УЗО ВД1-63 – любая.

  • Оборудование для промышленных установок (3)

    • Вопрос: Чем отличается серия автоматов ВА88-35 3Р 35кА от ИЭК Авт. выкл. ВА88-33 3Р 35кА ?

      Ответ: Данная продукция отличается габаритными размерами и типом зажимов. ВА88-33 номиналы 16-160А, ВА88-35 номиналы 63-250А. Подробная информация в каталоге: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/VA88_tech-cat_sm.pdf .

    • Вопрос: Есть ли такой товар в ассортименте? Вилка переносная 32А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP67 Напряжение 380В, 32А. Контакты - 3 фазы, ноль и заземление. Предназначен для подключения промышленного оборудования к сетям энергообеспечения. Корпус выполнен из полиамида PA6.6, основными характеристиками которого являются: высокая ударная прочность, в том числе при низких температурах (до –25 °С); высокая стойкость к истиранию, химическому воздействию и ультрафиолетовому излучению; материал не поддерживает горение, не токсичен; электрический изолятор. Никелированные контакты и розеточные узлы обеспечивают дополнительную защиту от коррозии.

      Ответ: На ток 32 А в ассортименте компании имеются силовые разъемы только с IP44. Артикул: PSR02-032-5 Вилка переносная ССИ-025 3Р+РЕ+N 32А 380-415В IP44 IEK

    • Вопрос: Здравствуйте! Не силен в электрике, а мне нужно устройство 24-230 V(реле или контактор), чтобы срабатывало после снятия питания с управляющих контактов, но не переключало цепь, как реле, а давало короткий импульс на управляемый контакт (коротковременно его замыкало и сразу же размыкало) Может подскажете, какое устройство выбрать, чтобы выполняло поставленную задачу?

      Ответ: Добрый день. Возможно рассмотреть: Артикул: ORT-M1-ACDC12-240V Реле времени ORT многофункциональное 1 контакт 12-240В AC/DC IEK режим G, минимальное время 100 мс.

  • Коммутационное оборудование (158)

    • Вопрос: Сгорел один из пускателей в сборке реверсивный КТИ-52253. Теперь надо заказывать всю сборку из 2 пускателей или можно купить только один? Сохранится ли при этом возможность мех блокировки?

      Ответ: Для установки механической блокировки требуется специальный инструмент. Заменить один из контакторов в реверсивной сборке самостоятельно не получится.

    • Вопрос: Если в КМ 20-11 залипнут нормально разомкнутые контакты, он переключит при пропадание питания на катушке на другие контакты (нормально замкнутые).

      Ответ: Да, переключит. Контакты переключаются независимо друг от друга.

    • Вопрос: Подскажите, возможно ли на пускателях КМИ11810 заменить катушку номиналом в 400В на катушку номиналом в 250В? Взаимозаменяемы ли они?

      Ответ: В контактор КМИ11810 можно установить катушку управления 230В, артикул KKM10D-KU-230.

    • Вопрос: Скажите пожалуйста реле IEK РЭК 78/3 с индикатором можно размещать боком, т.е когда динрейка не горизонтально, а вертикально?

      Ответ: Да, можно. На работоспособность реле расположение не влияет.

    • Вопрос: Вопросы о ORM-02-ACDC12-240V: 1) Возможно ли управление от слаботочной автоматики 24V DC, коммутируя с помощью этого реле независимую цепь 220V AC, либо управление и силовая часть - это одна цепь? Т.к. на схеме из документации цепь управления питается от силовой цепи и других вариантов не показано. 2) Насколько синхронно переключаются обе контактные группы в этом реле? Может ли возникнуть ситуация, когда одна контактная группа уже переключилась, а другая при этом еще не разомкнулась? Либо обе группы конструктивно всегда синхронно проходят некое промежуточное разомкнутое положение? !

      Ответ: 1) Цепь питания реле и коммутируемая цепь - это две отдельные цепи (рис. 3 руководства по эксплуатации); 2) Реле имеет два режима и функциональные диаграммы приведены на рисунках 5 и 6 руководства по эксплуатации. Руководство по эксплуатации находиться под изображением - https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_promyshlennoy_avtomatizatsii/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_impulsnye/rele_impulsnoe_orm_2_kontakta_12_240v_ac_dc_iek

    • Вопрос:

      Здравствуйте, интересует переключатель поворотный кулачковый, аналогичный по характеристикам переключателю Cansen LW26-25, 25А, 380В, X-10

      Ответ: Вам подойдет один из представленных ниже переключателей:
      ПКП.png

    • Вопрос:

      Здравствуйте! Интересует такой вопрос: как работает приставка ПВИ-21 с задержкой на выключение 0.1-30 сек.? Что будет если пускатель отключился, пошла задержка на отключение (допустим 20 сек), а на десятой секунде мы снова включаем пускатель? Что произойдет с ПВИ-21, задержка будет продолжаться до 20 секунд? Или задержка обнуляется?

      Ответ: После повторного срабатывания контактора задержка времени на отключение на приставке ПВИ-21 обнулится.

    • Вопрос: Добрый день. ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р IEK какой контактор подойдет? Точнее, мне нужно, чтобы было контактор, реле и ПКИ-22. Контактор 25А.

      Ответ: Приставка ПКИ-22 может дополнять контакторы из ассортимента IEK: КМИ, КМИп с номинальным током от 25А, если необходимо коммутировать ток 25А. Не ясно, какое реле необходимо. В ассортименте есть реле промежуточные РТИ.

    • Вопрос: Контакторы электромагнитные IEK КТИ 5265: на выходе пропала 1 фаза. Сможем ли на месте исправить, в работе с 2011-го. Как часто должны быть профил. работы?

      Ответ: Вероятная причина отказа: сгорел один из силовых контактов. Силовые контакты для КТИ отдельно не поставляются. Профилактические работы проводятся согласно регламентов эксплуатирующих организаций.

    • Вопрос:

      Есть ли у вас контакторы на ток, более 600А? Требуется для АВР трансформаторной подстанции 400кВа?

      Ответ: В ассортименте ГК IEK есть контакторы на ток 630А. Это КТИ-7630 - одиночный или КТИ-76303 - реверсивный. Более подробную информацию можно получить на сайте в разделе Продукция.

    • Вопрос: Возможно ли использовать контактор КМ20-20 для подключения скважинного насоса мощностью 1270 Вт и током 5,7А ?

      Ответ: Контакторы серии КМ не предназначены для подключения электродвигателей (в контактных группах нет элементов дугогашения). Рекомендуем использовать контакторы с категорией применения АС-3, например МКИ, ПМ12, КМИ с номинальным током 9-12А . Подробная информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/ в разделе Коммутационное оборудование.

    • Вопрос:

      Мне необходим пускатель на 380, чтобы три силовых группы контактов у него были нормально замкнутые, не менее 16 ампер.

      Ответ: Контакторы с нормально-замкнутыми контактами в настоящий момент в ассортименте ГК IEK отсутствуют.

    • Вопрос: Прошу сообщить наличие контатора КМИ-11230, или подскажите марку аналога.

      Ответ: Контактора с наименованием КМИ-11230 у нас нет, это ошибка. Есть контактор КМИ-11210 с катушкой 230В артикул ККМ11-012-230-10.

    • Вопрос: Нужен переключатель на 25А - вход 3 фазы выход 1фаза ( возможность выбора наиболее оптимального напряжения по показаниям вольтметра).

      Ответ: Для подключения вольтметра к 3-х фазной сети подойдет переключатель кулачковый с номинальным током 25А ПКП25-53/0 артикул BCS13-025-5.

    • Вопрос: Подскажите, какой ток потребления катушки управления для КМИ на 230В(KKM10D-KU-230)? И существуют ли КМИ-49512 на 400В с катушкой управления 230В?

      Ответ: Параметры катушек управления КМИ есть в технических характеристиках на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148.
      КМИ-49512 с катушкой управления 230В: артикул ККМ41-095-230-11.
      Номинальное напряжение силовых контактов КМИ до 660В.

    • Вопрос: Подскажите, чем из вашей продукции можно заменить советский пускатель ПМЛ 11000 4в?

      Ответ: Возможно рассмотреть: Артикул: KKM11-012-230-10 Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО IEK

    • Вопрос: КМИп 40А 24В. Существует? И если нет, то можно на КМИ 40А установить катушку 24В постоянного тока?

      Ответ: Контакторы КМИп 40А 24В нашей компанией не выпускаются. Катушку управления для КМИп (25А-32А) на 24В в контактор КМИ-34012 установить невозможно (не подходит по габаритам).

    • Вопрос: В корпус КП103 можно установить кнопки с подсветкой типа ABLF-22 или ABLFP-22 или ABLFS-22? Чем эти кнопки отличаются друг от друга?

      Ответ: В корпуса КП устанавливаются любые кнопки, переключатели и светосигнальная арматура из нашего ассортимента с установочным размером d22мм. Кнопки с подсветкой типа ABLF-22, ABLFP-22, ABLFS-22 отличаются только формой колпачков.

    • Вопрос: Есть ли у Вас аналог советского переключателя ПКП 25-2-58У3 кл.2 25А 380В?

      Ответ: В гамме продукции IEK имеются переключатели кулачковые ПКП25 с различными коммутационными программами и количеством контактных блоков (1-6). Подробная информация есть на сайте в разделе Мастер-каталог продукции/7.Коммутационное оборудование и устройства управления.

    • Вопрос: Новый контактор КТИ6400 (черный) подойдет вместо такого же старого образца (синий)? Спасибо.

      Ответ: Подойдет. Технические характеристики, габаритные и установочные размеры у новых КТИ6400 не изменились.

    • Вопрос: Хотел бы узнать, сколько ампер выдерживают дополнительные контакты в рабочем режиме на контакторах серии КМИ?

      Ответ: Номинальный ток дополнительных контактов на контакторах серии КМИ 10А.

    • Вопрос: Необходимо на электрический отопительный котел установить таймер автомат или таймер розетку. Электрический котел 6 квт., трехфазный. Какой прибор посоветуете?

      Ответ:

      Таймерного устройства для непосредственного подключения такой нагрузки в нашем ассортименте нет. Рекомендую использовать для подключения электрокотла модульный контактор КМ25-40, управляемый таймером цифровым ТЭ-15 или таймером аналоговым ТМ-181. Подробная информация в разделе Продукция / Технические каталоги / каталог "Модульное оборудование": http://www.iek.ru/products/techcat/

    • Вопрос: Можно ли КМУ-11 устанавливать на освещение?

      Ответ: КМУ11 для включения освещения использовать разрешается. Номинальный рабочий ток контактов по категории применения АС12 составляет 10А.

    • Вопрос: Какой ток потребления у катушки промежуточного реле РЭК78/4 3 А 24 В DC?

      Ответ:

      Информация на сайте в разделе Продукция / Мастер-каталог продукции / 7. Коммутационное оборудование... стр. 569(54) на сайте: http://www.iek.ru/products/main_catalog/

    • Вопрос: Не подскажете, у контактора КМ 20-22 при срабатывании нормально замкнутые контакты размыкаются до того, как замыкаются нормально разомкнутые, или после?

      Ответ: Изменение состояния контактов у контактора КМ 20-22 происходит одновременно, время переключения составляет 10-20мс. Физически размыкающие контакты (НЗ) разомкнутся раньше, чем замкнутся замыкающие контакты (НО).

    • Вопрос: КМИ ГОСТ15150 можно установить на улице?

      Ответ: Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4. Диапазон рабочих температур от -25 до +50С. На улице можно устанавливать в шкафах с соответствующей степенью защиты и подогревом (при необходимости).

    • Вопрос: У нас стоит электрокотел с 2 блок-тэнами по 12 кВт каждый, подключенных звездой на 380 В через ваш контактор КМИ-46512. Не превысим ли мы допустимую нагрузку на контактор, если добавим еще один блок-тэн на 12 кВт, подключенный так же звездой? Если превысим, то какой контактор можете посоветовать?

      Ответ: Суммарный рабочий ток трех блок-тэнов составит 54,5А на каждую фазу (род тока относится к категории применения АС-1). Это значение не превышает номинальный рабочий ток контактора КМИ 46512 (65А). Контактор в данных условиях использовать допускается.

    • Вопрос: Контактор КМИ 23210, от него нужно задействовать контакты 1з и 1р. Вопрос: приставка ПКИ состыковывается сверху или сбоку? Есть ли другие варианты, чтоб можно было сбоку задействовать, как, например, ДПК?

      Ответ:

      В Вашем случае, чтоб задействовать контакты 1р и 1з, потребуется приставка ПКИ-11. Монтаж контактных приставок серии ПКИ производится при помощи защелки на фронтальную часть контактора серии КМИ.
      Конструкция контактора не предусматривает какие либо присоединения сбоку.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, для модульных контакторов KM 20-20 максимальный ток указан для каждой группы контактов (их две) или по совокупности? Иными словами, если я включу оба управляемых плеча контактора в параллель, могу ли я ожидать, что максимальный пропускаемый ток составляет 40 А?

      Ответ: Для модульных контакторов KM 20-20 номинальный рабочий ток указан для каждого полюса. При параллельном подключении полюсов возможно появление несимметричной нагрузки. Для долговременной работы контакторов рекомендуется, чтобы рабочий ток не превышал 70% номинального тока контактора. Также необходимо учитывать характер нагрузки (категорию применения).

    • Вопрос: Кнопка управления ABLF-22 на 220В. А на 24В у вас кнопки есть?

      Ответ:

      Стандартная комплектация кнопки ABLF предусматривает использование лампы на 220 В. Однако возможна замена стандартной лампы на лампу сменную светодиодную/матрица 24 В (соответствующего цвета). Лампу вы можете заменить самостоятельно.

    • Вопрос: Скажите пожалуйста, возможно ли установить на контакторы пускателя КМИ-23210 реле э/тепловое РТИ-1322 (17-25 А), или только РТИ-2355 (28-36А) У них разные типоразмеры.

      Ответ: На контактор КМИ-23210 устанавливается только электротепловое реле РТИ-2355, другие реле не подойдут по габаритным размерам.

    • Вопрос:

      Можно ли к розеточным модульным разъемам РРМ77 и РРМ78 вместо одного или нескольких нормально разомкнутых контактов поставить нормально замкнутые? Мне нужно, чтобы на реле были и такие и такие.

      Ответ:

      Розеточные модульные разъемы РРМ77 и РРМ78 предназначены для промежуточных реле серии РЭК77 и РЭК78.
      Реле предназначены для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Переключающие контакты в схеме подключения могут использоваться как нормально замкнутые, так и нормально разомкнутые.

    • Вопрос: Не могу найти механическую блокировку для КТИ 6500. Очень нужно собрать 2 реверса.

      Ответ:

      Отдельно механическая блокировка для контакторов серии КТИ не поставляется.
      В номенклатуре IEK имеются реверсивные схемы в сборе. Таким образом Вам необходимо закупить 2 реверсивных контактора: контактор КТИ-65003 реверс 500А 230В/АС3 ИЭК или контактор КТИ-65003 реверс 500А 400В/АС3 ИЭК в зависимости от необходимой катушки управления.

    • Вопрос:

      Скажите, пожалуйста, куда именно прикрепляется приставка ПКИ-11 к контактору КМИ (спереди, сбоку)? Какие габариты увеличатся?

      Ответ:

      Монтаж контактных приставок серии ПКИ производится при помощи защелки на фронтальную часть контактора серии КМИ и специальную крепежную панель контактора серии КТИ ( http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf , стр.30).

    • Вопрос: Не могли бы Вы подсказать причину, почему греется магнитопровод у контактора КТ6643И?

      Ответ:

      1) Либо неправильно подобран контактор по току.
      2) Недостаточно затянуты силовые контакты.
      3) Неполное прилегание якоря к сердечнику вследствие загрязнения поверхности прилегания, либо искривление плотности прилегания.

    • Вопрос: Почему греется контакторная катушка и якорь в ПВИ250?

      Ответ:

      Катушка может греться при повышенном образовании пыли и грязи на ней.

    • Вопрос: В проекте на КТП заложен контактор типа КМ-115 700 А производства г. Киев. Можете Вы что-то предложить аналогичное?

      Ответ: В нашем ассортименте имеются контакторы серии КТИ с номинальным током до 630А . Контакторы с номинальным током 700А не выпускаются.

    • Вопрос: Контактор КТИ-5115 115 А 400 В/АС-3 IEK имеет 1.з.к. мне надо 2 з.к. и 2 р.к. если такая возможность и как сформировать заказ?

      Ответ: Надо установить контактную приставку ПКИ-22 (артикул КРК10-22).

    • Вопрос: Прошу уточнить артикул на механическую блокировку для контактора KKT60-400-400-10.

      Ответ: Для КТИ механической блокировки нет в ассортименте IEK. Есть контакторы для реверса с механической блокировкой: Артикул: KKT63-400-400-10

    • Вопрос: Могут ли кулачковые переключатели ПКП63-13/К63, IP54, артикул BCS33-063-1 (и на остальные токи) устанавливаться на открытом воздухе (в частности на кровле к вентиляторам)?

      Ответ:

      Климатическое исполнение переключателей кулачковых ПКП – в соответствии с ГОСТ 15150 УХЛ3.1

    • Вопрос: Нужен кулачковый переключатель выбор фазы с трех фаз выбирать одну по типу 1-0-2-0-3.

      Ответ: Возможно использование переключателей ПКП10-44/0, ПКП25-44/0, ПКП32-44/0. Информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9601 .

    • Вопрос: Интересует тепловое реле 6А для контактора. Нужно заменить тепловое реле Фуджи типа TK12.

      Ответ: В нашем ассортименте имеется электротепловое реле РТИ-1312 с регулировкой уставки 5,5 - 8,0 А . Данные реле совместимы с контакторами серии КМИ. Подробная информация в каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf .

    • Вопрос: Не нашел в каталоге время срабатывания реле РЭК 78/3.

      Ответ: Время срабатывания у промежуточных реле не нормируется.

    • Вопрос: Вопрос по контакторам модульным КМ. КМ20-20 имеет 2 замыкающих контакта силовых (главных) или вспомогательных для цепей управления?

      Ответ: КМ20-20 имеет 2 силовых замыкающих контакта, дополнительных контактов нет.

    • Вопрос: Применяем промежуточные Реле РЭК77/3 10А 230В АC для контроля наличия фазы 220В/50 Гц. Выявлено следующее: промежуточное реле нагревается. Можно ли как-то этот эффект исключить?

      Ответ: Допускается превышение температуры корпуса реле на 40 град.относительно окружающей среды.

    • Вопрос: У меня есть вопрос по реле РЭК 77/4.(катушка на 220в. коммутируемое напряжение 230в). Можно ли данное реле использовать для управления трёхфазным двигателем (380в) мощностью 400вт?

      Ответ: Не рекомендуем, поскольку возможные пусковые токи двигателя могут привести к повреждению контактов. Для пуска двигателя можно использовать контактор КМИ10910 (см. Каталог продукции).

    • Вопрос: Не могу найти пускатели для реверсивного двигателя с механической блокировкой!

      Ответ: Пускатели на токи до 95А собираются самостоятельно из двух контакторов КМИ, механизма блокировки МБ, теплового реле РТИ и кнопок «Пуск-Стоп» (см. каталог продукции). На большие токи имеются реверсивные контакторы с механической блокировкой типа КТИ.

    • Вопрос: Подскажите ток катушки Реле РЭК77/3 10 А 24 В DC.

      Ответ: Ток, потребляемый катушкой реле 77/3 24B DC, равен 85 мА.

    • Вопрос: Как проверить контактор?

      Ответ: Проверку контактора проводят путем подачи соответствующего напряжения на управляющую катушку. При этом замыкание главной цепи контактора контролируется тестером. Напряжение на катушку управления устанавливают согласно паспортным данным с помощью регулируемого автотрансформатора (ЛАТРа), причем включение контактора должно происходить в диапазоне от 0,8 Un до 1,1 Un. Отключение контактора должно происходить при снижении напряжения в диапазоне от 0,3 Un до 0,6 Un. Не должно быть гудения и перегрева катушки. В процессе проверки необходимо также тестером проверить переключение встроенных дополнительных контактов контактора.

    • Вопрос: Решают ли предохранители вопросы селективности совместно с другими электротехническими аппаратами, например, с контакторами?

      Ответ: Проверка на селективность предохранителя с контактором силовой цепи проводится только в том случае, если эти аппараты подключены к цепи, защищаемой предохранителем (если предохранитель установлен в НКУ). Селективность предохранителя по отношению к контактору обеспечивается, если время срабатывания предохранителя меньше, чем время отпускания якоря контактора из-за снижения напряжения в сети при КЗ. В противоположном случае контактор будет отключать ток КЗ. Его контакты, не рассчитанные на отключение токов КЗ, будут повреждены. Выполнить это условие сложнее, чем обеспечить чувствительность к однофазному току КЗ. Из-за сложности выполнения данного условия во внутренних сетях предприятий (в НКУ) повсеместно используются автоматические выключатели с электромагнитным (или комбинированным) расцепителем вместо плавких предохранителей.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста нижнюю температурную границу эксплуатации промежуточных реле РЭК и модульных розеток РРМ - согласно категории УХЛ4 или их возможно эксплуатировать при более низких температурах?

      Ответ: Согласно паспорта на реле РЭК77/78 и разъемы розеточные модульные РММ77/78 климатическое исполнение указано УХЛ2.1 что соответствует температурному диапазону рабочей температуры +40,-45 оС, предельной рабочей температуре +45,-50 оС. См. ГОСТ 15150-69.

    • Вопрос: Вы продаете реле под торговой маркой РЭК -78 с разъемом для него- почему у вас не продаются фиксирующая скоба для этого реле? Реле выпадают из гнезда от вибрации. Даже у старого совдеповскго реле есть фиксирующая скоба, почему нет её у вас?

      Ответ: Для реле РЭК78 используются разъемы розеточные модульные РРМ77/78 новой специальной конструкции, исключающей самопроизвольное выпадение реле, поэтому скобы для их крепления не предусмотрены.

    • Вопрос: Хочу приобрести дополнительные секции к ПРК 32 IEK. Не могу определиться, какие.

      Ответ: Подробная информация о дополнительных устройствах для ПРК32 IEK есть на стр. 49-50 Технического каталога: https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf.
      По вопросам приобретения продукции IEK рекомендуем обратиться к региональным дилерам, контакты которых есть на сайте в разделе «Где купить» (там есть возможность выбрать нужный регион и город): http://www.iek.ru/products/where_to_buy/

    • Вопрос: Какие условия эксплуатации контакторов КТИ?

      Ответ: Условия эксплуатации контакторов электромагнитных серии КТИ: Температура окружающей среды: – при эксплуатации от –25 до +55 °C; – нижняя предельная температура –40 °С; – при хранении от –45 до +50 °С; Максимальная рабочая высота – 2000 м; Рабочее положение – вертикальное с отклонением ± 30°; Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150%96 – УХЛ4; Степень защиты по ГОСТ 14254%96 – IP00.

    • Вопрос: Скажите, пожалуйста, какой ток потребляют катушки управления реле промежуточных модульной серии РЭК77 и РЭК78 с номинальным напряжением 230 В?

      Ответ: Ток потребления катушки управления реле промежуточных модульной серии РЭК77 и РЭК78 с номинальным напряжением 230 В составляет 100мА±10%.

    • Вопрос: Как проверить дополнительные устройства к контакторам?

      Ответ: Дополнительные устройства контакторов ПКИ и ПВИ проверяют при установке на соответствующий контактор. Подавая напряжение на катушку управления, с помощью тестера контролируют замыкание и размыкание встроенных контактов. Проверку правильности выдержки времени приставки ПВИ проводят по секундомеру.

    • Вопрос: Вопрос касательно аварийно-дополнительного контакта ДК/АК32-11 DMS11D-FA11. В каком положении будут находиться контакты при аварии?

      Ответ: При аварийном отключении ПРК в приставке ДК/АК32-11 контакт ДК (53-54) останется в разомкнутом состоянии, контакт АК (95-96) разомкнется.

    • Вопрос: Мне нужен реверсивный контактор, по каталогу 2004 года подходит КМИ-10920, но в новом каталоге его нигде не наблюдаю. В спецификации его набирать из двух КМИ-10910 и дополнительного устройства для блокировки, или же есть КМИ-10920 отдельной позицией?

      Ответ: Реверсивных контакторов на данный момент компания не выпускает. Поэтому для его сборки необходимо приобрести два контактора КМИ-10910 и механизм блокировки МБ09-32. Далее - подобрать проводники необходимого сечения, затратить 15мин времени и получить качественный продукт.

    • Вопрос: На протяжении ряда лет с успехом применяем продукцию IEK. Для расширения области применения вашей продукции прошу ответить, имеюся ли среди продукции IEK контакторы, аналогичные КМИ и КТИ, но с 4 силовыми контактами, т.е. 3Р+N (применение - коммутация обмоток электродвигателей мощностью от 1 до 150 kW c "нулевым" проводом)?

      Ответ: Контакторы 4-х полюсного исполнения компания на данный момент не выпускает.

    • Вопрос: Для контактора КТИе-5250 250А 230В/АС3 IEK есть ли механическая блокировка?

      Ответ: Механическая блокировка отдельно не поставляется. Страница 634 "7. Коммутационное оборудование и устройства управления" - https://www.iek.ru/products/main_catalog/

    • Вопрос: Как изменится и чему будет равен ресурс контактора КМИ22510 при его работе с нагрузкой АС-3, током 10А и напряжением 380В?

      Ответ: Ресурс возрастет. Из паспорта КМИ по таблице 2 для КМИ22510 механическая износостойкость – 11 млн. ком. циклов, электрическая износостойкость при АС-3 – 1,1 млн. ком. циклов. График изменения электрической износостойкости в зависимости от тока в режиме АС-3 выразим формулой nэ=nм-АI^2, где nэ – электрическая износостойкость, nм – механическая износостойкость, А – коэффициент, I^2 – ток во второй степени. Вычислим А. Для nэ=1,1, nм=11, I=25, А=0,01744. Тогда для I=10, nэ=12-0,01744х10^2=12-1,744=10,254 млн.циклов.Таким образом, снижение тока с 25 до 10А увеличивает электрическую износостойкость КМИ22510 в режиме АС-3 с 1,1 млн. циклов до 10,254 млн.циклов, или в 9,3 раза. Далее. Режим АС-3 с 10А можно выполнить КМИ11810 и КМИ11210. Для них nм=15, nэ=1,5. При АС-3 10А их nэ будет соответственно 10,84 и 5,625 млн.циклов, то есть увеличится в 7,23 и 3,75 раза относительно nэ номинального режима.

    • Вопрос: Каков предельно коммутируемый ток реле РЭК77?

      Ответ: Номинальный ток контактов реле – 10А. См. каталог продукции: «Коммутационное оборудование. Реле контроля и управления»

    • Вопрос: Подскажите, каким образом можно совместить ПМ12 и ПКИ-11 (или ПКЛ-22)?

      Ответ: Контакторы ПМ 12 (типоразмер 16 - 63 А включительно) рассчитаны на установку дополнительных устройств ПКИ и ПВИ производства ГК IEK.

    • Вопрос: Что означает параметр «условный ток короткого замыкания»?

      Ответ: Номинальный условный ток короткого замыкания – это указанное изготовителем значение ожидаемого тока, который аппарат может удовлетворительно выдерживать в течении времени своего срабатывания в условиях испытаний, оговоренных в стандарте. Срабатывание происходит с помощью устройства для защиты от короткого замыкания, которым оснащен аппарат. Условный ток короткого замыкания контакторов КМИ в зависимости от типоисполнения – от 1000 до 5000 А, контакторов КТИ – до 18000А при условии применения в качестве защиты от сверхтоков предохранителей c соответствующим номинальным током типа gG.

    • Вопрос: Каковы пределы превышения температуры частей контакторов?

      Ответ: Согласно ГОСТ Р 50030.4.1 пределы превышения температуры частей контакторов над температурой окружающего воздуха составляют: – выводы контакторов – 65оС; – неметаллические части, которые при нормальном оперировании не доступны – 50оС; – неметаллические части, доступные для прикосновения при оперировании, но не оперируемые рукой – 40оС; – неметаллические элементы для ручного оперирования – 20оС.

    • Вопрос: Есть ли в природе такое тепловое реле у контактора КМИ 10960 9А с уставкой Iy 0,9A и Iy 0,45 А?

      Ответ: Информация на сайте:http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru/7_catalog_commutation_sm.pdf  в разделе 7. Коммутационное оборудование... стр. 524(9)

    • Вопрос: На какие напряжения катушек управления выпускаются контакторы КМИ?

      Ответ: Номинальное напряжение переменного тока включающих катушек Uс: 24, 42, 110, 230, 400, 660 В. Пределы напряжения включающих катушек от номинального значения при t окр <55оС: - включение 0,8 – 1,1 Uc; - отпускание 0, 3 – 0, 6 Uc.

    • Вопрос: В качестве коммутируемой нагрузки используется Автотрансформатор (латр) РНО-250-10 24/40А 127/220В, (на 127 вольт уже давно нет подстанции), есть ли в ассортименте вашей коммутационной аппаратуры пускатель (контактор), который бы подходил к такому потребителю? Потому как в таблицах по категориям применения на трансформаторную нагрузку стоит АС6а, но вроде бы этого в ваших каталогах я не увидел. в максимальных токах латр никогда не используется, но аварийное отключение при 20 амперах может происходить.

      Ответ: Контакторы с категорией применения АС3 рассчитаны на более тяжелые коммутационные условия, чем у категории АС6а. Возможно использование контакторов серии КМИ или ПМ12.

    • Вопрос: Что означает категория применения контакторов?

      Ответ: Применение по переменному току: АС-1 – неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка (ТЭНы, лампы накаливания); АС-3 – прямой пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и размыканием цепи во время нормальной работы (насосы, компрессоры, кондиционеры, лифты), при включении ток в 5-7 раз выше номинального, при отключении – ток меньше номинального; АС-4 – торможение противовключением, толчковый режим асинхронных двигателей, отключение неподвижных или медленно вращающихся электродвигателей (подъемные краны, лебедки, печатные машины), при включении и отключении ток в 5-7 раз выше номинального.

    • Вопрос: Скажите пожалуйста, у магнитных контакторов, к примеру КМИ-10911 12A, нормально замкнутый 1 контакт тоже на 12 ампер? То есть все 4 контакта одинаковые по мощности? Или же 3 контакта на 12 ампер, а 1 некий сигнальный маломощный. Все ли контакты одинаковые или же они разные?

      Ответ: Все контакторы серии КМИ имеют три силовых полюса с номинальным током, соответствующим наименованию контактора, например: КМИ-10911 9А, КМИ-11211 12А и т.д. Номинальный ток дополнительных контактов на всех типоразмерах КМИ составляет 10А.

    • Вопрос: Есть ли в ассортименте торговой марки IEK реверсивные контакторы?

      Ответ: Реверсивные контакторы типа КМИ собираются потребителем из двух контакторов и механизма блокировки, предназначенного для исключения одновременного включения контакторов в реверсивной схеме. Для этого необходимо заказать комплект механизма блокировки для реверсивных контакторов КМИ-10910…КМИ-23211, состоящий из двух частей: – верхняя часть (механизм блокировки), – нижняя фиксирующая часть (вставляется в пазы обоих контакторов для их сборки в одну конструкцию). Или комплект механизма блокировки для реверсивных контакторов КМИ-34011…КМИ-49512, состоящий из трех частей: – верхняя часть (механизм блокировки), – нижняя поддерживающая часть (упор) вставляется в пазы фиксирующей рейки, – фиксирующая рейка для сборки двух контакторов в одну конструкцию. Реверсивные контакторы КТИ выпускаются заводской сборки в комплекте с механизмом блокировки, шинами и элементами крепления.

    • Вопрос: Можно ли управлять контакторами КМИ и КТИ постоянным током?

      Ответ: Нет, так как катушка управления контакторов и магнитная система контакторов, собранная из отдельных стальных пластин, рассчитана только на переменный ток.

    • Вопрос: Чем отличается контактор от магнитного пускателя?

      Ответ: Контактор – это устройство для коммутации силовых контактов электромагнитной системы. Магнитный пускатель – это комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и остановки двигателя, с защитой от перегрузок.

    • Вопрос: Имеются ли в контакторах КМИ блок-контакты?

      Ответ: Блок-контакты имеются в контакторах до 40 А – 1 замыкающий или 1 размыкающий, свыше 40 А – 1 замыкающий и 1 размыкающий.

    • Вопрос: В каком положении разрешена эксплуатация контакторов?

      Ответ: В вертикальном с отклонением не более + 30°. Рабочее положение в пространстве – крепление на вертикальной плоскости выводами включающей катушки вверх как при помощи винтов, так и защелкиванием на монтажную рейку. Допускается отклонение от вертикального положения до 30° в горизонтальной плоскости.

    • Вопрос: Каков срок службы контакторов?

      Ответ: Срок службы контакторов составляет 0,1-0,3 млн. электрических циклов и зависит от режима работы и параметров нагрузки. Основным элементом, подверженным износу, являются главные контакты, которые изготовляются съемными (для возможности их замены новыми). Замену главных контактов необходимо производить после того, как восстановленный провал уменьшится в половину от первоначальной величины. Замену контактов, выполненных с напайками, производят после того, как толщина накладки уменьшилась до 0,5 мм.

    • Вопрос: Нагрев контактора при работе – это норма или неисправность?

      Ответ: При работе контактора допускается нагрев контактных выводов до температуры 80 -100°С, что не является неисправностью. В случае большего нагрева эксплуатация контактора недопустима и поэтому необходимо выявить причину и устранить ее. Возможно, что нагрузка главной цепи выше номинальной. В этом случае нужно проверить ток нагрузки, и если нет возможности уменьшить нагрузку, заменить контактор аппаратом с большим номинальным током. При чрезмерном износе контактов необходимо произвести их замену. При малом контактном нажатии – отрегулировать усилие прижатия контактов в соответствии с паспортными данными, приведенными изготовителем.

    • Вопрос: Какие действия предпринять, если контактор при подаче напряжения на втягивающую катушку не полностью включается?

      Ответ: Возможно, что напряжение на зажимах втягивающей катушки меньше 0,85 номинального. Значит, нужно повысить напряжение сети. Другой причиной может быть слишком сильное нажатие возвратной пружины: надо ослабить затяжку возвратной пружины. И, наконец, возможно неплотное прилегание якоря к сердечнику из-за загрязнения рабочих поверхностей. В этом случае надо очистить рабочие поверхности электромагнита.

    • Вопрос: Что означает параметр «условный ток короткого замыкания»?

      Ответ: Этот ожидаемый ток, который цепь или коммутационный аппарат, защищенные установленным устройством от коротких замыканий, способны удовлетворительно выдерживать в течение всего времени срабатывания этого устройства в указанных условиях эксплуатации. Устройством для защиты от коротких замыканий служит автоматический выключатель или плавкий предохранитель с соответствующим номинальным током, указанным изготовителем контакторов.

    • Вопрос: Что означает категория применения АС 3, АС 4?

      Ответ: АС 3 – это двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск и отключение без предварительной остановки. Предусмотрены случайные повторно-кратковременные включения или торможение противотоком ограниченной длительности, например, при наладке механизма. Причем в эти ограниченные периоды число срабатываний не должно превышать пяти в 1 мин или более 10 за 10 мин. АС 4 – это двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, торможение противотоком, повторно-кратковременные включения. Специфика состоит в том, что число срабатываний не ограничивается. Включаемый и отключаемый ток контактора может превышать номинальный рабочий ток в 10 -12 раз.

    • Вопрос: Что такое координация защиты от короткого замыкания?

      Ответ: Аппарат защиты от короткого замыкания должен быть скоординирован с конкретным контактором по типу, напряжению и номинальному току так, чтобы в условиях короткого замыкания контактор не создавал опасности для людей или оборудования и оставался пригодным для дальнейшей эксплуатации. При возникновении КЗ ГОСТ Р 50030.4 допускает сваривание контактов. Дальнейшая эксплуатация аппарата возможна после разъединения контактов и их необходимой обработки.

    • Вопрос: Что означает параметр «номинальный рабочий ток»?

      Ответ: Номинальный рабочий ток контактора - это ток, который определяет применение контактора в данных условиях. К ним относятся: режим работы, номинальное рабочее напряжение, коммутационная износостойкость, коммутационная способность.

    • Вопрос: Время повторного взвода при автоматическом взводе (как быстро выходит в рабочий режим) реле тепловое - например, РТИ 1305? Есть ли какой-то график, зависимость времени повторного взвода, например, от температуры окружающей среды?

      Ответ: Таблица не разрабатывалась. Устройство выходит на свои номинальные параметры после остывания биметаллической пластины и скорость зависит от температуры окружающей среды.

    • Вопрос: Здравствуйте, хочу приобрести реле времени для самодельного котла, что бы 20 секунд работало, 40 секунд - ожидание для подачи топлива шнеком. Что посоветуете?

      Ответ: Добрый день. Возможно применение циклического реле ORT-S1-AC230V. Подробные характеристики и схема подключения в Руководстве по эксплуатации на странице продукта: http://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_promyshlennoy_avtomatizatsii/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_vremeni/rele_tsiklicheskoe_ort_1_kont_230_v_as_iek .

    • Вопрос: Решают ли предохранители вопросы селективности совместно с другими электротехническими аппаратами, например, с контакторами?

      Ответ: Проверка на селективность предохранителя с контактором силовой цепи проводится только в том случае, если эти аппараты подключены к цепи, защищаемой предохранителем (если предохранитель установлен в НКУ).
      Селективность предохранителя по отношению к контактору обеспечивается, если время срабатывания предохранителя меньше, чем время отпускания якоря контактора из-за снижения напряжения в сети при КЗ. В противоположном случае контактор будет отключать ток КЗ. Его контакты, не рассчитанные на отключение токов КЗ, будут повреждены.
      Выполнить это условие сложнее, чем обеспечить чувствительность к однофазному току КЗ. Из-за сложности выполнения данного условия во внутренних сетях предприятий (в НКУ) повсеместно используются автоматические выключатели с электромагнитным (или комбинированным) расцепителем вместо плавких предохранителей.

    • Вопрос: Сообщите уровень защиты от условий внешней среды – показатель «IP» для пускателей IEK, и которые из них реверсивные?

      Ответ:

      Контакторы КМИ на токи 09-95А выпускаются в одиночном исполнении. Для целей создания реверсивной схемы необходимо приобрести 2 контактора КМИ + механизм блокировки. Реверсивная схема собирается заказчиком самостоятельно, сборка очень простая.

      Контакторы КТИ продаются как отдельно, так и реверсивные, указание на реверсивность есть в условном обозначении (см. каталог).

      Контакторы без оболочки имеют степень защиты IP00 или IP20.
      В ассортименте есть пускатели в оболочке с IP54, в каталоге обозначены как «Контакторы КМИ в оболочке».

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста. «Контакторы малогабаритные серии КМИ: каждый контактор до 32 А комплектуется одним встроенным дополнительным контактом: 1НО или 1НЗ замыкающий или размыкающий». Поясните, мне не совсем понятно, что значит дополнительным контактом? А основной контакт какой? В чем смысл дополнительного?

      Ответ: Контактор малогабаритный серии КМИ имеет три основных (силовых) контакта и один дополнительный (НЗ – нормально замкнутый, НО – нормально открытый). Силовые контакты предназначены для коммутации основной цепи, а дополнительный служит для использования в цепи управления, либо для сигнализации положения контактора (включен/отключен), либо для самоподхвата катушки включения.

    • Вопрос: Как определить время срабатывания предохранителей ППНИ?

      Ответ: Ожидаемое время срабатывания плавкой вставки можно определить по время-токовой характеристике. При этом время срабатывания плавкой вставки зависит от соотношения протекающего через предохранитель сверхтока к величине его номинального тока.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, в КМИ-10960 есть ли какая-нибудь защита от КЗ? Если есть, то как это реализовано?

      Ответ: Контакторы являются коммутационными аппаратами и сами нуждаются в защите от КЗ. Таким образом контакторы не защищают от КЗ.

    • Вопрос: Какая мощность потребления у катушки управления для КМИп-(09А-18А) 24В? Артикул: KMB10D-KU-024. Или рабочий ток.

      Ответ: Срабатывание - 7 Вт, удержание - 7 Вт.

    • Вопрос: Я приобрел Контактор КМИ 22510 для системы отопления. Т.е. к нему подключено термореле, которое должно управлять нагревательным отопительным прибором ЭОУ. Однако контактор работает, только если нажать на желтую клавишу. Если на нее не нажать, он не работает. Как же мне тогда включить КМИ, чтобы он правильно работал?

      Ответ:

      В данном случае необходимо измерить напряжение, подаваемое на катушку управления контактора. По описанию проблемы можно сделать вывод, что напряжения не хватает для включения контактора, однако его хватает для удержания контактора в рабочем положении.

      Выписка и з паспорта:

    • Вопрос: Интересует вопрос по поводу крепления на монтажную панель или профиль контакторов КМИ-46512 65А 230В. Каким диаметром винтов это следует делать.

      Ответ:

      Вся информация по контакторам КМИ указана в паспорте на изделие.
      Приводим запрашиваемые Вами параметры:

       

    • Вопрос: Здравствуйте, мне нужно реле с напряжением на катушке 12в, но с возможностью коммутации 220 В. Подскажите, Реле РЭК77/3(LY3) 10А 12В DC ИЭК может коммутировать 220 В?

      Ответ: Реле РЭК77/3(LY3) 10А 12В DC ИЭК коммутирует своими контактами ток до 10 А напряжением 230 В. Катушка управления работает от сети постоянного тока напряжением 12 В, при этом ток в цепи управления реле (на катушке) – 120 мА.

    • Вопрос: Проживаю в панельном доме на 1 этаже, через стенку от моей квартиры находится электро-щитовая, в которой находится электрическая автоматика дома, в том числе щит АВР работы лифтов. В щите установлены контакторы КТИ-5150 IEK, которые в какой то момент времени начинают сильно "гудеть. На мои просьбы об устранении данной ситуации, местный электрик сказал, что уже проводилась замена двух контакторов, но после непродолжительного времени новые начинали также "гудеть". Можете ли объяснить "феномен"?

      Ответ: Для устранения "гудения" необходимо вытащить катушку управления и протереть магнитную систему от пыли. Пыль, попадая между элементами магнитной системы, препятствует штатному смыканию магнитной системы - это и вызывает гудение. Очевидно контакторы установлены не совсем корректно, поскольку при правильной установке такой эффект отсутствует.

    • Вопрос: Прошу вас подсказать, какой дополнительный контакт выбрать к разъединителю SRP-40-3-630.

      Ответ: Артикул: DK-SRP Дополнительные контакты для устройств ПВР IEK.

    • Вопрос: Какие Ваши аппараты можно применить взамен теплового реле NTH-2,5 с контактором C-12D 10 фирмы NHD?

      Ответ: Тепловых реле совместимых с контактором C-12D 10 фирмы NHD в нашем ассортименте нет. Реле серии РТИ устанавливаются только на контакторы производства IEK серий КМИ и КТИ. Подробная информация в техническом каталоге: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf.

    • Вопрос: Существуют ли колодки (типа КРЛ для тепловых РТЛ) для крепления тепловых реле РТИ не на пускатель, а в произвольном месте?

      Ответ: В ассортименте IEK подобной продукции нет.

    • Вопрос:

      Подскажите, для составления реверсивного контактора на основе контакторов КМИ 25А необходимо только дополнительный механизм KKM10D-MB?и есть ли у вас инструкция по составлению реверсивного контактора.

      Ответ: Для сборки реверсивных контакторов необходимо два контактора и одна механическая блокировка. Инструкции нет. Есть электрическая схема на стр. 5 технического каталога: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf.

    • Вопрос: Сколько проводов можно разделать в коробке КМ41222?

      Ответ: В коробке КМ41222 установлено 6 винтовых зажимов типа ЗВИ-10.

    • Вопрос: Чем можно заменить ПМ12к-016150 из КМИ или пме?

      Ответ: КМИ-11810 18 А 230 В/АС-3 1 НО IEK, артикул KKM11-018-230-10.

    • Вопрос: Каковы отличия модульных контакторов КМ 20-11 от КМ 20-20. Просмотрел все характеристики, увидел отличия только в цене.

      Ответ: Контакторы КМ 20-11 и КМ 20-20 отличаются типом силовых контактов.
      У КМ 20-11 силовые контакты 1НО+1НЗ.
      У КМ 20-20 силовые контакты 2НО.

    • Вопрос: Для контакторов типа КМИ и КТИ в паспортах указана возможность подключения к катушкам дополнительных модулей ограничения коммутационных перенапряжений (диоды, варисторы, RC-цепи), без указания конкретных типов. Однако поиск таковых по сайту результатов не дал. Существуют-ли они в реальности и если нет то какие конкретные рекомендации (или методики расчета)?

      Ответ: Смотрите рекомендации на сайте: http://www.elec.ru/articles/mery-po-zashite-kontaktov-rele-ot-povrezhdeniya-du/.

    • Вопрос: Подскажите, можно ли укомплектовать Контактор КМИ-11260 12А 220В/АС3 IP54 ИЭК KKM16-012-220-00 разными тепловыми реле, к примеру один – с одним реле РТИ 1307 1.6-2.5А ИЭК DRT10-D016-D025, другой – с РТИ 1312 5.5-8А ИЭК DRT10-D055-0008?

      Ответ: Контакторы в оболочке КМИ-11260 поставляются только в комплекте с РТИ-1316 9-13А . При необходимости установки тепловых реле с другими номиналами их надо приобретать отдельно.
      Есть возможность заказать КМИ-10960 с тепловыми реле РТИ-1301....РТИ-1310, информация на стр. 524 каталога на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/7_catalog_commutation_sm.pdf.

    • Вопрос: Вопрос по артикулу KKM16-009-220-00 В старых каталогах у вас была возможность выбрать различный ток уставки теплового реле для данного контактора и, соответственно, были разные модели контакторов с разными токами уставки теплового реле. Правильно ли я понимаю, что сейчас у вас в каталоге есть только одна модель данного контактора с током уставки теплового реле 7-10 А? Если да, не подскажите, существуют ли какие-то технологические решения у вас в каталоге, аналогичные данному контактору, но с меньшими значениями токов уставки теплового реле?

      Ответ: Страница 690 раздел "7. Коммутационное оборудование и устройства управления" -https://www.iek.ru/products/main_catalog/
      При необходимости установки реле на другие номиналы возможно выполнить самостоятельную сборку изделия, состоящего из оболочки + контактор + тепловое реле.

    • Вопрос: Реле РЭК77/4 имеет контакты на 220 В. Возможно его применить для управления катушкой контактора 380 В? или 380 В это уже слишком много?

      Ответ: 380 В слишком много. Номинальное напряжение цепи контактов 230 В.

    • Вопрос: Нужна техническая консультация по контакторам КМИ. Можно ли их устанавливать вертикально контактами вверх и как изменится напряжение катушки на включение-выключение?

      Ответ: Контакторы КМИ устанавливать вертикально допускается. На параметры цепи управления положение контактора не влияет.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, можно ли в корпус ЩРН-П-8 вместе с автоматическим выключателем BA47-29 3P установить какой-либо контактор на ток 32-40 А? По ширине места хватает. Если можно, то укажите какой подойдет.

      Ответ: Возможна установка модульного контактора КМ40-40 артикул МКК20-40-40.

    • Вопрос: Какой прибор использовать, чтобы он коммутировал ток не менее 2А, катушка 220/230В,1 контакт нормально разомкнутый+1контакт нормально замкнутый. Размер – как однополюсный автомат.

      Ответ: В ассортименте IEK имеется модульный контактор КМ20-11 (20А, катушка управления 230В, 1з+1р) артикул МКК10-20-11.

    • Вопрос: Прошу подобрать аналог пакетного переключателя ПП2-10/Н3.

      Ответ: Если необходим пакетный переключатель на 2 фиксированных положения 3Р 10А, то подойдет переключатель ПКП10-13/0 10А "0-1" 3Р/400В артикул BCS13-010-1. Подробная информация в каталоге продукции на сайте.

    • Вопрос: У контакторов серии КМИ от 40А есть контакты 1з+1р. У 1з номера ножек 13-14.Подскажите пожалуйста номера ножек у контакта 1р.

      Ответ: Номера выводов контакта 1р 21-22.

    • Вопрос: Порекомендуйте контактор на 25 ампер,3 нормально разомкнутые и 1 нормально замкнутый контакты.

      Ответ: В ассортименте IEK имеется контактор КМИ-22511 25А (3 силовых нормально разомкнутых контакта 25А + 1 дополнительный нормально замкнутый контакт 10А). Подробная информация на сайте.

    • Вопрос: Подскажите чем отличается контактор КМИ 10910 артикул KMD от артикула KKM автоматически.

      Ответ: Артикулы KMD соответствуют контакторам КМИп с катушками управления на постоянный ток, артикулы KКМ соответствуют контакторам КМИ с катушками управления на переменный ток.

    • Вопрос: Хочу уточнить: номинальное напряжение независимого расцепителя РН47 220VAC - это напряжение управления? Имеются ли варианты с напряжением =24VDC?

      Ответ: Для РН47 напряжение управления 220В AC, других вариантов нет. Для управления расцепителем возможно использование промежуточного реле РЭК78/3 24В DC.

    • Вопрос: Подскажите, подходит ли для совместного использования контактор серии МКИ и тепловое реле РТИ-1307?

      Ответ: РТИ-1307 совместимо с контакторами КМИ, КМИп и ПМ12. Для МКИ эти реле не подходят.

    • Вопрос: Вопрос по кнопкам: BBT70-BL-K02 и пр. В схеме используются разные виды контактов. Я так понимаю, что с помощью доп. пакетов можно разнообразить функционал кнопок, как это отобразить в артикуле и где найти посадочный размер кнопок, соответственно и их предполагаемые габариты?

      Ответ: Возможна установка до 6 контактных блоков на кнопку или переключатель. Контактные блоки заказываются отдельно. Подробная информация в разделе Продукция / Мастер-каталог / Коммутационное оборудование и устройства управления, стр. 553-567 (56-71).

    • Вопрос: Можно ли использовать контакторы (КМИ 10910 катушка 24В) с блоком питания 24В DC (постоянного тока)?

      Ответ: Управление контактором КМИ 10910 катушка 24В осуществляется только переменным током 24 В. Данный контактор нельзя использовать с блоком питания DC24В. В ноябре 2011 Группа компаний IEK планирует вывести на рынок контактор КМИп с катушкой управления 24 В постоянного тока.

    • Вопрос: В каталоге для доп.контактов типа АК32 пускателя ПРК указано, что этот доп контакт совмещает функции аварийного и дополнительного в одном корпусе. При использовании, например, контакта АК32-11 (1НО+1НЗ) какой из этих контактов будет аварийным, а какой -дополнительным. И еще, НО контакт разомкнут при нажатой кнопке "ON" или "OFF"?

      Ответ: Электрическая схема ДК/АК32-11 есть на сайте в разделе Продукция / Технические каталоги / Коммутационное оборудование, стр.50; аварийный контакт: стр. 95-96.
      НО контакт разомкнут при отключенном пускателе.

    • Вопрос: Какой ток катушки реле РЭК77/3?

      Ответ: Ток катушки реле рассчитывается, исходя из напряжения управления и рода тока. Исходными данными являются потребляемая мощность катушки управления 2Вт или 2ВА.

    • Вопрос: Соответствует ли КМИ для взрывобезопасной в газовой среде эл/цепи включения асинхр.3-фазного двигателя?

      Ответ: Во взрывоопасной среде контакторы КМИ допускается использовать только при их установке во взрывозащищенные оболочки (шкафы).

    • Вопрос: Какой ток потребляет катушка реле РЭК77 на +24 В (срабатывание/удержание)?

      Ответ: Ток потребления для срабатывания и удержания 100мА.

    • Вопрос: В нашем станке для производства блоков установлены промежуточные реле РЭК 77/4 DC24V - 2 штуки. Один работает на опускание виброплощадки, другой на ее подъем.
      Поначалу станок работал нормально, т.е. - при нажатии кнопки пуска (и ее отпускании) площадка шла вниз пока не срабатывал концевик, при нажатии другой кнопки (наверх) площадка шла вверх пока не срабатывал концевик. В дальнейшем возникла проблема: площадка идет вниз ТОЛЬКО при постоянно нажатой кнопке, хотя раньше достаточно было кнопку нажать и отпустить. Меняли реле местами - тот же эффект. Через некоторое время тоже самое стало происходить и при движении вверх. Подскажите в каком примерно районе искать проблему.

      Ответ: На электрической схеме станка найдите цепь удержания во включенном состоянии контактора, включающего электродвигатель подъема/опускания виброплощадки (идет параллельно кнопкам пуск). Эта цепь должна замыкаться при включении контактора через контакты реле и/или дополнительные контакты контактора. Проверьте эту линию (целостность проводов, контактные соединения) и линии питания катушек дополнительных реле.

    • Вопрос: У меня контактор КМИ-11810. Я хочу через него пропустить нагрузку 25 кВт. Если я разобью нагрузку на каждый контакт, он выдержит? Какую нагрузку выдерживает каждый контакт?

      Ответ: Номинальный рабочий ток контактора КМИ-11810 18А (на каждый силовой контакт), что соответствует 4кВт мощности нагрузки на один полюс. Нагрузку 25кВт подключать нельзя.

    • Вопрос: Можно ли кнопкой «ТЕСТ» проверить работоспособность РТИ 1321 при подключенной нагрузке (насос), повлияет это на его работоспособность потом?

      Ответ: Проверка работоспособности РТИ кнопкой «ТЕСТ» при подключенной нагрузке допускается.

    • Вопрос: Подойдет ли к миниконтакторам МКИ-10611 приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р

      Ответ: Не подойдет. Для МКИ контактных приставок в ассортименте IEK в настоящее время нет.

    • Вопрос: Не нашел токи уставки на контакторы в оболочке с электротепловым реле и с индикацией.
      В частности интересуют KKM16-018-I-220-00; KKM16-012-I-220-00 и KKM16-009-I-220-00.

      Ответ:
      KKM16-009-I-220-00:    7-10А

      KKM16-012-I-220-00:    9-13А
      KKM16-018-I-220-00:    12-18А
      Диапазон уставок реле указан в разделе Продукция / Матер-каталог / 7. Коммутационное оборудование..., (стр.507).

    • Вопрос: Не могу найти информацию по Реле РЭК 78. Скажите, пожалуйста, какое максимальное время беспрерывной работы у этих реле(РЭК 78/4)?

      Ответ: Промежуточные реле серии РЭК рассчитаны на продолжительный режим работы, максимальное время во включенном состоянии не нормируется.

    • Вопрос: У меня в щитке стоят два РЭК 78/4. Они не сильно гудят. Подскажите, они должны гудеть или это неисправность?

      Ответ: Незначительный уровень шума допускается при работе реле серии РЭК. Повышенное гудение может быть связано с загрязнением или сдвигом частей магнитной системы реле.

    • Вопрос: Нигде в документациях не указывается вес изделий. Интересует вес контактора КТИ-5265.

      Ответ: Вес брутто контактора КТИ-5265 составляет 8,15кг.

    • Вопрос: Интересует контактор КМИ-11811 с обмоткой управления DC 24В. В ассортименте не нашел такую позицию.

      Ответ: Контактор с катушкой управления на постоянный ток: КМИп-11810 18А 24В, артикул KMD11-018-024-10.

    • Вопрос: Здравствуйте, вопрос о контакторах серии КМИ. Хочу их применять как "мастер-выключатель" в квартирном щитке. Вопрос: как долго может находиться катушка контактора, под напряжением, во втянутом состоянии? может ли годами?

      Ответ:

      Контакторы КМИ рассчитаны на длительный режим работы. Время нахождения во включенном состоянии не ограничивается. КМИ рекомендованы для применения в схемах АВР, см. типовые решения в каталоге: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf .

    • Вопрос: Можно ли на реверсивных контакторах серии КТИ собрать АВР или они предназначены только для изменения порядка чередования фаз одного ввода (в основном, для управления двигателем). Если для АВР их можно использовать, то есть ли в них механическая блокировка?

      Ответ: Реверсивный контактор КТИ производства ИЭК укомплектован реверсивной блокировкой и шинами для реализации реверсивной схемы пуска электродвигателя. Шины возможно убрать и использовать устройство для выбора питания от рабочего ввода (в схеме АВР).

    • Вопрос: Подскажите, какой гарантийный срок на контактор КТ6643И?

      Ответ: Гарантийный срок эксплуатации на КТ6643И 3 года со дня продажи (указан в паспорте).

    • Вопрос: Разъединители с боковой рукояткой РЕ19-37-31120 400А (PE-31120-0400) в каталоге, паспорте и на чертежах изображены с рукояткой справа. Можно ли переставить рукоятку в левое положение?

      Ответ: Изделие не имеет возможности переустановки рукоятки. В ассортименте компании нет разъединителей РЕ19 с левой рукояткой.

    • Вопрос: Интересует вопрос по поводу крепления на монтажную панель или профиль контакторов КМИ-46512 65А 230В. Каким диаметром винтов это следует делать.

      Ответ: Чертежи с указанием крепежных отверстий КМИ нужного вам габарита смотрите в паспорте на изделие:

      КМИ.png

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста "Контакторы малогабаритные серии КМИ" Наличие встроенных дополнительных контактов. Каждый контактор до 32 А комплектуется одним встроенным дополнительным контактом: 1НО или 1НЗ (замыкающий или размыкающий).
      Поясните, мне не совсем понятно, что значит дополнительным контактом? А основной контакт какой? В чем смысл дополнительного? Спасибо!

      Ответ: Контактор малогабаритный серии КМИ имеет три основных (силовых) контакта и один дополнительный (НЗ - нормально замкнутый, НО - нормально открытый).
      Силовые контакты предназначены для коммутации основной цепи, а дополнительный служит для использования в цепи управления (либо для сигнализации положения контактора (включен/отключен), либо для самоподхвата катушки включения) Схема и основные х-ки контактора - в паспорте на изделие.

    • Вопрос: Совместимы ли приставки ПКЛ, ПВЛ с контакторами ПМ-12? Если не все – то какие, Спасибо.

      Ответ: Приставки ПКЛ и ПВЛ подходят не ко всем ПМ 12 (см. таблицу подбора доп.устройств к контакторам):
      ПКЛиПВЛ.png

    • Вопрос: Добрый день. Нам нужен контактор КМИ-11811 18А 24В/АС3 1НЗ, почему-то в каталоге его нет, хотя 11810 18А 24В/АС3 есть.

      Ответ: Контакторов КМИ-11811 18А 24В/АС3 1НЗ с параметром именно 24В питания катушки в перечне продукции IEK нет.
      В случае, если Вам необходим контактор данного габарита на номинальный ток 18А и катушкой на 24В, но с дополнительным контактом 1р (размыкающим), то Вы можете выбрать контактор 11810 18А 24В/АС3 и приставку с дополнительными контактами серии ПКИ.

    • Вопрос: Добрый день! Хочу применить ваши контакторы для управления освещением цеха. Подскажите где есть информация о допустимом количестве ламп на один полюс.

      Ответ: Информации о кол-ве ламп на полюс вы нигде не найдете, так как контакторы ТЗ IEK предназначены не только для коммутации светильников, да и мощность у различных светильников разная.
      Информацию о токе нагрузки вы найдете в технических каталогах IEK на сайте : http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf http://www.iek.ru/upload/pictures/katalog_2014_2/ru/7-8_Kommutacya_dvigateli.pdf

    • Вопрос: Добрый день! У нас установлены контакторы ABB A145-30 , Ith - 250A ,AC-250A , A1 A2 -220V Нам необходим аналог IEK!

      Ответ: Вам подойдет контактор КТИ-5150 150А 230 В/АС-3 ИЭК: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9150

    • Вопрос: Где можно получить более подробную информацию по контакторам КТИ, например инструкцию (руководство) по эксплуатации и т.п., но не паспорт.

      Ответ: Ссылка на каталог коммутационной аппаратуры:
      http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf

    • Вопрос: Необходимо подобрать электротепловое реле для крупногабаритных контакторов серии КТИ. Не могу найти на вашем сайте информацию, какие типы электротепловых реле предусмотрены для данной марки контакторов.

      Ответ: Данная информация представлена на сайте компании в техническом каталоге на продукцию: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalog_2014_2/ru/7-8_Kommutacya_dvigateli.pdf  

    • Вопрос: Выпускается ли сейчас контактор КТ6632И торговой марки IEK на 250 А и если нет, то можете ли предложить замену?

      Ответ: На данный момент запрашиваемые изделия не выпускаются, полного аналога в ассортименте компании нет. Возможно рассмотреть: Артикул: KKT50-265-230-10 Контактор КТИ-5265 265А 230В/АС3 IEK ИЛИ Артикул: KKT50-265-400-10 Контактор КТИ-5265 265А 400В/АС3 IEK

    • Вопрос: Прошу уточнить, выпускаются-ли трехполюсные контакторы типа КМ?

      Ответ: Контакторы типа КМ бывают 2Р и 4Р: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286 

    • Вопрос: Можно ли одним контактором ПМ12-025100 230 В управлять 3-мя фазами. 3 провода? Или только 1 контактор на один провод?

      Ответ: Контакторы серии ПМ12 имеют три группы силовых контактов (три полюса). Электрические схемы контакторов есть в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf

    • Вопрос: В каких целях можно воспользоваться контакторами КМИ, например в квартире или частном доме? Что можно подключить с помощью этого устройства? Как правильно его выбрать?

      Ответ: Область применения контакторов КМИ указана в техническом каталоге на сайте:  http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf
      В квартирных сетях КМИ практически не применяются. В частном доме могут использоваться для подключения электродвигателей, насосов, электроотопления.

      Выбор зависит от мощности и характера нагрузки.

    • Вопрос: Реле РЭК 77/3 ток 10А на каждый контакт? Или это суммарный ток всех трех контактов?

      Ответ: 10А – на каждый контакт.

    • Вопрос: Какие дополнительные контакты подходят для ПРК64?

      Ответ: К ПРК64 IEK дополнительные устройства не разрабатывались. От ПРК32 IEK дополнительные контакты не подойдут.

    • Вопрос: Выключатель-разъединитель ВР32И-35В71250 250А. Возможно ли переключатель разместить с левой стороны? Возможно ли это сделать самостоятельно?

      Ответ: Изделие имеет возможность переустановки рукоятки управления справа налево. Выполнить указанное действие возможно самостоятельно.

    • Вопрос: Прошу помочь с подбором рубильника для ножевого предохранителя размера 45х45х148 Bussmann ar550.

      Ответ: Возможно рассмотреть для плавкого предохранителя габарит 2 размер 58х70х150: Артикул: RP-4-1-400 Разъединитель РПБ-4 400А П IEK

    • Вопрос: KKT50-265-230-10 Контактор КТИ 265А катушка управления 230В AC 1НЗ Необходима такая же модель, только с левосторонним исполнением. Есть ли такая в принципе? Или у неё взаимозаменяемые контакты?

      Ответ: Левостороннего исполнения нет. Возможно использовать указанный контактор и перевернуть его относительно вертикальной оси на 180 градусов. В контакторе используются мостиковые контакты с двойным разрывом.

    • Вопрос: Какое тепловое реле подходит к КМИ 35012. двигатель 22кВт?

      Ответ: К контактору КМИ 35012 подходит тепловое реле РТИ-3357 с диапазоном регулировки токов от 37 до 50 А. Рабочий ток двигателя уточнить на шильдике.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, контактор КМИ-10960 с РТИ-1305 (1306,1307 и 1310)9 А в оболочке 220 В/АС-3 IP54 IEK может устанавливаться на DIN-рейку?

      Ответ: Контакторы КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке предназначены для установки на монтажную плоскость (монтажная панель, стена, монтажная рейка).

    • Вопрос: Интересует комплект поставки контактора ПМ12-063150. На сайте указано что у него есть доп. контакты, но на изображении их нет. Данная модель поставляется с доп. контактами?

      Ответ: Контакторы ПМ12-063150 укомплектованы двумя дополнительными контактами (1 нормально закрытый - 1 нормально раскрытый) встроенными в корпус контактора. Дополнительно можно заказать контактную приставку ПКИ или ПВИ.

    • Вопрос: Контактор реверсивный КМИ 34032 – это уже реверсивная сборка с мех. Блокировкой? Или нужно заказать два КМИ 34032 и мех. блокировку МБ 40-95?
      Как подключается реле РТИ 3355 к реверсному контактору вместе с перемычкой от другого контактора?

      Ответ: Контакторы КМИ 34032 (реверсивные) в настоящее время не выпускаются. Для реверсивной сборки надо заказать два КМИ 34012 и мех. блокировку МБ 40-95. Реле РТИ 3355 подключается к реверсному контактору вместе с перемычкой от другого контактора (сечение перемычки 10 мм2, медная моножила).

    • Вопрос: Целесообразно ли заменить силовые кнопки (4 кл.16 А)на вкл. воздушных эл. тэнов (4 шт.по 1,5 кВт) "вертеля" на KM20-11, KM20-20? Родные проработали год, заменяемых хватает менее недели.Если нет, то подскажите пожалуйста альтернативу.

      Ответ: Возможно применение контакторов КМ20-20 (на каждый ТЭН отдельный контактор). Частота циклов вкл/выкл - не более 2 в минуту.

    • Вопрос: Поясните, пожалуйста, решение по реверсивному пускателю: возможно его собрать из двух контакторов на 25 А , катушка 36 Вт? Желательно указать артикулы.

      Ответ: Для реализации реверса на контакторах КМИ необходимо:
      KKM24-025-036-10     - контактор с катушкой управления на напряжение 36 В 50 Гц.
      KKM10D-MB                - механическая блокировка.

    • Вопрос: Могут ли контакторы ПМ-12 с номинальным напряжением катушки 110 В работать в цепи переменного тока с напряжением 127 В?

      Ответ: Максимальным является напряжение 121 В.

    • Вопрос: Есть ли возможность приобрести катушки для МКИ-10910 напряжением 220 вольт?

      Ответ: Вынуждены сообщить, что катушки управления для контакторов серии МКИ отдельно не поставляются.

  • Устройства защиты двигателей (36)

    • Вопрос: Вопрос касательно пускателя ПРК, дополнительные контакты. В каталоге при указании типа контакта записано 1з+1р - это значит 1"замыкающий" + 1"размыкающий" или 1"замкнутый" + 1"разомкнутый". В дополнительном контакте ДКП32-20 2З какие контакты?

      Ответ: 1з+1р – это значит 1"замыкающий" + 1"размыкающий". В дополнительном контакте ДКП32-20 2з два "замыкающих" (нормально открытых) контакта.

    • Вопрос: Интересует реле РЭК77/3 10А 220В. Способно ли оно функционировать в круглосуточном режиме в состоянии замкнутых контактов, т.е. управляющее напряжение подаётся постоянно, а ток в управляемой цепи 220В 1,5А?

      Ответ: Да, реле РЭК предназначено для эксплуатации в непрерывном режиме.

    • Вопрос: Помогите подобрать силовую розетку наружную 63А, 2Р+Е, IP44 220В и вилку к ней.

      Ответ: По заданным характеристикам можем предложить Вам наружную стационарную розетку ССИ -133 артикул PSR11-063-3 и переносную вилку ССИ-033 артикул PSR01-063-3.

    • Вопрос: Добрый день. Промежуточное реле OIR-116-AC230V. Мне нужно независимо друг от друга подавать на катушки А1-А2 и А1-А3 напряжение 230в для замыкания выходных контактов. Это возможно сделать этим реле? Просто в кратком руководстве написано что на катушку А1-А3,вроде, подаётся только 24 в.

      Ответ: Катушка промежуточного реле OIR-116-AC230V рассчитана на напряжение:
      А1-А2 рассчитана на 12, 24, 48, 110 В АС/DC; 230 В АС (-15...+10%);
      А1-А3 рассчитана на 24 В АС/DC (-15...+10%). Только для реле с номинальным напряжением А1-А2 230 В АС.
      Обе катушки воздействуют на один якорь с контактами.

    • Вопрос: Добрый день, приобрели контакторы серии ПМ 12 040150 220В ИЭК и тепловые реле РТИ-3353 23-32А ИЭК, соединить между собой не представляется возможным, хотя в каталоге указано что подходят друг к другу, в паспорте же указано, что РТИ подходит только к КМИ (про ПМ12 ни слова) помогите разобраться. Спасибо.

      Ответ:

      РТИ не подходят для контакторов серии ПМ12. В каталоге ошибка, в следующей редакции каталога информация будет исправлена.

    • Вопрос: Здравствуйте! У меня такой вопрос: Реле РЭК78/3 5А 230В АС и РЭК78/4 3А 230В АС они идут в комплекте реле+розетка? Или это реле и к ним еще надо заказывать отдельно РРМ78/3 и РРМ78/4?

      Ответ: Реле РЭК и розетка к нему приобретаются отдельно.

    • Вопрос: Можно ли использовать пускатель ПРК 32 для управления однофазным двигателем (насос Wilo) используя только одну фазу?

      Ответ: Использовать пускатель ПРК 32 для управления однофазным двигателем допускается. Фаза и ноль подключаются на любые два силовых полюса пускателя.

    • Вопрос: Пускатель ПРК32-25 In=25 A Ir=20-25 A Ue 660 В IEK Какая у него характеристика, можем ли мы поставить автомат данного типа в ВРУ, которое будет управлять насосами. Вопрос заключается в том, не будет ли срабатывания по пусковому току (какова кратность срабатывания относительно номинального тока)?

      Ответ: Время-токовые характеристики ПРК32 есть в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf (стр. 46-48).

    • Вопрос: Возможно ли подключить тепловое реле РТИ-1307 к выводам 1-3-5 контактора КМИ-109, а входное напряжение подавать на 2-4-6?

      Ответ: Нет, невозможно. РТИ устанавливается на контакторы КМИ только снизу и подключается к выводам 2-4-6.

    • Вопрос: Возник вопрос по поводу габаритных размеров Разъединителя PE19-41-31120 1000А. Ширина понятна - 305 мм, а вот высота написано что L, а откуда эта буква (что и буква L1) взяты непонятно.

      Ответ:

      Наименование

      Размеры, мм

      L

      L1

      S

      Болт D

      РЕ19-39-311Х0

      270

      236

      4

      M12х30

      РЕ19-41-311Х0

      299

      249

      6

      M16х55

      РЕ19-43-311Х0

      299

      249

      8

      M16х55

    • Вопрос: День добрый, хотели бы получить принципиальную схему на промежуточное реле РЭК78/4 с индикацией 3А 220В АС, так как не горит индикатор включения, само реле работает, для осуществления ремонта цепи индикации.

      Ответ: Реле серии РЭК неремонтопригодные, схемы цепи индикации в технической документации нет.

    • Вопрос: Существует ли в Вашем ассортименте аналоги реле РТТ-5-10?

      Ответ: В ассортименте компании присутствуют тепловые реле серии РТИ, которые функционально выполняют такую же задачу. См. на сайте каталог «Оборудование для промышленных установок/Устройства защиты двигателей»

    • Вопрос: Есть ли к реле РТИ приставки для подключения к пускателям старого типа?

      Ответ: Реле РТИ подходят к контакторам КМИ торговой марки IEK без дополнительных приспособлений, поэтому необходимости в приставках нет.

    • Вопрос: Укажите, пожалуйста, содержание драгоценных металлов в ВКИ-211, а также в РТИ: 1308/1314/1316. Требуется законодательством РБ.

      Ответ: Содержание драгоценных металлов в продукции TM IEK: Реле электротепловое серии РТИ – 0,065г. (сведения даны в пересчете на чистое серебро); Выключатели кнопочные с блокировкой ВКИ – драгметаллы и сплавы на их основе отсутствуют.

    • Вопрос: В одной из статей «Вестника ИЭК» говорилось о ручных кнопочных пускателях. В частности, что к пускателю серии ПРК32 можно подключить пять дополнительных устройств. Объясните, пожалуйста, – имеется ввиду одновременно? И если да, то какие конкретно устройства. И еще один вопрос. В тексте говорилось о том, что «всего существует 10 модификаций пускателей на номинальные токи от 0,63 до 25А», а рядом приводится таблица, где указан диапазон до 32А. Нет ли здесь противоречия?

      Ответ: О дополнительных устройствах. Если иметь в виду общее число подключаемых устройств, то их действительно пять. Это дополнительный контакт ДК32, совмещенный дополнительный и аварийный контакт ДК/АК32, поперечный дополнительный контакт ДП32, расцепитель минимального напряжения РМ32 и независимый расцепитель РН32. Дополнительные контакты в своем составе имеют две группы контактов – одну нормально замкнутую, другую нормально разомкнутую (у ДК/АК32 эта группа сигнализирует об аварийном состоянии). Одновременно к ПКТ32 можно присоединить не более четырех дополнительных устройств. Это дополнительный контакт, аварийный контакт, поперечный дополнительный контакт и одно из управляющих устройств – независимый расцепитель или минимальный расцепитель. Внимательный читатель может задать еще один вопрос: «а почему нельзя присоединить, например, еще один дополнительный контакт?» На самом деле – можно. Но в этом случае получившаяся связка вряд ли будет надежно работать. Объясню. В конструкцию вышеперечисленных допустройств входят тонкие пластиковые стержни. Именно с их помощью и передается усилие включения/отключения. И если последнее в очереди (относительно пускателя) устройство передает усилие включения/отключения только для собственных нужд, то первое – для всех последующих устройств, а это большая нагрузка. Детали (пластиковые стержни) деформируются, а могут при чрезмерной нагрузке и сломаться. Это для дополнительных контактов. А для элементов управления еще проще: можно применять только одно из устройств – либо независимый расцепитель, либо расцепитель минимального напряжения. Совместное их применение невозможно, т.к. эти устройства не предназначены для механической трансляции управляющего воздействия. Что касается модификаций пускателей, то в тексте и приведенной таблице, действительно, есть противоречие. На самом деле модификаций не 10, как в тексте, а 11, как в таблице. И, соответственно, номинальные токи пускателей – от 0,63 до 32А.

    • Вопрос: Есть ли среди продукции компании "ИЭК" автоматы защиты двигателя?

      Ответ: В ассортименте компании присутствуют Устройства защиты двигателей: пускатели ручные кнопочные серии ПРК32, имеющие полный набор аксессуаров. См. Каталог продукции, Устройства защиты двигателей.

    • Вопрос: Каким образом и при помощи какого инструмента производится монтаж дополнительного оборудования на корпус пускателя ПРК32?

      Ответ: Дополнительное оборудование крепится при помощи пластиковых защелок. Дополнительные (ДК) и аварийные контакты (АК) крепятся к левой стороне пускателя. Расцепитель минимального (РМ) и независимого (РН) напряжения крепятся к правой части пускателя. Также существует дополнительный поперечный контакт (ДП), для его установки требуется снять с корпуса пускателя защитную пластиковую планку и на освободившееся место установить доп. контакт.

    • Вопрос: Какое максимальное количество дополнительного оборудования можно установить на пускатель типа ПРК32?

      Ответ: Максимально можно установить до пяти дополнительных устройств: два дополнительных контакта либо аварийный контакт и дополнительный (ДК32+ДК32 либо ДК32+ДК/АК32), один поперечный дополнительный контакт (ДП32), и один из расцепителей (минимального напряжения РМ32 либо независимого напряжения РН32). При установке пускателя ПРК32 в защитную оболочку дополнительное оборудование установить не представляется возможным, так как оболочка предназначена только для одиночной установки пускателя.

    • Вопрос: Отличаются ли габариты различных типоисполнений пускателей ПРК32?

      Ответ: Нет, все пускатели выполнены в едином габарите и внешние различия наблюдаются только в маркировке. Конструктивно пускатели разных типоисполнений отличаются толщиной провода обмотки нагревателя биметаллической пластины теплового расцепителя, чем больше номинальный ток, тем толще провод. Также есть различия в конструкции катушки электромагнитного расцепителя. Чем больше номинальный ток пускателя, тем толще провод и меньшее количество витков в катушке

    • Вопрос: Подскажите, можно ли укомплектовать Контактор КМИ-11260 12А 220В/АС3 IP54 ИЭК KKM16-012-220-00 разными тепловыми реле, к примеру один – с одним реле РТИ 1307 1.6-2.5А ИЭК DRT10-D016-D025, другой – с РТИ 1312 5.5-8А ИЭК DRT10-D055-0008?

      Ответ: Контакторы в оболочке КМИ-11260 поставляются только в комплекте с РТИ-1316 9-13А . При необходимости установки тепловых реле с другими номиналами их надо приобретать отдельно.
      Есть возможность заказать КМИ-10960 с тепловыми реле РТИ-1301....РТИ-1310, информация на стр. 524 каталога на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/7_catalog_commutation_sm.pdf.

    • Вопрос: Имеем дело с тепловым реле РТИ 1322 17-25А. Стоит в трехфазной цепи питания светильников общей мощностью 7500 ватт. Напряжение (фазное) питания под нагрузкой 190 В. По истечении 16 часов срабатывает защита и происходит отключение питания. Контролирует ли данное реле напряжение по фазам и в каком диапазоне? Ток уставки выставлен на значение 24 А, а ток нагрузки не превышает 17 А по каждой из фаз.

      Ответ: Тепловое реле контролирует ток нагрузки и представляет собой биметаллическую пластину, на которую влияет также температура окружающей среды. Попробуйте увеличить уставку срабатывания до 25А.

    • Вопрос: Как проверить электротепловое реле?

      Ответ: Электротепловое реле РТИ имеет встроенные элементы для проверки работоспособности. Функция «Остановка» приводится в действие нажатием кнопки красного цвета «STOP». При нажатии этой кнопки изменяется состояние размыкающих контактов 95-96 и не изменяется состояние замыкающих контактов 97-98. Функция «Тестирование» приводится в действие нажатием отверткой на кнопку красного цвета «ТЕST». Нажатие этой кнопки имитирует срабатывание реле при перегрузке: изменяет положение размыкающих и замыкающих контактов и включает индикатор срабатывания.

    • Вопрос: 1. Для дистанционного управления ПРК-32 что необходимо использовать: кнопочный переключатель, замыкающий контакт при нажатии, или механический переключатель, замыкающий контакт?
      2. Предусматривает ли РН32 долговременную подачу напряжения?

      Ответ: 1. Пускатели ручные кнопочные ПРК32 не предназначены для дистанционного управления. Главные контакты включаются и выключаются механически.
      2. Долговременная подача напряжения на РН32 не предусмотрена.

    • Вопрос: Прошу подобрать аналог пакетного переключателя ПП2-10/Н3.

      Ответ: Если Вам необходим пакетный переключатель на 2 фиксированных положения 3Р 10А, то подойдет переключатель ПКП10-13/0 10А "0-1" 3Р/400В артикул BCS13-010-1. Подробная информация - в каталоге продукции.

    • Вопрос: Ищу выключатель кнопочный с блокировкой серии ВКИ на 25А, но не могу найти. Если вы такие не производите, что можете посоветовать схожего по функционалу и габаритам? Надо включать и выключать нагрузку ~20А. Выключатель нужен трёхполюсный.

      Ответ: ВКИ на 25А в нашем ассортименте нет. Возможно использование переключателя кулачкового в корпусе ПКП25-13/К артикул BCS33-025-1.

    • Вопрос: Подскажите, подходит ли для совместного использования контактор серии МКИ и тепловое реле РТИ-1307?

      Ответ: РТИ-1307 совместимо с контакторами КМИ, КМИп и ПМ12. Для МКИ эти реле не подходят.

    • Вопрос: Если к РТИ (тепловому реле) до 1А подключить параллельно два одинаковых 3-х фазных АД по 0,5А(вибрационные), то каким должен быть расчётный ток, чтобы сработала защита? И какая разница в защите при катушках реле с питанием на 380 и 230 на контакторах?

      Ответ: РТИ предназначено для защиты одного электродвигателя. Напряжение катушки управления контактора на параметры защиты не влияет.

    • Вопрос: Я в проекте хотел бы применить автоматические выключатели серии ВА 88. Мне на объекте нужно подключить провод сечением 120мм2. Автоматический выключатель должен быть с током расцепителя на 63А. Какой автоматический выключатель из серии ВА88 мне в проекте взять для подключения провода сечением 120мм2.

      Ответ: Вы можете использовать автоматические выключатели серии ВА 88-32 и ВА88-33 при условии использования переходников, к которым вы будете соединять кабель в наконечнике болтовым соединением:
      ВА88.png
      ВА88-1.png




    • Вопрос: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста для автоматических выключателей ВА 88-37 400А существует взаимная механическая блокировка от совместного включения автоматов? Спасибо.

      Ответ: Механическая блокировка от совместного включения автоматов на автоматических выключателях серии ВА88 (всех габаритов) отсутствует. Данное устройство есть на автоматических выключателях серии ВА 07 IEK: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9254 

    • Вопрос: : Затрудняюсь и Прошу помощи в выборе автоматического выключателя для подключения чиллера с мах мощностью 282кВт, максимальный рабочий ток 456А и пусковой ток 589А.характеристка D для защиты электродвигателя. Можете что либо предложить?

      Ответ: Вам подойдет автоматический выключатель ВА88-40 с номиналом 500А (см. Технический каталог «Выключатели автоматические ВА88»: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/VA88_tech-cat_sm.pdf)

    • Вопрос: Здравствуйте, можно у Вас узнать по подробно про автоматический выключатель ВА88-40 3Р 630А и к ниму ассортименты (электропривод, выкатной панель ПМ2/В-40(размеры и какие входят ассортимент) и допольнительный контакт ДК-800/1600 т.е.(какой там контакт замкнутый или разомкнутый?.

      Ответ: Вся подробная информация описана в техническом каталоге IEK на автоматические выключатели ВА88 на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/VA88_tech-cat_sm.pdf

    • Вопрос: Добрый день! Скажите пожалуйста, какой ГОСТ на пускатели марки РТИ?

      Ответ: Электротепловые реле серии РТИ соответствуют требованиям ГОСТ 30011.5.1.

    • Вопрос: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможна ли установка выключателя ВА88-32 3Р 125А в щиток ЩУРн на дин-рейку? Если нет, то какой лучше щиток заказать?

      Ответ: Установка автоматических выключателей серии ВА88-32 возможна на DIN-рейку при использовании специальной скобы. Шкафы, которые Вы хотите эксплуатировать не подойдут, так как они предусмотрены под размещение модульных автоматов (габариты разные). Вам подойдет шкаф серии ЩМП при условии приобретения и установки внутрь DIN-рейки.

    • Вопрос: По автоматам защиты двигателей ПРК32-2,5 и ПРК32-6,3: на сайте отсутствует информация по наличию и отсутствию дополнительных контактов. На представленных фото есть и с контактами, и без. Так у каких моделей они есть, а у каких нет, и какой тип – НО или НЗ?

      Ответ: ПРК32 поставляются без дополнительных контактов. Электрические схемы дополнительных контактов смотрите в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf

    • Вопрос: Чем можно заменить автомат Шнайдер Электрик GV2ME14 с боковым блоком контактов?

      Ответ: Наиболее близким по своим техническим характеристикам к выключателю GV2ME14 производства шнайдер электрик будет:
      DMS11-010 – Пускатель ПРК32-10 In=10A Ir=6-10A Ue 660В IEK (http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9156)
      Дополнительный контакт – http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9157

    • Вопрос: Контактор реверсивный КМИ 34032 – это уже реверсивная сборка с мех. Блокировкой? Или нужно заказать два КМИ 34032 и мех. блокировку МБ 40-95?
      Как подключается реле РТИ 3355 к реверсному контактору вместе с перемычкой от другого контактора?

      Ответ: Контакторы КМИ 34032 (реверсивные) в настоящее время не выпускаются. Для реверсивной сборки надо заказать два КМИ 34012 и мех. блокировку МБ 40-95. Реле РТИ 3355 подключается к реверсному контактору вместе с перемычкой от другого контактора (сечение перемычки 10 мм2, медная моножила).

  • Устройства подачи команд и сигналов (60)

    • Вопрос: Чем отличаются кнопки управления ABLF-22 и ABLFS-22?

      Ответ: ABLF-22 и ABLFS-22 отличаются формой кнопки, см. чертеж на стр.600 каталога: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/7_catalog_commutation_sm.pdf .
      Других отличий нет.

    • Вопрос: Здравствуйте, интересует кнопка IEK LAY5-BW3361, а именно, на какое напряжение рассчитана светодиодная лампа подсветки в кнопке?

      Ответ: В кнопке LAY5-BW3361 установлена сменная светодиодная матрица 230В АС с цоколем BA9S. Возможна замена на матрицы с другим напряжением питания (приобретаются отдельно), ассортимент на стр. 599 каталога: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/7_catalog_commutation_sm.pdf .

    • Вопрос: Подскажите сколько мА потребляет сигнальная лампа IEK AD-22DS 12В AC/DC (арт. BLS10-ADDS-012-K06)?

      Ответ: Потребляемый ток у индикатора AD-22DS 12В AC/DC не более 20мА .

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, степень защиты (IP) для щитовых сигнальных ламп типа AD22DS (110 В). Имеется в виду, конечно, по наружной поверхности щита.

      Ответ: Степень защиты IP 44.

    • Вопрос: Нужен переключатель на 2 положения типа вот такого LAY5-BD25, но чтобы он монтировался не на дверку а на DIN-рейку. Есть ли у вас что то подобное? (переключатель на 2 положения на DIN-рейку).

      Ответ: Переключателя на 2 положения на DIN-рейку в нашем ассортименте нет. Имеется кнопка управления модульная КМУ11 артикул MBD10-11-K51.

    • Вопрос: В корпус КП103 можно установить кнопки с подсветкой типа ABLF-22 или ABLFP-22 или ABLFS-22? Чем эти кнопки отличаются друг от друга?

      Ответ: В корпуса КП устанавливаются любые кнопки, переключатели и светосигнальная арматура из нашего ассортимента с установочным размером d22мм. Кнопки с подсветкой типа ABLF-22, ABLFP-22, ABLFS-22 отличаются только формой колпачков.

    • Вопрос: Планируется установить на посту охраны 2 блока кнопок КП-104. В блок установить три кнопки LAY5-BL31 и один светосигнальный индикатор AD-22DS матрица d22 мм 12В AC/DC.
      1) Входит ли контактный модуль и лампа (светодиодная матрица) в поставку кнопок и индикатора или необходимо дополнительно заказывать?
      2) Какие аксессуары необходимо купить для установки кнопок и индикатора в КП-104?

      Ответ: 1. Кнопка LAY5-BL31 комплектуется одним контактным блоком 1з (1НО). Светосигнальный индикатор AD-22DS является несменной светодиодной матрицей.
      2. Дополнительное оборудование для установки кнопок и индикатора в КП-104 не требуется.

    • Вопрос: 1. Интересует возможность работы ламп AD-22DS от 220V DC.
      2. Интересует возможное количество контактов переключателей LAY5-BD25 и LAY5-BD33.

      Ответ: 1. AD-22DS 220В DC в ассортименте нет. AD-22DS 110В АС/DC работают в диапазоне 100-120В.
      2. Возможно подключение до 6 контактных блоков BDK11 или BDK21.

    • Вопрос: Какой диаметр кабеля для подключения кнопочного поста?

      Ответ: Диаметр отверстия для подключения кабеля во всех модификациях корпуса поста IEK равен 20мм.

    • Вопрос: Приобрел световой индикатор фаз, арт. MIF10-400. Не нашел у вас на сайте схему подключения к сети.

      Ответ: С одной стороны подключаются фазы А,В и С, с другой стороны на каждый световой индикатор подключается N.

    • Вопрос:

      Нужны дополнительные контакты ("но" и "нз") для LAY5-BL41 и LAY5-BJ33, но в каталогах их найти не смог. Мы заказывали и получили BDK10 и BDK20 (в каталоге они размещены вместе с LAY5), но они не подходят. Как быть?

      Ответ:

      Для серии номенклатуры LAY5 предусмотрены доп. контакты:
      Контактный блок 1з для серии LAY5 ИЭК - BDK21
      Контактный блок 1р для серии LAY5 ИЭК - BDK11

    • Вопрос: Подскажите, есть ли на переключатель ABLFS-22 зеленый 1з+1р, ТУ или какой либо стандарт по которому они производятся.

      Ответ: Кнопки управления ABLFS-22 соответствуют ГОСТ 30011.1 и ГОСТ 30011.5.1. Информация есть в паспорте.

    • Вопрос:

      Сообщите, пожалуйста: при заказе ENR-22, АС230, сигнальная лампа цилиндрическая компактная неоновая, цвет свечения белый (43336), можно ли быть уверенным, что внутри уже будет установлена неоновая лампочка или же ее необходимо заказывать отдельно?

      Ответ: Индикатор ENR-22 АС230В идет в комплекте с неоновой лампой. Т.е. заказывать отдельно лампочку нет необходимости.

    • Вопрос:

      Интересует кнопка ABLFS-22 синий d22мм неон/240В 1з+1р.
      Данная кнопка замыкает (размыкает) контакты при первом нажатии и размыкает (замыкает) при повторном нажатии, либо работает (замыкает/размыкает) только при нажатии?

      Ответ: Кнопка без фиксации.

    • Вопрос:

      Возникли два вопроса по вашим переключателям LAY5-BD33, а именно:
      1. Возможно ли их крепление к шкафу гайкой как у AC-22 (смущают торчащие вроде как шурупы на фото)?
      2. Возможно ли подсоединение дополнительных контактов LAY5 ИЭК?
      И есть ли у вас более подробный каталог по устройствам управления?

      Ответ:

      1. крепление у LAY-5 отличное от АС-22. Винты на фото как раз служат для фиксации с обратной стороны.

      2. присоединение доп. контактов возможно: BDK21 но , BDK11 нз.
      (см. раздел на сайте Продукция/Технические каталоги IEK/Общий каталог, Раздел 7, стр. 476 )

    • Вопрос: В проект заложили "Лампа сменная, светодиодная матрица, 230В, желтая арт. BMS10-220-K05", которые сейчас не поставляются. Есть ли аналоги или варианты замены?

      Ответ: Лампа сменная, светодиодная матрица, 230В, желтая поставляется. Артикул BMS10-230-K05

    • Вопрос: Вопрос по серии кнопок ABLFP-22 с подсветкой (неоновая лампа), включение подсветки происходит при нажатии кнопки? Схема подключения лампы находится внутри кнопки или нужно подавать питание на лампу через контакты?

      Ответ: Питание на лампу подается на отдельные клеммы.

    • Вопрос: Кнопка LAY5-BW8465 с индикатором. Не могли бы вы указать каталожный номер для кнопки с индикатором на 24 В DC. Из описания на сайте непонятно на какое напряжение и род тока рассчитан индикатор. В каталоге нарисован светодиодный индикатор.

      Ответ: В кнопке LAY5-BW8465 установлена сменная светодиодная матрица 230В АС. Матрицу на 24В АС/DC можно приобрести отдельно, артикул BMS10-024-K05.

    • Вопрос: Заинтересовала новинка - кнопки управления LAY5. Подскажите степень защиты IP, а так же материалы, из которых сделана съемная головка и основание кнопки? На какие напряжения выпускается светодиодная матрица, является ли светодиодная матрица съемной? Каково исполнение зажимов проводов (под винт или иное)?

      Ответ: Конструкция кнопок управления LAY5 следующая: металлическое основание, нажимной механизм – пластик, степень защиты IP20 со стороны контактных выводов и IP40 со стороны монтажной панели. Светодиодная матрица съемная и универсальная на напряжение 12В, 24В, 36В, 110В (как переменное так и постоянное). Исполнение зажимов – под винт. Подробная техническая и другая информация приведена в паспорте.

    • Вопрос: Здравствуйте! Прошу назвать потребляемую мощность лампы со светодиодной матрицей 24В, артикул BMS10-024-K06.

      Ответ: Потребляемая мощность лампы со светодиодной матрицей не более 0,15Вт.

    • Вопрос: В какой секции кнопки APBB-22N устанавливается сигнальная лампа (в зелёной или красной)?

      Ответ: Источник света, то есть неоновая лампа, устанавливается в держатель цоколя таким образом, что центр лампы располагается под оранжевым прямоугольным светофильтром. То есть, не в красной секции, и не в зеленой, а посередине.

    • Вопрос: Не совсем понятно, как работают переключатели на 3 положения, например, АNСLR-22-3. В каком состоянии находятся контакты, когда переключатель находится в среднем положении?

      Ответ:

      Для пояснения положений контактов приводим электрическую схему Переключателя АNСLR-22-3 на 3 фикс.полож.зеленый неон/240В I-O 1з+1р, которая приведена на стр. 421 каталога электротехнической продукции торговой марки IEK (5-е издание).

       image001.jpg

    • Вопрос: Какой минимально допустимый ток коммутуции у кнопок ABLF-22 и SB-7 при напряжении постоянного ток 24 В? Можно ли коммутировать кнопкой ток 7 мА напряжения 24 В. Это должно зависеть от переходного сопротивления контактов кнопки.

      Ответ: Номинальный ток кнопок управления и переключателей при напряжении постоянного тока 24В составляет для категории нагрузки DC12 – 10А, для категории DC15 – 2,5А. Мы даем гарантию на минимальный ток 10мА 24В, поэтому учитывая тот факт, что контакты выполнены из современных материалов, не подверженных окислению и коррозии, требуемый режим коммутации 7мА 24В контактная система кнопки должна обеспечить.

    • Вопрос: Кнопки AE-22 и ANE-22 – можно уточнить чем они отличаются?

      Ответ: АЕ 22 кнопка без подстветки, АНЕ 22 – с подсветкой. Источник подсветки – неоновая лампа, которую можно заменить и светодиодной матрицей.

    • Вопрос: Почему светосигнальные индикаторы на напряжение 230VDC не производятся? И где узнать номинальный ток светосигнальных индикаторов AC/DC.

      Ответ: Светосигнальные индикаторы на 230VDC не производятся и работать от постоянного тока не будут, т.к. в качестве токоограничивающего элемента используется конденсатор. Но производимые под ТМ IEK сменные светодиодные лампы на 230VAC позволяют питать себя и 230VDC без соблюдения полярности. Просто эта возможность не задокументирована. Номинальный ток индикатора не превышает 1мА.

    • Вопрос: Заинтересовали светодиодные сменные матрицы на 220v с цоколем Ba9s. Какой ток они потребляют, каков их ресурс? Планируются ли к поставке такие матрицы на 130v? Есть-ли возможность приобрести через IEK обычные лампы накаливания с цоколем Ba9s на напряжение 30/48/60/130/220 на 1,5-2 ватта?

      Ответ: Светодиодные сменные лампы с цоколем BА9S на 220В потребляют 5-10мА в зависимости от цвета, срок службы стандартный – 100 тыс. часов. Лампы накаливания компания не производит.

    • Вопрос: Возможна ли установка дополнительных контактов на кнопки управления APBB-22N?

      Ответ: На кнопки управления АРВВ-22 может быть установлено до 3-х пар дополнительных контактов, имеющих следующую маркировку: BDK10 – Доп. контакт для светосиг. арм.1НЗ ИЭК; BDK20 – Доп. контакт для светосиг. арм.1НО ИЭК.

    • Вопрос: Появились ли в ассортименте дополнительные контакты к кнопкам LAY5-BC41 с нормально разомкнутыми контактами?

      Ответ: Дополнительные контакты к кнопкам серии LAY5 появились с февраля 2012 года. Контактный блок 1з для серии LAY5 ИЭК – доп. контакт с нормально разомкнутыми контактами.

    • Вопрос: Добрый день! В вашем каталоге электротехнической продукции нас заинтересовали сменные светодиодные матрицы разных цветов на напряжение 12-230В (артикул BMS10-220-K04(5,6,7)). Подскажите пожалуйста, какой цоколь у этих матриц?

      Ответ: Цоколь сменных светодиодных матриц TM IEK – ВА9s. См. каталог продукции "Светосигнальные индикаторы, кнопки управления и переключатели".

    • Вопрос: Купили у вас лампы BLS10-ADDS-230-K06. Выяснилось что они работают только на переменном токе (хотя это прямо нигде не указано). Подскажите аналогичные лампы на 220В ПОСТОЯННОГО тока.

      Ответ: В наименовании лампы BLS10-ADDS-230-K06 «Лампа AD16DS(LED)матрица d16мм зеленый 230В AC ИЭК» имеется четкое указание на род тока AC, т.е. переменный ток. Лампы, работающие и не переменном и на постоянном токе, маркируются «AC/DC». Ламп на 220 В постоянного тока в ассортименте IEK нет. На все остальные номиналы токов 12-110В лампы могут применяться в сетях как переменного, так и постоянного тока.

    • Вопрос: Какой минимально допустимый ток коммутации у кнопок серий ABLF, AEA,AE,ANE, SB-7?

      Ответ:

      Основные электрические и механические характеристики кнопок управления и переключателей Сертификат соответствия № РОСС CN.АЯ46.В46701:

       

      Параметры 

                             Вид тока 

      переменный 

      постоянный 

      Номинальное рабочее напряжение, В 

      660 400 230 120 48 

      400 230 120 48 24 

      Номинальный рабочий ток контактов, А 

      Категория применения АС-12 

      Категория применения DС-12 

      2,5 4,5 7,5 10 10 

      0,6 1,3 2,5 5 10 

      Категория применения АС-15 

      Категория применения DС-13 

      1,5 2,5 4,5 6 6 

      0,1 0,3 0,6 1,3 2,5 

      Электрическая износостойкость, циклов В-О×103 

      ABLF, ABLFP, AEA — 300; ABLFS, PPBB-30N, APBB-22N — 100; ALCLR, AKS — 10 

      Механическая износостойкость, циклов В-О×103 

      600 – для всех устройств; 100 – кнопки с ключом и кнопки с фиксацией 

      Степень защиты механизма кнопок и переключателей по ГОСТ 14254-96 

      IP 40 

      IP 40 

      Допустимая частота коммутаций (циклов В-О/ч) 

      300 1200 3600 

      300 1200 3600 

      % нагрузки контактов по току от рабочего значения 

      40 25 15 

      40 25 15 

      Диапазон рабочих температур, °С 

      от —10 до +40 

      от —10 до +40 

      Влажность окружающей среды 

      45-90% без выпадения конденсата 

    • Вопрос: Здравствуйте. Не нашел кнопок, переключателей и индикации. Подскажите, где найти информацию?

      Ответ: Информация о нужной Вам аппаратуре расположена на сайте в электронном «Общем каталоге», раздел 7-8 «Электродвигатели, коммутационное оборудование и устройства управления», стр. 497

    • Вопрос: Какой потребляемый ток у светосигнальных индикаторов AD-22DS 230V AC, AD-22DS 24V AC/DC?

      Ответ: Ток потребления светосигнальных индикаторов не превышает 10 мА.

    • Вопрос: Какое состояние контактов переключателей ALCLR-22 в каждом из трёх положений?

      Ответ: Положение «I»: контакт NC - замкнут, контакт NO - разомкнут; Положение «О»: контакт NC - разомкнут, контакт NO - разомкнут; Положение «II»: контакт NC - разомкнут, контакт NO - замкнут.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, переключатель AKS-22-2 при включенном (замкнутом)положении ключ достается или нет?

      Ответ: В переключателе AKS-22-2 при включенном положении ключ не вынимается, ключ вставляется и вынимается только в положении "0".

    • Вопрос: Какие контакты имеет переключатель LAY5-BD33? 2 замыкающих или 2 размыкающих?

      Ответ: Переключатель LAY5-BD33 имеет 2 замыкающих (НО) контакта.

    • Вопрос: Кнопка КМУ-11: есть ли кнопка с двумя замыкающими контактами, типа КМУ-20?

      Ответ:

      Модификации КМУ с двумя замыкающими контактами в нашем ассортименте нет. КМУ-11 может работать в режиме с фиксацией кнопок (переключатель режимов на корпусе). Подробная информация в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Здравствуйте. Хотелось бы узнать, вы производите светосигнальную арматуру светодиодную диаметром 16мм? (пока пользуемся арматурой диаметром 22 мм).

      Ответ: Такой продукт есть в ассортименте, это AD16DS. См. каталог продукции на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145

    • Вопрос: Скажите, в сигнальную лампу AD16DS можно установить светодиодную матрицу на 48 В DC ?

      Ответ: Светосигнальные индикаторы AD-16DS имеют неразборное конструктивное исполнение. Поэтому в данный светосигнальный индикатор невозможно установить съемную светодиодную матрицу (см. каталог продукции IEK).

    • Вопрос: Здравствуйте, у меня вопрос по переключателю ANC 22-3. Поясните пожалуйста, какому положению переключателя (I-0-II) какое соответствуют положение контактов.

      Ответ: Переключателей с таким наименованием в ассортименте компании не существует. Есть переключатель ANC 22-2 на 2 положение с 1з+1р контактами, которые меняют свое состояние. Также есть переключатель АNСLR-22-3 на 3 фиксированных положения 1з+1р ИЭК.

    • Вопрос: Переключатель на 3 положения BSW60-BD-3-K02 имеет в комплекты блок-контакты на крайние положения (I, II) или их нужно заказывать отдельно?

      Ответ: Переключатель на два положения имеет два замыкающих контакта. В случае, если Вам необходимы еще дополнительные контакты, Вы можете из заказать.

    • Вопрос: Выпускает ли ваша компания Корпус поста серии КП 101...104?

      Ответ: Выпускается следующий ассортимент корпусов:

      Артикул           Наименование
      BKP10-1-K01   Корпус КП101 для кнопок 1место белый ИЭК
      BKP10-2-K01   Корпус КП102 для кнопок 2места белый ИЭК
      BKP10-3-K01   Корпус КП103 для кнопок 3места белый ИЭК
      BKP10-4-K01   Корпус КП104 для кнопок 4места белый ИЭК
      BKP10-6-K01   Корпус КП105(6) для кнопок 5(6)мест белый ИЭК

    • Вопрос: Кнопка BBG50-LAY5-K04 с ключом – опишите принцип работы. Интересует: в каком положении можно вытащить ключ, можно ли его вытащить после поворота или он там зафиксируется и вынимается только в выключенном положении?

      Ответ: Нажимная кнопка "грибок" - аварийная с фиксацией. Возврат поворотом ключа, т.е. в "нажатую" кнопку вставили ключ, повернули, кнопка "отжалась", ключ вернулся в исходное положение, вынули ключ.

    • Вопрос: Здравствуйте, подскажите пожалуйста на какой максимальный ток расчитана кнопка SB-7 ?

      Ответ: Кнопки.png

    • Вопрос: Не смог найти информацию о токе потребления или потребляемой мощности светосигнального индикатора AL-22TE d22 мм неон/230 В цилиндр. Я так понял, там используется либо неоновая лампочка, либо светодиодный модуль. Если так, то, пожалуйста, мощность или ток обоих потребителей?

      Ответ: Потребляемый ток неоновой лампы - 1мА, сменной светодиодной матрицы - 10мА.

    • Вопрос: Какую монтажную коробку (артикул) надо использовать для установки кнопки BBG40-ANE-K04?

      Ответ: Ассортимент корпусов постов КП смотрите на сайте здесь: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147&sphrase_id=282551

    • Вопрос: Прошу разъяснить принцип работы LAY5-BS142 «Грибок» с ключом d22 мм 230 В 1з+1р.
      Без ключа возможно ли нажать на грибок?

      Ответ: Кнопка LAY5-BS142 включается без ключа, возврат осуществляется поворотом ключа.

    • Вопрос: Какова мощность BMS20-240-K06?

      Ответ: Потребляемый ток неоновой лампы 1мА, соответственно мощность составит 0,23Вт.

    • Вопрос: Допускается ли дооснащение дополнительным нормально-разомкнутым контактом кнопки LAY5-BS142 «Грибок» с ключом d22 мм 230 В? Т.к. в рознице данная кнопка продается только с НЗ контактом.
      Прошу сообщить наименование данного дополнительного контакта.

      Ответ: На кнопки и переключатели серии LAY5 возможна установка до 6 контактных блоков.
      Контактный блок 1з (замыкающий, НО), артикул BDK21.
      Контактный блок 1р (размыкающий, НЗ), артикул BDK11.

    • Вопрос: Помогите подобрать оборудование для реализации: кнопочный пост аварийной кнопки с фиксацией. Нужна кнопка (красный грибок с фиксацией, с гибким набором контактов (2НО или 2НО+1НЗ) - есть на сайте) и корпус металлический малых габаритов - грубо говоря, для одной кнопки.

      Ответ: В ассортименте компании есть только пластиковый корпус для установки кнопки:

      Артикул: BKP10-1-K01 Корпус поста КП101 для кнопок управления 1 место белый IEK

      Кнопки: Артикул: BBG60-AEAL-K04 Кнопка управления AEAL-22 "Грибок" d=22мм 1з+1р 240В с фиксацией красная IEK
      ИЛИ Артикул: BBG80-BT-K04 Кнопка управления LAY5-BT42 "Грибок" аварийная с фиксацией IEK

      Максимальное количество контактов - 2 шт.

    • Вопрос: Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли подвести провод 6мм2 к лампе сигнальной ЛС-47М зел. ИЭК MLS20-230-K06

      Ответ: Да, можно. Зажимы ЛС-47М позволяют подключать провод сечением 1 - 25 мм2.

    • Вопрос: Нами была приобретена кнопка СТОП Грибок ANE-22 (BBG40-ANE-K04). Кнопка с фиксацией. При этом для фиксации кнопки в нажатом положении не достаточно ее просто нажать, надо еще слегка провернуть. Вопрос: это брак или нормальная работа изделия?

      Ответ: Это нормальная работа изделия. Фиксация кнопки ANE-22 осуществляется нажатием с поворотом.

    • Вопрос: Какое количество дополнительных контактов можно установить на переключатель серии LAY-5 для одного положения (установка до 6 контактных блоков на все два положения (3нз/3но) или на каждое положение допускается установить до 6 (6нз/6но)?

      Ответ: На переключатели серии LAY-5 допускается установка до 6 контактных блоков (3 уровня по 2 блока).

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, сколько пар доп. контактов можно подсоединить к переключателю ИЭК АС-22.

      Ответ: На переключатели АС-22 допускается установка до 6 контактных блоков (3 уровня по 2 блока).

    • Вопрос: Имеются ли дополнительные контакты НР (нормально-разомкнутые) для переключателей alclr-22? Какой у него артикул? И какое максимальное количество их можно установить на один переключатель.

      Ответ: Артикул: BDK20. Допускается установка до 6 контактных блоков (3 уровня по 2 шт.).
      Информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145

    • Вопрос: В чем отличия переключателей BSW30-20X33-4-24-2-K02 и BSW30-20X3-4-24-2-K02?

      Ответ: Переключатель BSW30-20X33-4-24-2-K02 с возвратом.

    • Вопрос: Можно ли, заменив какие-либо детали, превратить кнопку ABLFS-22 без фиксации в кнопку с фиксацией?

      Ответ: К сожалению, конструктивно это не предусмотрено. Кнопку ABLFS-22 без фиксации сделать кнопкой с фиксацией невозможно.

    • Вопрос: 1) В кнопках APBB-22N и ABLF-22 уже имеется неоновая лампа или ее надо приобретать отдельно?
      2) Можно ли в APBB-22N и ABLF-22 установить светодиодные матрицы (и какие)?
      3) Чем отличаются ABLF-22 и ABLFS-22?

      Ответ: 1. В кнопках APBB-22N и ABLF-22 уже имеется неоновая лампа 230В.
      2. Неоновую лампу можно заменить светодиодной матрицей BMS10-ххх-К0х, ассортимент матриц на сайте:  http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145 .
      3. ABLF-22 и ABLFS-22 отличаются только формой кнопки.

    • Вопрос: Может ли работать AD-22DS матрица d22 мм 12 В AC/DC красный 10 600 BLS10-ADDS-012-K04 при напряжении 5 вольт? 

      Ответ:

      При напряжении питания 5В индикатор будет светиться, но яркость свечения значительно снизится. Как долго индикатор сможет работать в таком режиме - информации нет, испытания при 5В не проводились.

    • Вопрос: У вас в каталоге есть "Защитная оболочка с кнопкой «СТОП» IP54 ИЭК". Нет ли у вас такой же, только без кнопки СТОП.

      Ответ: Возможно рассмотреть -

      https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/ustroystva...

  • Общие вопросы (1)

    • Вопрос: В данный момент мы в СНТ проводим освещение территории, рассматриваем управление освещением через шкаф И710. По схеме у нас 3 отходящих трехфазных линий, где фаза А и В - это освещение, а фаза С - это электроснабжение шлагбаума. У нас вопрос: если мы фазы А и В подключим через контакторы шкафа И710, а фазу С оставим цельной, будет ли схема работать? Освещение только в темное время суток, а электроснабжение ворот постоянное.

      Ответ: Описанная вами схема будет работать. Только надо принимать во внимание тот факт, что если понадобится защита по току утечки на землю, необходимо выполнять ее на каждую фазу отдельно. Т.к. система становиться несимметричной.

  • Приборы учета, контроля, измерения (0)

  • Стабилизаторы напряжения (69)

    • Вопрос: Можно ли класть стабилизатор IEK Прайм 10 ква настенный на пол?

      Ответ: Согласно п.3.8 паспорта настенный стабилизатор серии Prime должен эксплуатироваться в вертикальном положении.

    • Вопрос: Приобрели для установки в магазине стабилизатор напряжения СНИ 3/380 20.0кВА 3ф ИЭК IVS10-3-20000. По клемной колодке подключено все правильно, но при включении стабилизатора вырубает вводной автомат номиналом 40 А .

      Ответ: При насыщении трансформатора в момент включения возникает переходной процесс при котором увеличение тока возможно в 3-5 раз (в некоторых случаях и более). Для защиты самого аппарата устанавливается автоматический выключатель 32 А с характеристикой D (это 10-20 номиналов).

    • Вопрос: Планирую в офисе заменить стабилизатор напряжения Ресанта АСН-8000/1-Ц из-за постоянных перещёлкиваний и медленной реакции на меняющееся напряжение. В офисе напряжение иногда падает до 140-150В. Какую модель IEK порекомендуете?

      Ответ: Ресанта АСН-8000/1-Ц является релейным стабилизатором напряжения. Основные характеристики:
      диапазон входного напряжения - 140...260В; диапазон выходного напряжения - 220+/- 8%; время реакции - 35мс.
      Можем предложить два варианта:
      1. Релейный стабилизатор серии Extensive (щелчки при переключении, быстродействие выше), основные характеристики:
      диапазон входного напряжения - 100...280В; диапазон выходного напряжения - 220+/- 8%; время реакции - 20мс.
      Информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9682
      2. Семисторный стабилизатор серии Prime (бесшумное переключение, высокая точность выходного напряжения, быстродействие ниже), основные характеристики:
      диапазон входного напряжения - 90...270В; диапазон выходного напряжения - 220+/- 4%; время реакции - 50мс.
      Информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=124405

    • Вопрос: Мне необходимы 3 стабилизатора по 10 квт на каждую фазу. У меня в доме з-х фазное напряжение. Можно ли использовать если элетробойлер на 15 квт.

      Ответ: Такой бойлер можно рассматривать как равномерную активную нагрузку с cosf=1,0 по 5кВт на каждую фазу. Кроме бойлера надо учесть и другие нагрузки (бытовая техника, освещение, насосы и т.д.).
      Методика расчета мощности стабилизатора есть на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9259 вкладка "Руководство по выбору".
      Информация по семисторным стабилизаторам: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=124405 .

       

    • Вопрос: У меня вопрос по стабилизаторам напряжения серии EXTENSIVE. На странице по релейным стабилизаторам в разделе "Технические характеристики" указан диапазон входного напряжения 140–270 вольт. В инструкции к стабилизатору IVS28-1-03000 (стабилизатор напряжения настенные для сетей с пониженным напряжением) указано (со слов продавца в магазине), что входное напряжение может быть в диапазоне 90-280. Хочется уточнить, действительно ли для данного стабилизатора минимальное входное напряжение составляет 90 вольт. Или такое минимальное входное напряжение только для стабилизаторов серии PRIME?

      Ответ: У стабилизаторов напряжения серии EXTENSIVE диапазон входного напряжения 90-280В. При входном напряжении 90В выходная мощность составляет 35% от номинальной.

    • Вопрос: У меня стабилизатор напряжения трехфазный IEK 20 ква сильно гудит, что нужно предпринять чтобы это прекратилось?

      Ответ: Повышенный шум при работе стабилизатора может возникать:
      -) при повышении температуры - включаются охлаждающие вентиляторы;
      -) при полной загрузке;
      -) необходимо заменить токосъемную щетку;
      -) протереть контактную дорожку щетки спиртом.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, артикул автоматов C50 2P, используемых в переносном стабилизаторе напряжения Ecoline IVS26-1-10000.

      Ответ: Эта позиция не входит в перечень стандартной продукции IEK. Она поставляется только в авторизованные сервисные центры IEK для ремонта стабилизаторов напряжения.

    • Вопрос: Для чего нужна длительная задержка включения выходного напряжения при нажатой кнопке «Задержка Uвых»: 255 сек?

      Ответ: Длительная задержка в стабилизаторах нужна для того, чтобы выдержать паузу, в течение которой должны закончиться процессы в технологичеких установках, запитанных от стабилизатора, остановиться двигатели и т.п.

    • Вопрос: Почему в документации к стабилизаторам напряжения СНР-1 указано, что "число ступеней регулирования=7" (Паспорт: страница-2, Таблица1 "Технические характеристики"; на сайте по адресу: http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9682), в тоже время в пункте «устройство и принцип работы» указано «3 реле переключения отводов обмотки автотрансформатора» (Паспорт: страница 1 п.3.2)? Как тремя реле можно создать семь ступеней регулирования? Какой документации верить? Почему указана противоречащая информация и кто мне вернет деньги за купленный мной стабилизатор СНР-1-0-3кВА, т.к. вы ввели меня в заблуждение? Я желал купить стабилизатор с 7-ю ступенями регулирования напряжения, микропроцессорным блоком управления и поэтому заказал именно ваш стабилизатор; ждал 1 месяц доставки у вашего официального дилера в Н.Новгороде!; ко всему прочему привезенный стабилизатор был выпущен в 2011 г., а получил я его 23.08.2012 г.!

      Ответ:

      К сожалению, Вы ввели себя в заблуждение. Данные в каталоге и в паспорте указаны совершенно верно. Стабилизатор СНР-1 имеет 3 реле переключения отводов обмотки автотрансформатора. Реле имеет перекидной контакт, таким образом 3 реле могут достигать 7 комбинаций переключений:

      1реле: 1-1-0-1-0-1-0
      2реле: 1-0-0-1-1-0-1
      3реле: 1-0-1-0-1-1-0
      Где 1-замкнутый контакт, 0-разомкнутый контакт.

      Гарантийный срок стабилизатора 12 месяцев со дня продажи, с отметкой даты продажи и штампа магазина, а не с даты изготовления.

    • Вопрос: Стабилизаторы напряжения однофазные электронного типа СНР1. Как уменьшить количество секунд обратного отчета, после срабатывания защиты или кратковременного отключения? Сейчас около 200 секунд.

      Ответ: Стабилизаторы СНИ-1 оснащены кнопкой регулировки задержки 5/240с, о чем есть соответствующая информация в паспорте.

    • Вопрос:

      В моей квартире из-за скачков входного напряжения (по большей части оно низкое) практически не работали электроприборы (сплиты, эл. духовка и т.п.) Установили стабилизатор напряжения IEK CHP1-0-10 Kвa.

      После установки свет стал притухать и снова гореть ярко гораздо чаще (моргать), чем это было до установки стабилизатора. Пыталась обратиться в сервисный центр в нашем городе, но мне сказали что нужно снять стабилизатор, привезти его в центр и только тогда скажут по какой причине это происходит, т.е.из-за неисправности стабилизатора или по другой причине. Понятно, что вчера заплатив за монтаж, сегодня платить за демонтаж и доставку в центр, и при этом узнать, что стабилизатор в порядке и причина не в нем, как то неразумно, а на дом вызвать специалиста центра нельзя даже за деньги. Так может ваши специалисты смогут по описанию установить, в чем причина?

      Ответ:

      К сожалению, без самого стабилизатора невозможно сделать экспертное заключение о его работоспособности. В нашей лаборатории происходит 100% входной контроль работоспособности стабилизаторов. Вполне возможно, что вы перегружаете стабилизатор.

      Посчитайте суммарную полную мощность подключенных одновременно электроприборов (обычно указывает производитель на маркировке или в паспорте электроприборов), она не должна превышать 10 кВА. Отключите большую часть электроприборов, как себя будет вести стабилизатор? Возможно, что на вашей линии производятся сварочные работы, либо недалеко промышленное предприятие, потребляющее значительное количество электроэнергии с той же подстанции, откуда запитан ваш дом. Стабилизатор в таком случае просто не справляется. В следствии чего может значительно уменьшится ресурс стабилизатора.

    • Вопрос: Посоветуйте стабилизатор для газового котла, спасибо.

      Ответ: Для питания электронного управления газового котла в гамме IEK существует специально разработанный стабилизатор напряжения серии BOILER (0,5кВА). Если Вы планируете подключить к стабилизатору циркуляционные насосы или другое электрооборудование, то рекомендуем использовать электромеханический стабилизатор серии СНИ соответствующей мощности, обладающий плавной регулировкой и повышенной точностью стабилизации выходного напряжения.

    • Вопрос: Каковы потери холостого хода IEK IVS32-1-10000 Стабилизатор напряжения Prime 10кВА настен. или сколько потребляет стабилизатор без нагрузки?

      Ответ: Собственное потребление стабилизатора напряжения Prime 10кВА составляет около 60 Вт.

    • Вопрос:

      1)При подключении приобретенного мной стабилизатора СНР1-1-1кВА необходимо ли, что бы был задействован третий контакт вилки "Земля"? Если да, то как быть, если в моем доме в розетке данного контакта нет, а в электрощите на лестничной площадке вход "Земля" и "Ноль" объединены изначально?
      2) На дисплее и в паспорте указано, что выходное напряжение равно 220В, а на практике при замере электронным вольтметром напряжение на выходе и на входе одинаковое(например сейчас на входе 234В - на выходе 234В, на дисплее горит по прежнему "напряжение на выходе 220В")
      3) Является ли данное несоответствие технических характеристик браком а так же причиной замены или возврата изделия в торговую сеть?

      Ответ:

      1) Заземление служит для защиты человека при прикосновении к металлическим частям оборудования, находящегося под напряжением. Стабилизатор необходимо заземлять для Вашей безопасности.
      Если у вас не предусмотрена в доме система заземления, вызовите электрика.
      2) Точность поддержания выходного напряжения в рабочем диапазоне входного напряжения равна ±8%.
      3) Это не является несоответствием, браком или причиной замены или возвратом в торговую сеть. Данная характеристика указана в паспорте к изделию.

    • Вопрос:

      Здравствуйте! Купил тиристорный стабилизатор iEK PRIME 1 КВа... Подключил холодильник (292 Вт\ч), телевизор (134 Вт/ч) и котел-колонку (125 Вт\ч)...
      1) Если учесть, что котел и холодильник в момент пуска двигателей будут потреблять в два раза больше да плюс постоянное потребление от телика, то как раз укладывается в 1000. Правильный это расчет или все-таки какого-нибудь потребителя нужно убрать и какого?
      2) Стабилизатор показывает нагрузку по шкале делений всего одно деление из 8, и это при одновременно работающих ТВ, котле-колонке и холодильнике. Почему индикатор нагрузки показывает такую маленькую нагрузку?
      3) Напряжение контролировал визуально несколько дней - пока скакало от 195 до 230 при том, что на выходе всегда строго было 220... Выдержит ли этот стабилизатор этих 3 потребителей при более низких или высоких скачках\падениях напряжения? И как определить и понять, когда этот стабилизатор начинает выравнивать входное напряжение для потребителей, а когда просто пропускает входное без выравнивания?

      Ответ:

      Для подключения перечисленных Вами электроприборов мощности стабилизатора 1кВА достаточно. Выходная мощность стабилизатора уменьшится при падении входного напряжения ниже 198В согласно графика на рис.1 в Руководстве по эксплуатации.
      Индикатор нагрузки не показывает точное значение нагрузки, он указывает, в каком режиме работает стабилизатор: зеленая зона - нормальная нагрузка, желтая зона - предельная нагрузка, красная зона - перегрузка.
      Электронный модуль управления стабилизатора постоянно контролирует входное напряжение и при его отклонении от 220В переключает обмотки автотрансформатора с помощью семисторов. Определить как проходит этот процесс визуально очень сложно, да и нет необходимости. Подробно принцип работы стабилизатора описан в п.3 Руководства.

    • Вопрос: Помогите подобрать надежный стабилизатор однофазный на 5квт с функцией «байпас».

      Ответ: Рекомендуем стабилизатор напряжения серии EXTENSIVE, информация в каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/2-3_catalog_va88&tti_sm.pdf .

    • Вопрос: Приобрел стабилизатор производства марки СНИ3 15 кВА. Скажите, возможно ли его эксплуатировать не в вертикальном, а в горизонтальном положении?

      Ответ:

      Рабочее положение стабилизаторов - на горизонтальной ровной поверхности с допустимым уклоном не более 30%.

    • Вопрос:

      Рассматриваю для приобретения стабилизатор СНИ3 15 кВА. Есть несколько вопросов: на сколько я понял из описания, при пропадании одной из фаз на входе стабилизатор отключится. Есть ли возможность эту функцию отключить? Я буду использовать каждую из фаз на выходе по отдельности для бытовых приборов в частном доме. Вариант с покупкой трех однофазных стабилизаторов также рассматривается.
      В связи с этим следующий вопрос: как происходит коррекция напряжения: по каждой фазе в отдельности или одинаково для всех? На сколько шумно работает этот стабилизатор?

      Ответ:

      1) На СНИ 3 при пропадании одной из фаз на входе, стабилизатор отключит полностью все три фазы на выходе.
      2) Эту функцию отключить нельзя.
      3) Стабилизация идет по каждой фазе отдельно.
      4) Вариант с установкой 3-х однофазных стабилизаторов возможен, только при условии, что у вас не будет 3-х фазной нагрузки.
      5) Не более 40 дб.

    • Вопрос: Каковы потери холостого хода у стабилизатора СНР1 5 кВА или сколько потребляет стабилизатор без нагрузки или при минимальной нагрузке 20 Вт?

      Ответ:

      СНР 1-5кВа потребляет на холостом ходу

      при 160В:

      потребляемый ток 138 мА
      активная мощность 20,1 Вт
      полная мощность 24 ВА
      реактивная мощность 3,9

      при 240В:

      потребляемый ток 136мА
      активная мощность 27,9 Вт
      полная мощность 32,7 ВА
      реактивная мощность 4,8

    • Вопрос:

      Я приобрел два стабилизатора напряжения IEK СНР1-1. Один на 1кВА, другой на 1,5 кВА. Все замечательно работает, но напрягает «замороженный» индикатор выходного напряжения. Он всегда показывает 220 вольт. Хотя реально выходное напряжение изменяется с точностью +/- 8%.
      Есть ли техническая возможность исправить это? Сам электронщик и понимаю, что надо либо перепрошить микроконтроллер, либо опция уже может быть заложена в программу и «сдвинуть с места» индикатор вых. напряжения можно изменением схемы подключения какого-нибудь из выводов того же микроконтроллера. Программатор и паяльник имеются, кроме того еще есть голова и две руки, а вот информации не хватает.

      Ответ:

      Индикатор выходного напряжения не изменяется только тогда, когда входное напряжение находится в пределах +/-8%. Если входное напряжение выходит за заданный предел, то на индикаторе это отображается.
      Хорошо, что у вас есть стимул что то самостоятельно доработать, но при любом самостоятельном вмешательстве в конструкцию стабилизатора вы можете потерять гарантию.

    • Вопрос: Существует ли у стабилизаторов серии СНР1 функция автоматического включения нагрузки после срабатывания защиты от пониженного/повышенного выходного напряжения, при возвращении входного напряжения в рабочий диапазон?

      Ответ:

      При восстановлении входного напряжения до пределов допустимого диапазона работы стабилизатора, питание на нагрузку подается автоматически с установленной задержкой включения.

    • Вопрос: У меня на входе в дом висит ваш стабилизатор напряжения на 10кВт. Работает уже 4года.На днях он выключился-горела надпись высокое напряжение,потом включился.Я вызывал электриков. Вопрос:электрики замеряли входное напряжение.на стабилизаторе на 12-14вт показывает больше,чем показания электриков.Эти 12вт запас производителя или стабилизатор накрывается?

      Ответ: Встроенное устройство в стабилизаторе является индикатором, а не измерительным прибором. Для измерения напряжения необходимо использовать внесенное в Госреестр поверенное устройство. Разногласия в измерениях возможны.

    • Вопрос: Нужен 3х фазный стабилизатор симисторного типа для дома (подключение 3х фазного потребителя и однофазных). Мощность 9-10 кВа. В прайсе не нашел. Что посоветуете? 3х фазный потребитель тока будет 1 - система охлаждения и вентиляции дома.

      Ответ:

      3-х фазных симисторных стабилизаторов в нашем ассортименте нет. Имеются 3-х фазные стабилизаторы электромеханического типа СНИ3, подробная информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9259

    • Вопрос: Вопрос про диапазон рабочих температур стабилизатора напряжения СНИЗ. В руководстве по эксплуатации указано от -5 до 40, у нас отсутствует возможность обеспечить такие условия, стабилизатор размещается в неотапливаемом помещении. Температура приближена к уличной и в зимнее время может быть до -20. Каковы последствия и на сколько допустимы такие условия эксплуатации с практической точки зрения на основе вашего опыта?

      Ответ: Размещение стабилизатора СНИ3 в условиях отличных от указанных в Руководстве по эксплуатации недопустимо. Последствия: выход из строя изделия, отказ в гарантийном ремонте, а также возможно повреждение оборудования, подключенного к изделию.

    • Вопрос: У меня стабилизатор Extensive 12 kBA ,приобретен мною в 14 году. Я его использую на даче, здесь низкое напряжение, но стабилизатор работает стабильно, единственно, стало сверкать внутри, как молния. Я сдал его в с\ц просил посмотреть чего он искрит. Через 5 дней мне его вернули, а в техзаключении написано: При подключенной нагрузке, стабилизатор корректно отработал в своем рабочем диапазоне. Замечаний к работе устройства нет. И далее идут рекомендации, но не слова про то что устройство искрит внутри. И искрит очень ярко, даже на стене видны отблески. Так вопрос в том не опасно ли пользоваться таким стабилизатором.

      Ответ: Стабилизатор Extensive 12 kBA является стабилизатором релейного типа. При изменениях входного напряжения обмотки автотрансформатора переключаются с помощью электромеханических реле, при этом слышны характерные щелчки, на контактах реле возникает искрение. Чем выше нагрузка, тем интенсивнее искрение. Реле рассчитаны на такой режим работы. Это нормально для стабилизаторов данного типа.

    • Вопрос: Купил стабилизатор напряжения IEK "Prime" 1 кВА, переносной, ИЭК. IVS31-1-01000. Должен ли постоянно работать вентилятор или включаться в зависимости от температуры?

      Ответ: Работа вентилятора зависит от температуры трансформатора. Если вентилятор работает постоянно, значит, это вызвано нагревом трансформатора.

    • Вопрос: Купил стабилизатор IEK СНР1-1-1,5 кВА. Заявленные пределы напряжения на выходе 220±8%, т.е. 202,4В … 237,6В. Что обозначает постоянная индикация 220v?

      Ответ: Индикация выходного напряжения работает дискретно:
      - если напряжения на выходе находится в пределах заявленной точности (8%), то отображается напряжение 220В;
      - если напряжение выходит за диапазон точности, то отображаются фактические данные.

    • Вопрос: Здравствуйте, стабилизатор Прайм 10кВА после не продолжительной работы, отключил нагрузку, на дисплее высветелось "защита" и перегрузка. Шкала "нагрузка" при этом была заполнена. Напряжение входное показывал 234В. Нагрузка включена была в районе 3-х кВт. Повторно не включился и индикатор "задержка" не горел. Пришлось выключить и снова включить, лишь потом стабилизатор опять заработал.что это может быть? Стоит ли отвезти его в сервис? Спасибо.

      Ответ: Причину произошедшего возможно определить только при диагностике в сервисном центре. Возможно было кратковременное снижение напряжения приближенного к нижнему порогу возможностей устройства, при котором сильно снижается номинальная выходная мощность (график в паспорте). Если устройство в дальнейшем будет работать корректно - обращаться в сервисный центр не обязательно.

    • Вопрос: Здравствуйте, помогите с выбором. Частный дом, частые скачки напряжения (соседи сваркой занимаются), максимальная нагрузка 5 Квт, какой тип стабилизатора посоветуете – релейный или электронный, и конкретную модель?

      Ответ:

      Оптимальный выбор для защиты от скачков напряжения – релейный
      стабилизатор серии СНР.
      Мощность лучше всего подобрать исходя из номинала вводного
      автомата:

      Автомат однофазной сети     Мощность однофазного
      стабилизатора

      16 А -                                        3 кВА
      25 А -                                        5 кВА
      32 А -                                        8 кВА
      40 А -                                        10 кВА

    • Вопрос: Я выполняю проект электроснабжения коттеджа. Заказчик просит установить реле напряжения на вводе на каждую фазу, а также стабилизатор напряжения. Я подобрал следующий стабилизатор: Стабилизатор напряжения трехфазный СНИ3-20 кВА IEK. Есть ли необходимость установки реле напряжения, ввиду наличия у стабилизатора защиты от повышенного выходного напряжения 246 В (из руководства)?

      Ответ: Реле контроля напряжения у стабилизатора контролирует точность выходного напряжения и скорость реакции на изменение входного напряжения будет составлять 1 секунду. Реле контроля напряжения реагирует на изменение напряжения гораздо быстрее и точнее. Использование реле обуславливается необходимой точностью поддержания напряжения в сети.

    • Вопрос: Купил симисторный стабилизатор IEK 10квт, настенный. Через несколько дней обратил внимание на постоянную работу вентилятора охлаждения. Перегрузки по индикатору нет. Должен ли он постоянно работать или что-то не так и надо везти в сервис? Почему все время на выходе показывает 220, а при измерении 210 и другие значения, он принципиально не измеряет? Только на входе?

      Ответ: Вентилятор охлаждения включается автоматически при нагреве блока управления стабилизатора до +60С. При температуре окружающего воздуха +20С это может произойти при 25-30% нагрузки, поэтому постоянная работа вентилятора не является неисправностью. Попробуйте отключить нагрузку, в течении 20 минут вентилятор должен отключиться.
         В нормальном режиме индикатор выходного напряжения не показывает точное значение, а сигнализирует о том, что напряжение на выходе находится в пределах диапазона 220В +/-4%. При этом на индикаторе горит "220". Если значение напряжения на выходе отклонится от нормы, то индикатор будет показывать его точное значение.

    • Вопрос: Мне срочно нужна информация по шумности (Дб) стабилизатора напряжения - трехфазный 30 кВА СНИ3-30 кВА производства IEK.

      Ответ: Стабилизаторы СНИ3-30 издают шум в виде громкого щелчка в следующие моменты:
      1.         При включении выходного напряжения: замыкание контактора – громкий щелчок сравнимый по громкости с шумом при отключении автоматического выключателя вручную, а также тройной негромкий щелчок от срабатывания реле ¬– сравнимый по громкости с шумом при нажатиях на автоматическую шариковую ручку.
      2.         В момент срабатывания защит от повышенного/пониженного напряжения и термозащиты – аналогично п.1.
      3.         В момент срабатывания автоматического выключатель по перегрузке или КЗ – громкий щелчок сравнимый по громкости с шумом при отключении автоматического выключателя вручную
      4.         Шум от работы сервоприводов при стабилизации напряжения – жужжание сравнимое с шумом, который издает игрушечный автомобиль на радиоуправлении. Продолжительность и частота шума зависит от качества электроэнергии.
      5. При нагреве платы управления до 90С включается вентилятор охлаждения. Шум от работы вентилятора сравним с шумом работы системного блока ПК.
      Конкретные цифры в Дб не измерялись.

    • Вопрос: У меня следующая ситуация. В квартире постоянно завышенное напряжение в электросети, порядка 247В, бывают скачки выше 250В, т.к. срабатывает реле напряжение с верхним порогом 250В. Какой стабилизатор вашей фирмы посоветуете. Входной автомат 32А, сечение жилы 4мм2. Заранее благодарю за ответ.

      Ответ: Возможно использование любого стабилизатора мощностью 7-8 кВА . Рекомендуем стабилизатор СНИ1 7кВА (высокая точность поддержания выходного напряжения, плавная регулировка напряжения, надежность). Подробные характеристики стабилизаторов смотрите на стр. 175-183 Мастер-каталога : http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/2-3_catalog_va88&tti_sm.pdf.

    • Вопрос: Сколько ступеней регулировки напряжения у настенного стабилизатора серии PRIME на 10 кВа?

      Ответ: Настенный стабилизатор серии PRIME 10 кВа имеет 15 ступеней регулировки напряжения.

    • Вопрос: Котёл электрический "Протерм", 12к Вт - какой к нему нужен стабилизатор? Напряжение в сети нестабильно, бывает, опускается до 160 В.

      Ответ: Возможно рассмотреть:

      Однофазная сеть - Артикул: IVS10-1-20000 Стабилизатор напряжения однофазный СНИ1-20 кВА IEK

      Трехфазная сеть - Артикул: IVS10-3-20000 Стабилизатор напряжения трехфазный СНИ3-20 кВА IEK

    • Вопрос: Здравствуйте. Скажите, можно ли использовать ваш семисторный стабилизатор IEK-2000кВА для кондиционера и телевизора в спальне. А то читал, что такого типа стабилизаторы искажают синусоиду на выходе и получается трапецевидной формы и для двигателей компрессоров нельзя использовать. Может лучше электромеханический мне купить? Только не релейный. Он щелкает релюшками и не только. Что скажете. С уважением

      Ответ: Семисторный стабилизатор регулирует напряжение на выходе посредством переключения обмоток автотрансформатора с помощью семисторов. В момент переключения возможны очень кратковременные коммутационные перенапряжения (микросекунды). Данные перенапряжения не повлияют на работу оборудования. В электромеханическом стабилизаторе регулировка производится посредством перемещения щетки по обмоткам трансформатора, что позволяет выполнять плавную регулировку. Но скорость реакции возрастает до 1 с.

    • Вопрос: В 2017г. приобрели стабилизаторs напряжения трехфазный СНИЗ-20кВА,СНИЗ-30кВА. Для отнесения на расходы необходимо установить срок полезного использования. С 2017г. стабилизаторы не включены в классификатор основных средств включаемых в амортизационные группы, Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, Минфин РФ в соответствии с налоговым кодексом РФ, устанавливает срок полезного использования в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей. В технической документации рекомендуемого срока использования нет, хотелось бы получить от Вас рекомендации в течении какого срока возможно использовать данную технику?

      Ответ: Срок службы стабилизаторов СНИ3 - не менее 10 лет (см. Таблицу 1 в Руководстве по эксплуатации).

    • Вопрос: В паспортных данных на стабилизаторы не указаны потери холостого хода. Какую мощность потребляет сам стабилизатор.

      Ответ: Собственная потребляемая мощность стабилизаторов в стационарном режиме (неподвижный электродвигатель привода) в зависимости от типоисполнения стабилизатора составляет не более 5ВА. Потери холостого хода зависят от уровня входного напряжения и мощности стабилизатора. Данный параметр входит в понятие КПД, который указан в паспорте (не менее 90%) и зависит от типа нагрузки. При активной нагрузке (лампы накаливания, утюги, электроплиты, водонагреватели и т.п.) номинальной мощностью, КПД может достигать 99,9%.

    • Вопрос: Чему равен срок службы стабилизаторов СНИ, и как определить момент замены щетки?

      Ответ: Срок службы стабилизатора в основном ограничивается ресурсом трущихся частей, в частности угольной токосъемной щетки. Щетка изготавливается из спрессованного особым образом графита. Полученная деталь приобретает после обработки не только свойственное графиту низкое сопротивление, но и относительно высокую механическую прочность и стойкость к истиранию. Возвращаясь к вопросу о надежности – в среднем ответственный производитель рассчитывает, что срок эксплуатации стабилизатора при надлежащем обслуживании должен составить не менее 10 лет. Но этот параметр не относится к расходным материалам, к которым относится щетка. Поэтому, если хочется продлить работу без отказов, необходимо следовать рекомендациям, изложенным в сопроводительной документации. Это обязательное выполнение регламентных осмотра и обслуживания стабилизатора. В процессе производится визуально оценка износа щетки и принимается решение о замене.

    • Вопрос: Помогите пожалуйста подобрать шкаф для установки в нем стабилизатора напряжения. Стабилизатор напольного исполнения на резиновых ножках, нам нужно, чтобы он висел на стене. Габариты стабилизатора (ВхШхГ): 70х195х130 (мм). Вес - 2 кг. Шкаф будет висеть в помещении. Желательно, чтобы дверца запиралась на ключ. Кол-во вводов - 1.

      Ответ: Стабилизатор в закрытый шкаф устанавливать не рекомендуется, он будет перегреваться. Навесных шкафов, обеспечивающих достаточную для охлаждения стабилизатора вентиляцию, наша компания не производит.

    • Вопрос: Добрый день. Хотелось по подробнее узнать про стабилизаторы напряжения (однофазный). Как быстро отключается при кратковременной просадке фазы ниже 140 в (кто-то занимается сварными работами на нашей без того не очень хорошей фазе). Живу в частном секторе.

      Ответ: Согласно технических характеристик стабилизатора СНИ1 время реакции при изменении входного напряжения на 10% менее 1с. Таким образом, при резком снижении напряжения от номинального значения 220В до 140В время реакции составит менее 3с. Причем время реакции зависит от мощности стабилизатора: для маломощных стабилизаторов (менее 3кВА) – это время не более 1с, для средней мощности (5 или 10 кВА) – 2с, для мощных (более 15 кВа) -2,5с.

    • Вопрос: Собираюсь приобрести стабилизатор напряжения Extensive 12 кВА IEK. Сам профан в области электрики и устройства электроприборов, но есть несколько вопросов, на которые хотелось бы получить ответ. Где производятся данные трансформаторы, имеют ли они в составе элементы пожаробезопасности и защиты, каков гарантийный срок службы?

      Ответ: Гарантия на стабилизаторы - 3 года со дня продажи. Стабилизаторы комплектуются автоматическими выключателями для защиты от сверхтоков. Подробную информацию смотрите в Руководстве по эксплуатации.

    • Вопрос: После аварийных отключений СНИЗ-30 КВа, как и каким аппаратом производится повторное включение? Возможные причины срабатывания термозащиты?

      Ответ: Термозащита трансформаторов в стабилизаторе СНИ3 30кВА обеспечивается самовозвратными термобиметаллическими датчиками ДТ. Срабатывание термозащиты происходит при повышении температуры обмотки трансформаторов на 105±5 °С. При восстановлении допустимой температуры работы питание на нагрузку подается автоматически: по истечении выдержки времени замыкаются контакты реле К и подается питание на контактор включения выходного напряжения КМ, который своими контактами замыкает главную цепь и подает напряжение на нагрузку.
           Возможные причины срабатывания термозащиты: длительная перегрузка стабилизатора по одной или нескольким фазам; недостаточное естественное охлаждение стабилизатора; неисправность температурных датчиков ДТ.

    • Вопрос: Можно ли стабилизатор напряжения настенный серии Extensive устанавливать в качестве защиты газового котла?

      Ответ: У стабилизаторов серии Extensive точность поддержания выходного напряжения составляет 8%, т.е. выходное напряжение может изменяться в диапазоне от 202В до 238В в зависимости от напряжения на входе. Эти данные надо сравнить с требуемым напряжением питания газового котла (указывается в паспорте котла). Если диапазон выходного напряжения стабилизатора соответствует характеристикам котла, то стабилизатор можно использовать, если не соответствует, например требуется напряжение питания 210-230В, то следует выбирать стабилизатор с более высокой точностью поддержания выходного напряжения.
      ГК IEK выпускает специальную серию релейных стабилизаторов напряжения Boiler для защиты газовых котлов.

    • Вопрос: Прошу подтвердить возможность гарантийной работы стабилизатора СНИЗ-30 kВА (IVS10-3-30000) для обеспечения питания промышленного шредера. Параметры:
      требования к его энергоснабжению:
      400 V- 50 Hz- 3 Ph+N+PE ( 3х фазная система, с подключением нейтрали и земляной шины), двигатели подключены по схеме треугольник, U=400В, Потребляемая активная мощность = 21,5 кВатт, Потребление тока при номинальной нагрузке = 37,9 А.
      Автомат защиты срабатывает по тепловой нагрузке =63А, Ток срабатывания к.з. = 6х I номинальных, cos Fi =0,755., т.е. Полная потребляемая мощность составит около = 27,9 кВА.
      Последние измерения по трем фазам питающей сети показали: U1=187 В, U2=198 В, U3=204 В, при том, что номинальное напряжения должно быть 230В. т.е. потери в сети до 15%, как результат периодически срабатывает защита, и шредер не выдает всей производительности - нужен стабилизатор.
      Вопрос: 1. Будет ли работать этот стабилизатор с указанным промышленным шредером?
      2. Можно ли на выходе стабилизатора поддерживать по фазам напряжение более 220 В, например 226,6 В (есть ли такие уставки)?

      Ответ: 1. Стабилизатора мощностью 30кВА недостаточно. Вы не учли пусковые токи электродвигателя и коэффициент запаса мощности при пониженном напряжении (подбор СНИ см. в каталоге продукции, вкладка "Руководство по выбору").
      2. СНИ3 поддерживает выходное напряжение в пределах 220+/-3%В. При пониженном входном напряжении напряжение на выходе будет около 214В. Регулировка выходного напряжение конструкцией стабилизатора не предусмотрена.

    • Вопрос: Возможно ли использовать стабилизатор напряжения ИЕК со сварочным инвертором до 3кВт?

      Ответ: Для нормальной работы сварочного инвертора необходим запас мощности стабилизатора 50-60%. Рекомендуем использовать стабилизатор мощностью не менее 5кВА.

    • Вопрос: Купил стабилизатор напряжения 1- фаз.5000 ВА Uвх=140-270. Uвых=220+/-8 % ИЭК. При включении после задержки включается показывая на выходе 220В., но при измерении тестором на самом деле на выходе входное напряжение. При включении нагрузки на выходе появляется 220в при выключении пропадает. При малой нагрузке (холодильник) на выходе нет 220, а только входное напряжение. Вопрос: при какой min нагрузке включается стабилизатор и как включить принудительно?

      Ответ: Точность поддержания выходного напряжения в релейных стабилизаторах составляет 8%, что соответствует диапазону от 202,4В до 237,6В. Если напряжение на входе не выходит за рамки этого диапазона, стабилизатор не работает. При этом индикатор выходного напряжения будет показывать "220В", сигнализируя что напряжение находится в пределах нормы. Согласно ГОСТ 29322 нормальным напряжением считается 220В+/- 10%. По такому принципу работают практически все бытовые стабилизаторы. Для приближения границ диапазона выходного напряжения к значению 220В выбирайте стабилизатор с большей точностью поддержания, например у СНИ1 - 3% (213,4-226,6В).
              Индикатор выходного напряжения должен работать постоянно независимо от величины нагрузки, за исключением работы в режиме "байпас".

    • Вопрос: Могу ли я использовать настенный стабилизатор IEK 5000 кВА при отрицательных температурах в гараже?

      Ответ: Диапазон рабочих температур стабилизаторов IEK от 0 до +40С, у стабилизаторов серии СНИ от –5 до +40С.

    • Вопрос: СНР1-0-0,5 кВА начал периодически щелкать(будто реле переключается), до этого все нормально работал, в чем заключена проблема?

      Ответ: Стабилизатор СНР1 релейного типа. При отклонении входного напряжения от нормы обмотки автотрансформатора переключаются с помощью электромеханических реле. Для таких устройств это нормально.

    • Вопрос: Год назад купил релейный стабилизатор HOME 10 кВА, поставил на даче нагрузка максим 5 кВА. Просадки такие, что тухнет лампа люминесцентная (на 1-2 сек.), с чем связано такое запоздание на срабатывание?

      Ответ: Время реакции для стабилизаторов серии Home составляет 20мс. При резком понижении входного напряжения возможно кратковременное отключение люминесцентных ламп.

    • Вопрос: Настенный стабилизатор IEK 12 квт. Предназначен ли он для работы со сварочным инвертором, плазматроном или полуавтоматом сварным?

      Ответ: Релейные стабилизаторы напряжения серии Extensive имеют высокое быстродействие (время реакции менее 20мс) и пригодны для подключения инверторного сварочного оборудования. При подключении необходимо учитывать полную мощность сварочного оборудования и коэффициент запаса мощности стабилизатора при пониженном напряжении сети.
      Общую методику расчета мощности стабилизатора см. в каталоге продукции, раздел "Руководство по выбору".

    • Вопрос: Gодойдет ли Стабилизатор напряжения переносной HOME 5кВА (СНР1-0-5) IEK в ситуации, когда при включении компрессора с заявленной мощностью двигателя 1.8 кВт, напряжение просаживается с 220В до 160-170В и компрессор выключается. Поможет ли данный стабилизатор справится с проблемой?

      Ответ: Данный стабилизатор напряжения возможно использовать в случае выполнения следующих условий: 1) Мощность стабилизатора подбирается с учетом пусковых токов; 2) Выходное напряжение поддерживается на уровне 220 +-8% (указанное напряжение должно быть допустимо для питания компрессора); 3) Скорость реакции на изменение входного напряжения составляет 20 мс - этого должно быть достаточно для того, чтоб успеть отреагировать на изменение напряжения при пуске. Подобные испытания не проводились.

    • Вопрос: Здравствуйте, хотел узнать какой стабилизатор выбрать для дома: электронный или электромеханический?(до 10-12КВА)

      Ответ: Чтобы ответить на Ваш вопрос необходимо знать характер цепи. При частых скачках напряжения, но при это кратковременных таких режимах следует выбирать стабилизатор напряжения электромеханического типа. Стабилизатор будет чувствовать малейшее изменение напряжения в сети и переключать обмотку автотрансформатора, то в большую сторону, то в меньшую (в зависимости от х-ра отклонения напряжения - вниз или вверх)
      При длительных режимах отклонения напряжения (напряжение в сети опустилось, к примеру, до 190В и длительно держится в таком состоянии) следует выбирать стабилизаторы релейного типа.
      Для получения более конкретной информации Вы можете позвонить в службу технической поддержки по телефону: +7 (495) 542-22-27.

    • Вопрос: Добрый день. интересует поставка сгоревшего трансформатора от стабилизатора 30 кВт Вашего производства. Наличие, цена, возможность отправки в Белгород.

      Ответ: Для осуществления гарантийных и постгарантийных ремонтов необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры по обслуживанию стабилизаторов напряжения: http://www.iek.ru/contacts/service_centers/.
      Ремонт стабилизаторов неподготовленными лицами запрещен, поэтому запчасти частным лицам не поставляются.

    • Вопрос: Вопрос по IVS28-1-12000. Возможно как-то настроить порог срабатывания защитного отключения при превышении входного напряжения? Дело в том, что он отключается уже при 223В, хотя по госту допустимо +-10% от номинала в 220.
      И второй вопрос. В режиме байпас он вообще никак не контролирует напряжение? Т.е. если будет слишком высокое или слишком низкое напряжение он не отключится?

      Ответ: 1. У стабилизаторов данного типа есть защита от перенапряжения, но только по выходу стабилизатора («Напряжение срабатывания защиты от повышенного напряжения Uмакс, В - 243±4», см. Паспорт на изделие)
      2. Режим байпас означает, что вы отключаете режим стабилизации и питание происходит из сети. То есть при низком и высоком напряжении стабилизация происходить не будет.

    • Вопрос: Имеется стабилизатор настенный IEK Prime 10 кВа. Необходимо увеличить выходное напряжение до 230 вольт, чтобы напряжение с учетом погрешности было постоянно не ниже 220 вольт. Как это сделать?

      Ответ: Стабилизатор Prime 10кВа управляется электронным блоком, рассчитанным на поддержание выходного напряжения в пределах диапазона 220В +/-4%. Изменить конструкцию блока управления невозможно.

    • Вопрос: Здравствуйте! Помогите разобраться в каком положении должна находиться кнопка задержки включения для защиты аппаратуры от бросков напряжения (холодильников, кондиционеров и т.п.)в стабилизаторе напряжения СНР1-0-10кВА. Спасибо.

      Ответ: Вы немного неправильно понимаете режим работы данного стабилизатора. Задержка включения в нем есть всегда, просто в случае, когда кнопка отжата этот период составляет 5 секунд, а когда фиксирована в нажатом положении – 255с. Подача питания на нагрузку производится с временной задержкой во избежание подачи бросков и искажений синусоидальной формы, возникающих при переходных процессах. Если к стабилизатору подключено оборудование с электроприводом (холодильник, компрессор, кондиционер), рекомендуется устанавливать переключателем «ЗАДЕРЖКА Uвых» увеличенную задержку подачи выходного напряжения. Регулировка от повышенного напряжения осуществляется обеспечивается модулем ЭМУ.

    • Вопрос: У Стабилизатор напряжения СНР1-0- 3 кВА электронный переносной ИЭК какая обмотка медная или омедненная?

      Ответ: У стабилизатора напряжения СНР1-0- 3 кВА обмотка из алюминиевого провода.

    • Вопрос: Добрый день! Подскажите, пожалуйста 3-х фазные стабилизаторы напряжения есть только электромеханические?

      Ответ: Да, стабилизаторы на 3 фазы в перечне продукции IEK существуют только электромеханического типа работы. Но по факту, СНИ-3 состоит из трех стабилизаторов СНИ-1, так что вы можете использовать три стабилизатора релейного типа или семисторного типа для использования в сети с 3 фазами.

    • Вопрос: Какой посоветуете стабилизатор напряжения для инверторного холодильника САМСУНГ. Проблема - высокое напряжение в течение всех суток 250-260 вольт.

      Ответ: Рекомендуем использовать электромеханический стабилизатор серии СНИ1. Технические характеристики и Руководство по выбору смотрите на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9259

    • Вопрос: Не посоветуете ли конкретную модель 3-фазного стабилизатора, 20-30кВт, на вход в собственный дом в сельской местности? С деревенского столба по фазам приходит 240-250В - регулярно выжигает технику.

      Ответ: Посмотрите трехфазный стабилизатор СНИ3 на 20 или 30 кВа: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9259 

    • Вопрос: Купил стабилизатор СНР 1-0-10квт, зав. номер 3.3.2-311-2490, повесил на него два кондиционера инверторного типа, мощность суммарная не превышает 3,5 квт (18000 BTU/h и 12000 BTU/h), так как трансформатор стоит отдельно от основной линии, при переключении контактов реле идет скачок напряжения, как до стабилизации так и после стабилизации, это приводит к не стабильной работе, кондиционеров и к отключению более мощного кондиционера, а так же к посадке напряжения во всем доме. Подскажите пожалуйста решения данной проблемы.

      Ответ: Если хотите уйти от скачков напряжения в момент переключения реле, то Вам необходимо взять стабилизатор напряжения электромеханического типа. В нем переключение по обмоткам автотрансформатора происходит более плавно: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9259 

    • Вопрос: Здравствуйте. Приобрёл настенный стабилизатор напряжения iek СНР 1-2-5.На правой стенке корпуса есть какая-то кнопка под переключателями. Для чего она?

      Ответ: Это изменение времени задержки включения, см. Паспорт на изделие, п. 3.4.1.

    • Вопрос: У меня сгорел один трансформатор на трехфазном стабилизаторе напряжения СНИЗ-6кВА. Можно купить его отдельно?

      Ответ: Запасные части поставляются в авторизованные сервисные центры - https://www.iek.ru/contacts/service_centers/

    • Вопрос: Подключил новый симисторный стабилизатор PRIME 10 kBA.Настенный.По истечении задержки, дисплей показывает: на входе- напряжение,на выходе- Error/защита /перегрев.Включается и постоянно работает вентилятор. Надо сдавать в ремонт?

      Ответ: Для уточнения необходимо знать следующее:
      1) Стабилизатор работает на холостом ходу;
      2) Если стабилизатор работает с подключенной нагрузкой, то превышает ли ее суммарная мощность - мощность стабилизатора;
      3) Установлен ли стабилизатор в нишу либо свободно на стене;
      4) Входит ли температура воздуха окружающей среды в температурный режим работы стабилизатора.
      Если все вышеперечисленные условия соблюдаются, а стабилизатор работает некорректно то в этом случае необходимо обратится в ближайший официальный сервисный центр (http://www.iek.ru/contacts/service_centers/ ).

    • Вопрос: У меня интерес на три стабилизатора Ecoline 10 кВА (однофазный настенный) для дома, запитанного от трехфазной сети (по одному стабилизатору на каждую фазу). Проблема: перед стабилизаторами будет стоять трехфазный двигатель  мощностью 1,5 квт. Защита двигателя не требуется. Можно ли использовать указанные сталилизаторы в такой конфигурации.

      Ответ: Данная конфигурация возможна. При использовании стабилизаторов серии Ecoline допустимая погрешность напряжения на выходе колеблется от 202 В до 238 В.

    • Вопрос: В стабилизаторах Prime, 5ква, байпас автоматический или включается вручную?

      Ответ:

      В стабилизаторах серии Prime, байпас включается вручную.

    • Вопрос: По стабилизатору IEK СНР1-0-8кВА есть вопрос. У нас установлен генератор, который подключен к источнику бесперебойного питания, но ИБП "не понимает" напряжение от генератора, видимо не очень хорошая синусоида, сможет помочь вышеуказанный стабилизатор в данной ситуации или нет?

      Ответ: Нет, стабилизатор не выравнивает синусоиду и не является фильтром (только в небольшой степени как катушка индуктивности). В ассортименте IEK нет подобных изделий.

    • Вопрос: Для запитки стабилизированным напряжением двух компьютеров достаточно ли одного SLIM-0.5 электронного или релейного исполнения?

      Ответ: Необходимо к суммарной мощности двух компьютеров прибавить запас по мощности в размере 30 % и получится необходимая активная мощность стабилизатора. Стабилизатор выбирается с ближайшей большей мощностью. В технических параметрах стабилизатора указывается полная мощность изделия. Для получения активной мощности необходимо полную мощность умножить на cos f нагрузки (указывается в документации или на шильдике изделия).

  • Трансформаторы тока, электроизмерительные приборы (56)

    • Вопрос: В чем отличие трансформаторов тока ТОП-0,66 75/5А 5ВА класс 0,5S IEK и ТТИ-А 75/5А 5ВА класс 0,5S IEK?

      Ответ: Трансформаторы отличаться межповерочным интервалом: ТОП - 12 лет; ТТИ-А - 5 лет.

    • Вопрос: ТТИ-30 150/5А 5ВА класс точн. 0.5 ИЭК - какой срок службы изделия дает производитель. При дате выпуска 2008 г. имеет ли смысл делать поверку или стоит заменить трансформатор?

      Ответ: Средний срок службы ТТИ составляет 25 лет (указано в паспорте).

    • Вопрос: Нужен трансформатор тока измерительный для цифрового амперметра,цель: измерять ампераж на вторичной обмотке сварочного трансформатора. В руководстве по применению амперметра указано применение с трансформатором тока 5А. Просьба помочь мне в выборе трансформатора тока. (сварочный трансформатор мощность вторичной обмотки 180 Ампер, до 7 Квт).

      Ответ: Возможно использование трансформатора с окном типа ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 или трансформатора со встроенной шиной типа ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5. Подробная информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9257 .

    • Вопрос: Нужен трансформатор ТТЭ-Р 812 800/5А (артикул tc-r-812-800) - 2 шт При отсутствии данной модели готовы рассмотреть любой аналог из ассортимента IEK.

      Ответ: В нашем ассортименте аналогичного трансформатора тока нет. Имеется трансформатор ТРП-88 800/5 2,5ВА 0,5 артикул ITT-2-D025-0800 с меньшими габаритными размерами. Информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=64268

    • Вопрос: У меня вопрос по счетчику э/энергии STAR 301/1 R2-5(60)Э. Заложил в проекты данный счетчик, но проверяющий из ООО"Энергоконтроль", выдавший ТУ, утверждает, что невозможно через выходной цифровой интерфейс с помощью ПК снять данные и параметры, хранящиеся в энергонезависимой памяти счетчика (т.е. цифровой интерфейс отсуствует). Прав ли он? Также, он утверждает, что на индикаторе отсуствует визуализация значений даты и времени внутренних часов и календаря, потарифного потребления электроэнергии. Прошу помочь разобраться.

      Ответ: Счетчик э/энергии STAR 301/1 R2-5(60)Э не имеет протокола передачи данных и тарификатора. Всеми указанными Вами функциями обладает счетчик:
      Счетчик эл. эн. 3-фаз, мн.тариф. STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО арт. CCE-3R4-1-02-1

    • Вопрос: Вопрос такой: возможна ли установка трансформатора тока (который рассчитан скажем так на шину) ,на изолированную жилу кабеля значительного сечения, при условии ,что кабель установлен в нем максимально плотно и закреплен удерживающим болтом с пластиковым наконечником. Я считаю, что условие при кабеле, соблюдается и нет разницы между шиной и кабелем, т.к магнитное поле одинаково работает при двух условиях.

      Ответ: Установка трансформаторов тока возможна как на шину, так и на изолированную жилу кабеля. Наличие изоляции и форма токопроводящей жилы на измерительные характеристики трансформаторов тока не влияют.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, приобрели ваш тестер "М182 Compact". Он прекрасно измеряет все напряжения, сопротивления, но вообще ничего не показывает при включении функции тестирования батареек. Пробовали и обычные батарейки АА, ААА различных производителей, и «кроны», все новые - показывает везде нули. Эта функция в принципе для чего-то другого или не доработана еще?

      Ответ: В режиме проверки батарей можно проверить только ток (щупы установлены в крайние клеммы и, при новых проверяемых элементах) функция проверки напряжения не работает.

    • Вопрос: Интересует история межповерочного интервала трансформаторов тока (например- до 2012 г. -4 года, после - 5 лет). Если можно с описанием моделей.

      Ответ: Межповерочный интервал (МПИ) устанавливается Свидетельством об утверждении типа СИ. В июле 2012г. для трансформаторов тока серии ТТИ было получено Свидетельство с установленным сроком МПИ 5 лет (во вложении). До этой даты действовало другое Свидетельство с установленным сроком МПИ 4 года.

    • Вопрос: Интересует межповерочный интервал трансформаторов тока ТТИ-А 150/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 и ТТИ-30 200/5А 5ВА без шины класс точности 0.5.

      Ответ: Межповерочный интервал выпускаемых сейчас ТТИ упомянутых Вами модификаций составляет 5 лет, о чем есть упоминание в Паспорте на изделия.

    • Вопрос: Для регулирования скорости эл.двигателя через частотный преобразователь, нам необходим цифровой вольтметр постоянного тока в щитовом исполнении. Есть в наличии этот продукт?

      Ответ: В ассортименте ГК IEK цифровые вольтметры отсутствуют.

    • Вопрос: Купил мультиметр IEK mas838l, он поработал месяц и перестал снимать показания на дисплее, цифры 1999 и все, не реагирует ни на что. Подскажите пожалуйста, что можно сделать.

      Ответ:

      Порядок действий следующий:
      1) Проверьте соответствие режима измерений и правильность установки щупов.
      2) Возможно, что в режиме проверки светодиодов была попытка измерения напряжения - прибор вышел из строя (нарушение правил эксплуатации).
      3) Попробуйте заменить батарейку. Если после замены батарейки мультиметр не заработает - возврат по гарантии в торговую организацию.

    • Вопрос: Все оказалось гораздо проще. Выключен был в режиме удержания показания (кнопка HOLD), отжал кнопку все заработало. Как пункт действий можно добавить ;-)

      Ответ: Очень хорошо, будем иметь ввиду!

    • Вопрос: Интересуют трансформаторы тока. Есть ли среди вашей продукции те, которые предназначены для кабелей?

      Ответ:

      Есть ТТИ, в которых через окно можно протянуть кабель.
      Информация по ТТИ на сайте здесь.

    • Вопрос: Пусковые токи электродвигателя, которые достигают 7In и длительностью до 5 сек не выведут из строя трансформаторы тока серии ТТИ-А и амперметр Э47?

      Ответ: Трансформаторы тока серии ТТИ-А способны выдерживать кратковременную нагрузку 5In в течении 5с, амперметры Э47 выдерживают 10In в течении 5с.

    • Вопрос:

      Подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти информацию. В арендованном помещении стоит трансформатор тока IEK ТТИ-А 150/5А 0,66кВ 5ВА, к которому подключен 3-х фазный счетчик. Потребители 220 и 380 В. Арендатор сказал, что показания счетчика надо умножать на коэффициент 30 и будут реальные показания. Так ли это и откуда берется этот коэффициент?

      Ответ:

      Все правильно. Если в вашем узле учета установлены трансформаторы тока, то показания эл. счетчика нужно умножить на коэффициент трансформации. В вашем случае коэффициент трансформации равен: 150/5=30.

    • Вопрос: Где найти информацию о межповерочном интервале на трансформаторы тока?

      Ответ:

      Межповерочный интервал на:
      - трансформаторы тока ТТИ и ТОП составляет 5 лет;
      - трансформаторы тока разъемные ТРП составляет 8 лет;
      - опорный трансформатор со встроенной шиной ТОП и шинный трансформатор ТШП составляет 12 лет.

    • Вопрос: Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А 5ВА класс 0,5S IEK - какой межповерочный интервал?

      Ответ:

      Трансформаторы тока ТТИ-А произведённые после Июля 2012 г имеют межповерочный интервал 5 лет.

    • Вопрос: Есть ли у вас аналог на данную продукцию: Трансформатор тока ТШП-0,66 Ш 0,4кВ 50/5А класс точности-0.5S ?

      Ответ: На указанный номинальный ток имеются только трансформаторы ТОП: Артикул: ITP10-3-05-0050 Трансформатор тока ТОП-0,66 50/5А 5ВА класс 0,5S IEK

    • Вопрос: Возможна ли установка IEK ТТИ-40 300/5А, на шину шириной 30 мм?

      Ответ:

      Да, возможна. Размеры окон ТТИ указаны на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9257 (вкладка "Габаритные размеры").

    • Вопрос: Посоветуйте, пожалуйста, трансформатор тока для учета электроэнергии (счетчик меркурий-230). Потребляемый ток около 20А по каждой фазе. Минимальные размеры - мало места в щите, с отверстием под шину и желательно с разъединяемым магнитопроводом, чтобы надеть на шину не отключая питания.

      Ответ: На номинальные токи до 150А в нашем ассортименте имеются только трансформаторы тока со встроенной шиной ТТИ-А и ТОП-0,66. Подробная информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9257 ; http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=155310

    • Вопрос:

      Выпускает ли ваше предприятие трансформаторы тока ТТИ-А 40/5 0,5S со вторичной нагрузкой 15 ВА, с
      вторичным током 1А 0,5S?



      Ответ: IEK выпускает трансформатор тока ТТИ-А  40/5А 5ВА  класс 0,5S IEK, вторичный ток 5А.

    • Вопрос: Подскажите периодичность проверки(через сколько лет) Трансформатора ТТИ-40 600/5А 5ВА кл. точн. 0.5 ИЭК ITT30-2-05-0600?

      Ответ: C 08.2012г. на трансформаторы тока серии ТТИ установлен межповерочный интервал (МПИ) 5 лет. У ТТИ выпущенных до этой даты МПИ составлял 4 года.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, периодичность гос. поверки трансформатора тока ТШП-0,66.

      Ответ: Межповерочный интервал у ТШП-0,66 составляет 12 лет.

    • Вопрос: Подскажите по тр-рам тока тти-0.66. Вопрос следующий: в паспорте трансформатора написано, что обмотка И1(начало или конец не обозначено должна быть заземлена). По схеме получается три трансформатора заземляются обмотки И1 и одним проводом на счетчик. На счетчике написано, что И1 идет на клемму 1,4,7 и И2 соответственно 3,6,9. Но по рисунку 3,6,9 клеммы имеют заземление и получается что это с тр-ра И1.
      Вывод: собрал схему И1 с заземлением на 3,6,9, а И2 на 1,4,7. Смотрю на это чудо и думаю, либо кто-то маркировку неверно написал, либо поменялось понятие И1 и И2.

      Ответ: При подключении трансформаторов тока заземляется только один из выводов вторичной обмотки. Какой из выводов заземлять зависит от схемы подключения электросчетчика.
      Например, на схеме (во вложении) заземлены выводы И1 трансформаторов тока и выводы 1,4,7 счетчика. Если на схеме подключения счетчика заземлены выводы 3,6,9, то следует заземлять вывод И2 трансформаторов тока.

    • Вопрос: Подскажите, возможна-ли замена по габаритам ТТИ-А 300/5 0.5S на ТОП(ТШП) 300/5 0.5S. И существуют ли в продаже отдельно шины для токовых трансформаторов 30 габарита.

      Ответ: Габаритные и установочные размеры у ТТИ-А 300/5 0.5S и ТОП-0,66 300/5 0.5S одинаковые. Отдельно шин для токовых трансформаторов 30 габарита в нашем ассортименте нет.

    • Вопрос: Какой коэффициент трансформации у трансформаторов тока типа ТТИ-А зав. № М19122, М18971?

      Ответ: Коэффициент трансформации равен первичному току, разделенному на вторичный: K = U1/U2

    • Вопрос: Какова средняя наработка на отказ и срок службы ТТИ-30? Обращаюсь к вам, так как этой информации в госреестре № 28139-04 нет.

      Ответ: Выписка из ТУ 3414-001-18461115-2006: 1.9 Требования к надежности 1.9.1 Средняя наработка до отказа по ГОСТ 27.003 не менее – 30000 часов. 1.9.2 Средний срок службы трансформаторов - 25 лет. 1.9.3 Трансформаторы неремонтопригодны.

    • Вопрос: Какова методика поверки на изм.трансформаторы ТТИ-А?

      Ответ: Первичная и периодическая поверка трансформаторов тока TM IEK проводится по ГОСТ 8.217-2003.

    • Вопрос: Производит ли компания ТТИ-60 1000/5А 0.5S?

      Ответ: Компания производит ТТИ-60 1000/5 А класса 0,5, а класса 0,5S – не производит.

    • Вопрос: Каков межповерочный интервал трансформатора тока ТТИ-125-1500/5-0,5?

      Ответ: Межповерочный интервал трансформаторов тока ТТИ составляет 4 года.

    • Вопрос: Добрый день. Возможно ли посадить трансформатор тока серии ТТИ на несколько жил кабелей, подключенных к одной фазе?

      Ответ: Трансформаторы тока ТТИ допускают присоединение нескольких жил кабелей, подключенных к одной фазе до полного заполнения окна сердечника.

    • Вопрос: Добрый день! Разъясните пожалуйста, касательно токовых трансформаторов: в чем отличие ТТИ-40 600/5А 5ВА 0.5 и ТТИ-40 600/5А 5ВА 0.5S (c ,erdjq S)?

      Ответ: Отличие указанных трансформаторов заключается в различных сферах применения, которое выражается в разных классах точности: 0,5 и 0,5S. В последнем случае трансформаторы тока рекомендуется применять в схемах коммерческого учета при расчете с конечным потребителем. Подробная информация была опубликована в техническом приложении газеты «Вестник ИЭК» за август, 2007 г.

    • Вопрос: Здравствуйте. Мы приобрели вакуумно-формовочный станок, мощностью около 300 кВт. Нам нужно установить для него свой щит учета. Скажите, какие трансформаторы тока мне подойдут и какой счетчик? Также порекомендуйте шкаф, пожалуйста.

      Ответ: Трансформаторы тока: ТТИ-А 600/5А 5ВА 0,5, артикул ITT10-2-05-0600.
      Счетчик электроэнергии: STAR 302/1 С4-5(7,5) ЭТ, артикул CCE 3С1-3-02-3.
      Корпус металлический: ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31, артикул YKM40-03-31 или ЩМП-3-0 74 У2 IP54, артикул YKM40-03-54 (в зависимости от необходимой степени защиты).

    • Вопрос: Можно ли использовать трансформатор тока ТОП-0.66 в цепях переменного тока с частотой, отличной от частоты, указанной в паспорте, например в цепи питания 3ф асинхронного двигателя от частотного преобразователя?

      Ответ: Трансформаторы тока ТОП-0.66 предназначены для работы в цепях переменного тока с частотой 50 Гц. При работе в цепях токов другой частоты (в случае с частотным преобразователем есть проблема передачи высокочастотной составляющей) - допускаю значительное изменение характеристик, и, соответственно, трансформатор не сможет полноценно функционировать.

    • Вопрос: В чем различие между трансформатором тока ТТИ-А ITT10-3-05-100 и ТТИ-А ITT10-2-05-100.

      Ответ: У ТТИ-А ITT10-3-05-100 класс точности 0,5S У ТТИ-А ITT10-2-05-100 класс точности 0,5.

    • Вопрос: В проекте заложили трансформаторы тока ТТИ-А 50/5 Сети потребовали выполнить проверку трансформаторов тока на термическую устойчивость к токам к.з.
      Ток короткого замыкания на линии - 1,302 кА Время срабатывания защиты принимаем до 0,4 сек.

      Ответ: Согласно п.6.7 ГОСТ 7746, которому соответствуют трансформаторы тока ТТИ-А, параметры электродинамического и термического воздействия токов короткого замыкания устанавливаются для трансформаторов тока на напряжение свыше 0,66кВ. У ТТИ-А номинальное напряжение 0,66кВ и указанные параметры для них не установлены.

    • Вопрос: В паспорте на трансформатор тока измерительный на напряжение 0,66 кВ типа ТТИ, в п.6.3 указано, что вывод И1 вторичной обмотки трансформаторов должен быть заземлён. Прошу пояснить допускается ли заземлять вывод И2 трансформаторов тока и если нет, то почему?

      Ответ: Вывод И2 трансформаторов тока ТТИ заземлять допускается.

    • Вопрос: Нужно ли на подключенном к сети трансформаторе тока ТТИ-30 300/5 ставить перемычку между выводами И1, И2, при временном отсутствии амперметра?

      Ответ: На подключенном к сети трансформаторе тока ТТИ-30 300/5 ставить перемычку между выводами И1, И2 не нужно, это приведет к перегреву вторичной обмотки и выходу из строя трансформатора тока.

    • Вопрос: Почему могут перегреваться трансформаторы типа (плавится корпус) ТТИ-А 1000/5А 10ВА?

      Ответ: К перегреву трансформаторов тока может привести превышение номинальной вторичной нагрузки (10ВА). Вторичная нагрузка зависит от сопротивления измерительного прибора, сопротивления жил контрольного кабеля и переходного сопротивления в местах контактных соединений.

    • Вопрос: Трансформатор тока ТТИ-А до 300 А: где я могу найти установочные размеры на панель?

      Ответ: Информацию смотрите в разделе Продукция / Мастер-каталог / 2-3. «Силовое оборудование защиты и коммутации…», стр. 78 (155).

    • Вопрос: Срок госповерки трансформаторов ТОП-0,66 есть 8 лет и 12 лет. Это зависит от года выпуска или от производителя?

      Ответ: Межповерочный интервал трансформаторов ТОП-0,66 зависит от даты выпуска. Свидетельство об утверждении типа СИ с межповерочным интервалом 12 лет было получено 29.08.2014 года.

    • Вопрос: Возможно продлить действие паспорта на трансформатор тока ТТИ и сколько это будет стоить?

      Ответ: ГК IEK осуществляет только первичную предпродажную поверку трансформаторов тока. По вопросам проведения периодической поверки ТТИ обращайтесь в специализированные организации (Энергонадзор, электросети).

    • Вопрос: Стоят трансформаторы ТТИ30/ 200 А, а по факту нагрузка долго держится по 250-280 А, какая погрешность будет и в какую сторону?

      Ответ: Согласно паспортных данных, для трансформаторов ТТИ-30 200/5А заявленный предел допускаемой токовой погрешности 0,5% соблюдается при первичном токе до 240А (120% от номинального). Испытания трансформаторов при первичном токе, превышающем указанное значение, не проводились.

    • Вопрос: Какой коэффициент трансформации у трансформатора тока ТТИ-А 200/5 5ВА, класс точности 0,5 IEK?

      Ответ: У трансформатора тока ТТИ-А 200/5 5ВА коэффициент трансформации 40.

    • Вопрос: Какой поверочный срок у Трансформатора ТТИ-А 150/5А 5ВА класс точн. 0.5 ИЭК ITT10-2-05-0150, нигде не могу найти информацию.

      Ответ: Для трансформаторов тока ТТИ-А с датой выпуска после 08.2012 г. Межповерочный интервал составляет 5 лет. Для ТТИ-А, выпущенных до этой даты, МПИ составляет 4 года.

    • Вопрос: Чем отличаются трансформаторы тока ТОП и ТШП от ТТИ?

      Ответ: Сердечники у трансформаторов ТОП и ТШП изготовлены из трансформаторной стали с высоким содержанием кремния, что позволило увеличить межповерочный интервал до 12 лет (у ТТИ - 5 лет).

    • Вопрос: Здравствуйте. Сколько лет составляет меж поверочный интервал трансформаторов тока ТТИ-А 50/5?

      Ответ: Межповерочный интервал трансформаторов тока ТТИ-А 50/5 составляет 5 лет.

    • Вопрос: Каковы динамический и термический токи у трансформаторов тока серии ТТИ (например ТТИ-30), если они различны)?

      Ответ: Согласно п.6.7 ГОСТ 7746, которому соответствуют трансформаторы тока серии ТТИ, параметры электродинамического и термического воздействия токов короткого замыкания устанавливаются для трансформаторов тока на напряжение свыше 0,66кВ. У ТТИ-30 номинальное напряжение 0,66кВ и указанные параметры для них не установлены.

    • Вопрос: Трансформатор ТТИ-60 600/5А 10ВА кл. точн. 0.5 ИЭК ITT40-2-10-0600.Наша шина шириной 60мм, высотой 10 мм. Подходит нам по размеру этот трансформатор?

      Ответ: Да, подходит. Для ТТИ-60 максимальный габарит шины 60х20 мм.

    • Вопрос: Объясните, пожалуйста, какое расположение шины у трансформатора тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класса точности 0,5S (Артикул производителя: ITT10-3-05-0200)? Плоскостью или ребром шины "на лицо", т. е. плоскость шины параллельна лицевой плоскости (той, где прозрачная крышка для пломбирования) корпуса трансформатора или перпендикулярна?

      Ответ: Ошиновка трансформаторов тока серии ТТИ-А расположена параллельно лицевой плоскости:

      тти-а.png

    • Вопрос: Добрый день! На сайте IEK написано, что габариты панели амперметра Э47 72х72. Сообщите, пожалуйста, размер окна на двери щита, в которое устанавливается этот амперметр.

      Ответ: Точные размеры амперметра представлены на чертеже ниже. Размер отверстия на дверце шкафчика, куда будет установлен амперметр, должен составлять 68 х 68 +1-2 мм на допуски.

      Screenshot_1.jpg

    • Вопрос: Добрый день! У трансформатор тока ТТИ-А 200/5А с шиной 5ВА шина съемная или нет?

      Ответ: На ТТ серии ТТИ-А ТМ IEK ошиновка является частью конструкции – она не снимается.

    • Вопрос: Приобрёл цифровой мультиметр MY64. Удивительно, но в прилагаемой к нему инструкции отсутствуют данные о величине входного сопротивления прибора в режиме измерений постоянного/переменного напряжений, а также о величине падения напряжения на приборе при измерении им величин токов (как AC, так и DC).

      Ответ: 1. Величина входного сопротивления прибора в режиме измерений постоянного/переменного напряжений - 10MΩ.
      2. Величина падения напряжения на приборе при измерении им величин токов (AC/ DC) - 200mV.

    • Вопрос: Добрый день. Если дата изготовления ТТИ 2012 г. выпуска, мы его продали в 2015 г., то когда его нужно поверить?

      Ответ: Межповерочный интервал на трансформаторы ТТИ составляет 5 лет. Необходимо учитывать этот интервал от даты первичной поверки по оттиску на корпусе и в паспорте изделия.

    • Вопрос: Нам необходима 3D модель для переходника SVA10D-S35-3 и SVA20D-S35-3 или размеры чтоб создать в формате STEP. Подойдет ли этот переходник к ТТИ-30 ITT20-3-05-0200 для установки на дин рейку?

      Ответ: Трансформаторы тока серии ТТИ не предназначены для установки на DIN-рейке. Конструкторские чертежи для переходников SVA10D-S35-3 и SVA20D-S35-3 конструкторами не разрабатывались.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какую степень защиты имеют электроизмерительные приборы (амперметры и вольтметры) типа Э47? Сохраняется ли IP54 у шкафа при установки данного оборудования на дверь?

      Ответ: Электроизмерительные приборы серии Э47 поддерживают степень защиты щита на уровне IP31.

  • Светотехника (175)

    • Вопрос: У вас есть светильники, рассчитанные на напряжение 24 или 36 вольт? Мне они нужны для освещения подвала гаража.

      Ответ: В ассортименте компании нет светильников для традиционного использования, имеющих возможность питания от сети с пониженным напряжением. Для аварийного освещения возможно рассмотреть - https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/avariynoe_osveshchenie/svetilniki_avariynye_dpa/?set_filter=y&filter_3721_3612313494=y

    • Вопрос: Лампы накаливания какой мощности можно использовать для светильника НПО3231Д?

      Ответ: Это светильник с датчиком движения, поэтому мощность его невелика. Светильник рассчитан на мах 50 Вт, то есть, возможны 2 лампы по 25 Вт (см. каталог продукции на сайте)

    • Вопрос: Подскажите марку и размеры аккумулятора для светильника аварийного освещения ЛБА 3923

      Ответ: Марка на корпусе RB640C 6V,4Ah. Характеристики: Не обслуживаемый, герметичный, свинцово-кислотный, 6В, 4А/ч. Габариты 68*46*100мм (размеры примерны).

    • Вопрос: Мы купили светильник серии ЛБА модификации 3924 (светит только в аварийном режиме). Прочитав инструкцию, поняли, что слегка затупили и нам нужен светильник, светящий и в рабочем режиме, и в режиме аварийного освещения, т.е. фактически модификации 3924А. Поменять светильник в магазине уже нет возможности. Но наш (т.е. 3924) может светить от сети переменного тока в тестовом режиме. Вопрос: как долго можно работать светильнику в этом тестовом режиме? Думаю, тестовый режим не рассчитан на длительное пользование, но все-таки может быть...

      Ответ: Светильник с аккумулятором ЛБА3924 – постоянного действия. Он работает от сети 220В постоянно, но в случае пропадания сети, он автоматически переключается на работу от аккумулятора и может светить 4час. Кнопка «Тест» предназначена для кратковременного тестирования зарядки аккумулятора.

    • Вопрос: Приобрел в Новосибирске датчик движения дд-024в. Не могу добиться высокой чувствительности на перемещение объектов (людей) внутри квартиры. Опишите, пожалуйста, какого максимального эффекта я могу добиться - на взмах руки, или на поворот головы (как в датчиках сигнализации)?

      Ответ: Максимальный эффект будет при взмахе руки, поскольку датчик реагирует на изменение тепла в контролируемой зоне.

    • Вопрос: Существует ли устройство для устранения помех в сети освещения бытового назначения? При применении пары диммер-филаментные LED лампы периодически происходит самопроизвольное значительное мерцание ламп.

      Ответ: В ассортименте IEK нет такого устройства. Филаментные лампы являются светодиодным осветительным элементом и для изменения уровня освещенности необходим специализированный диммер (в ассортименте компании нет подобного).

    • Вопрос: Интересует светильник ЛБА 3923А,3924А. Работают ли эти светильники при отсутствии или неисправности аккамулятора от внешнего источника 12 вольт?

      Ответ: Внешний источник 12В служит только для зарядки аккумулятора и при этом лампы светиться не будут.

    • Вопрос: Ранее ваша компания выпускала светильники, подобные LLPO0-3017-2-18-K01, только 1*18. Прошу уточнить, производите ли вы их сейчас?

      Ответ: ЛПО 3017 1*18 не выпускаются. В качестве альтернативы можем предложить светильник ЛПО 3011 18Вт LLPO0-3011-1-18-K01.

    • Вопрос: Подскажите, какая цветность у Ваших люминесцентных ламп lsl16-26-g13-30? 70 или 80?

      Ответ: Коэффициент цветопередачи в наших лампах Ra>70.

    • Вопрос: Чем определяется цветовая температура энергосберегающей лампы?

      Ответ: Цветовая температура энергосберегающей лампы определяется составом люминофора, который является вторичным источником. Инициирует люминесцентное свечение ультрафиолет, излучаемый газовым разрядом в трубке лампы. Собственно люминофор – это многокомпонентный состав. Отдельно взятый компонент излучает в узкой области спектра, а для приближения спектра лампы к солнечному свету делают многокомпонентное, многослойное внутреннее покрытие. При этом чем больше компонентов в составе люминофора, тем шире спектр, но – ниже интенсивность свечения. Поэтому у ламп с высокой яркостью – трехкомпонентный люминофор, а у ламп с качественной цветопередачей – до пяти и более.

    • Вопрос: Каковы различия энергосберегающих ламп и ламп накаливания?

      Ответ: Различия кардинальные. Практически, энергосберегающие лампы являются принципиально иным прибором, хоть и решают они одинаковые задачи освещения: - Лампа накаливания излучает световой поток посредством нагрева вольфрамовой нити до очень высокой температуры. Энергосберегающая лампа излучает свет с помощью люминесценции люминофора, инициированной ультрафиолетовым излучением газового разряда в трубке лампы. - Лампа накаливания состоит (упрощенно) из колбы, заполненной инертным газом, спирали накаливания, цоколя и внутренних проводников. Энергосберегающая лампа имеет более сложную конструкцию. Она состоит из цоколя, корпуса блока электронного пускорегулирующего устройства и одной или нескольких газоразрядных трубок сложной формы, внутренние стенки которой покрыты несколькими слоями люминофора. - Лампа накаливания излучает свет, по спектральному составу близкий к естественному солнечному. Спектр энергосберегающей лампы состоит из нескольких, достаточно узких зон, сумма которых и дает результирующий спектр, несколько отличающийся от солнечного. - Срок службы лампы накаливания составляет около 1000 часов, а энергосберегающей лампы – 8000 часов.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, св-к ЛПО3016 имеет защиту против выпадения лампы, для использования его в детских учреждениях?

      Ответ: В конструкции светильника ЛПО3016 используются боковые фиксирующие детали (накладки), которые с 2-х сторон надежно удерживают лампу в светильнике и вытащить ее (лампу) возможно, только после того, как будут сняты эти детали (накладки). Установка светильника ЛПО 3016 возможна в детских учреждениях.

    • Вопрос: Приобрел ленту светодиодную RGB 5050 60 14.4Вт 12В RGB IP20 (LSR2-3-060-20-1-05). У нее нестандартный разъем для подключения (штекер 4 контакта торчит). Где бы найти коннектор для соединения с контроллером?

      Ответ: Артикул: LSCON10-RGB-213-03 Коннектор 3шт RGB 10мм (15см-разъем) IEK

    • Вопрос: В руководстве по эксплуатации ТАЙМЕРА ЭЛЕКТРОННОГО ТЭ15,в схеме на рис.2 необходимо убрать значки лампочек, для лучшего понимания работы устройства.

      Ответ: Благодарим за ценное замечание. При изготовлении очередной партии мы внесем изменение в Руководство по эксплуатации.

    • Вопрос: У меня вопрос: датчики движения ДД 008, ДД 018В - с предохранителями?

      Ответ: Запрашиваемые датчики движения не имеют встроенных предохранителей.

    • Вопрос: Приобрел датчики движения IEK ДД-010, 6 штук. Установил для управления светом. Ни один датчик не удерживает включенным реле 480 сек., как указано в паспорте изделия. Максимальное время до выключения - 250 сек. Почему такой большой разброс?

      Ответ: Время включения датчика имеет погрешность от +10% до -15% и зависит от температуры окружающей среды. Поскольку реальное время отличается от указанного в паспорте, Вы имеете право вернуть продукцию в торгующую организацию, где ее приобретали.

    • Вопрос: Нужны данные по коэффициенту пульсации в ЭПРА LLV236D-EBFL-2-36, LLV418D-EBFL-4-18, LLV218D-EBFL-2-18.

      Ответ: Коэффициент пульсации выходного тока - не более 13 %.

    • Вопрос: У меня вопрос по светильникам аварийного освещения ЛБА. В технических характеристиках указано, что максимальное время зарядки аккумулятора - 24 часа. Это значит, что через 24 часа светильник нужно обязательно отключать от сети? Или он может быть постоянно включен в сеть и загораться только при отключении электричества?

      Ответ: Время зарядки аккумулятора в течение 24 час обеспечит минимальную продолжительность аварийного освещения в течении 4 час. Это значит, что через 24 час при отключении напряжения питания светильник будет работать 4 час. При использовании светильника в качестве аварийного, включающегося автоматически при пропадании напряжения, он должен быть постоянно подключен к сети.

    • Вопрос: Какие присоединительные монтажные размеры имеет светильник ИО 1000. И ещё, его вес?

      Ответ: Вся информация есть в каталоге "Светотехника", размещенном на сайте. Прожектор галогенный стационарной установки серии ИО 1000 имеет массу 1,65кг.

    • Вопрос: Как узнать маркировку чипа прожектора СДО 3-50. Перестал работать после 2-х лет эксплуатации.
      Где можно починить или нерентабельно?

      Ответ: Прожекторы серии СДО не являются ремонтопригодными. Светодиодные модули отдельно не поставляются.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, можно ли в светильник серии ЛПО 4х18 Вт установить БАП58-1? Если да, то прошу предоставить схему подключения БАП58-1 к такому светильнику.

      Ответ: БАП58 предназначен для подключения к одноламповым и двухламповым светильникам, для ЛПО 4х18 не подойдет.

    • Вопрос: Можно ли в светильники серий ГО 04 и ГО 02 устанавливать натриевые лампы NAV-T и NAV-TS RX7S (OSRAM)соответственно (подойдут ли встроенные ПРА)?

      Ответ: Прожекторы серии ГО не предназначены для работы с натриевыми лампами.

    • Вопрос: В каталоге продукции световой поток светодиодной лампы R63 8Вт (артикул LL-R63-8-230-27-E27)равен 720лм, в прайс-листе светотехнической продукции - 600лм. Какая цифра соответствует истине?

      Ответ: У светодиодной лампы R63 8Вт 3000К световой поток 600лм.

    • Вопрос: Возможно ли устанавливать для включения LED-ламп мощностью 7-9 Вт датчик движения ДД 035? Если нет или не рекомендуется, посоветуйте, пожалуйста, аналог для LED-ламп.

      Ответ: Датчик движения ДД 035 имеет симистор для коммутации нагрузки, что позволяет ему корректно работать только с лампами накаливания. Полного аналога в ассортименте компании нет (нет датчиков с реакцией на уровень шума). С лампами LED возможно использовать все датчики движения компании ИЭК кроме: ДД-030, ДД-031, ДД-035, ДД-045.

    • Вопрос: Подскажите, у нас светодиодные лампы в гараже 8 шт по 36 Вт у них напряжение 196-264 В, сеть слабая от 196 В и проседает до 120 В при заводке компрессора на с мотором 2,2 кВт, успеет ли сработать автомат на 1 А или 2 А при бросках напряжения от запуска электродвигателя и спасти лампы от выхода из строя?

      Ответ: Автомат при бросках напряжения от запуска электродвигателя не сработает. Для отключения линии питания светильников при падении напряжения ниже 165В совместно с автоматом ВА47-29 надо установить расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 (подробная информация в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf).
      Также для нормальной работы светильников можете использовать стабилизатор напряжения мощностью не менее 1 кВА , например СНР1-0-1 (IVS20-1-01000).

    • Вопрос: Аварийный светильник LSSA1-01-2-220-52-BASE - за счет чего достигается IP 52? Входит ли в комплект табличка матовая, как на картинке?

      Ответ: IP соблюдается конструктивом изделия и наличием заглушек. По артикулу LSSA1-01-2-220-52-BASE поставляется основание для установки пиктограммы - https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/avariynoe_osveshchenie/svetilniki_evakuatsionnye_s...

    • Вопрос: Интересует какие ИК датчики движения из вашей продукции можно использовать со светодиодными лампами?

      Ответ: Со светодиодными лампами можно использовать все типы ИК датчиков движения IEK кроме: ДД 030, ДД 031, ДД 035, ДД 045. В указанных датчиках нагрузка коммутируется через семистор, они работают только с лампами накаливания. В остальных датчиках нагрузка коммутируется электромеханическими реле, тип ламп не имеет значения.

    • Вопрос: Добрый день! Можно ли БАП 200 встроить в ДСП 1401?

      Ответ: Конструкцией светильников серии ДСП не предусмотрено подключение БАП. Блоков аварийного питания для этих светильников в нашем ассортименте нет. 

    • Вопрос: Какой датчик движения (со встроенным датчиком освещенности) рекомендован для установки на улице во дворе частного дома на крыльце? Необходим датчик с максимальным сроком службы. И какая гарантия на датчики движения IEK?

      Ответ: К сожалению, в ассортименте IEK нет датчиков движения, предназначенных для улицы (климатическое исполнение У3). Гарантийный срок согласно паспорту - 5 лет.

    • Вопрос: Приобрел светильники ДСП 1306. У данного светильника клеммы для подключения располагаются с двух сторон. В инструкции про это ничего не сказано. Вопрос: для чего это сделано, и возможно ли подключив светильник через одни клеммы, от других подключить следующий светильник (т.е. выстроить линию из светильников подключив один к другому). И как при этом будут подключены эти светильники последовательно или параллельно?

      Ответ: Конструкцией светильников ДСП 1306 предусмотрено подключение в линию один к другому (не более 10 шт.). Модуль светильника подключен внутри корпуса к сквозной линии питания, имеющей клеммные выводы на обоих концах светильника. При подключении светильников в линию модули будут подключены параллельно на общую линию питания.

    • Вопрос: Допускается ли окраска датчика движения ДД-МВ301 1200Вт (арт. LDD11-301MB-1200-001)? Если да, снизится ли чувствительность?

      Ответ: Подобных испытаний не проводилось. Теоретически: указанный датчик движения является микроволновым, что позволяет ему определять движущиеся объекты, находящиеся за незначительными преградами. В вашем случае окраска поверхности является незначительной преградой и, наиболее вероятно, не составит серьезных помех для микроволн.

    • Вопрос: Хочу собрать систему управления светом по датчикам движения (предположительно ДД 024). Какая максимальная нагрузка (мощность светильников) может быть подключена к вашему прибору. Подскажите решение по оборудованию подобной системой офиса большой площади.

      Ответ: Максимальная нагрузка для ДД 024 составляет 1100Вт (лампы накаливания) и 600Вт для люминесцентных или светодиодных светильников. Подробные технические характеристики и диаграммы направленности ДД есть в на сайте в разделе Продукция / Технические каталоги / каталог "Светотехника": http://www.iek.ru/products/techcat/

    • Вопрос: Вопрос по датчику движения инфракрасному в подрозетник ДД-035. Я решил подключить к этому датчику светодиод на 5v. Между датчиком ДД-035 и LED5v я установил блок питания с переменного тока 220v на постоянный ток 5v. Идея была такая: Человек идет мимо датчика, датчик срабатывает, включается блок питания и напряжение подается на LED5v. В спокойном состоянии датчик выключается, сеть размыкается и светодиод LED5v не горит. Смонтировав всю эту систему появилась проблема- светодиод LED5v горит постоянно и не гаснет. Не могу понять - это связано с неисправностью датчика ДД-035 или данная схема невозможна. Как это исправить?

      Ответ: Датчик движения ДД-035 предназначен для коммутации ламп накаливания с мощностью 40 - 500 Вт. Для коммутации в датчике используется семистор, который не выполняет гальваническую развязку цепи, что может приводить к так называемому "паразитическому свечению" светодиодных и люминесцентных ламп.

    • Вопрос: Подскажите по светильнику ДБА 3927. В инструкции написано, что при подключении светильника к розетке 220В он начинает заряжаться, но при этом не будет светить? Планируется стационарная установка на высоте 2,5м, и если верить инструкции, то светить светильник может только от аккумулятора А при пропадании напряжения в розетке он включится сам? (при включенном тумблере на светильнике)

      Ответ: Светильник ДБА 3927 производства ИЭК является переносным светильником для временного освещения рабочей зоны с недостаточной освещенностью. Включение светильника осуществляется с помощью физического воздействия на трехпозиционный переключатель. Светильник не имеет функции автоматического включения при пропадании напряжения питания в сети.

    • Вопрос: Есть ли у вас круглые плафоны для влажных помещений на 36В IP54?

      Ответ: В осветительной сети 36В возможно применение светильников серии НПП (с лампами накаливания 36В Е27). Ассортимент круглых светильников НПП представлен на стр. 43-45 каталога: http://www.iek.ru/upload/medialibrary/c7d/svetotechnika_11_2018_sm.pdf .

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, у нас все светильники собраны под схему включения, где питание приходит к лампе с двух сторон. Какая подойдёт лучше? Лампа светодиодная ECO T8 линейная 18Вт 230В 4000К G13 ИЭК 1 LLE-T8-18-230-40-G13 и Лампа Ecofit LEDtube 1200мм 16Вт 840 T8 Philips 929001276037

      Ответ: Лампа Т8 IEK, производства компании IEK GROUP, подключается: С одной стороны подводится фаза L, с другой стороны подводиться ноль N. Полярность не имеет значения. Возможно использовать лампы других производителей при условии, что все электрические характеристики и габаритный размеры совпадают.

    • Вопрос: Светильник LDPO0-3030D-12-4500-K01. Есть ли у него фотореле? Другими словами, будет ли он срабатывать в дневное время?

      Ответ: В дневное время (при достаточном уровне освещенности) светильник включаться не будет. Порог срабатывания датчика движения - уровень освещенности 20лк. Подробные характеристики светильника и встроенного датчика движения есть в Руководстве по эксплуатации на странице продукта: http://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/kommunalnoe_i_bytovoe_osveshchenie/svetilniki_svetodiodnye_dlya_zhkkh/svetilniki_dpo_3010_3041/svetilnik_svetodiodnyy_dpo_3030d_12vt_4500k_ip54_krug_belyy_plastik_s_dd_iek .

    • Вопрос: Сколько срок службы в часах у люминесцентных ламп 26/18 и 26/36?

      Ответ: Минимальная продолжительность горения лампы 10000 часов.

    • Вопрос: Приобрели светильник ССА 1001 аварийный эвакуационный на светодиодах, но есть вопрос.
      Во время работы светильника от сети, светит индикатор "СЕТЬ" (зелёный), а красный индикатор "ЗАРЯД" не светится, а лишь включается при подключении к сети на 20-30 сек и затухает. Это нормально? Просто в паспорте написано что индикатор "ЗАРЯД" должен светиться и указывать то что аккумулятор в режиме подзарядки, но не написано всё время или только при подключении он должен засветиться и погаснуть.

      Ответ: Красный индикатор включается при зарядке аккумулятора. Если он отключается, то это означает, что аккумулятор полностью заряжен. Для проверки работы светильника и индикаторов в штатном режиме рекомендуется отключить питание от светильника и оставить на 1,5 часа. Светильник должен проработать это время от аккумулятора. Затем снова поставить светильник на зарядку и проконтролировать свечение индикаторов.

    • Вопрос: Подскажите, артикул LDBO1-1012-2-18-K01 действительно снят с производства?

      Ответ: Светильники ДБО 1009, 1010, 1011 и 1012 сняты с производства.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста что используется в электронном таймере ТЭ15 в качестве внутреннего питания - батарейка или аккумулятор. Название, модель, напряжение.

      Ответ: В таймере ТЭ-15 установлен несменный Ni-Mn аккумулятор 2,4В 80мА/ч. Информации о наименовании и модели аккумулятора нет.

    • Вопрос: Есть ли возможность подключения БАП12-3 к светильнику ДСП параллельно? Что бы при отключении основного питания светильник работал от БАПа.

      Ответ: БАП12-3 предназначен для питания светодиодных светильников мощностью до 12 Вт. Для светильников серии ДСП БАП12-3 не подходит.

    • Вопрос: Добрый день, подскажите пожалуйста какое стекло используется в корпусе светильника НВП3102 (LNPP0-3102-1-060-K01)?

      Ответ: Плафон светильника НВП3102 изготовлен из термостойкого стекла.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, толщину светильников серии ДВО.

      Ответ: В ассортименте IEK имеются панели ДВО с толщиной 11, 20, 25 и 40 мм.

    • Вопрос: Cкажите, есть ли подходящие светильники в вашем ассортименте? Светильник светодиодный пыле-влагозащищенный линейного типа. Источник света: светодиоды SMD2835. Цветовая температура, К: 4000-6500. Световой поток, лм: 3500-3700. Угол освещения: не менее 120. Мощность, Вт: не менее 40. Входное напряжение. В:196-264. Коэффициент пульсации: менее 5%. Входная частота. Гц: 50-60. Материал корпуса: поликарбонат. Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат. Длина, мм: 1100-1300. Ширина, мм: 40-50. Высота, мм: 30-40. Температура эксплуатации. оС: -20…+40. Срок службы светодиодов, ч: 30000-35000. Гарантийный срок: не менее 2 лет.

      Ответ: Возможно рассмотреть: Артикул: LDSP0-1422-40-6500-K01 Светильник светодиодный ДСП 1422 40Вт 6500К IP65 1200мм IEK Угол раскрытия 110 °; Номинальная частота 50 Гц.

    • Вопрос: Купил энергосберегающую лампу, когда стал ее закручивать, она у меня треснула. Какие меры принимать? Опасна ли она для здоровья? Лампу я утилизировал, но боюсь что ртуть пролилась на пол, хотя я не видел.

      Ответ:

      Если в квартире разбилась энергосберегающая лампа, то не нужно организовывать специальные мероприятия по демеркуризации, нужно просто проветрить помещение: ртуть в лампах содержится в виде паров и при проветривании устраняется.
        Внутри одной лампы содержится 3-5 мг ртути. Нельзя сказать, что после разбития лампочки вред здоровью будет нанесен сразу же, так в большинстве случаев после утилизации разбитой лампы никаких признаков ухудшения здоровья замечено не было. Но опасность все же есть – ртуть пагубно влияет на организм человека.
        Разновидности ртутных ламп и количество ртути, содержащееся в них в мг:
      Энергосберегающие лампы (или компактные люминесцентные) – 3-5; Люминесцентные трубчатые лампы – 40-65; Лампы высокого давления с дросселем (ДРЛ) – 75-350; Ламы высокого давления, уличные (ДРТ) – 50-600; Натриевые лампы высокого давления – 30-50; Металлогалогенные лампы – 40-60; Неоновые трубки – 10.

    • Вопрос: Здравствуйте, подскажите, какой датчик движения можно установить на светильник со светодиодными лампами?

      Ответ: Можно установить самый простой инфракрасный, например, ДД 009, арт. LDD10-009-1100-001.

    • Вопрос:

      Поставщик закупил нам светильники НПП 1101 для установки в столовой в горячем цехе.
      Являются ли они термостойкими? Если да, то необходим какой-нибудь документ это подтверждающий.

      Ответ: Светильники НПП 1101 рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -45°С до +60°С. Значения указаны в паспорте и на маркировке изделия (максимальная температура эксплуатации маркируется символом ta). Подтверждением данных характеристик является сертификат соответствия ТР ТС Таможенного Союза.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, возможно ли в светильник LLP00-3017-2-36-K01 вместо пластикового рассеивателя поставить решетку из светильника LLPO1 -3017-2-36-K01?

      Ответ: Решетка для светильника отдельно не выпускается. Необходимо изначально выбирать светильник из 2-х модификаций: с рассеивателем или с решеткой.

    • Вопрос: Датчик движения дд-009 будет срабатывать при температуре ниже минус 25 градусов?

      Ответ: Лабораторные исследования работоспособности датчика при температурах, выходящих за рамки рабочего диапазона (от -25 до +40), не проводились.

    • Вопрос: Имеются ли у вас лампы светодиодные для напряжения 36В с цоколем Е27 типа кукуруза?

      Ответ: В ассортименте IEK присутствуют светодиодные лампы только на 220В.

    • Вопрос:

      Подскажите, какой уровень шума издают датчики движения вашего производства при срабатывании?
      В данный момент стоят два датчика неизвестной фирмы - раздражают щелчки при включении и выключении. У знакомых датчики работают совершенно бесшумно! От чего зависит данный параметр, как правильно выбрать?

      Ответ: Шумность датчиков движения зависит от типа коммутирующего нагрузку элемента: электромеханическое реле или электронная схема (семисторная). ДД, оснащенные электронной схемой коммутации бесшумны, но они не рекомендуются для применения с люминесцентными и светодиодными светильниками. В датчиках движения производства IEK установлены малошумные электромеханические реле (кроме модели ДД 035). Уровень шума на данную продукцию не нормируется, лабораторные испытания по измерению этого параметра не проводились.

    • Вопрос: Меня интересуют габариты светильника аварийного "IEK ЛБА-3924А" (длина ширина высота).

      Ответ: Габаритные размеры светильника аккумуляторного ЛБА 3924А - 625х78х102мм (длина ширина высота).

    • Вопрос: Здравствуйте, хотим установить датчики движения в вагончиках размер 8м*2м*2.5м, подскажите пожалуйста какие установить лучше, инфракрасные или микроволновые, и если можно конкретную марку.

      Ответ: Для таких помещений возможно использование инфракрасных датчиков, например ДД024. Если в вагончике будут установлены отопительные приборы, то лучше использовать микроволновые датчики типа ДД-МВ101.

    • Вопрос: Для чего в светильнике ЛБА 3924А IEK присутствует шнурок (веревочка) и можно ли ее обрезать, т.к светильники устанавливаем в пешеходном переходе и каждому прохожему захочется за нее дернуть!

      Ответ:

      Шнурок можно отрезать, т.к. у светильника есть внешний блок включения/отключения (см. паспорт).

    • Вопрос: Какой процент допустимого отклонения по цепи 220 вольт у датчика ДД-024 ?

      Ответ:

      В соответствии с ГОСТ Р 29322 в номинальных условиях работы электрооборудования требуется поддерживать напряжение в точке питания потребителя с отклонением от номинального значения не более +/– 10%.

    • Вопрос:

      У меня проблема с ДД 017: на схеме написано "с верху вниз: коричневый синий красный", а у меня синий коричневый красный. Что делать?

      Ответ:

      Подключайте ДД 017 в соответствии с цветовой маркировкой, указанной в паспортных данных.

    • Вопрос: Интересует: датчик ДД 035 сможет включить ЛПО 2х18? В паспорте указано что min 40Вт.

      Ответ:

      Нет, не сможет. ДД 035 работает только с лампами накаливания.

    • Вопрос: Панель светодиодная ДВО ИЭК 6565 eco 36Вт 4000К IEK БЕЗ ЭПРА - возможна ли установка этого светильника на потолок из ГКЛ и какие крепежи для этого нужны?

      Ответ: Указанное изделие предназначено для установки в потолок серии Армстронг. Но есть возможность установки светильника на поверхность с помощью комплекта:

      Накладного монтажа - https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/kommercheskoe_osveshchenie/paneli_svetodiodnye/aksessuary_k_panelyam_svetodiodnym/komplekt_krepezhnykh_elementov_1_nakladnoy_montazh_iek

       Подвесной монтаж -

      https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/kommercheskoe_osveshchenie/paneli_svetodiodnye/aks...

    • Вопрос:

      Подскажите, пожалуйста, есть у вас энергосберегающие лампы по характеристикам: Т2, 20Вт. Е27. трубка 7мм. 1170Лм. 4000К и Т4, 45Вт, Е27, трубка 12мм. 3080Лм, 4000К?

      Ответ:

      Представленным Вами характеристикам соответствуют следующие лампы торговой марки IEK:
      LLE20-27-020-4000-T2;
      LLE20-27-045-4000-T4 , световой поток 2700 Лм (3080Лм для 45 Вт несколько завышенное значение).

    • Вопрос:

      Что можете предложит взамен светового указателя для подъездов СУП-МУ2?

      Ответ: Рассмотрите как вариант светильник ССА IEK.

    • Вопрос:

      Мне необходима консультация по поводу применения светильников НПО с датчиком движения для освещения лестничных клеток в подъезде жилого дома.
      Естественного освещения в подъезде нет, будет ли срабатывать датчик движения в полной темноте, ведь минимальный уровень освещенности для срабатывания датчика по каталогу 5лк?

      Ответ:

      Датчик движения будет срабатывать и при полной темноте.

    • Вопрос: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, светильник типа ДПО можно использовать в качестве аварийного с блоком аварийного питания?

      Ответ: Светильники ДПО предназначены для работы в сети с напряжением ~ 220 В, в ассортименте ГК ИЭК нет устройств бесперебойного питания на номинальное напряжение ~ 220 В.

    • Вопрос: Датчик движения IEK, артикул LDD10-010-1100-001 - новый после первого подключения выходил в рабочий режим 30 минут, то есть не выключался после включения. Через 30 минут стал работать нормально. В чем может быть причина? В технологическом браке, который может проявиться в дальнейшем, или у него при первоначальном включении это нормально - необходимо длительное время для зарядки, разрядки конденсаторов и т.д. То есть это нормальный режим ввода в эксплуатацию или нет?

      Ответ: Это нормальный режим работы, так как после первого включения таймер времени задержки не в «обнулённом» состоянии, и ему нужно пройти цикл до выключения (30 минут). Потом отсчёт сбрасывается, и он работает штатно в соответствии с установленными регулировками.

    • Вопрос: Пришлите, пожалуйста, кривые силы света для светильников ДКУ.

      Ответ: Для просмотра КСС светильников IEK используйте программу "IEK Lighting – плагин для Dialux", см. раздел "Программы и online калькуляторы" на сайте: https://iek.ru/products/standard_solutions/

    • Вопрос: Здавствуйте. Можно устанавливать Светильник ДВО 1601 белый круг LED 7Вт 3000 IP20 внатяжные потолки?

      Ответ: Светильники ДВО 1601 имеют возможность установки в любой подвесной потолок. 

    • Вопрос: В паспорте на подключение светорегуляторов серии Легата на рис.2 приведена схема подключения, в ней задействованы только 2 крайних клеммы, причем они перемкнуты на схеме перемычкой. Прошу уточнить схему и выслать ее. Для чего предназначен третий контакт?

      Ответ: Средний контактный вывод не задействован. Перемычка между крайними выводами не нужна.

    • Вопрос: По экологии проводим паспортизацию отходов "Ртутные лампы", для чего требуется компонентный состав компактных энергосберегающих ламп мощностью менее 30 Вт (содержание в конструкции лампы ртути, металлов, люминофора и т.д.)

      Ответ: В технической документации имеются данные по содержанию ртути и свинца:
      1.9       Содержание ртути не должно превышать:
      а) для ламп мощностью менее 30 Вт: 2,5 мг;
      б) для ламп мощностью от 30 Вт до 50 Вт: 3,5 мг;
      в) для ламп мощностью от 50 Вт до 150 Вт - 5 мг;
      г) для ламп мощностью от 150 Вт – 15 мг.
      1.10      Количество свинца в стекле люминесцентных трубок не должно превышать 0,2 процента.

    • Вопрос: Подскажите , для светильника ЛБА 3923А нужна лампа на 8вт. Какой длины нужно выбирать лампу?
      LSL14-16-G5-08 Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-16/8 Вт, G5, 4000 К, 288мм IEK или LSL14-12-G5-08 Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-12/8Вт, G5, 4000 К, 325,2мм IEK?

      Ответ: Для светильника ЛБА 3923А подойдет лампа LSL14-16-G5-08 или LSL16-16-G5-08.

    • Вопрос: Если при первичном подключении к сети 220В светильник аварийныый серии ДПА 2104 горит зеленым и при нажатии на кнопку тест светодиоды не загораются - значит он не исправен и следует его обменять в магазине? Или я чего-то не понимаю? Спасибо.

      Ответ: Откройте светильник и проверьте подключение аккумулятора. На гарантию это не повлияет.

    • Вопрос: Почему у датчика движения ДД-035 определена минимальная нагрузка 40 Вт, в то время как у других ДД этого ограничения нет? Хотели применить данный датчик к светодиодному освещению меньшей мощности, чем 40 Вт.

      Ответ: В ДД-035 в качестве коммутирующего элемента используется семистор (в других датчиках электромеханические реле), поэтому он может работать только с лампами накаливания и есть ограничения по минимальной мощности. Для подключения светодиодных светильников ДД-035 не подходит.

    • Вопрос: Подскажите срок гарантии на ДСП1403, в каталоге только 30000 часов работы.

      Ответ: Срок гарантии на промышленные светильники ДСП – 2 года со дня продажи.

    • Вопрос: У меня вопрос: совместимы ли датчики движения ДД-08, -09, -10 со светодиодными лампами?

      Ответ: Да, совместимы. Со светодиодными лампами могут использоваться все датчики движения производства IEK, кроме ДД-035.

    • Вопрос: Подбираю датчики движения включения света на гостиничный комплекс, в вашей продукции есть что-то подобное этим требованиям:
      Датчик движения 1200W 12m 160°(гориз.)360° (верт), Напряжение, Вольт230, Рабочая температура-20°C - +40°C, Цвет 1белый Степень защиты IPIP20,
      Регулировки: с регулировкой освещенности и времени задержки и расстояния обнаружения, Освещенность <3-2000Lux, Высота изделия, 60 мм, Ширина изделия, 117 мм, Длина изделия, 117 мм,Тип крепления потолочный, Нагрузка, Вт1200,
      Особенность: с регулировкой расстояния обнаружения, Тип: инфракрасный накладной?

      Ответ: Датчик, наиболее подходящий под указанные требования, это ДД-024В, но максимальная дальность обнаружения у него 6 м.

    • Вопрос: Какая гарантия на светильник LDVO1-40304-30-4000-K01?

      Ответ: На светодиодные панели со встроенным драйвером для потолков Армстронг (в т.ч. на LDVO1-40304-30-4000-K01) гарантия 3 года со дня продажи.

    • Вопрос: Комплектуются ли светильники LLPO0-2004A1-1-06-K01 и LLPO0-2004A1-1-30-K01 люминесцентными лампами? Если да, то какой цветности?

      Ответ: Светильники серии ЛПО с линейными люминесцентными лампами комплектуются лампами T4 с цветовой температурой 6400К.

    • Вопрос: Приобрел лампу светодиодную ECO LED-G45, вы бы не могли подсказать информацию по схеме данной лампы.

      Ответ: Светодиодные лампы не являются ремонтопригодными. Электрических схем в технической документации нет.

    • Вопрос: Имеется ЛБА 3923, который светит только включенным в сеть 220в и нажатии кнопки "Тест". Аккумулятор заряжается, но при отключении от сети, быстро разряжается до 0.8 вольт. Не пойму почему не светит при питании от розетки без нажатия кнопки? Неужели разряженный аккумулятор мешает?

      Ответ: Светильники ЛБА 3923 не предназначены для работы от сети. Питание ламп осуществляется только аккумулятором. Когда светильник подключен к сети 230В, заряжается аккумулятор. Одновременно лампы могут гореть, питаясь от аккумулятора. При нажатии кнопки "тест", питание на лампы подается от аккумулятора. Скорее всего, неисправен аккумулятор.

    • Вопрос: Просьба выслать принципиальную электрическую схему для светильника светодиодного ИЭК ДСП 1311 для помещений L1200 мм. с данными выходного тока и напряжения. Если есть возможность то с описанием схемы. К сожалению в интернете данной схемы я не нашел . Заранее благодарен.

      Ответ: Добрый день. Запрашиваемая схема не предоставляется. При выходе из строя изделие подлежит замене. Вся техническая информация находится в руководстве по эксплуатации - https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/promyshlennoe_osveshchenie/svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/svetilniki_dsp_1308_1313/svetilnik_svetodiodnyy_dsp_1311_36vt_6500k_ip65_1230mm_belyy_plastik_iek?sphrase_id=3183675

    • Вопрос: какой гарантийный срок службы светильника ДПО 1801 (без датчика движения). Я купил такой в сентябре 2013 и он уже вышел из строя. Это нормально для него?

      Ответ:

      Светильник ДПО 1801 имеет гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента продажи при условии соблюдения при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

    • Вопрос: Чем отличается панель ДВО, артикул LDVO0-6565-36-0-4000-K02 от артикула LDVO0-6565-36-0-4000-K01?

      Ответ: Панель светодиодная ДВО 6565 eco 36Вт 4000К S IEK , Артикул: LDVO0-6565-36-0-4000-K01 - рамка серебристого цвета (S). Панель светодиодная ДВО 6565 eco 36Вт 4000К W ИЭК , Артикул: LDVO0-6565-36-0-4000-K02 - рамка белого цвета (W).”

    • Вопрос: Необходим светильник, который при постоянно подведенном напряжении не будет светить, будет происходить только подзарядка встроенного аккумулятора. При пропадании напряжения питания светильник должен загореться. Длина 600 мм. Обладает ли светильник IEK ДБА 3927 такими характеристиками?

      Ответ: Светильники серии ДБА IEK предназначены для переносного и местного дополнительного освещения, для аварийного и эвакуационного освещения не применяются и не сертифицируются. ДБА 3927 включается только ручным переключателем, автоматического включения при пропадании сетевого питания нет. Можно применить светильники типа ДПА непостоянного действия, но в этой серии нет светильников длиной 600 мм, например: LDPA0-2104-60-K01, LDPA0-5042-3-65-K01.

      Также есть возможность использовать линейный светодиодный светильник, например серии ДСП (без датчика движения), совместно с универсальным блоком аварийного питания. Ассортимент ДСП: https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/promyshlennoe_osveshchenie/svetilniki_pylevlagozas.... Блоки: http://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/avariynoe_osveshchenie/bloki_avariynogo_pitaniya/?c...

      Удобнее использовать БАП120 или БАП200, они установлены в герметичный бокс с IP65. БАП40 можно поместить в бокс MKP75-N-16-55-10. Возможно параллельное подключение нескольких светильников к одному блоку, суммарная мощность светильников не должна превышать мощность БАП. Возможно удаленное подключение светильников, например, можно разместить универсальный БАП в распределительном щите или щите освещения. Подробные характеристики блоков и схемы подключения - в Руководстве по эксплуатации на сайте.

    • Вопрос: По какой схеме подаётся напряжение на лампу светодиодную ЕСО LED-T8?

      Ответ: Лампа светодиодная ЕСО LED-T8 имеет встроенный блок питания (драйвер). Сетевое напряжение 230В (ЭПРА не нужен) подается на выводы в торцах лампы, с одной стороны - ноль, с другой - фаза. Пары выводов в каждом торце соединены между собой внутри лампы, подключать можно к любому.

    • Вопрос: Здравствуйте,подскажите светильники серии ДПО с датчиком движения ( заявлена предельная температура -10градусов ) можно использовать на улице под навесом, эксплуатация в г.Новосибирске, и если,допустим температура будет -30,то он не загорится?

      Ответ: Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 45 С. (см. руководство по эксплуатации). 

    • Вопрос:

      Приобрели и установили в помещении службы такси датчики IEK ДД-024 и ДД-008. Датчики работают нормально, но пока не работает рация. Проблема вот в чём: когда диспетчер нажимает кнопку на тангетке (выполняет вызов) и идёт передача
      сигнала, то всё нормально, а вот в момент отпускания кнопки срабатывают оба датчика. При приёме радиосигнала тоже проблем нет, датчики работают корректно.
      Срабатывают датчики именно в момент отпускания кнопки вызова. Тангетку меняли – эффекта нет. Рацию подключали к АКБ, чтобы убедиться что нет помех в сети питания 220В – помех нет, т.к. датчики снова срабатывают. При отключении усилителя радиосигнала, через который подключена рация, эта проблема исчезает. Но без усилителя диспетчер работать не может, т.к. дальность передачи сигнала уменьшается. Хотелось бы найти решение данной проблемы.



      Ответ:

      Датчики движения IEK ДД-024 и ДД-08 не относятся к изделиям, к которым предъявляют требования помехозащищенности! Можем предположить, что в вашем случае при отпускании тангеты происходит передача импульса несущей частоты,
      который, возможно, провоцирует ложное срабатывание датчиков движения. Для защиты датчиков от радиопомех и предотвращения дальнейшего ложного срабатывания их нужно надежно заэкранировать.



    • Вопрос:

      Чем определяется цветовая температура энергосберегающей лампы?



      Ответ:

      Цветовая температура энергосберегающей лампы определяется составом люминофора, который является вторичным источником. Инициирует люмисцентное свечение ультрафиолет, излучаемый газовым разрядом в трубке лампы. Собственно
      люминофор – многокомпонентный состав. Отдельно-взятый компонент излучает в узкой области спектра, а для приближения спектра лампы к солнечному свету делают многокомпонентное, многослойное внутреннее покрытие. Однако, чем больше компонентов в составе люминофора – тем шире спектр, но ниже светимость. Поэтому у ламп с высокой яркостью трехкомпонентный люминофор, а у ламп с качественной цветопередачей до пяти и более.



    • Вопрос:

      Сообщите, пожалуйста, какой световой поток у лампы ЛЛ-12/20 Вт, Артикул LSL16-12-G5-20? В каталоге это не указано.



      Ответ:

      Световой поток лампы 1260 Лм.

    • Вопрос:

      Скажите, пожалуйста, можно ли использовать датчики движения ДД008 и ДД024 совместно со стартерными люминесцентными лампами? Если датчик установить самостоятельно, будет ли на него распространяться гарантия?



      Ответ:

      Можно. На работоспособность датчиков это никак не скажется, а вот на люминесцентных лампах скажется, поскольку их срок службы заметно сократится. Гарантия распространяется на датчик вне зависимости от места установки.



    • Вопрос: У меня вышла из строя светодиодная панель ДВО 6560-Р IEK. Сгорел драйвер. Подскажите пожалуйста, какой тип драйвера я могу установить взамен вышедшего из строя.

      Ответ: При выходе из строя элементов панели ДВО 6560-Р она подлежит замене, отдельно драйвер не поставляется.

    • Вопрос: Подскажите, можно ли к светильнику светодиодному ДВО 1609 круг 24Вт 4000K подключить диммер?

      Ответ: Драйвер светильника не поддерживает функцию диммирования.

    • Вопрос: Добрый день! Купил драйвер для светодиодной ленты мощностью 200 вт так как 120 ваттный через год сгорел. Оказалось 200 ваттный драйвер 3-х канальный и схемы подключения ни в инструкции ни на вашем сайте НЕТ. Везде тиражируются схемы подключения одноканального маломощного драйвера. Подключил по прибору замерив выходное напряжение, однако вопросы остались: 1. Допустимо ли подключать если + с одного канала, а - с другого? Ведь схемы нет. 2. Я зря купил мощнее драйвер если он 3-канальный, т.е. 200/3= 66 Вт? 3.Допустимо ли параллелить каналы для увеличения мощности?

      Ответ: Драйвер имеет 2 канала для подключения нагрузки (+ и -), одноименные клеммы запараллелены для удобства монтажа. (см. Руководство по эксплуатации  Систем светодиодного освещения IEK)

    • Вопрос: Хочу купить для потолка "Армстронг" такие светодиодные панели теплота света в районе 4000К и чтобы не просвечивали диоды, было видно только свечение. Подойдет ли для этих целей модель ДВО 6561-О? Если нет, то какую модель вы порекомендуете?

      Ответ: Нет, возможно рассмотреть: Артикул: LDVO0-6565-36-0-4000-K01 Панель светодиодная ДВО 6565 eco 36Вт 4000К S IEK Артикул: LDVO1-6565-36-0-4000-K01 Панель светодиодная ДВО 6565 eco 36Вт 4000К W IEK Артикул: LDVO0-6575-40-4000-K01 Панель светодиодная ДВО 6575 595х595х25мм 40Вт 4000К равномерная засветка опал IEK Артикул: LDVO0-6576-50-4000-K01 Панель светодиодная ДВО 6576 595х595х25мм 50Вт 4000К равномерная засветка опал IEK

    • Вопрос: Скажите какой тип светодиодов используется при изготовлении ваших ламп(LED). По запросу требуются SMD.

      Ответ: В светодиодных лампах производства ГК ИЭК используются SMD светодиоды.

    • Вопрос: Какой гарантийный срок имеет LED-панель ДВО 6565 40Вт?

      Ответ: Гарантийный срок эксплуатации - 3 года гарантии со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какой датчик движения установить на этаже в паре с светодиодным светильником LDD10-010-1100-01 или LDD13-019-1100-001? Метраж площадки около 10 кв.м., радиаторов отопления нет (только труба отопления межэтажная). И по какой схеме лучше подключить?

      Ответ: Для указанных целей лучше использовать ДД-010, схема подключения находится в руководстве по эксплуатации (под изображением) на странице 8 -
      https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/upravlenie_osveshcheniem_i_komplektuyushchie/datch...

      Труба отопления не должна попадать в область реагирования датчика, при попадании в указанную область возможны ложные срабатывания изделия.

    • Вопрос:

      Подскажите какой нужен датчик движения, находящийся внутри гаража, чтобы срабатывал при открытии ворот гаража?

      Ответ: Датчики движения реагируют на изменение теплового фона в границах зоны обнаружения, т.е. на движущиеся объекты, излучающие тепло. На открытие ворот гаража датчики реагировать не будут.

    • Вопрос: Подскажите есть ли в прожекторе ГО02-150-01 какая-либо ПРА для МГЛ ламп или нужно докупать отдельно? Если есть, то какой тип (ЭмПРА или ЭПРА)?

      Ответ: В прожекторах серии ГО установлены электромагнитные ПРА (ЭмПРА) для ламп МГЛ.

    • Вопрос: Подскажите, инфракрасный датчик ДД 024В выпускается сейчас только с подключением через провода или через колодку тоже производиться? Ищу не могу нигде найти с подключением через колодку, везде в продаже с проводами.

      Ответ: Датчики ДД 024В подключаются к сети через монтажные провода. Клеммные колодки установлены в схожем по конструкции и параметрам ДД 025.

    • Вопрос: Хочу узнать гарантию производителя на ДВО 40304.

      Ответ: Гарантийный срок эксплуатации светильников ДВО-40304 составляет 3 года со дня продажи.

    • Вопрос: Подскажите ваш аналог данного светильника Navigator NWL-AC-40-4K-LED (Тип 1)* , как с лампами так и аналог светодиодный.

      Ответ: C люминесцентными лампами: ЛСП 3908А, артикул LLSP3-3908A-2-36-K03 .
      Светодиодный: ДСП 1303, артикул LDSP0-1303-40-K03.

    • Вопрос: Планируем установить несколько датчиков движения в подъезды, какие модели посоветуете понадежнее, пока выбор пал на дд-024

      Ответ: Датчик движения необходимо выбирать согласно условиям, в которых он будет эксплуатироваться, и способа крепления: - датчик необходимо устанавливать так, чтоб движение объектов происходило перпендикулярно лучам зоны обнаружения; - подбор по способу установки; - дальность обнаружения; - в области обнаружения должны отсутствовать движущиеся теплоносители или батареи отопления; - датчики ДД-030, ДД-031, ДД-035, ДД-045 рассчитаны на работу только с лампами накаливания; - необходимость регулировки; - освещенность окружающей среды. Если при анализе параметров датчика ДД-024 подошел по всем пунктам - его использование возможно.

    • Вопрос: Светодиодная панель ДВО 6566 eco, 595x595х10, 36Вт какой срок гарантии?

      Ответ: На светодиодную панель ДВО 6566 eco, 595x595х10, 36Вт срок гарантии 2 года. Гарантийные сроки указаны в паспортах.

    • Вопрос: Работают ли датчики движения ДД 009 на морозе -25с?

      Ответ: У датчиков движения ДД-009 диапазон рабочих температур от -25С до +45С включительно.

    • Вопрос: Можно ли использовать светильник ДБО 1008 на улице?

      Ответ: Светильник ДБО 1008 имеет степень защиты IP20 и диапазон рабочих температур от -10С до +50С. Для установки на улице эти светильники не предназначены.

    • Вопрос: Добрый день. Не могли бы вы предоставить данные о типе рассеивателя (горючий ил негорючий) в светильнике ДПО 1801.

      Ответ: Рассеиватель изготовлен из матового поликарбоната.
      Части корпусов и детали изготовленные из изоляционного материала, на которых не крепятся токоведущие части проходят испытания в течение 30 секунд раскалённой проволокой, нагретой до температуры 650 °С в соответствии с IEC 60695-2-10.
      При испытаниях свечение и горение образца прекращается в течение 30 секунд после удаления раскалённой проволоки (пламени).

    • Вопрос: Можно ли подключить БАП40 к трубчатым светодиодным лампам "Навигатор"?

      Ответ: Испытаний на совместимость с изделиями сторонних производителей не проводились. Наиболее вероятно, что изделия будут несовместимы (выходное напряжение БАП - 20-70 В DC.
      Возможно рассмотреть: Артикул: LLVPOD-EPK-40-1H-U Блок аварийного питания БАП40-1,0 универсальный для LED IP20 IEK

    • Вопрос: Как отключить датчик движения 010w,1100. Демонтаж пока не возможен.

      Ответ: Функция принудительного отключения не предусмотрена конструкцией датчика ДД 010.
      Можно установить регулятор "LUX" в положение минимальной освещенности, при этом положении датчик будет срабатывать только в темноте.

    • Вопрос: Подскажите, какую модель блока аварийного питания подобрать для светильника ДСП 1304, 18 Вт?

      Ответ: К ДСП 1304 подойдет БАП универсальный Артикул: LLVPOD-EPK-40-1H-U. К нему можно подключать несколько светильников. Мощность светильника не должна быть выше мощности блока. Например, к БАП40 У можно подключить светильник до 40 Вт.

    • Вопрос: Есть ли в вашем ассортименте уличные датчики движения, работающие до 15-20 м, либо светильники с датчиком движения, работающие до 15-20 м?

      Ответ: Все датчики движения и светильники с датчиками движения IEK предназначены для установки в помещении. Для установки на улице под навесом - https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/ulichnoe_i_arkhitekturnoe_osveshchenie/prozhektory_svetodiodnye_sdo/?class_id=191&set_filter=y&filter_3851_2707236321=y

    • Вопрос: Совместим ли блок аварийного питания БАП40-1,0 универс. для LED IP20 IEK LLVPOD-EPK-40-1H-U со следующими светильниками? 1. Светильник ДСП 2101 под LED лампу 1хT8 600мм IP65 IEK (LDSP0-2101-1X060-K01). 2. Светильник LED ДПБ 1001 12Вт IP20 4000K круг белый IEK (LDPB0-1001-12-4000-K01). 3. Светильник LED ДПО 4001 8Вт IP54 4000K круг белый IEK (LDPO0-4001-8-4000-K01).

      Ответ: Универсальные БАП, в том числе LLVPOD-EPK-40-1H-U, совместимы со всеми светодиодными источниками света в рамках заявленного номинала (в данном случае – 40 Вт).

    • Вопрос: Добрый день. Вопрос по светодиодным панелям. Какое значение светового потока указано на сайте: с учетом рассеивателя или без учета. Для светильников мощностью 36 Вт для рассеивателей опалового и призматического указан один световой поток - 2500 Лм. Верно ли это?

      Ответ:

      Значение светового потока указывается усредненный, различие между рассеивателями есть по пропускной способности, но они не значительные.

    • Вопрос: Панель светодиодная ДВО 6571-O 595х595х20мм 45Вт 4000К опал IEK (артикул LDVO3-6571-45-4000-K01) имеет заливной свет?

      Ответ: Данное изделие не имеет равномерной засветки.
      Возможно рассмотреть: Артикул: LDVO0-6576-50-4000-K01 Панель светодиодная ДВО 6576 595х595х25мм 50Вт 4000К равномерная засветка опал IEK

    • Вопрос: Возможно ли использование диммеров со встраиваемыми офисными светильниками 595х595 производства вашей компании?

      Ответ: Функцию диммирования поддерживают только светильники с управлением DALI - https://iek.lighting/catalog/10_03_kommercheskoe_osveshchenie/10_03_01_paneli_svetodiodnye/svetodiodnye-paneli-40mm-s-upravleniem-dali/

      "Светотехника" страница 210 - https://www.iek.ru/products/techcat/

    • Вопрос: Приобрел датчик движения ДД 010, на коробке указана дальность действия 12 метров, а по факту в документации 10 метров. Какая информация верна?

      Ответ: Благодарим вас за обращение. Данный датчик из старых партий, на которых была допущена ошибка в маркировке, по факту дальность обнаружения данного датчика составляет 10 м. Если по каким-либо параметрам изделие вам не подходит, его всегда можно вернуть по месту приобретения.

    • Вопрос: Комплектуются ли светильники ДСП1403, 1401 блоками аварийного питания.

      Ответ: Нет, не комплектуются. В ассортименте IEK нет блоков аварийного питания для светильников серии ДСП.

    • Вопрос: Здравствуйте скажите подойдет драйвер LDVO2-36-0-K01 к светодиодной SMD 5050 30 светодиодов на 1 метр 7.2 Вт, длинной 4.3 метра. Не будет ли тускло светить?. И если сможете подскажите если не этот то какой драйвер подойдет

      Ответ: Драйвер арт. LDVO2-36-0-K01 по своим техническим параметрам предназначен для работы с панелями:
       арт. LDVO2-6560-36-6500-U-K01;
      арт. LDVO2-6561-36-4000-U-K01;
      арт. LDVO3-6560-36-6500-U-K01;
      арт. LDVO3-6561-36-4000-U-K01;
      Испытания о совместимости с другими светильниками не проводились.

    • Вопрос: В Панели LED ДВО 6576 595х595х25мм 50Вт 4000К, LDVO0-6576-50-4000-K01 - засветка заливного света, как в ультратонких? Драйвера и линеек светодиодных не видно?

      Ответ: Изделие имеет равномерную засветку (светодиодов и драйвера не видно). Драйвер входит в комплект и установлен внутри светильника.

    • Вопрос: Уточните, пожалуйста, Светильник ДПО 5060 24Вт 4000К IP65 ранее имел световой поток в 2880 лм?

      Ответ: Согласно заводской и эксплуатационной документации, у светильника ДПО 5060 24Вт 4000К IP65 световой поток составляет 2280 лм. Изменений конструкции светильника не было, этот светильник не выпускался со световым потоком 2880 лм.

    • Вопрос: Здравствуйте! Я врач-дерматолог, и при осмотре кожных покровов мне важен индекс цветопередачи высокий, этому требованию отвечает только галогенные источники света. прожекторы галогенные (150вт) излучают ли УФ-лучи? можно ли использовать для местного освещения в кабинете?

      Ответ: Лампы в прожекторах ИО могут излучать некоторое количество УФ излучения. К тому же, эти прожекторы являются источниками повышенного теплового излучения. Поэтому не рекомендуем использовать их в медицинских целях для местного внутреннего освещения.

    • Вопрос: У вас есть датчики движения, которые будут корректно работать со светодиодными лампами?

      Ответ: Все, кроме: ДД-030, ДД-031, ДД-035, ДД-045.

    • Вопрос: Вопрос по блокам аварийного питания БАП40-1.0 1ч 6-40вт для LED. После монтажа БАП светодиодные светильники (220 В) 40 Вт не работают. Как я понял, причина в том, что эти блоки можно подключать только к низковольтным светильникам напряжением не больше 70 В. Если причина в этом, то можно ли подключить их к светильникам низковольтным ЛУЧ-36-С 8436В 8Вт 850Лм 4000К IP56?

      Ответ: Выходное напряжения изделия составляет 20-70 В постоянного тока. Испытания на совместимость с изделиями сторонних производителей не проводились. Технические параметры изделия и схема подключения находятся в руководстве по эксплуатации (под изображением) - https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/avariynoe_osveshchenie/bloki_avariynogo_pitaniya/blok_avariynogo_pitaniya_bap40_1_0_dlya_led_iek

    • Вопрос: Есть ли у вас в продукции низковольтные светильники на 36В с IP54?и возможно ли применение лампы накаливания 36В в светильниках 220В?

      Ответ: Лампы накаливания 36В Е27 в светильниках на 220В использовать разрешается, при этом напряжение питания должно быть также 36В. В нашем ассортименте есть светильники серии НПП IP54 для ламп Е27.

    • Вопрос: 1) Чем отличаются светильники ДВО 40304 (арт. LDV01-40304-30-4000-K01) от ДВО 40304-1(арт. LDV02-403041-30-4000-K01)?
      2) IP=20 или IP=40?

      Ответ: Степень защиты у этих светильников IP40.
      Отличаются типом рассеивателя:
      LDV01-40304-30-4000-K01 – призма;
      LDV02-403041-30-4000-K01 – опал.
      Информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=139144

    • Вопрос: Какие датчики движения можно использовать со светодиодными лампами – инфракрасные или микроволновые, и каков минимальный порог их срабатывания? В каталогах есть только максимальная нагрузка.

      Ответ: Со светодиодными и люминесцентными светильниками используются датчики движения, в которых в качестве коммутирующего элемента установлены электромеханические реле (все датчики IEK, кроме ДД-035). Подробные характеристики смотрите в паспортах изделий (страница доступна после регистрации в разделе Профессионального сообщества).

    • Вопрос: Почему заявленные световые потоки светильников, в частности, серии ДСП отличаются от заявленных световых потоков данных светильников в фотометрических файлах?

      Ответ: В паспорте указан нижний предел. В фотометрические файлы заносятся реальные данные наших измерений.

    • Вопрос: Сколько весит прожектор ГО 02-150-01

      Ответ: Вес прожектора ГО 02-150-01 составляет 3,25кг.

    • Вопрос: Подскажите какие датчики движения работают корректно с Лед-светильниками. Светильники устанавливается на лестничных маршах, на потолке.

      Ответ: Все датчики движения (кроме ДД 035) из нашего ассортимента могут работать со светодиодными светильниками.

    • Вопрос:

      Какой датчик движения вы посоветуете для автоматического управления светодиодными ЖКХ светильниками мощностью до 50 Вт? Монтаж предпочтительно внутри светильника.

      Ответ: Для установки внутри светильников используются микроволновые датчики движения типа ДД-МВ201 и ДД-МВ401.

    • Вопрос: Какие светильники у вас имеют пожарный сертификат?

      Ответ: Сертификаты ТР ПБ имеют светильники для аварийного освещения серий ССА и ДПА. Сертификаты и паспорта на нашу продукцию размещены на сайте IEK. Доступны для скачивания они станут после регистрации в Профессиональном сообществе: http://www.iek.ru/community/

    • Вопрос: Прошу уточнить коэффициент мощности для светильников серии ДВО40304-ДВО40456 со встроенным драйвером.

      Ответ: Коэффициент мощности для светильников серии ДВО40304-ДВО40456 со встроенным драйвером 0,97.

    • Вопрос: Вопрос срочный по Светильнику ЛБА 3923A 2х8Вт акк. 3ч. T5/G5 ИЭК LLBA1-3923A-2-08-K01. Там есть кнопка включения? Если их использовать как «Выход» и много штук, надо единовременно включать цепь этих светильников, не придется ли каждый в отдельности включать?

      Ответ: Аккумуляторные светильники серии ЛБА не предназначены для аварийного освещения. Режим работы от аккумулятора включается только вручную переключателем на корпусе светильника. Сертификата ТР ПБ на светильники ЛБА нет.
      Для аварийного освещения возможно использование светильников серии ССА и ДПА.

    • Вопрос: Здравствуйте. Приобрели и установили датчики IEK ДД-024 и ДД-008.Установили эти датчики в помещении службы такси. В общем-то датчики работают нормально, но пока не работает рация. А именно проблема вот в чём -когда диспетчер нажимает кнопку на тангетке ( выполняет вызов ), и идёт передача сигнала, то всё нормально, а вот в момент отпускания кнопки срабатывают оба датчика.
      При приёме радиосигналатоже проблем нет и датчики работают корректно. Срабатывают датчики именно в момент отпускания кнопки вызова. Тангетку меняли-эффекта ноль. Рацию подключали к АКБ, чтобы убедиться что нет помех в сети питания 220В- помех нет, т.к датчики снова срабатывают.
      При отключении усилителя радиосигнала, через который подключена рация , эта проблема исчезает. о без усилителя диспетчер работать не может, т.к дальность передачи сигнала уменьшается. Хотелось бы найти решение данной проблемы.

      Ответ: Датчики движения IEK ДД-024 и ДД-08 не относятся к изделиям к которым предъявляют требования помехозащищенности.
      Можно предположить, что в Вашем случае при отпускании тангеты происходит передача импульса несущей частоты, который, возможно, провоцирует ложное срабатывание датчиков движения. Для защиты датчиков от радиопомех и предотвращения дальнейшего ложного срабатывания их нужно надежно заэкранировать.

    • Вопрос: Приобрел прожектор ИО150Д артикул LPI02-1-0150-K01 В паспорте заявлено срабатывания датчика на движение 12, а по факту срабатывает 3-4 метра... Требуется 9 метров, что делать?

      Ответ: Установите прожектор относительно направления движения объектов согласно диаграммы чувствительности датчика (рис. 3 в паспорте). Отрегулируйте угол наклона прожектора, для максимальной зоны охвата датчика наклона быть не должно (рис. 4б в паспорте).

    • Вопрос: Светильник ДПО 1601 IP54. После монтажа при выключении остается тление. Днем не видно, но раздражает ночью. Возможно не верный монтаж? И выключатель разрывает ноль вместо фазы? Или что-то еще? Чем чревато, если оставить так?

      Ответ: Неполное отключение светодиодного светильника возможно при наличии подсветки в выключателе. Такой режим работы сокращает срок службы светильника. Необходимо удалить подсветку из выключателя или заменить выключатель на обычный (без подсветки).

    • Вопрос: Сегодня приобрел вашу продукцию для личного использования, а именно - светильники ЛПБ2018С. К своему удивлению в инструкции не обнаружил схему подключения оного к сети 220В, пришлось товар вернуть продавцу. Дело в том, что у данного светильники присутствуют три контакта для подключения. При отсутствии схемы подключения есть риск неправильно его подключить к сети, тем самым, сжечь либо светильник, либо проводку, либо получить удар током от металлического корпуса светильника. В инструкции присутствует только схема его монтажа к стене или потоку.

      Ответ: ЛПБ2018С - это очень старый вариант светильника, скорее всего, у продавца оказались остатки шести-пятилетней давности. Сейчас такая модель называется ЛПО 2018С.
      В новом паспорте схемы подключения тоже нет, поскольку в руководство по эксплуатации такие схемы не вносит, как правило, ни один из производителей. Подключение простое, клеммы подписываются как L, N, PE (фаза, нейтраль, защитное заземление). Маркировка наносится либо наклейками, либо гравировкой. Возможно, на старом светильнике из-за долгого хранения отклеилась наклейка с маркировкой.

    • Вопрос: ДПО 1801Д (со встроенным микроволновым датчиком движения). Поясните, пожалуйста, при отсутствии движения в радиусе действия ДД светильник отключается совсем или работает в пониженном режиме? Уместно ли установить его в тамбуре при входе в подъезд многоквартирного жилого дома? Время включения светильника?

      Ответ: ДД в светильнике ДПО 1801Д обладает возможностью настройки времени отключения, уровня освещенности и радиуса действия. При отсутствии движения в радиусе действия ДД светильник отключается полностью. Светильники могут использоваться для освещения тамбуров, лестничных площадок и т.п. Светильник включается в момент обнаружения движущегося объекта в зоне действия ДД.

    • Вопрос: Подскажите, светильник ЛПО 3011 или ЛПО 3016 мощностью 15 ватт: подойдёт ли по размеру и сможет разжечь бактерицидную (УФ) лампу Osram Puritec HNS 15W T8 G13?
      Диаметр          26,0 mm
      Длина             438,0 mm
      Номинальная мощность          15,00 Вт
      Номинальное напряжение       55,0 В
      Рабочее напряжение               55,00 В

      Ответ: Светильники ЛПО 3011 и ЛПО 3016 рассчитаны на лампу длинной 452 мм, выходные параметры ЭПРА не соответствуют характеристикам лампы Osram Puritec HNS 15W T8 G13 . Установить УФ лампу в данные светильники нельзя.

    • Вопрос: Хотелось бы узнать на сколько адаптированы светильники тип: НПП1102, НПП1202 под установку энергосберегающих ламп. Интересуют спиралевидные и U-образные лампы мощность 20-30 Вт.

      Ответ: Особенности конструкции НПП представлены на рисунке с таблицей с указанием размеров ламп, которые поместятся в светильник:

      НПП.png

    • Вопрос: Приобрёл в ОБИ ленту светодиодную самоклеящуюся LSR-3528WW60-4.8-IP20-12V и к ней (посоветовал продавец!) сетевой адаптер на 24Вт. На ленте, к сожаленью, уже позже увидел, что адаптер должен быть мощностью не менее 30Вт. Есть ли вариант урезать мощность ленты и на сколько примерно см это нужно сделать, чтоб адаптер подошел по мощности к ленте?

      Ответ: Мощность вашего сетевого адаптера на 20% ниже рекомендованной, соответственно длину ленты надо уменьшить на 20% (на 1 м).

    • Вопрос: Возможна ли поставка светильников LDBO0-1010-2-18-K01 или они сняты с производства?

      Ответ: Светильники ДБО 1009, 1010, 1011, 1012 сняты с производства.

    • Вопрос: Здравствуйте! Я приобрел таймер освещения ТО-47 производства Вашей компании. Подскажите пожалуйста, возможно ли использование данного устройства с лампами КЛЛ и с LED лампами.

      Ответ: Переключающим сигналом реле является "сухой контакт", а не полупроводниковый прибор, то есть возможность использования данного таймера допускает эксплуатацию совместно с КЛЛ и с LED лампами при условии, что будет соблюдаться номинальный ток нагрузки (не более 16А).

    • Вопрос: Интересует использование фотореле. Подскажите, входят ли в комплект поставки какие-либо провода или нет? При использовании нужно ли дополнительно устанавливать коммутирующее устройство, или коммутация происходит внутри реле?

      Ответ: Проводов в комплекте нет. Максимальную мощность, подключаемую непосредственно к фотореле разных моделей, смотрите указана в паспорте. При необходимости коммутировать бОльшую мощность используйте контактор.

    • Вопрос: Светильник ЛПО 2004А-1 12Вт часто загарается только после физического «тычка» или постукивания по корпусу. Это дефект стартера (если он есть) или лампы? Светильник выбросить или чинить?

      Ответ: Светильники ЛПО 2004А-1 неремонтопригодны. Проверьте правильность установки лампы. Возможно нарушение контакта в местах подключения патронов или на зажимах ЭПРА

    • Вопрос: Подскажите, какой срок официальной гарантии на лампы - Энергосберегающая люм. лампа IEK КЭЛР-FS ECOLIGHT 20W 2700K E27 спираль и каков порядок обращения по гарантии.

      Ответ: Срок гарантии на КЛЛ 12 месяцев. Покупатель с документами покупки (кассовый чек/ товарная накладная) может обратиться в место покупки с требованием возврата денежных средств или замены бракованного товара на аналогичный.

    • Вопрос: Скажите, какова температура плавления пластмассы из которой делаются энергосберегающие лампочки? И что это вообще за пластмасса?

      Ответ: Существуют следующие требования к пластиковым корпусам энергосберегающих ламп:
      -Наружные детали лампы из изоляционного материала должны быть теплостойкими. Они должны удовлетворительно проходить испытания вдавливанием стального шарика сечением 5 мм с усилием 20 Н в камере тепла, при температуре 125 С. После охлаждения диаметр отпечатка не должен превышать 2 мм.
      -Наружные детали лампы из изоляционного материала должны удовлетворительно проходить испытания раскалённой проволокой при температуре 650 ºС на нагревостойкость.
      При испытаниях свечение и горение образцов должно прекращаться после удаления проволоки в течение 30 секунд, а образец не должен сгореть полностью.  
      Данных о составе пластмассы и температуре плавления нет.

    • Вопрос: Пожалуйста, сообщите, какие из датчиков движения со страницы http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7849 можно использовать со светодиодными лампами?

      Ответ: Со светодиодными лампами можно использовать любой датчик движения, кроме ДД 035.

    • Вопрос: Здравствуйте. Меня интересует вопрос по КЛЛ лампам: КЭЛP-FS Е27 15 Вт 6500 К (450lm), КЭЛP-FS Е27 20 Вт 6500 К (585lm), КЭЛP-3U Е27 20 Вт 6500 К (585lm). Скажите, с ними уже идет ЭПРА (электронный балласт) который упреждает PWM/ШИМ мерцание или мне нудно будет подключать его отдельно? Спасибо.

      Ответ: Данные лампы (и вообще все с цоколем Е27 и Е14) снабжены встроенным ЭПРА (микросхема). Для их включения не требуется никаких дополнительных устройств, а отсутствие мерцаний должно обеспечиваться высокой частотой работы встроенной ЭПРА (микросхема).
      Согласно протоколам входного контроля, коэффициент пульсации ламп находится в пределах 10-15%, что удовлетворяет требованиям СНиП для большинства категорий помещений.

    • Вопрос: Можно в светильник ЛПО3017 2х36Вт установить блок аварийного питания?

      Ответ: В светильник ЛПО3017 2х36Вт можно установить блок аварийного питания БАП58.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста имеют ли светильники серий ДБА 3926 и ДПА 2101 возможность работы от 220В?

      Ответ: Светильники ДБА 3926 и ДПА 2101 работают только от аккумулятора. От сети 220В осуществляется зарядка аккумулятора.

    • Вопрос: Помогите подобрать светильник линейного типа с БАП на 3 часа и со степенью защиты не менее IP65 для установки на плоскости.

      Ответ: Можем предложить светильник аварийный серии ДСП.

    • Вопрос: Добрый день! Выбираю светильники для душевых, необходимо установить светодиодные светильники с IP54 (лучше бы IP65, но таких не нашла), клаcc защиты II. В проекте приняла светильники ДПО-1801. В соответствии с ГОСТ (ГОСТ Р 50571.11-96 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)В зоне 0 допускается только защита с применением системы БСНН или ЗСНН при номинальном напряжении, не превышающем 12В.
      Вопрос: можно ли подключать выбранные светильники на 12В?

      Ответ: Использовать данный светильник нельзя, так как он рассчитан на рабочее напряжение 220В.

    • Вопрос: Возможно ли применения блока аварийного питания БАП58-1 внутри светильников ЛПО3017, ЛПО3026?

      Ответ: Разместить БАП58-1 внутри светильников ЛПО3017, ЛПО3026 нет возможности (только вынесенное подключение).

    • Вопрос: Здравствуйте. Интересует светильник аварийный на светодиодах модели ССА 1001. есть ли у Вас такая же модель с креплением на стену?

      Ответ: Модели ССА 1001 и 1102 - односторонние, крепятся как подвесным способом (на кольца), так и на стену.

    • Вопрос: Просим сообщить нам, сколько указано на упаковке и в паспорте срок службы часов на светодиодный прожектор СДО04-100.

      Ответ: Срок службы прожектора СДО, указанный в паспорте и на упаковке – 30 000 часов.

    • Вопрос: Как увеличить чувствительность датчика движения светильника ДСП 1302Д?

      Ответ: Регулировка чувствительности датчика в светильнике ДСП 1302Д не предусмотрена. Вы можете попробовать изменять угол наклона светильника, либо высоту, на которой он установлен для уменьшения времени срабатывания.
      Также можно подобрать ДД как отдельное устройство и задействовать его в схеме включения светильника.

    • Вопрос: Нам необходимо 50 000 часов. Но почему у вас такой разбег? На вашем прожекторе 50W срок службы на упаковке указан 65 000 часов.

      Ответ: В прожекторах мощностью до 50Вт используются светодиодные чипы (СОВ) или дискретные светодиоды, которые имеют больший срок службы (65000ч), чем SMD-светодиоды, используемые в СДО04.

    • Вопрос: Прожектор ГО-02-150-01, металлогалогенная лампа 150 Вт. Можно ли его эксплуатировать с металлогалогенной лампой на 70 Вт без доработки схемы ? В паспорте 150 Вт обозначена как "максимальная мощность".

      Ответ: Нет, лампы имеют различный габаритный размер.

    • Вопрос: Я правильно понимаю, что светильники ДБА 3924 и ДБА 3925 работают не в постоянном режиме, а только при отключении электроэнергии? А ДБА 3926-П работает в постоянном режиме, то есть как при подаче электроэнергии, так и в аварийном режиме?

      Ответ: Указанные светильники являются источниками временного освещения, и включение происходит посредством перевода коммутационного устройства в положение I-II-Откл. Аппарат 3926-П возможно использовать как светильник постоянного действия.

    • Вопрос: Как поменять разъёмы в светильнике ЛПО 2004 А-1? Чтобы шнур вставлять с другой стороны. Спасибо.

      Ответ: Конструкция светильника не предусматривает замену разъемов. Подключение питания светильника возможно только с одной стороны.

    • Вопрос: Рассчитан ли прожектор светодиодный СДО 01-10 IP 65 для эксплуатации на улице в средней полосе России под прямым попаданием осадков и брызг воды во время полива газона?

      Ответ: Да, рассчитан. Распространенные примеры кода IP:
      IP21 - Защита от прикосновения рукой (пальцем) со способностью выдерживать вертикальные брызги воды (технически это обычный распределительный шкаф, например навесного исполнения);
      IP44 - Защита от прикосновения инструментом/проволокой более 1мм со способностью выдерживать брызги воды со всех направлений (технически это можно представить как уличный выключатель);
      IP65 - полная защита от попадания пыли со стойкостью к направленному воздействию струей воды (Фара автомобиля, уличный бокс для узла учета).

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, лампа светодиодная ECO Т8 линейная 10Вт 230В 6500К G13 IEK имеет односторонний или двусторонний способ подключения?

      Ответ: Лампа Т8 торговой марки IEK подключается к фазному проводнику с одной стороны и к нулевому проводнику с другой.

    • Вопрос: Скажите пожалуйста, возможна ли установка в светильник НПП1207 светодиодной лампы KOSMOS PREMIUM A60 12 Вт?

      Ответ: В светильниках серии НПП IEK возможно применение светодиодных ламп с цоколем Е-27. НО:
      1. Для светильников НПП мощностью 60Вт возможно применения светодиодных ламп мощностью до 15 Вт в зависимости от необходимого уровня светового потока и габаритных размеров лампы.
      2. Для светильников НПП мощностью 100Вт возможно применения светодиодных ламп мощностью до 20 Вт в зависимости от необходимого уровня светового потока и габаритных размеров лампы.

      Также, необходимо учесть:
      1) светодиодная лампа, исходя из габаритных размеров, не должна соприкасаться со стенками светильника.
      2) использование светодиодных ламп в герметичных светильниках серии НПП способствует снижению срока службы ламп, в связи с чем необходимо соблюдать температурный режим. При этом металлическое основание светильников серии НПП IEK толще и способствует лучшему теплоотводу, по сравнению с аналогичными моделями других производителей.

    • Вопрос: В чем разница между проходным и перекрестным переключателем?

      Ответ: Проходные 3-х контактные переключатели используются для управления освещением из двух мест. Перекрестные 4-х контактные переключатели (в нашем ассортименте нет) используются для управления освещением из трех и более мест.

    • Вопрос: Имеется ли возможность установки в светодиодных светильниках типа ДБО1012 блока аварийного питания? Или блоки аварийного питания предназначены только для люминесцентных светильников?

      Ответ: Блок аварийного питания БАП12 рассчитан для питания светодиодных ламп мощностью 12 Вт, мощность светильниках ДБО1012 составляет 2х18 Вт. Блок аварийного питания БАП12 не рассчитан на питания ламп ДБО1012.

    • Вопрос: Порекомендуйте светильники для освещения жилого дома- внеквартирного коридора, лифтового холла, лестницы и т.д. Светильники аварийного освещения необходимы с блоком бесперебойного питания в комплекте. А также светильники для освещения эвакуационной лестницы.

      Ответ: Под указанные требования подходят светильники из групп НПП, ЛПО, НПО, ДПО, ССА и ДПА. Полную информацию смотрите на сайте в техническом каталоге «Светотехника» в разделе «Продукция/Технические каталоги»: http://www.iek.ru/upload/pictures/tech_katalogi/svetotechnika_2014.pdf 

    • Вопрос: Инфракрасные датчики движения 3-х или 2-х проводные? Нужны 3-х проводные! подскажите модели если есть!

      Ответ: У инфракрасных датчиков движения IEK 3-х проводная схема подключения (кроме ДД-035).

    • Вопрос: Подскажите, что будет с Таймером освещения ТО-47 при изменении L и N на входе всей электросистемы?

      Ответ: Изменение L и N на входе на работоспособность ТО-47 не влияет.

    • Вопрос: Добрый день! Интересует информация по потолочным светильникам ДВО 1601, ДВО 1602. Драйвер у них встроенный или выносной? Сильно ли нагревается блок питания в подпотолочном пространстве? Для работы светильника нужно ли докупить что-то или все в комплекте?

      Ответ: Драйвер выносной. Драйвер «чувствует» себя гораздо лучше работая отдельно от светильника, так как нагревается меньше, чем при работе внутри самого светильника. Температура нагрева драйвера зависит от размеров самого запотолочного пространства.

    • Вопрос: Подскажите БАП12-3 IEK® как можно подключить к светильник ДСП 1401 40Вт IP65 серебристый (аналог ЛСП-2х36вт) ИЭК. И возможен ли монтаж блока внутри светильника и куда и как правильно монтировать ленту?

      Ответ: По габаритным размерам БАП12 может разместиться внутри корпуса ДСП1401, но конструкцией этих светильников не предусмотрено подключение БАП (отсутствуют установочные места крепления БАП, нет соответствующих разъемов для подключения). Без определенной доработки установить БАП в светильник не получится. Ленту можно закрепить между светодиодными модулями светильника.

    • Вопрос: Разрешены ли светильники ДВО 6565 ЕСО для применения в лечебных учреждениях. Но не в режимных кабинетах, а просто в кабинетах амбулаторного лечения?

      Ответ: Для лечебных заведений предназначены светодиодные панели ДВО специального назначения http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=1362352

    • Вопрос: Добрый день, нас интересует вопрос можно ли укомплектовать светильники ЛСП3901А и ЛПО3011 блоками аварийного питания с аккумуляторами?

      Ответ: Это возможно.

    • Вопрос: Интересуют светильники ДСП 1303 артикул LDSP0-1303-40-K03. Говорят, что они сняты с производства, действительно ли это так? Если да, то какие Вы можете предложить аналоги из вашей продукции.

      Ответ: Датчиком движения оборкдованны светильники светодиодные ДСП 1302Д арт. LDSP1-1302D-20-K03. Калькулятор освещенности находится здесь: http://www.iek.ru/products/standard_solutions/

    • Вопрос: У нас на кухне был установлен Светильник серии ЛПО с линейными люминесцентными лампами для подсветки столешницы. Во время ремонта лампа светильника была сломана напополам. Светильник был в выключенном состоянии.
      Очень волнует вопрос о количестве содержания ртути (паров ртути) и насколько было опасно дальнейшее нахождение в комнате в течение 30 минут. После этого сломанная лампа была выброшена , открыли окно для проветривания , а кухонная зона была промыта мыльной водой. Стоит ли волноваться?

      Ответ: Если в квартире разбилась энергосберегающая лампа, то не нужно организовывать специальные мероприятия по демеркуризации, нужно просто проветрить помещение: ртуть в лампах содержится в виде паров и при проветривании устраняется.

      Внутри одной лампы содержится 3-5 мг ртути. Нельзя сказать, что после разбития лампочки вред здоровью будет нанесен сразу же, так в большинстве случаев после утилизации разбитой лампы никаких признаков ухудшения здоровья замечено не было. Но опасность все же есть – ртуть пагубно влияет на организм человека.

      Разновидности ртутных ламп и количество ртути, содержащееся в них в мг: •Энергосберегающие лампы (или компактные люминесцентные) – 3-5; •Люминесцентные трубчатые лампы – 40-65; •Лампы высокого давления с дросселем (ДРЛ) – 75-350; •Ламы высокого давления, уличные (ДРТ) – 50-600; •Натриевые лампы высокого давления – 30-50; •Металлогалогенные лампы – 40-60; •Неоновые трубки – 10.

    • Вопрос: Здравствуйте, меня интересует светильник НПП 1301,а именно длина болтов для крепления данного светильника.

      Ответ: В светильнике НПП 1301 диаметр установочных отверстий 5мм, толщина корпуса в месте крепления - около 6мм. Тип и длина крепежных элементов зависят от материала поверхности, на которую будет устанавливаться светильник.

    • Вопрос: Как подключить БАП 58 к светильнику типа (Армстронг) люминисцентная 4х18 w с ЭПРА что бы 4 лампы горело в рабочем , а при аварий 1 лампа возможно ли с данным БАП ?

      Ответ: БАП58 предназначены для одно- и двухламповых светильников. Подключение к светильникам 4х18 не всегда возможно (зависит от схемы соединения ламп и типа ЭПРА).

  • Сертификация (10)

    • Вопрос: Как узнать в магазине, что это именно ваша продукция?

      Ответ: Попросите продавца предъявить сертификат на продукцию. Информация о заводе-изготовителе в сертификате, на упаковке и в паспорте должны соответствовать. Сертификаты и паспорта на нашу продукцию размещены на сайте. Доступны для скачивания они станут после регистрации в Профессиональном сообществе (вкладка на главной странице сайта).
      Если останутся сомнения в подлинности продукции, высылайте фото (упаковка, маркировка, внешний вид) в адрес технической поддержки: helptd@iek.ru .

    • Вопрос: Какой предел огнестойкости у лотка перфорированного CLP10-050-300-3 и перегородки разделительной h=50 (CLP1F-050-2). По ПУЭ п.2.1.16 требуется 0,25 часа предел огнестойкости между взаиморезервируемыми сетями.

      Ответ: Согласно Протокола сертификационных испытаний №27 СДС-14 от 10.11.2014 предел огнестойкости по потере несущей способности для перфорированных лотков составляет 90 мин. Испытания на предел огнестойкости между взаиморезервируемыми сетями с установленной разделительной перегородкой не проводились.

    • Вопрос: Уточните: продукция IEK аттестована ли в ОАО ФСК ЕЭС, ПАО Холдинг МРСК (ОАО "Российские сети") и рекомендована к применению?

      Ответ:

      В ПАО "РОССЕТИ" аттестована и рекомендована к применению на предприятиях "РОССЕТИ" арматура для СИП IEK;

      В Системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ успешно сертифицированы и рекомендованы к применению во всех подразделениях транснациональной корпорации Газпром все виды металлических и лестничных лотков IEK.

    • Вопрос: Производятся ли вашей фирмой системы заземления неперфорированных лотков с крышками, и если да , то есть схема сборки?

      Ответ: При соединении металлических (не)перфорированных лотков и аксессуаров производства ГК IEK допускается не устанавливать специальные перемычки для дополнительной металлической связи в местах соединения при условии соблюдения п.1.7.126 ПУЭ. Отношение начального сопротивления контактного соединения элементов лотков к сопротивлению целого участка лотков не более 2, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические». Лотки и аксессуары соединяются между собой при помощи унифицированного комплекта соединительного КС М6х10 (артикул CLP1M-CS-6-10). Замковое соединение крышки с лотком обеспечивает достаточную металлосвязь.
            Эквивалентные сечения защитных медных проводников, указанные в таблице 51 Руководства по эксплуатации, должны соответствовать таблице 1.7.5 ПУЭ. Если эквивалентного сечения недостаточно для соблюдения условия по наименьшему сечению защитных проводников рекомендуется дополнительно соединять элементы системы лотков специальными перемычками, например, пластиной заземления GP (артикул CLP1Z-GP) и применять дополнительный провод заземления соответствующего сечения.

    • Вопрос: Добрый день! Мне нужен сертификат на светильники CCA на соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99, как указано на
      вашем сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7856

      Ответ: В настоящее время в соответствии с законодательством стандарты, на соответствие которым проводились испытания, не указываются, а только технические регламенты. Стандарты указываются только в протоколе испытания, а протокол предоставляется с разрешения испытательной лаборатории.

    • Вопрос: Какие светильники у вас имеют пожарный сертификат?

      Ответ: Сертификаты ТР ПБ имеют светильники для аварийного освещения серий ССА и ДПА. Сертификаты и паспорта на нашу продукцию размещены на сайте IEK. Доступны для скачивания они станут после регистрации в Профессиональном сообществе: http://www.iek.ru/community/

    • Вопрос: Добрый день! Скажите пожалуйста, какой ГОСТ на пускатели марки РТИ?

      Ответ: Электротепловые реле серии РТИ соответствуют требованиям ГОСТ 30011.5.1.

    • Вопрос: Купили розетки для внутренней установки серии КВАРТА Тф+Комп и КВАРТА ТВ. Продавец (Урал-Энерго Ижевск) смог предоставить сертификат только на розетки серии КВАРТА РС. Вышлите пожалуйста скан-копию сертификата на розетки слаботочные указанных выше серий. Спасибо.

      Ответ: Вы правы, есть отказное письмо, в соответствии с которым ЭУИ КВАРТА не подлежат обязательной сертификации. Номер отказного письма - 101-кс/382 от 04.04.2014.

    • Вопрос: Прошу сообщить группу горючести спирали монтажная СМ-12-09 и сертификат соответствия.

      Ответ: Обязательное подтверждение соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не распространяется на спираль монтажную СМ тз IEK (Отказное письмо № 1122 ФГБУ ВНИИПО МЧС России). Как следствие - группа горючести не присваивалась.

    • Вопрос: Требуется предоставить сертификаты соответствия на вашу продукцию, а именно проволочные лотки и аксессуары к ним. Официальный реселлер говорит что этот товар не подлежит сертификации. Хочу услышать официальный комментарий.

      Ответ: Проволочные лотки не подлежат обязательной сертификации, во вложении отказное письмо ОАО «ВНИИС».

  • Силовое оборудование распределения энергии (0)

  • Автоматические выключатели ВА88, ВА07 (104)

    • Вопрос: Что означает надпись на автоматическом выключателе ВА 88-32 100А "Категория А". Это категория А по отключению, характеризующая отключение кратностью 2-3 от номинального тока? Или иное означает?

      Ответ:

      Категория А обозначает категорию токоограничения автоматического выключателя. Номинальный ток токовой отсечки равен 10хIn. Все технические параметры указанны в техническом каталоге - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/VA88_tech-cat_sm.pdf

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, сколько ампер будет на 1-й фазе автоматического выключателя ВА 88-37 3Р 400 А?

      Ответ: Автоматический выключатель ВА 88-37 3Р 400 А производства ГК ИЭК рассчитан на проведение и контроль тока 400 А по каждой из фаз.

    • Вопрос: Интересует автоматический выключатель ВА88-40 на 630А (арт. SVA50-3-0630) Возможна ли одновременная установка на аппарат следующих дополнительных устройств?
      1) ручной поворотный привод
      2) аварийный контакт
      3) дополнительный контакт
      4) независимый расцепитель

      Ответ: На автоматический выключатель ВА88-40 630А (арт. SVA50-3-0630) возможна одновременная установка:
      1. Ручной поворотный привод ПРП-40 артикул SVA40D-PRP-1-1
      2. Совмещенный контакт АК/ДК-40/43 артикул SVA50D-AK-DK-1
      3. Независимый расцепитель РН-40/43 артикул SVA50D-RN

    • Вопрос: Как устанавливается независимый расцепитель РН33 к автоматк ВА88-33? Он встроен в АВ или устанавливается рядом на установочной панели?

      Ответ: РН33 устанавливается внутрь передней крышки автомата с левой стороны. Для установки крышку необходимо снять. РН33 заказывается отдельно.

    • Вопрос: Необходимо подключить кабель АВБбШв 4х120мм к автомату ВА88-33, какие кабельные наконечники подойдут по размерам к данному автомату?

      Ответ: Конструкция клемм ВА88-33 не предназначен для подключения кабеля такого сечения. Вам придется самостоятельно изготовить расширительные переходные шины и, установив межфазные перегородки, присоединить к ним проводники. Габаритные размеры ВА88, таблицы сечений присоединяемых проводников и другую актуальную информацию можно получить из технического каталога ВА88 в разделе Продукция\Технические каталоги\Выключатели автоматические ВА 88 .

    • Вопрос: Необходима техническая информация по приводам ручным ПРП-1 для выключателей автом. ВА-88: осуществляет ли данный привод блокировку двери шкафа от открывания во ВКЛЮЧЕННОМ положении без использования доп. устройств (замков)?

      Ответ: Приводы ручные ПРП-1 для выключателей автоматических серии ВА88 не осуществляют блокировку двери шкафа от открывания во включенном положении. Они снабжены устройством для навесного замка блокировки в отключенном положении рукоятки привода (защита от несанкционированного включения).

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста способы опломбировки автоматического выключателя ВА88-35 160А.

      Ответ: Приспособлений для опломбировки автоматические выключатели серии ВА88 не имеют.

    • Вопрос: Устанавливаю у себя на производстве ВА88-32 с ручным приводом - ПРП-1-125А - но ни как не могу найти длину переходника от автомата (стоит на монтажной панели) на ручку, закрепленную на дверце.

      Ответ: Поворотный ручной привод имеет фиксированную длину оси 300 мм (ось входит в комплект ПРП). Уменьшение длины осуществляется потребителем самостоятельно.

    • Вопрос: Пожалуйста, уточните максимальный пусковой ток электропривода ЭП 32/33 автоматического выключателя ВА88-32.

      Ответ: Мощность при пуске 200 ВА.

    • Вопрос:

      Можно ли применять автоматы IEK в промышленном оборудовании? Если да, на какой ГОСТ ссылаться и какой сертификат представлять?

      Ответ: Автоматы серии ВА88 IEK - силовое оборудование защиты и коммутации для промышленного оборудования.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, как возможно опломбировать автоматический выключатель ВА88?

      Ответ: Устройств для опломбирования автоматических выключателей серии ВА88 в гамме продукции IEK нет. Возможна установка ВА88 в боксы, имеющие приспособления для пломбирования, например КМПн 5/16 для ВА88-32 и ВА88-33, либо использовать пломбировочные боксы других производителей, подходящие по габаритным размерам.

    • Вопрос: Существуют ли боксы под автоматы ВА88-35 200А?

      Ответ: Специальные боксы для автоматов серии ВА88 в ассортименте IEK отсутствуют.

    • Вопрос:

      Возможно ли собрать АВР на автоматических выключателях серии ВА88 с моторприводом, и чтобы была взаимная механическая блокировка автоматов?

      Ответ: ВА88 с электроприводом применяются в схемах АВР, но без механической блокировки.

    • Вопрос:

      На ВАХ автоматов, ВА88 в частности, показаны 2 зоны и 3 характеристики. Если я правильно понял, на них уже учтена 20 % погрешность. По какой ВАХ проверять селективность?

      Ответ:

      Время-токовые характеристики указаны для:
      1. холодного состояния;
      2. нагретого состояния;
      3. зона срабатывания от сверхтока.
      Автоматические выключатели серии ВА88 не являются селективными. Можно собрать условно-селективную схему на базе ВА88 с электронным расцепителем МР211, изменив порог срабатывания по току.

      В ассортименте IEK имеется селективный выключатель серии ВА07, в котором устанавливается порог срабатывания по времени.

    • Вопрос: Производите ли вы автоматические выключатели с дистанционным отключением (чтобы я мог либо с кнопки, либо через термостат отключать авт. выкл. ). Ток авт. выключателя 100А.

      Ответ:

      Возможно дистанционное отключение автоматических выключателей серии ВА88 с помощью расцепителя независимого РН (заказывается отдельно). Подробная информация в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/VA88_tech-cat_sm.pdf .

    • Вопрос: Подскажите существуют автоматические выключатели ВА88-33 63А с уставкой эл.расцепителя 500А и ВА88-33 100А с уставкой эл.расцепителя 500А. Не могу понять по таблице.

      Ответ: ВА88-33 63А и 100А с уставкой электромагнитного расцепителя 500А в ассортименте нет (уставка 10 In).

    • Вопрос: Как подключить ВА 88-35 если наконечник большего размера, и не лезет в автомат. Есть ли какие нибудь переходники как например для 88-32 и 88-33?

      Ответ: В данном случае надо использовать расширители полюсов (расширенные выводы). В нашем ассортименте таких нет. Подходят расширители для ВА88 производства TDM.

    • Вопрос: Не могу найти у вас автомат на 630А с возможностью регулировки уставки тока на 0,9*Iном.

      Ответ: Автомата на 630А с возможностью регулировки уставки тока на 0,9*Iном в нашем ассортименте нет. Есть автомат ВА88-40 3Р 800А с электронным расцепителем МР211 с возможностью регулировки уставки тока на 0,7*Iном . Подробная информация в техническом каталоге: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/VA88_tech-cat_sm.pdf .

    • Вопрос: Интересуют параметры выключателя ВА88-35 250А: Активное и реактивное сопротивление выключателя. Есть эти данные у Вас?

      Ответ: Согласно ГОСТ Р 50030.2 указанные параметры не нормируются. В технической документации ВА88 значений активного и реактивного сопротивлений нет.

    • Вопрос: Для сравнительной таблицы применяемого оборудования необходима характеристика (Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ) для аппаратов Ва88-35, ВА88-33, Ва88-32.

      Ответ: Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение для автоматов серии ВА88 составляет 8 кВ (см. паспорт на ВА88).

    • Вопрос: Прошу вас уточнить: возможно ли при применении автоматических выключателей ВА-07 IEK управление/передача данных по протоколам modbus? Управлять ими через интернет (при помощи каких-то дополнительных устройств)? Имеется ли в автоматических выключателях с электронным расцепителем, например, в серии ВА88-MASTER функция тепловой памяти?

      Ответ: В аппарате нет устройств для передачи информации в информационную сеть, только сухие контакты. Функции тепловой памяти в аппаратах с электронным расцепителем нет.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, в ВА88-37 (400А) есть возможность выставлять уставки на 315А?

      Ответ: ВА88-37 существует на номинальный ток 315 А.
      Электронный расцепитель возможно установить на номинальный ток 320 А.

    • Вопрос: Добрый день! Авт. выкл. ВА88-40 3Р 630А 35кА комплектуется защитными перегородками между фазами? Если нет, то какой артикул для заказа? Какой артикул независимого расцепителя для данного выключателя? Спасибо!

      Ответ: Межфазные перегородки входят в комплект поставки ВА88-40.
      Артикул независимого расцепителя: SVA50D-RN

    • Вопрос: Как проверить дополнительные устройства к автоматическим выключателям ВА88?

      Ответ: Дополнительные устройства силовых выключателей типа ВА88 вставляются поочередно в соответствующие гнезда в корпусе выключателя и далее проверка проводится в следующем порядке: – дополнительные контакты проверяются на замыкание и размыкание цепи с помощью тестера при переводе рукоятки выключателя в положение «Вкл» и «Откл»; – аварийные контакты проверяются на замыкание и размыкание цепи с помощью тестера, а имитацию аварийной ситуации осуществляют путем нажатия кнопки «Тест» выключателя; – независимый расцепитель проверяют путем подачи на его выводы напряжения управления Un от внешнего источника через регулируемый автотрансформатор (ЛАТР), при этом выключатель должен немедленно отключиться (данную процедуру с аналогичным результатом повторить при напряжении 0,7 Un и 1,1 Un); – расцепитель минимального напряжения, установленный в выключатель, не позволит произвести его включение, при подаче напряжения на расцепитель в диапазоне от 0,8Un до 1,1 Un выключатель можно будет включить, а при снижении далее напряжения до 0,7Un выключатель автоматически отключится. Дополнительные устройства выключателей модульной серии проверяются аналогично при установке их на боковой поверхности выключателей.

    • Вопрос: Полностью ли реализована селективность в автоматических выключателях с электронным расцепителем?

      Ответ: Серия автоматических выключателей ВА88 с электронным расцепителем модели МР211 обеспечивает селективность в случае возникновения сверхтока: расцепитель сможет произвести нормируемую задержку с целью предоставления возможности срабатывания защитных устройств нижнего уровня. Но это относится только к продолжительной перегрузке, аналогичной «тепловой». Для случая возникновения «мгновенных перегрузок – КЗ» функция задержки срабатывания в МР211 у промышленного выключателя ВА88 не реализована. Зато такая функция есть в автоматическом выключателе ВА07.

    • Вопрос: У меня вопрос по автоматическому выключателю ВА88-32. По каталогу, на этот автомат устанавливается независиый расцепитель РН-125/160 на 230 В, 50 Гц. Возможен ли вариант изготовления и установки независимого рацепителя на 24 В постоянного тока?

      Ответ: К сожалению, мы не сможем Вам помочь, компания пока не располагает возможностями производить расцепители на постоянный ток.

    • Вопрос: Может ли напряжение на двигателе взвода пружины автоматического выключателя ВА07 (контакты 0-22) присутствовать постоянно, или их необходимо отключать по окончании очередного цикла?

      Ответ: Так как в устройстве ВА07 присутствуют дополнительные контакты положения в цепи питания двигателя взвода пружины, питание с контактов снимать не обязательно.

    • Вопрос: В каком температурном диапазоне допускается эксплуатировать автоматические выключатели с электронным расцепителем?

      Ответ: Автоматические выключатели с электронным расцепителем в режиме эксплуатации ничем не отличаются от «классических». Температурные критерии эксплуатации автомата с электронным расцепителем полностью соответствуют «классическим» с электромеханической защитой.

    • Вопрос: Как осуществляется механическая взаимоблокировка автоматических выключателей ВА07 при использовании в схемах АВР?

      Ответ:

      Механическая взаимоблокировка для блокировки двух или трех выключателей может быть двух видов: горизонтальная (для выдвижного и стационарного выключателей) или вертикальная (только для выдвижного выключателя). В сочетании с электрической взаимоблокировкой она обеспечивает надежную работу распределительной системы электроснабжения.

      Варианты схем блокировки:

      Tип A, Горизонтальная блокировка между тремя выключателями:
      Два обычных (1 и 3) и один резервный (2) источник питания. Выключатели 1 и 3 в противовключении выключателю 2;

      Tип B, Горизонтальная блокировка между тремя выключателями (два из трех):
      Один или два выключателя из трёх могут быть включены одновременно;

      Tип C: горизонтальная блокировка между двумя выключателями (один из двух):
      Один обычный и один резервный источник питания; Tип D: горизонтальная блокировка между тремя выключателями (один из трёх): Одновременно может быть включен только один из трех выключателей.

    • Вопрос: Отличается ли мощность рассеивания автоматических выключателей с электронным расцепителем от термомагнитных?

      Ответ: Да. Она ощутимо уменьшилась. В расчетах теплового режима установки допускается уменьшить мощность рассеивания на 30% относительно параметров «классического» с термомагнитной защитой. Это связано с изменением устройства прибора. Из конструкции ушли такие потребители, как биметаллические пластины со своими нагревателями. Уменьшилось количество контактных соединений.

    • Вопрос: Какая разница между микропроцессорным расцепителем МР 110 и МР 211?

      Ответ: Разница существенная. Электронный расцепитель МР110 имеет следующие регулировки: уставка срабатывание защиты от перегрузки, уставка срабатывания защиты от короткого замыкания (4 ступени), уставку срабатывания светодиодной сигнализации. Электронный расцепитель МР211 имеет следующие регулировки: уставка срабатывание защиты от перегрузки, уставку срабатывания по времени срабатывания защиты от перегрузки и уставку срабатывания защиты от короткого замыкания (8 ступеней). Таким образом, электронный расцепитель МР211 имеет расширенную область регулировок. См. Каталог «Автоматические выключатели серии ВА88.

    • Вопрос: Каким образом осуществляется блокировка и взаимоблокировка «замком с ключом» автоматических выключателей серии ВА07?

      Ответ: Блокировка замком с ключом возможна, в зависимости от комплектации, двух типов: замок типа «ON», который запирает выключатель во включенном состоянии, и замок типа «OFF», который запирает выключатель в отключенном состоянии.
      Если выключатель оборудован блокировкой замком с ключом, то оператор не может управлять выключателем, пока не воспользуется соответствующим ключом.
      Взаимоблокировка замком с ключом – это система выключателей, каждый из которых укомплектован ключом блокировки в отключенном состоянии (замок типа «OFF»): - до включения выключателя вставить в замок ключ для снятия блокировки. - до извлечения ключа из замка необходимо отключить выключатель и заблокировать его в состоянии OFF. Использование устройства блокировки с замком типа OFF обеспечивает эффективную и надежную систему защиты от невнимательности обслуживающего персонала (при ограниченном количестве ключей).
      Использование общих ключей обеспечивает взаимную блокировку выключателя с другими устройствами (например, с дверью распределительного шкафа).

    • Вопрос: Каким образом осуществляется блокировка и взаимоблокировка «замком с ключом» автоматических выключателей серии ВА07?

      Ответ: Блокировка замком с ключом возможна, в зависимости от комплектации, двух типов: замок типа «ON», который запирает выключатель во включенном состоянии, и замок типа «OFF», который запирает выключатель в отключенном состоянии. Если выключатель оборудован блокировкой замком с ключом, то оператор не может управлять выключателем, пока не воспользуется соответствующим ключом. Взаимоблокировка замком с ключом – это система выключателей, каждый из которых укомплектован ключом блокировки в отключенном состоянии (замок типа «OFF»): - до включения выключателя вставить в замок ключ для снятия блокировки. - до извлечения ключа из замка необходимо отключить выключатель и заблокировать его в состоянии OFF. Использование устройства блокировки с замком типа OFF обеспечивает эффективную и надежную систему защиты от невнимательности обслуживающего персонала (при ограниченном количестве ключей). Использование общих ключей обеспечивает взаимную блокировку выключателя с другими устройствами (например, с дверью распределительного шкафа).

    • Вопрос: Не взводится в зацепление механизм автоматических выключателей ВА 88-37, после отключения не происходит щелчка зацепления. Электропривод работает, но при последующей попытке включения автомат не производит замыкания контактов.

      Ответ: После отключения ВА88 рычаг переходит в положение тест. Вам следует сначала перевести рычаг в положение выключено, а потом производить включение автоматического выключателя.

    • Вопрос: В нашем проекте планируется закладка Вашей продукции ВА88-35 и ВА88-40. Прошу уточнить, имеются ли в комплекте выключателей детали крепежа и кабельных наконечников?

      Ответ: Неотъемлемой частью комплектации автоматических выключателей ВА88 являются шины или кабельные наконечники для присоединения внешних проводников. Информацию о видах крепежных элементов в зависимости от габарита автоматического выключателя и их габаритных размеров можно узнать в паспорта на продукцию и из технического каталога на сайте.

    • Вопрос: Как можно проверить работоспособность автоматического выключателя серии ВА88 с электронным расцепителем?

      Ответ: Механизм отключения ВА88 с электронным расцепителем аналогичен выключателю с электротепловой защитой. Механическую часть можно так же проверить путем нажатия на кнопку «Тест» во взведенном состоянии. Выключатель должен отключиться.

    • Вопрос: В каких случаях оправдано применение того или иного класса приборов, а так же их совместная эксплуатация?

      Ответ: Сегодня электронным расцепителем в своем составе обладают автоматические выключатели на токи от 800А и выше. Это обусловлено конструктивной сложностью реализации защиты на таких уровнях коммутируемой мощности. Поэтому их оснащают возможностью настройки контроля токов в широком диапазоне значений. Исходя из этого имеет смысл использовать их как устройства «главного ввода» или на участках цепей, где прогнозируется возникновение пусковых токов при пуске электромоторов в тяжелом режиме работы. «Классические» приборы имеет смысл ставить на линиях следующего уровня распределения электроэнергии, где уже важно отслеживать меньшие значения токов, но в более протяженном времени.

    • Вопрос: Может ли напряжение на двигателе взвода пружины автоматического выключателя ВА07 (контакты 0-22) присутствовать постоянно, или их необходимо отключать по окончании очередного цикла?

      Ответ: Так как в устройстве ВА07 присутствуют дополнительные контакты положения в цепи питания двигателя взвода пружины, питание с контактов снимать не обязательно.

    • Вопрос: Добрый день. Мы приобрели Вашу продукцию https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=SVA50D-EP. Заказ поставщику осуществляли по каталогу.Поставщик привез модель в новом исполнении (как у Вас на рисунке). На рисунке новое исполнение, а вся документация с монтажными размерами приведена для варианта в "старом" исполнении. Вопрос - замена электропривода в "старом" исполнении на новый потребует ли каких дополнительных креплений? или все монтажные отверстия для крепления на автомат совпадают?

      Ответ:

      Установочные размеры одинаковы у старых и у новых электроприводов.

       

    • Вопрос: Как проверить силовые автоматические выключатели?

      Ответ: Для выключателей типа ВА88 кроме проверок по п.3 имеется возможность проверки механизма отключения. Для этого в конструкции выключателя предусмотрена кнопка «Тест», воздействующая на общую планку сброса. Проверку осуществляем следующим образом: переводим выключатель рукояткой управления в положение «Вкл» и нажимаем кнопку «Тест», – немедленное отключение выключателя подтверждает работоспособность механизма отключения. Конструктивной особенностью выключателей данного типа является три положения рукоятки и, соответственно, – механизма отключения: отключено, включено и срабатывание. Поэтому для повторного включения выключателя после срабатывания вследствие нажатия кнопки «Тест» и перехода механизма и рукоятки в среднее положение, необходимо сначала перевести рукоятку выключателя в положение «Откл», а затем в положение «Вкл». Аналогичный порядок действий необходимо производить и при срабатывании выключателя при появлении сверхтоков в цепи нагрузки.

    • Вопрос: Посоветуйте марку 3-х полюсного автоматического выключателя на 250 А с дистанционным отключением.

      Ответ: ВА88-35 - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9242
      Расцепитель независимый арт. SVA30D-RN

    • Вопрос: Интересует возможность получения принципиальной схемы на выключатели автоматические ВА07 в электронном формате AutoCAD или в любом другом векторном формате - для вставки в разрабатываемые устройства.

      Ответ:

      Если интересуют внешние габариты ВА07, то они уже разработаны и выложены на сайте в Каталоге продукции.

      Если имеется ввиду описание ВА07 под САПР, то сейчас готовятся различные типы ВА07 под САПР NanoCAD Электро. В данной программе ВА07 будет иметь УГО в виде автоматического выключателя, в характеристиках будут прописаны и другие необходимые данные.

    • Вопрос: Межфазные перегородки по умолчанию входят в комплектацию автоматов ВА-88, начиная со 125 А, или заказываются отдельно?

      Ответ: Пластиковые межфазные перегородки входят в стандартную комплектацию всех типоисполнений автоматических выключателей серии ВА88.

    • Вопрос: 1. Для каких типов выключателей серии ВА07 можно применить защиту от утечки тока на землю? 2. В выключателях серии ВА07 при использовании защиты от утечки тока на землю нужно устанавливать внешний трансформатор тока нулевой последовательности. Этот внешний трансформатор тока нулевой последовательности нужно заказывать отдельно или он входит в поставку при заказе защиты от утечки токов на землю?

      Ответ: 1. Для реализации защиты от утечки тока на землю необходимо заменить электронный расцепитель AGR-11, который входит в стандартную комплектацию автоматического выключателя ВА07, на электронный расцепитель AGR-31. Это позиция заказная. Для уточнения процедуры заказа нужно обратиться в компанию «ИЭК» в отдел промышленного оборудования департамента маркетинга. 2. Внешний трансформатор нулевой последовательно является заказной позицией: его поставку нужно дополнительно согласовывать при заказе блока электронного расцепителя AGR-31.

    • Вопрос: Подскажите существуют ли способы пломбировки автоматических выключателей ВА88-35. Например если закрыть полюса выключателя крышкой зажимов (каталог стр.86 элемент 8 на рисунке) либо опломбировать крышку межфазных перегородок ((каталог стр.86 элемент 4 на рисунке).

      Ответ:

    • Вопрос: Чем отличаются автоматические выключатели на базе электронного расцепителя от электромеханических?

      Ответ: По сути это разные приборы, дополняющие друг друга и выполняющие разные функции. При условии совместного использования этих аппаратов достаточно легко решать вопросы селективности, которые становятся все более актуальными в современном проектировании защиты электроустановок. Собственно различия вытекают из принципа устройства автоматов. Автоматические выключатели на базе электронного расцепителя работают в значительно более широком диапазоне токов, диапазон настроек по защите от сверхтоков – 0,4-1,0хIn, кривая тепловой защиты может быть выбрана из нескольких вариантов, настраивается индикация уровня текущего значения тока, а в некоторых моделях – и продолжительность «событий». Эти автоматы обладают лучшими сервисными функциями, характеристики элементов, ответственных за срабатывание, практически не подвержены влиянию внешних факторов, а зависят только от характеристик измерительных элементов. А для автоматических выключателей с «классическим» устройством характерно пропускание коротких высокоамперных импульсов. Из-за этого у них нет проблем с «ложным срабатыванием» на высокочастотной нагрузке с длинной питающей линией, они устойчивы к электромагнитным помехам, работают в своей зоне настройки, их номенклатурный ряд гораздо шире, чем у автоматов с электронным расцепителем, и они более надежно отслеживают именно интегральную составляющую.

    • Вопрос: Может ли напряжение на двигателе взвода пружины автоматического выключателя ВА07 (контакты0-22) присутствовать постоянно, или их необходимо отключать по окончании очередного цикла?

      Ответ: Т.к. в устройстве ВА07 присутствуют дополнительные контакты положения в цепи питания двигателя взвода пружины, питание с контактов снимать не обязательно.

    • Вопрос: В каталоге в таблице технических характеристик электропривода и независимого расцепителя автоматического выключателя ВА07 указаны номиналы напряжений АС 220 и АС 240, а в форме заказа АС 220-АС 230-АС 240. На какой номинал ориентироваться при выборе для наших сетей на ~220В?

      Ответ: Ориентируйтесь на номинал АС 230В.

    • Вопрос: Каким образом обеспечить селективность защиты вводного ВА88-40 (с МР211) с 3-мя ВА88-33 160А отходящих линий?

      Ответ: Ток отсечки – ток срабатывания электромагнитного расцепителя ВА88-33: 812х800=12801920А. Три этих аппарата защищают каждый свою линию и выбраны по величине тока КЗ в начале питаемой линии (не больше номинальной отключающей способности 17,5кА) и в конце защищаемого участка (не меньше тока отсечки 1920А). У ВА88-40 (с МР211), ток которого в начале линии (шинная сборка между ВА88-40 и ВА88-33) и в конце практически одинаков (не больше 17,5кА и не больше его номинальной отключающей способности 35кА), задача – дублировать защиту отходящих линий от КЗ и питающую линию от перегрузки. На основании вышесказанного по допустимому току питающей линии выбирается номинал ВА88-40. Например, линия выполнена двумя трехжильными кабелями с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках, проложенными в воздухе сечением 150мм кв. Длительно допустимый ток: 305х2=610А. Номинальный ток ВА88-40: 0,7х800=540А, Ток отсечки отключаем положением переключателя Im OFF. Работа защит ВА88-33 – по перегрузке каждой линии и по КЗ. Работа защит ВА88-40 – только по перегрузке питающей линии и дублирование защит от КЗ питаемых линий tr A=3c при I=6Ir=540х6=3240А с выдержкой времени обратнозависимой от величины тока КЗ. Настройка ВА88-40: In=800A, Ir=0,7In, Im – OFF, tr=A=3c при I=6Ir.

    • Вопрос: У меня вопросы о работе расцепителя минимального напряжения. Мне понятно, что если снизится напряжение ниже 70 %, то расцепитель отключит автомат. Что произойдет, если резко пропадет питание? Расцепитель отключит автомат или нет?

      Ответ: При снижении питания или его пропадании расцепитель минимального напряжения аппаратов серии ВА88 отключит устройство и не позволит его включить до момента восстановления питания.

    • Вопрос: Возможно ли применение автоматических выключателей ВА88-33 для коммутации цепей постоянного тока напряжением 380-450В?

      Ответ: Применение автоматических выключателей ВА88-33 торговой марки IEK® предусмотрено в цепях переменного тока и не предусмотрено в цепях постоянного тока в связи с изменением их времятоковых характеристик.

    • Вопрос: Подскажите, на какие напряжения существуют расцепители минимального напряжения для автоматических выключателей ВА88-35. Спасибо.

      Ответ: Расцепитель минимального напряжения. Технические характеристики: Рабочее напряжение Ue 230 В, 50 Гц Диапазон рабочих напряжений (0,85 ÷ 1,1) Ue Диапазон напряжения удержания (0,7 ÷ 1,1) Ue Напряжение отключения (0,35 ÷ 0,7) Ue Потребляемая мощность, ВА 10 Смотрите Каталог продукции «Автоматические выключатели ВА88».

    • Вопрос: Какую информацию несет индикация электронного расцепителя?

      Ответ: На индикаторе уровня отражается фактическое мгновенное значение тока, масштабированное в соответствии с настройками расцепителя. Индикатор «ВКЛ» означает наличие тока по одному из полюсов или по всем полюсам, на уровне 0,5xIn, где In – ток согласно уставки. Индикатор «ТРЕВОГА» сообщает о превышении значения мгновенного тока над In. Т.е. если происходит кратковременное «промигивание» на индикаторе до некоторого уровня – это информация для обслуживающего персонала о фактическом мгновенном уровне тока в цепи в пересчете с учетом уставки масштабирования.

    • Вопрос: В чем заключается техническое обслуживание электроприводов?

      Ответ: В зависимости от условий среды и режима работы электропривод необходимо осматривать и проводить техническое обслуживание. Осмотр следует проводить периодически после каждой 15-процентной выработке ресурса, но не реже одного раза в год, а также при плановых осмотрах выключателя. При этом необходимо очистить механизм электропривода от пыли и других загрязнений, смазать трущиеся части приборным вазелиновым маслом МВП ГОСТ 1805-76. Электропривод является невосстанавливаемым в условиях эксплуатации, ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или другое предприятие, указанное предприятием-изготовителем.

    • Вопрос: Каков гарантийный срок эксплуатации электроприводов TM IEK?

      Ответ: Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня изготовления при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. По истечении этого срока допускается продолжение эксплуатации после проведения испытаний в соответствии с правилами, установленными для электроустановок потребителей.

    • Вопрос: Каково должно быть рабочее положение электропривода?

      Ответ: Нормальное рабочее положение электропривода соответствует положению выключателей: на вертикальной плоскости выводами 1, 3, 5 вверх. Допускается установка на вертикальной плоскости с поворотом выводов 1, 3, 5 влево или вправо на 90 гр.

    • Вопрос: Каково необходимое сечение присоединительных проводников?

      Ответ: Электрические соединения при монтаже электроприводов должны проводиться в соответствии со схемами, приведенными на боковой поверхности и паспорте изделий, многожильными медными проводниками сечением не менее 0,35 мм2.

    • Вопрос: Как присоединяются внешние цепи питания и управления к электроприводам?

      Ответ: Электропривод ЭП32/33 присоединяется при помощи скрутки или клеммных зажимов, которые заказываются отдельно. Другие типы электроприводов могут быть присоединены только при помощи соответствующих соединителей, входящих в комплект поставки. Они имеют спаренный разъем с направляющими, позволяющий подключить цепи питания и кнопки управления одновременно. Данные соединители размещаются в предназначенном для этого боковом пазе соответствующего автоматического выключателя, что исключает разъединение соединителя в процессе эксплуатации.

    • Вопрос: Какие внешние кнопки управления необходимо применять для электроприводов?

      Ответ: Электроприводы TM IEK ЭП32/33, ЭП40 и ЭП43 управляются кнопками «Пуск» – «Стоп», каждая из которой имеет одну группу замыкающих контактов. Это, например, кнопки управления РPВВ-30N или АРВВ-22N торговой марки IEK. Электропривод TM IEK ЭП35/37 управляется кнопками «Пуск» – «Стоп», которые имеют одну группу замыкающих и одну группу размыкающих контактов. Здесь также применяются кнопки управления РPВВ-30N или АРВВ-22N, но доукомплектованные дополнительными замыкающим и размыкающим контактами торговой марки IEK.

    • Вопрос: Есть ли индикация на передней панели электропривода о состоянии выключателя?

      Ответ: В электроприводах ЭП32/33 и ЭП35/37 рукоятка находится на передней панели. Состоянию выключателя соответствует положение рукоятки ручного оперирования электроприводов: включен, отключен или находится в положении срабатывания защиты от сверхтока (среднее положение). В корпусе электроприводов ЭП40, ЭП43 есть прозрачное окошко, через которое можно контролировать положение рукоятки автоматического выключателя.

    • Вопрос: Можно ли управлять электроприводом в отсутствии напряжения?

      Ответ: В электроприводах всех типов предусмотрена возможность перехода на ручное управление при отсутствии напряжения в цепи управления.

    • Вопрос: Имеют ли электроприводы защиту от несанкционированного включения?

      Ответ: Электропривод ЭП32/33 не имеет защиты от несанкционированного включения. Электропривод ЭП35/37 имеет устройство для навесного замка с целью блокировки выключателя в выключенном состоянии для ограничения несанкционированного включения дистанционно или вручную. Электроприводы ЭП40, ЭП43 имеют ручное включение, которое осуществляется нажатием кнопки «I», закрытой прозрачной крышкой. Для ограничения несанкционированного доступа к этой кнопке предусмотрена возможность пломбирования крышки.

    • Вопрос: Существует ли возможность оперирования кнопкой «Тест» выключателя при установке электропривода на автоматический выключатель?

      Ответ: Электропривод устанавливается на переднюю панель выключателя, не изменяя каких-либо свойств и функций выключателя. Возможность оперирования кнопкой «Тест» выключателя предусмотрена конструкцией электроприводов TM IEK ЭП35/37, ЭП40, ЭП43 путем выноса на его панель через толкатель нажимных кнопок с данной функцией. Установленный электропривод ЭП32/33 обеспечивает доступ к кнопке «Тест» выключателя.

    • Вопрос: Каков класс защиты электроприводов от поражения электрическим током?

      Ответ: Электропривод ЭП32/33 классифицируется как оборудование класса I, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных прикосновению, с защитным проводником стационарной проводки. Электроприводы ЭП35/37, ЭП40, ЭП43 классифицируются как оборудование класса II, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции.

    • Вопрос: Как долго нужно держать кнопку управления электропривода для приведения его в действие?

      Ответ: При наличии напряжения в цепи управления электропривода процесс включения и отключения выключателя завершается автоматически (независимо от оператора), если контакты кнопок управления электроприводом находились в замкнутом положении не менее 0,2 с.

    • Вопрос: В чем отличие выключателя ВА88 с новым электронным расцепителем МП211 от используемого ранее МП110?

      Ответ: Основное отличие ВА 88 с МП211 состоит в расширении диапазонов регулировки защиты от перегрузки и токов короткого замыкания (10 независимых уставок взамен 4-х фиксированных) и введение установки времени срабатывания защиты от перегрузки (4 значения). Последнее новшество позволяет использовать выключатели для защиты асинхронных двигателей.

    • Вопрос: Как можно проверить работоспособность автоматического выключателя серии ВА88 с электронным расцепителем?

      Ответ: Механизм отключения ВА88 с электронным расцепителем аналогичен выключателю с электротепловой защитой. Механическую часть можно также проверить путем нажатия на кнопку «Тест» во взведенном состоянии. Выключатель должен отключиться. Также можно проверить выключатель, если во взведенном состоянии подать на тестовый разъем на передней панели платы электронного расцепи теля тестовый сигнал в 9 вольт постоянного тока (например, от батарей типа «Крона»). Исправный автоматический выключатель отключится.

    • Вопрос: Что является источником питания электронного расцепителя ВА88?

      Ответ: Питание осуществляется за счет напряжения сигнала от токового трансформатора. Такая схема питания имеет массу преимуществ: обеспечивается гальваническая развязка главных силовых цепей и цепей электронного расцепителя, а также повышенная помехоустойчивость и независимость от уровня напряжения в цепях главных контактов. При этом достаточно протекания тока, равного 20% номинального хотя бы по одному из полюсов.

    • Вопрос: Каковы конструктивные отличия автоматического выключателя серии ВА88 с электротепловой защитой от выключателя с электронным расцепителем такого же габарита?

      Ответ: В цепи главных контактов и механизме взвода отличий нет. Отличия присутствуют только в конструкции механизма защиты. У автоматического выключателя серии ВА88 конструкции с электротепловой защитой, конструктивно защита в каждом полюсе одинакова. Защита от мгновенной перегрузки осуществляется посредством электромагнита сброса, а защита от продолжительной перегрузки – посредством узла, содержащего биметаллическую пластину. Каждый из этих элементов в момент срабатывания воздействует на рейку сброса и производит отключение. У автоматического выключателя серии ВА88 с электронным расцепителем в качестве измерителя тока применены токовые трансформаторы, по одному в цепи каждого полюса. Сиг нал с токовых трансформаторов обрабатывается микропроцессорной платой электронного расцепителя. Плата, приняв решение на отключение согласно заложенному алгоритму, вы дает управляющий сигнал на реле отключения, которое воз действует непосредственно на рейку сброса и производит отключение.

    • Вопрос: Какова область применения выключателей ВА88 с электронным расцепителем МП211?

      Ответ: Область применения данных выключателей, учитывая их высокую отключающую способность и соответствия ГОСТ Р 50030.2, распространяется на широкий круг электроустановок: - защита электрических цепей общего назначения; - коммутация и защита трансформаторов; - коммутация и защита генераторов; - коммутация и защита асинхронных электродвигателей; - коммутация и защита конденсаторов.

    • Вопрос: Как защитить органы настройки электронного расцепителя автоматического выключателя от несанкционированного доступа?

      Ответ: Установка режима производится переключателями наборных полей с помощью любого тонкого предмета (например, маленькая отвертка или шило) в соответствии с диаграммами, расположенными на лицевой панели электронного расцепителя. Для исключения несанкционированного доступа к наборным панелям в составе корпуса выключателя имеется крышка из прозрачного пластика, оборудованная специальными элементами для установки контрольной пломбы.

    • Вопрос: Как выполняется защита от замыкания на землю у ВА07?

      Ответ: Электронный расцепитель ВА07 предусматривает комплектацию ограниченной и неограниченной функциями защиты от замыкания на землю. В случае использования 3-полюсного автоматического выключателя в трехфазной четырехпроводной сети необходимо заказать дополнительный трансформатор тока для нейтрального провода. Таким образом, нет необходимости использовать дополнительное реле, вследствие чего экономится пространство и уменьшается стоимость оборудования.

    • Вопрос: В чем состоит функция мониторинга температуры контактов ВА07?

      Ответ: Электронный блок отслеживает температуру главных контактов выключателя и выдает аварийный сигнал в случае, если их температура превышает 155 оС. Текущий мониторинг температуры контактов обеспечивает их своевременную замену.

    • Вопрос: Какова специфика выдвижного варианта выключателя ВА07?

      Ответ: Выдвижной вариант выключателя состоит из опорной корзины и корпуса выключателя. Корпус выключателя может быть извлечен из корзины, что облегчает его обслуживание и проверку. Так как силовые выводы и клеммы цепей управления установлены в корзине, то извлечение корпуса выключателя не приведет к отсоединению электрических проводников от соответствующих клемм. Выключатель перемещается относительно неподвижной корзины и может находиться в одном из 4-х положений: «Соединен», «Тест», «Изолирован» и «Извлечен». Устройство блокировки на передней панели позволяет зафиксировать корпус выключателя в первых трех положениях.

    • Вопрос: Как обеспечить защиту от длительной перегрузки?

      Ответ: В электронном расцепителе выключателя ВА07 предусмотрены возможность регулировки токовой уставки в диапазоне от 40 до 100% от действующего значения номинального тока. Микропроцессорный контроллер исключает отключения от случайных выбросов тока (импульсных помех), реагируя только на действующее значение сигнала синусоидальной формы. Защита нейтрали обеспечивается от токов высших гармоник тройной частоты. В стандартном исполнении присутствует функция запоминания предыдущего значения (тепловая память).

    • Вопрос: Что означает регулируемая функция мгновенного отключения у ВА07?

      Ответ: Данная функция обеспечивает мгновенное отключение аппарата, если ток короткого замыкания превышает установленную с помощью переключателя на передней панели величину, кратную от 2 до 16 раз (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) действующему значению номинального тока.

    • Вопрос: Что означает характеристика ВА07 «Расширенная селективность»?

      Ответ: Функция защиты «LSI» является стандартом для всех электронных расцепителей-выключателей серии ВА07, т.е. наряду с защитой от длительной перегрузки с регулируемым временем Вопрос-ответ Технические особенности и правила эксплуатации ВА07 срабатывания (функция «L»), предусмотрена защита от кратковременной перегрузки с обратнозависимой токовременной характеристикой (функция «S»). Тем самым обеспечивается селективность с другими устройствами защиты, например, с нижестоящими предохранителями и вышестоящими реле защиты распределительного устройства среднего напряжения. Также в аппарате предусмотрена возможность блокировки зоны селективности с целью получения защиты от кратковременной перегрузки с фиксированным временем срабатывания.

    • Вопрос: IEK ВА-88 25А  Можно ли рассматривать данный аппарат в качестве вводного АВ 15кВт 380В? Обладает ли он некой селективностью срабатывания по сравнению с обычными модульными АВ?

      Ответ: Аппарат имеет категорию А и является токоограничивающим. Таблицы селективности представлены в разделе "Типовые решения и расчетные таблицы"

    • Вопрос: В чем состоит главное преимущество системы двойного контакта ВА07?

      Ответ: Система двойного контакта «Double Break» ВА07 обеспечивает быстрое отключение токов короткого замыкания. При этом максимальное время срабатывания мгновенной защиты от короткого замыкания составляет 30 мс, что составляет менее половины времени отключения традиционных автоматических выключателей других производителей. Разделение энергии дуги дополнительно уменьшает износ главных контактов.

    • Вопрос: Какие дополнительные функции ВА07 обеспечивают удобство при эксплуатации?

      Ответ: Это самодиагностика электронного расцепителя и катушки отключения, индикация степени износа контактов, мониторинг температуры контактов, диагностика аварийного отключения (тип отключения, величина тока, время срабатывания), обмен информацией с помощью программных пакетов и т.д.

    • Вопрос: В чем состоит эргономичность конструкции выключателя ВА07?

      Ответ: Свободный доступ со стороны передней панели создает дополнительные удобства при установке, работе и обслуживании автоматических выключателей. Двойная изоляция конструкции (изоляция отсека для установки аксессуаров от силовой цепи) обеспечивает безопасную и удобную установку большинства дополнительных устройств. Аксессуары устанавливаются с лицевой стороны выключателя без выполнения дополнительных соединений. Контакты управления, вспомогательные контакты и дополнительные контакты положения также располагаются в передней части выключателя и легко доступны при монтаже. В случае необходимости горизонтальные, вертикальные и фронтальные силовые выводы легко заменяются пользователем.

    • Вопрос: У нас на двух дизельных электростанциях установлены два автомата IEK ВА88 37. На одном автомате есть выходы (два провода от расцепителя белый и красный), на другом нет. Могу скинуть фотографии, чтобы было понятнее. С чем это связно? и как можно решить проблему, так как на этот расцепитель подключается остальная автоматика

      Ответ: Независимый расцепитель РН-35/37 для автоматических выключателей ВА88-37 заказывается отдельно (артикул SVA30D-RN) и устанавливается самостоятельно. Во вложенном файле инструкция по установке аварийного контакта, расцепитель устанавливается также, только с левой стороны автомата.
      Подробная информация по автоматам серии ВА88 и дополнительным устройствам к ним есть в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/VA88_tech-cat_sm.pdf.

    • Вопрос: На что обратить внимание при выборе типа выключателя?

      Ответ: Параметры ВА07 соответствуют стандарту МЭК 60255-3, что позволяет обеспечить: – возможность выбора стандартной, очень крутой и сверхкрутой обратнозависимой характеристики защиты от длительной перегрузки и установки в одном и том же электронном блоке ограниченной и неограниченной защиты от замыкания на землю; – электронный блок реагирует на действующее значение тока вплоть до 19-й гармоники, обеспечивает защиту от пропадания фазы или снижения напряжения, а также защиту от реверса мощности.

    • Вопрос: Скажите пожалуйста, выбирая автомат ВА88-35 для защиты с электронным расцепителем, как регулируется уставка теплового расцепителя? Н-р ВА88-35 250А(0,4-1), т.е уставку можно выставить только на 100А и 250А,можно ли ее выставить н-р на 140А?И как быстро срабатывает автомат при перегрузке?

      Ответ: Параметры электронного расцепителя и время-токовые характеристики ВА88 указаны в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/VA88_tech-cat_sm.pdf.

    • Вопрос: В чем состоят особенности проектирования распределительных шкафов с использованием ВА07?

      Ответ: При проектировании следует учесть возможность плотного размещения выключателей, благодаря компактным размерам и малому значению мощности рассеивания, а также комплектации различными выводами и аксессуарами и использованию встроенной в электронный расцепитель системы контроля.

    • Вопрос: Возможно ли к "Привод ручной ПРП-1 250A для ВА88-35 IEK" заказать удлиненный шток, нужен длиной 200 мм и более?

      Ответ: К сожалению, возможности заказа удлинённого штока нет.

    • Вопрос: Какой ток короткого замыкания наВА88-35 160а Категории А?

      Ответ: Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics при 400 В = 25 кА.
      Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В = 35 кА.

    • Вопрос: Прошу дать разъяснение по возможности установки на автоматический выключатель ВА88-40 с электронным расцепителем крышки зажимов, возможно ли её опломбировать (требование сетевой компании)?

      Ответ: На данный момент в ассортименте ГК IEK указанного Вами аксессуара нет, планируется к производству до конца 2018 года.

    • Вопрос: Прошу ваших предложений на воздушный автоматический выключатель 0,4 кВ, 400-630 А с комплектом адаптации для его установки в отсек, рассчитанный на установку автомата AR 1031 1000А, производства Чехословакия.

      Ответ: Автоматического выключателя с комплектом адаптации для его установки в отсек, рассчитанный на установку автомата AR 1031   в ассортименте IEK нет.
      Установка автоматических выключателей серии ВА88 IEK возможна только на втычные и выдвижные панели ПМ1 и ПМ2 IEK , подробная информация в каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/VA88_tech-cat_sm.pdf .

    • Вопрос: Распределение энергии в нашей организации осуществляется с помощью продукции вашей компании. После профилактических работ выявлено, что выключатели ВА88-40 на ток 500 ампер имеют температуру тыльной стороны 65-67 градусов. Каждая фаза подключена в магистраль с помощью трех кабелей АВВГ-120мм. Нагрузка на фазу составляет 380-410 ампер. Это нормально или выключатели неисправны?

      Ответ: Данная температура не критична для автоматических выключателей ВА88-40. Превышение температуры частей автоматических выключателей регламентируется ГОСТ 50030.2-99

    • Вопрос: Существует ли возможность пломбировки автомата ВА88-35, используемого в качестве вводного в ВРУ.

      Ответ: Пломбировку вводного автоматического выключателя возможно осуществить при использовании металлокорпуса со съемной защитной панелью, которую и пломбируют.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить ВА88-32 (Iн=32А)? Автомат стоит во ВРУ, подключает лифт мощностью 3,7квт, длина кабеля 110м, кабель взят ВВГнг-5х6 кв.мм. Сделали замеры и Iкз=320А, т.е.по токам к.з.не проходит (Iкз=500А у автомата ВА88-32).Кабель заменить уже нельзя. Какой автомат надо взять? Можно ли ВА47-100 с хар.С?

      Ответ: Да, это единственная альтернатива. ВА47-100 С – трехполюсный, соответственно, мах ток КЗ, при котором срабатывает мнгновенная защита, равен 32 А х 10, т.е. 320 А. Следовательно, необходимые Вам функции этот аппарат выполнит.

    • Вопрос: Подскажите, какое максимальное количество дополнительных контактов (аварийных и сигнальных положение главных контактов) одновременно можно установить на автоматический выключатель типа ВА88-32 3Р 125А?

      Ответ: Один контакт, но в ассортименте компании присутствует совмещённый аварийный + дополнительный контакт. Данный контакт содержит по одному перекидному контакту АК и ДК. 

      Артикул SVA10D-AK-DK-1 Совмещенный контакт АКДК-125/160А IEK

    • Вопрос: Здравствуйте. На автомате серии ВА88-43 вышла из строя ручка управления. Подскажите, есть ли в они в продаже отдельно.

      Ответ: Ручки управления для автоматических выключателей серии ВА88 отдельно не поставляются.

    • Вопрос: Заложил в проект автомат ВА88-40 с МР211. Тепловой расцепитель (Ir) нужен 0,6*800=480А. Как правильно установить электромагнитный расцепитель, чтобы автомат отключил ток КЗ 2120А за время не более 5сек? Какую уставку выставить? Im в моем случае какое будет иметь значение?

      Ответ: При установке расцепителя защиты от перегрузки на отметке 0,6хIr, токовую отсечку необходимо установить на уровне 6хIn. Этот номинал будет наиболее близким по значению выше необходимого Вам тока (2120 А). Далее необходимо определить, позволяют ли параметры сети использовать аппарат с возможностью уставки электромагнитного расцепителя на уровне 2880 А. Допустимые токи в сети и применение того или иного аппарата рассчитывает инженер проектировщик.

    • Вопрос: Подскажите, можно ли найти аналог автоматам ВА 57-31 с моторным приводом?

      Ответ: Возможно рассмотреть: ВА88-32 серии MASTER в зависимости от номинального тока.

      Моторный привод для термомагнитного расцепителя: Артикул: SVA10D-EP-02 Электропривод ЭПм-32 220В MASTER IEK

      Моторный привод для электронного расцепителя: Артикул: SVA11D-EP-02 Электропривод ЭПм-32е 220В для ВА88-32 MASTER с электронным расцепителем IEK

    • Вопрос: Подскажите в выключатели ВА-88-32 возможно ли установить одновременно и РН-32 и Аварийный контакт АК-125/160?

      Ответ: В автоматические выключатели ВА-88-32 возможна одновременная установка РН-32 и АК-125/160.

    • Вопрос: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какое максимальное сечение кабеля можно присоединить к ВА88-32, ВА88-33.

      Ответ: Интересующая вас информация размещена в разделе Продукция / Технические каталоги / каталог «Выключатели автоматические ВА88», стр. 51.

    • Вопрос: Необходимо поставить расцепитель минимального и максимального напряжения типа РММ 47, но на автоматический выключатель 250А, если это не возможно, то на какой максимальный ток можно?

      Ответ: Для автоматических выключателей 250А серии ВА88 существует расцепитель минимального напряжения РМ-250/400. Возможна установка РММ47 с автоматами ВА47-100 с номинальным током до 100А.

    • Вопрос: Есть ли у вас механическая блокировка для автоматического выключателя ВА88-35 3P 250A? Требуется для ВРУ-н вводных автоматов ВА88-35 3Р 250А.

      Ответ: В конструкции автоматических выключателей серии ВА88 механическая блокировка не предусмотрена. Подобных дополнительных устройств в нашем ассортименте нет.

    • Вопрос: Меня интересует следующий вопрос: есть ли в Ваших автоматических выключателях функция внутреннего контроля температуры нагрева главных контактов в постоянном режиме с индикацией, с возможностью сигнализации о превышении допустимой температуры и автоматического отключения? (Встроенные температурные датчики - термопары)?

      Ответ: Функция контроля температуры главных контактов есть у автоматических выключателей серии ВА07 (дополнительная опция при заказе). Подробная информация в разделе Продукция / Технические каталоги / каталог "Выключатели автоматические ВА07".

    • Вопрос: У нас в жилом доме была модернизация ВРУ.Установили на каждый подъезд по автомату IEK ВА88-35 100А.От подъезда к нему приходят 6 фаз ПВ-1 10 кв.мм.,т.о. на каждую клемму автомата приходит 2 фазных провода. Инженеры УК настаивают, что 2 провода нельзя крепить -только один,исполнители говорят, что можно - т.к. зажим в этом автомате через винт. Все ссылаются на ПУЭ и ГОСТ, как же правильно?

      Ответ: Судя по всему, к автоматическому выключателю ВА88-35 100А подключена трехфазная линия, каждый фазный проводник которой состоит из двух параллельно подключенных проводов ПВ-1х10. В этом случае согласно ПУЭ (таблица 1.3.4) допустимый длительный ток для провода ПВ-1х10 составляет 50А, следовательно для двух параллельно соединенных проводов - 100А, что соответствует номинальному току автомата. Подключение двух медных проводников к одному зажиму ВА88-35 допускается. Регламентирующих документов, запрещающих указанный способ подключения нашими специалистами не найдено.

    • Вопрос: Необходим выключатель 630А – А 3742 БУЗ с нулевым расцепителем и электромагнитным приводом на 220 В, 50 гц, I сраб. = 4000А. можете предложить аналог из вашего ассортимента? Если не полный аналог укажите, пожалуйста, чем они отличаются.

      Ответ: Автоматический выключатель: ВА88-40 3Р 630А 35кА артикул SVA50-3-0630 (уставка электромагнитного расцепителя 6300А);
      Электропривод: ЭП-40 артикул SVA50D-EP;
      Расцепитель минимального напряжения: РМ-800/1600 артикул SVA50D-RM.
      Подробная информация в разделе Продукция / Технические каталоги / каталог «Выключатели автоматические ВА88».

    • Вопрос: Необходимо подобрать автоматические выключатели (установка в модульных БМКТП) на ток 200 (250А,125А), по условию к.з. (ток 400 А) с регулировкой чувствительности по расцепителю. Отходящий фидер СИП2 4х95.

      Ответ: Подойдет автоматический выключатель ВА88-35 250А с электронным расцепителем МР211.
      Подробная информация в разделе Продукция / Технические каталоги /каталог «Выключатели автоматические ВА88».

  • Предохранители ППНИ, выключатели-разъединители (15)

    • Вопрос: Нужны рубильники:
      Разъединитель РЕ19-35-31140 250А
      Разъединитель РЕ19-37-31140 400А
      Но с рукояткой левого исполнения.
      Что можете сказать по этому вопросу?

      Ответ: В нашем ассортименте имеются разъединители РЕ19 только с правой рукояткой.

    • Вопрос: Подскажите, Разъединитель РПБ-2 250А П ИЭК RP-2-1-250, идут ли в комплекте предохранители, или их нужно отдельно покупать?

      Ответ: Плавкие вставки приобретаются отдельно (ППНИ-35 габарит 1).

    • Вопрос: Поделитесь информацией: максимальное сечение присоединяемых проводников к ПВР 250А (предохранитель-выключатель-разъединитель 250А IEK). Спасибо

      Ответ:

      Максимальное сече-ние присоединяемых проводов к ПВР 250А - 120 мм2

    • Вопрос: Подскажите, рукоятка для съема предохранителей РС-1 является ли электрозащитным средством и подлежит испытанию как средство защиты в процессе эксплуатации?

      Ответ: Да, РС-1 относится к диэлектрическому инструменту и подлежит периодическим испытаниям в специализированных лабораториях.

    • Вопрос: Добрый день. Уточните, пожалуйста, возможно ли применение предохранителя ППНИ-39 400А в сетях постоянного тока 48 В?

      Ответ: Добрый день. Изделия предназначены для эксплуатации в сетях переменного тока частотой 50 Гц. Возможно рассмотреть аппараты ВА47-29 и 100 - https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/avtomaticheskie_vyklyuchateli/

    • Вопрос: В какие корпуса можно устанавливать ВР-32И?

      Ответ: В качестве основы для построения НКУ с использованием выключателей-разъединителей серии ВР32И ГК IEK рекомендует корпуса металлические ЩМП, панели ЩО, корпуса ВРУ, КСРМ и ШРС собственного производства.
      Выключатель-разъединитель серии ВР32И может эксплуатироваться в любом пространственном положении при условии обеспечения работоспособности привода.
      Степень защиты со стороны привода при установке в низковольтное комплектное устройство — IP32. Плоскость присоединения зажимов для внешних проводников перпендикулярна плоскости монтажа.

    • Вопрос: Как определить время срабатывания предохранителя ППНИ? В паспорте 3424-001-18461115-2008ПС Предохранители плавкие серии ППНИ на рисунке 4 «времятоковые характеристики плавких вставок» не понятны градуировки шкал по оси времени срабатывания и по оси тока нагрузки от 10^2 до 10^3.

      Ответ:

      Прилагаем точные графики времятоковых характеристик плавких вставок.

      image002.gif

      image003.gif

    • Вопрос: Где посмотреть времятоковые характеристики на предохранители?

      Ответ:

      Времятоковые характеристики предохранителей ППНИ:

      image005.jpg

    • Вопрос: Каковы тепловые потери контактов ВР32И?

      Ответ: Тепловые потери ВР32И 100А составляют 3 Вт/полюс, ВР32И 250А – 15 Вт/полюс, ВР32И 400А -35 Вт/полюс. Эти данные необходимо учитывать при выборе размеров оболочки для размещения устройств. Особенно важно следует обращать внимание на расчет избытков тепла, если ВР32И устанавливают в комплекте с другими электроаппаратами, имеющими малый верхний предел рабочей температуры, для устранения возможности их перегрева.

    • Вопрос: Как определить время срабатывания предохранителей ППНИ

      Ответ: Ожидаемое время срабатывания плавкой вставки можно определить по время-токовой характеристике. При этом время срабатывания плавкой вставки зависит от соотношения протекающего через предохранитель сверхтока к величине его номинального тока.

    • Вопрос: На какие номинальные токи выпускаются предохранители ППНИ?

      Ответ: Предохранители ППНИ выпускают на токи от 2А до 630А следующих габаритов: «00С» - от 2 до 160А; «00» - от 2 до 160А; «0» - от 2 до 160А; «1» - от 40 до 250А; «2» - от 40 до 400А и «3» - от 100 до 630А. Следует обратить внимание на тот факт, что предохранители имеют одинаковые номинальные токи в различных габаритах, что сделано для удобства монтажа и обеспечения взаимозаменяемости с изделиями других производителей.

    • Вопрос: Какова износостойкость выключателей-разъединителей ВР32И?

      Ответ: Механическая износостойкость ВР32И составляет от 16000 до 25000 циклов В-О в зависимости от типоисполнения. Электрическая износостойкость при рабочем напряжении 380В составляет 1500 - 2000 циклов В-О при номинальном рабочем токе нагрузки категории АС23В. При использовании ВР32И для коммутации нагрузки категории АС1 электрическая износостойкость увеличивается в несколько раз.

    • Вопрос: Как отличить выключатели-разъединители ВР32И с боковой съёмной рукояткой от выключателей с несъёмной рукояткой? (буквами и цифрами в обозначении)

      Ответ: Артикулы выключатели-разъединители ВР32И с боковой не съёмной рукояткой представлены ниже:

      Артикул                Наименование
      SRK01-100-100    Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK
      SRK01-100-250    Выключатель-разъединитель ВР32И-35А30220 250А IEK
      SRK01-100-400    Выключатель-разъединитель ВР32И-37А30220 400А IEK
      SRK01-100-630    Выключатель-разъединитель ВР32И-39A30220 630А IEK
      SRK01-200-100    Выключатель-разъединитель ВР32И-31А70220 100А IEK
      SRK01-200-250    Выключатель-разъединитель ВР32И-35А70220 250А IEK
      SRK01-200-400    Выключатель-разъединитель ВР32И-37А70220 400А IEK
      SRK01-200-630    Выключатель-разъединитель ВР32И-39A70220 630А IEK

      У выключатели-разъединители ВР32И с боковой съёмной рукояткой в артикуле в цифре добавлены две единицы, например:

      SRK41-111-630    Выключатель-разъединитель ВР32И-39В31250 630А IEK

    • Вопрос: Я ищу 3х позиционный переключатель между двумя линиями. К дому подведена линия 220В, а в качестве аварийного источника питания я хочу использовать бензиновый генератор. Вот это хозяйство и нужно завести в дом.

      Ответ: Можете выбрать из перечня продукции ГК IEK рубильник ВР32И: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9256&sphrase_id=396606 

    • Вопрос: Хочу приобрести у вас Выключатель-разъединитель-предохранитель 160А. Скажите к нему весь асортимент предложенных ППНИ предохранителей подходит?

      Ответ: В зависимости от типоисполнения ПВР, подходят ППНИ-33 (габ. 00, 00С), ППНИ-33 (габ. 0), ППНИ-35 (габ. 1), ППНИ-37 (габ. 2) и ППНИ-39 (габ. 3). Все технические характеристики ПВР-160 указаны в Каталоге продукции

  • Сотрудничество (0)

  • Электродвигатели, эксплуатация электроустановок (65)

    • Вопрос: У меня установка алмазного бурения PROALMAZ OB-165. Номинальное напряжение 220 В,
      макс. потребляемый ток 15 А, мощность 3300 Вт, частота 50-60 Гц, частота вращения 850 об/мин.
      Какой автомат с тепловой защитой нужно установить?

      Ответ: Для защиты от перегрузки установки алмазного бурения PROALMAZ OB-165 используется автомат защиты однофазного электродвигателя. Такого устройства в ассортименте IEK пока нет.

    • Вопрос: Мы занимаемся сборкой электрощитового оборудования. Для выставления коммерческого предложения просим дать ответ максимально оперативно.Интересуют следующие вопросы.

      По "Корпус устройства этажного распределительного модульного УЭРМ":

      1. Максимальное количество ЯУР в комплекте УЭРМ 4 шт.?
      2. Какое максимальное количество модулей шириной 18 мм (без вводного автомата) вмещает "Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12". Предполагается 11 модулей.
      3. Какой монтаж счетчика в ЯУР-3/12 - на ДИН-рейку или панель? Где можно посмотреть конструкцию ЯУР-3/12?

      По "Корпуса щитов этажных ЩЭ":

      1. В описании ЩЭ в комплекте идет съемная монтажная рама (не панель). Она в комплекте как ЩЭ-Х-1, так и ЩЭ-Х-6?
      2. Почему ЩЭ-Х-6 легче, чем ЩЭ-Х-1, несомтря на то. что в нем используется съемная монтажная панель?
      3. Максимальное количество модулей 9 - это как в ЩЭ-Х-1, так и в ЩЭ-Х-6? Возможна ли установка 11-ти модулей на квартиру (без учета вводного автомата)?
      4. Какой монтаж счетчика как в ЩЭ-Х-1, так и в ЩЭ-Х-6 - на ДИН-рейку или панель?
      5. Какое исполнение (комплектация) щитов ЩЭ-5-1270 36 УХЛ3 и ЩЭ-6-1270 36 УХЛ3 - как у ЩЭ-Х-1 или как у ЩЭ-Х-6?

      Ответ: По УЭРМ:

      1.     Максимальное количество ЯУР в комплекте УЭРМ 4 шт.
      2.     Максимальное количество модулей, устанавливаемых в ЯУР-3/12 – 12шт.
      3.     В ЯУР-3/12 счетчик устанавливается на панель. Подробная информация в инструкции по монтажу.

      По ЩЭ:

      1.     В комплекте ЩЭ-Х-1 монтажная рама, в комплекте ЩЭ-Х-6 монтажная панель.
      2.     Толщина металла ЩЭ-Х-1 1,0мм, толщина металла ЩЭ-Х-6 0,8мм.
      3.     Количество модулей на квартиру: до 9 модулей в ЩЭ-Х-1 и ЩЭ-Х-6; до 7 модулей в ЩЭ-Х-1270.
      4.     Электросчетчики устанавливаются на монтажную раму (ЩЭ-Х-1) или монтажную панель (ЩЭ-Х-6).
      5.     Комплектации ЩЭ указаны в паспортах.

    • Вопрос: Планирую собрать распределительный щит для дачного деревянного дома на модульной продукции вашей компании. Собираюсь использовать на группы потребителей электромеханические УЗО ВД1-63 Тип А. Но не знаю какое выбрать противопожарное УЗО. Что посоветуете УЗО ВД1-63 Тип А 100мА но оно не селективное или УЗО ВД1-63S 100мА но оно Типа AC? И еще вопрос. Будет ли предпочтительней выбрать автоматы ВА47-60 вместо ВА47-29?

      Ответ: Защиту от пожара из-за протекания токов утечки обеспечивают все типы УЗО. При установке на групповых линиях УЗО ВД1-63 Тип А будет обеспечена защита от утечки как переменного тока, так и пульсирующего постоянного тока. На вводе для соблюдения условий селективности рекомендуем установить УЗО ВД1-63S 100мА. Автоматические выключатели ВА47-60 и ВА47-29 отличаются номинальной отключающей способностью (6кА и 4,5кА соответственно). Для бытового применения достаточно 4,5кА.

    • Вопрос: Хотел бы узнать полный перечень комплектующих для сборки панелей ЩО-70, и если возможно, с 2D (3D) моделями для трехмерного проектирования РУНН.

      Ответ:

      Схемы и комплектующие для панелей распределительных щитов ЩО указаны в разделе Продукция / Технические каталоги / "Каталог типовых схем НКУ". Базы данных по продукции для проектных организаций размещены на сайте в разделе "Программное обеспечение". Доступны для скачивания они станут после регистрации в Профессиональном сообществе (вкладка на главной странице сайта).

    • Вопрос: Подскажите, можно ли установить в учетно-распределительный щит ЩУРн-3/9зо-1 электросчетчик СЭТ4-1/2 с габаритными размерами 292х180х75 и в качестве аппаратов ввода и распределения два автоматических выключателя ВА88-32 125А?

      Ответ: Электросчетчик СЭТ4-1/2 установить в ЩУРн-3/9зо-1 можно. Для установки автоматов ВА88-32 этот щит не предназначен. Рекомендуем использовать автоматические выключатели ВА47-100 3Р 100А.

    • Вопрос: Для подключения дома выбрал 380В т.к. в доме будет электро котёл. По тех условию расчетная мощность потребления 15кВт, вводной автомат 25А, рекомендуют установить УЗО и разрядник. Какое УЗО и какой разрядник надо брать?

      Ответ: На вводе в дом рекомендуем установить селективное УЗО ВД1-63S 4Р 25А 100мА совместно с автоматическим выключателем ВА47-29 3Р 25А х-ка С. Для ограничения импульсных перенапряжений используйте ОПС1-В 4Р. Подробная информация в разделе Продукция / Технические каталоги / каталог "Модульное оборудование".

    • Вопрос: Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90L4 380В 1,5кВт 1500 об/мин 2081 DRIVE IEK Данный двигатель можно будет подключить через ступенчатый регулятор скорости (по току)?

      Ответ: Электродвигатель не предназначен для работы с регуляторами скорости вращения вала.

    • Вопрос: Добрый день. Ваше предприятие выпускает розетку тройную артикул ERMP32-K01-16-54-EC, на странице описания указано ( https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10333), что она выпускается по ГОСТ Р 51322.1-99, но данный ГОСТ не действует. В данный момент по какому ГОСТу или ТУ выпускается эта продукция? Данную продукцию мы собираемся использовать в военной технике.

      Ответ:

      Ему на замену пришел ГОСТ IEC 60884-1-2013.

    • Вопрос: Прошу рекомендовать линейку пускателей АД двигателей с повышенной степенью защиты от пыли.

      Ответ: Возможно применение контакторов КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке IP54, см. стр.539-541 каталога: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/7_catalog_commutation_sm.pdf . При применении этих контакторов необходима защита от сверх токов (предохранители или автоматический выключатель).
      Также возможно применение пускателей серии ПРК32 с защитной оболочкой IP54 (оболочка приобретается отдельно), см. стр.570-573 каталога. ПРК32 имеют встроенную защиту от сверхтоков и тепловую защиту.

    • Вопрос: Из какого материала выполнен корпус двигателя "Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK"? Какова стоимость такого двигателя? Где я могу купить такой двигатель в г. Новосибирск?

      Ответ: Материал корпуса и подшипниковых щитов от 80 габарита и выше – чугун. Компания IEK GROUP не занимается прямыми продажами, продажи происходят через партнёров. Контакты партнёров находятся на сайте - http://www.iek.ru/products/where_to_buy/

    • Вопрос: Как известно, двигатели выдают в сеть реактивную мощность. Если подключить электродвигатель через частотный преобразователь IEK, изменится ли коэффициент мощности? Может ли частотный преобразователь выполнять функцию компенсации реактивной мощности?

      Ответ: 1) При подключении двигателя через преобразователь коэффициент мощности меняется, так как схемотехника силовой части преобразователя проходит двойное преобразование энергии.
      2) Преобразователь частоты не может работать в режиме компенсатора реактивной мощности в сети. Для компенсации мощности используется другое специализированное оборудование.

    • Вопрос: Прошу сообщить электрический двигатель, мощностью 2,2 кВт, 3000 об./мин., 220В, артикул DRV080-B2-002-2-3010, IM1081 (лапы) - двигатель этой модели может работать при напряжении 220В или 380В, в зависимости от схемы включения обмоток статора?

      Ответ: Электродвигатели АИР 220/380В подключаются к трехфазной сети 220В (Uф=127В) по схеме "треугольник" или к трехфазной сети 380В (Uф=220В) по схеме "звезда". Однофазных электродвигателей 220В в ассортименте IEK нет.

    • Вопрос: Добрый день! Необходимо приобрести эл. двигатель взамен вышедшего из строя очень старого двигателя. Шильдик на движке полностью стёрт. Есть следующие парамерты: диаметр вала-18мм; длина вала-40мм; 1,5 кВт; 1500 об/мин. Что можно у Вас подобрать? Спасибо!

      Ответ:

      В ассортименте ГК ИЭК нет электродвигателей с валом 18 мм и указанными Вами, есть только с валом 19 мм. http://www.iek.ru/products/catalog/?page=section&id=454&tab=3&tab_article=DRV100-L2-005-5-3010&tab_b...

    • Вопрос: У нас есть двигатель DRIVE IEK на лапах. Можно ли его переделать на фланец?

      Ответ: Переделать можно, если найдете переднюю крышку с фланцем соответствующего размера. Отдельно такие крышки не поставляются.

    • Вопрос: Необходимо на электрический отопительный котел установить таймер автомат или таймер розетку. Электрический котел 6 квт., трехфазный. Какой прибор посоветуете?

      Ответ:

      Таймерного устройства для непосредственного подключения такой нагрузки в нашем ассортименте нет. Рекомендую использовать для подключения электрокотла модульный контактор КМ25-40, управляемый таймером цифровым ТЭ-15 или таймером аналоговым ТМ-181. Подробная информация в разделе Продукция / Технические каталоги / "Модульное оборудование" : http://www.iek.ru/products/techcat/

    • Вопрос: В моем частном доме установлен на вводе иэк ВА47-29М.
      Планирую после него установить узо селективное. Какую модель вы посоветуете?
      3 фазы в дом. 15 кВт
      А также какие нижестоящие модели узо и автоматов для подключения или диффавтоматов
      1) розеточной линии 2 этажа
      2) розеточной линии 1 этажа
      3) стиральной машины отдельная линия
      4) микроволновки и холодильника отдельная линия

      5) электрочайника и кухонных приборов типа миксера - отдельная линия

      Ответ: Рекомендуем использовать следующее оборудование:
      Селективное УЗО - ВД1-63S 4Р , номинальный ток не менее, чем у вводного автомата. Информация на сайте:http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303 .
      Дифференциальные автоматы для групповых линий - АВДТ32 С16 или С20 30мА , http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291

    • Вопрос: Какой нужен автомат для ввода в дом 15 квт – 25 А или 32 А? И с какой время-токовой характеристикой автомата "c" или "D"?

      Ответ: Теоретически достаточно автомата 25А, но это при условии равномерного распределения нагрузки по фазам, которого практически довольно сложно добиться. Например, если нагрузка на одной из фаз поднимется до 6кВт, то автомат 25А отключится от перегрузки (ток по этой фазе составит 6000/220=27,3А). Рекомендую установить автомат с номинальным током 32А, вводной кабель должен быть соответствующего сечения. Если в доме нет электродвигателей мощностью более 3кВт, используйте автомат с характеристикой "С".

    • Вопрос: У нас установлен на подъемнике двигатель АИР100S4У2 Хотелось бы проконсультироваться по поводу подходящего двигателя, но мощнее.

      Ответ: Возможно применение электродвигателя АИР100L4 мощностью 4кВт (габаритная длина на 30мм больше).
      Технические характеристики и габаритные размеры электродвигателей указаны на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=100457 .
      По вопросам приобретения продукции обращайтесь к региональным дилерам, контакты которых есть на сайте: http://www.iek.ru/products/where_to_buy/ .

    • Вопрос: Что за величина - Мощность рассеяния, Вт?

      Ответ: Для электрооборудования мощность рассеяния характеризует тепловые потери на элементах аппаратов при номинальной нагрузке. В частности, для автоматических выключателей значения тепловых потерь указаны в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln-equipment_sm.pdf .

    • Вопрос: Поддерживает ли электродвигатель АИР 180 M2 применение в системе частотного электропривода?

      Ответ: Электродвигатели IEK можно использовать с ПЧ, но без доп. оборудования частота регулирования в сторону уменьшения оборотов не должна превышать 15%.

    • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, возможно ли подобрать эл. двигатель на 220 вт, 1500 оборотов , 3 кВт, с реверсом?

      Ответ: В ассортименте IEK в настоящее время имеются только трехфазные асинхронные электродвигатели серии АИР, реверсивное включение которых организуется при помощи пары реверсивных контакторов с механической блокировкой, либо применением кулачкового переключателя типа ПКПхх-33/0.

    • Вопрос: АИР80А4 какого он цвета и есть ли исполнение фланца посадочный диаметр=110, присоединительный д=130?

      Ответ: Электродвигатель АИР80А4 серого цвета, посадочный диаметр фланца 130мм, присоединительный - 165мм. Модификации с указанными Вами размерами нет.

    • Вопрос: Купил ваш двигатель АИР90L2 3квт 380в, требуется подключить к 220 В, существует ли у вас готовый блок для подключения?

      Ответ: Электродвигатели серии АИР предназначены для подключения к трехфазной сети. Работа от однофазной сети возможна при применении конденсаторной схемы включения, но это не является нормальным режимом для электродвигателей серии АИР и нами не рекомендуется.

    • Вопрос:

      Мне нужен двигатель с характеристиками:
      - обороты 1750/3000
      - 380
      - корпус алюминиевый
      - 15 ампер
      - диаметр вала 24 мм
      До этого стоял двигатель аир 80 с2 220 вт. 3000 оборот. корпус стальной (не родной) Оригинал был 220 вт. об.1750-3200 16 ампер. корпус алюминиевый мы его используем на компрессоре высокого давления время работы двигателя под нагрузкой от 2 часов до 8. Что можете предложить?

      Ответ: По габаритам (диаметр вала 24 мм) и техническим характеристикам может подойти электродвигатель модели АИР90L2, корпус чугунный, 3 кВт, 220/380В, 2850 об/мин. Подробная информация на сайте.

    • Вопрос:

      Можно ли прокладывать скрытую электропроводку в деревянном доме в металлорукаве РЗ-ЦХ? У вас на сайте написано, что «Рекомендован для прокладки систем электропитания по горючим поверхностям, в том числе по дереву». Но ведь металлорукава не обладают достаточной локализационной способностью? При коротком замыкании его стенки просто перегорят и огонь перейдет на дерево. Или я ошибаюсь?

      Ответ:

      Все верно, металлорукав рекомендован для прокладки систем электропитания по горючим поверхностям, в том числе и по дереву. Для предотвращения короткого замыкания и перегрузки, Вам следует правильно подобрать автоматические выключатели. Для достаточной локализационной способности следует подбирать провод с маркировкой НГ.

    • Вопрос: На двигателе 1.1кв 3000 об/м (арт. DRV 071-B2-001-1-3010) какая обмотка медь или алюминий?

      Ответ: Обмотка на всех электродвигателях IEK выполнена медным проводом.

    • Вопрос: Можно ли использовать пускатель ПРК 32 для управления однофазным двигателем (насос Wilo) используя только одну фазу?

      Ответ: Использовать пускатель ПРК 32 для управления однофазным двигателем допускается. Фаза и ноль подключаются на любые два силовых полюса пускателя.

    • Вопрос: Подскажите, двигатель АИР56В2, можно подключать на 220В?

      Ответ: Электродвигатели АИР56В2 рассчитаны на подключение к трехфазной сети 220/380В. Существуют схемы подключения трехфазных электродвигателей к однофазной сети 220В с применением конденсаторов большой емкости, при этом теряется до 40% мощности двигателя. Такое подключение мы не рекомендуем и нормальную работу электродвигателя не гарантируем.

    • Вопрос: На нашем предприятии требуется отслеживать состояние трехфазной сети 220 В и 380 В (в основном напряжение). Выпускает ли компания IEK устройства для контроля состояния трехфазных сетей 220 или 380 В с любым последовательным интерфейсом передачи данных о состоянии сети? Главное – получать от устройства данные о состоянии сети.

      Ответ: В настоящий момент подобных устройств в нашем ассортименте нет, выпуск реле контроля напряжения планируется в 2017 году.

    • Вопрос: На ваши асинхронные электродвигатели какая степень климатического исполнения? Отдельно интересует DRV112-M2-007-5-3010

      Ответ: У всех электродвигателей серии DRIVE степень защиты IP55, климатическое исполнение и категория размещения У2.

    • Вопрос:

      Какие необходимы автоматы для корпуса металлического ПР3-3-36 УХЛ3 IP31 артикул по каталогу YKM14-03-3-31 ввод 600А, распределение 200 А + 2 шт. по 100 А, и оборудования АВР ВРУ здания.



      Ответ:

      Для щитов ПР на ввод и на отводящие линии подходят автоматы серии ВА88 и ВА47-100.

    • Вопрос: Как подобрать комплектующие для реализации схем автоматического ввода резерва?

      Ответ:

      При проектировании любого электротехнического устройства, возникает масса вопросов, связанных с нагрузочными характеристиками оборудования. АВР не является исключением. Для корректного подбора комплектующих необходимо определиться с вариантом схемы, т.е. сколько линий питания выделено под электроснабжение объекта и сколько групп потребителей будет питаться. Далее определяем совокупную суммарную мощность потребителей (для вариантов схем АВР двухстороннего действия). Подбор комплектующих производим из учета полученного результата.

    • Вопрос: Может ли частотный преобразователь управлять данным электродвигателем : DRV100-L6-002-2-1030

      Ответ: Электродвигатель не рассчитан на длительную работу с пониженной частотой вращения, номинальный режим работы по ГОСТ Р 52776 - S1, номинальная частота сетевого напряжения - 50 Гц.

    • Вопрос: Какая разница между Электродвигатель АИР DRIVE 3ф 90L4 380В 2.2кВт 1500об/мин 2081 ИЭК DRV090-L4-002-2-1520 и Электродвигатель АИР DRIVE 3ф 90L4 380В 2.2кВт 1500об/мин 1081 ИЭК DRV090-L4-002-2-1510? И ещё они напряжение, В220/380? Какой коэффициент мощности, коэффициент полезного действия, какая степень защиты IP?

      Ответ: Указанные электродвигатели отличаются монтажным исполнением: исполнение 1081 - лапы, исполнение 2081 - лапы+фланец.
      Электродвигатели могут подключаться к трехфазной сети 380В по схеме "звезда" или к трехфазной сети 220В по схеме "треугольник".
      Подробные характеристики в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/industrial%20equipment_sm.pdf

    • Вопрос: Я использую двигатели IEK АИР80В4 на лапах при сборке своего оборудования. Раньше мне поставляли двигатели в чугунном корпусе. Но последняя партия была в алюминиевом корпусе. Вопрос: теперь этот типоразмер всегда будет в алюминиевом корпусе или возможны варианты? Могу ли я выбирать?

      Ответ: Электродвигатели габарита 132 и выше поставляются только в чугунном корпусе. При габаритах 80-112 – возможны варианты (чугун или алюминий). У электродвигателей габарита 56-71 - только алюминиевый корпус.

    • Вопрос:

      Приобрели 2 преобразователя control L 620. Не получается задействовать дистанционное управление с кнопок пуск, скорость больше, скорость меньше.

      Ответ: Для дистанционного пуска необходимо настроить следующие параметры.
      Р0.03=9 - частота принимаются с цифровых входов больше/меньше
      Р0.07=2 - сигнал пуск принимается с цифрового входа
      Р3.01=1 - вход Х1 назначен на пуск вперёд (сигнал должен постоянно присутствовать на входе Х1 для работы ПЧ, при его отсутствии ПЧ остановит двигатель)
      Р3.02=10 - вход Х2 назначен на увеличение частоты
      Р3.03=11 - вход Х3 назначен на уменьшение скорости.

    • Вопрос: Необходимо два устройства.
      Первое - кулачковый переключатель фаз. На входе 3 фазы 220В, на выходе одна. В зависимости от напряжения выбираем переключателем фазу. Нагрузка 50-63А.
      Второе видимо реле. На входе две фазы, на выходе одна. Пока напряжение есть на 1 входе работе он, как только напряжение на первом входе пропадает, автоматически идёт переключение на второй. При появлении напряжения на первом, реле переключается на первый вход. Нагрузка 25-40А.

      Ответ: 1. Кулачковые переключатели с такой программой переключения в нашем ассортименте только до 32А (ПКП32-44/0).
      2. Вам необходимо устройство АВР (автоматического включения резерва). Комплектных устройств АВР в нашем ассортименте нет. Можем предложить схему простейшего АВР на базе контактора КМ40-11 и нескольких автоматов ВА47-29:
       

      Чтобы включить схему АВР, сначала включается автомат SF1, затем SF2. Основной источник питает катушку контактора КМ1, и нормально-разомкнутый контакт КМ1.1 переходит в постоянно замкнутое состояние, при этом нормально-замкнутый контакт КМ1.2 размыкается.

      На двухполюсный выключатель QF1 фаза А1 подается через автомат SF1 и через замкнутый контакт КМ1.1 контактора КМ1. Когда автомат QF1 переводится в состояние «включено», потребитель получает питание от основного источника.

    • Вопрос: В настоящий момент наше предприятие приступило к разработке корабельных холодильных установок провизионных кладовых, комплектацию систем управления которых необходимо выполнить на отечественной электронной базе. Есть ли среди номенклатуры электротехнических изделий вашей компании изделия: 1) Одобренные Морским регистром /Речным регистром; 2) С качеством приёмки «ВП».

      Ответ: В настоящее время в ассортименте ГК IEK нет продукции одобренной Морским регистром /Речным регистром или с приемкой "ВП".

    • Вопрос: Нужно альтернативное решение по двигателям на циркулярную пилу и фуганок СДН-1Б и на сверлильный станок ВСН IР20. Какие варианты есть в вашем ассортименте?

      Ответ: Специализированных изделий в ассортименте компании нет. Возможно рассмотреть - 
      https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_promyshlennoy_avtomatizatsii/elektrodvigateli/elektrodvigateli_asinkhronnye/

    • Вопрос: Zdrastvujte, izvenite shto pishu anglijskimi bukvami, ja hotel sprasitj naschot transformatora ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 ARTIKUL: MTT12-036-0250 budet li dannij transformator rabotatj na naprezheniji 230voljt? ja iz angliji i u nas naprezhenija v razetkah 230 minimaljnoe, a kak ja vizhu etot transformator dlja 220voljt? zgarit esli vkluchu v 230 voljt razetku? spasibo

      Ответ: У ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 номинальное напряжение первичной обмотки 230+/-5% В. В сети с напряжением 230В будет работать нормально. 
      Информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=MTT12-036-0250&sphrase_id=1956187

    • Вопрос: Нужен кулачковый переключатель для электродвигателей на 3 кВт и 0,75 кВт, 380 вольт. С монтажом на передней стенке.

      Ответ: Для пуска: Артикул BCS13-010-1, Переключатель кулачковый ПКП10-13/О 10А "0-1" 3Р/400В IEK.
      Для реверса: Артикул BCS13-010-2, Переключатель кулачковый ПКП10-33/О 10А "1-0-2" 3Р/400В IEK.

    • Вопрос: Необходим двигатель на 4кВт входное напряжение 220 в 1500 об/м работа через частотный преобразователь.

      Ответ: В ассортименте IEK нет электродвигателя с указанными характеристиками.

    • Вопрос: Как подбираются комплектующие для реализации схем автоматического ввода резерва?

      Ответ: При проектировании любого электротехнического устройства, возникает масса вопросов, связанных с нагрузочными характеристиками оборудования. АВР не является исключением. Для корректного подбора комплектующих необходимо определиться с вариантом схемы, т.е. сколько линий питания выделено под электроснабжение объекта и сколько групп потребителей будет питаться. Далее определяем совокупную суммарную мощность потребителей (для вариантов схем АВР двухстороннего действия). Подбор комплектующих производим из учета полученного результата.

    • Вопрос: Могут ли пересекаться квартирные стояки (при открытой прокладки кабеля в пвх трубе)с газовыми трубами?

      Ответ: Согласно ГОСТ Р 50571.15-97«ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ . ЧАСТЬ 5. ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. ГЛАВА 52 .ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ». Пункт 528.2.3 «Там, где электрические сети располагаются рядом с неэлектрическими сетями, их необходимо располагать так, чтобы любые предполагаемые операции на этих сетях не наносили бы вреда электрическим сетям и наоборот. Это может быть достигнуто: - размещением сетей на достаточном расстоянии друг от друга; - использованием механического и теплового экранирования».

    • Вопрос: Почему после полной замены эл.проводки в жилом доме (ВРУ ,квартирные стояки , моп)при перегорание лампочки в светильниках (моп) срабатывает автоматический выключатель на КЗ ?

      Ответ: После замены электропроводки Вы снизили потери на соединениях, и в цепи в целом, что увеличило ток КЗ – это правильное решение. При перегорании лампочки резко увеличивается ток в цепи и, соответственно, автоматический выключатель выполняет свою задачу – отключает ток КЗ. Выход из данной ситуации – покупать качественные лампочки, которые не перегорают или заменить автоматический выключатель. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций – если новая проводка медная сечением 2,5 кв.мм, то следует устанавливать автоматический выключатель С25А, если проводка 1,5 кв.мм, то следует устанавливать – С16А.

    • Вопрос: Согласно п. 14.11. (СП 31-110-2003) в лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также питания квартир в зданиях высотой до 5-ти этажей в стальных трубах и коробах. Вопрос: "в стальных трубах и коробах" - короба должны быть тоже стальными или из другого материала, например ПВХ

      Ответ: Вопрос действия СП 31-110-2003 Вам необходимо уточнить в МИНРЕГИОН по телефону (495)9802547 доб. 28042. Если СП31-110-2003 заменен, то использование кабель – каналов из ПВХ может быть допустимо с учетом требований НПБ, не допускающих прокладку сети пожарной сигнализации в коробах из ПВХ и регламентирующих использование стальных труб и коробов.

    • Вопрос: AIS132-B2-007-5-3010 какой фирмы подшипники стоят на этой модели .

      Ответ: На электродвигатели АИС серии DRIVE IEK устанавливаются подшипники марки C&U.

    • Вопрос: Электродвигатель марки АИС 132S2 может оснащаться гладким валом? И возможно ли приобрести отдельно гладкий вал?

      Ответ: Для электодвигателя АИС 132S2 выполняется вал согласно габаритному чертежу(под шпонку), который есть на сайте. Гладкий вал под заказ не изготовляем.

    • Вопрос: Здравствуйте!Я комплектую трехфазный вводной эл. щит в частном доме, который будет стоять на улице на стене дома.Хочу поставить в этом эл.щите вводное противопожарное селективное УЗО ВД1-63S 4Р 40А 100мА ИЭК. Хотел бы узнать будет работать данное УЗО зимой при температуре -40 градусов?

      Ответ: УЗО серии ВД1-63 имеют диапазон рабочих температур от -25 до +40С. При эксплуатации щита на открытом воздухе с температурой -40С внутрь щита необходимо установить обогреватель : http://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/oborudovanie_dlya_klimat_kontrolya/?pagen=1&pagec=30 .
      Рассчитать мощность обогревателя можно с помощью Конфигуратора подбора климатического оборудования: http://www.iek.ru/products/enclosure-climate-configurator/ .
      Тепловыделение модульных автоматов и УЗО при нагрузке 25-40 А составляет около 3-4 Вт, при нагрузке10-25А около 2-3 Вт (на один полюс). Для расчета лучше брать среднесуточное значение нагрузки, которое можно определить по потребляемой мощности, фиксируемой электросчетчиком.

    • Вопрос: Какая марка подшипников стоит в двигателях АИР а конкретно в АИР71В2?

      Ответ: На электродвигатели серии АИР устанавливаются подшипники марки NSK . Типоразмер подшипников указан на информационной табличке, закрепленной на электродвигателе.

    • Вопрос: 3-х фазный выключатель стоит перед счетчиком. Он был опломбирован ЭСО. Доступ к его клеммам у меня отсутствовал изза пломбы. Выгорел контактная клемма на входе что привело к порче пломбы. Выгорела потомучто за 5 лет експлуатации не подтягивались болты на клеммах изза пломбы. На какие нормативно правовые акты я могу опираться в суде доказывая что ЭСО лишила меня возможности своевременного обслуживания входного автомата опломбировав его. ведь я должен был проводить своевременную подтяжку болтов на клеммах? есть ли инструкция котороя обязывает меня содержать клеммы в затянутом состоянии не допуская их прослабления со временем?

      Ответ: Согласно п.1.3 Приложения 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) проверка состояния болтовых (винтовых) контактных соединений производится в соответствии с инструкцией по монтажу зажима: http://www.elec.ru/library/direction/pteep/pril-3.html.
      Согласно п.5.6 Руководства по эксплуатации автоматических выключателей ВА47-29 контактные зажимы рекомендуется подтягивать один раз в 6 месяцев (см. Руководство по эксплуатации).

    • Вопрос: Есть ли у частотного преобразователя Control L620 5,5-7,5 kw индикация по току?

      Ответ: Индикация есть. По умолчанию нужно переключить экран кнопкой   до момента загорания светодиода А.

    • Вопрос: Подскажите пожалуйста, работает ли частотник CONTROL H800 с датчиками давления на системе водоснабжения?

      Ответ: Преобразователь Н800 может работать с датчиком давления.

    • Вопрос: Хотел бы узнать, имеется ли возможность, на базе вашей продукции каким-либо образом собрать этажный щиток на 4 квартиры, в котором присутствуют: 4 однофазных счетчика, по 2 диф автомата на квартиру, и общий отключающий автомат, но с условием, чтобы ширина счетчика не превышала 370мм. Либо 4 ящика со всеми необходимыми аппаратами, но тоже с шириной 370.

      Ответ: Не совсем понятно, что значит «чтобы ширина счетчика не превышала 370мм»?
      Если пространство ограничено и ширина щита не должна превышать 370мм, то в одном корпусе собрать этажный щит на 4 квартиры не получится. Отдельный щит можно выбрать из ассортимента ЩУРн(в) на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9261

    • Вопрос: Подскажите, подходят ли регуляторы серии CONTROL c600 к трехфазным асинхронникам?

      Ответ: Да, подходят.

    • Вопрос: Я проектировщик электрик. Меня интересует есть ли у Вас ВРУ в сборе? Если есть пришлите схемы на все панели ВРУ.

      Ответ: На нашем сайте имеется каталог типовых схем НКУ :http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/Catalog_NKU-1_sm.pdf . Сборку и продажу НКУ из указанного каталога осуществляют наши партнеры - компания "Электрофф" http://www.electroff.ru/

    • Вопрос: У "Вилка кабельная IEK 25 3P+PE+N" указана сила тока 32А. Это ток, который способна выдержать вилка в целом, т.е. тот ток который проходит через неё в сумме? Или по одной фазе (по одному контакту)?

      Ответ: Это ток, который способен выдержать один полюс (контакт).

    • Вопрос: Имеется счётчик Меркурий 230 ART-03. К силовой цепи его необходимо подключить через три трансформатора тока. Согласно основным техническим характеристикам завода изготовителя счётчика:
      1) Активная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счётчика - 0,5 Вт;
      2) Полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счётчика - 7,5 ВА.
      3) Полная мощность, потребляемая цепью тока не более - 0,1 ВА.
      Вопрос: для подключения данного счётчика, исходя из его технических характеристик, необходимо применить трансформаторы тока с номинальной вторичной нагрузкой 5 вА или 10 вА?

      Ответ: Полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счётчика не должна превышать номинальную вторичную нагрузку трансформаторов тока. Для данного типа счетчиков надо применять трансформаторы тока 10 ВА .

    • Вопрос: Меня интересует электродвигатель DRV080-B2-002-2-3010, диаметр его вала.

      Ответ: Диаметр вала 22мм. Габаритные размеры электродвигателей на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=100457.

    • Вопрос: Меня интересует диаметр вала электродвигателя АИР DRIVE 3ф 100L2 380В 5.5кВт 3000об/мин 2081 ИЭК DRV100-L2-005-5-3020.

      Ответ: Все габаритные размеры электродвигателей согласно типоразмеров расположены по ссылке в разделе «габаритные размеры» http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=100457

    • Вопрос: Здравствуйте. Подскажите, возможна ли установка автоматических выключателей (в частности ВА 47-29 32А) в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении, и могут ли быть притензии у энергосбыта к такой установке вводного автомата?

      Ответ: Паспорт: «Условия эксплуатации: - рабочее положение - вертикальное с возможным отклонением на 90 градусов.»

      Что касается возможного появления претензий у организации поставляющей Вам электроэнергию, касаемо рабочего положения вводного автоматического выключателя, то за разъяснением этого вопроса необходимо обратиться к ним. У организаций поставляющих электроэнергию существуют собственные регламенты и нормы по строительству энергетических объектов.

    • Вопрос: Как в шкафу типа ПР осуществить подключение кабела АВБбШв-4х95 на автомат на 100 А с возможностью подключения на 35 мм кабеля? Возможно ли установить рядом с ПР некую шинную коробку в которую завести 95 мм. а вывести уже 35 мм?

      Ответ: В ассортименте ГК IEK есть распределительные блоки РБД на DIN-рейку для электрощитов и распределительных шкафов, обратите на них внимание, возможно они подойдут для решения Вашего вопроса.

    • Вопрос: Какой кабель необходим для вывода пульта на Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В 3ф 5.5-7.5кВт ИЭК CNT-L620D33V055-075TE?

      Ответ: Для удалённого подключения пульта управления используется обычный сетевой провод для компьютера (четырёхпарная витая пара).

    • Вопрос: Мы приобрели вакуумно-формовочный станок, мощностью около 300 кВт. Нам нужно установить для него свой щит учета. Скажите, какие трансформаторы тока мне подойдут и какой счетчик? Так же порекомендуйте шкаф, пожалуйста.

      Ответ: Трансформаторы тока: ТТИ-А 600/5А 5ВА 0,5 артикул ITT10-2-05-0600.
      Счетчик электроэнергии: STAR 302/1 С4-5(7,5) ЭТ, артикул CCE 3С1-3-02-3.
      Корпус металлический: ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31, артикул YKM40-03-31 или ЩМП-3-0 74 У2 IP54, артикул YKM40-03-54 (в зависимости от необходимой степени защиты).

    • Вопрос: Возможно ли исполнение Вводной панели ВРУ1-13-10УХЛ4 без плавких вставок ППНИ-37, а на автоматах?

      Ответ: В разделе Продукция / Типовые схемы / Каталог типовых схем НКУ представлены возможные варианты электрощитов с использованием продукции IEK. В схемы возможно вносить любые изменения, не противоречащие требованиям ПУЭ.

14.10.2021 | Станислав

Вопрос: Подскажите, в каком из сальников присутствует пробивная мембрана? Артикул: YSA20-08-09-54-K41-I и Артикул: YSA20-08-09-54-K41.

Ответ: У сальников YSA20-08-09-54-K41-I и YSA20-08-09-54-K41 нет технических отличий, отличаются только формой упаковки. Оба этих сальника имеют пробивную мембрану.



13.10.2021 | Кирилл

Вопрос: Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом черная (100м) IEK стойкая к ультрафиолету? Можно использовать на улице?

Ответ: Гофрированную трубу из ПНД в данном случае применять нельзя по требованиям пожарной безопасности. Трубы из ПНД являются горючими и не могут использоваться для открытой прокладки, эти трубы предназначены для скрытой прокладки в штробах и стяжках из негорючих и трудносгораемых материалов (возможна прокладка в грунте). В данном случае рекомендуем применить металлорукав в ПВХ-изоляции типа Р3-ЦПнг, см. ассортимент на сайте: https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/metallorukav_i_truby_metallicheskie/metallorukav_i_aksessuary/metallorukav_v_izolyatsii/



13.10.2021 | Александр

Вопрос: Самопрокалывающие зажимы ЗОИ 16-95/2,5-35 - из какого материала у них сделаны прокалывающие пластины? Медь, алюминий или металл? Нужно для соединения СИП алюминий и медный провод.

Ответ: При использовании зажимов ЗОИ 16-95/2,5-35 допускается в качестве ответвления применять медный провод с пластиковой изоляцией (СПЭ, ПВХ). В качестве магистрального провода используется СИП.

Контакты изготовлены из луженой меди, внутри зажима есть специальная паста, которая дополнительно защищает контактное соединение от электрохимической коррозии.



11.10.2021 | Михаил

Вопрос: Хочу приобрести шину (N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-4-Д-С IEK). Можно ли к ней подключить в одно отверстие алюминиевый провод, а в другое медный? Шина используется как нулевая.

Ответ: Присоединение медных и алюминиевых проводников в разные отверстия допустимо только к шинам с никелевым покрытием.

Как пример: артикул: YNN10-06-D-K07-N. Шина N "ноль" на DIN-изоляторе с никелевым покрытием ШНИ-6х9-6-Д-С IEK. 



05.10.2021 | Тимур

Вопрос: В обсуждениях с электриком всплыл вопрос о необходимости подтяжки установленных ЗОИ на ВЛ СИП-4 через год-два. В инструкции на ЗОИ нет такой информации.

Уточните, пожалуйста, ЗОИ вашего производства нужно подтягивать и если да, то как часто?

Ответ: Такой необходимости нет. Изделие не требует обслуживания в процессе эксплуатации.



24.09.2021 | Марсель

Вопрос: Нужны клеммные сборки на DIN-рейку на сечение провода 4 мм2, количество соединений 36 шт. Подскажите подходящий артикул из вашего каталога.

Ответ: Возможно рассмотреть: Артикул: YZN30-004-K03 Клемма винтовая КВИ-4 мм2 серая IEK
Артикул: YZN30D-ZGL-004-K03 Заглушка для КВИ-4/10мм2 серая IEK
Артикул: YZN30Q-004-10P Перемычка центральная для КВИ-4мм2 10PIN IEK

Указанные клеммы предназначены для сборки клеммных блоков.



16.09.2021 | Антон

Вопрос: Может ли устанавливаться муфта UZM-XLS1-VN4-150240S на медный кабель? Подойдут ли гильзы, которые в комплекте, для соединения медного кабеля?

Ответ: Муфта UZM-XLS1-VN4-150240S может устанавливаться на медный кабель. Болтовые гильзы и наконечники IEK изготовлены из специального дюралюминиевого сплава. Они могут применяться для оконцевания и соединения алюминиевых и медных жил кабелей и для присоединения к алюминиевым или медным шинам.



03.09.2021 | Владислав

Вопрос: Мне, электромонтажнику, поручено перенести гибкий кабель внешним диаметром 42 мм. Определить название кабеля затруднительно. У вас в продукции имеется крепеж для данного кабеля? Если есть, то с какими интервалами монтируется каждый вид крепежа? Способ монтажа: только бетонный потолок, т.к. стена пустотелая. Длина монтажа 30 метров.

Ответ: Возможно применение нейлоновых хомутов 4,8 х 200...250 мм с монтажными площадками. Для крепления монтажных площадок можно использовать дюбель-гвоздь 6х40...6х60 (диаметр крепежного отверстия 6,2 мм). Расстояние между точками крепления кабеля 0,5...0,6 м. Хомуты: UHH32-D048-200-100 или UHH32-D048-250-100; площадки: UHP33-22-16-5-100-K02.



31.08.2021 | Алексей

Вопрос: Собрался покупать шину заземления, входной кабель 16 кв. мм, другие - 1,5 и 2,5 кв. мм. У вас на сайте есть шина PE "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-24-У2-Ж IEK. Вопрос: 16 мм затянуть можно, а вот меньшего сечения получится притянуть, чтобы контакт был плотным?

Ответ: У данной шины 2 отверстия для присоединения проводников сечением до 25 мм2 и остальные отверстия - для проводников сечением до 10 мм2. См табл. 2 Руководства по эксплуатации.



09.08.2021 | Анисимов

Вопрос: 1)Прошу уточнить номер ТУ на изделие: Шина L на двух угловых изоляторах с никелевым покрытием ШНИ-6х9-8-У2-С и Шина N на двух угловых изоляторах с никелевым покрытием ШНИ-6х9-6-У2-С.

2)Прошу уточнить, есть ли различие между Фазными и Нулевыми шинами или же они взаимозаменяемы?

Ответ: 1. Данные изделия производятся в Китае и ТУ для них не разрабатывались. Все сертификаты соответствия и отказные письма расположены на сайте, на странице электронного каталога под изображением. 2. Указанные шинки предназначены для коммутации PE и N проводников. Для коммутации проводников L необходимо использовать клеммники (стр. 398) или ШНК, РБД (стр. 415) "4. Шкафы, боксы и принадлежности к ним" - https://www.iek.ru/products/main_catalog/



15.07.2021 | Alex

Вопрос: Почему на клемму вводную силовую КВС 6-50 мм2 IEK есть ограничение по сечению алюминиевого провода 6 мм2, а по меди можно и 2,5 мм2?

Ответ: При подключении алюминиевого провода сечением менее 6 мм2 под давлением зажимного винта клеммы токопроводящая жила может разрушиться или значительно снизится ее поперечное сечение.



21.06.2021 | Константин

Вопрос:

Почему блоки зажимов БЗН из карболита имеют макс. рабочую температуру всего +50 град. С? Карболит выдерживает длительно до +150 град., а кратковременно до +300 град.

Ответ: Изделие подвергается испытанию на рабочий ток целиком:



Материал корпуса БЗН ТВ – АБС-пластик.

Материал корпуса БЗН ТС – Карболит.

Материал корпуса БЗН TK – АБС-пластик.

Крышка изготовлена из прозрачного пластика.



18.06.2021 | Виталий

Вопрос: Изолятор с болтом sm-25 (YIS11-25-06-B) комплектуется стальным болтом или латунным?

Ответ: Болт изготовлен из стали с антикоррозионным покрытием.



16.06.2021 | Дмитрий

Вопрос: Можно ли использовать гибкие гофрированные ПНД-трубы при трубной разводке в перекрытии (закладка труб в монолит перекрытий)?

Монолитное перекрытие 180 мм.



Или что обычно заказчики используют при прокладке кабелей в монолите перекрытий?

Ответ: Допускается прокладка внутри и на поверхности строительных конструкций из несгораемых материалов, замоноличивание в бетон.



15.06.2021 | Лидия

Вопрос: Кронштейн потолочный CLW10-SSH - в описание HDZ (покрытие методом горячего погружения), а в названии HDZ не указан. Уточните покрытие?

Ответ: Пометка HDZ означает покрытие изделия цинком методом горячего цинкования. Толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм.



09.06.2021 | Виктор

Вопрос: Нуждается ли ОПН (в подстанции с Uсш класса 0,8 кВ, вводным автоматическим выключателем на 2000 А) в защите плавкими вставками или автоматом? Если ли какой-либо нормативный документ/ГОСТ/ пункт ПУЭ - регламентирующий установку защитного аппарата перед ОПН?

Ответ: Изделие предназначено для работы в сети ~400 В. Защитный аппарат или плавкая вставка 125 А.



08.06.2021 | Мария

Вопрос: Интересует ваша продукция, а именно СМК 222-413. Не совсем понятна их характеристика, а точнее,  к какой группе и классу соединений они относятся.

Ответ: Указанные изделия соответствуют ГОСТ Р 31602.1 и ГОСТ Р 30011.7.1. В представленных документах нет привязки к классу или группе. Изделия являются разборными контактными соединениями.



25.05.2021 | Кирилл

Вопрос: В шкафу автоматики установлены клеммы КПИ 2 в 1,5. Я так понимаю, что перемычку кабелем сделать не получится из 2 проводов пугв 1х1,5 в наконечнике ншви(2)2,5? Нужна специальная перемычка?

Ответ: Предлагаем воспользоваться одной из специальных перемычек IEK:
https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuar...



02.04.2021 | Вячеслав

Вопрос: Какой аналог перегородки (взамен уже не выпускаемой CLP1F-100-2) для лотка H=100 вы можете предложить?

Ответ: Артикул: CLM50D-RP-100-30 Перегородка разделительная h=100мм L3000 IEK



11.03.2021 | Сергей

Вопрос: Можно ли использовать центральную перемычку для КВИ-16 мм2 для объединения клеммных зажимов ЗНИ-10?

Ответ: Указанные изделия несовместимы. Перемычки для клемм ЗНИ не разрабатывались.



09.03.2021 | Вячеслав

Вопрос: Выбор металлического лотка для прокладки кабельной продукции по протяженному периметру, по улице в районах Крайнего Севера.

Какой лоток применить, перфорированный или неперфорированный и почему?

Ответ: Дополнительная перфорация необходима для увеличения отведения тепла. Применяется по необходимости. Необходимость определяется проектным расчетом.



При монтаже и эксплуатации необходимо учитывать температуру окружающей среды допустимую для лотка: -50...+40 °С.



03.03.2021 | Андрей

Вопрос: Допускает ли шина ШНИ-8х12-18-У2-С подключение в отверстие для сечения 10 мм2 жил сечением 16 мм2. Диаметр этих отверстий на шине составляет 5 мм, а диаметр жил сечением 16мм2 составляет 4.5 мм.

Ответ: В руководстве по эксплуатации приводятся рекомендации по допустимой площади сечения подключаемых проводников. Основным и самым главным параметром является номинальный ток, протекающий через шину.



02.03.2021 | Олег

Вопрос: Интересуют гильзы с возможностью соединения кабеля или 4+4мм2 или 6+6мм2 при условии, что в гильзе они должны находиться один поверх другого. Какой диаметр гильзы подойдет для данных сечений? Есть ли гильзы длиной 1см?

Ответ: В ассортименте компании имеются гильзы для обжима двух проводников последовательно, отдельно друг от друга.



01.03.2021 | Марина

Вопрос: Подскажите? для монтажа поворота на 90 град труба CRS40G IEK с трубой гладкой ПВХ 40мм просто состыковывается и фиксируется? Или нужен какой то доп.крепеж или муфты?

Ответ: Монтаж выполняется посредством установки трубы в паз поворота без использования каких либо дополнительных элементов.



25.02.2021 | Михаил

Вопрос: Есть ли в ассортименте гофрированные трубы для комплектации на их основе ОКЛ (огнестойкой кабельной линии для пожарной сигнализации)?

Ответ: Возможно рассмотреть трубы ПВХ - https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/truby_plastikovye/truby_plastikovye_gofrirovannye/truby_plastikovye_gofrirovannye_pvkh/truba_gofrirovannaya_pvkh_d_16mm_s_zondom_10m_iek

Для получения инструкции по монтажу необходимо в письме указать завод-производитель кабеля, который будет использоваться вместе с трубой.



18.02.2021 | Игорь

Вопрос: В вашей номенклатуре есть колодки клеммные КЕ.10.1, КЕ.10.3. Есть ли у вас чертёж, как именно с помощью этих колодок выполняется подключение светильников наружного освещения? Подойдут ли данные колодки для проходного подключения светильников, когда магистраль выполнена кабелем АВБШв 5х4, ответвление ВВГ 3х1,5 с уходом магистрали на другую опору, подключение внутри опоры? В презентации сказано, что данные клеммники  также идут наборами НК-1, НК-2, НК-3. В чём отличие применения набора от применения просто клеммника?

Ответ: Колодки клеммные предназначены для соединения и разветвления проводников (медных или алюминиевых). Подключение выполняется зажатием предварительно отчищенного проводника в ячейке клеммы. Наборы отличаются количеством изделий входящих в комплект поставки, стр. 86 "Арматура для воздушных и кабельных линий электропередач" - https://www.iek.ru/products/techcat/



18.01.2021 | Сергей

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, может ли труба гладкая разборная D=110 мм прокладываться под строящимися железнодорожными путями для защиты существующего силового кабеля?  

Ответ: Указанные изделия имеют защиту от пыли и влаги IP 30 и не предназначены для укладки в среде с повышенной влажностью. Возможно рассмотреть неразборные трубы с учётом нагрузочной способности, температуры окружающей среды и подбором фитингов с IP 54 - https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/truby_plastikovye/truby_plastikovye_gladkie/?pagec=100



10.11.2020 | Сергей

Вопрос: Из какого материала выполнены зубья ответвительного зажима ЗОИ 16-95/2.5-35?

Ответ: Для изготовления указанных элементов используется алюминиевый сплав.



06.11.2020 | Андрей

Вопрос: Возможно абонентское ответвление проводом СИП4 (40 метров) с использованием зажима "Зажим анкерный ЗАС 4х16-50/14400 (HEL-5506) IEK"? Или какая альтернатива для этого может быть использована?

Ответ: Выполнить указанное ответвление указанным зажимом возможно. Из ассортимента компании для этих целей предназначены зажимы ЗАБ и ЗАБу -

https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/oborudovanie_i_lineynaya_armatura...



26.10.2020 | Дмитрий

Вопрос: Парапетный кабель-канал поставляется без крышки? Зачем в каталоге отдельно предлагается  Крышка для кабель-канала?

Ответ: Без крышек поставляется кабель-канал размером 150х60 мм (крышки заказываются отдельно), остальные размеры поставляются с крышками.



16.10.2020 | Андрей

Вопрос: Помогите подобрать необходимые элементы, что-бы встроить 1 электрическую розетку в Кабель-канал 100х40 ECOLINE

Я знаю, что нужен суппорт, сама розетка и рамка. Все белого цвета.

Ответ: Кабельный канал серии ECOLNE является магистральным и не имеет возможности установки электроустановочных изделий. Данную возможность имеет кабельный канал серии Праймер стр. 420 "5. Системы для прокладки кабеля" -https://www.iek.ru/products/main_catalog/



02.10.2020 | Егор

Вопрос: Можно ли использовать ЗОИ 16-70/1,5-10 для соединения СИП 3х16 с медным ВВГНГ 2х6?

Ответ: Допустимо использовать в качество ответвления проводник ВВГнг 2х6.



01.10.2020 | Сергей

Вопрос: Есть вопрос по изоляторам Изолятор SM60 (М8) силовой IEK и аналогичным им производства IEK. В технических характеристиках на изоляторы типа SM указан номинальный ток, значит ли это, что данные изоляторы нельзя использовать с проводниками на больший номинальный ток и с чем это связано?

Ответ: Указание номинального тока связано с тепловым и динамическим воздействием на изделие. Номинальный максимальный ток указывается как конечное значение тока.



14.08.2020 | Иван

Вопрос: Имеет ли муфта CMP20D-MB-050-005 герметизацию (фиксацию) кабеля?

Ответ: Фиксация происходит посредством цангового зажима. Изделие имеет IP54.



24.12.2018 | Сергей

Вопрос: Имеет ли соединение металлических лотков встык (мама-папа) достаточную проводимость, чтобы не соединять лотки отдельными проводниками ПУГВ?

Ответ: При соединении металлических (не)перфорированных лотков и аксессуаров производства IEK GROUP допускается не устанавливать специальные перемычки для дополнительной металлической связи в местах соединения при условии соблюдения п.1.7.126 ПУЭ. Отношение начального сопротивления контактного соединения элементов лотков к сопротивлению целого участка лотков не более 2, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические». Лотки и аксессуары соединяются между собой при помощи унифицированного комплекта соединительного КС М6х10 (артикул CLP1M-CS-6-10). Замковое соединение крышки с лотком обеспечивает достаточную металлосвязь.

      

Эквивалентные сечения защитных медных проводников, указанные в таблице 51 Руководства по эксплуатации, должны соответствовать таблице 1.7.5 ПУЭ. Если эквивалентного сечения недостаточно для соблюдения условия по наименьшему сечению защитных проводников рекомендуется дополнительно соединять элементы системы лотков специальными перемычками, например, пластиной заземления GP (артикул CLP1Z-GP) и применять дополнительный провод заземления соответствующего сечения.



17.09.2018 | Леонид

Вопрос: Приобрели кабель-каналы серии "Праймер" 100х60. К ним приобрели согласно конфигуратору подборов аксессуаров CKK-40D-RSU4-060-K01 Рамка и суппорт для К.К. "Праймер" на 4 модуля, 60 мм белый IEK. Но не могу понять как он может крепиться к данному кабель-каналу. Помогите разобраться. Спасибо!

Ответ: Рамка и суппорт арт. CKK-40D-RSU4-060-K01 предназначена для установки в кабельный канал размером 80х40. Для установки в кабельный канал размером 100х60 предназначены рамка и суппорт арт. CKK-40D-RSU4-075-k01.



30.08.2018 | Иванов Александр Валериевич

Вопрос: Допускается ли использование гофрированной трубы ПВХ на открытом воздухе? Если не допускается, то чем ее можно заменить?

Ответ: Труба ПВХ предназначена для стационарной прокладки внутри строительных конструкций из несгораемых и трудносгораемых материалов и на их поверхности. В ассортименте компании нет пластиковых труб для прокладки на улице.

Для прокладки на открытом воздухе возможно использовать:

Металлорукав РЗ-ЦПнг, РЗ-ЦПнг-ХЛ, РЗ-Н.



02.04.2018 | Ирина

Вопрос: Скажите пожалуйста в вашем ассортименте есть ПВХ кабель-канал серого цвета 20х30? (неперфорированный)

Ответ: В ассортименте ГК ИЭК есть магистральный кабель-канал:
белого цвета - http://www.iek.ru/products/catalog/?page=section&id=390&pagen=1&pagec=100
цветные - http://www.iek.ru/products/catalog/?page=section&id=417



30.03.2018 | Владислав

Вопрос: Можно ли применять ЗОИ 16-70/1,5-10 внутри жилых многоквартирных домов? Например, для выполнения ответвлений от стояков к этажным щитам.

Ответ: Зажим ответвительный ЗОИ возможно использовать для ответвления проводов в этажных щитах.



26.03.2018 | Сергей

Вопрос: Здравствуйте.Подскажите в каких случаях применяется пластина заземления CLP1Z-GP при монтаже металлического перфорированного лотка(оцинкованного).Спасибо.

Ответ: При соединении металлических (не)перфорированных лотков и аксессуаров производства ГК IEK допускается не устанавливать специальные перемычки для дополнительной металлической связи в местах соединения при условии соблюдения п.1.7.126 ПУЭ. Отношение начального сопротивления контактного соединения элементов лотков к сопротивлению целого участка лотков не более 2, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические». Лотки и аксессуары соединяются между собой при помощи унифицированного комплекта соединительного КС М6х10 (артикул CLP1M-CS-6-10). Замковое соединение крышки с лотком обеспечивает достаточную металлосвязь.
      Эквивалентные сечения защитных медных проводников, указанные в таблице 51 Руководства по эксплуатации, должны соответствовать таблице 1.7.5 ПУЭ. Если эквивалентного сечения недостаточно для соблюдения условия по наименьшему сечению защитных проводников рекомендуется дополнительно соединять элементы системы лотков специальными перемычками, например, пластиной заземления GP (артикул CLP1Z-GP) и применять дополнительный провод заземления соответствующего сечения.



25.03.2018 | Елена

Вопрос: Меня интересует размер отверстий и шаг перфорации у короба CKM50-025-040-1-K03

Ответ: Для крепления к монтажной поверхности в кабель-канале арт. CKM50-025-040-1-K03 имеется перфорация:
отверстия 4,4х7,8 мм и 6,2х12,8 мм расстояние между отверстиями 25 мм.



25.03.2018 | Александр

Вопрос: Здравствуйте.Можно ли установить в парапетный кабель канал серии Праймер 100х40 силовой трёхфазный разъём (розетку). Какие аксесуары нужны.

Ответ: Парапетный кабель канал серии Primer не предназначен для установки силовых разъёмов.



23.03.2018 | Виталий

Вопрос: Подскажите, пожалуйста. Необходимо проложить слаботочную систему в здании. Закладываю ваше оборудование и встал вопрос. В каких лотках проложить пожарную систему и в каких скс, ТВ, радио?

Ответ: Кабель-каналы из ПВХ и металлические лотки предназначены для прокладки сетей любого типа напряжением до 1000В. Какие именно системы для прокладки использовать - решает проектная организация по техническому заданию заказчика.
Информация на сайте:
http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf
http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/albom-tpr-2-obl_dlya-sajta.pdf



23.03.2018 | Вячеслав

Вопрос: Подскажите: нам необходимо обжать в одном наконечнике два провода по 70  кв. мм каждый. провод медный гибкий (пугв 1*70) unp22-240-21-16 подойдёт (войдут ли два провода)?

Ответ: Наконечник арт. unp22-240-21-16 предназначен для опрессовки проводников сечением 240 мм2, проводники меньшего диаметра не будут иметь должной степени сжатия.



20.03.2018 | Андрей

Вопрос: Здравствуйте. Существуют ли к клеммным зажимам серии ЗНИ клеммные двух(трех и т.д.)полюсные перемычки?

Ответ: Перемычек для зажимов серии ЗНИ в ассортименте нет.



15.03.2018 | Андрей

Вопрос: Добрый день. Подскажите, какое усилие у Пресс гидравлический ручной ПГРc-240 ИЭК, С-образная голова?

Ответ: Усилие гидравлического ручного пресса ПГР-240 составляет 12 т.



01.03.2018 | Дмитрий

Вопрос: Возможно ли использовать ЗОИ 16-95/2.5-35 ECOLINE для соединения медного вводного кабеля ВВГнг-LS 2х10 (в деревянный дом) с ВЛ выполненной проводом СИП-2?

Ответ: Зажим ответвительный  ЗОИ предназначен для ответвления абонентских проводников от основной магистрали. Позволяет присоединять как медные, так и алюминиевые проводники.



22.02.2018 | Александр

Вопрос: Возникла потребность провести ремонт электрических щитов в МКД с алюминиевой проводкой. Регулярно обслуживать их некому, поэтому остро встал вопрос, где найти нулевую шину или самозажимного действия (WAGO на DIN-рейку), или с подпружиненными винтами, совместимую с алюминиевыми проводами. Быть может вы планируете производство подобных шин, учитывая что скоро вероятно снова будет разрешено использование алюминиевой проводки при строительстве МКД?

Ответ: Возможно использовать клеммы СМК производства ГК ИЭК - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=102469&sphrase_id=1885582



09.02.2018 | Андрей

Вопрос: Добрый день! Подскажите, есть ли у вас коробка с шиной заземления для уравнивания потенциалов в санузлах и т.д...?

Ответ:

Предлагаем рассмотреть - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9139



04.02.2018 | Николай

Вопрос: Есть ли у вас в ассортименте концевых кабельных муфт, муфта для кабеля АВВГ-6кВ (или аналога)?

Ответ: В ассортименте ГК IEK нет указанного Вами оборудования.



18.01.2018 | Артем

Вопрос: Здравствуйте! подскажите пожалуйста аналог монтажной коробки http://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=UKO10-100-100-029-K01 с креплением на din-рейку.

Ответ: В ассортименте ГК IEK нет монтажных коробок для установки на DIN-рейку.
Возможно Вам будет интересны шинки в корпусе для установки на DIN-рейку:  http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9234



14.12.2017 | Александр

Вопрос: На какие автоматические выключатели, узо, диф. автоматы IEK нельзя подсоединять алюминиевые кабели?

Ответ: Клеммы модульных коммутационных устройств для подключения проводников рассчитаны для подключения как медных, так и алюминиевых проводников.



24.10.2017 | Юлия

Вопрос: Добрый день, интересуют фитинги для металлорукава. Есть ли они у вас в ассортименте? Нашла сальники для подключения кабеля, но это же другой продукт?

Ответ: В ассортименте ГК IEK нет фитингов для металлорукавов. Размеры металлорукава стандартные, что позволяет подобрать фитинги любых производителей.



21.09.2017 | Максим

Вопрос: Не могу найти в вашем ассортименте:
1.Поворот на 90 градусов для кабель-каналя 20х10
2.Поворот на 90 градусов для кабель-каналя 25х16
3.Угол внутренний для кабель-канала 20х10
4.Отвод-тройник для кабель-канала 25х16
5.Отвод-тройник для кабель канала 20х10 6.Заглушка кабель-канала 20х10.

Ответ: Ассортимент аксессуаров для магистральных кабель-каналов представлен на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185. Вкладка "Ассортимент".



07.08.2017 | Сергей

Вопрос: Решил себе в квартире установить электрические розетки и выключатели производства Вашей компании. Для мест монтажа розеток и выключателей использовал широкий короб. Прошу уточнить, имеется в Вашем производстве кабель-канал небольших размеров (35*12, 40*20)? Несуразно складывать в кабель-канал 80*40 провод ПУГНП 3х2,5.

Ответ: Ассортимент кабель-каналов и примеры монтажа представлены в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf .



26.06.2017 | Муслима

Вопрос: У меня вопрос по системам подвесов металлических лотков. Мне нужен вес кронштейнов потолочных одинарных и двойных.

Ответ: SSH                   0,80 кг
SSH-400            1,32 кг
SSH-600            1,70 кг
BSD(KPD)          0,94 кг
BSD(KPD)-400   1,98 кг
BSD(KPD)-600   2,74 кг



12.05.2017 | Сергей

Вопрос: Необходимо состыковать гладкую трубу и гофрированную трубу с одинаковым внешним диаметром(внешний диаметр обоих труб 25 мм). Какой переходник выбрать?

Ответ: Возможно использование соединительных муфт CTA10D-GIG25-K41-050.



25.04.2017 | Василий

Вопрос: Подскажите, вы производите короба 90*50 150 метров под розетки типа дкц?

Ответ: В нашем ассортименте имеются кабель-каналы серии Праймер, подробная информация в каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf

 



17.04.2017 | Андрей

Вопрос: В каких случаях применять кабель-каналы "Элекор", а в каких "Праймер"? В чем их отличие? По иллюстрациям не ясно. Почему кабель-каналы "Праймер" называются Парапетными?

Ответ: В парапетные кабельные каналы есть возможность устанавливать электро-установочные изделия (розетки, выключатели и т.п.). Магистральные кабельные каналы предназначены только для прокладки кабельных линий. Подробная информация в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf .



22.03.2017 | Александр

Вопрос: Кабель какого максимального сечения и диаметра можно подключить к розетке MAGNUM ССИ-134 ИЭК PSN12-063-4 63A?

Ответ: Сечение подключаемых проводников 6 - 25 мм2. Диаметр кабеля 20 - 29 мм (сальник MG40).



03.03.2017 | Мария

Вопрос: Есть у меня ВЛ 0,4 СИП-2.Могу ли я в конце лилии опустить калель СИП и завести в рубильник, который стоит на земле. Или нужно переходить на кабель и ставить муфту?

Ответ: На кабель переходить не надо. СИП можно подключить к рубильнику с помощью изолированных наконечников НИМ или болтовых наконечников АММН. Смотрите чертеж 8 на стр.80 технического каталога на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/catalog_Mufts-ASIP_sm.pdf.



27.02.2017 | Валерий

Вопрос: Можно ли в зажим ЗОИ 16-70/1,5-10 ,с максимальным сечением 10,вставить кабель 16? По размерам он умещается.

Ответ: Зажим ЗОИ 16-70/1,5-10 рассчитан на номинальный ток провода ответвления с максимальным сечением 10 мм2. Для подключения провода 16 мм2 используйте зажим ЗОИ 16-95/2,5-35.



18.02.2017 | Егор

Вопрос: Скажите пожалуйста, есть ли увВашей компании продукт, позволяющий заземлять броню кабеля?

Ответ:

В нашем ассортименте имеются гибкие шины заземления ПМЛ и пружины постоянного давления ППД (для присоединения шин к броне). Подробная информация на стр. 695 каталога: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/11_catalog_montagka&drive_sm.pdf



19.01.2017 | Татьяна

Вопрос: Добрый день, меня интересует есть ли отличие полок кабельных, изготовленных методом горячей оцинковки от термодиффузионной оцинковки и выпускает ли компания IEK полки кабельные с термодиффузионным оцинкованным покрытием?

Ответ: Горячее оцинкование — покрытие металла слоем цинка путём опускания изделия в ванну с расплавленным цинком при температуре около 460 °C. Толщина цинкового покрытия от 40 до 200 мкм.
Термодиффузионное оцинкование – покрытие формируется в результате насыщения цинком поверхности металлических изделий в порошковой среде при температуре 290-450°С. Процесс происходит в закрытом контейнере с добавлением к обрабатываемым деталям специальной насыщающей смеси. Толщина цинкового покрытия от 6 до 100 мкм. Термодиффузионное оцинкование применяется преимущественно для изделий сложной формы, имеющих в своей геометрии резьбу и тп (метизы, крепежные элементы), т.к. для этих изделий необходима небольшая толщина цинкового покрытия и точность поверхности.
Наша компания не изготавливает полки кабельные, оцинкованные термодиффузионным методом.



12.01.2017 | Алексей

Вопрос: Добрый день, не могу найти информацию по габаритным размерам клеммных сборок КЕ10.1.

Ответ: Размер клеммной колодки КЕ10.1 32х26х54 мм.



24.12.2016 | Владимир

Вопрос: Подскажите пожалуйста, к гофрированной трубе ПНД (диаметр 25) CTG20-25-K02-050-1 подходит муфта труба-коробка (диаметр 25) CTA10D-BS25-K41-050?

Ответ: Муфту использовать допускается, но степень защиты IP65 соблюдаться не будет (гофрированная труба мягче, чем гладкая).



08.12.2016 | Сергей

Вопрос: Подскажите пожалуйста, какой ток выдерживает ЗОИ 16-95/2.5-35? В описании не нашел.

Ответ: Номинальный ток зажима ЗОИ 16-95/2.5-35 составляет 95А .



25.11.2016 | Алексей

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какие аксессуары нужны для вывода из плинтуса CKK20-080-020-1-K01 двух розеток RG-45? Возможно ли использовать коробку CKK11D-U-080-020-K01 и рамку CKK-40D-RK2-K01?

Ответ: 1. Т-образный угол                            CKK11D-T-080-020-K01
2. Коробка КМКУ                                CKK10D-U-1-K01
3. Рамка с суппортом для коробок   CKK-40D-RSK2-K01
4. Розетка RG-45                               CKK-40D-RI1-K01   (2 шт.)
 
Примеры монтажа аксессуаров плинтусного кабель-канала смотрите на стр.10 технического каталога на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf.



21.11.2016 | Олег

Вопрос: Подскажите как подобрать арматуру для СИП4 или универсальную из номенклатуры выпускаемой IEK.

Ответ: Смотрите информацию на стр.74-85 в техническом каталоге "Арматура для воздушных и кабельных ЛЭП" на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/catalog_Mufts-ASIP_sm.pdf .



16.11.2016 | Родион

Вопрос: Ответвитель ЗПО-1 используется для многожильных или одножильных проводов?

Ответ: Зажимы ЗПО-1 применяются для соединения или ответвления одножильных проводов с многопроволочной или цельной жилой.



11.11.2016 | Дмитрий

Вопрос: Возник вопрос: являются ли "Трубы гладкие жесткие из ПВХ торговой марки IEK" негорючим материалом (класс НГ)? Если да, то какой документ это подтверждает.

Ответ: У гладких труб ПВХ категория стойкости к горению FV-0 (ПВ-0) по ГОСТ 28779. Это указано в паспорте.



05.11.2016 | Антон

Вопрос:

Имеется шкаф управления в который требуется ввести несколько кабелей. Кабели предполагается уложить в гофрированную ПВХ трубу. Как правильно ввести трубу и кабели в шкаф. Обычно кабели вводятся через сальники типа PG. Они позволяют механически закрепить кабель на входе в шкаф. Но при использовании трубы кабель будет висеть на клеммах, что не очень хорошо. Как решения стоит применить в данном случае?

Ответ: Для ввода гофрированной ПВХ трубы в шкаф используются специальные муфты. В нашем ассортименте такие муфты есть только для гладких труб (муфта BS). Для фиксации кабеля внутри шкафа возможно использование кабельных хомутов. Подробная информация по трубам и аксессуарам в техническом каталоге на сайте: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/kabeln-system_sm.pdf



01.11.2016 | Денис

Вопрос:

Подскажите, можно ли Зажимом ответвительным изолированным ЗОИ 16-95/2,5-35 соединять СИП с проводами ПВС или подобными с многопроволочной жилой, не повредится ли многопроволочная жила? Или ЗОИ предназначен только для соединения с проводом ВВГ?

Ответ: Область применения зажимов ЗОИ распространяется на провода СИП, которые имеют отличительные особенности в параметрах и кол-ве жил, а так же материала изоляции.
Это условие формирует параметры изделия ЗОИ, в частности, усилие затяжки для качественного электрического соединения. Оно рассчитано для применения с определёнными проводниками (СИП).
Теоретически можно предположить возможность применения с проводниками не СИП, но гарантировать качество соединения и остаточную механическую прочность провода мы не можем.



20.10.2016 | Вадим

Вопрос: Предназначен ли зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 (UZA-11-D01-D10) ИЭК для ответвления медных проводников?

Ответ: В зажимы ЗОИ допускается подключение как алюминиевых, так и медных проводников. Контактная часть зажимов изготовлена из латуни, внутри зажимов имеется специальная смазка, предотвращающая электрохимическую коррозию.



12.10.2016 | Александр

Вопрос: При помощи каких материалов осуществляется заземление металлорукава?

Ответ: Заземление металлорукава (при необходимости) выполняется специально предназначенным устройством для заземления металлорукава. В ассортименте IEK таковое отсутствует.



03.10.2016 | Леонид

Вопрос: Можно ли подключать к РБД-125А алюминиевые жилы, например сип?

Ответ: Для подключения алюминиевых проводников РБД не предназначены. Согласно ГОСТ 30011.7.1, которому соответствуют РБД, к ним допускается подключать медные проводники.



23.09.2016 | Александр

Вопрос: Имеется ли какая-либо информация о непрерывной электрической связи соединённых металлических перфорированных и листовых лотков?

Ответ: Отношение начального сопротивления контактного соединения элементов лотков к сопротивлению целого участка лотков не более 2, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические». Лотки и аксессуары соединяются между собой при помощи унифицированного комплекта соединительного КС М6х10.



21.09.2016 | Андрей

Вопрос: Предполагается ли подключение нескольких моножильных проводов на одну сторону клеммы ЗНИ-35 без опрессовки в двойную гильзу? Например, 2 провода 10 мм2. Какие меры предпринять для улучшения контакта на клемме при таком соединении?

Ответ: В зажим ЗНИ-35 допускается присоединение двух медных проводников сечением 10 мм2. Для многопроволочных жил применяются наконечники-гильзы. Для однопроволочных жил дополнительные меры не требуются.



05.09.2016 | Денис Валерьевич

Вопрос: 1.Должна ли присутствовать маркировка, вашей фирмы, на таких изделиях как перчатка термоусаживаемая ПТк, трубка термоусаживаемая ТТК, гильза ГМЛ?
2.В какой последовательности производится опресовка гильзы ГМЛ(количество обжатий, расположение обжимов - последующий обжим ведётся с перекрытием предыдущего или с отступом от предыдущего).

Ответ: 1) На перечисленных изделиях присутствует маркировка на изделии.
2) Обжим ведется без перекрытия обжима, в зависимости от профиля матрицы пресса, обжим может быть как точечным, так и шестигранным.



31.08.2016 | Илья

Вопрос: Какова толщина цинкового покрытия у горячеоцинкованных лотков (HDZ)?

Ответ: Толщина цинкового покрытия у горячеоцинкованных лотков (HDZ) от 55 до 120 мкм по ГОСТ 9.307.



30.08.2016 | Александр

Вопрос: Подскажите, какие системы прокладки кабеля можно использовать для прокладки кабеля ВВГ 2,5мм2 по кирпичной стене здания. Т.е. на гофру или трубу будет воздействовать ультрафиолетовое излучение и отрицательные температуры?

Ответ:

Для прокладки кабеля на открытом воздухе возможно использование металлорукава в ПВХ-изоляции типа РЗ-ЦП. Подробная информация на сайте: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=63811



15.08.2016 | Денис

Вопрос:

1.Для каких типов жил предназначена гильза ГМЛ (многопроволочные, однопроволочные), какой тип матрицы необходимо использовать при опрессовке?

2. Допустимо ли использование гильзы ГМЛ при соединении провода СИП и кабеля ВВГ?

Ответ:

1. ГМЛ используются для соединения многопроволочных и однопроволочных жил круглого сечения из меди или алюминия. Для опрессовки используются стандартные матрицы с шестигранным профилем обжатия соответствующего размера.

2. Допускается на участках не подверженных механическим нагрузкам.



12.07.2016 | Сергей

Вопрос: Допустимо ли применять Металлорукав РЗ-ЦХ для скрытой проводки по горючим основаниям одиночных кабелей сечением до 2,5 кв. мм. включительно? Иначе говоря, обладает ли он должной локализационной способностью, или же используется только как средство защиты от механических повреждений?

Ответ: Металлорукав Р3-ЦХ изготовлен из несгораемого материала (металлической оцинкованной ленты), его допускается применять при прокладке проводки по сгораемым поверхностям (согласно ПУЭ-7 табл.2.1.3).



07.07.2016 | Наталья

Вопрос: Меня интересуют технические характеристики кабель-канала размером 25х16 мм. Какая может быть толщина стенки и площадь полезного сечения?

Ответ: Толщина стенки: 1мм.
Площадь внутреннего поперечного сечения: 283мм2.
Полезное сечение: 114мм2 (40%).



28.06.2016 | Алексей

Вопрос: Металлический лоток CLWG10-060-100-3-INOX: какое полезное сечение данного лотка?

Ответ: При заполнении 40% полезное сечение составит: 56х84х0,4=1882мм2 (толщина проволоки 4мм).



15.06.2016 | Александр

Вопрос: Можно ли применять Гильзы алюминиевые соединительные GL-95 для соединения СИП3 95 в пролете под нагрузкой (натяжением)?

Ответ: Гильзы GL для соединения проводов СИП под нагрузкой не испытывались. Для соединения СИП предназначены гильзы ГИФ (60% прочности) и ГИН (95% прочности).



31.05.2016 | Геннадий

Вопрос: Подскажите, на какой ток нагрузки рассчитаны «Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО»? И можно ли их устанавливать в силовых цепях розеточных групп, с током нагрузки около 20-25А и напряжением 220В/380В?

Ответ: Зажимы серии ЗПО рассчитаны на допустимый ток максимального сечения соединяемых проводников. Для цепей с током нагрузки 20-25А рекомендуем использовать ЗПО с диапазоном сечений проводников 2,5-6,0.



23.05.2016 | Алексей

Вопрос: Подскажите, какую нагрузку в кг. может выдержать полка кабельная К1163, артикул CLW10-GEM-PK-450 http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=66059&sphrase_id=980584 ? Планирую сделать из них полки в гараж.

Ответ: Рабочая нагрузка полки кабельной К1163 составляет 27,5кг.



12.05.2016 | Денис

Вопрос: Подойдет ли крышка арт. CLP1K-300-1 к лестничному лотку арт. LLK1-080-300?

Ответ: Подойдет. Крышки подходят ко всем типам лотков (перфорированные, неперфорированные, лестничные, проволочные).



05.05.2016 | Муслима

Вопрос: Меня интересует вес одной струбцины М8 и одной шпильки М8х1000.

Ответ: Вес одной струбцины М8 – 85 гр; вес одной шпильки М8х1000 – 250 гр.



25.04.2016 | Вячеслав

Вопрос: Прошу помочь с обоснованием использования СИЗ в монтаже. Ссылка на документы. Спасибо.

Ответ: Соединительные изолирующие зажимы СИЗ согласно документации производителя соответствуют требованиям ГОСТ 31195.1 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения» и технического регламента ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". Информация по сертификатам доступна на сайте в разделе Профессионального сообщества после регистрации.



20.04.2016 | Елена

Вопрос: Интересует разъем UKZ-ZO-859M. На сколько направлений у него ответвления (4-35мм2) - на 2 или на 1?

Ответ: Ответвительные зажимы У859 предназначены для подключения одного провода ответвления (4 - 35 мм2).



04.04.2016 | Максим

Вопрос: Купил клеммные зажимы ЗНИ-6. Есть для них боковые заглушки или чем их можно заменить?

Ответ: К зажимам ЗНИ-6 подходят заглушки от ЗНИ-4.



16.03.2016 | Геннадий Викторович

Вопрос: Можно ли устанавливать зажим ЗОИ 16-70/1,5-10 ИЭК под напряжением?

Ответ: Устанавливать зажим ЗОИ 16-70/1,5-10 ИЭК под напряжением допускается при соблюдении правил безопасности проведения работ под напряжением до 1000 В.



03.03.2016 | Наталья

Вопрос:

Возможно ли у Вас получить более полную информацию по следующей продукции:
1
. Кронштейны замковые CLP1CL-100, CLP1CL-200; 2. Профиль перфорированный CLP1Z-050-25; 3. Лотки проволочные CLW10-060-100-3, CLW10-060-200-3.
Кроме информации по габаритным размерам, указанным в каталоге, интересуют размеры и шаг пазов по первым двум позициям и шаг расстановки поволоки по третьей позиции.

Ответ:

Кронштейны: длина среднего паза - 35мм, длина остальных пазов - 15мм, расстояние между пазами - 12,5мм, ширина паза - 7мм.
Профиль: длина паза - 20мм, расстояние между пазами - 10мм, ширина паза - 9мм.
Лотки: расстояние между поперечными проволоками - 100мм, шаг расстановки см. на сайте в разделе Продукция\Технические каталоги\ Кабеленесущие системы.



01.03.2016 | Игорь

Вопрос:

Можно ли применять металлорукав Р3-ЦП IEK в деревянных домах для прокладки кабелей?

 

Ответ:

Металлорукав РЗ-ЦП предназначен для защиты проводов от химического и механического повреждения, воздействия влаги и солнечного излучения. Для повышения пожаробезопасности при прокладке проводки по сгораемым поверхностям следует использовать металлорукав РЗ-ЦХ (согласно ПУЭ-7 п.7.1.38).



29.02.2016 | Николай Иванович

Вопрос:

На объект закупили "площадка самокл.20х20 под хомуты бел.", интересует инструкция/технологическая карта на крепление данных площадок.

Ответ:

Инструкции как таковой по монтажу площадок нет. Площадки клеятся на очищенную от загрязнений и пыли поверхность. На поверхностях с плохой адгезионной способностью или при необходимости повторного использования площадки могут быть дополнительно зафиксированы с помощью саморезов или гвоздей через крепежные отверстия.



02.02.2016 | Алексей

Вопрос: Комплектуются ли трубы муфтами соединительными из расчета 1 уп. =1 муфта?

Ответ:

Да, в комплект гофрированных труб ПНД/ПВД IEK входит 1 муфта и протяжка на одну бухту.



27.01.2016 | Александр

Вопрос:

Интересует изолента, соответствующая по ГОСТ 16214-86. У Вас есть такая?

Ответ: Изолента IEK соответствует ГОСТ 16214-86, что подтверждено сертификатами соответствия.



12.01.2016 | Александр Корнилов

Вопрос:

На вашем сайте в новостях нашел новинку выпускаемой продукции - двустенную гофрированную трубу, однако в каталоге ее не нашел. Подскажите, как можно посмотреть ассортимент двустенных труб.

Ответ: Посмотрите на сайте раздел Продукция/Мастер-каталог продукции/5.Системы для прокладки кабеля, стр. 355.



03.12.2015 | Алексей

Вопрос:

Что понимается под термином «полезное сечение» для кабель- каналов?

Ответ:

Согласно Правилам устройства электроустановок 2.1.61, сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать для коробов с открываемыми крышками 40% от внутреннего сечения короба. В нашем описании эта цифра обозначена как полезное сечение кабель- канала.

 



30.11.2015 | Полина

Вопрос: Какую максимальную температуру выдерживает кабель-канал вашего производства?

Ответ:

От +60 С до -15 С при монтаже.



17.11.2015 | Дмитрий Кузнецов

Вопрос:

Добрый день! Действительно ли зажим анкерный ЗАБ 4Х16-35 (SO 158) ИЭК был снят с производства? Планируется ли что-то взамен ввести в ассортимент? Ведь эта позиция была одна из ходовых по продажам СИП арматуры.

Ответ:

Действительно этот зажим снят с производства. В качестве замены можем предложить следующий вариант: Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (PA25x100), арт. UZA-14-D16-D25-M.
ЗАБ 16-25 М был испытан на сечения 35 кв. мм и подходит для проводников сечением от 16 до 35 кв. мм.



13.10.2015 | Максим

Вопрос:

Добрый день! У меня возникли вопросы по магистральным кабель-каналам:
1. Возможно ли из комплектующих магистральных кабельных каналов, которые прокладываются по низу помещений, установить под потолком и оттуда спускать до розеток и выключателей?
2. Есть ли у вас правила монтажа кабель канала?

Ответ:

1. По низу прокладывается плинтусный кабель-канал серии «Элекор». Под потолком можно проложить магистраль обычными коробами кабель-каналов «Элекор» и спустить вниз до розеток через тройник.

2. Специальных требований и правил нет. Монтаж достаточно прост, много примеров монтажа в свободном доступе в интернете.



24.09.2015 | Никита

Вопрос:

Добрый день, подскажите, трубы гофрированные ПНД обладают характеристикой затухания и допускается ли прокладывание кабеля в трубе гофрированной ПНД по деревянной конструкции?

Ответ:

Трубы ПНД соответствуют нормам пожарной безопасности по НПБ 244. Г1, В2, РП1, Д3, Т2, в которых конкретное использование по дереву не указано.



03.09.2015 | Надежда

Вопрос: Добрый день, какие розетки подходят для монтажа в кабель канал Праймер или Элекор? На сайте не ищется по старым артикулам.

Ответ: Для Праймера подойдут розетки «Праймер», через суппорт можно поставить Кварту. Через КМКУ к к-к. Праймер и Элекор с помощью суппортов можно установить розетки Праймер и Кварта.



16.06.2015 | Герман

Вопрос: Как определить необходимое количество держателей для гофрированной трубы в зависимости от её диаметра?

Ответ: При диаметре 16 мм крепеж располагают на расстоянии в 30–40 см. Гофра диаметром 32, 40 мм требует расположения клипс с расстоянием в 20–30 см друг от друга. Гофра диаметром 50, 63 мм требует расположения клипс с расстоянием в 15–20 см.



25.04.2015 | Ринат

Вопрос: Наконечник медный DT-10 указан радиус отверстия R = 7 мм, и тут же указан диаметр этого отверстия D = 8.5 мм. Как это понять? Необходимы наконечники для провода сечением 10 мм2 и последующим соединением их болтом М8

Ответ: Диаметр отверстия под болт D=6.5 мм. R=7мм - это радиус округления наконечника (внешний).
Наконечник DT-10 подойдет для использования для обжимания провода сечением 10 мм2 и последующим креплением болтом М8:

Наконечники.png



03.02.2015 | Надежда

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, максимальную ширину перфорированного металлического лотка IEK.

Ответ: Максимальная ширина прокатных лотков (перфорированных и неперфорированных) – 500 мм. В начале 2014 года в ассортимент был  введен габарит 80х80.

Максимальная ширина лотков лестничного типа 600 мм.



16.12.2014 | В. Зайцева

Вопрос: В чем состоит основное отличие характеристик хомутов из нейлона и полиамида?

Ответ: Основные характеристики хомутов для фиксации проводов и кабелей определяет назначение их применения, а именно, механическая прочность отдельных частей в процессе применения. Эти два материала весьма схожи, но полиамид более хрупок, что провоцирует большее количество (до 10 раз) сломавшихся хомутов при затягивании. Прочие характеристики сопоставимы.





05.12.2014 | Григорий Сковордин

Вопрос: Какой провод можно опрессовывать наконечниками при помощи обжимного инструмента IEK?

Ответ: Обжимными инструментами IEK можно опрессовывать проводники сечением от 0,5мм2 до 1000мм2 вне зависимости от материала, т.е. можно опрессовывать как медные проводники медными или лужеными наконечниками или гильзами, так и алюминиевые проводники алюминиевыми или медно-лужеными наконечниками и гильзами. Особо стоить отметить, что обжимной инструмент IEK позволяет реализовать опрессовку наконечников на проводник в полном соответствии с ГОСТ.

Опрессовка может быть произведена как шестигранной матрицей, так и точечным профилем обжатия.



30.10.2014 | Сергей

Вопрос: Есть ли у вас примеры с монтажом ЗПО-1 и ЗПО-2? Чем они отличаются? Их потом надо изолировать?

Ответ:

Отличия ЗПО-1 и ЗПО-2 в способе монтажа (см. рис.)

Монтаж ЗПО-1:


Монтаж ЗПО-2:



 



12.03.2014 | Федор Стрикица

Вопрос: Я купил клещи обжимные КО-01.Не могу понять, каким образом обжимаются наконечники типа Е1,5,Е2,5,Е4-6, НГИ2,НГ. При сжатых клещах наконечники свободно проходят в любое отверстие. Разъясните, пожалуйста, каким образом можно обжать вышеуказанные наконечники. В аннотации к прибору было указано, что клещи КО-01 предназначены для обжима такого типа наконечников.

Ответ: КО-01 не предназначены для опрессовки гильз, указанных в письме. Для них в ассортименте есть КО-05Е, КО-06Е, КО-07Е, КО-03Е, КО-04Е, КО-08Е.



31.07.2013 | Алексей Танаев

Вопрос: Рамка и суппорт CKK-40D-RU2-K01 указан один артикул на все каналы, независимо от ширины? Действительно ли их можно устанавливать на каналы любой ширины от 80 до 150см?

Ответ:

Данную рамку можно устанавливать на все 4 типоразмера КК серии Праймер. На КК 80х40 рамку нужно устанавливать меньшей стороной поперечно КК, на КК-лы 100х40 и 100х60 мм рамку нужно устанавливать длинной стороной поперечно КК. Для установки в КК 150х60 мм рамку надо ставить меньшей стороной поперечно КК, опирая одну сторону рамки на бортик КК, а вторую сторону рамки на разделительную перегородку



12.05.2013 | Сергей

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какие парапетные кабель каналы подходят к розеткам одноместным компьютерным РК10-КБ, какие нужны аксессуары для установки?

Ответ:

К данным розеткам одноместным компьютерным РК10-КБ подходят парапетные кабель-каналы серии "Праймер" с размерами: 100х60, 100х40, 80х40 (CKK-100-060-1-K01, CKK-100-040-1-K01, CKK-080-040-1-K01).
Аксессуары для установки: рамка и суппорт на 2 модуля 45х45 (CKK-40D-RU2-K01), рамка и суппорт на 4 модуля 45х45 (CKK-40D-RSU4-075-K01, CKK-40D-RSU4-060-K01), рамка и суппорт на 6 модулей 45х45 (CKK-40D-RSU6-075-K01, CKK-40D-RSU6-060-K01).



04.03.2013 | Максим Воеводкин

Вопрос: Подскажите, какая степень защиты (IP) у кабель канала Элекор?

Ответ:

Степень защиты кабельных каналов «Элекор» IP40 по ГОСТ 14254: защита от проникновения внешних твердых предметов диаметров больше или равным 1,0 мм.



12.11.2012 | Наталия

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, выпускают ли кабельные каналы 20х16 пвх?

Ответ:

В ассортименте магистральных кабель-каналов серии «Элекор» IEK есть только три близких габарита к запрашиваемому: 16х16; 20х10 и 25х16.
Габарит 20х16 не выпускается.



16.07.2012 | Алексей

Вопрос:

Мне нужно провести под землей электропровод пунп 15 метров, существуют ли какие то специальные гофры или еще что то подобное для этих целей?

Ответ:

В Вашем случае нужно использовать трубы гофрированные ПНД . Высокие прочностные характеристики позволяют использовать ПНД не только для заливки в бетон, но и для укладки в грунт, диапазон их рабочих температур при длительной эксплуатации -45С до +90С.



26.05.2012 | Александр

Вопрос:

Интересует длина кабель канала «Импакт». На сайте данной информации не обнаружил.

Ответ: Длина кабельных каналов «Импакт» 2 метра.



31.03.2012 | Евгений

Вопрос:

1. Комплект промежуточной подвески для СИП-4 2х16 ES 1500 (КОПМ 1500) состоит из кронштейна анкерного и поддерживающего зажима ЗПМ 1500: снимается ли поддерживающий зажим ЗПМ 1500 с анкерного кронштейна или нет?
2. Возможно ли подсоединение кабеля СИП-4 2х16 к магистральной не изолированной линии сжимом ответвительным У734 (или XEGEL) 16-35/16-25 мм2 или подсоединение нужно производить только зажимом ответвительным P2X-95 16-95/4-35?

Ответ:

1. Да, снимается. Металлическая шпилька, которая фиксирует две части ЗПН 1500, выбивается с одной стороны. Усилие нужно прикладывать к той стороне шпильки, которая имеет круглое основание. С обратной стороны она имеет форму звездочки. Ни в коем случае нельзя прикладывать усилие к стороне шпильки со "звездочкой", иначе шпилька еще сильнее будет входить в корпус.

2. Соединение СИП и голого провода нужно осуществлять с помощью зажимов плашечных ЗП (требуется снятие изоляции с СИП) или еще лучше с помощью зажимов для соединения СИП и неизолированных проводов ЗСГП. Снятие изоляции с СИП не требуется.



28.10.2011 | Роман Фарафонтов

Вопрос: Допускается ли использовать зажим ЗОИ 16-95/2,5-35 (артикул UZA-11-D02-D35) для подсоединения СИП 16 кв.мм к голому алюминиевому проводу 50 кв.мм? Если нет, то какие решения IEK возможно использовать для такого подключения?

Ответ: Соединение любых зажимов ЗОИ с голыми проводниками не рекомендуется. В настоящее время разрабатывается изделие, которое будет соединять голые провода и СИП. Новинка появится в декабре 2011 года.



14.10.2011 | Юрий Яровиков

Вопрос: Каким способом можно подключить одножильный кабель ВВГ-1х240 к алюминиевой шине? Как я понимаю, наконечники DTL-240 предоставляют возможность подключения алюминиевых жил к медным шинам. А наоборот?

Ответ: Для соединения алюминиевых проводников с алюминиевыми шинами существует наконечник DL-240 алюминиевый кабельный IEK (артикул  UNP10-240-21-16).



27.09.2011 | Сергей Максимов

Вопрос: Как правильно закрепить СИП, ведомый от магистрали к щиту, закрепленному на том же столбе.

Ответ: Прием проводника на столбе должен осуществляться с помощью анкерного зажима, далее вводиться в щит. Если расстояние до щита большое, необходимо использовать КФК.



10.09.2011 | Виктор Савельев

Вопрос: Сообщите нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ), которому соответствует скоба металлическая двухлапковая СМД, применяемая в качестве крепежа для металлорукава Р3-ЦХ.

Ответ: ТУ 4833-001-57393508-2007.



16.08.2011 | Александр Ремов

Вопрос: По проекту на строящийся объект был включен кабель-канал производства Легранд. Но после просчетов решено пересогласовать на IEK, новую серию Прайм. Помогите подобрать аналоги к предоставленным позициям Легранд:

Кабель-канал 105х50 DLP    1 100  м

Разделитель 50х80/105/150 DLP 2м    1 100  м

Накладка на стык крышки 65 DLP    550    шт

Заглушка 50х105 DLP    256  шт

Угол внутр 50х105 DLP    128  шт

Угол внеш 50х105 DLP    128  шт

Розетка силовая 2к+з, 2 модуля (белая) РКС-20-30-П    220 шт

Рамка и суппорт для к.к. универ. на 2 мод.           80 шт

Рамка и суппорт для К.К.   на 6 модулей, 75мм   140 шт

Ответ:


Соответствие артикулов LEGRAND и IEK указано в таблице.

 

Наименование 

Артикул IEK 

Наименование IEK 

DLP Кабель-канал 105x50 

CKK40-100-060-1-K01 

Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" парапетный 

DLP Перегородка разделит. 50 мм 

CKK-40D-P60-K01 

Разделительная перегородка для К.К. высотой 60 мм. 

DLP Накл. на стык крышки 65мм 

CKK-40D-SL60-K01 

Соединитель на стык лицевой для крышки 60 мм. 

DLP Заглушка 105x50 

CKK-40D-Z-100-060-K01 

Заглушка для К.К. "Праймер" 100х60 

DLP Уг.внутр. 50х105  

CKK-40D-X-100-060-K01 

Внутренний изменяемый угол для К.К. "Праймер" 100х60 

DLP Уг.внеш. д/ 50х105 

CKK-40D-W-100-060-K01 

Внешний изменяемый угол для К.К. "Праймер" 100х60 


Последние 3 артикула являются ассортиментом серии «ПРАЙМЕР» :

CKK-40D-RSZB2-K01 Розетка силовая 2к+з, 2 модуля (белая) РКС-20-30-П – 220 шт
CKK-40D-RU2-K01 Рамка и суппорт для к.к. универ. на 2 мод. – 80 шт
CKK-40D-RSU6-075-K01 Рамка и суппорт для К.К. на 6 модулей, 75мм – 140 шт



27.07.2011 | Холщевникова Наталья

Вопрос: Укажите категорию климатического исполнения и размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ15543.1-89 для:

Металлорукава РЗ-ЦХ;

Металлических прокатных лотков;

Системы подвесов для металлических лотков.

Ответ: УХЛ 3 (Условное обозначение вида климатического исполнения по ГОСТ15150-69).



05.07.2011 | Али Мадатов

Вопрос: Интересуюсь термоусадочной трубкой. Пожалуйста дайте информацию по следующим вопросам:

- что означает 40/20 черная 50 м/рол?

- есть ли связь между цветовой гаммой и техническими параметрами термоусадочных трубок?

Ответ: Первая цифра до знака «/», в Вашем примере это «40», означает диаметр трубки до усадки, соответственно вторая цифра – диаметр после усадки. Цвет в данном случае черный. 50 метров в ролике.

Связь между цветовой гаммой и техническими параметрами существует. Черные трубки можно использовать снаружи, когда объект подвержен воздействию прямых солнечных лучей.



17.06.2011 | Алексей

Вопрос: Допускается ли подключение кабелей с медной жилой к алюминиевым шинам с помощью луженных медных наконечников?

Ответ: Допускается.



24.05.2011 | Максим Крупенько

Вопрос: В чем состоит основное отличие характеристик хомутов из нейлона и полиамида.

Ответ: Основные характеристики хомутов для фиксации проводов и кабелей определяет назначение их применения, а именно, механическая прочность отдельных частей в процессе применения. Эти два материала весьма схожи, но полиамид более хрупок, что провоцирует большее количество (до 10 раз) сломавшихся хомутов при затягивании. Прочие характеристики сопоставимы.



17.04.2011 | Айнур Фатихов

Вопрос: Чем обусловлен выбор конструкции скреп СТ-20?

Ответ: Перфорация скреп ТМ IEK расположена с обратной стороны относительно ленты (аналогичная продукция других производителей имеет перфорацию с лицевой стороны). Дело в том, что проведенные испытания показали, что расположение перфорации с обратной стороны увеличивает прочностные характеристики скрепы на момент монтажа более чем в два раза, что снижает вероятность раскрытия скрепы в процессе натяжения ленты.



12.04.2011 | Руслан Коробов

Вопрос: Допускает ли анкерный зажим ТМ IEK обжимание несущего провода сечением менее 25мм2?

Ответ: Действительно, доработка конструкции анкерного зажима различных серий из ассортимента ТМ IEK позволяет зажимать, при условии соблюдения нормативов по нагрузкам, проводники сечением 16мм2. Для сравнения: другие производители аналогичных зажимов декларируют минимальное обжимаемое сечение «не менее 25 мм2».



29.03.2011 | Ирина Корина

Вопрос: Подскажите пожалуйста какой диаметр отверстий в "держателях с защелкой CF"?

Ответ: Держатель с защелкой имеет типоисполнения для следующих диаметров трубы: 6, 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм. Отверстие для крепления на монтажную поверхность имеет овальную форму с размерами 10х5,5мм.



19.02.2011 | Николай Демаков

Вопрос: Есть ли в комплекте с панелью для установки счётчика ПУ 1/2-7 нулевая шина? или необходимо заказывать дополнительно шину с изоляторами?

Ответ: В комплект панели ПУ 1/7-7 входят две изолированные шины – «N» и «РЕ».



16.02.2011 | Ирина Зырянова

Вопрос: Здравствуйте, у меня вопрос по металлорукаву РЗ-ЦХ. Возможно ли его использование для скрытой прокладки кабеля в пустотах перегородок по горючим основаниям (п.14.15 СП-31-110-2003)? Или же возможна только открытая прокладка, например, по дереву?

Ответ: Металлорукав РЗ-ЦХ торговой марки IEK соответствует ТУ 4833-001-57393508-2007. Настоящие ТУ распространяются на рукава гибкие металлические негерметичные круглого сечения типа РЗ, предназначенные для защиты проводов, кабелей, резиновых шлангов и других подобных изделий от механических повреждений, для обеспечения требований пожарной безопасности, для вентиляционных систем и отвода газов с температурой до +100 градусов по цельсию - для рукавов с хлопчатобумажным уплотнением.

Согласно данному ТУ металлорукав невозможно использовать для скрытой прокладки кабеля в пустотах перегородок по горючим основаниям. В связи с трудностью доступа к кабелю данный металлорукав возможно прокладывать по по горючим основаниям только открытым способом.

В п.14.15 СП-31-110-2003 нет упоминания о рукавах. Проводка должна проходить либо в трубах, либо в металлических лотках. Кроме того, «электропроводка должна быть сменяемой», а гибкий рукав под это требование не подходит.



06.12.2010 | Алексей Кучин

Вопрос: Подскажите, являются ли хомуты кабельные нейлоновые ТМ IEK устойчивыми к ультрафиолету?

Ответ: Устойчивыми к ультрафиолету являются черные хомуты, в особенности хомуты для СИП.



12.11.2010 | Хованский Владимир

Вопрос: Каково назначение укороченного контакта в некоторых моделях промышленных разъемов?

Ответ: Это дополнительный «служебный» контакт. Он предназначен для предотвращения коммутационных перегрузок при присоединении или разъединении разъемов под нагрузкой. Через этот контакт подается питание на катушку управления вспомогательного контактора, через контактную группу которого осуществляется передача электроэнергии через разъем к потребителю. Конструктивно, этот контакт выполнен укороченным. Это обеспечит предварительное отключение контактора и разрыва цепи нагрузки разъема перед его разъединением. Подключается в обратном порядке – сначала контактная группа обеспечивает качественное соединение, а затем посредством вспомогательного контакта включается контактор и замыкается цепь нагрузки.



31.10.2010 | Григорий

Вопрос: Напишите пожалуйста стандарт - гост или ту которому соответствуют кабельные стяжки вашего производства.

Ответ: ТУ 3449–113–18461115–2007.



21.10.2010 | Раков Владимир

Вопрос: Что означает термин «Промышленные разъемы»?

Ответ: Этот термин распространяется на штепсельные соединители, предназначенные для коммутации токов в диапазоне от 16 до 125 А с напряжением переменного тока до 690 В, и постоянного - до 600 В. Проектируются и изготавливаются с учетом особо жестких условий эксплуатации, которых никогда не бывает в «быту». Это обеспечивает повышенную надежность элементов соединения для обеспечения бесперебойной работы электроустановки.



30.09.2010 | Олег Куликов

Вопрос: Какова нормативная документация по размещению количества кабелей в кабельканалах вашего производства. В частности: кабель ВВГ-3Х1,5 + ВВГ-2Х1,5+ ВВГ-2Х2,5. Заранее спасибо!

Ответ: В соответствии с требованиями п. 2.1.61 «Правил устройства электроустановок, изд. 6, перераб. и дополненное, с изменениями», сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для коробов с открываемыми крышками 40% сечения короба. Исходя из этого условия, следует выбрать кабель-канал подходящего размера. Также необходимо помнить, что при выборе сечения токоведущих жил проводов и кабелей при прокладке в коробах следует учитывать требования п. 1.3.11 Правил устройства электроустановок (см. приведенные в ПУЭ таблицы).



16.09.2010 | Алексей Горбунов

Вопрос: Существуют ли перемычки для соединения клемников ЗНИ ?

Ответ: Планируется ввод в ассортимент данных изделий в конце этого года.



02.08.2010 | Денис Максимов

Вопрос: Здравствуйте, в связи с экономическим кризисом мы перешли с продукции Schneider Electric на IEK. В целом, переход прошел безболезненно, даже выключатель нагрузки с модульным встраиваемым корпусом под него оказался в ассортименте, что очень порадовало, но с некоторыми неудобствами мы все же столкнулись.

Во-первых, в ассортименте кабельных наконечников не оказалось наконечника двужильного кабеля, позволяющего обжать два провода в один наконечник и, таким образом, организовать цепь без разрыва.

Во-вторых, для элементов управления и индикации не оказалось держатей маркировки (у SE это держатель маркировки ZBZ). Очень хотелось бы, чтобы эти изделия появились в вашем ассортименте.

Ответ: По кабельным наконечникам. В ассортименте компании эта продукция появилась в 2008 году. Называются они НГИ2, и созданы специально для оконцевания двух проводов одновременно, либо двужильных проводов.

По маркировке. Действительно, изделий с указанной маркировкой компания пока не выпускает. В настоящий момент компания рассматривает возможность включения ее в ассортимент. Спасибо за информацию.



22.07.2010 | Вячеслав Кислицын

Вопрос: Мы давно и успешно используем клеммы серии ЗНИ TM IEK. Но в последнее время нам приходится от них отказываться по следующим причинам:

- Минимальное сечение клемм ЗНИ от 4 мм2, при ширине клеммы 6,3 мм, что увеличивает длину клеммного ряда. А для цепей контроля и управления сечения 2,5 мм2 более, чем достаточно.

- Отсутствуют аксессуары к клеммам ЗНИ, хотя бы элементарная цифровая маркировка.

Планируется ли расширение ассортимента клемм ЗНИ?

Ответ: 1. Расширение ЗНИ не только планируется, но и успешно реализуется. В скором времени в ассортименте компании появятся клеммные зажимы сечением 2,5 мм2 и 90 мм2.

           2. Клеммные зажимы ЗНИ комплектуются заглушками для ЗНИ соответственного размера и цвета, которые выполнены из негорючего полиамида. В качестве цифровой маркировки подводимых проводников, в ассортименте TM IEK имеются кабельные маркеры с цифрами от «0» до «9», а так же символами “N”, “A”, ”B”, ”C”. Кабельные маркеры предназначены для проводников с сечениемя от 1,5 до 10 мм2.



23.06.2010 | Галина Сизинцева

Вопрос: Возможны ли у вас изготовление и поставка шины соединительной PIN (штырь) 4-фазной или 3-фазной, ток 100А?

Ответ: Шины с такими характеристиками скоро пополнят ассортимент TM IEK на постоянной основе. Ориентировочно продукция появится в мае месяце.



04.06.2010 | Олег Сергеев

Вопрос: Каково минимальное сечение проводов для подключения к винтовым зажимам ЗВИ-3 TM IEK?

Ответ: Минимальное сечение присоединяемых проводников к ЗВИ-3 составляет 1 мм2. Подробнее размеры и технические характеристики смотрите в каталоге продукции на сайте.



24.05.2010 | Алексей Мосин

Вопрос: Допускается ли укорачивание "Шина соединительная типа PIN (штырь) 1Р 63А" TM IEK?

Ответ: Размер штыря  соединительной шины регламентирован ГОСТ, и в случае его уменьшения мы, как производитель, не гарантируем надёжное крепление его в клемном зажиме автоматического выключателя.



17.03.2010 | Денис Калашник

Вопрос: Нужны наконечники, медь, ГОСТ 7386-80. Какие наконечники будут в вашем ассортименте согласно ГОСТ, и если можно, каковы их наименования?

Ответ: Ассоритмент наконечников см. в каталоге продукции на сайте. Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным Законом РФ о техническом регулировании от 27 декабря 2002 г. (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ) соответствие продукции техническим требованиям, указанным в ГОСТ является добровольным, производитель не обязан изготавливать продукцию, соответствующую ГОСТ (статья 2 понятие «стандарт», статья 12 «Принципы стандартизации», статья 46 пункт 1). Производство силовых наконечников торговой марки IEK имеет сертификат менеджмента качества ISO 9000-9001.



| Вероника

Вопрос: Здравствуйте. Для монтажа эл. оборудования на объекте взят щит ЦМП - 1 - 0 74 У2. Какие дополнительные изделия для монтажа необходимо установить, чтобы в данный шкаф можно было разместить один вводной автомат ВА 47 29 220В Iр = 20А и два автомата на отходящие линии ВА 47 29 220В Iр = 16А

Ответ: Добрый день.



DIN-рейка (20см) оцинкованная

YDN10-0020



Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК

YNN10-69-10D-K07



Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж ИЭК

YNN10-69-10D-K05




Наверх