Вопрос-ответ

15.11.2008 | Святослав Потапов

Вопрос: Как обеспечить защиту от длительной перегрузки?

Ответ: В электронном расцепителе выключателя ВА07 предусмотрены возможность регулировки токовой уставки в диапазоне от 40 до 100% от действующего значения номинального тока. Микропроцессорный контроллер исключает отключения от случайных выбросов тока (импульсных помех), реагируя только на действующее значение сигнала синусоидальной формы. Защита нейтрали обеспечивается от токов высших гармоник тройной частоты. В стандартном исполнении присутствует функция запоминания предыдущего значения (тепловая память).



22.10.2008 | Шарыгин Федор

Вопрос: Нагрев контактора при работе – это норма или неисправность?

Ответ: При работе контактора допускается нагрев контактных выводов до температуры 80 -100°С, что не является неисправностью. В случае большего нагрева эксплуатация контактора недопустима и поэтому необходимо выявить причину и устранить ее. Возможно, что нагрузка главной цепи выше номинальной. В этом случае нужно проверить ток нагрузки, и если нет возможности уменьшить нагрузку, заменить контактор аппаратом с большим номинальным током. При чрезмерном износе контактов необходимо произвести их замену. При малом контактном нажатии – отрегулировать усилие прижатия контактов в соответствии с паспортными данными, приведенными изготовителем.



08.10.2008 | Петр Красовенко

Вопрос: Что означает регулируемая функция мгновенного отключения у ВА07?

Ответ: Данная функция обеспечивает мгновенное отключение аппарата, если ток короткого замыкания превышает установленную с помощью переключателя на передней панели величину, кратную от 2 до 16 раз (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) действующему значению номинального тока.



30.09.2008 | Олег Скрипицкий

Вопрос: В чем состоит главное преимущество системы двойного контакта ВА07?

Ответ: Система двойного контакта «Double Break» ВА07 обеспечивает быстрое отключение токов короткого замыкания. При этом максимальное время срабатывания мгновенной защиты от короткого замыкания составляет 30 мс, что составляет менее половины времени отключения традиционных автоматических выключателей других производителей. Разделение энергии дуги дополнительно уменьшает износ главных контактов.



11.09.2008 | Сергей Зарудный

Вопрос: Что означает характеристика ВА07 «Расширенная селективность»?

Ответ: Функция защиты «LSI» является стандартом для всех электронных расцепителей-выключателей серии ВА07, т.е. наряду с защитой от длительной перегрузки с регулируемым временем Вопрос-ответ Технические особенности и правила эксплуатации ВА07 срабатывания (функция «L»), предусмотрена защита от кратковременной перегрузки с обратнозависимой токовременной характеристикой (функция «S»). Тем самым обеспечивается селективность с другими устройствами защиты, например, с нижестоящими предохранителями и вышестоящими реле защиты распределительного устройства среднего напряжения. Также в аппарате предусмотрена возможность блокировки зоны селективности с целью получения защиты от кратковременной перегрузки с фиксированным временем срабатывания.




Наверх
Вопросы 1611 - 1615 из 1632
Начало | Пред. | 321 322 323 324 325 | След. | Конец