Вопрос-ответ
11.09.2008 | Шарыгин Федор
Вопрос: Какие действия предпринять, если контактор при подаче напряжения на втягивающую катушку не полностью включается?
Ответ: Возможно, что напряжение на зажимах втягивающей катушки меньше 0,85 номинального. Значит, нужно повысить напряжение сети. Другой причиной может быть слишком сильное нажатие возвратной пружины: надо ослабить затяжку возвратной пружины. И, наконец, возможно неплотное прилегание якоря к сердечнику из-за загрязнения рабочих поверхностей. В этом случае надо очистить рабочие поверхности электромагнита.
08.09.2008 | Крутицких Евгений
Вопрос: Что означает параметр «условный ток короткого замыкания»?
Ответ: Этот ожидаемый ток, который цепь или коммутационный аппарат, защищенные установленным устройством от коротких замыканий, способны удовлетворительно выдерживать в течение всего времени срабатывания этого устройства в указанных условиях эксплуатации. Устройством для защиты от коротких замыканий служит автоматический выключатель или плавкий предохранитель с соответствующим номинальным током, указанным изготовителем контакторов.
07.09.2008 | Шалман Леонид
Вопрос: Каковы ограничения по массе устанавливаемого оборудования, выдерживаемой крупногабаритными сборно-разборными металлокорпусами КСРМ?
Ответ: На основании производившихся на заводе «IEK МЕТАЛЛПЛАСТ» испытаний максимально нагруженного КСРМ в подвешенном состоянии, максимальное значение суммарной массы устанавливаемого оборудования – 300 кг. При необходимости установки оборудования массой, превышающей 300 кг, следует установить рейки опорные, являющиеся стандартным аксессуаром к КСРМ, приведенным в каталоге.
18.08.2008 | Константин Елагин
Вопрос: Что такое координация защиты от короткого замыкания?
Ответ: Аппарат защиты от короткого замыкания должен быть скоординирован с конкретным контактором по типу, напряжению и номинальному току так, чтобы в условиях короткого замыкания контактор не создавал опасности для людей или оборудования и оставался пригодным для дальнейшей эксплуатации. При возникновении КЗ ГОСТ Р 50030.4 допускает сваривание контактов. Дальнейшая эксплуатация аппарата возможна после разъединения контактов и их необходимой обработки.
18.08.2008 | Константин Елагин
Вопрос: Что означает категория применения АС 3, АС 4?
Ответ: АС 3 – это двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск и отключение без предварительной остановки. Предусмотрены случайные повторно-кратковременные включения или торможение противотоком ограниченной длительности, например, при наладке механизма. Причем в эти ограниченные периоды число срабатываний не должно превышать пяти в 1 мин или более 10 за 10 мин. АС 4 – это двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, торможение противотоком, повторно-кратковременные включения. Специфика состоит в том, что число срабатываний не ограничивается. Включаемый и отключаемый ток контактора может превышать номинальный рабочий ток в 10 -12 раз.