Вопрос-ответ

04.08.2008 | Александр Свитко

Вопрос: Какие дополнительные функции ВА07 обеспечивают удобство при эксплуатации?

Ответ: Это самодиагностика электронного расцепителя и катушки отключения, индикация степени износа контактов, мониторинг температуры контактов, диагностика аварийного отключения (тип отключения, величина тока, время срабатывания), обмен информацией с помощью программных пакетов и т.д.



24.07.2008 | Евгений Клюшкин

Вопрос: В чем состоит эргономичность конструкции выключателя ВА07?

Ответ: Свободный доступ со стороны передней панели создает дополнительные удобства при установке, работе и обслуживании автоматических выключателей. Двойная изоляция конструкции (изоляция отсека для установки аксессуаров от силовой цепи) обеспечивает безопасную и удобную установку большинства дополнительных устройств. Аксессуары устанавливаются с лицевой стороны выключателя без выполнения дополнительных соединений. Контакты управления, вспомогательные контакты и дополнительные контакты положения также располагаются в передней части выключателя и легко доступны при монтаже. В случае необходимости горизонтальные, вертикальные и фронтальные силовые выводы легко заменяются пользователем.



15.06.2008 | Быкова Инна

Вопрос: Нужны ли дополнительные и аварийные контакты в квартирном щитке?

Ответ: Данные устройства в настоящее время не нашли широкого распространения в квартирных щитках, хотя применение их значительно расширит функциональные возможности аппаратов защиты и управления. Особенно это будет иметь большое значение при трехфазном вводе и построении схем «умного» дома.



11.06.2008 | Андрей Ивашов

Вопрос: На что обратить внимание при выборе типа выключателя?

Ответ: Параметры ВА07 соответствуют стандарту МЭК 60255-3, что позволяет обеспечить: – возможность выбора стандартной, очень крутой и сверхкрутой обратнозависимой характеристики защиты от длительной перегрузки и установки в одном и том же электронном блоке ограниченной и неограниченной защиты от замыкания на землю; – электронный блок реагирует на действующее значение тока вплоть до 19-й гармоники, обеспечивает защиту от пропадания фазы или снижения напряжения, а также защиту от реверса мощности.



20.04.2008 | Александр Пендюрин

Вопрос: В чем состоят особенности проектирования распределительных шкафов с использованием ВА07?

Ответ: При проектировании следует учесть возможность плотного размещения выключателей, благодаря компактным размерам и малому значению мощности рассеивания, а также комплектации различными выводами и аксессуарами и использованию встроенной в электронный расцепитель системы контроля.  




Наверх
Вопросы 1621 - 1625 из 1632
Начало | Пред. | 323 324 325 326 327 | След. | Конец