Вопрос-ответ
04.08.2008 | Александр Свитко
Вопрос: Какие дополнительные функции ВА07 обеспечивают удобство при эксплуатации?
Ответ: Это самодиагностика электронного расцепителя и катушки отключения, индикация степени износа контактов, мониторинг температуры контактов, диагностика аварийного отключения (тип отключения, величина тока, время срабатывания), обмен информацией с помощью программных пакетов и т.д.
24.07.2008 | Евгений Клюшкин
Вопрос: В чем состоит эргономичность конструкции выключателя ВА07?
Ответ: Свободный доступ со стороны передней панели создает дополнительные удобства при установке, работе и обслуживании автоматических выключателей. Двойная изоляция конструкции (изоляция отсека для установки аксессуаров от силовой цепи) обеспечивает безопасную и удобную установку большинства дополнительных устройств. Аксессуары устанавливаются с лицевой стороны выключателя без выполнения дополнительных соединений. Контакты управления, вспомогательные контакты и дополнительные контакты положения также располагаются в передней части выключателя и легко доступны при монтаже. В случае необходимости горизонтальные, вертикальные и фронтальные силовые выводы легко заменяются пользователем.
15.06.2008 | Быкова Инна
Вопрос: Нужны ли дополнительные и аварийные контакты в квартирном щитке?
Ответ: Данные устройства в настоящее время не нашли широкого распространения в квартирных щитках, хотя применение их значительно расширит функциональные возможности аппаратов защиты и управления. Особенно это будет иметь большое значение при трехфазном вводе и построении схем «умного» дома.
11.06.2008 | Андрей Ивашов
Вопрос: На что обратить внимание при выборе типа выключателя?
Ответ: Параметры ВА07 соответствуют стандарту МЭК 60255-3, что позволяет обеспечить: – возможность выбора стандартной, очень крутой и сверхкрутой обратнозависимой характеристики защиты от длительной перегрузки и установки в одном и том же электронном блоке ограниченной и неограниченной защиты от замыкания на землю; – электронный блок реагирует на действующее значение тока вплоть до 19-й гармоники, обеспечивает защиту от пропадания фазы или снижения напряжения, а также защиту от реверса мощности.
20.04.2008 | Александр Пендюрин
Вопрос: В чем состоят особенности проектирования распределительных шкафов с использованием ВА07?
Ответ: При проектировании следует учесть возможность плотного размещения выключателей, благодаря компактным размерам и малому значению мощности рассеивания, а также комплектации различными выводами и аксессуарами и использованию встроенной в электронный расцепитель системы контроля.
Наверх