Вопрос-ответ

12.04.2008 | Константин Вялый

Вопрос: Что означает параметр «номинальный рабочий ток»?

Ответ: Номинальный рабочий ток контактора - это ток, который определяет применение контактора в данных условиях. К ним относятся: режим работы, номинальное рабочее напряжение, коммутационная износостойкость, коммутационная способность.



05.02.2008 | Колесникова Надежда

Вопрос: Возможно ли использование автоматических выключателей ВА47 в цепи постоянного тока?

Ответ: Использование автоматических выключателей ВА47 в цепи постоянного тока при сохранении времятоковых характеристик допускается при следующих условиях: постоянное напряжение не должно превышать значения 48В/полюс для автоматических выключателей серии ВА47-29 и ВА47-29М и значения 60В/ полюс для выключателей серии ВА47-100. В случае использования автоматических выключателей ВА47 в цепи постоянного напряжения выше соответственно 48В и 60В, допустимо последовательное соединение полюсов 2-, 3- и 4-полюсного автоматического выключателя ВА47 с учетом тех же условий для соответствующих автоматов – значение постоянного напряжения не должно превышать 48В/полюс и 60В/полюс.  



21.01.2008 | Закрытный Евгений

Вопрос: Возможно ли применение автоматических выключателей ВА47 в промышленности?

Ответ: ГОСТ Р 50345, требованиям которых соответствуют автоматические выключатели ВА47, не распространяется на выключатели, предназначенные для защиты двигателей, и на выключатели, ток уставки которых регулируется средствами, доступными потребителю. Тем не менее, времятоковая характеристика «С» позволяет использовать выключатели серии ВА47-29 (In=0,5÷63А, Un=230/400В) для защиты маломощных двигателей с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор), а характеристика «D» для защиты двигателей с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы). Степень защиты IP20, диапазон рабочих температур (-40 ÷ +50°С) автоматического выключателя ВА47-100 (In=10 ÷ 100А, Un=230/400В) допускают его использование в местах с жесткими условиями окружающей среды. Ограничений по типам помещений – жилых или производственных ГОСТ Р 50345 не предусматривает и ограничивает только по типу защищаемого оборудования. В промышленных электроустановках с большими токами короткого замыкания рекомендуется применение автоматических выключателей с возможностью крепления на DIN-рейку – ВА88-32, ВА88-33 (In=12,5 ÷ 160А, Un=400В), изготовленных по ГОСТ Р 50030.2-99. Значение номинальной предельной наибольшей отключающей способности Icu – 25-35кА и номинальной рабочей наибольшей коммутационной способности Ics – 12,5кА позволяет использовать автоматические выключатели ВА88-32, ВА88-33 в качестве вводных автоматов в электрощите, для защиты цепей электродвигателей, защиты отходящих линий.



| Михаил

Вопрос: требуется шкаф со степенью защит IP65. размеры: высота 800, ширина 600, глубина 300. Цена и сроки доставки

Ответ: Добрый день!

Уточнить возможность приобретения оборудования IEK в вашем регионе вы можете на сайте iek.ru в данном разделе

http://iek.ru/products/where_to_buy/



| Антон

Вопрос: можно ли использовать Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 32А в цепях постоянного тока 220 В?

Ответ: Для ВН-32 номинальное напряжение постоянного тока на один полюс не более 48В, см. тех. характеристики в РЭ:

www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/vyklyuchateli_nagruzki_vn_32/vyklyuchateli_nagruzki_serii_vn_32/vyklyuchatel_nagruzki_mini_rubilnik_vn_32_2r_32a_iek


В цепях постоянного тока 220В ВН-32 не применяется.