Вопрос-ответ

29.09.2021 09:25:00 | Анна

Вопрос: Для автоматических выключателей ВА47-29 IEK в паспорте указаны рабочие температуры от -40 до +50 °С, ниже в паспорте - УХЛ4 (+1...+35 °С).
Будут ли выдерживать данные автоматические выключатели температуру от -40 до +50 °С?

Ответ: Результаты испытаний автоматических выключателей ВА47-29 IEK на возможность работы при различной температуре окружающей среды соответствуют значениям -40...+50 °С . УХЛ4 - это общие значения, которые могут изменяться производителем в случае подтверждения новых значений испытаниями.



28.09.2021 11:04:00 | Засыпкин Андрей

Вопрос: Пришлите, пожалуйста, таблицу тепловыделений автоматических выключателей ВА47-29 IEK.

Ответ: Значения тепловых потерь на элементах выключателей ВА47-29 IEK при номинальной нагрузке указаны на стр.13 Технического каталога: https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/oborudovaniya-raspredeleniya-ehnergii.pdf.



28.09.2021 11:01:00 | Cергей

Вопрос: Датчик движения IEK, артикул LDD10-010-1100-001 - новый после первого подключения выходил в рабочий режим 30 минут, то есть не выключался после включения. Через 30 минут стал работать нормально. В чем может быть причина? В технологическом браке, который может проявиться в дальнейшем, или у него при первоначальном включении это нормально - необходимо длительное время для зарядки, разрядки конденсаторов и т.д. То есть это нормальный режим ввода в эксплуатацию или нет?

Ответ: Это нормальный режим работы, так как после первого включения таймер времени задержки не в «обнулённом» состоянии, и ему нужно пройти цикл до выключения (30 минут). Потом отсчёт сбрасывается, и он работает штатно в соответствии с установленными регулировками.



27.09.2021 10:54:00 | Дмитрий

Вопрос: Артикул YKM40-1884-54 Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 У2 IP54. Цоколь входит в комплект поставки?

Ответ: Цоколь включен в комплект поставки щита. Высота цоколя 100 мм.



27.09.2021 10:52:00 | Вадим

Вопрос: Будет ли обеспечена селективность, если у потребителя стоит ВА47-29 С25, а в щите для защиты линии, питающей данного потребителя, установлен ВА47-29 С32. Если не обеспечивается, то какой АВ надо установить в щите?

Ответ: Селективность выполняться не будет. К сожалению, на указанные токи реализовать селективность, используя автоматические выключатели IEK, нет возможности. Таблицы селективности - https://www.iek.ru/products/standard_solutions/ "Типовые решения и расчетные таблицы" -> "Таблицы селективности модульное и силовое оборудование"




Наверх
Вопросы 31 - 35 из 1632
Начало | Пред. | 5 6 7 8 9 | След. | Конец